直流接触器相关的论坛

  • 【分享】GB21518-2008《交流接触器能效限定值及能效等级》国家标准第1号修改单

    [size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]附件:[/font][/font][/size][align=center][font=Times New Roman][size=4][font=方正小标宋简体]GB21518[/font][/size][size=4][font=方正小标宋简体]-2008《交流接触器能效限定值及能效等级》国家标准第1号修改单[/font][/size][/font][/align][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman][/font][/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]本修改单经国家标准化管理委员会于2008年10月24日批准,自2008年12月1日起实施。[/font][/font][/size][u][size=4][font=方正仿宋_GBK][b][font=Times New Roman] [/font][/b][/font][/size][/u][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]GB 21518-2008[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]《交流接触器能效限定值及能效等级》中修改内容如下:[/font][/size][/font][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]1. [/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]范围第二自然段[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原文中为“额定工作电压不超过1140V、额定工作电流9A~630A的接触器”更改为“额定工作电压为380V(400V)、额定工作电流6A~630A的直动式,三极电动式,整体式交流接触器”。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]2. [/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]范围第三自然段[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原文中为“本标准不适用于外加节电装置的接触器及半导体接触器(固态接触器)”更改为“本标准不适用于外加节电装置、家用和类似用途的接触器及半导体接触器(固态接触器)”。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]3. [/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]术语和定义[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]增加以下2条术语:[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]3.4[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]同一壳架等级的接触器 contactors of same shell[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]外形尺寸和内部结构相同,仅部分尺寸有差异,但额定工作电流不同的接触器。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]3.5[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]整体式接触器 unitary contactor[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]所有完成接触器功能不可缺少的部件(模块)组装成的接触器。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]4[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体].表1标题[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原表1标题“接触器能效等级”更改为“接触器(AC-3)能效等级”。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]5. [/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]表1[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原表1第一行中的“9≤Ie≤12”更改为“6≤Ie≤12”;原3级的“8.3”更改为“9.0”。[/font][/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原表1第二行3级的“8.5”更改为“9.5”。[/font][/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原表1第三行3级的“13.9”更改为“14.0”。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]6[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体].表1表注[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]增加表1的表注“注:同一壳架等级取最大的Ie,例如:40A~65A为同一壳架等级的接触器,应按65A的能效等级进行考核,即应符合本表中63<Ie≤100一栏中的能效等级指标。”[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]7. [/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]第5.1条[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]在原5.1条前增加“在环境温度为20℃±[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]5[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]℃[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]下,……。”[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]。[/font][/size][/font][size=4][font='Times New Roman'][/font][/size][size=4][font=Times New Roman][/font][/size]

