+关注 私聊
  • 千层峰

    第11楼2014/05/29

    压力下降才正常,压力慢慢上升,就不正常了。

    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:我也觉得是压力还没有稳定吧

0
    +关注 私聊
  • 安平

    第12楼2014/05/29

    应助达人

    减压阀坏掉了,需要更换。

0
    +关注 私聊
  • justin17025

    第13楼2014/05/30

    重新调过后,分压一直保持在0.5Mpa,正常。

0
    +关注 私聊
  • 千层峰

    第14楼2014/05/30

    能正常稳定,减压阀应该没问题了。。。

    justin17025(justin17025) 发表:重新调过后,分压一直保持在0.5Mpa,正常。

0
    +关注 私聊
  • symmacros

    第15楼2014/05/30

    应助达人

    不一定坏了,可能和不妥的操作方式有关。

    安平(byron1111) 发表:减压阀坏掉了,需要更换。

0
    +关注 私聊
  • dyd3183621

    第16楼2014/06/11

    分析的有道理

0
    +关注 私聊
  • Insm_c25a1d60

    第17楼2021/02/20

    分压阀指针直接降到了零是怎么回事?

    千层峰(jxyan)发表:压力下降才正常,压力慢慢上升,就不正常了。

0