tuxlin
第17楼2020/04/14
这种情况以前也遇到过,后来换品质较好的减压阀就很少出现。另一个方法就是在点火前,先将等离子气打开,让管道里的气体跑掉一部分,管路里气体的压力才会正常,然后再点火。
timstoicpms
第18楼2020/04/14
下次再开的时候实际上压力表显示的压力是偏高的,偏高多少也不固定,你还得把压力表上的示数往下调
—— 你这个操作没必要!不用气的静止状态下 别去乱调减压阀。
仪器端那边 在用气(比如点火预吹扫几分钟),此时调节减压阀旋钮 左表输出值才是可靠的。
一旦调好某个输出值(比如0.65MPa),以后就别动它了。