影子
第11楼2013/12/20
功率不够,换大的就好了
qianguiyun1
第12楼2013/12/20
开关用久了,老化了?
happy美丽
第13楼2013/12/21
如果空调本身没问题,接线也没问题,那重换跟功率大一点的线就好了~
wccd1
第14楼2013/12/23
空调制热比制冷所用的电流要大一些,加上连续工作时间较长,导致空开热保护跳闸。如果未发现空调有脏堵,可以换大一点的空开来解决此问题。
面对面想你
第15楼2013/12/23
这个问题应该也有,因为实验室的设计功率有限,而仪器总是在慢慢增加,所以,用的电线会有供应不足的现象。
第16楼2013/12/23
有时开关老化了也有可能
avih1981
第17楼2014/01/03
我们这也有这个情况
嘉鸿顺实验室家具
第18楼2014/01/03
楼主的这个情况可能是开关或者空调的问题。除此之外,实验室空调最容易的忽略的一个问题就是,当你实验室内抽风量大于补风量时,空调就会失效。
社区=冬季=
第19楼2014/01/03
空气开关坏了,换个就好了
dfgj
第20楼2014/01/04
以前出现过这个情况了吗?如果没有可以先试着换大一点的空开,但是要确保安全合理的范围内,换过大的空开有可能会得不偿失,特别是原因不明的跳闸,年关了安全也不能放松了