king95509
第18楼2013/04/11
以下是ARL的地线布置的方案,供参考:
1. 材料:
1.1 铜板(接地体): 2平方米,厚度不小于3毫米;
1.2 铜带(接地引线): 宽度不小于25毫米,厚度不小于3毫米,长度若干;
1.3 铜导线(接地引线):截面积不小于16平方毫米。长度若干;
1.4 降阻剂:接地体以平面铜板水平敷设,降阻剂用量约为每平方米400公斤;此例中应为800公斤;(若接地体以铜带水平敷设,则降阻剂用量为每米10公斤;)具体细节可以参见降阻剂使用说明书。
2. 选址:
2.1 接地体埋设的地址应选择湿度大少沙石的地方。
2.2 所设的接地体距离工频低压交流供电系统的接地体不宜小于20米。
2.3 所设的接地体距离建筑物防雷系统的接地体不应小于10米。
3. 施工:
3.1 槽沟:槽沟深度一般应为2.5米;潮湿地区可以适当减小深度,干燥地区应适当加大深度。槽沟的长度及宽度根据接地体的敷设方便而定。
3.2 焊接:所有的连接均采用搭接焊。铜带的搭接长度为铜带宽度的两倍,并应焊三个棱边。铜导线与铜带搭接长度应至少20毫米;几块接地体(铜板)之间的连接也应搭接铜焊,铜板的搭接长度至少为50毫米,并进行两面焊接。焊缝应平整、饱满,无明显气孔及缺陷,焊接处的焊渣必须清除。
3.3 敷设:
a. 敷设接地体前应将槽沟底部土壤夯实。
b. 将降阻剂和水以一比一的比例在一容器内搅拌均匀,以其总量的一半按接地体的面积敷设于槽沟底部,然后将接地体(铜板)水平置于其上,使接地体与底部的降阻剂充分接触,最后将剩余的降阻剂敷设与接地体的上表面;(降阻剂的敷设厚度一般为100-200毫米。)
c. 将接地引出线(铜带)垂直引出地面,在距离地面1.5米高处焊接铜质引入导线进入室内,也可将铜带直接引入室内。
d. 待降阻剂固化后(根据产品不同其固化时间也在1小时到十几小时不等)将土壤回填并夯实。