zj2635
第41楼2014/04/21
P2实验室就是你说的BSL-2实验室,P3实验室是BSL-3实验室。具体可参见:《浅谈生物安全实验室的分级及BSL3实验室》,http://www.doc88.com/p-903534971698.html
眼泪滴入咖啡
第42楼2014/04/30
]
前辈你好,请教一下,1实验室试验台的高度一般是多少?有没有特定的要求?
2我看规范上说,实验室的实验室台最好不要用固定形式的,那实验室的的插头一般设置在什么地方?
3微生物实验室的墙用的是钢板和玻璃,微生物实验室哪些用房需要用电,哪些不需要用电,插头设置在哪里?地面?
眼泪滴入咖啡
第45楼2014/05/07
再帮我们暖通的同事请教个问题,我的这个实验楼,一层主要是样品处理,二层是理化试验,三层是精密仪器实验,四层是微生物实验室。这样的设置,怎么处理进风和排风?哪些实验室可以用一个风井,哪些要分开?采用的是什么样的排风和送风方式?