  • 【原创】利用热像仪对电力机车车头进行检测-铁路行业

    电力机车概述: 电力机车本身不带原动机,靠接受接触网送来的电流作为能源,由牵引电动机驱动机车的车轮。电力机车具有功率大、热效率高、速度快、过载能力强和运行可靠等主要优点,而且不污染环境,故在铁路系统中得到迅速的发展,目前交通干线上进行客运及货运的机车基本都是电力机车,而传统的内燃型机车一般作为支线运输或备份机车进行使用。 为什么需要对电力机车进行温度检测? 电力机车内部有大量的电力设备及机械设备,如果发生过热导致设备故障将会使机车停运,严重时将引发行车事故,所以当机车完成运输任务后,均需要进行短暂的设备巡检,保证行车安全。 电力机车需要对哪些设备进行温度检测? 电力机车一般由下列部分构成:总成、车体、转向架、主变压器、网络控制、主变流器、驱动装置、牵引电机、制动系统等。因电力机车车型较多,现以韶山3型(SS3)电力机车为例,该型车内部涉及到红外热像仪检测的部件主要有:主变压器、调压开关、变流装置、牵引电动机、电子控制柜、制动电阻柜等。红外热像仪机车温度检测的优势: 红外检测具有远距离、不停电、不接触、不解体等特点,给电力机车设备状态监测提供了一种先进手段。如何能做好电力机车的检测? 电力机车在运行时是不允许进行检测的,只有在进站后会有20至30分钟的检测时间,所以我们建议: 1.检测前做好检测目标的排序,尽量做到一条路线将所有的检测点都包含在内。 2.掌握主要设备正常运行时的温度范围,这样在遇到问题点时可以快速做出判断。 3.注意安全,虽然机车停止电动机运行,但有部分用电设备依旧带电,部分设备同时还有高温(如主变压器大功率调压电阻)。 4.部分接点因断电后温度下降,若与同类接点相比有温差,就算差异不是很大,也需要关注。 5.机车内部分区域比较暗,最好请带上照明工具。

  • 【转帖】基于ACR电力质量分析仪的电能质量在线监测方案

    基于ACR电力质量分析仪的电能质量在线监测方案0 概述随着电力电子技术的蓬勃发展,供电系统中增加了大量的非线性负荷,从低压小容量的家用电器到大容量的工业交流变换器的广泛应用,引起了电网电压、电流波形的畸变,威胁到电力系统安全、稳定、经济运行。在国家一些重要项目的建设中电网质量的监测显得尤为重要,作为目前功能完整,体积较小的ACR230ELH电力质量分析仪对电能质量监测、解决谐波产生的问题有着重要的指导作用,且用电企业有必要建立电能质量监测系统,实现对整个配电电网电能质量的实时监控。1 系统组成电能质量在线监测系统主要有现场监测层,通讯传输层和数据管理层组成,系统拓扑结构见图1。组网方式有网线、光纤、无线三种模式。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101062322_272470_2224761_3.gif图1 电能质量在线监测拓扑图1.1现场监测层现场安装各类电力质量分析仪,要求具有通讯功能。主要产品有ACR330ELH、ACR320ELH、ACR230ELH、ACR220ELH等电力仪表,主要功能见表1.1。型号主要功能开孔尺寸(mm)ACR220ELH三相I、U、kW、Kvar、kWh、Kvarh、Hz、cosΦ;THDu、THDi、2-31次各次谐波分量;四象限电能、RS485/Modbus、LCD显示88X88ACR320ELH108X108ACR230ELHLCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、复费率电能统计;THDu,THDi、2-31次各次谐波分量;电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压与电流不平衡度计算;电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量;4DI+3DO(DO3做过压、欠压、过流、不平衡报警);RS485通讯接口、Modbus协议88X88ACR330ELH[

  • 电力仪表节能计量

    电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可及时发现纠正用电浪费,为建筑节能考核提供数据。一、 电力仪表节能计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电能的统计与管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电力监控与电能计量管理。  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。   针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量。  用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能][/size][/sup]。  电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要场合需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表。二、 电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。三、 系统结构及实现的功能  大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等,并可生成各种报表及分析曲线等供用户查询使用。  (4)事件记录与故障报警,系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的事件均具有详细的记录功能,对开关变位、参量越限等信息还具有报警功能。

  • 网络电力仪表品种及选型方法

    1、概述网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。2、国内主要品牌及型号国内生产网络电力仪表厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:雅达YD2200、YD2100、YD2110、YD2050、YD2030、YD2020智能电力检测控制仪表;溯高美DIRIS A20、A40,DIRIS CMV2;上海二工PD800H、PD800H-M13、PD800H-M14、PD800H-X13、PD800H-X14;保定华异特HYT-DN多功能电测仪;珠海派诺PMAC9900E综合电力测控仪等等。3、产品说明u 特点ACREL公司集多年电力测量产品设计之经验,采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成了该系列网络电力仪表。产品的设计充分考虑了成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:可直接从电流、电压互感器接入信号;可任意设定PT/CT变比;仪表显示可滚动设置;I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;多块仪表可设置不同地址;可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等);LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高;方便安装,接线简单,工程量小;仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。u 功能ACREL公司集多年的专业经验,推出了网络电力仪表。它是采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成。每个仪表可测量多种参数,作为远端监控系统(SCADA)的前端;可联网使用,亦可单独使用。网络电力仪表采用异步半双工RS485的通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,以满足您的自动化通信系统,使用低成本的屏蔽双绞线配线即可构造一可靠的通讯网络。不管是在微弱之照度下,亦或是完全漆黑的情况下高亮度发光LED显示器都会为您提供清晰的数据显示。对于该网络电力仪表的使用者来说,可以轻易地在短时间内学会本机四键式操作法,该电力仪表提供多窗口式显示功能,可让使用者同时读取多项电力参数。u 应用该系列网络电力仪表的应用领域非常广泛而且便于系统集成,凡是有电力供应的地方都有它们的用武之地,特点是在对电力品质、电力安全有较高要求的场合以及有自动化需要的场合。它适用于如下领域,并且已有众多成功应用经验。能源管理系统变电站自动化配电网自动化小区电力监控工业自动化智能建筑智能型配电盘、开关柜

  • 电力监控仪表市场发展的三大推动力

    在“十二五”的新时期,电力监控仪表市场也呈现出良好前景,发展潜力十分大。推动电力监控仪表市场发展的主要推动因素则是其在新产业、新背景下的应用。电力监控仪表目前已经覆盖电力系统的发、输、变、配、用等环节,应用范围更加宽广。 目前,新能源利用成为解决能源问题的重要途径之一,而新能源、新行业的发展需求也为电力监控仪表发展提供了推动力。新能源包括核电、水电、光能、风能等,如直流多功能电表,谐波表等电力仪表都可以应用于光伏电站等新能源产业中。此外,人员密集或重要场所都要加装剩余电流式火灾监控装置,医院洁净手术部选用IT配电系统供电时,须加装绝缘监测仪表等规范要求,也为电力监控仪表发展提供了空间。 除了新能源与新行业的推动,传统的应用领域需求提升,也极大推动着电力监测仪表市场的发展。仪器仪表供应商也在不断增加。随着智能电网建设,用户端配电智能化的普级使得市场需求扩大,电力监控仪表也会从中受益市场规模进一步扩大。而节能减排理念的兴起,使得工矿企业与建筑楼宇都开始建立能源管理体系,实施能耗监测,电力监控仪表也在该领域广泛应用。工矿企业与建筑楼宇的节能减排进一步推动了电力监控仪表市场的发展。

  • 谈电力仪表在建筑节能计量中的应用

    -谈电力仪表在建筑节能计量中的应用摘 要:以沪建交【2008】828号文件指导方针为依据,介绍了电力仪表的特点及选型方案,电力仪表的通讯功能,并介绍了电力仪表的组网及ACREL5000能耗分项计量系统,并以实例验证了电力仪表及系统在建筑节能计量中的应用。关键词:电力仪表 ACREL5000 建筑能耗分项计量 Read HuJianJiao 【2008】828 file —analyses on application of power meter in building energy- subentry measureLiu Hui, Lu MingAbstract: According to guidelines of HuJianJiao 【2008】828 file, characters and select scheme of power meter are introduced. Power meter could make up of background power ACREL5000, and validate the application of power meter in building energy-saving measure by practical example.Key words: power meter, ACREL5000, building energy- subentry measure0  引言  根据有关部门统计建筑能耗已成为一个国家总能耗的重要组成部分,发达国家的建筑能耗占其总能耗的30-40%,现有400多亿平方米的建筑,在使用过程中采暖、空调、通风、照明、动力等方面消耗的能量已占全国总能耗的30%左右,上海市建筑能耗为全市总能耗的25.4%。电能作为二次能源,具有很高的终端利用效率,也更清洁和便于使用。因此对建筑运行能耗而言,电力消耗已成为建筑物的主要能耗,根据对上海市公共建筑的调研和统计表明,高级商场、办公楼和宾馆,单位建筑面积的年耗电量为70~300kWh/平方米,相当于普通居民住宅的10~20倍,是建筑能源消耗的高密度领域。而从各种公共建筑能耗比例分析来看,上海属于夏热冬冷地区,公共建筑的运行能耗以空调能耗为主,但电气照明与动力能耗也相当高,尤其是高级商场与办公楼二者占总能耗的50%以上,因此,应该重视大型公建的节能工作。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大其建筑总面积不足城镇建筑面积的4%,但能耗缺占总耗电的22%。另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,上海市建设和交通委员会制定并印发沪建交828号《加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,来加强公共建筑节能运行管理,将节能减排各项工作目标和任务逐级分解落实,建立节能监管体系和长效用能检查、考核机制,完善用能计量设计。  电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可准确、及时了解各机电设备的能耗状况,从而发现可能存在的能耗漏洞,使节能改造对症展开,并使各种节能措施的实施效果得以客观的反映和评价及时发现纠正用电浪费现象,为建筑节能考核提供数据。1  沪建交【2008】828号文解读  沪建交〔2008〕828号规定从2009年1月1日起,单体建筑面积大于2万平方米的大型公共建筑、市(区)两级国家机关办公建筑、申请国家和本市的建筑节能示范项目,应当符合下列要求:  (1) 建筑照明功率密度(LPD)应当达到现行《建筑照明设计准》(GB50034)的照明节能目标值要求。  (2)采用的房间空调器,其能效比(EER)不应低于《空间空气调节器能效限定值及能源效率等级》在(GB12021.3-2004)中的2级标准要求。  (3) 按照《技术导则》要求设置建筑能耗监测系统。  (4)对要求设置建筑能耗监测系统的项目,建设单位在组织工程项目竣工验收时应当纳入竣工验收的内容。市或者区(县)建设工程质量监督部门应当加强监督检查。  (5)建筑物能耗数据采集子系统应当包括:监测建筑物中各计量装置、数据采集器和数据采集通道。   (6)能耗数据采集方式分为自动和人工采集两种。对建筑物耗煤(液化石油、人工煤气、汽油、柴油、煤油)等能耗量,在无法实现自动采集情况下,应当通过人工采集方式输入能耗监测系统;对建筑物能耗监测系统的自动计量装置所采集的能耗数据,应当通过RS485接口,并采用TCP/IP通信协议自动和实时上传能耗数据。2  电力仪表在建筑能耗分项计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用智能电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装供电部门收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电量的统计与管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各分项计量区的电能数据的采集,通过ACREL5000能耗分项计量系统完成对大型公共建筑的电力监控与电能计量管理。  电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  根据沪建交828号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电量按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、宾馆客房等需单独计量的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,又称为ADL10;单相电能计量表,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。该仪表尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网,但有脉冲输出可与ARTU-P32连接进行组网。  DDSF1352单相电表,又称为ADL100,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,可测量电压、电流,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645规约,可组网。主要应用于对单相电能的计量,常用在配电箱内。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/18/105938ro.jpg图1 DDS1352电表外形,DDSF1352电表外形及其应用  针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。  采用DTSF1352三相四线电表(见图2),又称ADL300,用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器二次接入,精度0.5级,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645通讯规约,可组网。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/18/11152hn.jpg图2 DTSF1352电表外形及其在动力箱中的应用  ADL系列导轨式安装电能表,可以很方便地安装在配电柜(箱)背面的导轨上,不需要对面板进行开孔,这种一对一式的计量,对于系统的检修维护是非常方便的。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,开孔为76mm×76mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要回路需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表,沪建交828号文规定,在变压器低压侧(AC230/400V)总进线处,应当设置多功能电能表,至少具有监测和计量三相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量和2-21次各次谐波分量的功能。因此,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02

