+关注 私聊
  • thluo

    第11楼2013/05/09

    用windowsXP系统装上Chemstation B.02.01也可以实现连接的。先装一个IO lib的软件,运行后设置GPIB卡的值,然后在6890的控制面板上设置GC的GPIB地址,按Option-Communication--GPIB add , 可以设置从0到29.设置后GC要关机后重新打开。 最后在计算机里设置GC6890的连接方式,就可以用chemstation连接GC了。

0
    +关注 私聊
  • lsyecspc

    第12楼2013/05/09

    应助达人

    安装个英文2000 SP4试一下,原来安装过识别不到GPIB卡,可以从我的电脑硬件里看一下是否有此卡。看提示应该是安装上了,只时仪器与工作站的方法一致,重新设置一下方法就可以了。

0
    +关注 私聊
  • 爱羽客

    第13楼2020/07/19

    安捷伦1050液相怎么驱动

    thluo(thluo) 发表:用windowsXP系统装上Chemstation B.02.01也可以实现连接的。先装一个IO lib的软件,运行后设置GPIB卡的值,然后在6890的控制面板上设置GC的GPIB地址,按Option-Communication--GPIB add , 可以设置从0到29.设置后GC要关机后重新打开。 最后在计算机里设置GC6890的连接方式,就可以用chemstation连接GC了。

0
0
    +关注 私聊
  • jamesh

    第15楼2021/01/14

    谢谢这位老师,老师说的很全面了,我补充一下,今天刚连了一台老6890,先确定IO有正常连接GPIB,其次,要在仪器OPTION-comunication中查看下GPIB连接的号数,我这台仪器显示的是HPIB ADDRESS:15,开始的时候不清楚HPIB是不是就是GPIB,没有选择15,随便选了0,1,2都不行,后来选到15,就连接成功了,所以这里的HPIB应该指的就是GPIB

