+关注 私聊
  • 杯具的名字

    第11楼2015/10/22

    没有风量和氧量就说明这个锅炉不在烧啊,在烧的话肯定有氧气消耗,有天然气和空气进入,你这种情况说明锅炉处于保温或者待燃状态,他的热水或者蒸汽已经满足需求了。压力表看的只是锅炉里边蒸汽的压力。

0
  • 该帖子已被版主-埃罗加3积分,加2经验;加分理由:应询
    +关注 私聊
  • 穿越时空

    第12楼2015/10/22

    有可能是烟道漏气了.经过燃烧,氧气含量会大大减少的.

0
  • 该帖子已被版主-埃罗加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
    +关注 私聊
  • 埃罗

    第13楼2015/10/23

    那在测试中碰到这种问题怎么办?该怎么操作?

    杯具的名字(baoxueheng) 发表:没有风量和氧量就说明这个锅炉不在烧啊,在烧的话肯定有氧气消耗,有天然气和空气进入,你这种情况说明锅炉处于保温或者待燃状态,他的热水或者蒸汽已经满足需求了。压力表看的只是锅炉里边蒸汽的压力。

0
    +关注 私聊
  • 杯具的名字

    第14楼2015/10/27

    热水锅炉等一个周期结束后,让进水冷却后再开始监测,蒸汽锅炉等厂内蒸汽用掉或者打开减压阀直接放掉蒸汽,等蒸汽压力表回到原点后再开锅炉监测。

    埃罗(v2940908) 发表: 那在测试中碰到这种问题怎么办?该怎么操作?

0