+关注 私聊
  • Insm_95f80b01

    第11楼2021/12/07

    Milli-Q不是自带在线电导率参数嚒,你的仪器和我这边的应该是一样的,CNAS审核?

0
    +关注 私聊
  • slayerjoe2

    第12楼2021/12/07

    有显示的,但是是电阻值,18.2Ω,根据GB/T 6682-2008,一级水电导率值需要≤0.01ms/m,水机自带的不满足要求,所以才要买k=0.01的在线电导检测仪

    omjia(liqunqueen) 发表:你们买的什么型号,没有自带电导率仪吗?出水时的电导率显示就是设备内置的在线电导率仪。

0
    +关注 私聊
  • slayerjoe2

    第13楼2021/12/07

    我们也想应付了事,但是连仪器都没有,怕别人一查就知道是造出来的材料

    未来工程师(v3214185) 发表:看着你们这么认真,我们单位的水验收都是做点材料应付评审的

0
    +关注 私聊
  • slayerjoe2

    第14楼2021/12/07

    有自带的,1/18.2=0.055,根据GB/T 6682-2008,一级水电导率值需要≤0.01ms/m,水机自带的不满足要求,所以才要买k=0.01的在线电导检测仪

    Insm_95f80b01(Insm_95f80b01) 发表:Milli-Q不是自带在线电导率参数嚒,你的仪器和我这边的应该是一样的,CNAS审核?

0
    +关注 私聊
  • 第15楼2021/12/07

    1/18.2=0.055 这个单位是μS/cm,换成mS/m就是0.0055~

    slayerjoe2(Ins_4a28f6ef) 发表: 有自带的,1/18.2=0.055,根据GB/T 6682-2008,一级水电导率值需要≤0.01ms/m,水机自带的不满足要求,所以才要买k=0.01的在线电导检测仪

1
    +关注 私聊
  • omjia

    第16楼2021/12/07

    应助达人

    楼主,你的换算出错了:18.2MΩ.cm=电导率0.0055ms/m,远低于标准要求。再好好算算

1
    +关注 私聊
  • slayerjoe2

    第17楼2021/12/07

    谢谢指正!

    (m3142032) 发表:1/18.2=0.055 这个单位是μS/cm,换成mS/m就是0.0055~

0
    +关注 私聊
  • Ins_6b96c456

    第18楼2021/12/08

    学习了,各位老师说的很好。

0
    +关注 私聊
  • bestxwj

    第19楼2022/02/22

    买个流通池接到你家原来的电导率仪上就完美解决了,没必要买在线电导率仪

0
    +关注 私聊
  • 大大大菲菲

    第20楼2022/12/05

    能推荐个型号吗

    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:梅特勒的在线电导率仪就很好

0
查看更多