  • 分享如何判断温度控制仪的输出故障

    一、继电器输出的温度仪表主要故障判别法:  1、热电偶或热电阻完好状况与仪表接线正确的前提下,仪表通电后不升温,甚至测量温度向下跌的现象(设定温度高于测量温度先决条件下)。  1)仪表的主控输出是继电器,输出而被控制的电路中是交流 接触器(或中间继电器)时;首先搞清此输出为触点控制。  检查主控输出的端子接线是否正确。因我厂仪表主控输出是反作用,所以我厂仪表主控输出的继电器闭端应与交流接触器(中间继电器)的线包一端相连,其他接线正确,虽然仪表运行中,绿指示灯亮,但不升温。(由于仪表是反作用原理)。  仪表主控输出继电器常开端,按前述与交流接触器(中间继电器)的线包连线正确的前提下,仪表通电运行中,绿指示灯亮,仍不升温。  检查方法:把万用表放在交流电压、交流250V档,万用表上一根表棒在仪表主控输出的继电器常开的端子上,另一根表棒放在交流220V电源的中线上,万用表显示是否有交流220V电压。  A) 若无电压数值:说明交流接触器(中间继电器)线包的一端没接在仪表主控输出继电器的常开端子上,而接在仪表主控输出的继电器的常闭端子上,(说明交流接触器或中间继电器线包两端无电压输入)。  检查方法,查一下交流220V电源相(火)线有无用电线连到仪表主控输出继电器的中间端子上。或所用的电线内部开路而造成。  仪表主控输出继电器通电后没有反转,说明仪表主控继电器中间端与常闭端咬死。  B)若有约交流220V电压,说明交流接触器或中间继电器线包两端有约交流220V电压加上。  检查方法:查一下交流接触器或中间继电器的线包电压是否定220V。若该产品要求线包电压为交流380交流接触器(中间继电器)就无法工作。要求换上线包电压为交流220V的交流接触或中间继电器。  1)符合上述要求,还不能正常工作。在不通电状况下,用万用表放在电阻×10档上,把万用表的两根表棒按在交流接触器工中间继电器的线包两端,若电阻值很大,说明线包内的线圈断开或损坏,应调换交流接触器或中间继电器。若有电阻数值,说明线包内无铁心,不能产生电磁吸力而无法工作。就应调换交流接触器或中间继电器。  2、仪表运行工作中,测量温度已高于设定温度,仪表绿色指示灯已熄灭,但测量温度还一直上升。  检查方法:  1)表的主控输出是继电器触点输出,而被控电路中是交流接触器或中间继电器时。  (1)仪表不通电时,用万用表电阻×1Ω档去检测,信表主控继电器的中间庙与常开端电阻数值大小来判别。  ①若有电阻,甚至电阻数值很小,说明仪表主控输出的继电器中间端与常开端因长期工作咬死,应调换仪表主控输出的继电器,在现场只能是更换仪表。  ②若电阻数值很大,说明仪表主控输出的继电器完好,被控电路中交流接触器或中间继电器可能有问题。检查方法:  用万用表电阻×1Ω档去检测交流接触器或中间继电器的常开端的电阻值大小来判别。若有电阻数值,甚至电阻数值很小。说明交流接触器或中间继电器常开端因长期工作而咬死。只能把交流接触器或中间继电器更换。反之电阻值很大,说明交流接触器或中间继电器完好。  (2)仪表通电时,信仪表在运行工作中,当测量温度高于设定温度,仪表的绿色指示灯关,并大于10℃时,把万用表放在交流电压250V档上,用万用表一根表棒桉在仪表主控继电器的常开端;另一根表棒桉在交流220V电源的中线万用表显示是否有电压数值。①若仍约交流220V电压值,说明仪表主控继电器长期工作而咬死,应更换仪表。②若无电压值,说明仪表主控继电器完好。再用上述检查方法,用万用表一根表棒桉在交流接触器或中间继电器常开端的出线处,另一根表棒桉在交流220V电源的中线,是否有电压数值。若有约交流220V电压值,说明交流接触或中间继电器常开端长期工作而咬死,应进行调换。若无电压数值,说明交流接触器与中间继电器的常开端完好。  二、SSR(电平输出)的温度控制仪表主要故障判别法:  1、热电偶或热电阻完好状况与仪表接线正确的前提下,仪表通电后不升温,甚至测量温度向下跌的现象(设定温度高于测量温度先决条件下)  仪表的主控输出是SSR(电平)输出而被控制的电路中是外接固态继电器时。应首先应搞清此仪表的主控输出时,仪表上绿色指示灯亮,主控输出端子上有12V电平,而当绿灯指示灯暗,无电平或是OV。  检查方法  1)不通电的状况下  检查一下仪表主控输出同固态继电器之间接线是否正确,仪表主控输出SSR有(+)与(—)同固态继电器上的两小螺钉处或称固态继电器信号控制端的(+)与(—)相连一定要正确。同时把相连的线,用万用表电阻×1Ω档,量一下连线是否开路。  2)电的状况下:  用万用表直流电压20V档,把万用表两表棒按在仪表主控输出的两个端子(但弄清正负),在仪表绿色指示灯亮时,是否有12V直流电压。  A)若万用表测量无12V时,说明仪表主控输出有问题。检查仪表的型号是否正确,应更换仪表。  B)若万用表测量有12V时,说明固态继电器有问题,要更换固态继电器,也可以在不通电时,先把固态继电器大螺钉处的接交流220V电源相(火)线的连线拆掉,然后通电,用万用表电阻×1档,把万用表两根棒按在固态继电器的两个大螺钉上,当仪表绿色指示灯亮时,万用表显示的电阻值很大,也说明固态继电器有问题应更换。反之,万用表显示的电阻值接近0时,说明固态继电器完好  2、仪表运行工作中,测量温度已高于设定温度,仪表绿色指示灯已熄灭,但测量温度还一直上升。仪表主控输出是SSR(电平),而被控电路是固态继电器时。  检查方法:  (1)仪表不通电时,把万用表电阻×1KΩ档上,用万用表的两根表棒桉在固态继电器两个大螺钉上,(但要拆除大螺钉处与外行的连线)。  ①若万用表上显示的电阻数值∞大时,说明固态继电器冷态时完好。  ②若万用表上显示有电阻或电阻数值很小时,说明固态继电器损坏,要调换。  (2)仪表通电时,仪表运行工作中,当测量温度高于设定温度,并大于10℃时,仪表的绿色指示灯灭,把万用表放在直流电压20V档上,用万用表上两根表棒桉在仪表主控输出的两端,但正负要弄清,万用表上显示是否有电压数值。  ①若万用表上显示有直流12V电压值时,说明仪表有问题,应更换仪表。  ②若万用表上显示无电压值,说明仪表正常完好。那么要检查固态继电器。方法是在未通电前,先把固态继电器大螺钉与外界的连线拆除。通电后,把万用表放在电阻×1KΩ档上,用万用表的两根表棒桉在固态继电器两个大螺钉上,若万用表显示有电阻值并电阻值很小时,说明固态继电器处热态时短路,要调换固态继电器。反之电阻值∞大时,说明固态继电器冷态时完好。  三、脉冲输出的温度控制仪表主要故障判别法:  1、热电偶或热电阻完好状况与仪表接线正确的前提下,仪表通电后不升温,甚至测量温度向下跌的现象(设定温度高于测量温度先决条件下)。  当仪表的主控输出是脉冲输出,电路中用的是双向可控硅。首先应弄清仪表的主控输出是什么?仪表的主控输出是脉冲讯号。  检查方法:  当仪表主控输出端不与外界相连,把万用表放在直流电压0.5V档上,用万用表两表棒按在仪表主控输出端子(弄清正负)通电后,仪表绿色指示灯亮(仪表设定温度高于测量温度),万用表显示若有稍许电压说明仪表有脉冲输出,仪表输出正常.当代号为G(或无符号)时,主控输出是仪表内的小可控硅是否导电来定夺。仪表输出端子上与外界相连的电线全部拆除,把万用表放在电阻×1Ω档上,当通电后,仪表绿指示灯亮(信仪表设定温度高于测量温度),万用表显示有较小电阻数值,仪表主控输出正常。反之代号M的无电压与代号为G或无此符号电阻值很大,说明仪表有问题,应更换仪表。  根据以上所讲,若仪表无问题,应检查以下状况。  1)仪表的主控输出与双向可控硅接线是否正确。一定要按照产品使用说明书中接线端子所标明的接线图进行接线,否则无法正常进行。  2)查电路中大功率双向可控硅的质量  A)在不通电状况下,把双向可控硅的控制极轻轻拉一下,是否牢靠。若松动或掉下来,说明双向可控硅坏了要更换。  B)在不通电状况下,用万用表电阻×1Ω档,万用表上一根表棒按在双向可控硅的控制极,一根表棒桉在阴极,若万用表上显示的电阻数值很大或无电阻数值,说明双向可控硅坏了要更换。正常情况其电阻数值为≥20Ω与≤80Ω之间。  C)仪表不通电时,先把电路中大功率双向可控硅阳极同阴极上与外界的连线拆除。把万用表放在电阻×1KΩ档上,用万用表上一根表棒桉在双向可控硅阳极,另一根表棒桉在阴极,万用表显示是否有电阻值,①若万用表上显示的电阻数值∞大时,说明双向可控硅冷态时完好。②若万用表上显示有电阻或电阻数值很小时,说明双向可控硅损坏,要调换。  D)仪表通电时,仪表主控输出是脉冲讯号,未通电前,先把仪表主控输出端与外界的连线拆除,仪表通电时,把万用表放在直流电压0.5V档上,万用表两根表棒桉在主控输出两个端子上(正负要弄清)。当仪表的测量温度高于设定温度,仪表绿色指示灯熄灭。若万用表上显示有一点电压值,说明仪表主控输出有问题应更换仪表。若成万用表显示无电压时,说明仪表完好。此时再入下检查,先把双向可控硅阳极与阴极上与外界的连线拆除当信表通电,测量温度高于设定温度,仪表绿色指示灯熄灭,再把万用表放在电阻×1KΩ档上,用万用表上一根表棒桉在双向可控硅阳极,另一根表棒桉在阴极,若万用表数显示:电阻数值很小,说明双向可控硅热态时短路,要调换双向可控硅。反之电阻数值∞大时,说明双向可控硅完好。

