+关注 私聊
  • tang566

    第21楼2015/02/06

    应助达人

    一般是这样,不同的地区,可能有差异。

    千层峰(jxyan) 发表:冬天一般不会出现这种情况啊。。

0
    +关注 私聊
  • tang566

    第22楼2015/02/06

    应助达人

    梅雨季节将循环水的温度设定的过低会遇到。

    依风1986(xurunjiao5339) 发表:循环水机的水温度有设定合适的范围,还没碰到这种情况导致的特殊现象

0
    +关注 私聊
  • tang566

    第23楼2015/02/06

    应助达人

    需要引起注意,根据环境温度和仪器特性,设定好温度。

    依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,估计会引起大问题啊

0
    +关注 私聊
  • 依风1986

    第24楼2015/02/06

    应助达人

    暂时还没发现这种问题存在

    tang566(tang566) 发表: 需要引起注意,根据环境温度和仪器特性,设定好温度。

0
    +关注 私聊
  • 依风1986

    第26楼2015/02/06

    应助达人

    tang566(tang566) 发表: 梅雨季节将循环水的温度设定的过低会遇到。
    是的,本身湿度就大

0
    +关注 私聊
  • 依风1986

    第27楼2015/02/06

    应助达人

    y461008341(y461008341) 发表:感应线圈处有冷凝水,很少注意。氩气瓶出口处的减压阀上到时经常有冷凝水,这是怎么回事呢?
    这个正常,正常的热交换,液态变气态,老师,初中物理现象啊!

0
    +关注 私聊
  • 依风1986

    第28楼2015/02/06

    应助达人

    h04206010006(h04206010006) 发表:冷凝装置设置温度低于室温2-3度应该就可以解决了,另外加个注意实验室湿度控制。
    好建议啊!

0
    +关注 私聊
  • tang566

    第29楼2015/02/07

    应助达人

    暂时还没发现这种问题存在[/quote] 没有问题,是好事。

    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 需要引起注意,根据环境温度和仪器特性,设定好温度。

0
    +关注 私聊
  • tang566

    第30楼2015/02/07

    应助达人

    依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,本身湿度就大
    在南方,那段时间,需要注意。

0
    +关注 私聊
  • kinkioo

    第31楼2015/02/15

    RF线圈出现这种情况,那就是设计问题了。
    正常而言厂家在设计的时候都会考虑到这个问题,所以冷却水只有在RF电源工作的时候才会通到RF电源上,不然的话RF电源在还没有工作的情况下就进冷却水会导致RF电源内部产生冷凝水,尤其是南方的夏天。这样RF电源很容易出问题。
    不知道你用的是哪家的,用的时候真的要注意点了

0
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:参与
查看更多