+关注 私聊
  • 安平

    第11楼2014/06/12

    应助达人

    但是颗粒杂质一般都是单向的毛刺。

    电气问题有可能是双向的毛刺。

0
    +关注 私聊
  • 雨木霖

    第12楼2014/06/13

    240伏且不稳定的电压对仪器不是太好。
    接地线绝对不可以用自来水管!

    建议对电路进行改造,增加专门的地线,配备个稳压器。

0
    +关注 私聊
  • 人海孤鸿409

    第13楼2014/06/13

    谢谢各位老师的建议,特别是安平老师耐心的解答我的疑惑。接水管实在是无奈之举,今天将色谱柱断开,堵住检测器入口,测试基线。

0
    +关注 私聊
  • 人海孤鸿409

    第14楼2014/06/13

    谢谢各位老师的建议,特别是安平老师耐心的解答我的疑惑。接水管实在是无奈之举,今天将色谱柱断开,堵住检测器入口,测试基线。

0
    +关注 私聊
  • 人海孤鸿409

    第15楼2014/06/13

    量了一下接地,第一张接地电压有50伏,毛刺又多又高

0
    +关注 私聊
  • 人海孤鸿409

    第16楼2014/06/13

    最高的毛刺有1.5mv左右的高度

0
    +关注 私聊
  • 人海孤鸿409

    第17楼2014/06/13

    第二张图,是我将地线换了个地方,接地电压有7伏,毛刺明显减少,而且高度也降低了很多

0
    +关注 私聊
  • 安平

    第18楼2014/06/13

    应助达人

    还是良好接地为宜。

0
    +关注 私聊
  • zyl3367898

    第19楼2014/06/15

    应助达人

    加一个稳压器吧,我们是UPS+稳压器,没出现过不接地线出现的毛刺。

0