  • 断路器的银氧化镉问题

    国内生产的断路器触点材料,用的银氧化镉,不符合ROHS指令,怎么办呢,有没有也用断路器的进行安装生产的厂家?,你们是怎么解决这个问题的?[em63] [em63] [em63] [em63] 帮忙!!!!!!!!!!附: 以我国电触头材料中产量最大、应用面最广的银氧化镉为例,它被广泛地使用在交流接触器、直流接触器、空气断路器、限流及漏电开关、框架式断路器、一般继电器、过流继电器、按纽开关及家电方面。在日本,使用这种触头材料的家用电器有:冰箱冷藏装置、洗涤器、烤面包器、电饭煲、电风机、空调器、电热毯、电位计、搅拌器、水泵、定时器、果汁机、干燥器、电剃刀、电视机、收音扩音等音像设备、汽车开关、稳压器等等。它用到的具体方面,就是除了10类102种设备之外很多我们日常民用的耗电设备,几乎都包括在里面。欧盟限制银氧化镉的应用,原因之一是银氧化镉最好的替代物是银氧化锡,而世界上银氧化锡技术最先突破、最为成熟的是欧洲的Degussa公司(德国)。与此同时,目前在我国解决这个问题的只有一二个科研单位,产量也只有一二吨,与我国每年几百吨的需求量两相比,还有很大的差距。

  • 新型地铁线路直流避雷器将在上海推广使用

    中国全自主技术研制的新型直流避雷器10月份通过专家认证,将在上海轨道交通一、二、三号线上陆续推广使用。  新型避雷器首次采用了无间隙工艺,可以使雷击后残余电压值有效降低。经过2004年雷雨季节试运行及参数复测,有关专家表示,这种新产品能够替代进口产品在地铁线路上广泛使用。  这种新型避雷仪器增加了脱离装置,可在被雷电击穿时使接触网的接地部分自动断开,从而使检修人员迅速查找到故障,减少地铁运营受影响的时间。  这种新型避雷器将于2004年底2005年初、首先在地铁三号线上大规模安装,以取代原来的英法进口防雷击装置。今后地铁一号线、二号线的地面段也将进行相应的改造,保障轨道交通在雷雨季节的安全运营。

  • 电动汽车智能直流充电机如何验收?

    [color=#444444]有版友问:我想请问一下,电动汽车智能直流充电机是强检计量器具吗?我们县里准备新设一批充电机供市民使用,发改局通知我们单位(原质监局计量股)参加验收,但我们是第一次接触这种东西(而且还是第一次看到)还搞不清楚究竟是怎么个计量法,在网上搜了一下,有一个JJG1148—2018是一个交流充电桩的检定规程,我想请教版友,如果要我们验收,我们应该怎么做?[/color]

  • 【分享】直读光谱直流电弧法的优缺点

    直流电弧激发条件 以直流电作为激发能源,电压150 ~380V,电流5~ 30A;两支石墨电极,试样放置在一支电极(下电极)的凹槽内;使分析间隙的两电极接触或用导体接触两电极,通电,电极尖端被烧热,点燃电弧,电极相距一般为4 ~ 6mm。直流电弧的优点:(1)试样的蒸发量大,检出限好,尤其采用大电流和控制气氛时,可以分析痕量元素。(2)样品的组织结构影响较小。(3)谱线亮度强,预燃时间短,有利于提高分析速度及难挥发元素的测定。(4)样品可以以块状、棒状、丝状的金属形式进行分析。(5)由于是自持的连续放电,放电时弧柱中的电流密度几乎不变,因而基本没有空气光谱带的产生。(6)设备简单,安全、操作容易。直流电弧的缺点(1)由于是自持连续放电,放电时,弧焰直径较大,放电时弧光晃动游移,电极的烧损使极距发生变化,释放电的稳定性较差。(2)电极的温度高,样品损伤较大,一般不适于低熔点的轻金属材料分析。(3)放电时,气态分析物原子密度较大,易产生自吸收效应,使线性范围变小。

  • 电能质量分析仪电压骤降的影响

    电压骤降的危害程度与设备的敏感度密切相关,不同的设备对同一电压骤降的感受度是不同的,因此世界上不同的设备制造商联盟制定了多种不同的敏感曲线,如SEMI F47、ITI(CBEMA)、FIPS等。举例说明:制冷电子控制器,当电压低于约80%时,控制器动作将制冷电机切除,导致巨大的经济损失;某高端测试仪,当电压低于约85%时,芯片烧毁,测试仪停止工作,其内部电子电路主板故障; 可编程控制器(PLC),当电压低于约81%时,PLC停止工作;一些I/O设备,当电压低于约90%、持续时间仅几个周期,就会被切除;精密机械工具 ,由机器人控制对金属部件进行钻、切割等精密加工,为保证产品质量和安全,电能质量分析仪 工作电压一般设为90%,当电压低于此值且持续时间超过2个至3个周期时,会被跳闸;直流电机,当电压低于约80%时,直流电机被跳闸;调速电机(VSD),当电压低于约70%、持续时间超过6个周期时,VSD被切除。而对于一些精细加工业中的电机,当电压低于约90%,持续时间超过3个周期时,电机就会被跳闸而退出运行;交流接触器,有研究表明,当电压低于约80%、甚至更高,接触器就会脱扣;以上导致线上材料报废、产量的降低、长时间的设备重新启动和可能产生的设备损坏及相应的人工成本增加。

