symmacros
第11楼2013/11/09
我们也是一样,万一停电就断掉了,在来电也不会接通电源的。
蓝是那么的天
第12楼2013/11/09
我们是抱着侥幸心理停电没有及时关机,如果直接关机UPS还是可以支撑到全部关完的。
第13楼2013/11/09
明白了,我理解错了。
UPS电源解决方案
第14楼2013/11/11
是交流接触器
第15楼2013/11/11
第16楼2013/11/11
这样的方法我也听过PE的工程师这么说过,个人觉得这适合晚上突发性停电,如果夜晚停电造成UPS电池耗尽最后UPS强制性关机,而市电又恢复后UPS输出没有电接通。
第17楼2013/11/11
楼主这个问题很明显是电池组故障了(到寿命了),需要更换电池了。
daidai1985
第18楼2013/11/11
突然断电对仪器的影响不太大,但是突然通电对仪器伤害很大,我们实验室也有突然断电的情况,不过不是晚上,而且断电之后由USP供电,然后很快修好了,就又通电了,所以没有出现楼主所说的情况。最好还是将USP修好吧,这样最起码能维持几个小时,还有USP提供持续电源的时候,避免仪器走样品。
雾非雾
第19楼2013/11/12
我们没有装UPS,只装了稳压电源,断电后必须手动送电。
第20楼2013/11/12
功能和楼主所需要的是一个样的