电能综量仪相关的论坛

  • 电能管理系统在研发生产办公综合楼的应用

    电能管理系统在研发生产办公综合楼的应用朱祝丰1 张国强21苏州电齐联机电科技有限公司,江苏 苏州 215000; 2苏州电齐联机电科技有限公司,江苏苏州 215000;摘要:介绍苏州纳米科技城A03组团电能管理系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Hnder-800 6.0型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。关键词:生产办公综合楼;苏州纳米科技城;变电所;智能电力仪表; Hnder-800 6.0型;电力监控系统;电能管理系统; HND09E3Y0 概述苏州纳米科技城研发生产办公综合楼是由苏州纳米科技发展有限公司投资兴建,主要涉及:视频监控、防盗报警、一卡通管理(停车、引导、门禁、消费、通道、访客等)、无线对讲、电子巡更、背景音乐及广播、卫星电视与有线、企业导航及可视对讲、信息发布及查询、智能化集成管理。本项目为苏州纳米科技城A03组团电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对1#、2#变电所内的高压柜、低压配出线的多功能网络仪表进行电力监控与电能管理,以保证用电的安全、可靠和高效。该组团1#、2#配电室共有低压进线4个回路、补偿4个回路、联络2个回路,出线回路采用HND09E3Y多功能网络仪表。Hnder-8006.0型电能管理系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。1 系统结构描述本监控系统主要实现A03组团地下变电所的10/0.4kV配电系统的多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为1#、2#变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜的多功能网络仪表。该系统总计有174只HND09E3Y仪表,分6条总线,所有总线通过串口服务器与网络交换机连接,最后与值班室监控主机连接实现总线上仪表与监控主机的数据连通。本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif图(1)网络拓扑图间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。2 电力监控系统主要功能 2.1 数据采集与处理数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。2.2 人机交互系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。2.3 历时事件历时事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。2.4 数据库建立与查询主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。2.5 用户权限管理针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。2.6 运行负荷曲线负荷趋势曲线功能主要负责定时采集进线及重要回路电流和功率负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;对所选曲线可以进行平移、缩放、量程变换等操作,帮助用户进线趋势分析和故障追忆,为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。2.7 远程报表查询报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。3 案例分析 苏州纳米科技城A03组团电能管理系统,本项目针对地下变电所的10/0.4kV配电系统的多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为1#、2#变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜的多功能网络仪表。进线回路采用HND09E3Y多功能网络仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、并可监测电压、电流的2-31次谐波分量等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。重要配出回路采用HND09E3Y多功能网络仪表,该仪表主要测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。低压配电二次图见图(2),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时处理故障。 http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif图(2)低压配电二次图遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。具备历史查询功能。见图(3)和图(4)。http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif图(3) 实时遥信报警信息http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif图(4)历史遥测报警信息查询 参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询变电所出线总柜、母联、隔离开关、楼层各配电箱的总表的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度及变压器温度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。见图(5)。[img=,407,2

  • 【转帖】电子测量仪的分类

    1.电子测量仪的分类 电子测量仪的分类方法按不同的要求,分类不同,如按其功能,可分为下列几类。 1.1用于电量测量的仪器: 测量电流(I)、电压(V)、电功率(P)、电能(W)、电荷强度(E)等。 如:电流表、电压表、毫伏表、功率表、电能表、电荷统计计、万用表等。 1.2用于元件参数测量的仪器: 测量电阻(R)、电感(L)、电容(C)、阻抗(Z)、品质因素(Q)、损耗角tg、电子器件参数等。 如:微欧表、阻抗表、电容表、LCR测试仪、Q表、晶体管式集成电路测试仪、图示仪等。 1.3用于仪表波形测量的仪器: 测量频率(f)、周期(T)、相位(∮)、失真仪(V)、调幅(AM)、调频(FM)、谐波等。 如:频率计、石英钟、相位计、波长计、各类示波器、失真分析仪、调制度分析仪、音频分析仪、谐波分析仪、频谱分析仪等。 1.4 用于电子产品,电子设备及模拟电路和数字电路性能测试的仪器。 测量产品或设备的漏电流特性,耐压特性,频率特性,增益(K)、增减量(A)、灵敏度(S)、噪声系数(Nf)、相位特性、电磁干扰特性等。 如:漏电流测试仪、耐压测试仪、扫频仪、噪声系数测试仪、网络分析仪、逻辑分析仪、相位特性测试仪、EMC测试仪等。

