  • 冷却塔工作原理

    冷却塔工作原理是通风的空气从正确的角度吹向滴下来的水,当空气通过这些水滴的时候,一部分水就蒸发了,由于用于蒸发水滴的热量降低了水的温度,剩余的水就被冷却了。这种方法的冷却效果依赖于空气的相对湿度以及压力。 当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。

  • 【讨论】冷却剂---我们身边的试剂

    [em0904]最近在看国标的时候,看到冷却剂一项,在我们的试验过程中会遇到冷却想象,那么大家在工作中涉及到冷却的想象时,如何去冷却。冷却剂又有多少种。您知道吗?大家共同讨论吧!期待您的答案!

  • 【讨论】过快的冷却速度会不会导致钯的记忆效应

    之前冷却循环水出现问题,公司的人自己修好后,拿回来用时发现冷却循环水的冷却速度变大了许多(1min,从25度冷却到17度左右),结果在用石墨炉测钯时,同一浓度的标准溶液吸光度一直在增加(具体就是一个浓度做三针,后一针的吸光度比前一针的吸光度大,)。标准溶液浓度为5,10,25ppb,,三针RSD%分别为4.5%,7.8%,3.5%,采用二次曲线拟合,曲线弯曲较明显。之前做钯还挺好的,线性很好3个九,RSD3%左右。现怀疑过快的冷却速度导致钯的残留,致使下一针大的吸光度比上一针的高(很有规律,每个浓度都是这样)。石墨管是新换的,进样针及进样深度都正常。

  • 半导体设备冷却加热机组冷凝器种类说明

    冷凝器是半导体设备冷却加热机组中四大配件之一,不同半导体设备冷却加热机组厂家带来的半导体设备冷却加热机组冷凝器是有所区别的,那么,半导体设备冷却加热机组冷凝器的种类有哪些呢?  半导体设备冷却加热机组冷凝器根据冷却介质可归纳为四大类,水冷却式冷凝器在这类冷凝器中制冷剂放出的热量被冷却水带走,冷却水可以是一次性使用也可以循环使用,水冷却式冷凝器按其不同的结构型式又可分为立式壳管式、卧式壳管式和套管式等多种。空气冷却式(又叫风冷式)冷凝器,在这类冷凝器中制冷剂放出的热量被空气带走, 空气可以是自然对流,也可以利用风机作强制流动,这类冷凝器系用于氟利昂制冷装置在供水不便或困难的场所。空气冷却式冷凝器,在这类冷凝器中制冷剂同时受到水和空气的冷却,但主要是依靠冷却水在传热管表面上的蒸发,从制冷剂一侧吸取大量的热量作为水的汽化潜热,空气的作用主要是为加快水的蒸发而带走水蒸气。蒸发冷凝在这类冷凝器中系依靠另一个制冷系统中制冷剂的蒸发所产生的冷效应去冷却传热间壁另一侧的制冷剂蒸汽,促使后者凝结液化。  半导体设备冷却加热机组换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。 换热器是实现化工生产过程中热量交换和传递不可缺少的设备。在热量交换中常有一些腐蚀性、氧化性很强的物料,因此,要求制造换热器的材料具有抗强腐蚀性能。 换热器的分类比较广泛:一般按工艺功能分类:可分为冷却器、冷凝器、加热器、再沸器,蒸发器、换热器等。如按换热器的传热方式和结构分类:则可分为间壁式换热器和直接接触式换热器等。其中前一种换热器常用的有夹套式、列管式、套管式等。其中列管式冷凝器该换热器结构简单,清洗方便,适应性强,传热效果好,是化工生产中应用广泛的一种传热设备。  不同半导体设备冷却加热机组厂家的冷凝器种类是有所区别的,无锡冠亚半导体设备冷却加热机组冷凝器选择品牌厂家,性能稳定,运行高效。

  • 水样消解冷却后呈果冻状是为何

    今天一个废水样品,我加了硝酸消解后,冷却后,水样是果冻状的,我怀疑是不是有有机质影响,另取水样消解,多加了高氯酸,但是冷却后还是果冻状,不知道是什么情况,求大神赐教(实验过程:取100ml水样在玻璃烧杯中,加10ml硝酸,2ml高氯酸消解至20ml左右,冷却)

