+关注 私聊
  • timstoicpms

    第11楼2015/12/29



    你这是发生火灾了吧?

    东方电源(东方电源) 发表:

0
    +关注 私聊
  • tang566

    第12楼2015/12/30

    应助达人

    东方电源(东方电源) 发表:
    你这是电池房啊,看来UPS的电池还是需要定期检查,避免发生安全事故。

0
    +关注 私聊
  • 有雨的夜

    第13楼2015/12/30

    电池怎么维护啊,这是正常的老化现象吗?这个电池用了多久了

    tang566(tang566) 发表:

0
    +关注 私聊
  • symmacros

    第14楼2015/12/30

    应助达人

    请问电池用了多年了?

0
    +关注 私聊
  • 东方电源

    第15楼2015/12/30

    是的,某单位的机房着火了。
    当初建设机房的时候由于系统集成商为了赚取更多的利益而选择了低价劣质的电池,最后引起了火灾,最后系统商承担全部责任。

    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:你这是发生火灾了吧?

0
    +关注 私聊
  • 东方电源

    第16楼2015/12/30

    上面的电池用了2年多,是劣质电池。

0
    +关注 私聊
  • 花开见我

    第17楼2015/12/30

    刚检查了下我们的电池,没有被氧化。

0
    +关注 私聊
  • 东方电源

    第18楼2015/12/30

    维护是一方面,更重要的是不要被低价的电池给迷惑了,更不要选择低价的电池。电池本身是消耗品,其工作原理也很特殊,所以尽量选择中上等的产品。

    有雨的夜(774234134) 发表: 电池怎么维护啊,这是正常的老化现象吗?这个电池用了多久了

0
    +关注 私聊
  • tang566

    第19楼2015/12/30

    应助达人

    不清楚是否属于正常老化现象,电池使用了4年。
    电池的维护:我以前每半年放一次电。

    有雨的夜(774234134) 发表: 电池怎么维护啊,这是正常的老化现象吗?这个电池用了多久了

0
    +关注 私聊
  • tang566

    第20楼2015/12/30

    应助达人

    使用了4年。

    symmacros(jimzhu) 发表:请问电池用了多年了?

0
查看更多