  • 谈电力仪表在建筑节能计量中的应用

    摘 要:以沪建交【2008】828号文件指导方针为依据,介绍了电力仪表的特点及选型方案,电力仪表的通讯功能,并介绍了电力仪表的组网及ACREL5000能耗分项计量系统,并以实例验证了电力仪表及系统在建筑节能计量中的应用。关键词:电力仪表 ACREL5000 建筑能耗分项计量 Abstract: According to guidelines of HuJianJiao 【2008】828 file, characters and select scheme of power meter are introduced. Power meter could make up of background power ACREL5000, and validate the application of power meter in building energy-saving measure by practical example.Key words: power meter, ACREL5000, building energy- subentry measure0  引言  根据有关部门统计建筑能耗已成为一个国家总能耗的重要组成部分,发达国家的建筑能耗占其总能耗的30-40%,现有400多亿平方米的建筑,在使用过程中采暖、空调、通风、照明、动力等方面消耗的能量已占全国总能耗的30%左右,上海市建筑能耗为全市总能耗的25.4%。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:  针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。  采用DTSF1352三相四线电表(见图2),又称ADL300,用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器二次接入,精度0.5级,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645通讯规约,可组网。  ADL系列导轨式安装电能表,可以很方便地安装在配电柜(箱)背面的导轨上,不需要对面板进行开孔,这种一对一式的计量,对于系统的检修维护是非常方便的。3  电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ACR120EL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。4  系统结构及实现的功能  ACREL5000能耗分项计量系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层(如图5)。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如

  • 电力分析仪2012市场预测

    目录:一. 行业整体综述 二. 行业焦点事件 三. 区域市场分析 (一)区域热卖品牌 (二)区域市场分析 四. 行业企业动态 五. 发展趋势预测 一. 行业整体综述2011年3月16日《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》出台,这为我国科学仪器行业带来了新的曙光,电力分析仪作为科学仪器行业里的重要组成部分,在我过科学仪器发展的60多年间做出了不可估量的贡献。电力分析仪行业是一个平稳发展的行业,但在科学仪器行业里,电力分析仪不属于增长最高的行业,2007~2011的这四年间电力分析仪增长率在20%左右。电力分析仪在整个科学仪器行业内属于改制和转制进展较快的行业,许多国有企业已经转为民营,合资企业也非常活跃,同时国外许多著名的跨国公司都已在我国投资或者扩大生产。按经济结构类型统计,行业销售收入中我国企业,包括国有、国有控股和民营企业约占60%,利润占59.23%,其余为合资企业。我国电力分析仪行业还有一些值得关注的情况,首先,中国是发展中国家,电力分析仪与发达国家相比有10~15年的差距。但在发展中国家里,我国是电力分析仪行业最大最齐全、综合实力最强的一个国家。其次,我国的电力分析仪需求量很大。世界上电力分析仪的增长率在6%~9%之间,我国已连续四年实现20%左右的年增长率。从目前情况来看,积极拓展营销模式是电力分析仪企业更好更快发展的必要手段,从2011年电力分析仪的市场分析报告来看,会展营销模式为企业赢得了更多的客户资源,使企业得以开拓更广阔的市场。我国电力分析仪行业展会缺乏,目前展会专业程度过低,不能满足企业的营销需求,有些展会打着行业协会的招牌,办了一些低质量的展会,专业展览公司参与较少,展览模式过于传统,对行业整合能力过低,不具备专业展会对行业上下游关整合的能力,只是以价格来拉动企业参展。目前,我国电力分析仪行业是直接与外商竞争的行业,从开始单纯以合资和技术输出为主,到90年代前后从合资转为控股,再到现在以独资和兼并我国优秀企业为主。现阶段我国一些电力分析仪企业已具有规模优势和国际市场竞争力。我国电力分析仪自上世纪80年代和90年代初期引进的技术,现已国产化并已掌握核心制造技术,能够稳定生产。同时也在研发和改进电力分析仪技术,努力占领更多的市场份额。但由于国外新一代产品已经成熟并大量进入市场,因此目前我国企业生产的产品主要用于中小实验室项目。 现阶段,我国自行研发的高中档电力分析仪,从产品的基本性能和功能上已与国外产品接近,有较高的市场占有率,并在不断上升。二. 行业焦点事件 (一)《十二五规划纲要》提出“科学发展为核心”的思想2012年是我国“十二五”规划的关键时期,根据“十二五”以“科学发展为核心”的思想,新一轮工作报告必将为科学仪器行业带来崭新的发展契机。(二)外资纷纷涌入近年来,海外科学仪器生产企业把战略目标集中在我国,目前我国电力分析仪行业是直接与外商竞争的行业,外来资本从开始单纯以合资和技术输出为主,到90年代前后从合资转为控股,到现在以独资和兼并我国优秀企业为主。并形成以山东-辽宁-吉林-黑龙江为主场的营销路线,通过这条黄金路线辐射向朝鲜、越南、韩国、日本、蒙古,俄罗斯等最大买家。三. 区域市场分析 (一) 区域热卖品牌情况 按区域划分: 东北地区市场分析(辽宁、黑龙江、吉林) 华北地区市场分析(北京、天津、河北、山西) 华中地区市场分析(河南、湖南、湖北) 华东地区市场分析(上海、山东、江苏、浙江、安徽、江西) 华南地区市场分析(广东、福建、海南) 西南地区市场分析(四川、广西、重庆、云南、西藏、贵州) 西北地区市场分析(甘肃、陕西、新疆、宁夏、青海、内蒙古) (下表为综合评分) 东北地区: 排序辽宁黑龙江吉林1沈阳荣拓傲松吉林英诺瑞特2大连润昌盛维傲松3赛博斯特黑龙江欧诺吉林大正华北地区: 排序

  • 【分享】电力电缆故障测试仪的重要组成部分

    电力电缆故障测试仪由主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。对于未知走向的埋地电缆,需使用路径仪来确定电缆的地下走向。电力电缆故障进行测试的基本方法是通过对故障电力电缆施加高压脉冲,在电缆故障点处产生击穿,电缆故障击穿点放电的同时对外产生电磁波并同时发出声音。

  • 浅析智能电力仪表在污水处理上的应用方案

    低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。一、技改工程现场状况根据现场技术反馈情况,改污水处理厂原有配电及控制设备成套已经运行2年,现在随着自控系统及管理水平的提高,以及从节能节排管理方面考虑,增加对每个回路的电机实时的运行状态及运行功率的监测,分析每个时断电机运行功率的大小,合理调度电机运行数量既能够完成工作量又实现节能。但考虑到技改成本的控制,我们基于现在智能网络仪表的设备采集数据平台,设计一套低成本污水处理电机实时监测系统。二、方案设计不改动原有供电电路及控制回路:增加开口式电流互感器采集每个电机控制回路的实时电流值,取电器柜或控制柜内三相四线或三相三线电压信号输入至智能仪表,智能仪表采用屏装在配电柜或控制面板上。1、开口式互感器技术参数及产品介绍开口式电流互感器又称开启式电流互感器或开合式电流互感器,主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。2、主要技术指标供应HED系列智能多功能电力仪表在某污水处理厂电机(MCC)基于低网络智能电力仪表及电动机保护器实现智能化监控系统方案a.开口式CT一次电流100-6300A,二次电流5A,1Ab.额定工作电压AC0.66kV(GB/T156-2007)c.额定频率50-60Hzd.环境温度-30度~70度,最高耐温120℃e.海拔高度≤3000m;工频耐压3000V/1min 50Hz用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所3、配电柜或控制面板上增加智能网络电力监控仪表;产品的设计充分考虑了成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:a.可直接从电流、电压互感器接入信号;b.任意设定PT/CT变比;c.仪表显示可滚动设置;d.I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;e.可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, 组态网等);f.方便安装,接线简单,工程量小;h.仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后仪表继续运行;四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。

  • 光纤光栅测温系统(电力 石化)