  • 【资料】冷却塔噪声治理措施

    【资料】冷却塔噪声治理措施

    一、冷却塔噪声测量:中小型(单塔冷却水量≤1000m3/h)和大型(冷却水量>1000m3/h)玻璃纤维增强塑料7090.1-1997《中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》和GB/T 7190.2-1997《大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》噪音测定方法。 1.测量内容与测量项目: 测量冷却塔出风口、进风口和机壳噪音,需测量每个测点的A声级以及中心频率为31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz倍频带声压级。 2. 测量方法 1.测点位置 测量冷却塔出风口噪声时,测点选在出风口45°方向,离风筒为1倍出风口直径,当出风口直径大于5m时,测量距离取5m。 测量冷却塔机壳噪音时,测点距塔体水平距离为2倍塔体直径。 测量冷却塔进风口噪声时,测点选在进风口方向,距塔壁水平距离为1倍塔体直径,当塔体直径小于1.5m时,测量距离选1.5m;当塔形为方形或矩形时,测量距离取塔体的当量直径:√ab,其中a、b为塔的边长。测点位置如图4..4-5所示。 2.测量高度 测量冷却塔进风口噪音时,测点距地面1.5m。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912291846_192780_1615922_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912291846_192781_1615922_3.jpg[/img]3..测量条件 测量应冷却塔正常运转时进行。测量前,需首先进行背景噪声测试,测量时周围环境必须安静。背景噪声应比冷却塔噪声至少低10dB(A),否则应对测量值进行修改。测量时,传声器应加放风罩。当风速超过5m/s时,应停止测量 5. 测量纪录与数据处理 测量至少选两个方向,取其算术平均值。测定声级标准以冷却塔进风口的A档总声级为准,出风口噪音和机壳噪音声作为对比。

  • 化学实验中各种冷却浴的冷却温度

    化学实验中各种冷却浴的冷却温度温度℃冷却浴温度℃冷却浴13对二甲苯 /干冰-56正辛烷/干冰121,4-二氧六环/干冰-60异丙醚/干冰6环己烷/干冰-77丙酮/干冰5苯/干冰-77乙酸丁酯/干冰2甲酰胺/干冰-83丙胺/干冰0碎冰-83.6乙酸乙酯/液氮-5 - -20冰/盐-89正丁醇/液氮-10.5乙二醇/干冰-94己烷/液氮-12环庚烷/干冰-94.6丙酮/液氮-15苯甲醇/干冰-95.1甲苯/液氮-22四氯乙烯/干冰-98甲醇/液氮-22.8四氯化碳/干冰-100乙醚/干冰-251,3-二氯苯 /干冰-104环己烷/液氮-29邻二甲苯/干冰-116乙醇/液氮-32间甲苯胺/干冰-116乙醚/液氮-41乙腈/干冰-131正五烷/液氮-42吡啶/干冰-160异戊烷/液氮-47间二甲苯/干冰-196液氮

  • 加热冷却循环器液击故障说明

    加热冷却循环器在使用的时候,压缩机作为重要组成部分,需要对其性能高度重视,如果发生液击故障的话,及时联系维修人员给予技术指导帮助解决。加热冷却循环器液击的液击分为2种,当较多液态制冷剂、润滑油或者两者的混合物随吸气以较高速度进入压缩机气缸时,由于液体的冲击和不可压缩,会引起吸气阀片过度弯曲或断裂;其次,气缸中未及时蒸发和排出的液体受到活塞压缩时,瞬间内出现的巨大压力并造成受力件的变形和损坏。加热冷却循环器吸气阀片断裂加热冷却循环器的压缩机是压缩气体的机械设备,当加热冷却循环器活塞每分钟压缩气体1450次(半封压缩机)或2900次(全封压缩机),即完成一次吸气或排气过程的时间为0.02秒甚至更短。加热冷却循环器阀板上的吸排气孔径的大小以及吸排气阀片的弹性与强度均是按照气体流动而设计的。吸气中夹杂较多液滴进入气缸时的流动属于两相流,两相流在吸气阀片上产生的冲击不仅强度大而且频率高,就好像台风夹杂着鹅卵石敲打在玻璃窗上,其破坏性是不言而喻的,吸气阀片断裂是液击的典型特征和过程之一。加热冷却循环器制冷压缩机连杆断裂如果加热冷却循环器液体没有及时蒸发和排出气缸,活塞接近上止点时会压缩液体,由于时间很短,这一压缩液体的过程好像是撞击,缸盖中也会传出金属敲击声。加热冷却循环器液击瞬间产生的高压具有很大的破环性,导致连杆弯曲甚至断裂外,其他压缩受力件(阀板、阀板垫、曲轴、活塞、活塞销等)也会有变形或损坏,但往往被忽视,或者与排汽压力过高混为一谈。检加热冷却循环器压缩机时,人们会很容易发现弯曲或断裂的连杆,并给予替换,而忘记检查其他零件是否有变形或损坏,从而为以后的故障埋下伏笔。加热冷却循环器液击造成连杆弯曲或断裂是在短时间内发生的,连杆两端的活塞和曲轴运动自如,一般不会有严重磨损引起的抱轴或咬缸。尽管吸气阀片折断后,阀片碎屑偶尔也会引起活塞和气缸面严重划伤,但表面划伤与润滑失效引起磨损很不同。其次,液击引起的连杆断裂是由压力造成的,连杆和断茬有挤压特征。尽管加热冷却循环器活塞咬缸后的连杆断裂也有挤压可能,但前提是活塞必须卡死在气缸。抱轴后的连杆折断就更不同了,连杆大头和曲轴有严重磨损,造成折断的力属于剪切力,断茬也不一样。之后,抱轴和咬缸前,电机会超负荷运转,电机发热严重,热保护器会动作。这些加热冷却循环器液击现象,可能用户朋友自己很难解决,那么,可以联系专业维修人员进行解决为好。