  • 【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI5201系列直流低电阻测试仪使用心得

    【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI5201系列直流低电阻测试仪使用心得

    [font=宋体][color=#222222]直流低电阻测试仪是采用四端测量法专门用于测量低直流电阻的仪器。可广泛用于测量各种线圈的电阻,电动机、变压器绕组的电阻,电缆的导线电阻,开关、插头、插座等电器的接触电阻和金属铆接电阻。一般电子电器实验室都有配有该仪器。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪迪IDI5201系列直流低电阻测试仪满足实验室低电阻测试需求,性价比较高,作为一名使用仪迪多年的用户,下面来评价一下该款设备的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][img=,384,164]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301014392634_7944_2771427_3.jpg!w384x164.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]青岛仪迪电子有限公司成立于1998年,是一家专注于电子测量仪器和自动化测试系统研发、制造、销售为一体的著名高新技术企业。凭借20多年的行业经验积淀及一流人才资源的优势,仪迪研发了多款高精尖的电测产品,为电机、电器等行业提供了完美的检测方案,满足国内测试需求的同时远销30多个国家和地区。其中,高精度高稳定度的电枢转子测试仪、功能强大操作便捷的定子、整机综合测试系统、国内首款线性功放安规综测仪、高精度高效率的安规检测仪、直流无刷电机综合测试系统、测功机测试系统等产品,在国内外市场上赢得了广泛的美誉。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]二、测试功能简介:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]4[/color][/font][font=宋体][color=#222222]位半LED显示;显示范围0.001mΩ-20KΩ;精度0.1%;最小分辨率:1uΩ;具备上超、下超、合格分选及报警功能。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三、检测设备溯源心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1. [/color][/font][font=宋体][color=#222222]直流低电阻测试仪溯源计量一般都要找CNAS资质的计量机构出具,实验室需要做好首次计量,检查设备是否符合要求,且指标是否达到产品要求;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]计量机构CNAS出具校准报告的依据参考:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]JJG 837[/color][/font][font=宋体][color=#222222]直流低电阻表检定规程[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]注意溯源设备计量参数和范围,一定是实验室使用的范围或检测点,确保量值溯源的准确;一般计量机构计量测试范围为10μΩ-100kΩ,都能涵盖溯源要求。不同档位精度和测量范围不同,一定要仔细看说明书。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]另外实验室要看清楚能力参量和范围是否满足溯源要求,提前根据使用需求和设备需求编制计量校准方案。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、检测设备使用心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器带有报警方式选择,声光、蜂鸣器以及指示灯提示;量程也可以自动和锁定切换选择,锁定模式注意解锁方式,避免试验出现疑问顾虑,触发方式为内部、手动和外部三种方式。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]采购设备时,注意直流低电阻测试仪与回路电阻测试仪不同。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]直流低电阻测试仪测试电流小于等于1A,主要用于接触电阻、导通电阻、连接电阻等等各种低电阻的测量中,精度很高,最高可以到0.01%。 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]而回路电阻测试仪测试电流一般是在100A和200A左右,用于测量高压开关、有载开关等开关设备的回路电阻,直接反映开关触头的接触情况,用100A或者200A测试电流可以避免由于受到油膜和动、静触点间氧化层的影响,测量的电阻值偏大若干倍,掩盖了真实的回路电阻值。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]五、仪迪售后:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]《保修卡》和《客户档案卡》是仪迪为您提供进一步服务的凭证。从购买之日起,凭《保修卡》在中国享有规定的免费调换、保修期限、包括人工费、零配件的更换。《保修卡》是仪迪公司保修服务的凭证,请妥善保管,以便维修时出示。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保证仪迪产品在从购买之日起3个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定免费调换服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保证仪迪产品在从购买之日起12个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定进行免费维修服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]终身维护:为解除您的后顾之忧,对超出保修期或不属于保修范围的产品,我公司提供终身维修服务。如有特殊情况,双方另行协商处理。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]六、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222]市场上电器安全性能检测[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试[/color][/font][font=宋体][color=#222222]厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪表[/color][/font][font=宋体][color=#222222]。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]实验室还需要货比三家,这款仪器可测量各种高、中、低值电阻器;各种开关接触电阻;接插件接触电阻;继电器线包和触点电阻;变压器、电感器、电机、偏转线圈绕线电阻;焊点接触电阻;导线电阻;车、船、飞机的金属铆接电阻;印制版线条和孔化电阻;金属探伤;锰铜分流器,电表分流器等等;实验室还需要权衡利弊,买到品质好、售后好、准确度高、性价比优的好仪器。[/color][/font][font=宋体][color=#222222] [/color][/font]

  • 非接触式与接触式液位传感器

    非接触式与接触式液位传感器

    [font=宋体][color=#1E1F24]如今,随着科学技术的不断发展,液位传感器也被广泛应用于各种需要检测液位的设备上,根据实际应用环境不同,有时需要用到非接触式的液位传感器,那么接触式与非接触式液位传感器有哪些不同呢,今天小编就带大家了解一下相关内容。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]接触式液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构,棱镜结构与光学组件不分离。而非接触式液位传感器棱镜结构与光学组件分离,棱镜设计到用户水箱上,光学组件置于水箱外部感应液位变化,工作的原理是一样的,无水状态时,发射管所发出的光被经过透镜后会折射至接收管;有水状态时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线,以此来判断液位的变化。[img=非接触式液位传感器,690,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311151609523704_7895_4008598_3.jpg!w690x333.jpg[/img][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][url=https://www.eptsz.com]非接触式液位传感器[/url]立于水箱外,中间可间隔空气,解决了水箱需移动加水的问题。用此方案的产品水位感应精准,水箱外结构件干涉,更易清洁,避免传感器边角的细菌滋生。[/color][/font]