    光纤光栅测温系统(电力 石化)作者:曹虎 邮箱caohu666@126.com 手机:13581899064 座机:010-58858423-111一引言背景随着现代工业化的蓬勃发展,自动化管理水平也越来越高,我们所研究的ts125测温系统就是针对当前 电力行业 石油行业 屡次发生火情隐患,号召国家政策而开发的一套全方位测温系统。在温度监测中,温度传感头通常安装在户外,并且在电力方面还会有很强的电磁干扰,环境比较恶劣,传统测温技术如红外线测温、热电耦、热电阻、半导体温度传感、感温电缆等技术由于受各种因素的影响,经常会产生误差大、漏报、误报等现象。TS125 系列工业热点监测系统可在各类恶劣环境中,,进行实时、准确、安全、方便的温度监测。光纤光栅传感器作为目前国际上最新一代的光纤传感器,具有本质防爆、抗强电磁干扰、电绝缘性好、防雷击、高精度、重量轻、体积小,能方便地使用波分复用技术在一根光纤中串接多个光纤光栅温度传感器进行分布式测量等优点。因此受到了世界范围内的广泛重视,并进行广泛应用。系统功能说明本系统采用最新工艺生产技术,长期稳定性好,使用寿命长;光纤光栅信号处理器采用国际最先进地数字化解调技术,具有大容量实时在线信号采集处理和自检功能;监控计算机用户组态画面,可生动地显示传感器运行状况;系统可以综合各种安全监控参数,进行分析,有利于及时发现事故苗头,及时安全控制,实现生产和安全的双重监控功能。 从传感器到控制室感温测量及信号传输全部采用光信号,实现无电检测,本质安全防爆; 管理模块可实时显示各传感器的位置、温度信息,用户可通过此界面直观地了解设备的安全情况。报警时发生报警的传感器位置转为红色并闪烁。如系统配置声光报警器,则声光报警器同时动作; 光纤光栅感温火灾探测信号处理器可根据用户要求,设置预警和报警两种温度监测。并输出控制触点信号,作为报警和火灾情况,可与消防系统联动,及时进行检修; 监控计算机上的组态软件,在线显示开关柜温度变化并进行声光报警二 电力温度在线监测系统1测温系统重要性国电发[2000]589号文说,做好防止电力生产重大事故的措施,是保证电力系统安全稳定经济运行的重要条件,是制造、设计、安装、调试、生产等各个单位的共同任务。因此,各有关方面都应认真贯彻落实二十五项重点要求。本重点要求并不覆盖全部反事故技术措施,各单位应根据本要求和已下发的反事故技术措施,紧密结合各自实际情况,制定具体的反事故技术措施,认真贯彻执行。 随着现代电力工业不断向着大机组、大容量和高电压的迅速发展,运行条件更加苛刻,故障率逐渐增加,排除故障时间越来越长,造成的经济损失越来越大。为了保障发电和输变电系统的安全、,国内外电力行业普遍对电力设备运行的可靠性,提出了越来越高的要求。所以,对电力设备运行状态的在线检测、故障诊断和及时维修日益受到人们的高度重视。在电厂与变电站,有大量的室内室外高低压开关设备、变压器、电阻排、母线、隧道电缆、地下电缆,这些电力设备在长期的运营中会由于各种原因引起温度的异常而导致各类事故的产生。以电缆为例,美国在1965~1975年统计有3285次电气火灾事故,直接损失约4000万美元。 日本曾对电力、钢铁、石油化学、造纸等工厂企业调查,有78%的单位发生过电缆着火。近20年来,我国火电厂发生电缆火灾140多次,有24个电厂发生过2次及以上电缆火灾事故,造成直接和间接损失达50多亿元。引起火灾的原因分析2引起火灾原因分析引起电缆沟火灾的直接原因是电缆过负荷 电缆中间头过热两个诱惑。电缆过负荷是设计上人为过错可避免,而电缆头过热是物质上的问题是无法预测的。这时需采用测温系统来解决三 石油在线温度监测系统根据中华人民共和国国家标准中第7.8.1条 石油化工企业必须设置火灾报警系统。消防站内应设接受火灾报警的设施。可也看出防止火灾的重要性。我们的测温系统关于石油行业主要有以下几点:油罐测温 输油管道井下测温 地热井1油罐介绍石化系统,大型储罐属于易燃易爆场所,在火灾发生的初期能及时进行预报,采取相应措施,可以将事故损失降低到最低。但是,由于技术的原因,配套设施始终没有得到根本的解决,火灾事故时有发生,因此对大型储罐进行温度火灾探测受到关注与重视。光纤光栅感温火灾探测系统使用光栅作为温度检测单元,其性能稳定,可靠性高;采用光纤进行信号传输,本质安全防爆;检测探头进行灵巧性设计,结构简单,可以进行带油无电安装,安装与维修方便;同时系统设计时充分考虑了现场使用的特殊性,现场测量单元能够有效地耐油防腐。在镇海炼油化工股份有限公司的使用过程中,光纤光栅感温火灾探测系统运行正常。传统的电传感器虽都符合防暴标准,但在某些情况下仍然可以成为点火源。因此,光纤光栅感温火灾探测系统在石油、化工等部门具有良好的应用前景,必将成为易燃易爆场合下温度火灾探测的理想产品。2油井介绍长期监测油井温度,测量次数不受限制减少关井次数,增加原油累计产量减少修井作业,减少原油泄漏对人员和环境所造成的危害自控系统自控系统在罐区、汽车发油区设监控分站,各监控分站之间采用工业以太网连 接,实现信息共享。在行政区设一监控管理总站,监控管理总站可以对各监控分站进行监控,从而管理整体的生产情况。。储备管理信息化系统储备管理信息化系统共分为自控、安防、网络三大系统。自控系统与安防系统在监控管理总站通过局域网实现信息共享,对各个监控点实行授权管理,以确保整个系统的安全性。同时各个系统都具有独立性,当监控管理总站出现故障时,自控监控系统、安防监控系统能独立工作。

  • 电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用

    摘 要:介绍了电力仪表的功能特点以及电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的选型方案,电力仪表具有的通讯功能,可以与计算机等组成电能管理系统,其强大的电能报表、曲线分析、图形显示功能,使得电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用越来越广泛。关键词:电力仪表 大型公共建筑 电能分项计量0  引言  目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2),约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是普通居民的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,国务院令第531号《公共机构节能条例》第14条明确指出:公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类,用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。江苏、上海等地方分别推出苏建科217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元,对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等。  由此可见,大型公共建筑实行电能分项计量管理,可及时发现纠正用电浪费,并为建筑节能考核提供数据。1  大型公建电能计量宜采用智能电力监控仪表  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,不宜用收费电表。两者主要特点归纳如下(见表1)。  供电部门一般给用户实施一户一表的收费制度,即收费电表由供电部门统一安装。因此,收费电表除了要有技监局发放的计量器具许可证外,还需要当地省、市电力部门的许可才可安装使用。在大型公共建筑电能管理中,供电部门一般会在总进线处安装收费电表。  电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于内部电能管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的分项电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电能分项计量。2  电力仪表在电能分项计量中的选型方案  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  根据住房和城乡建设部114号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类、分项计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、病房等应计量到经济核算单元的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,用于单相电能计量,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。优点是尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网。  DDSF1352单相电表,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。主要应用于对单相电能的计量,常用在配电箱内。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:  针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。  采用DTSF1352三相四线电表(见图2),用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器采集,精度0.5级,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带Modbus通讯协议。   一些重要场合需检测谐波的,可采用ACR230ELH多功能电表,针对进线回路或重要出线回路,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。3  系统组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是SCADA系统集成的理想选择。大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能分项计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成复杂的电力监控与电能管理系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层(如图4)。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能分项计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等电能分项计量以及分时复费率计量等,并可生产电能计量报表供用户查询使用。4  应用案例  上海浦东某图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,图书馆变配电系统包括高压配电室和低压配电室,其中高压配电室有高压配电柜10面,低压配电室有低压配电柜31面。在高压进线柜、PT柜及配出柜上安装中压微机保护装置,其它各个低压回路上安装电力仪表,对各个回路进行电能分项计量,各楼层按用电类型分别安装DTSF1352导轨式三相四线电表,对用电进行分项计量,所有的中压微机保护装置和电力仪表均通过现场总线进行组网,在中控室对现场各回路用电状况实现集中监控,对用电状况实行监测,并进行数据库存储,自动生成用电日报表、月报表、年报表以及电能分项计量统计报表等,为管理人员的分析、决策提供参考。  该项目电能分项计量管理系统采用三层网络结构,站控管理层是人机交互的直接窗口,采用研祥工业计算机作为监控主机,并附带液晶显示器、打印机等设备,山特UPS电源在整个系统发生供电问题时,可在一定时间内保证站控管理层设备的正常运行。通讯管理层主要由通讯服务器和交换机等组成,该层是数据信息交互的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集与传输的同时,转达上位机对现场设备的各种命令。现场设备层的电力仪表主要为ACR系列多功能电表和ADL系列导轨式电表,低压进线回路及重要馈线回路选用ACR系列多功能电表,普通馈线回路及动力箱、照明箱中选用ADL系列导轨式电表,实现对现场各回路、各楼层的电能分项计量。  监控室电能管理系统通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各用电回路的数据采集,信息经分析、处理,以报表、图形等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握系统的运行及电能使用状况,对电能分项计量,及时发现、纠正用电浪费现象,从而节约用电。在需要时,还可提供快捷的远程控制手段,完成对设备运行状态的改变以及事故情况的处理。图5给出了图书馆电能分项计量查询表,很清楚的显示出各分项用电的使用情况。图6为系统给出的图书馆照明、空调及插座等分项用电量的饼图,很直观地显示出分项用电量的百分比。5  结束语  随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理已成为大型公共建筑智能化建设的必然选择,本文介绍的电力仪表,可以实现对电能的分项计量及分时复费率计量,不仅能实时显示用电状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机等组成电力监控与电能管理系统。实现对采集数据的分析、处理,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,为智能建筑的节能技术提供参考。该电力仪表运行可靠,稳定,采用高清晰液晶显示极大地方便了用户的使用。电力仪表必将在大型公共建筑电能管理与电能分项计量中发挥越来越重要的作用。

