+关注 私聊
  • 承之

    第11楼2019/08/30

    应助达人

    只要在温湿度控制范围内就可以了,如果专家在现场审核看到你抄的是点检表的温湿度,而不看温湿度计那就可以开不符合了

    路云(luyunnc) 发表: 问题是原始记录上并没有记录温湿度是几时几分的温湿度,而《温湿度监控记录表》上是记录了几时几分的温湿度,两者若不一致,就很难跟外审专家解释清楚了。最好的办法,就是若发现两者不一致,就在《温湿度监控记录表》上增加一条实时记录,这样就不会有任何问题了。

0
    +关注 私聊
  • 路云

    第12楼2019/08/30

    应助达人

    不是这个意思。专家现场审核时,是抽查以前某日的某份原始记录,看所记录的温湿度是否与《温湿度监控记录》中那一天的温湿度记录一致。如果不一致,审核员就会提出质疑,受审单位很难解释清楚。

    承之(dacaoyu) 发表:只要在温湿度控制范围内就可以了,如果专家在现场审核看到你抄的是点检表的温湿度,而不看温湿度计那就可以开不符合了

0
    +关注 私聊
  • 西瓜猫猫西瓜

    第13楼2019/09/03

    路老师您说的方法比较适合对温湿度比较“粗糙”的试验,简单易行。
    楼主如果要求高的话,最好是配一套温湿度调控系统才能达到他说的要求

    路云(luyunnc) 发表: 如果有这个条件,当然是没有问题。但大多数单位都不具备这个条件,能够配置一台温湿度自动记录仪(只能记录不能控制)就很不错了。
    其实如果没有配备温湿度自动记录仪,只要将试验时的温湿度同时记录在《试验原始记录》和《温湿度监测记录》上即可,因为后者都要求填写记录日期和时间。

0
    +关注 私聊
  • 潘磊

    第14楼2019/09/17

    我们实验室是做每一个项目都有一个温湿度记录 和原始记录是同时记录的 如果同一时间检测同一类样品的话只记录一个温湿度 这样的话和原始记录就是一样的

0