+关注 私聊
  • zyl3367898

    第11楼2015/06/25

    应助达人

    怀疑EPC有问题,外面气源充足,设置也没问题,却升不上流量,还是EPC的问题。

0
    +关注 私聊
  • 三刀

    第12楼2015/06/26

    恩,我也是这样想的,想撇开尾吹的EPC,直接外连尾吹气管,用稳流阀加个表头,这样来控制流量,会不会特别LOW

    zyl3367898(zyl3367898) 发表:怀疑EPC有问题,外面气源充足,设置也没问题,却升不上流量,还是EPC的问题。

0
    +关注 私聊
  • zyl3367898

    第13楼2015/06/26

    应助达人

    EPC控制流量比你用稳流阀要精准的多。

0
0
    +关注 私聊
  • zlx6115

    第15楼2015/07/06

    如果外接稳压阀控制,那么怎么解决工作站上的显示,因为工作站会显示尾吹低而报警的。
    可以在工作站上设置尾吹为0试试。

    三刀(v2895125) 发表: 恩,我也是这样想的,想撇开尾吹的EPC,直接外连尾吹气管,用稳流阀加个表头,这样来控制流量,会不会特别LOW

0
    +关注 私聊
  • 安平

    第16楼2015/07/06

    应助达人

    建议报修。

0