安平
第11楼2014/06/12
但是颗粒杂质一般都是单向的毛刺。 电气问题有可能是双向的毛刺。
雨木霖
第12楼2014/06/13
240伏且不稳定的电压对仪器不是太好。接地线绝对不可以用自来水管!建议对电路进行改造,增加专门的地线,配备个稳压器。
人海孤鸿409
第13楼2014/06/13
谢谢各位老师的建议,特别是安平老师耐心的解答我的疑惑。接水管实在是无奈之举,今天将色谱柱断开,堵住检测器入口,测试基线。
第14楼2014/06/13
第15楼2014/06/13
量了一下接地,第一张接地电压有50伏,毛刺又多又高
第16楼2014/06/13
最高的毛刺有1.5mv左右的高度
第17楼2014/06/13
第二张图,是我将地线换了个地方,接地电压有7伏,毛刺明显减少,而且高度也降低了很多
第18楼2014/06/13
还是良好接地为宜。
zyl3367898
第19楼2014/06/15
加一个稳压器吧,我们是UPS+稳压器,没出现过不接地线出现的毛刺。