picard
第11楼2014/12/08
有两种可能:1、你开机开的太快,检测器和泵都没自检完,你就开工作站了。这时工作站还没检测到仪器。2、你的网络连接不稳,不知你平时做样的时候,是否出现突然泵和检测器出错的情况。就是突然泵和检测器在工作站上没显示了。
hza123
第12楼2014/12/08
我通常都是湿抽之后再看工作站的,平时做样品的时候没有任何问题。
第13楼2014/12/09
你路由器什么阶段开的,是随电脑一起开的么?另外实在不行,你查查电脑是否有问题,换个电脑试试看。
第14楼2014/12/09
路由器是一开电源就开的,然后再开的电脑。
hujiangtao
第15楼2014/12/09
3还没用过,不知道比2好用不
xuke19830904
第16楼2014/12/09
我们公司的e2695经常出现进样重现性不好的问题,重复进标准溶液5针,好的时候RSD能达到0.1,差的时候10多,对于做QC的我们真是伤不起啊
第17楼2014/12/10
empoer3有个BUG,就是用时间长了,在empower3目录下的instruments 文件夹下有个名为DHCP.xml会变的很大。这个文件是用来分配仪器的IP地址的。按waters的工程师说法,需要定期清理。你可以试试把这个文件剪切到其他地方。再试试看。
夏天的雪
第18楼2014/12/10
貌似工作站出错退出后,信息中心里没有工作站出错的信息
第19楼2014/12/10
重现性与样品也有关系
第20楼2014/12/10
信息中心的出错信息默认只保存5天内的操作记录(包含正常操作信息和出错信息),你下次出错的时候,可以立即尝试看看能不能看到。如果只运行empower3的话,4G是足够的,我都尝试过用2G内存,只开empwer3,不间断运行都没问题。