UPS电源解决方案
第20楼2013/09/29
我问个问题:
这个16A防爆插头是仪器的电源线接在UPS输出上面的吗?
还是UPS输入的电源线插头呢?
不管这个16A插座是在UPS输入和输出上面的,都和停电后不供电没有任何毛关系。
输出的电流本来就小于输入的电流呀,这个供应商真会推脱责任呀!
楼主我教你个办法测试好坏,把仪器从UPS输出上拿下来,找个万用表。把UPS正常开起来,找个同事把万用表打在交流档上面,用红色表笔接在UPS端火线上面(L),黑色表笔接在零线上面(N),注意观察万用表上面的电压是不是在220V左右。万用表不要拿走,然后你去拔掉UPS输入线或是关掉UPS的输入开关,这个时候让拿万用表的同事注意看万用表上面显示的电压是否正常,如果有电压说明UPS正常,说明电池不行了(带不了大功率的负载),反之就是坏的,同事检查UPS和电池。
根据你说的情况,95%的几率是电池需要更换了。