matel_slug
第21楼2022/10/02
进来学习了
拉菲
第22楼2022/10/03
111111!
Ins_17e9c34b
第23楼2022/10/05
厂家怎么说,UPS的功率要配大一点?
jjiang2
第24楼2022/10/05
净化电源好
sdlzkw007
第25楼2022/10/06
建议你试试把UPS去掉对比一下是否正常,否则可能是气相色谱仪加热炉丝电阻异常。根据UPS的实际情况,通常情况下标称容量要考虑功率因数,也就是说5KVA的UPS功率因数是80%,那么最好是不超过3.8KVA的负载。
robin_clhx
第26楼2022/10/07
估计是GC升温速率太高,瞬间电流过大,然后过载了。根本原因就在UPS的功率配置太低。
绿树之林
第27楼2022/10/08
正常来说UPS额定功率和气相的功率不能这么看的,气相属于功率不稳定的设备,升温的时候功率很高,最好跟工程师确认UPS功率要求,大概率你买的UPS功率小了。
PAEs
第28楼2022/10/08
检查下UPS的实际输出功率
m3049860
第29楼2022/10/10
UPS售后说,功率不够UPS会报警,没报警就是功率
第30楼2022/10/10
UPS售后说功率不够UPS会报警,没有报警就是UPS没问题