waterstudy
第11楼2014/02/26
截留率一般越高越好,如果小于94%一般都需要更换RO膜。但是也有列外,例如你的自来水电导率很低,假设小于100us,这个时候一般RO膜截留率大于90%都可以。但是如果自来水电导率很高,假设在500us甚至到1000us,那么RO膜截留率最好高于95%。你可以测试一下你实验室的自来水,应该这个机器上也可以看得到。如果在500us左右,那么就建议你还是更换RO吧。
第12楼2014/02/26
金条
第13楼2014/02/27
还是专业人士说得在点啊。。。
第14楼2014/02/27
第15楼2014/02/27
第16楼2014/02/27
第17楼2014/02/27
watertreater
第18楼2014/08/08
中央超纯水机用的是大尺寸的反渗透膜本身脱盐率就高,小的水机用的是小的1812尺寸的反渗透膜本身脱盐率就低,其实设计合理脱盐率能保证97-98左右的,实在低就换反渗透膜吧,这玩意不贵,不然影响后面纯化柱的寿命了