20055089
第23楼2007/10/30
加热的温度没有控制好吧
第24楼2007/10/30
COD的测定流程
lyan07
第25楼2007/11/06
我们的方法是 用250ml或500ml锥形瓶 上面放球形冷凝管 上面放小漏斗 从沸腾起计算 回流两个小时 一般每看温度。我们没出现过你说的问题
chenqunjie
第26楼2007/11/06
是不是没有加防爆珠啊。。。有可能就是磨口处没有密封!~~~
tucc20032003
第27楼2007/11/12
1.你忘记加水样了。2.回流水未开。
zzhwdc
第28楼2007/11/14
我想是不是硫酸浓度太大,由于我的废水本身酸度很大。请问各位做COD时调节PH值吗?我听一位环境系的老师说废水测COD时需要调节PH值到6~9,是这样吗?谢谢。
yuhuz001
第29楼2007/11/14
不好意思,谢谢,
xincheng2
第30楼2007/11/15
我们以前也遇到过这样的状况,是因为回流水没有开,楼主可以在加热已经微沸的时候,用手摸一下冷凝管上端,看看是否很热,要是很热就是回流水太小冷却不够,要是不热,那就要从别的方面去找原因了
afen
第31楼2007/11/15
应该是水加少了,加之冷凝效果也不好吧
第32楼2007/11/15
水没加少,由于COD值太大,所以稀释倍数大。冷凝管也不热。请问测定COD调节酸度吗?