  • 关于多功能电力仪表在使用中注意事项

    多功能电力仪表在使用中多多少少会遇到一些问题,有效的了解问题的知识能迅速的处理,并得到及时的使用。下面就让我们来看看在使用的问题处理方法。  一、关于通讯  1、仪表没有回送数据  答:首先确保仪表的通讯设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致: 如果现场多块仪表通讯都没有数据回送,检测现场通讯总线的连接是否准确可靠,RS485转换器是否正常。如果只有单块或者少数仪表通讯异常,也要检查相应的通讯线,可以修改变换异常和正常仪表从机的地址来测试,排除或确认上位机软件问题,或者通过变换异常和正常仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。  2、仪表回送数据不准确  答:多功能电力仪表的通讯开放给客户的数据有一次电网float型数据和二次电网int/long型数据。请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明,并确保按照相应的数据格式转换。推荐客户去经销商索要下载MODBUS-RTU通讯协议测试软件MODSCAN,该软件遵循标准的MODBUS-RTU通讯协议,并且数据可以按照整型、浮点型、16进制等格式显示,能够直接与仪表显示数据比。  二、关于U、I、P等测量不准确  答:首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上,可以使用万用表来测量电压信号,必要的时候使用钳形表来测量电流信号。其次确保信号线的连接是正确的,比如电流信号的同名端(也就是进线端),以及各相的相序是否出错。多功能电力仪表可以观察功率界面显示,只有在反向送电情况下有功功率数据有不对现象,一般使用情况下有功数据不对。如果有功电能符号为负,有可能电流进出线接错,当然相序接错也会导致功率显示异常。 另外需要注意的是仪表显示的电量为一次电网值,如果表内设置的电压电流互感器的倍率与实际使用互感器倍率不一致,也会导致仪表电量显示不准确。表内电压电流的量程出厂后不容许修改。接线网络可以按照现场实际接法修改,但编程菜单中接线方式的设置应与实际接线方式一致,否则也将导致错误的显示信息。  三、关于电能走字不准确  答:仪表的电能累加是基于对功率的测量,先观测仪表的功率值与实际负荷是否相符。多功能电力仪表支持双向电能计量,在接线错误的情况下,总有功功率为负的情况下,电能会累加到反向有功电能,正向有功电能不累加。在现场使用最多出现的问题是电流互感器进线和出线接反。多功能电力仪表均可以看到分相的带符号的有功功率,若功率为负则有可能是接线错。另外相序接错也会引起仪表电能走字异常。  四、仪表不亮  答:确保合适的辅助电源(AC/DC85-265V)已经加到仪表的辅助电源端子,超过规定范围的辅助电源电压可能会损坏仪表,并且不能恢复。可以使用万用表来测量辅助电源的电压值,如果电源电压正常,仪表无任何显示,可以考虑断电重新上电。

  • 谈电力仪表在建筑节能计量中的应用

    摘 要:以苏建科【2007】217号文件指导方针为依据,介绍了电力仪表的特点及选型方案,电力仪表的通讯功能,使其可以组成后台电能管理系统,实现很多强大的功能,并以实例验证了电力仪表在建筑节能计量中的应用。关键词:电力仪表 电能管理系统 建筑节能计量 Abstract: According to guidelines of SuJianKe 【2007】217 file, characters and select scheme of power meter are introduced. Power meter could make up of background power energy managing system, implement many functions, and validate the application of power meter in building energy-saving measure by practical example.Key words: power meter, power energy managing system, building energy-saving measure0  引言  目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2),约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是普通居民的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,江苏省建设厅制定并印发苏建科217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》,来加强公共建筑节能运行管理,将节能减排各项工作目标和任务逐级分解落实,建立节能监管体系和长效用能检查、考核机制,完善用能计量设计。  新建、改建和扩建单体2万m2以上的公共建筑项目,在设计、施工图审查时均应执行国家、省有关标准及规定。  建筑内的用能计量装置宜选用具有远传功能的产品,便于设置管理系统,并与BA系统组网。  电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可及时发现纠正用电浪费,为建筑节能考核提供数据。1  电力仪表在建筑节能计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电能的统计与管理。  根据苏建科217号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、宾馆客房等应计量到经济核算单元的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,又称为ADL10;单相电能计量表,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。该仪表尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网。  DDSF1352单相电表,又称为ADL100,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645规约,可组网。  ADL系列导轨式安装电能表,可以很方便地安装在配电柜(箱)背面的导轨上,不需要对面板进行开孔,这种一对一式的测量,对于系统的检修维护是非常清晰方便的。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要场合需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表,苏建科217号文规定,重要进线及馈线回路,如电梯、水泵、风机、厨房设备、停车设备等不同功能的设备应按干线分别计量。空调系统的前端设备按干线系统计量,空调末端及空调插座应按楼层或分区计量。当建筑内有经济核算单元且采用中央空调时,区域内空调末端应单独设电能计量表。因此,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。2  电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。3  系统结构及实现的功能  大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。4  应用案例  上海浦东某图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,图书馆变配电系统采用中压微机保护装置和多功能电力仪表来实时保护线路和采集电参量数据,所有的中压微机保护装置和电力仪表均通过现场总线进行组网,在中控室对现场各回路用电状况实行监测,并进行数据库存储,自动生成用电日报表、月报表、年报表以及电能计量统计报表等,为管理人员的分析、决策提供参考。  该项目电能管理系统采用三层网络结构,站控管理层是人机交互的直接窗口,主要由工控机等组成。通讯管理层主要由通讯服务器和交换机等组成,是数据信息交互的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集与传输的同时,转达上位机对现场设备的各种命令。现场设备层的电力仪表主要为ACR系列多功能电表和ADL系列导轨式电表,低压进线回路及重要馈线回路选用ACR系列多功能电表,普通馈线回路及动力箱、照明箱中选用ADL系列导轨式电表,实现对现场各回路、各楼层的电能计量。  监控室电能管理系统通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各用电回路的数据采集,信息经分析、处理,以报表、图形等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握系统的运行及电能使用状况,及时发现、纠正用电浪

  • 哈医大一院电力监控系统

    摘 要:本文介绍基于Acrel-3000电力监控软件和电力监控仪表,设计并实现了一套分散式采集和集中控制管理的自动化报警系统。系统实现远程精细化及时性报警,避免因停电造成医疗事故,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。 关键词:电力监控软件;四遥单元;及时性报警;应用0  概述  当前,国内很多建筑配电仍普遍采用箱式变电站配以低压电缆分接箱实现分散供电,给整个系统的运行管理带来了很多的不便,计算机技术和网络通信技术日趋成熟,配电系统测量、控制等功能的智能化、网络化已是发展的必然趋势,配电系统运行中的各种问题可以通过微机全面解决。  智能化配电系统由开关配以具有通信功能的智能化元件经数字通信与计算机系统网络连接,实现对分散分布的低压电缆分接箱内开关设备运行的自动化管理。系统可实现数据的实时采集、数字通信与程序控制及设备维护信息管理等功能。  本文以哈医大一院电力监控系统为例子,简单介绍以下变电站的智能化管理。1  系统分析  哈尔滨医科大学附属第一医院始建于1949年,是集医疗、教学、科研为一体的大型综合性三级甲等医院。作为黑龙江全省最大的医疗中心,医疗专科设置齐全,技术力量雄厚。医院设有门诊部、住院处、急诊急救中心、远程会诊中心等业务机构,共有87个临床科室,24个医技科室,拥有开放床位3,524张。2009年门、急诊量达164万人次,出院人数11.8万人次,手术量近5.8万例次。医院同时承担着副省级以上领导及重要外宾的保健、诊疗任务。  哈医大一院电力监控系统项目是2010年7月份开始的项目,旨在通过该系统实现哈医大一院的故障报警检测,实现远程精细化及时性,避免因停电造成医疗事故。  项目启动前买方需提供配电系统一次系统图、平面图、二次系统图等,以供卖方设计参考。卖方按照买方的实际需求和智能元器件的功能,完成系统的设计,主要功能为:一次主接线图界面显示;电参量遥测;事件记录,系统运行异常监测;故障报警及操作记录;电能报表查询与打印;系统负荷等主要功能,实际细化功能卖方可以根据买方的使用习惯和需求做可行性修改。  整个系统采用网络分布式结构,监控主机位于报告厅和外科楼的地下一层的动力中心中。该项目实现了哈医大一院2个楼内远程精细化及时性报警。设计方案为2个楼内的2个配电室,仪表数据通过485接口,MODBUS通讯协议经数据采集器输送到值班室主机。2  系统的结构   本系统采用分层分布式计算机网络结构即站控管理层、网络通讯层和现场设备层。  现场设备为:PZ系列多功能网络电力仪表和ARTU四遥单元。这些装置分别对应安装在电气柜内,经RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。  网络通讯层设备为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控管理层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控管理层设备为:高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。  以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线双绞线传输,接线简单方便;通讯接口是半双工通信,数据最高传输速率为10Mbps。RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。3  Acrel-3000电力监控组态软件解决方案   Acrel-3000电力监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,比如在分布式网络应用中,所有应用(例如趋势曲线、报警等)对远程数据的引用方法与引用本地数据完全相同,通过“组态”的方式可以缩短自动化工程师的系统集成的时间,提高集成效率。  该系统实施后,实现了各类用电设备的一次系统图显示,进线回路电能报表、以及进线回路的负荷用电趋势、所有回路的分合闸断电报警、图表分别见图1、2、3、4。  系统一次图:直观地显示低压系统各回路的状况,在断电或分合闸时一次图上绿色刀闸会自动变为红色而且会有提示框弹出并伴随声音报警。  实时电参量:低压各回路三相电流、电压、功率、频率、电能数据等查询、打印及导出。  弹出式提示框:弹出式提示框可显示回路名称,故障报警原因。  系统特点:通讯线接点少,画面显示直观,数据刷新快,及时反应现场设备的运行状况,同时系统操作简单,方便用户使用,各种功能可根据用户的需求灵活变化,系统的设计快捷方便,修改软件也不繁琐。4  结束语  在电力监控系统中配置网络电力仪表,具有实施简明,投资少等显著优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率。同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。

  • 火焰法测Na,K时产出电离干扰的原理是什么,怎么消除电离干扰啊?

    我用的是日立Z-2000,测猪饲料中的Na,K,测Na时,标准曲线做得都不怎么好,有时候相关系数才0.9900那样,听同事说其中一个原因是存在电离干扰,那么火焰法测Na,K时产出电离干扰的原理是什么,怎么消除电离干扰啊?望各位专家和版友指教,顺便讨论一下哪些元素在检测中存在电离干扰,各用什么方法去消除干扰!非常感谢!!