  • 【分享】工业循环冷却水处理术语

    (1)环冷却水处理设计的水与水系统的术语涵义,应符合下列规定: 循环冷却水recirculating cooling water 经换热而返回冷却构筑物降温,并经必要的处理后,再循环用的冷却水。 直流冷却水 once-through cooling water 在冷却过程中,只使用一次就被排掉的冷却水。 直接冷却水 dircet cooling water 与被冷却物质直接接触换热的冷却水。 间接冷却水 indirect coolint water 与被冷却物质通过换热设备间接换热的冷却水。 补充水 make-up water 循环冷却水系统中,由于蒸发、风吹、渗漏和排污损失,而需不断补充的水。 旁流 side stream 从循环冷却水中充分流出来,经适当处理后,再返回系统。 排污 blowdown 在冷却水系统中,为避免由于蒸发而产生盐类的过量浓缩,必须排掉的给水系统。 循环冷却水系统recirculating cooling water system 冷却水换热并经降温,再循环使用的给水系统,包括敞开式和密闭式两种类型。 直流冷却水系统once-through cooling water system 冷却水只使用一次即被排掉的给水系统。 敞开式循环冷却水系统 opened recirculation cooling water system 冷却水换热后,借水的蒸发作用得到降温,再循环使用的给水系统。 密闭式循环冷却水系统 closed recirculation cooling water system 冷却水(通常为软化水或除盐水)在密闭的系统中换热,通过空气换热设备或水――水换热设备降温,再循环使用的给水系统。(2)循环冷却水处理设计的结垢与腐蚀方面的术语及其含义,应符合下列规定: 结垢scale 由于水中的微溶性盐类沉积在换热面上而形成的垢层。 污垢 fouling 冷却水系统中,任何不溶解物质的聚集。 生物粘泥 slime,biological fouling 由微生物及其产生的粘液,与其他有机和无机杂质混在一起,粘着在物体表面的粘滞性物质。 污垢热阻 fouling resistance 换热面上沉积物所产生的传热阻力。 生物粘泥量 slime content 采用生物过滤网法测定的循环冷却水中所含粘泥的浓度。 腐蚀 corrosion 各种材料受环境介质作用而变质破坏的过程。冷却水处理中,主要指金属表面受电化学或微生物作用所引起的破坏。 全面腐蚀 (均匀腐蚀) general corrosion 在整个金属表面上基本上是均匀的腐蚀。 局部腐蚀 localozed corrosion 集中在金属表面某些部位的腐蚀。 垢下腐蚀 under-deposit corrosion 金属表面沉积物产生的腐蚀。 点蚀 pitting 金属表面相对地集中在一个很小部位的局部腐蚀。 腐蚀率 corrosion rate 单位时间内,单位面积上金属材料损失的重量,或单位时间内,金属材料损失的平均损失的浓度厚度。 点蚀系数 pitting factor 金属材料或腐蚀试片的最大点蚀深度与重量损失计算的表面平均损失深度的比值。(3)循环冷却水处理设计及水处理方面的术语及其含义,应符合下列规定: 阻垢 scale inhibition 利用轮的或物理的方法,防止换热设备的受热面产生沉积物的处理过程。 缓蚀 corrosion inhibition 抑制或延缓金属被腐蚀的处理过程。 防腐蚀 corrosion prevention 指防止各种材料在各种环境中被腐蚀的处理过程。 