  • 小模拟量电能表校验仪 0.05级

    XL8083小模拟量电能表校验仪是基于1.2G MAC的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成的新一代高精度测量仪,可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压小信号。适用于电力部门、计量部门、质检部门、科研单位、高等院校、研发企业等调试和校验电子式互感器、数字电能表等。 1. 主要特点1) 采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活.2) 输出波形灵活多变,可任意叠加谐波,叠加次数高达100次。3) 可以输出高频信号。4) 信号输出由工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。5) 能够检定电能表的基本误差(正反相、有无功)、并自动生成检测报告。6) 能自适应有源、无源的电能脉冲输入,通过光电采集器可以接收光脉冲输入。7) 适用于基于IEC60044-7/8标准的模拟小信号电能表的计量场所。8) 能够自由编辑任意的自动校表方案,校表过程无需人工干预;方便保存并连接打印机打印。9) 极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。10) 用户可以自己编辑任意的自动校验方案,公司出厂已提供多种方案。11) 开放通讯协议,方便二次开发。12) 便携式设计,方便现场检测工作,支持触摸屏和键盘输入。13) 产品适应性、扩展性强,满足未来数字化变电站技术升级的需要。2.技术指标1. 输出测量指标 电压输出范围0-7V精准度额定4V量程情况下:(5%Un~maxUn)优于±0.05%RG(1%Un~5%Un)优于±0.1%RG档位设置:5V 0.5V 0.05V稳定度额定值优于±0.01%RG输出谐波次数0~100次谐波精度0.2%RG(相对于基波输出)温度漂移±1PPM/℃频率输出准确度0.001Hz 有功电能测量准确度(5%Un~maxUn)优于±0.05%RG、(1%Un~5%Un)优于±0.1%RGPF=1(10%Un~maxUn)优于±0.1%RG、(2%Un~10%Un)优于±0.2%RG PF=0.5L,0.8C无功功率测量准确度0.2%RG PF≥0.52. 可检定表等级 0.05级以下的所有小信号电能表3. 电能脉冲输入 被校电能表脉冲常数(r/kWh)被校电能表脉冲常数(r/kWh)校验圈数设置范围1~100最高能接收脉冲频率100Hz4. 支持协议与国标 协议内容IEC61850-9-1、IEC61850-9-2、DL/T645-1999 国标内容GB/T17215.211-2006、GB/T17215.322-2008GB/T17215.323-2008、DL/T614-20075. 工作电源 工作电源220V (±5%) AC @50Hz开机预热时间≤15分钟6. 环境条件 工作温度-10℃~55℃相对湿度≤85%储存条件-30℃~60℃

  • 增加电工仪器版面----电子测量仪的分类

    ”电工仪器“小版面的增加是为了更好地充实仪器信息全面性,争取能有个积极的、发展的作用。 如:漏电流测试仪、耐压测试仪、扫频仪、噪声系数测试仪、网络分析仪、逻辑分析仪、相位特性测试仪、EMC测试仪等

  • 电力监控与电能管理系统在研发生产办公综合楼的应用(电齐联)

    电力监控与电能管理系统在研发生产办公综合楼的应用(电齐联)