  • ARD2智能电动机保护器

    摘 要:介绍一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该保护器将众多保护功能集于一体,针对电动机在实际使用中会遇到的多种故障进行保护,使电机在各种故障条件下不会产生损坏,提高电动机运行的可靠性,减少由于电动机的故障问题带来的生产损失。关键字:电动机保护器,ARD2型,保护功能,经济型0  引言  由于生产自动化及各种自动控制、顺序控制设备的出现,要求电机经常运行在频繁的起动、制动、正反转、间歇以及变负荷等方式,电机的运行要求越来越高,运行环境也越来越苛刻,同时,由于电机与配套机械连在一起,当电机发生故障时,经常波及生产系统。因此,对电机实行有效的保护是保证生产系统正常工作的一项重要任务。  本文将要介绍的是ARD2型电动机保护器的经济、简洁的设计方法和应用。该型保护器主要用于对电动机运行状态的监测,并针对电动机在生产运行过程中出现的启动超时、欠压、过压、欠载、过载、短路、堵转/阻塞、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)等故障进行保护,使电动机不至于因为以上原因而导致损坏,从而使生产遭受损失,采用ARD2电动机保护器能有效提高电动机运行的安全性,降低生产损失,是传统热继电器的理想替代品。1  技术指标  ARD2型智能电动机保护器的技术指标见表1。2  设计方法  目前市场上综合型的智能电动机保护器的设计主要采用交流采样方式+高性能单片机的方案,采用该设计方法的电动机保护器测量参数多、测量精度高、能够提供更完善的保护功能,但是采用此设计方法的成本较高,销售价格也高,在只需要对电动机提供过载、断相等基本常见故障保护的场合没有性价比可言。因此采用一种设计简单、功能能够满足基本保护要求、主要用于替代热继电器的智能电动机保护器将会有很大的市场。ARD2型保护器就是一款设计简洁,保护功能较多,能够满足大多数电动机保护要求的经济型的智能电动机保护器。  ARD2型智能电动机保护器采用低成本的设计方案,整体系统由信号处理单元、中央处理单元、电源模块、人机交互单元、人机界面、控制模块、通讯接口模块等构成,装置硬件结构如图1所示。  信号处理单元采用整流放大滤波电路,见图2,该电路能将采样得到的交流信号整流成直流信号,由CPU片内AD进行转换计算。  图中IC1为运算放大器LM324,采用双电源供电,这样可以保证LM324输出电压达到5V充分利用A/D转换提高显示精度。IC1将采样得到的信号进行两级放大处理,提高了信号的采样精度,保证了信号的线性度。2.2 中央处理单元  中央处理单元选用MOTOROLA公司的第一款基于高度节能型S08核的器件MC9S08AW32高性能单片机,该单片机片上资源丰富,抗干扰能力突出。内含32K字节用户程序空间,片上集成2K的RAM,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路,片上集成8通道10位AD。外部扩展了铁电存储器,用于存储一些重要的参数,即使以后升级程序也不会丢失先前的重要数据。  CPU对采样信号进行处理计算,根据测量得到的电流、电压值与预先设定的各种保护数值进行对比,由此来判断电动机的运行状态是否正常,是否需要进行保护。中央处理单元电路见图3。  采用AC380V电源模块。该电源模块输入电压为AC220V~450V,输入频率45Hz~60Hz,输出电压稳定、故障率小,输出纹波 1%,转换效率≥75%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。2.4 人机交互单元  人机交互单元采用LED显示和按键输入,系统采用单排四位LED数码管显示各种信息。用户可根据实际需要进行设置。在编程状态下显示菜单及参数。数码管显示采用动态扫描方式,其驱动电路使用一片74HC595加三极管构成。2.5 控制模块  控制模块主要由开关量输入、输出组成,见图4。开关量输入用于监测外部开关状态,也可根据客户要求用于电动机的起动、停止控制;开关量输出主要用于输出报警信号、脱扣信号和远程起动信号。2.6 通讯接口模块  通讯接口模块采用通用的RS-485、Modbus RTU通讯规约,能实现遥测、遥控、遥信等功能,见图5。2.7 整体设计  保护器采用主体模块和电流互感器模块分离的结构如图6。该结构非常适合安装于抽屉式开关柜。安装时将带显示的保护主体部分嵌入式的安装在开关抽屉的活动面板内,这样既简化了柜内接线、又方便了系统随时调整、设定参数和显示、监控,同时数字化的显示面板也增添了柜面的统一性和美观性,使得配电室内的设备运行情况及故障状态一目了然,极大的方便了系统巡视和检修维护。互感器部分采用DIN35导轨式安装方式,方能够按照用户的测量需求,更换不同量程的电流互感器。2.8 软件设计  本产品的主软件流程图如图7所示,主程序包括A/D子程序、保护子程序、计算显示子程序、按键处理子程序、通讯子程序等子程序,由于程序内容较多,现只给出主程序流程和保护子程序流程图,见图8。3  功能简介  ARD2智能电动机保护器按额定工作电压可分为AC380V、AC220V;按工作电流范围来分可分为6.3A(1.6A~6.3A)、25A(25A~100A)、100A(25A~100A)、250A(63A~250A)、800A(250A~800A)五个测量档位。实现对电动机运行中出现的启动超时、欠压、过压、欠载、过载、短路、堵转/阻塞、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)等故障进行保护。并能在此基础上增加各种附加功能,主要有:  1)远程起动功能:由上位机通过通讯控制保护器的起动继电器,来实现远程起动电动机。  2)报警功能:当电动机运行状态出现故障时,在还未达到预先设定的脱扣时间前进行报警提示。  3)通讯功能:RS-485通讯功能,能够通过通讯接口将保护器检测得到的电动机运行的各种参数实时传送给后台主控设备,方便工作人员及时了解电动机的工作状态。  4)漏电保护:开放漏电保护监测功能,当电动机的运行环境出现漏电情况时,及时切断电动机的供电电源。  5)开关量输入:用于监测外部开关的分合状态,也可按客户要求进行起、停控制。  6)事件记录:记录保护器的最近8次脱扣动作产生的时间和原因,方便维护人员查看和检修。  7)4~20mA模拟量输出:提供直流4~20mA电流信号。4  典型应用  图9为采用直接启动接线方式的ARD2智能电动机保护器典型应用图。用户可通过按动外部启动按钮SB2或通过上位机远程控制保护器的启动继电器来启动电机。其控制方式为:当启动按钮SB2按下或远程启动继电器7、8闭合,则接触器KM的吸引线圈处于通电状态,使接触器KM的主触头和自锁触头KM闭合,启动电动机。此时,松开SB2或启动继电器7、8断开后接触器KM的吸引线圈还是处于通电状态,主触头和自锁触头KM仍旧处于闭合状态,电动机处于通电状态。一旦电动机正常启动后,保护器就对电动机的运行状态进行监测,当电动机出现故障状态后,ARD2保护器的脱扣继电器动作,常闭触点95、96断开,使接触器KM的吸引线圈断电,使接触器KM的主触头和自锁触头的状态由合变为分,切断电动机的供电,使电动机停车。  图10为电动机采用Y—∆转换启动接线方式的ARD2智能电动机保护器典型应用图。在图5中,时间继电器KT的触头状态为吸引线圈失电时的状态,即“常态”。当启动按钮SB2或远程启动继电器7、8闭合,则接触器KM1线圈通电,使KM1的主触头和自锁触头KM1闭合,同时,时间继电器KT吸引线圈通电,由于延时作用,它的触头不立即动作,于是接触器KM3线圈通电,接于主回路中的KM3的主触头闭合,电动机进行星型连接降压启动状态,同时KM3的互锁触头断开,使接触器KM2的吸引线圈不能通电,电动机运行于Y型供电方式。当时间继电器KT的延时时间到,时间继电器KT的延时断开常闭触头断开,使接触器KM3吸引线圈断电,主触头KM3断开,同时时间继电器KT的延时闭合常开触头闭合,接触器KM2的吸引线圈通电,主触头KM2闭合,电动机供电方式改为∆型连接,进入正常运行状态。与此同时,KM2的互锁触头断开,使接触器KM3吸引线圈不会通电。一旦电动机正常启动后,保护器就对电动机的运行状态进行监测,当电动机出现故障状态后,ARD2保护器的脱扣继电器动作,常闭触点95、96断开,使接触器KM的吸引线圈断电,使接触器KM的主触头和自锁触头的状态由合变为分,切断电动机的供电,使电动机停车。  在实际使用过程中,应注意严格按照电动机的额定电流来选择保护器,防止人为放大和缩小保护范围;避免由于量程太大或太小而造成的测量误差,从而使保护器无法正常对电动机进行保护。  由于ARD2保护器采用主体模块和电流互感器模块分离的结构,所以在现场使用时应注意按出厂编号将保护器主体与互感器配对使用。但考虑到会有维修更换保护器或互感器的情况发生,因此只要保护器主体和互感器的产品型号一样,可以任意配和使用,不会对测量保护产生影响。  保护器的设计定位为替代热继电器,故保护器本身不提供对电动机的起动、停止控制及各种起动控制方式。对电动机各种起动控制方式的实现需要外部电路的支持。6  结语  ARD2智能电动机保护器的功能较多,能够对电动机运行中遇到的各种类型的故障进行准确的报警显示和脱扣动作,能有效的防止电机意外烧毁的发生,能为用户节约大量的资金,是热继电器的理想替代产品。因此,广泛采用

