zhz6688
第25楼2007/04/28
检定是应该的,但运输过程中的碰撞也是免不了的,一定要注意才行.
tong5713
第26楼2007/04/28
仪器还是应该到周期送检的!大型仪器不方便检定的,自己应该定期做期间核查.小型仪器送检后,应该检查下,进行一次确认,才可以用于试验!
abcde
第27楼2007/04/28
我们也一样,钢瓶减压器,送一个坏一个,送二个坏一双,后经了解,检定时要先把表头拧下,检好之后再装上,结果原来好好的检了之后都漏气了,所以现在都不送检了,因为现有的检定方法无法保证减压器的正常使用,现在我把坏的十来个减压器都保存起来,下次评审时,要专门放一个橱窗里展览,万一哪位评审提出我们的减压器没检定,我就让他看一下展览,国家现有的减压器检定规程简直是乱搞,是搞破坏!
第28楼2007/04/28
请问大家,由于检定而损坏被检定的仪器,是否可以索赔?
bjlgkc
第30楼2007/04/28
现在有些检定人员的素质还真是不敢恭维,我们一般中、大型仪器都是将检定人员请到单位来,不只是车接,还要加上午餐。但检测水平却不怎么样,检测项目达不到计量标准,却能基本上保证仪器合格。这可能就是所谓的花钱买证吧。
jangjj1437
第31楼2007/04/29
哈哈,这个我们也知道,谁也不可能所有的仪器都精通,而且同样的仪器,不同型号品牌操作规程又是不一样的,所以只检一个关键的部件还好说,要是整体检,还得先看说明书吧。有时候仪器损坏,更多,可能是态度的问题,我们做分析的,对仪器非常爱护的,即便不是自己的,就像一个枪手非常爱枪一样。
luoyonghong
第32楼2007/04/29
这种多数是仪器本身年久失修!最主是是自己送检回来后操作不当所致!你想人家才检定都是好的,不会你搬回来就坏了撒!
第33楼2007/04/29
上面的这位,说话好像不大好听,为什么买了回来,自己可以装上用,天天用都没有问题,检后就出问题了,难道取回的仪器,里面有松动的螺丝的问题,也是我们的?难道一块压力表拿回来就漏气了,也是搬运的?ycjlzxj1这位朋友,很坦诚的说了他是检定部门的,也说了一些问题,很愿意和他交流,还提到当中确实是有些素质不高的,难道说。。。。。。你不会就是。。。。。。