+关注 私聊
  • =牛魔王=

    第47楼2015/09/08

    1000V负高压没有了变成0了

    wccd(wccd) 发表: 什么故障现象?帮你分析一下!

0
    +关注 私聊
  • dfgj

    第48楼2015/09/09

    可以看一下是不是和我的电源一样的结构,我的高压电源是没有 24V电源的,220V交流电通过左边的继电器(线圈电压AC220V)直接进高压电路板,还有一种是继电器的位置也是一块电路板那种就是有 24V电源了,不过都可以参考WCCD老师关于修理高压电源的贴

0
    +关注 私聊
  • 沧海青城

    第49楼2015/09/09

    应助达人

    乌拉拉的一片,得对实物慢慢消化才行,学习了

0
    +关注 私聊
  • dfgj

    第50楼2015/10/08

    查了并与正常的电源进行在线测量对比上面这两个元件值很接近,查到管子边上的这个继电器常闭侧电阻有95欧姆,正常时应该小于1才对,请老师帮忙分析一下可能还有哪些地方有问题,谢谢

    wccd(wccd) 发表:图13中发黑的电阻应该是正常的,参数为0.5欧2瓦,功能是功率管Q3(IRFP250)的限流电阻。
    你可以仔细查一下Q3及其它元件是否烧坏

0
    +关注 私聊
  • wccd

    第51楼2017/09/26

    应助达人

    这种负高压电源结构是后期改进型,+24V电源有外部提供,不像以前那样是独立的24V电源,继电器是控制负高压电源输入的,当某处发生异常时,此继电器动作将切断负高压输入电源,起到保护作用。如果继电器的触点在闭合状态下接触电阻很大,最好换一个新的继电器,以提高电路的可靠性,换一只继电器成本也不会很高。

    dfgj(dfgj) 发表: 查了并与正常的电源进行在线测量对比上面这两个元件值很接近,查到管子边上的这个继电器常闭侧电阻有95欧姆,正常时应该小于1才对,请老师帮忙分析一下可能还有哪些地方有问题,谢谢

0
    +关注 私聊
  • dfgj

    第52楼2017/09/27

    拆下测量工作状态时触点间阻值为0.6欧姆应该是正常范围

    wccd(wccd) 发表: 这种负高压电源结构是后期改进型,+24V电源有外部提供,不像以前那样是独立的24V电源,继电器是控制负高压电源输入的,当某处发生异常时,此继电器动作将切断负高压输入电源,起到保护作用。如果继电器的触点在闭合状态下接触电阻很大,最好换一个新的继电器,以提高电路的可靠性,换一只继电器成本也不会很高。

0
    +关注 私聊
  • wccd

    第53楼2017/10/10

    应助达人

    说明继电器触点是好的,故障应该在负高压电源上,看来只能单独修理负高压电源了。

    dfgj(dfgj) 发表:拆下测量工作状态时触点间阻值为0.6欧姆应该是正常范围

0