+关注 私聊
  • 蜉蝣

    第11楼2020/10/28

    最近是处理好了,
    刚开始以为是水流量开关问题,
    吧循环水回水路拿下来,打开循环水,观察水流,发现水流量确实小了,,加上水流量开关没有问题,断定了是炉体内的水流管道淤积,,配置了柠檬酸钠除垢剂,让它循环了一晚上,第二天就可以了,
    总结:水一定要定期换,

    qq250083771(qq250083771) 发表: 你可以先按照这个方法调节一下温度试试

0
    +关注 私聊
  • wangjunyu

    第12楼2020/10/31

    应助工程师

    冷却水通常的压力都是设置在二十几度的,感觉问题的解决应该是除掉一些堵塞的。估计你的流量传感器不是最佳状态可

0
    +关注 私聊
  • 夕阳

    第13楼2020/10/31

    应助达人

    其实这种故障最简单的判断方法就是:去掉水冷循环器,临时改接在自来水上,如果故障报警消除了,就是水冷循环器的原因;反之则是石墨炉冷却水管路堵塞原因,至于厂家所说的是水流量开关(严格地讲,应该叫水流量传感器)的原因,少之又少。

    另外补充一点:水冷循环器用市售的纯净水即可,但是不要用去离子水。

    蜉蝣(Insm_98a6f523) 发表:最近是处理好了,
    刚开始以为是水流量开关问题,
    吧循环水回水路拿下来,打开循环水,观察水流,发现水流量确实小了,,加上水流量开关没有问题,断定了是炉体内的水流管道淤积,,配置了柠檬酸钠除垢剂,让它循环了一晚上,第二天就可以了,
    总结:水一定要定期换,

0
    +关注 私聊
  • m3126201

    第14楼2021/01/13

    1、 普析TAS990的石墨炉冷却循环水部分是不存在流量传感器和温度传感器的。他唯一感知循环水是否达标的要求是一个压力传感器,只要压力达到需求就可以工作。(压力流量过大也可以)

    2、石墨炉循环水管路整体设计有部分瑕疵(水循环内部管路过细,容易堵塞),循环水机记得定时换水防止因生锈或微生物繁殖导致管路堵塞。

    3、石墨炉循环水温度不宜过低或过高(过低石墨炉表面有冷凝水易产生安全问题且对灰化原子化效果产生影响,过高无法达到良好的冷却效果。)有一种简单判断制冷效果的方法:当石墨炉完成一次升温序列进入30S降温过程后,待降温步骤结束用手触摸前后两个加热块部分感受温度是否一致(不一致说明温度高的那块内部有堵塞)正常情况下30秒后加热块温度应和循环水水温一致。如还是较高温度说明管路堵塞,建议清通循环水管路。

    qq250083771(qq250083771) 发表: 1.首先报警是因为水长期没换,真正的堵塞了 ,管路通了以后还报警可能才是因为温度过高

    2.出现这个报警之后就是自动停止加热了 也就是断电了

    3.厂家解释,管路压力不够,导致仪器内部传感器误判,由于冷却水不是原厂的,要换冷却水,我就没信,自己鼓捣了两天,还算好咧

    4.调到15度有点太低了,石墨锥有雾气,最后调到20度,总算是正常了

0
    +关注 私聊
  • 螺丝刀

    第15楼2021/02/21

    一个触点开关,跟水温能有啥关系,你这个凑巧。。。。

0