+关注 私聊
  • yayicuo

    第11楼2018/01/29

    应助达人

    考虑下危险化学品、气瓶室的布置。实验室安全现在是一大块。

0
    +关注 私聊
  • qianguiyun1

    第12楼2018/02/10

    应助达人

    我也觉得是,要防止污染

    推脱(v2850630) 发表:微生物室不要在厕所傍边

0
    +关注 私聊
  • qianguiyun1

    第13楼2018/02/10

    应助达人

    大型设备要单独接地

0
    +关注 私聊
  • pfizer2001

    第14楼2018/02/24

    我们已经做好了 一个综合实验室
    在设计过程中存在问题给你提示吧
    第一 集中供气不要离仪器太远,不然的话压力达不到,特别是乙炔,甚至氩气与高纯氮如果离仪器太远压降也很厉害
    第二 无机前处理的通风一定要用防腐蚀的PP通风柜,特别是环境样本量很大的时候
    第三 你们预算多不多,多的话选VAV系统的蝶阀系统的,PPS材质的,省电,不然你们电费都用不起
    第四 有钱尽量做新风,不过租来的房子,不要做新风了,太花钱了!

0
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
    +关注 私聊
  • 小蜜蜂001号

    第15楼2018/02/26

    是框架结构的建筑吗,如果是的话,就比较好规划了。苏州浩博

0
    +关注 私聊
  • Insm_15015f7d

    第16楼2018/03/07

    实验室家具有需要吗

0
    +关注 私聊
  • hou1210

    第17楼2018/04/03

    应助达人

    微生物的减少注意要单方向流程,不能出现样品“回流现象”,同时注意与其他项目的交叉污染。

0
    +关注 私聊
  • hou1210

    第18楼2018/04/03

    应助达人

    注意用水的项目和电力要分开。高温项目与低温环境也要分开。

0