    电能管理系统在研发生产办公综合楼的应用朱祝丰1 张国强21苏州电齐联机电科技有限公司,江苏 苏州 215000; 2苏州电齐联机电科技有限公司,江苏苏州 215000;摘要:介绍苏州纳米科技城A02组团电能管理系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Hnder-800 6.0型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。关键词:生产办公综合楼;苏州纳米科技城;变电所;智能电力仪表; Hnder-800 6.0型;电力监控系统;电能管理系统; HND09E3Y http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504090936_541220_2993675_3.jpg 系统主要实现的监控功能:1.各回路的一次图显示,模拟显示并直观的查看现场配电柜设备情况。2.远程运行监控,不必去配电室,在监控室就可以看到各设备遥测、遥信的数据情况。3.越限报警,设定某个报警限值后,系统将自动根据该值报警,避免频繁进入配电室查看仪表情况。4.仪表数据都存在数据库中,可根据需要查询某段时间某设备的运行情况,便于分析。5.远程抄表,对于各设备的电能使用情况,只要在监控室轻点按钮即可查看,避免人工抄表的低效率、错误率高。6.各种遥测数据报表如电压、电流、功率等,可根据需要选择不同类型报表,以分析设备运行状况。7.各种电能报表,日报、月报、年报可根据需要查询某一类型的报表,便于分析和计量,有利于节能。8.事件故障记录,对操作事件和设备故障都存储在数据库中,可根据需要查询,便于分析排除故障。0 概述苏州纳米科技城研发生产办公综合楼是由苏州纳米科技发展有限公司投资兴建,主要涉及:视频监控、防盗报警、一卡通管理(停车、引导、门禁、消费、通道、访客等)、无线对讲、电子巡更、背景音乐及广播、卫星电视与有线、企业导航及可视对讲、信息发布及查询、智能化集成管理。本项目为苏州纳米科技城A02组团电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对变电所内的高压柜、低压配出线的多功能网络仪表进行电力监控与电能管理,以保证用电的安全、可靠和高效。该组团配电室共有低压进线4个回路、补偿4个回路、联络2个回路,出线回路采用HND09E3Y多功能网络仪表。Hnder-8006.0型电能管理系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。1 系统结构描述本监控系统主要实现A02组团地下变电所的10/0.4kV配电系统的多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为地下变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜的多功能网络仪表。该系统总计有157只HND09E3Y仪表,分8条总线,所有总线通过串口服务器与网络交换机连接,最后与值班室监控主机连接实现总线上仪表与监控主机的数据连通。本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:图(1)网络拓扑图间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。3 案例分析 苏州纳米科技城A02组团电能管理系统,本项目针对地下变电所的10/0.4kV配电系统的多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为地下变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜的多功能网络仪表。  • 电能管理系统改造方案