浓缩倍数 cyclw of concentratin 循环冷却水中,由于蒸发而浓缩的溶解固体与补充水中溶解固体的比值,或指补充水流量对排污水流量的比值。 系统容积 volumetric content of system 在敞开式循环冷却水系统中冷却水容量的总和。包括系统中换热设备、冷却塔、水池、管道和水泵等设备在运行过程中所有水量的总和。 饱和指数 saturation index,Langelier index 由理论推导公式得出一个指数,以定性地预测水中碳酸钙沉淀或溶解的倾向性。以水的实际PH值减去其在碳酸钙处于平衡条件下理论计算的PH值之差来表示。 稳定指数 saturation inde,Langelier index 由经验公式得出一个指数,以相对定量地预测水中碳酸钙沉淀或溶解的倾向性。以水在碳酸钙处于平衡条件理论计算的PH值的两倍减去水的实际PH值之差来表示。 冷却水处理 coolimg water treatment 指冷却水在系统内的各种处理。一般包括控制结垢、污垢、腐蚀和微生物繁殖的处理。 旁流水处理 side-stream treatment为控制循环冷却水水质不超过规定的指标,对系统中的旁流过滤、软化和去除某种离子或其他杂质的处理。 补充水处理 make-up water treatment 对循环冷却水系统的补充水进行的处理。除了通常为去除水中悬浮物和胶体的沉淀。过滤处理以外,还可以包括杀菌、除藻、软化或除盐和除气等处理。 加酸处理scidification 阻垢的一种方法。一般用硫酸。冷却水中加硫酸后,可使水中碳酸钙转化为溶解较高的硫酸钙,以防止产生碳酸钙沉淀。 菌藻处理 microbiogiacl control 在冷却水系统中,为控制水中细菌和藻类的繁殖而引起金属腐蚀与生成粘泥的处理。 旁流过滤 side-dtream filtration 对循环冷却水系统的旁流水进行过滤处理。简称旁流。 预膜 perfillmimg 紧接冷却水系统清洗之后,投入预膜剂运行,使换热设备管道的金属表面形成一层覆盖完整的保护膜的操作过程。 降解 degradation 物质受生物作用引起的分解。 监测试片 monitoring coupon 在冷却水系统中或试验室条件下,为获取腐蚀或沉积现象的资料抽采用的标准试片。 腐蚀试片 corrosion coupon 在流动的冷却水中,用来测试水的腐蚀性和监测试片。 (4)循环冷却水处理设计使用药剂的术语及其含义,应符合下列规定:1)阻垢剂 scale inhibitor 阻碍或延缓水中不溶盐类的沉积的药剂。2)分散剂 dispersant 使水中析出的微粒悬浮分散的药剂。3)缓蚀剂 corrosion inhibitor 抑制或延缓金属腐蚀过程和药剂。4)杀生物剂 biocide 用以杀水中生物的药剂。5)预膜剂 prefilming abent 用于循环冷却水系统,使金属表面形成保护膜的药剂。6)剥离剂 stripping agent 能能生物及其生成的粘泥从换热设备的金属表面或冷却塔壁上剥离的药剂。7)表面活性剂 surfactant 能显著降低液体表面张力的药剂。8)消泡剂 defoaming agent 用于消除水处理过程中秘产生和泡沫的一种表面活性剂。

  • 按完冷却按键为什么不能冷却呢?

    请大家帮我看看,我购买了连华科技的仪器,做COD消解的时候中间有一个步骤是冷却,但是我按完冷却了,仪器为什么不冷却呢?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/emyc1010.gif