  • ACR230ELH电力质量分析仪的设计和应用

    摘 要:本文介绍了ACR230ELH电力质量分析仪的设计原理以及该产品在2010年上海世博会中心场馆配电系统中的实际应用。关键字:电力质量分析仪;谐波;世博会;ARM;DSP  随着电力电子技术的蓬勃发展,供电系统中增加了大量的非线性负荷,从低压小容量的家用电器到大容量的工业交流变换器的广泛应用,引起了电网电压、电流波形的畸变,威胁到电力系统安全、稳定、经济运行。在国家一些重要项目的建设中电网质量的监测显得尤为重要,作为目前功能完整,体积较小的96型ACR230ELH电力质量分析仪对电力质量检测、解决谐波产生的问题有着重要的指导作用。1  应用的先进技术  为了对上述电网谐波危害进行相应的度量、评估和考核,上海安科瑞电气股份有限公司研发了基于DSP+ARM7模块化设计方案的高端电力质量分析产品ACR230ELH。  该产品采用当今世界流行的高档电能标设计方案:DSP+MCU的实现方法,将DSP的高速数字信号处理功能和高档MCU(ARM)完善的管理、通讯、丰富的接口功能相结合。基本工作原理如下:http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/1541145d.jpg图1 硬件设计原理框图  互感器将来自电网的电压、电流信号实时送到表内16位高速Sigma-DelTa AD进行6个通道电力信号的同步采样,AD转换完成之后把数据传送给DSP进行各种复杂的数值运算,通过相应的数学运算,DSP完成整表的计算功能,具体包括所有电力参数的测量、有功、无功、视在电能的计量等工作;完成之后DSP把相应的计算数据和ARM7进行数据交换,ARM7主要完成液晶显示、数据统计存储、外部通讯、菜单键盘操作、DI/DO量的输入控制等工作。  A/D采用的是ADI公司推出的AD73360L芯片,内带6个独立通道的16位串行模数转换器,采用Sigma-Delta转换原理,具有良好的抗混叠性能。AD73360的数据转换输出接口是同步串口(SPORT口),DSP采用的是ADSP 219x芯片,同样具有相同SPORT接口,使用起来非常的方便,免去了IO口模拟带来的一系列烦恼。  ARM7采用的是NXP的LPC2138,该芯片功能强大,外围端口资源丰富,内部RAM最大可以达到32K,运行速度可达60M,带有多通道的32位定时器,多路PWM输出资源,多个SCI、SPI、IIC接口;IO口可以承受5V电压输入;内部还带有多种运行功耗模式。  该表软件分为两部分,其一是DSP的相关程序流程代码,这部分代码按功能上分主要是以下几块:分为AD采样控制、串口数据传输、大量复杂的数值运算(包括傅氏变换)、能量累计、电能质量分析、电能脉冲输出等几个部分;其二是ARM7中的相关程序流程,主要包括:液晶显示、按键处理、数字通讯、开关量输入输出功能的实现以及部分事件记录功能的实现;在编程语言的选择上,DSP部分采用C语言和汇编语言混合编程,为了保证系统良好的实时性,以汇编语言为主,C语言作整个程序框架进程调度,既保证了程序的易读性,也兼顾了系统良好的实时性。ARM7的程序是基于uc/OS-II操作系统平台开发的,程序简单易读,可移植性较好,便于产品的后续升级工作。整个系统的软件大致要完成3个部分的工作:系统的初始化代码、uc/OS-II操作系统移植、应用任务的编写。 2  算法描述  基于上述的模块化设计理念,充分考虑了数字信号处理器的强大的数值计算功能,让其完成了所有的计算变换等功能;具体包括电压、电流有效值、有功、无功功率、视在功率、功率因数、有功、无功、视在电能的累计、电能质量指标的计算。考虑到常规电参量的计算公式比较常见,这里就不再赘述了,着重把电能质量指标的计算方法描述一下:电能质量方面的计算,具体包括:2-31次谐波分析,电压波峰系数,电话波形因子,电流K系数,三相电压、电流不平衡度,电压、电流正序、负序、零序分析,电压偏差、频率偏差。  电能质量的相关指标如下:  A.谐波(GB/T 14549)  电压的2-31次谐波分析主要是采用DSP的FFT算法来实现,得到的基波分量和谐波分量分别为U1,U2…Uh;各次谐波含有率的计算公式如下:  B.不平衡度(GB/T 15543)  电压不平衡包括每相信号的幅度和三相之间的角度不平衡,具体计算参照下述公式:   C.频率偏差(GB/T 15945)  频率偏差即系统频率的实际值和标称值之差。电力系统正常频率偏差允许值为±0.2Hz。当系统容量较小时,偏差值可以放宽到±0.5Hz。用户冲击负荷引起的系统频率变动不得超过±0.2Hz,根据冲击负荷性质和大小以及系统的条件也可适当变动限值,但应保证近区电力网、发电机组和用户的安全,稳定运行以及正常供电。  D. 电压偏差(GB/T 12325)  35KV及以上供电电压正,负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。  10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%,-10%。  此外在电力系统实际运行过程中,还有一些参数会间接的反映出电网波形的实际情形,比如电压波峰系数、电压电话波形因子和电流K系数(前面两个主要是衡量电压波形畸变带来的影响、第三个主要是衡量电流波形畸变带来的变化)。  电压波峰系数的计算如下:3  实现功能及性能  ACR230ELH实现了以下功能:  1)高精度测量常规的三相交流电量,如三相相电压、线电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等;  2)专业的四象限电能(包括吸收有功电能、释放有功电能、感性无功电能、容性无功电能)高精度计量;可分8个时段三种费率计量本月、上月、上上月以及总的有功电能;  3)全面的测量电压电流2-31次谐波分量及THD、电流K系数、电压波峰系数、电话波形因子及三相电压电流不平衡度等,用户可以方便的对供电电网质量进行分析;  4)具有4路开关量输入、2路开关量输出、一路485接口Modbus协议的通讯接口,充分满足电力自动化遥控遥测需求。  该产品已经通过CE论证并成功出口到英国和西班牙,详细效果见下图。4  应用案例  世博中心是上海世博会园区内首座永久性场馆,位于卢浦大桥东侧世博园区B区滨江绿地内,东西长约350米,南北宽约140米,总建筑面积约14万平方米,现已建成并投入试运营。世博中心作为世博永久性场馆中最重要的场馆之一,在世博会期间,将承担世博会运营指挥中心、庆典会议中心、新闻中心、论坛活动中心等功能。  上海安科瑞电气股份有限公司的ACR230ELH在该项目中一举包揽了中心场馆5个变电所的所有电力数显示仪表。以世博中心地下5个变电所中的1#所举例:这是一个0.4kV低压配电站系统,由2个受电柜、2个应急进线柜、1个母联柜、4个补偿柜,155个馈出柜组成。馈出柜负载具体可分为:展览用电、照明用电、空调风机用电、动力用电和消防用电。配电系统中采用了LED等节能光源、大功率变频中央空调、展览用电等大量非线性用电设备,虽然降低了实际的功耗,以实现节能的目标,但是这些设备都是电力系统谐波的主要来源;这些设备即使供给它们理想的正弦波电压,取用的电流也是非线性的,即有谐波电流存在。这些设备产生的谐波电流注入电力系统中,使系统各处电压产生谐波分量。这些设备单个容量不大,但基数很大且散布于各处,电力部门又难以治理。假如这些设备的电流谐波含量过大,则会对世博中心场馆电力系统造成严重影响。  ACR230ELH多功能电力仪表在现场使用之后,用户除了可以通过该表了解所有常规电参数之外,可以了解世博中心场馆现场各种电力设备投运前、后相关系统的电力质量水平及其变化对有关设备的影响,方便电力质量故障诊断和异常的原因测量,为大型公建的稳定运行提供实时数据。  在该项目中主要用到了该产品的以下功能,常规电参数测量、复费率电能计量、电力质量分析、分断开关的分合状态指示以及485通讯组网。现场系统网络结构(如图8):现场设备层——网络通讯层——站控管理层。也即是:先将现场智能设备接入就地的Modbus总线,再将Modbus总线通过串口设备联网服务器转换成TCP/IP以太网与监控主机进行数据交换,最终由方便管理人员通过监测系统软件了解及掌握现场状况,并进行实时监测。  1)现场设备层采集所需实时监测的电参量:  现场设备层是数据采集终端,主要是由智能仪表组成(此项目中主要为ACR230ELH电力质量分析仪),向数据中心上传存储的参数。世博中心场管项目中,例如主进线回路的三相电流、三相电压、有功/无功功率、功率因数及频率;电容补偿回路的功率因数、有功、无功功率;联络回路的三相电压、电流;普通低压出线回路的三相电流、功率;重要低压出线回路的三相电流、有功、无功功率、电压和电流的2-31次谐波、谐波畸变率(THDi、THDu)等电参量;  2)网络通讯层实现数据传输:  在现场设备(如ACR230ELH)中采集到的电参量,通过以太网实现系统信息的交换和共享,并将数据提供给总变监控系统。同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。  3)站控管理层以最直观方便的形式反映现场各个运行状态:  站控管理层针对监测系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部门。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对采集的

  • 揭晓恒温恒湿试验箱为电力行业做出的奉献

    揭晓恒温恒湿试验箱为电力行业做出的奉献

    对于现代科技的发展,检测行业也有一定的推动力,同时也慢慢牵动了[url=http://www.linpin.com/][b]恒温恒湿试验箱[/b][/url]的整个市场。因此,许多企业也在不断进步和投资这个行业。由于他们认知不成熟,市场混乱,企业生产规模小、分散。[align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206141741460704_5136_1037_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align]  但很幸运的是恒温恒湿试验箱在电力行业的发展可以说是根据市场方向发展起来的。并且电力工业是人们的经济发展中主要的基本能源产业,与人们的日常生活,社会稳定密切相关。因此测试设备的出现已成为电力行业安全的保证,相当于电力行业的上皮组织。  在电力行业的生产过程中,温度测量和控制非常重要。温度的准确测量对电能的输出质量、生产效率、安全可靠的运行非常重要。目前,在电力生产维护过程中,先进的检测监测仪器等非传统温度测量设备已逐步取代一些传统仪器设备,在电力生产过程中实施温度监测和控制。伴随现代经济的发展,人们的生活中对电的需求量也不断扩大,电力消费也扩大又激起了整个电力生产的研发。  恒温湿试验箱在电力行业的发展是我们一直关注的对象,在各单位、公共场所和小型超市都需要使用,可见电力行业对我们的影响很大,自然需要使用试验箱设备,因为这些都是一个链接体,必须是互补的。

