hnteng
第11楼2014/01/06
LC-10AVp一般是外置的控制器与柱温箱为一体化。LC20A是CBA嵌在其中一个泵中了。工程师安装时临时装上去的。 不过,你这机子我看就是个单泵的。那么,也就无所谓来控制了。反正得自己配流动相。 软件是国产的话,只能输出谱图了,不能反控仪器。仪器还得通过面板来操作。 当然,柱温箱是要的。你自己配一个国产的就行了。两千多一点。 勉强做个实验还是差不多的。 当然,有双泵更好。
hafujishu
第12楼2014/01/07
兄弟,不是你笨,是太复杂
liulell
第13楼2014/01/08
都太专业了,我完全没看懂。。
cminzhen
第14楼2014/01/08
其实很简单的,我以为需要把泵和检测器连接起来的,哪知道 完全不需要
第15楼2014/01/08
这根线你不连也没事。 说了就是起导静电作用。 一般情况下,只有在夏天气候干燥时易产生静电。
lwlwb
第16楼2014/01/10
电源线中间孔不就是地线么?为毛还要单接一根?
第17楼2014/01/10
这个是为保持各模块之间为等电势用的。不是接地的。但作用类似地线。 不连接也没多大事。 如果没连接这个线,在开机前摸一下各模块的金属部分,就OK了。 这玩意就是个“阑尾”。说它没用吧,似乎有点用。说它有用吧,割掉也不影响功能。呵呵。
xavier533
第18楼2014/01/11
我是来完成任务的。同意楼上观点。
DeeperBlue
第19楼2014/01/11
它是导静电的。
第20楼2014/01/11
10A应该是80年代的产品。早就不生产了吧?