liu802
第11楼2018/12/03
柱子接好了,没漏液,接柱子和不接柱子压力显示没什么区别。
第12楼2018/12/03
柱子接好了的,不接柱子和接了柱子压力一样,没什么变化
言逊
第13楼2018/12/03
那你测一下泵的流量
第14楼2018/12/03
废液阀关闭了的,外部管路都没有发现漏液。有可能是单向阀的问题,已让工程师过来检修,看是什么问题。谢谢各位!
有水有渝
第15楼2018/12/03
过滤头有没有也清洗一下,看是不是吸液障碍。如果管路都没有问题,只在想到泵的电机功率下降了,只有在低压下能带动系统,高压下带不起来。
senke
第16楼2018/12/03
那你的泵有问题了,要么电机步进不行,要么阀栓塞,需要检修
第17楼2018/12/03
过滤头正常,脱气时正常排液。故障原因等工程师来检查才能确定了。
第18楼2018/12/03
你把能排除的都排除了,如果不漏液,那多半出问题在泵那里,你设个1,实际并没有!
moviehua
第19楼2018/12/04
希望工程是修好之后有后续的跟进,谢谢分享!
m3169744
第20楼2018/12/08
purge阀是否拧紧了?或者你的泵流速校准过没有,是否是泵漏液了,应该做一个泵的压力测试,看泵能否达到设定的压力值。