  • 【分享】电离室探测器

    电离室ionization chamber  由处于不同电位的电极和限定在电极之间的气体组成,通过收集因辐射在气体中产生的电子或离子运动而产生的电讯号来定量测量电离辐射的探测器。  分为脉冲电离室和电流电离室,前者可记录单个辐射粒子的电离辐射,主要用于重带电粒子的能量和注量或注量率的测量,后者则用来记录大量辐射产生的平均效应,用于测量X射线,γ光子束,β射线和中子束的注量、注量率和剂量。  是一种核辐射探测元件。一般为圆柱形,电离室中间有一个柱状电极,它与外壳构成一个电容器。在电离室的两极加上电压,可以收集放射性射线作用产生的电离电流。根据电离电流的大小可以确定放射性活度。按照被测射线种类不同,电离室可分为α电离室、β电离室和γ电离室。[1]  一种最早的测量核辐射的气体电离探测器之一,早在191—1914年间,就用它成功地发现了宇宙线.最简单的电离室由两块平行板构成,一块接几百至几千伏正高压,一块通过电阻接地.当带电粒子经过时,使两板之间气体电离,正离子飞向阴极,电子飞向阳极.两板上产生感应电荷,在接地的电阻上就形成一脉冲信号.由于电子飞行速度比离子要大三个量级,电子将快速到达阳极,在到达前,由于是正反离子对共同贡献,脉冲上升,随着电子减少和离子被阴极吸收,脉冲慢慢下降,直到正离子被吸收.由此可见,电离室相当于简单的放电线路,不同的电离室就是选择不同的值iPiP设计出来的.如果离子收集时间为+(约为103C秒),电子的]收集时间为-(约为106+C秒),当取时,为离子脉冲H]iP]电离室,它收集了全部电子和离子,可以用它来测量带电粒子的能量.当取-<<+时为电子电离室,它比较快,可]iP]以用来测量带电粒子的强度.但由于它的脉冲辐度与离子对产生地点有关,不能直接用它来测能量.为了把电离室做得又快又能测能量,人们把它改进成屏栅电离室,可以在重离子物理中测量重带电粒子能量并鉴别粒子,也可改进为圆柱形脉冲电离室,既可测能量,又可作记数器.[编辑本段]正文  一、电离室工作原理  电离室是一种探测电离辐射的气体探测器。  气体探测器的原理是,当探测器受到射线照射时,射线与气体中的分子作用,产生由一个电子和一个正离子组成的离子对。这些离子向周围区域自由扩散。扩散过程中,电子和正离子可以复合重新形成中性分子。但是,若在构成气体探测器的收集极和高压极上加直流的极化电压V,形成电场,那么电子和正离子就会分别被拉向正负两极,并被收集。随着极化电压V逐渐增加,气体探测器的工作状态就会从复合区、饱和区、正比区、有限正比区、盖革区(G - M区)一直变化到连续放电区。  所谓电离室即工作在饱和区的气体探测器,因而饱和区又称电离室区。如图11-1所示,在该区内,如果选择了适当的极化电压,复合效应便可忽略,也没有碰撞放大产生,此时可认为射线产生的初始离子对N0恰好全部被收集,形成电离电流。该电离电流正比于N0,因而正比于射线强度。加速器的监测探测器一般均采用电离室。标准剂量计也用电离室作为测量元件。电离室的电流可以用一台灵敏度很高的静电计测量。  不难看出,电离室主要由收集极和高压极组成,收集极和高压极之间是气体。与其他气体探测器不同的是,电离室一般以一个大气压左右的空气为灵敏体积,该部分可以与外界完全连通,也可以处于封闭状态。其周围是由导电的空气等效材料或组织等效材料构成的电极,中心是收集电极,二极间加一定的极化电压形成电场。为了使收集到的电离离子全部形成电离电流,减少漏电损失,在收集极和高压极之间需要增加保护极。  当X射线、γ射线照射电离室,光子与电离室材料发生相互作用,主要在电离室室壁产生次级电子。次级电子使电离室内的空气电离,电离离子在电场的作用下向收集极运动,到达收集极的离子被收集,形成电离电流信号输出给测量单元。  二、电离室的主要性能  (一) 电离室的灵敏度  一般说来,电离室的灵敏度取决于电离室内的空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量。由于电离室内的气压近似为一个大气压,那么,也可以说其灵敏度正比于空气体积,因而这个体积又称“灵敏体积”,对于测量照射量(空气比释动能)的电离室,其电流服从下式的规律  或者写为:  式中  SC — 电离室的灵敏度(灵敏因子)  [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]IC[/color][/url] — 电离室的电离电流A  — 照射量率Ckg s(Akg)  V — 电离室的灵敏体积  a — 常数,与电离室的材料和空气密度有关,对于空气等效电离室α≈1.2×10   因此随着电离室体积增大,灵敏度增高。  (二) 电离室的能量响应  如上所述,电离室的响应(灵敏度)正比于空气比释动能率(照射量率),而不受其他影响,例如不应随能量的变化而变化,不应随温度的变化而变化等。但是由于电离室本身不能完全由空气制作,不能完全等同于空气,当辐射的能量改变后,电离室的响应(灵敏度)也随之改变,这种特性称之为能量响应。  对于剂量测量的电离室,能量响应是极为重要的性能参数:而对于剂量监测的电离室虽然也关心能量响应,但不是非常重要。  (三) 电子平衡  在加速器辐射和空气的相互作用中,加速器的光子不能直接引起电离,而是通过光电吸收、康普顿散射和电子对生成作用损失能量,产生次级电子。加速器的初级电子虽然引起电离,但是引起空气电离的主要还是次级电子。加速器光子或初级电子在与物质的作用中首先产生次级电子,而作为电离室,进入电离室空气空腔的次级电子主要在电离室的壁中产生的。由于壁的材料的密度比空气大得多,产生的电子也多,因此随着壁厚的增加,进入电离室空气灵敏体积的次级电子增加,当电离室壁厚增加到一定程度,电离室壁对次级电子的阻挡作用开始明显,并最终使得进入灵敏体积的次级电子和逃出灵敏体积的次级电子相等,我们便称这种状态为“电子平衡”,或称“电子建成”。广义的说,所谓电子平衡,是指进入测量体积元的次级电子能量等于离开该体积元的次级电子能量。当射线的能量高时,次级电子的能量也高,穿透的材料厚度增大,达到电子平衡的厚度也增大。  一般来说,只要包围收集体积空气的材料的厚度大于次级电子最大射程,电子平衡条件就可基本满足。我们稍微详细点分析。

  • 关于电离电位与消电离剂

    电离能是气态原子失去电子所需的能量,一般为第一电离能,又称电离电位,测定Na、K时一般需要加入消电离剂,那么消电离剂的加入原则是什么呢?我的理解是加入更易电离的,如测Na时加入K或Cs,测K时就只能加入Cs(仅就这三种而言),那测Cs该加入什么呢,好像它更易产生电离干扰?另外,产生电离干扰,其标曲应向X轴还是Y轴弯曲?因为看的资料中,一些说法截然相反,就需要自我分析、集体讨论、权威拍板

  • 电离抑制效应

    看到版面上有人考虑电离抑制效应,那我们就来普及一下电离抑制效应的原理。电离抑制 效应指在有大量易电离元素存在的等离子体中,这些易电离元素会优先电离,导致等离子体中存在了大量的电子,而这些电子会去结合那些不易电离的元素而电离出来的离子重新成为原子,导致这些不易电离的元素电离出来的离子数减少,进而影响了计数值。。减少电离抑制效应的最常用的方式就是将样样品稀释。但是有时候稀释也不顶用,因为稀释了以后待测元素含量过低,无法精确测量。不过还有一种方法可以减少电离抑制效应的干扰,那就是采用内标或者标准加入法。但是内标的选择要求是和待测元素电离能接近,质量数接近。比如测Se的时候可以选择Ge作为内标。

  • 解析多功能电力仪表常见问题的解决方法

    多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,多功能电力仪表广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。但在使用中多多少少会碰到一些小问题,下面就让我们来看看在常用中遇到的问题和解决方案。  1.问题:模拟量输出信号翻倍  回答:故障原因判断:有可能为系统接线原因所致  解决方法:是否同时使用两路AO输出并且负端同时接地,如果是,两路输出会相互干扰,建议加装信号隔离器得以解决  2.问题:DI开关量输入后台显示忽断忽合,误报警  回答:故障原因判断:可能由于线路上开关的辅助触点有虚接的现象或后台设置的问题  解决方法:检查线路和后台系统设置  3.问题:开关量输入不闭合  回答:故障原因判断:可能由于线路上开关的辅助触点有虚接的现象或后台设置的问题  解决方法:检查线路和后台系统设置  4.问题:继电器输出异常  回答:故障原因判断:检查接线或继电器设置  解决方法:继电器输出有电平、脉冲、报警三种方式,有电平和脉冲两种输出方式,具体接线参见产品使用手册或与技术支持联系  5.问题:DO输出异常  回答:故障原因判断:检查接线或DO设置  解决方法:DO输出方式有电度脉冲输出和报警输出,具体接线参见产品使用手册或与技术支持联系  6.问题:仪表接线无问题但没有通讯  回答:故障原因判断:仪表设置  解决方法:查看仪表设置地址、波特率是否与系统软件对应,连接在同一通讯通道上的所有仪表要保证地址没有重叠,波特率一致  7.问题:仪表背光闪烁  回答:故障原因判断:查看仪表报警设置  解决方法:如果仪表处于报警状态,仪表背光就会闪烁,撤消报警后,背光将恢复正常  8.问题:仪表无法进入参数设置  回答:故障原因判断:有可能无意中设置了密码  解决方法:请与技术支持联系帮助解决  9.问题:电流电压显示正确,功率显示异常  回答:故障原因判断:电压或电流接线问题  解决方法:仔细检查电压或电流接线是否存在相间互换、反接的现象  10.问题:模拟量输出信号翻倍  回答:故障原因判断:有可能为系统接线原因所致  解决方法:是否同时使用两路AO输出并且负端同时接地,如果是,两路输出会相互干扰,建议加装信号隔离器得以解决  11.问题:仪表无显示  回答:故障原因判断:确认电源电压是否输入正常;  解决方法:检查仪表电源进线是否存在虚接,用万用表测量仪表进线端子(L+、N-)的电压是否正常并符合订货要求,直流供电要区分正、负极,另外注意供电电源的输出功率是否满足要求。  12.问题:仪表未能显示所须功能  回答:故障原因判断:查看此型号仪表是否包含此项功能  解决方法:所订购的仪表应了解其所含功能,型号不同功能不同,不应盲目接线、盲目使用  13.问题:电流、电压显示数值过大或过小(与实际数值有倍数关系)  回答:故障原因判断:没有设置仪表自身的CT、PT互感器变比  解决方法:可查看随表附带的用户手册或直接电话联系技术支持帮助解决  14.问题: 电压、电流显示数值有部分明显错误(例如:B相电压过大)  回答:故障原因判断:可能为接线方式设置问题  解决方法:将电压或电流的接线方式按系统的实际接线在仪表设置中改正确

  • 【分享】国内电力仪器仪表的四大优势

    国内电力仪器仪表的四大优势   在人类社会进入知识经济时代、信息技术高速发展的背景下,仪器仪表及其测量控制技术得到日益广泛应用,给仪器仪表行业的快速发展提供了良好契机。我国电力仪器仪表也得到了快速的发展,国内电力仪器仪表主要有四大优势。   1.目前,仪器仪表行业是直接与外商竞争的行业,外资在华已进入第三阶段。第一阶段是合资和技术输出为主,20世纪90年代前后的合资转成控股为第二阶段,现在已进入到以独资和兼并中国优秀企业为主的第三阶段。   2.一些中低档产品已具有规模优势和国际市场竞争力。比如普通数字万用表等产品占了世界很大产量,家用电度表生产能力占世界的50%。目前,中国已成为温度计、压力表、水表、煤气表、电度表、显微镜、望远镜、光学元件等产品的生产和出口大国,集装箱检测设备等高档产品的出口也开始取得突破。   3.中国是发展中国家,仪器仪表行业与发达国家相比有10~15年的差距。但在发展中国家里,中国是仪器仪表行业最大最齐全、综合实力最强的一个国家。   4.中国的仪器仪表需求量很大,是发展最快的国家之一。世界上仪器仪表的增长率是3%~4%,中国已连续四年实现20%以上的年增长率,有的产品已经占了全世界的十分之一。

  • 电离电位和消电离剂

    [size=16px][font=&]在测易电离元素时,比如说钠,钾,钙等易电离元素时,也经常用到消电离剂。那么消电离剂常用的种类有哪些?选用消电离剂的依据是什么?消电离剂是怎样消除的电离效应,原理是?如果[/font][font=&]产生电离干扰,其标准曲线应向X轴还是Y轴弯曲?[/font][/size]

  • 电力行业的检验检测机构

    有做过电力行业检验检测机构资质认定的前辈吗。领域选择什么?安全帽安全带的性能测试属于什么范畴?

