+关注 私聊
  • 学习新知识

    第11楼2014/08/18

    冰箱就算了吧,自身有保温层,3-5小时没有事情,UPS给你冰箱供电,真的工作 估计也就1-2小时最多了,因为冰箱工作起来 功耗还是蛮大的。如果要求高,可以自己配备好的冰箱,配备2路供电自动切换和柴油发电机。

0
    +关注 私聊
  • bingwang228

    第12楼2014/08/18

    应助达人

    有2路供电基本能解决问题,但是这种条件不是都具备啊。

    学习新知识(v2754686) 发表:冰箱就算了吧,自身有保温层,3-5小时没有事情,UPS给你冰箱供电,真的工作 估计也就1-2小时最多了,因为冰箱工作起来 功耗还是蛮大的。如果要求高,可以自己配备好的冰箱,配备2路供电自动切换和柴油发电机。

0
    +关注 私聊
  • 学习新知识

    第13楼2014/08/19

    那只能背一个高级冰箱,长时间能自动保温的!

    bingwang228(bingwang228) 发表:有2路供电基本能解决问题,但是这种条件不是都具备啊。

0
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第14楼2014/08/27

    本人给北京某高校配过2台UPS

    一台是海尔的超低温冰箱(1000W),3KVA延长6小时

    一台是三洋的超低温冰箱(700W), 3KVA延长1小时

    当时老师考虑配UPS也是因为实验室大楼刚建好,电量不够不用,那个时候电压只有200V,而且还经常停电,后来经过供电部门对电量进行扩容,电压解决了,停电也少了。

    热电没有没有配过,热电的功率比较大(12A*220V=2640W),如果没有6KVA的UPS恐怕带不动这个家伙。

0
    +关注 私聊
  • 武灵

    第15楼2014/08/27

    待检微生物样品对于冰箱有要求,但单独给冰箱配置UPS,估计话费也不小。自己配备发电机,对付长时间停电,短时间停电冰箱自己扛过去。

    bingwang228(bingwang228) 发表:冰箱功率小也不能长时间吗?对于食品类样品,一旦停电,如果样品检出微生物不合格感觉会产生纠纷

0