  • 【原创】冷却水循环泵

    请问各位大虾在做邻苯二甲酸盐和多环芳烃的时候,是不是要用冷却水循环泵用来冷却索氏取萃啊,那里有买,价格如何,水温控制范围如何。

  • 淬火工艺、淬火介质及冷却方法

    淬火工艺是将钢加热到AC3或AC1点以上某一温度,保持一定时间,然后以适当速度冷却获得马氏体和(或)贝氏体组织的热处理工艺。 淬火的目的是提高硬度、强度、耐磨性以满足零件的使用性能。淬火工艺应用最为广泛,如工具、量具、模具、轴承、弹簧和汽车、拖拉机、柴油机、切削加工机床、气动工具、钻探机械、农机具、石油机械、化工机械、纺织机械、飞机等零件都在使用淬火工艺。(1) 淬火加热温度 淬火加热温度根据钢的成分、组织和不同的性能要求来确定。亚共析钢是AC3+(30~50℃);共析钢和过共析钢是AC1+(30~50℃)。 亚共析钢淬火加热温度若选用低于AC3的温度,则此时钢尚未完全奥氏体化,存在有部分未转变的铁素体,淬火后铁素体仍保留在淬火组织中。铁素体的硬度较低,从而使淬火后的硬度达不到要求,同时也会影响其他力学性能。若将亚共析钢加热到远高于AC3温度淬火,则奥氏体晶粒回显著粗大,而破坏淬火后的性能。所以亚共析钢淬火加热温度选用AC3+(30~50℃),这样既保证充分奥氏体化,又保持奥氏体晶粒的细小。 过共析钢的淬火加热温度一般推荐为AC1+(30~50℃)。在实际生产中还根据情况适当提高20℃左右。在此温度范围内加热,其组织为细小晶粒的奥氏体和部分细小均匀分布的未溶碳化物。淬火后除极少数残余奥氏体外,其组织为片状马氏体基体上均匀分布的细小的碳化物质点。这样的组织硬度高、耐磨性号,并且脆性相对较少。 过共析钢的淬火加热温度不能低于AC1,因为此时钢材尚未奥氏体化。若加热到略高于AC1温度时,珠光体完全转变承奥氏体,并又少量的渗碳体溶入奥氏体。此时奥氏体晶粒细小,且其碳的质量分数已稍高与共析成分。如果继续升高温度,则二次渗碳体不断溶入奥氏体,致使奥氏体晶粒不断长大,其碳浓度不断升高,会导致淬火变形倾向增大、淬火组织显微裂纹增多及脆性增大。同时由于奥氏体含碳量过高,使淬火后残余奥氏体数量增多,降低工件的硬度和耐磨性。因此过共析钢的淬火加热温度高于AC1太多是不合适的,加热到完全奥氏体化的ACm或以上温度就更不合适。 在生产实践中选择工件的淬火加热温度时,除了遵守上述一般原则外,还要考虑工件的化学成分、技术要求、尺寸形状、原始组织以及加热设备、冷却介质等诸多因素的影响,对加热温度予以适当调整。如合金钢零件,通常取上限,对于形状复杂零件取下限。 强韧化新工艺选用的淬火加热温度与常用淬火温度有所区别。如亚温淬火是亚共析钢在略低于AC3的温度奥氏体化后淬火,这样可提高韧性,降低脆性转折温度,并可消除回火脆性。如45、40Cr、60Si2等材料制成的工件亚温淬火加热温度为AC3-(5~10℃)。 采用高温淬火可获得较多的板条状马氏体或使全部板条马氏体提高强度和韧性。如16Mn钢在940℃淬火,5CrMnMo钢在890℃淬火,20CrMnMo钢在920℃淬火,效果较好。 高碳钢低温、快速、短时加热淬火,适当降低高碳钢的淬火加热温度,或采用快速加热及缩短保温时间的办法,可减少奥氏体的碳含量,提高钢的韧性。(2) 保温时间 为了使工件内外各部分均完成组织转变、碳化物溶解及奥氏体的成分均匀化,就必须在淬火加热温度保温一定时间,既保温时间。(3) 淬火介质 工件进行淬火冷却所使用的介质称为淬火冷却介质(或淬火介质)。理想的淬火介质应具备的条件是使工件既能淬成马氏体,又不致引起太大的淬火应力。这就要求在C曲线的“鼻子”以上温度缓冷,以减小急冷所产生的热应力;在“鼻子”处冷却速度要大于临界冷却速度,以保证过冷奥氏体不发生非马氏体转变;在“鼻子”下方,特别使Ms点一下温度时,冷却速度应尽量小,以减小组织转变的应力。

