+关注 私聊
  • 七月破晓

    第11楼2014/04/23

    应助达人

    这个外面相对里面来说就不算是污染物了,这里指的污染物就是细菌病毒等等,外面可是属于办公空间。这就需要微生物实验室在建设的时候就安装独立的通风空调系统,在使用时室内空气可以通过排风管道经高效过滤排出。

0
    +关注 私聊
  • 七月破晓

    第12楼2014/04/23

    应助达人

    你还提到了清洁区和半清洁区,这个也需要压差控制,这个正常应该是正压的。

    母鸡哥哥(v2752191) 发表:那么是否洁净区和半洁净区、污染区都采用负压呢?外面的污染物不是更容易进去吗?

0
    +关注 私聊
  • 母鸡哥哥

    第13楼2014/04/23

    好的,谢谢各位老师

0
    +关注 私聊
  • 母鸡哥哥

    第14楼2014/04/23

    老师,我还是有点疑惑,我们有个实验间放了生物安全柜,是做致病菌的,那么这个应该算是洁净区吧,是否对外保持正压??实验室的清洁区、半清洁区、污染区大致怎么划分啊?

    七月破晓(v2862045) 发表:你还提到了清洁区和半清洁区,这个也需要压差控制,这个正常应该是正压的。

0
    +关注 私聊
  • 七月破晓

    第15楼2014/04/23

    应助达人

    整个无菌室应该都算洁净区了,正常可以是正压,有生物危害的如你说的致病菌检测操作间必须是负压。我记得在GMP要求里有的,你可以搜搜看看。

    母鸡哥哥(v2752191) 发表:老师,我还是有点疑惑,我们有个实验间放了生物安全柜,是做致病菌的,那么这个应该算是洁净区吧,是否对外保持正压??实验室的清洁区、半清洁区、污染区大致怎么划分啊?

0
    +关注 私聊
  • 母鸡哥哥

    第16楼2014/04/24

    好哒,太感谢了!

0