+关注 私聊
  • whr125

    第11楼2014/06/30

    坑爹在什么方面

    七月破晓(v2862045) 发表:我们实验室俩通风橱用一个风机,赶脚挺坑爹的。。。烦也烦死了

0
    +关注 私聊
  • zj2635

    第13楼2014/06/30

    如果空间不够的话,我赞同按照你们这样的设置,但如果有空间,还是独立的风机较优,噪声也小一些。

    雾非雾(mcds) 发表:我们是一个大风机带三个橱,可以分别打开3个橱的通风开关。

    感觉三个风机不太可能,因为三个风机就要配三个风管,这样风管排在一起也很占地方的。

0
    +关注 私聊
  • zj2635

    第14楼2014/06/30

    这也是我担心的问题之一。

    qqqid(qqqid) 发表:最好是三个风机,等用了你就知道一个风机三个风阀控制有多坑爹了。

0