    摘 要:采用Acrel-3000电能管理系统对某厂配电系统进行了改造,实现了各配电回路的远程监控和集中管理,能自动计算出单位产量能耗用电,为科学的节能管理提供了依据。介绍该电能管理系统的结构、功能及软件实现。特别介绍了ADL导轨式安装电能表的特点及其通讯电缆的接线方式。关键词:电能管理系统 电能表 导轨式安装 RS485通讯Abstract : Acrel-3000 electric energy managent system for a factory distribution system has been Reconstructed to achieve various power distribution circuits for remote monitoring and centralized management,it can automatically calculate the energy consumption per unit output in order to provide a scientific basis for energy-saving management.The structure,functions and sofeware implementation of the electric energy management system are introducted.The characteristics and communication cable wiring of the ADL rail-installation election energy meter are especially introducted.Key words :Electric energy management system Electric energy meter Rail-installation RS485 communication 1  前言  为响应国务院制定的一系列促进节能减排的政策措施,全国各行各业都积极采取措施节能节电,取得了积极进展。然而电力节能方案的实施、用电节能设备的广泛采用是否真的起到了节能的作用,必须用合理的考核管理机制进行科学的判断。  某公司厂房共有一期配电房1个、二期配电房2个,提供全厂的生产、照明、空调用电及其它用电等。原有配电系统只在全厂总进线回路上装有电力部门的电度表,管理者只能从每个月电力部门提供的用电总数值得知本月电量能耗,至于电能都用在了什么地方,有没有电能浪费,节能措施有没有收到应有的效果,企业管理者不是很清楚。亟待一个合理的电能考核机制来实现电能的科学管理。  针对以上问题,并根据客户要求,对原有配电系统进行了改造,改造后的Acrel-3000电能管理系统,不仅能实现对各配电回路的远程监控和集中管理,而且还实现了根据各监控设备进行分类电能统计、复费率电能统计、8小时班组能耗统计、日能耗统计和月耗电能统计,自动计算出单位产量能耗用电,为科学地节能管理提供了依据。2  项目分析  该电能管理系统是在原有变配电柜基础上增加带通讯接口的电能表,将电量参数远传至监控中心,从而实现集中远程监控和管理的一个低压配电改造项目。  要实现对每一台机器用电量的统计,及对每一出线回路电能数据的采集,必须在每一出线回路安装一块电能计量表,但目前市场上的电能计量表普遍采用传统的壁挂式安装方式,体积大,安装不方便。该公司原有配电系统的配电柜均为抽屉柜,在原有抽屉柜面板上已经安装了电流表和信号指示灯,安装空间非常狭小,不可能在抽屉面板上增加任何传统的电能表。抽屉内部安装的元器件已非常紧密,再安装传统电能表或数字式电力网络仪表都是不可能的。  如果从每个回路互感器引出测量线路,重新制作新电表箱放置在配电柜旁边,将电能表集中安装在电表箱里呢?这种方法会使电表箱到配电柜的线缆特别多,鉴于该公司厂房配电回路数较多,安装接线比较麻烦,且以后的检修维护也会比较困难,增加如此多的电缆线和新增加的电表箱也会增加了用户的经济成本,因此这种方法是不可取的。  综合考虑仪表安装、调试及后期维护等多种因素,最终选用ADL系列导轨式安装电能表。