  • 多功能电力仪表故障诊断方法

    多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,多功能电力仪表广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,有可实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU协议。适用于配电柜、智能楼宇。  多功能电力仪表故障诊断的十大方法如下:  1、敲击手压法  经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。  所谓的"敲击"就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓"手压"就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。  2、观察法  利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。  3、排除法  所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。  4、替换法  要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。  5、对比法  要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。  具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。  6、升降温法  有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。  所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。  7、骑肩法  骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。  8、电容旁路法  当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。  9、状态调整法  一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。  10、隔离法  故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。

  • 电能管理与电力监控系统在上海世博村VIP生活馆的应用

    摘 要:介绍上海世博村VIP生活馆配电系统及电能管理系统,采用智能电力仪表和微机保护采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现建筑电力能耗的自动管理及Acrel-3000型电能系统所实现的功能,为楼宇电能统计数据,为节能提供决策依据。关键词:世博村;智能电力仪表;Acrel-3000型;电能管理系统 Abstract: Introducing distribution system and power management systems of VIP Living Museum in Shanghai World Expo Village,adopting the way of systmen network that collecting a variety of electrical parameters and switching signals of Intelligent Power Meter and the Computer Protection Acquisition distribution scene,and later conveying to the backstage through field bus communication, through Acrel-3000 energy management system to achieve automated construction power consumption management and the functions, to statistic building energy data ,to offer the strategic decision basis of energy conservation.Key words: Expo Village; Intelligent Power Meter; Acrel-3000 ; Energy Management System0  概述   上海世博村VIP生活馆项目定位于五星级酒店,是 2010 年上海世博会配套世博村项目中规格最高的酒店。酒店占地面积约为25500平方米 ,总建筑面积66000 平米,建筑高度约95米 ,地上部分26层 ,地下为2 层,共有客房443间。  上海世博村VIP生活馆配电系统分为高、低压两大部分,高压部分为两条10KV进线,有4台变压器。世博洲际酒店属于重要电力负荷用户,作为世博村项目中规格最高的酒店,电力稳定供应的重要性可想而知。低压部分分为低压配电室、冷冻机房、水泵房、应急柴油发电机组,且在每一个楼层中都有低压配电房,为每一层中的各设备回路供电。   结合该配电系统的电能管理系统Acrel-3000,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网设备运行的远程监控和集中管理。1  电能管理需求分析及系统构成  由于该项目是五星级酒店,现场需要监测所有安装智能仪表的回路,并且需对空调、照明、动力用电进行分类统计,并且该统计报表需每天自动生成,现场设备运行状态包括回路合分闸状态也需实时显示。现场仪表众多,采用了3个串口服务器加交换机的组网方式。  本系统采用分层分布式计算机网络结构:  现场测控层主要的设备为:多功能网络电力仪表、微机保护装置等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场屏蔽双绞线进行组网通讯,实现数据现场采集。  通讯控制层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。  以上网络仪表均在现场均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便。2  电能管理系统主要功能2.1 数据采集与处理  数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Ep、远程设备运行状态等数据。  数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。2.2 人机交互  系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。2.3 故障报警及事故追忆  在配电系统发生运行故障时,会及时发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以被用户查询,追忆故障原因。2.4 数据库建立与查询  主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。2.5 用户权限管理  针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。2.6 运行负荷曲线  定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。2.7 电能成本管理  自动进行日、月、年的电能统计,可以进行尖、峰、平、谷时段设定,实现具有电能分时计费功能,同时生成日、月、年报表。3 案例分析  上海世博村VIP生活馆低压配电系统主要有4台10kV/0.4kV配电变压器,本系统主要负责对低压进线及相应配出回路的实时动态监控以及楼层所安装电力仪表的回路进行监测。  进线回路采用ACR230ELH多功能谐波仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、并可监测电压、电流的2-31次谐波分量等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。  重要配出回路采用ACR220EFLK系列网络电力仪表,该仪表主要完成三相电流、三相电压、有功电度的测量、复费率电能的计量以及开关信号的检测和继电器遥控输出。  高压侧实时画面见图1,为系统主监控画面,主要实时监测高压回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。  世博村VIP生活馆低压配电系统见图2,功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:进线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;远程抄表功能,主要完成对各主要回路的远程集抄功能,可选择时间段进行查询见图3;4  结束语  随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理已成为大型公共建筑的必然选择,本文介绍的电力仪表及ACREL3000电能管理系统在世博村A块VIP生活馆的应用,可以实现对电能的分项及分时复费率计量,不仅能显示用电用能状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机等组成电力监控与电能管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。该系列电力仪表及系统运行可靠,稳定,为楼宇电能统计数据,为节能提供决策依据取得了较好的社会效益。

  • 【原创大赛】(八月)使减少谐波污染成为电力用户自觉行动的建议

    使减少谐波污染成为电力用户自觉行动的建议 (江西省萍乡市计量所 刘彦刚)引 言 电能作为一种特殊商品,它的质量不仅要求电力系统在发电、输电和变电的各个环节上作出努力,同时也要求电力用户予以维护。特别是公用电网的谐波,受用电设备的影响更是明显。随着各种会产生谐波电流的电力电子设备、非线性设备及冲击性用电设备不断增加,例如:电气化铁道、变频空调和变频电梯、变压器和电抗器以及电弧炉,构成了电能质量的主要谐波污染源,使得电网电能质量指标趋于恶化,不仅威胁着电力系统的安全经济运行,而且也对电力用户和通信等行业产生危害和不利影响。电网被谐波污染,将导致输电线路、变压器和电机损耗增加,浪费日趋宝贵的能源;变压器和电机的振动和噪音增大,温升增加,寿命降低;电能表等计量装置误差增大,不能正确计量;电力系统继电保护误动作跳闸,给生产和生活造成不必要的影响、甚至损失,或电力系统继电保护拒动,引起电力系统事故、甚至扩大事故;计算机、数据传送和自动控制系统数据丢失、误显示、误动作和元件损坏;电视机图像变坏、翻滚;给收音机和通信设备引起杂音等。现 状 为了保护供用电双方的利益,必须将公用电网谐波限制在一定范围内,为此原国家技术监督局于1993年制定并颁布了GB/T14549—1993《电能质量 公用电网谐波》标准,针对电力系统的产品——电能的质量要求,规定了公用电网谐波电压(相电压)限值,针对电力用户,限制其谐波污染的排放,规定了注入公共连接点谐波电流的允许值。作为产品质量要严格要求电力系统,使公用电网谐波电压符合国家标准,现在也有成熟的产品能检测电能的质量,并且也有相关的规定,规定了一旦电能质量不合格,电力系统应承担的赔偿责任,余下的就是电力用户自身要善于和勇于维护自已的利益。对于电力用户,一则要求购置的用电设备,是先进合理的产品,产生的谐波电流符合GB17625.1—2003《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等标准的要求。二则对于注入公用电网谐波电流大于GB/T14549—1993《电能质量 公用电网谐波》标准规定值时,则要求安装电力谐波滤波器,以减小注入公用电网谐波电流。但是要购置先进的小谐波电流的用电设备,安装电力谐波滤波器,限制公用电网谐波污染,都需要电力用户增加投资。虽然现在公用电网谐波污染日趋严重,但因为没有相应的强有力的约束机制,电力用户不会主动支付额外的费用来治理谐波污染。也正因为没有强有力的限制公用电网谐波污染的机制,对于电力用户不好说:一旦注入公用电网公共连接点的谐波电流超过允许值,就不让其用电。特别是目前的谐波测控方式,大都是仅由省电力公司的检测机构依次到全省各变电站去检测,如发现变电站谐波电压超标,再去检测是那条出线造成的。电力用户新投运的用电设备,即使造成了注入公共连接点的谐波电流超过允许值,并不能及时发现,只有当其造成了十分严重的后果时才知道,导致了目前公用电网谐波污染日趋严重的局面。 相比之下电网无功电力的就地平衡工作则做得相当成功,用户在努力提高自然功率因数的基础上,还按照有关标准要求设计并安装无功补偿装置,并做到随功率因数和电压的变化,及时投入或切除补偿装置中的电容器,使得电网无功电力分层分区就地平衡。之所以电网无功电力就地平衡工作做得如此成功,得益于原电力部和原水利电力部早在1976年和1983年,先后颁发了《力率调整电费办法》和《功率因数调整电费办法》(后者下发时前者同时作废)。建 议 限制公用电网谐波污染,如能采用电网无功电力就地平衡那样的成功经验,对电力用户注入公共连接点的谐波电流,将其当作电力用户向公用电网排污一样予以计量并实行考核,当电力用户治理得好,谐波电流小时给予奖励(即按一定比例减少电费);若电力用户治理得不好,谐波电流在一定范围时,据排污量按比例加收电费;当电力用户谐波电流超过一定限值时,再责令其停产治理。这样定能使治理公用电网谐波污染,如同电网无功电力就地平衡一样成为电力用户的自觉行动。 对于谐波电压和电流的测量,相关标准明确规定了其测量方法,人们也已有成功的经验,只是要将谐波电流当作排污一样累计,其方法有待探讨。对此我认为最好的方法是分别将各次谐波电流取绝对值后对时间积分,累计各次谐波电流的电荷量,当然在将测得的各次谐波电流取绝对值,对时间积分之前,还应减去由于公共连接点处电压波形畸变,形成的各次谐波电压,在当时电压和负荷电流情况下,所对应的等效线性负载上形成的各次谐波电流,因为该部分谐波电流的存在,责任不在于电力用户。 据了解不少电子式电能表生产厂家的工作用多功能电能表,已具备测量各次谐波电压和电流的功能,只要稍加努力,完全有可能生产出,将谐波电流作为排污累计的计量器具。 值得注意的是,谐波电压和电流的测量,不可能直接在公共连接点的高压下进行。为了准确地测量各次谐波电压和电流,不仅要求二次侧的谐波测量装置的计量准确性,而且将各次谐波电压和电流按比例缩小的取样装置,其计量准确性也犹为重要。现在常用的电压和电流互感器,都是在工频50赫兹基波情况下设计、制造和检验的,其幅频和相频特性一般不可能满足准确测量各次谐波电压和电流(标准要求2-25次谐波)的要求。为了真实反映各次谐波电压和电流,应采用幅频和相频特性均满足标准要求的谐波电压和电流取样装置。结 论 随着电气化铁道、变频空调和变频电梯等会产生谐波的用电设备不断增加,公用电网谐波污染日趋严重,而且至今还没有行之有效的治理谐波的管理办法。特此建议借鉴电网无功电力就地平衡的功率因数调整电费办法,将电力用户在公用电网的公共连接点处,注入公用电网的谐波电流当作排污一样进行累计,并据情予以奖罚,从而使得治理公用电网谐波污染,如同电网无功电力就地平衡一样,成为电力用户的自觉行动。参 考 文 献原电力部1976年颁发的《电热价格》中规定的办法.原水利电力部1983年颁发的文件.

