learning
第11楼2019/11/09
曾经我也这么认为,按技术标准测就是,但是实际是矛盾的,检测标准按实体计算,但是排放标准仍然是按标体要求,最终还是要算回来
老兵1
第12楼2019/11/11
但是修改单计算公式改了,还能用以前的计算公式算标况下的浓度嘛
第13楼2019/11/11
那请问老师,结果计算用的实体计算,怎么换算成标体结果,还是按以前的计算公式计算吗
第14楼2019/11/12
一样的,直接按标体计算,PV=nRT
第15楼2019/11/13
那还是按以前的标体计算方法,那采样记录里还是要体现标况采样体积
白露云尖
第16楼2019/11/13
无组织废气的监测方法参照环境空气,不是指完全等同。气体分析要纠结的不就是采气体积按实际体积或标况体积或参比体积,具体采用哪个,根据相应的大气环境质量标准或者大气污染物排放标准中的规定来操作。
akory
第17楼2019/12/03
太好了,也在纠结这个问题,实际上是按执行标准来定的。因为最后的结果还是要和执行标准来做对比的,不同状态下来的值,肯定不能比是吧。看到环保部的回复,写得非常明确,就是在GB 16297排放限值修改前,无组织都是按标况体积。环境空气执行GB3095时按实际或参比体积。
csf679
第18楼2019/12/18
正解!
检测老菜鸟
第19楼2019/12/19
不错不错,分析的很好
天马流星拳
第20楼2019/12/20
请问老师 铅和镉分别以实际体积和标况体积计 依据出自哪里呢?