+关注 私聊
  • 穿越时空

    第21楼2013/10/28

    最后一张照片旋转一下吧。

0
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:原创讨论
    +关注 私聊
  • 玲儿响叮当

    第22楼2013/10/30

    可以请当地室内环境检测公司测一下,费用在500元左右。

    社区=冬季=(lylsg555) 发表:我这也装修接近尾声了,能不能来测测呢?

0
0
    +关注 私聊
  • reytop

    第24楼2013/11/04

    黑姐姐,住家适宜于用18883;另lz试用QC-1S,我觉得心中一紧

    黑魔导(blackmagician) 发表:好吧,我是来踢馆的。
    第一,根据GB 50325的要求应用酚试剂法,苯是热解析法。显然碳管是溶剂解析型的。
    第二,采样时间应该均为20分钟。
    第三,应测点应距墙面不少于50cm,目测没有50cm。
    第四,根据GB 50325应有上风向空白。
    第五,进行室内采样时,采样前后均应对流量进行校准。并应该使用恒流采样器。
    若是按GB/T 18883的要求采样时间不应少于45min。
    另外,7楼的标准不完全准确。GB 50325的要求是甲醛参照GB/T 18204.26,苯是附录,剩下的两苯没有要求;GB/T 18883勉强可以使用7楼提供的标准。

0
    +关注 私聊
  • 黑魔导

    第25楼2013/11/05

    GB 50325-2010《民用建筑工程室内污染物控制规范》1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建的民用建筑工程室内环境污染控制

    1.0.4 民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为以下两类:1 I类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教师等民用建筑工程;

    所以结论是,只要是装修可以视为改建,在工程完成后7天,至交付使用前均可以进行检测,并且要强制符合GB 50325-2010 6中的限量要求。当然同时,也应满足GB/T 18883-2002中的要求,但是18883为推荐标准,不具强制性。

    reytop(reytop) 发表:黑姐姐,住家适宜于用18883;另lz试用QC-1S,我觉得心中一紧

0
    +关注 私聊
  • 910171112

    第26楼2013/12/20

    室内空气采样标准 HJ/T 167-2004 室内环境空气质量监测技术规范

0
    +关注 私聊
  • hza123

    第27楼2013/12/21

    三苯通常不大会超标,我也经常帮同事检测新装修的房子,甲醛几乎都超标的。

0
    +关注 私聊
  • 1518xj

    第28楼2013/12/21

    GB 50325这个标准该更新了。
    室内空气污染物大致可以分为芳香烃类,醛酮类,胺类,醇醚类,烷烯烃类,卤代烃类,酯类类等等。
    只测那么几个物质,就能评估房间的空气质量??

0