  • 快速冷却:获取聚合物较低的结晶度

    快速冷却:获取聚合物较低的结晶度

    [b]引言[/b]聚四氟乙烯-因杜邦旗下的知名商标品牌Teflon广为人知,是一种半结晶的热塑性聚合物。相比于其他热塑性材料,其熔点较高,且其摩擦系数比任何固体都低。这两个特性使其在某些领域中得到了很好的应用,例如用于不粘锅的涂层。[b]实验条件[/b]测试使用Concavus坩埚,称取5.08mg样品量,在耐驰DSC 214 Polyma上以100 K/min 的升温速率升温至熔点以上,共计进行三次升温。 在各次升温之间,分别以100 K/min 和200 K/min的速率进行降温,并对冷却之后的升温也进行了研究。[b]测试结果[img=,590,260]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806131437051779_1208_163_3.jpg!w590x260.jpg[/img][/b][color=#000000] 图[/color][color=#000000]1 [/color][color=#000000]降温速率为[/color][color=#000000]100 K/min [/color][color=#000000]和[/color][color=#000000]200 K/min[/color][color=#000000]的[/color][color=#000000]DSC[/color][color=#000000]曲线[/color][color=#000000][/color]图1为样品的冷却曲线,100 K/min与200K/min的降温速率(虚线)都十分线性,因此能够有效分析结晶峰。结晶峰的起始点代表了结晶过程的开始,这一过程随着降温速率的提高而延后。200 K/min的降温结果与100K/min相比,其结晶起始点降低了10 ℃以上。降温速率不仅影响着结晶起始点,同样影响着结晶热焓。PTFE的降温速率越快,用于结晶的时间就越短。这就导致了更小的结晶热焓(100 K/min降温所得热焓为55.4 J/g,200 K/min为24.5 J/g)。[img=,590,260]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806131437587900_8861_163_3.jpg!w590x260.jpg[/img][color=#000000] 图[/color][color=#000000]2 [/color][color=#000000]在分别使用[/color][color=#000000]100 K/min[/color][color=#000000]和[/color][color=#000000]200 K/min[/color][color=#000000]的降温速率之后以[/color][color=#000000]100 K/min[/color][color=#000000]升温的[/color][color=#000000]DSC[/color][color=#000000]曲线[/color][color=#000000][/color]图2为样品在以100 K/min和200 K/min的降温速率冷却之后,使用恒定的升温速率加热的谱图。在此,可以得到相似的结论。在经历更快的降温速率之后,样品在升温过程中的熔融峰面积更小。这是由于使用200 K/min的降温速率得到的结晶度比100 K/min的更低。利用耐驰Proteus分析软件能方便地计算得到结晶度。利用该软件可得,同样的样品,100K/min的降温速率能得到68%的结晶度,200K/min的降温速率只能得到30%的结晶度。

  • 实验室中各种低温冷却浴的冷却温度大全

    [url=http://www.anytesting.com/search/q-%E5%86%B7%E5%8D%B4%E6%B5%B4.html]冷却浴[/url][font=微软雅黑][size=16px][color=#444444]是实验室常见的操作,最常见的有三种:冰盐浴,干冰溶剂浴和液氮溶剂浴。相对较低冷却浴温度(-30℃~-78℃)一般用实验室中比较常见的干冰加其他溶剂降温【后附表】,更低的温度则用液氮。-20℃以上的冷却浴则常用冰盐浴,最简单的是用水和碎冰的混合物,可冷却至0℃~5℃,由于接触面积大它比单纯用冰块有更大的冷却效能。冰盐混合冷却剂的温度可在0℃以下,例如,食盐与碎冰的混合物(33g:100g),其温度可由始温-1℃降至-21℃。冰盐浴不宜用大块的冰,而且要均匀混合,冰盐浴保持溶液状态冷却效果才好,盐加太多达到共晶温度(Eutectic temperature)而凝结形成颗粒状的冰盐粒,反而不利于热量扩散。除上述冰浴或冰盐浴外,若无冰时,则可用某些盐类溶于水吸热作为冷却剂使用。[/color][/size][/font]

  • 【求助】冷却水制冷启动不起来了

    我们使用的是日本理学的18KW转靶衍射仪,因此需要一个冷却循环水系统。当时为了省钱也为了维修方便也为了让国人赚点钱,所以就买了北京一家的冷却水系统,一直以来都是很正常地运转着,虽然中间有点小插曲,厂家也响应很快,而且厂家也说得很好,五年内都会积极响应。可不幸的事还是发生了,先是这个厂家还没有来得及通知我们一声的情况下就消失了,接着就是我们的循环水系统出了点小毛病。毛病是这样的:当需要制冷时启动不起来,听到那一声闷响心里就特别不舒服,这样反复地努力地启动几次后,就有一次能启动起来。这种行为就好象一个行动不便的人要努力地坐起来,经过几次鼓劲后总算起来了一样。想着这机器整天这么工作着都替它受累。也不知道哪天会最终起不来了。我不懂得电学知识,估计是哪个电容出了点毛病,是不是要换个什么电容或继电器之类的东西。请行家指点一下。50个积分不多,望不吝赐教。

  • 冷却附件对DSC的影响

    DSC可以配不同的冷却附件,例如液氮、机械制冷、水循环和空气冷却,每种冷却附件能保证DSC在一定的温度范围内进行准确测量。那么,冷却附件除了对DSC测量温度范围、冷却速率的影响之外,对DSC仪器的状态会有影响吗?影响的话,程度有多大?不知是否有有心人注意观察过,甚至留下图谱?