该系列仪表可以很方便地安装在配电柜背面的导轨上,不需要对配电柜重新开孔,也不用将大量的电缆引出到新的电表箱中,安装方便又节约了大量电缆和电表箱的成本,而且这种一对一式的测量,对于将来系统的检修维护也是非常清晰方便的。  ADL系列导轨式电能表均带有标准的RS485通讯接口,采用Modbus RTU国际标准通讯协议,通过仪表的通讯接口将仪表组网,最终实现在监控中心进行集中监控和管理。3  ADL导轨式安装电能表  ADL系列导轨式安装电能表包括单相复费率电能表和三相复费率电能表。该系列电能表体积小巧,外形美观,结构模数化,可安装于35mm标准导轨上。图1为ADL系列仪表外形及安装方式。  ADL系列导轨式安装电能表支持一次接入和二次接入两种接线方式,不仅可用于低压配电柜,还可以用在终端配电箱,电流表最大规格为20(80)A。  ADL系列导轨式安装电能表不仅在外形和接线上具有灵活方便的特点,而且在功能和性能上也具有下述优点:  a. 计量正反向有功电量,功率潮流方向自动识别并指示,具有4费率及总电能计量功能。  b. 分时复费率功能,日时段可设4费率、8时段,时段内的最小时间单位为1min。  c. 按月冻结转存功能,可统计上上月、上月及本月的总用电量和分时电量,用于月用电费的结算及监测用电情况。  d. 实时监测功能,测量显示电压、电流、频率、功率、功率因数。  e. 输出接口。带光电隔离的电量脉冲数据输出接口,可用于校表和实现DCS(集散控制系统)远传,RS485通讯接口可以实现远程抄表和负荷监测。4  系统构成  该电能管理改造系统采用分层分布式计算机网络结构,即间隔层、通讯层和站控层,如图2所示。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,通过通讯扩展卡进入监控主机。图3所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的二次设备进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的配电所的现场设备连接为一个整体。  监控中心配置监控计算机、打印机、UPS电源及必要的辅助设备,Acrel - 3000电能管理软件完成对各台电能表的远程采集和数据的集中处理。5  软件实现及系统功能5. 1 软件实现  上位机软件采用Acrel - 3000组态软件,通过软件进行设备配置、数据库变量配置、界面设计等,完成了在上位机软件监控及电能管理的功能。5. 2 系统功能  整个系统实现了对一期配电房和二期配电房所有回路电能的采集和统计,远程自动抄表、电能统计等功能,包括:  a. 远程电量参数测量,包括实时电能、分摊电能、总电能以及按各监控设备统计电能。  b. 运行状态监测,通讯异常报警提示。  c. 用户管理,不同用户权限具备不同操作功能,各级权限具有口令修改操作功能和权限防误功能。  d. 电能报表,实现了所有电能报表的按时间查询,分为分钟、小时、班组、日、月五种类型,包括总、尖、峰、平、谷复费率电能及用电量。  e. 电能柱形图,任意回路电能实时电能柱形图显示,包括总、尖、峰、平、谷电能。  f. 汇总表,所有监控设备电能汇总,按时间段查询,自动计算任意时段用电量。  g. 单位能耗,自动计算单位产量能耗,并可打印及导出。单位产量能耗计算界面如图4所示。  h. 打印及导出,所有报表及界面均可打印,或以EXCEL、WORD格式导出。 6  结束语  该系统已调试完毕并验收,目前已成功投入运行,系统软件画面刷新时间小于1s,遥信处理准确率大于99.9%,整个系统运行安全、稳定,极大地方便了用户的使用。  ADL导轨式电能表的应用对于准确计量电能、节省安装空间、节约工程成本,均具有现实意义,对比传统的壁挂式电度表,其体积小巧、外形简洁、接线方式灵活、安装方便,为电能管理系统的改造简单化、集中化提供了方便。  该系统完全按照客户要求对各个监控设备进行分别计算,计算共同设备的电能分摊数及单位产量能耗数,并做了分钟、小时、日、月4种类型报表。方便的电能数据库报表极大地减少了用户进行电能抄表人力的投入,为管理者进行内部计量考核提供了直观的依据,为进一步的节能管理及节能措施的实施打下了基础。

