+关注 私聊
  • QLHH

    第11楼2018/12/01

    谢谢高手指导。

    很沉(zhao1hao2985) 发表:在沙发的基础上补充几句。湿度控制设备,不仅仅是湿度计,还应该有加湿,除湿设备。此外湿度计应该经过计量,证明其读数准确。还应该规定湿度控制范围及湿度失控时的处置措施(如暂停测试等)。此外设备设施配备,责任一般不在检测人员身上,对检测人员培训教育并不是根本原因。难道你们公司设备设施采购和实验室建设是归检测员管的?这个不符合项应该是归口在管理层,实验室经理、技术负责人等人身上更合适,应该加强他们的学习。不符合项整改,应该举一反三。也就是说,开的是水泥比表面积测试室,但你应该举一反三的,排查全部对环境条件有要求的实验室是否都存在此类问题(不过一般有也不能写,但私下要整改)不符合项整改一般套路是。分析原因、举一反三排查、针对不符合项现象进行直接整改、针对不符合项的原因进行整改。说实话,你这第一个不符合项,我觉得开出来真的挺麻烦的。我不是很清楚混凝土检测行业,但我觉得湿度应该是一个比较重要的参数。如果这个条件不加以控制,会导致结果失效的话,应该是删除能力,而不是针对这个问题开不符合项。如果湿度并不是影响检测结果的重要因素到是无所谓,比如20%~80%湿度测试结果都差不多,那就没太大关系。

0
    +关注 私聊
  • sztjxi

    第12楼2018/12/02

    这些都是容易整改的,管理评审的不符合项稍微复杂点,需要再做一次。可以咨询CMA&CNAS专业辅导老师。

0
    +关注 私聊
  • 巴黎的雨淋湿了伦敦

    第13楼2018/12/07

    请问,CNAS官网上总结的不符合项产生的原因在CNAS官网的什么地方,我没有找到啊,只找到一个汇总的现场不符合项。

    检测老菜鸟(v3295053) 发表:其实CNAS网站有一个总结,不符合项产生的原因,相关人员无意识或意识不够。整改措施,相关培训,购买相应设备、补充相应记录

0
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第14楼2018/12/07

    应助达人

    不符合项总结,里面是一个文档,有整改措施。没找到吗

    巴黎的雨淋湿了伦敦(Insm_c1196d2b) 发表: 请问,CNAS官网上总结的不符合项产生的原因在CNAS官网的什么地方,我没有找到啊,只找到一个汇总的现场不符合项。

0
    +关注 私聊
  • Insm_168c123c

    第15楼2018/12/08

    检定合格

    老兵(wangliqian) 发表:针对不符合项的整改,首先要进行原因分析,然后制定整改措施,通过实施纠正后再跟踪验证。以第一个整改项为例:原因分析可以表叔述为对检测方法对湿度的要求不够重视;制定措施:组织检测人员培训加深对检测方法的理解,要求某某在某日前购买符合要求的湿度计,并在表面积测试中使用;跟踪验证:经质监员检查某某已在水泥比表面积测试室配置XX型号的湿度计,并在该项测试中对湿度进行了监控和记录。见证材料见附件1-1:XX型号的湿度计,附件1-2:水泥比表面积测试原始记录(注意该记录务必含有湿度的监控记录数据)。

0
    +关注 私聊
  • 巴黎的雨淋湿了伦敦

    第16楼2018/12/11

    还是没有找到

    检测老菜鸟(v3295053) 发表:不符合项总结,里面是一个文档,有整改措施。没找到吗

0
    +关注 私聊
  • 巴黎的雨淋湿了伦敦

    第17楼2018/12/11

    能否发个链接呢

    巴黎的雨淋湿了伦敦(Insm_c1196d2b) 发表:还是没有找到

0