  • 封闭循环式冷却系统调试注意问题说明

    封闭循环式冷却系统在调试中需要注意一些常见的问题,做好调试工作,无锡冠亚封闭循环式冷却系统厂家提醒各位用户,只有做好准备工作才能更好的进行调试。封闭循环式冷却系统调试前的准备工作是调试过程中重要的一环,可能影响整个调试过程的进程,一般需要注意封闭循环式冷却系统风管道系统的泄漏检测,对于封闭循环式冷却系统的泄漏量有详细的规定,大致分为高中低压系统,不同的压力下风管每小时每平米的风量泄漏值不同。其次是管道系统的目测,这一工作的主要内容是对管道系统进行检查,确定散流器、支管和主管上的各种阀门处于全开状态,保证管道系统处于全通状态。再者是封闭循环式冷却系统调试设备的准备。在进行调试工作前,要准备好所需要的测试设备包括测试温度、湿度、压力、速度、转速所需的设备,封闭循环式冷却系统各种准备工作往往因不同的管道系统及其前期安装工作不同,在实际工作中应注意这一点。是针对封闭循环式冷却系统,在水泵和主机均开启的情况下,逐一对末端进行调试,开启原先关断的末端供、回水管的阀门,关断管道清洗时打开的供回水主管及主回路上的旁通阀,看两通阀是否正常,不正常时查看封闭循环式冷却系统是否接线有问题,有没有电,还是阀的线圈已烧毁,若是线圈烧毁没有备用配件,可用阀的手动开关强行将两通阀打开进行调试。封闭循环式冷却系统在实际工作时,由于环境温度不同和制冷系统中要求冬季供热水温度不同,而使封闭循环式冷却系统机组的制热量随之变化。封闭循环式冷却系统机组的制热量随热水出水温度的增加而减少,随环境温度降低而减少。封闭循环式冷却系统机组在制热工况下的输入功率是随着热水的出水温度增加而增加的,随环境温度的降低而减少。安装封闭循环式冷却系统时可在此基础上,进行相应的封闭循环式冷却系统阀门开度调整,这样就非常有助于提高封闭循环式冷却系统调试速度和效率,降低调试费用。封闭循环式冷却系统调试人员在此基础上不断学习不断调试,让封闭循环式冷却系统设备达到更好的运行状态。

  • 你如何看冷却?

    9000外审员说工艺条件中试样处理后冷却到室温不行,要求用冷却多少时间表示。

  • ICP冷却循环水使用

    实验室一台岛津ICPE-9000,安装一年来,问题不断。最近出现的问题是,冷却循环水,上次更换的时间是3月7日,到昨天3月22日,仪器就报错,说无冷却水供应。打电话到岛津工程师,说是去离子水,可以用三个月不更换。为何,我们这里十几天就要更换了。且之前使用的时间段,最多也是两个月就更换一次。不知道群里的同行,是多久更换冷却水,或者有什么好的方法,不会出现我这样十几天就要更换冷却水的。