  • 【分享】变压器直流电阻测试仪的功能特征

    变压器直流电阻测试仪的主要功能及特点如下:  1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。  2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。  3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。  4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。  5、智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。  6、变压器直流电阻测试仪可储存120次测量数据,掉电不丢失。  7、全部汉字菜单及操作提示,直观方便。  8、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。  9、变压器直流电阻测试仪可显示测量电流和测量时间。

  • 【分享】变压器直流电阻测试仪的使用注意规程

    变压器直流电阻测试仪可以称之为直流电阻测试仪、直阻测试仪或者感性负载直流电阻测试仪等。变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,能自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印。  在操作变压器直流电阻测试仪的时候需要注意一些事项,同时也能延长测试仪的使用寿命,需要注意的事项如下:  1、对无载调压绕组,不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。  2、对感抗性测试对象,在没有放完电(蜂鸣器鸣响时)情况下,不允许拆除测试线,以免遭电击。  3、在变压器直流电阻测试仪测试过程中遇到外部AC220V突然断电,测试仪将开始自动放电,此时不允许立即拆除测试线,5分钟后方可拆线。相关内容资料收集于:http://www.sute18.com/sute4-Article-132091/,希望能帮助需要这方面资料的朋友!

  • 光电接触式液位传感器

    光电接触式液位传感器

    [font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24][back=white]光电接触式液位传感器根据检测方式,可分为单点接触式液位传感器和管道接触式液位传感器。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]采用的原理都是光学原理,根据光线在不同介质的反应,来检测液位的变化。[/back][/color][/font][font=宋体]光电液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光被经过透镜后会折射 至接收管; 有水状态时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。[/font][align=center][img=光电液位传感器,601,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309121523507240_855_4008598_3.jpg!w601x371.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]单点[url=https://www.eptsz.com]接触式液位传感器[/url]体积小、安装方便、检测精准,广泛应用于各种小家电设备检测缺水,需要在水箱上开孔安装,适合水箱不需要移动的设备,[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]管道接触式液位传感器是要接在水管上面,检测传感器位置是否有水,[/back][/color][/font][font=宋体]光电管道传感器有效解决了浮球开关低精度跟卡死失效的问题。也解决了电容式的感度衰减导致的不可控性失效。[/font]

  • 如何为直流高压发生器装置设定试验电压?

    一般来说,直流高压发生器在满足工频情况下220KV电压等级以下的电缆直流耐压试验的,但有些特殊场合下,有些电缆、电气的额定电压等级是有特殊要求的,比如我国煤炭行业井下电缆、电气的电压就与地面额定压不同,只有6KV,那么遇到这种情况,如何为直流高压发生器装置设定试验电压呢?  按照规定,不同的电缆需要的试验电压和加压时间是不一样的。以交联聚乙烯电缆为例,上述的6KV电缆,所需要的直流试验电压为25KV,持续时间5分钟。  一般试验,需要从40%的足额试验电压开始缓慢提升电压至足额电压。持续5min 。如果是不满一年的新电缆线路,停电只一个月的。可以做50%规定试验电压,持续1min,停电一年的需要按照一般性试验要求做。  具体不同电缆的试验电压和加压时间规定,及具体的试验要求,在电力电缆预防性试验规程中都有详细说明。  直流耐压相关知识链接:  固体电介质的击穿形式有:电击穿、热击穿和电化学击穿。同一种电介质在不同的外界条件下,可以发生不同的击穿形式。  (1)电击穿  由于外电场的存在,电离电子在强电场中积累起足够能量,使其相互间发生碰撞导致电击穿。其特点是过程快,击穿电压高。  (2)热击穿  击穿电压随温度和电压作用时间的延长而迅速下降,这时的击穿过程与电介质中的热过程有关,称为热击穿。环境温度和电压作用时间增加,热击穿电压下降 电介质厚度增加,平均击穿场强将下降。  (3)电化学击穿  在电场作用下,电介质中可能因此而发生化学变化,不可逆地逐渐增大了电介质的电导,最后导致击穿,称为电化学击穿。由于化学变化通常导致介质损失增加,因而电化学击穿的最终形式常是热击穿。  (4)沿面击穿  在实际的绝缘结构中,固体介质周围往往有气体或液体介质,击穿常常沿着两种电介质交界面并在电气强度较低的一侧发生,称为沿面击穿。沿面击穿电压比单一介质击穿电压要低。电容器电极边缘,电机线(棒)端部绝缘体很容易发生沿面放电,对绝缘的损害很大。  直流高压发生器的常见故障及处理:  故障1.打开直流高压发生器电源开关,电源指示灯和绿灯都不亮?  故障分析:  检查电源保险丝,电源线和电源开关   解决方案:  如果其中任何一个出现损坏请及时更换。  故障2. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯闪烁并同时伴有蜂鸣声。  故障分析:  A.没有接地   B.接地不可靠   C.使用的发电机电源或者是经过开关柜隔离变压器的电源。  解决方案:  A.接地   B.检查接地线是否可靠,重新接地   C.如果电源经 1/1 隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。

