老兵
第14楼2018/09/12
因为65t/h及以下锅炉可用GB5468方法, 按16157修改单精神,大于65t/h的锅炉浓度小于20时,就应采用HJ836来测。如果没有HJ836的能力,只能用16157按<20报出结果时,而排放标准执行的不是20及以下这种超低排放浓度的话,从合理性讲是可以沿用16157的。
老兵
第16楼2018/09/25
排放速率建议参考“<检出限值”的表述,实测浓度小于20mg/m3,当烟气排放量为10000m3/h时,其排放速率=<20×10000×10-6,排放速率按<0.02kg/h报出。
鉴于国家尚无<检出限时的实测浓度如何折算为排放浓度的具体规定,建议采用“以检出限值”或“检出限的1/2值”来进行折算,以检出限值折算偏严,超标将产生争议;取 “检出限的1/2”进行折算,既可消除以“0”计时折算结果偏低的影响,又可消除以“检出限值”计时折算结果偏高的影响,要合理些。但具体采用何种折算方式,应征得环保主管部门同意,在主管部门没有给出如何取值的情况下,个人建议前述问题7的答疑例题计算。