  • 新能源汽车电机冷却装置换热器说明

    新能源汽车电机冷却装置中的换热器在整个新能源汽车电机冷却装置运行中都是比较重要的,所以,新能源汽车电机冷却装置换热器我们还是有必要了解一下的。  新能源汽车电机冷却装置中的管壳式换热器由壳体、传热管束、管板、折流板(挡板)和管箱等部件组成。壳体多为圆筒形,内部装有管束,管束两端固定在管板上。  进行换热的冷热两种流体,一种在管内流动,称为管程流体,另一种在管外流动,称为壳程流体。为提高管外流体的传热分系数,通常在壳体内安装若干挡板。挡板可提高壳程流体速度,迫使流体按规定路程多次横向通过管束,增强流体湍流程度。换热管在管板上可按等边三角形或正方形排列。等边三角形排列较紧凑,管外流体湍动程度高,传热分系数大;正方形排列则管外清洗方便,适用于易结垢的流体。  新能源汽车电机冷却装置管壳式换热器由于管内外流体的温度不同,因之换热器的壳体与管束的温度也不同。如果两温度相差很大,换热器内将产生很大热应力,导致管子弯曲、断裂,或从管板上拉脱。因此,当管束与壳体温度差超过50℃时,需采取适当补偿措施,以消除或减少热应力。一般来说新能源汽车电机冷却装置管壳式换热器可分为以下几种主要类型:  新能源汽车电机冷却装置固定管板式换热器管束两端的管板与壳体联成一体,结构简单,但只适用于冷热流体温度差不大,且壳程不需机械清洗时的换热操作。当温度差稍大而壳程压力又不太高时,可在壳体上安装有弹性的补偿圈,以减小热应力。  新能源汽车电机冷却装置浮头式换热器管束一端的管板可自由浮动,完全消除了热应力 且整个管束可从壳体中抽出,便于机械清洗和检修。浮头式换热器的应用较广,但结构比较复杂,造价较高。  新能源汽车电机冷却装置U型管式换热器 每根换热管皆弯成U形,两端分别固定在同一管板上下两区,借助于管箱内的隔板分成进出口两室。此种换热器完全消除了热应力,结构比浮头式简单,但管程不易清洗。  新能源汽车电机冷却装置填料函式换热器 填料函式换热器其结构特点是管板只有一端与壳体固定连接,另一端采用填料函密封。管束可以自由伸缩,不会产生因壳壁与管壁温差而引起的温差应力。  新能源汽车电机冷却装置釜式换热器的结构特点是在壳体上部设置适当的蒸发空间,同时兼有蒸汽室的作用。管束可以为固定管板式、浮头式或U 型管式。釜式换热器清洗维修方便,可处理不清洁、易结垢的介质,并能承受高温、高压。它适用于液-汽式换热,可作为简结构的废热锅炉。  新能源汽车电机冷却装置的换热器也是有各种各样的,需要我们对于不同的型号不同的种类进行筛选。

  • 实验室冷水机冷却水不循环的处理方法

    实验室冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。实验室冷水机的工作原理是事先向机内水箱一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,实验室冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却降温的作用。在这个过程中,可能会有设备用户会遇到实验室冷水机冷却水不循环的情况,下面我们一起来探讨一下。 实验室冷水机冷却水不循环,主要的故障原因有三种:一、水箱水位低于水泵入水口;二、冷水机水泵至出水口管路堵塞;三、配件或者线路故障。首先我们需要检查实验室冷水机水箱内冷却水是否到达冷水机水位计的绿色范围,如正常,则需要先观察水泵在工作时是否出现震动,异响等情况而影响水流量,查看开关电源输出端有没有输出电压等等,才能一一通过排除法来确定实验室冷水机冷却水不循环的主要原因,才能从中找到解决问题的方法。

  • 【求助】冷却循环水机的电机又烧了

    上个月我们的冷却循环水机的电机烧坏了,拆出去维修了,没到一个月,又坏了,怎么回事?是维修不好?还是坏了就必须换新的了?谁能帮帮我啊!样品都堆成山了!!!![em06]

  • 冷却循环水多久更换一次?

    冷却循环水永久了,颜色都看着不舒服,更别说对冷却的效果了。那你们多久换一次,三月还是半年?有没有直接加了就不换的,还是从来没换过?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif

  • 氙灯老化试验箱灯管的两种冷却方式

    目前认为,已知的人工光源中氙弧灯的光谱能量分布与阳光中紫外、可见光部分最相似。通过选择合适的滤光片,可以滤去大部分到达地面阳光中存在的短波辐射。氙灯在1000~1200nm近红外区存在很强的辐射峰,会产生大量的热。因此,须选择合适的冷却装置带走这部分能量。目前,市面上氙灯老化试验箱有两种冷却方式:水冷式和风冷式。一般来说,水冷式氙灯装置冷却效果要优于风冷式,同时结构也较为复杂。由于氙灯紫外线部分能量较另两种光源增加较少,在加速倍率方面是最低的。 风冷式氙灯老化试验箱避免了因通过灯管夹排出大量的空气而产生过多的热量,这一简单、经济的装置被称为风冷。 水冷式氙灯老化试验箱使用水冷灯系统。由于水是极好的热量传导载体,因此旋转鼓式灯可以在一个非常高的瓦数进行操作以产生高辐照度。