  • 安规仪器检测——TD1220 直流高压高值电阻器检定装置

    安规仪器检测——TD1220 直流高压高值电阻器检定装置

    [color=#333333]TD1220 是一款专用于检定直流高压高值电阻器、高压电阻箱、直流高压表的仪器,量程范围:10 Ω ~ 10 TΩ , 0 ~ 10 kV,该仪器可开展 0.05 级及以下等级高阻箱的校准与检定,参考标准:JJG 1072-2011《直流高压高值电阻器检定规程》、DL/T 979 -2005《直流高压高阻箱检定规程》的要求。[/color][color=#333333]功能及应用[/color][color=#333333]● 可同时输出直流电压并测量电阻值,高压表检定不确定度达1×10-4[/color][color=#333333]● 10 Ω ~ 100 MΩ阻值检定不确定度优于2×10-4;10 TΩ的准确度依然达 ± 2%[/color][color=#333333]● 适用于检定或校准直流高压高值电阻器、电阻箱、绝缘电阻测试仪检定装置 ( 兆欧表检定装置 ) [/color][color=#333333]● 适用于检定或校准直流高压表、直流毫安表、直流分压器[/color][color=#333333]主要特点[/color][color=#333333]● 电阻测量模式:恒流 ( CC ) 模式,输出稳定度:0.001% / h;恒压 ( CV ) 模式,输出稳定度:0.005% / h[/color][color=#333333]● 恒流 ( CC ) 模式适用于低阻值的测量,可有效防止电压过高损坏低阻盘。[/color][color=#333333]● 恒压 ( CV ) 模式适用于高阻值的测量,输出电流限在 3 mA 以下,可快速有效地保护被测电阻和装置本身。[/color][color=#333333]● 采用全数字按键输入,摒弃了旋转式换挡开关,误差计算简单。[/color][color=#333333]● 仪器内具有良好的电气隔离与保护功能,安全可靠性能好。[/color][color=#333333]● 配备大尺寸液晶触摸彩屏,量值显示直观,操作便捷。[/color][color=#333333]● 专用软件 ( 选件 ) :支持被检表的半自动或全自动检定,数据管理和证书导出。[/color][color=#333333]技术规格[/color][color=#333333]直流电压/电流输出[/color][color=#333333][img=,690,234]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807040908312445_561_3123500_3.png!w690x234.jpg[/img][/color][color=#333333]备注:① RD为读数值,② RG为量程值,下同。[/color][color=#333333]恒流模式 ( CC )下电阻测量[/color][color=#333333][img=,690,196]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807040908295320_289_3123500_3.png!w690x196.jpg[/img][/color][color=#333333]恒压模式 ( CV )下电阻测量[/color][color=#333333][img=,690,222]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807040908306775_1577_3123500_3.png!w690x222.jpg[/img][/color][color=#333333]一般技术规格[/color][color=#333333]● 工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V,( 50 ± 2 ) Hz;最大功耗:80 VA[/color][color=#333333]● 工作环境:( 23 ± 5 )℃,40% ~ 80% RH,不结露[/color][color=#333333]● 储存环境:-20 ℃~ 70 ℃, 80% RH,不结露[/color][color=#333333]● 装置尺寸:440 mm × 430 mm × 170 mm (长×宽×高)[/color][color=#333333]● 装置质量:约 11 kg[/color][color=#333333]●[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]通讯接口[/color][color=#333333]:[/color][color=#333333]RS232[/color][color=#333333] [/color]

  • 非接触式水位传感器有哪些类型?

    非接触式水位传感器有哪些类型?

    [align=left][size=18px]在一些水位控制的应用上,有些应用可以直接接触液体检测,有些应用则需要不接触液体检测,即非接触式检测。[/size][/align][size=18px]那么非接触式检测的水位传感器有哪些呢?若使用电容式原理的传感器,即电容式水位传感器,其安装方式是将传感器紧贴在容器外壁,对于容器的材质以及厚度都是有所要求,检测面需要紧贴容器不能有间隙,内壁沾有液体不掉落电容式的传感器有可能会误判。只能放在光滑平面的,最好是放在平面位置。因为电容式传感器会受到温湿度影响,所以环境较为复杂的不太适用。若是使用分离式光电水位传感器,则需改动水箱,在水箱上设计一个棱镜,且可实现检测水箱是否在位,满足水箱需移动的应用,其原理是光电原理,通过有水无水状态下所接收到的光线不同来判断传感器所处位置是否有液体。另外一种是超声波水位传感器,超声波传感器 Tx 发送超声波,遇到障碍物后被反射,被超声波传感器 Rx 接收,根据 Time-Of-Flight(TOF)计算出障碍物的距离 d,超声波液位传感器的应用是比较广泛的,可用于家用蓄水池、[font=&]井,水槽,工业设备等应用上[/font]还有一种为非接触式管道液位传感器,可检测管道内的液位变化,对水管的尺寸有要求。[/size][align=center][size=18px][img=,690,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206091040336514_8046_4008598_3.jpg!w690x412.jpg[/img][/size][/align]

  • 【仪器心得】交流调压电源&直流稳压电源使用心得

    [align=center][size=21px]交流调压电源[/size][size=21px]&[/size][size=21px]直流稳压电源[/size][size=21px]使用心得[/size][/align][size=16px] 实验室做实验有时会用到不同的交流或直流电源,今天就说说我们实验室常见的两种调压电源,上海征西[/size][size=16px]TDC3-2000W[/size][size=16px]交流调压电源和优利德([/size][size=16px]UNI-T[/size][size=16px])[/size][size=16px]UTP1306S[/size][size=16px]直流稳压电源。[/size][size=16px] TDC3-2000W[/size][size=16px]交流调压电源[/size][size=16px],输出电压[/size][size=16px]([/size][size=16px]0[/size][size=16px]~[/size][size=16px]300[/size][size=16px])[/size][size=16px]V[/size][size=16px],最大输出电流[/size][size=16px]8A[/size][size=16px],额定功率[/size][size=16px]2000W[/size][size=16px]。[/size][size=16px]GBT 11606-2007 [/size][size=16px]分析仪器环境试验方法[/size][size=16px]中规定,分析仪器[/size][size=16px]要做电源适应性实验,其中电压要满足要求[/size][size=16px]220V[/size][size=16px]及[/size][size=16px]220V[/size][size=16px]±[/size][size=16px]10%[/size][size=16px]范围内仪器能正常工作,有些进口仪器电源电压要求[/size][size=16px]110V[/size][size=16px]。这些电压我们供电电源是不能输出的,需要一台调压器调压后接到仪器上,我们这台调压器输出电压[/size][size=16px]([/size][size=16px]0[/size][size=16px]~[/size][size=16px]300[/size][size=16px])[/size][size=16px]V[/size][size=16px],可以满足。[/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300820015450_9441_2369266_3.jpeg[/img][size=16px] [/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300820017445_1826_2369266_3.jpeg[/img][size=16px] 我们这台调压电源操作很简单,开机后用手旋转调压旋钮,显示屏上显示电压值,调到该值即可,调压旋钮[/size][size=16px]处[/size][size=16px]也有指针,那个只做调压参考(不是很准确),最终[/size][size=16px]输出[/size][size=16px]电压以显示屏显示为主。[/size][size=16px]仪器后面板有两路输出插座,可以同时共两台仪器使用,也可接插排,同时供多台仪器使用。它体积较小,重量不大,上面有拎手,可以拎着到不同场景下使用,操作、使用非常方便。[/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300820021381_1955_2369266_3.jpeg[/img][size=16px] [/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300820023122_7380_2369266_3.jpeg[/img][size=16px] UTP1306S[/size][size=16px]直流稳压电源[/size][size=16px],是一台输出稳压直流的电源,最大输出电压[/size][size=16px]32VCD[/size][size=16px],最大输出电流[/size][size=16px]6A[/size][size=16px],带显示屏,[/size][size=16px]显示输出电压和输出电流。[/size][size=16px]开关型输出,设置好输出电压需要按一下[/size][size=16px]ON/OFF[/size][size=16px]键,停止输出同样按一下[/size][size=16px]ON/OFF[/size][size=16px]键[/size][size=16px]即可。[/size][size=16px]带按键,有[/size][size=16px]按键锁[/size][size=16px],设置好了按一下[/size][size=16px]按键锁[/size][size=16px],其它按键锁死,以防实验过程中误碰到按键,影响实验进行。[/size][size=16px]输出电压、电流都可以提供面板右侧旋钮调节。[/size][size=16px] 该设备对于测试一些需要直流供电的元器件,比如直流风扇、直流温度计、压力计、[/size][size=16px]直流电机等,调试维修一些电路等都非常方便,在研发、调试、测试以及一些配套需直流供电设备实验室都深受欢迎。[/size][size=16px] 以上两款调压器[/size][size=16px]安全、可靠、精度、准确度高,[/size][size=16px]都属小型设备,[/size][size=16px]但却有强大的使用功能,是[/size][size=16px]很多[/size][size=16px]实验[/size][size=16px]和[/size][size=16px]现场[/size][size=16px]检测[/size][size=16px]的[/size][size=16px]得力助手。[/size]

