+关注 私聊
  • liu802

    第11楼2018/12/03

    柱子接好了,没漏液,接柱子和不接柱子压力显示没什么区别。

    言逊(Insm_220b9c52) 发表:柱子没接好?你不接柱子和接了柱子压力一样?

0
    +关注 私聊
  • liu802

    第12楼2018/12/03

    柱子接好了的,不接柱子和接了柱子压力一样,没什么变化

    言逊(Insm_220b9c52) 发表:柱子没接好?你不接柱子和接了柱子压力一样?

0
    +关注 私聊
  • 言逊

    第13楼2018/12/03

    应助达人

    那你测一下泵的流量

    liu802(liu802) 发表: 柱子接好了的,不接柱子和接了柱子压力一样,没什么变化

0
    +关注 私聊
  • liu802

    第14楼2018/12/03

    废液阀关闭了的,外部管路都没有发现漏液。有可能是单向阀的问题,已让工程师过来检修,看是什么问题。谢谢各位!

    Insm_ba67dd87(Insm_ba67dd87) 发表:应该是你单向阀出问题了,前段时间我们也出现了压力低,流速不准的问题,把单向阀的阀芯超声后也没有效果,换了一个新的,然后也把比例阀洗了一下,然后就恢复正常了

0
    +关注 私聊
  • 有水有渝

    第15楼2018/12/03

    应助达人

    过滤头有没有也清洗一下,看是不是吸液障碍。如果管路都没有问题,只在想到泵的电机功率下降了,只有在低压下能带动系统,高压下带不起来。

0
    +关注 私聊
  • senke

    第16楼2018/12/03

    应助达人

    那你的泵有问题了,要么电机步进不行,要么阀栓塞,需要检修

    liu802(liu802) 发表: 换了一根柱子也是这样,不是设定的压力,是仪器自身显示的压力

0
    +关注 私聊
  • liu802

    第17楼2018/12/03

    过滤头正常,脱气时正常排液。故障原因等工程师来检查才能确定了。

    有水有渝(xky0230699) 发表:过滤头有没有也清洗一下,看是不是吸液障碍。如果管路都没有问题,只在想到泵的电机功率下降了,只有在低压下能带动系统,高压下带不起来。

0
    +关注 私聊
  • 言逊

    第18楼2018/12/03

    应助达人

    你把能排除的都排除了,如果不漏液,那多半出问题在泵那里,你设个1,实际并没有!

    senke(lifen4607) 发表: 那你的泵有问题了,要么电机步进不行,要么阀栓塞,需要检修

0
    +关注 私聊
  • moviehua

    第19楼2018/12/04

    应助工程师

    希望工程是修好之后有后续的跟进,谢谢分享!

    liu802(liu802) 发表: 废液阀关闭了的,外部管路都没有发现漏液。有可能是单向阀的问题,已让工程师过来检修,看是什么问题。谢谢各位!

0
    +关注 私聊
  • m3169744

    第20楼2018/12/08

    应助达人

    purge阀是否拧紧了?
    或者你的泵流速校准过没有,是否是泵漏液了,应该做一个泵的压力测试,看泵能否达到设定的压力值。

0