yzguo
第21楼2022/06/13
仔细查漏
vm88
第22楼2022/06/13
是不是分压表漏了?分压表的质量不行
Insm_85cdfc59
第24楼2022/06/13
检查完,是从分压表出来的接的管道接口处漏了。
timstoicpms
第25楼2022/06/13
买个好点的 不锈钢减压表 http://ind.gentec.com.cn捷锐货号:R14SLGP-DLG-52-10(适应于40升He钢瓶,输出端为 1/8英寸卡套,大约2400元)
光哥
第26楼2022/06/13
楼上tims老师推荐的捷瑞减压阀,大约就是你一瓶氦气的价格。还是很划算的,这东西还是建议买质量可靠的
第27楼2022/06/16
不买了。能用就用吧
第28楼2022/06/16
就是这种“凑合用”的想法,损失更多的He气花费。氦气是紧缺资源,越来越贵的
第29楼2022/06/16
现在这瓶估计能用四年,也没有泄露了。
极目远舒xjl
第30楼2022/08/30
你可以逐一排查,气瓶阀,管线,与设备接口,我之前碰到过是与设备接口那里松了漏气。
jiangshi19
第31楼2022/09/01
并不是减压表本身问题造成泄漏,一般是换气瓶时动到了接口处,导致漏气,我也出现过同样情况,所以换气瓶后,沿路接头都紧一下,肥皂水查一下就好了