  • 非接触式液位传感器有哪些优势

    非接触式液位传感器有哪些优势

    非接触式液位传感器在许多领域中都有着广泛的应用,特别是在需要精确检测液位的情况下,如清洁设备、饮水机、咖啡机等。与传统的接触式传感器相比,非接触式传感器具有许多独特的优势。非接触式液位传感器可以实现真正的非接触测量。这意味着传感器与液体本身没有直接的物理接触,从而避免了由于接触带来的诸多问题,如腐蚀、磨损和污染等。这对于那些处理腐蚀性液体或对卫生要求极高的应用来说,是一个非常重要的优点。非接触式液位传感器通常具有更高的测量精度和响应速度。由于没有直接的物理接触,传感器的读数不会受到液体粘度、表面张力或其他物理性质的影响,因此可以提供更准确的测量结果。此外,由于非接触式的特性,传感器可以快速响应液位的波动,提供实时的液位信息。[align=center][img=非接触式液位传感器,598,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401171522550256_4670_4008598_3.jpg!w598x300.jpg[/img][/align]非接触式液位传感器通常更易于安装和维护。由于传感器不直接接触液体,因此在安装时不需要特别考虑液体的性质或容器的形状。这使得传感器的应用范围更加广泛,可以根据不同的需求和场景进行灵活的配置。同时,由于不需要直接接触液体,传感器也更容易清洁和维护,减少了后期的维护成本。[url=https://www.eptsz.com]非接触式液位传感器[/url]还具有更高的可靠性和稳定性。由于没有直接的物理接触,传感器不易受到机械磨损或疲劳的影响,从而具有更长的使用寿命和更稳定的性能表现。在测量精度、响应速度、安装维护、可靠性和稳定性等方面都具有显著的优势。

  • 非接触式管道液位传感器

    非接触式管道液位传感器

    [font=&][size=18px][color=#000000]管道式液位传感器分为两种,一种是接触式,一种是非接触式。[/color][/size][/font][align=center][img=,577,435]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111240952136990_4791_4008598_3.jpg!w577x435.jpg[/img][/align][align=center][size=18px] [/size][/align][font=&][size=18px][color=#000000] 夹管式管道液位传感器属于非接触式的,特点是不受液体颜色、腐蚀性、密度、温度影响,因此可用于检测清水,也可检测污水。将传感器将水管卡进传感器后,传感器线材连接控制板后,即可检测传感器所在位置的管道内是否有液体。[/color][/size][/font][align=center][img=,605,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111240952308496_2516_4008598_3.gif!w605x375.jpg[/img][/align][align=center][size=18px] [/size][/align][size=18px][font=&][color=#000000] 夹管式管道液位传感器不接触液体,因此用于咖啡机、净水器、饮水机类产品实现缺水提醒,更卫生。也可以用于洗地机、扫地机器人等设备上检测污水箱是否满水。管道液位传感去用于检测缺水结构会比较简单,在机体上设计一个凸起,在水箱底部对应的位置上设计成弹簧式的结构,水箱放入后机器上后,水箱底部弹片被顶起。水泵启动时水箱的水会通过水管流到备用水箱/[/color][/font][font=&]出水口等位置,而水箱无水时,液位传感器检测到后输出无水的信号,设备提示用户加水。[/font][/size][align=center][img=,600,366]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111240953047094_8113_4008598_3.jpg!w600x366.jpg[/img][/align]

  • 【讨论】直流电流测量电路的工作原理

    [em09506]如图所示,简单的电流表只能用来测量小于或等于其满偏电流量的电流。为了扩大电流表的量程,可以在表头两端并联一定数值的电阻,如图b所示。但是,若此时仍不能满足测量范围的需要,可以采用独立分挡式电流表,如图c所示。独立分挡式电流表具有以下缺点:  1)转换开关在换挡时,由于开关接触电阻增大或分流支路某点断路,将有大电流流过表头,可能造成表头损坏。  2)由于各挡分流电阻的阻值不等,对无框架阻尼表头来说,不能得到相等的阻尼效果。  3)若表头满偏电流不是一个合适的整数数值,这种情况将不便于一表多用的综合设计。  4)由于各分流电阻彼此独立,因而用料多,体积大,致使仪表重量过大。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912121142_189660_1943690_3.gif[/img] 图 直流电流测量   a)简单电流表 b)扩大量程的电流表 c)独立分挡式电流表 d)闭路抽头式电流表  针对独立分挡式电流表的这些缺点,又出现了一种闭路抽头式电流表,如图d所示。这种电流表克服了前面三种电流表所有的缺点,因而它得到了广泛应用。图d中,K2在结构简单的万用表中应用较少;`而在灵敏度要求较高的万用表中,为了获得电压测量的高灵敏度,测量时通常将K2切断。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制