+关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第11楼2013/07/05

    因为隔离变压器的输出端头与其它绕组是隔离的,在未接地的状态下其电位是悬浮的,没有固定电位。如果将零线和地线短接,只是让零线与地线的电位相同,没有电压差,不形成导电回路,没有环流产生,故可以将零线和地线短接。
    而普通的变压器或是普通的电源配电中,其零线是有电位值的,同样地线也是有其电位值,两者之间有一定的电位差,如果将其短接,会引起环流的产生,严重甚至烧断零线或地线,造成安全事故。

    依风1986(xurunjiao5339) 发表:非专业电工,不懂?求详细

0
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加3积分,加2经验;加分理由:谢解答。
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第12楼2013/07/05

    这要看用户买的是何种稳压器了,如果是参数隔离(磁饱和)的稳压电源输出的零线与地线本来就是可以短接之后以达到降低零地电压的效果,如果不是参数隔离电源那么仪器电源的罪魁祸首就是稳压电源造成的。但是我很奇怪,如果不是参数隔离电源零地短接是没有降低零地电压的效果。

    hunk(hunk) 发表:安装时没有接稳压器,稳压器后来自己接的。
    中间换配件的工程师不是同一个工程师。
    一般情况下安装工程师不会进行地线埋设指导,客户要接稳压器也是使用方自己接,因为这不是他们的工作范围,专业性的工作,工程师没有电工证的哦。对工程师说零地电压低于安装标准就行。所以一般有大量设备或仪器时会有自己专门的电工,电工很重要啊。大型实验室,研究所,研究院,工矿企业等都会有。

0
    +关注 私聊
  • 依风1986

    第13楼2013/07/06

    应助达人

    分析的很专业,操作人员估计考虑不到,公司有些电工不知道明不明白

    UPS电源解决方案(东方电源) 发表:因为隔离变压器的输出端头与其它绕组是隔离的,在未接地的状态下其电位是悬浮的,没有固定电位。如果将零线和地线短接,只是让零线与地线的电位相同,没有电压差,不形成导电回路,没有环流产生,故可以将零线和地线短接。
    而普通的变压器或是普通的电源配电中,其零线是有电位值的,同样地线也是有其电位值,两者之间有一定的电位差,如果将其短接,会引起环流的产生,严重甚至烧断零线或地线,造成安全事故。

0
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第14楼2013/10/18



    经过处理后的输出零地电压0.062V

0
    +关注 私聊
  • 广结善缘

    第15楼2013/10/21

    地线接不好仪器的固态电源很容易烧坏的

0
    +关注 私聊
  • for_knowledge

    第16楼2013/10/21

    零地线要分开的

0
    +关注 私聊
  • 〖藍山劍〗

    第17楼2013/10/23

    我们买的国产的ICP,安装条件上特别说明要专门的接地线,电源及地线都是接到稳压器上面的,而且要求零地电压不能大于4V,我自己在楼上打了一根长1米5的50*50的镀锌角,毕竟不是专业的,有时大于4V,有时小于4V

0