zyl3367898
第11楼2014/05/21
太小了吧,用什么检测器?ECD可能不行。
DeeperBlue
第12楼2014/05/22
不是说原值(满瓶时)的10分之1时就换吗?
路過人間
第13楼2014/05/24
我这用的满瓶理论是15MPa,实际只有13-14MPa左右,如果满瓶10分之1,也就是1.3-1.4左右,对于ECD会不会有影响。。。
第14楼2014/05/24
按1.5MPa可以的,没事。
symmacros
第15楼2014/05/24
我们一般在1Mpa时,更换。
wazcq
第16楼2014/05/24
2MPa的时候换
第17楼2014/05/25
没敢这么小换过,都是3mpa时就换了,如果ECD污染了麻烦太大。
花彩蝶
第18楼2014/05/25
我们一直到小于1Mpa时,才换气,现在没有什么问题