zhao1hao2985
第11楼2016/08/03
层高不够的。除非你四面都是可以通风的窗户。每个通风系统的管路都可以避开房梁。
一般通风柜的高度都在2米以上。你这种层高很难设计通风柜。风机的直径加安装管路的预留高度就要40厘米左右了。
建议你安在楼下,管路通过1~2楼隔板在2楼伸出来,在通道外面排放。1楼的通风柜安装区域要靠边。1~2楼隔板安装前要考虑通风柜的高度,这样你2楼地面可能需要预先设计突起区域以满足通风柜的安装。
通风系统你看你们有什么设备,需要多少通风柜和新风罩。计算通风量。是采用整体通风系统还是独立通风系统。
有机无机的通风系统要分开设置。
有机的通风系统有条件的,在出口安装活性炭吸附箱以满足环保要求。
无机酸碱的通风系统,可采用水洗,或者吸附来做无害化处理。
排风出口位置不能朝向通道、其他新风系统的进气口、易腐蚀物品,出口最好在新风充足的地方,放在下风口避免废气二次污染和中毒。
abbeyzht
第12楼2016/08/09
一层是安规跟EMC,唉……