老兵
第11楼2015/11/22
还是在现场测为好,可把滴定管和试剂带到现场滴定;常用的还是比色法,花千多元每个余氯测试仪,可采用HJ 586-2010《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》中的附录A 现场测定法...来测定。
深圳市清时捷
第12楼2015/11/23
这个项目要求是最好要在现场检测的,我们做消毒剂检测设备很多年。
kimi271243118
第13楼2015/11/30
哦,对了,我这个是饮用水的标准,因为我们这边只做饮用水的余氯
景良
第14楼2015/11/30
3355就是四甲基联苯目视比色法。就在生活饮用水 余氯测定中,第二个法子。5750.11 消毒剂指标。
七尺蔚蓝
第15楼2020/09/04
老师,我们计划扩余氯项,HJ 586方法的附录A现场测定法,方法上写的仪器名字叫“便携式分光光度计”,我们可以用余氯测试仪代替吗?
第16楼2020/09/05
比色法可以的
第17楼2020/09/08
好的,谢谢老师