  • 【我们不一YOUNG】化学电离源(CI)

    [align=center][font=DengXian]化学电离源([/font]CI[font=DengXian])[/font][/align][font=DengXian]很多情况下,[/font]EI[font=DengXian]产生的碎片离子太多导致了鉴定困难。在这种情况下,化学离子化([/font]CI[font=DengXian])就非常有用,化学离子化是一种软电离技术,其主要特点是产生的分子离子较离子碎片要多,具有谱图简单、灵敏度高、非常适合[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url][/font]-[font=DengXian]质谱联用仪的离子源等特点。化学离子化中,相对高浓度的反应气体(通常是甲烷、异丁烷、氨气)进入离子源,样品只是所有分子总数的一小部分。电子束和反应气互相作用生成反应气离子。[/font][font=DengXian]化学离子化有两种方式:[/font]CI+[font=DengXian]和[/font]CI-[font=DengXian]。[/font][font=DengXian]首先配制反应气体及样品气体的混合气样,使样品气体占混合气样总量的约千分之一。[/font][font=DengXian]常用的反应气体有甲烷、丙烷、氨气、氢气、氦及氮气等。将[/font]10~300Pa[font=DengXian]压力的混合气样送入电离室,在电离室会发生一系列反应。[/font][font=DengXian]化学电离源是利用反应气体的离子和有机化合物样品的分子发生离子[/font]-[font=DengXian]分子反应而生成样品离子的一种“软”电离方法。化学电离源的结构基本上与离子轰击电离源相同,只是化[/font][font=DengXian]学电离源的电离盒要有较好的密封性,使盒内反应气达到离子[/font][font='Aptos',sans-serif]-[/font][font=DengXian]分子反应所需的压强。现在有机质谱仪上配置的化学电离源大都是与电子轰击电离源结合在一起的[/font][font='Aptos',sans-serif]EI/CI[/font][font=DengXian]组合电离源。[/font][font='Aptos',sans-serif]EI/CI [/font][font=DengXian]组合电离源的电离盒上一般装有一狭缝,在[/font][font='Aptos',sans-serif]EI[/font][font=DengXian]工作状态时,狭缝开得较大;而在[/font][font='Aptos',sans-serif]CI[/font][font=DengXian]电离工作状态时,狭缝关闭,以保证电离盒的密封性。为使[/font][font='Aptos',sans-serif]EI[/font][font=DengXian]和[/font][font='Aptos',sans-serif]CI[/font][font=DengXian]工作状态能很快转换,使得[/font][font='Aptos',sans-serif]EI[/font][font=DengXian]电离工作状态和[/font][font='Aptos',sans-serif]CI[/font][font=DengXian]电离工作状态可交替扫描,以便能在一次进样时能同时得到该样品的[/font][font='Aptos',sans-serif]EI[/font][font=DengXian]谱图和[/font][font='Aptos',sans-serif]CI[/font][font=DengXian]谱图,就要使[/font][font='Aptos',sans-serif]EI[/font][font=DengXian]电离工作状态和[/font][font='Aptos',sans-serif]CI[/font][font=DengXian]电离工作状态转换的时间小于[/font][font='Aptos',sans-serif]1s[/font][font=DengXian]。为此,很多厂家将[/font][font='Aptos',sans-serif]EI/CI [/font][font=DengXian]组合电离源的电离盒设计得很小,以便在[/font][font='Aptos',sans-serif]CI[/font][font=DengXian]电离工作状态扫描后能很快将反应气抽走而成为[/font][font='Aptos',sans-serif]EI[/font][font=DengXian]电离工作状态,而在[/font][font='Aptos',sans-serif]EI[/font][font=DengXian]电离工作状态扫描后通入反应气时,反应气压强能很快达到[/font][font='Aptos',sans-serif] CI [/font][font=DengXian]电离工作状态的需要。但是电离盒作得太小时,往往会使在作[/font][font='Aptos',sans-serif] EI[/font][font=DengXian]电离时样品分子在电离盒内压强过大,而发生样品分子自身的离子[/font][font='Aptos',sans-serif]-[/font][font=DengXian]分子反应,从而得不到样品分子本身的分子离子峰,得到的是双分子的离子峰。这在谱图解析时需引起注意。[/font][font=DengXian]化学电离源所用的反应气可根据所分析的有机化合物样品来选择,常用的有甲烷、异丁烷和氨。反应气在离子盒内的压强为[/font][font='Aptos',sans-serif]10~100Pa[/font][font=DengXian],以[/font][font='Aptos',sans-serif] 100eV[/font][font=DengXian]能量的电子使电离盒内气体电离。由于电离盒内气体中,反应气是样品的[/font][font='Aptos',sans-serif]103~105[/font][font=DengXian]倍,所以电离时得到的几乎全是反应气分子及其碎片的离子。这些离子与被测有机化合物分子相互碰撞,发生离子[/font][font='Aptos',sans-serif]-[/font][font=DengXian]分子反应,产生被测有机化合物样品分子的准分子离子([/font][font='Aptos',sans-serif]MH[/font][font=DengXian])[/font][font='Aptos',sans-serif]+[/font][font=DengXian]和少数碎片离子。在[/font][font='Aptos',sans-serif]CI[/font][font=DengXian]谱图中准分子离子([/font][font='Aptos',sans-serif]MH[/font][font=DengXian])[/font][font='Aptos',sans-serif]+[/font][font=DengXian]往往是最强峰,谱图较简单,易解释[/font]

  • 电力监控软件在智能配电系统中的应用

    0  引言  当前,国内很多建筑配电仍普遍采用干式变电器配以低压电缆分接箱实现分散供电,给整个系统的运行管理带来了很多的不便。计算机技术和网络通信技术的日趋成熟,配电系统测量、控制等功能智能化、网络化是发展的必然趋势,配电系统运行中的各种问题可以通过微机全面解决。  智能化配电系统由开关配以具有通信功能的智能化元件,经数字通信与计算机系统网络连接,实现对分散分布的低压电缆分接箱内开关设备运行进行自动化管理。系统可实现数据的实时采集、数字通信、远程操作与程序控制及设备维护信息管理等功能。1  项目概况  上海核工程研究设计院是隶属于中国核工业集团公司的重点研究设计单位,该院新建大楼系统分为配电室和楼层部分,配电室高压部分采用ACR330ELH采集谐波数据,WHD72采集温湿度数据;低压进线侧采用ACR320ELH采集谐波、功率因数等数据, ACR220EK网络电力仪表采集测量电流,开关状态由辅助触点接入ACR220EK仪表的DI(开关量输入)接口。楼层部分由ACR220E采集电能数据。所有电参量数据由仪表的通讯接口经RS-485总线传给上位机,实现遥测、遥控和遥信功能。 2  系统拓扑结构  上海核工院电力监控系统的拓扑结构如图1。系统多采用分布式结构,按功能或区域进行划分,模块化设计。整个系统一般分为三层,即现场层、中间层、主控层。  现场层主要任务是将现场的各种配电系统的运行参数进行采集和测量,并将采集和测量的各种数据传输给监控系统。其主要设备是:ACR330ELH、ACR320ELH谐波表,WHD72D温湿度仪表、 ACR220EK网络电力仪表,装设在现场的电缆分接箱内。上述设备均相互独立完成各自的功能,不依赖主控计算机运行,所有仪表都具备RS-485 通信接口,通过现场的RS-485总线将检测到的各项电参数和状态信号实时传输到中间层的数据处理单元。  中间层位于现场层与主控层之间,由光电隔离器、串口服务器构成,现场485总线通过光电隔离器串口服务器与交换机相连,完成现场层设备与主控计算机之间的网络通信联接、数据交换。  主控层位于中控室或值班室,配置高性能、高可靠性工业级计算机、UPS不间断电源、打印机、报警装置等。Acrel-3000电力监控软件安装在主控计算机上,通过软件的人机界面和各种管理功能实现对整个配电系统的实时监控。  上海核工院新建楼层监控中心位于1层消控室,配电室位于地下2层车库,距离不超过1200米,直接通过铺设RS-485总线进行通讯即可,考虑到现场地理位置及走线方便合理等问题,采用8路RS-485网络可将所有配电室监控点覆盖;楼层部分考虑到走线方便问题,采用3路RS-485网络,通过竖井、吊顶拉到消控室。3  Acrel-3000电力监控组态软件解决方案   Acrel-3000电力监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,比如在分布式网络应用中,所有应用(例如趋势曲线、报警等)对远程数据的引用方法与引用本地数据完全相同,通过“组态”的方式可以缩短自动化工程师的系统集成的时间,提高集成效率。  该系统实施后,实现了各类用电设备的电能报表,各用电回路的实时电参量遥测,重要回路的电能质量(含谐波)分析,以及重要回路的负荷用电趋势等功能,图表分别见图2、图3、图4。4  结束语  在电力监控系统中配置网络电力仪表,具有实施简明,投资少等显著优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率。同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。