  • 【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI230X三相电参数综合测量仪使用心得

    【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI230X三相电参数综合测量仪使用心得

    [font=宋体][color=#222222]三相功率计(也称三相电参数仪)是电气电子产品检测必不可少的检测设备,主要测量参数涉及:交直流电压、电流、功率、功率因数、频率、电能等。一般电子电器实验室都有配有该仪器。准确度等级一般在0.5级。区别于单相,它可以测量三相三线二元件、三相三线三元件、三相四线产品。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪迪IDI230X和250X三相电参数综合测量仪满足实验室电气参数测量的全部需求,性价比较高,作为一名使用仪迪多年的用户,下面来评价一下该款设备的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][img=,387,151]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301013582209_7636_2771427_3.jpg!w387x151.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]青岛仪迪电子有限公司成立于1998年,是一家专注于电子测量仪器和自动化测试系统研发、制造、销售为一体的著名高新技术企业。凭借20多年的行业经验积淀及一流人才资源的优势,仪迪研发了多款高精尖的电测产品,为电机、电器等行业提供了完美的检测方案,满足国内测试需求的同时远销30多个国家和地区。其中,高精度高稳定度的电枢转子测试仪、功能强大操作便捷的定子、整机综合测试系统、国内首款线性功放安规综测仪、高精度高效率的安规检测仪、直流无刷电机综合测试系统、测功机测试系统等产品,在国内外市场上赢得了广泛的美誉。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]二、测试功能简介:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]首先是准确度等级为0.5级;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]可以满足三相产品测试,也可以当成三个单相电功率使用,方便灵活;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电压测量范围为5-600V(AC和DC);电压变比1-100;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电流是常规0.020A-40A(AC和DC);电流变比1-200;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]有功功率参数范围为电压电流最大乘积,见上;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]功率因数为0.10-1.00;频率为47-63Hz;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电能为00001-9999.9MWh;计时功能是99时59分;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]具体准确度等级可以参见说明书技术手册查阅。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三、检测设备溯源心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三相功率计溯源计量一般都要找CNAS资质的计量机构出具,实验室需要做好首次计量,检查设备是否符合要求,且指标是否达到产品要求,尽量进行全量程全范围计量溯源;实验室不要仅为了省钱去测一个相,或偷工减料,少测关键参数点,导致出具报告不实或者评审机构开出不符合,计量技术确认不符合,都会影响实验室正常活动,尤其电器产品检测都离不开电参数使用,这一点实验室必须格外注意。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]计量机构CNAS出具校准报告的依据参考:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]JJG 780-1992[/color][/font][font=宋体][color=#222222]交流数字功率表[/color][/font][font=宋体][color=#222222]JJF 1491-2014[/color][/font][font=宋体][color=#222222]数字式交流电参数测量仪校准规范;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]值得注意的是,在测量功率时,应有溯源机构给出功率是电压电流乘积。比如,实验室测量产品功率,是220V*10A,在60Hz下得出,故实验室溯源设备就应该按照使用需求出具,不可以溯源回来,设备是在50Hz下测试,且功率是2200W,但是是440V*5A类似的问题,仅为举例说明。溯源一定是客户提出要求的。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]注意溯源设备计量参数和范围,一定是实验室使用的范围或检测点,确保量值溯源的准确;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]合理编制设备计量校准方案非常有必要,也是CNAS-CL01最基本的要求。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、检测设备使用心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]该仪器接线简单灵活,可以当成单相功率计使用,也可以当成三相功率计使用,我们采购后,放入柜式配电柜内,配有抽屉式活动窗口,方便抽拉,接线,操作也灵活。实验室可以考虑。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]设备为350*350*120方形结构,重量不高于5kg,特别方便携带,现场检测需要完全满足,需要自行根据使用电流功率大小配备线缆,建议采购现成工装线缆,前端带有鳄鱼夹和U型口,方便固定牢固和使用拆卸方便。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]设备最好不邮寄运输,随身携带,制作木质箱体方便携带,可以制作带轮箱体,我们就是采购定制了一批,方便现场计量检测,箱体一次采购,使用方便时间长,性价比高。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]格外注意,设备使用温湿度条件是0-40℃,在高温和低温下,都会引起精度或准确度的增加,故实验室严格按照操作说明书使用。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]功率计使用频繁,建议实验室定期保养除尘,并做好期间核查,外出携带及时做好前后外出比对测试,确保设备设置功能不变且参数稳定性和重复性良好。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]五、仪迪售后:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]《保修卡》和《客户档案卡》是仪迪为您提供进一步服务的凭证。从购买之日起,凭《保修卡》在中国享有规定的免费调换、保修期限、包括人工费、零配件的更换。《保修卡》是仪迪公司保修服务的凭证,请妥善保管,以便维修时出示。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保证仪迪产品在从购买之日起3个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定免费调换服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保证仪迪产品在从购买之日起12个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定进行免费维修服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]终身维护:为解除您的后顾之忧,对超出保修期或不属于保修范围的产品,我公司提供终身维修服务。如有特殊情况,双方另行协商处理。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]六、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222]市场上单相或三相功率计厂家很多,想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪表[/color][/font][font=宋体][color=#222222]。实验室还需要货比三家,在仪器尺寸大小重量、兼容性、准确度等级以及操作便捷性上权衡利弊。[/color][/font][font=宋体][color=#222222] [/color][/font]

  • 安科瑞ADW300无线计量仪表

    [align=left][font='calibri'][size=20px][b]1. 产品概述[/b][/size][/font][/align][align=left][font=微软雅黑]ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。 [/font][/align][font='calibri'][size=13px]2. [/size][/font][font='calibri'][size=13px]型号说明[/size][/font][font='calibri'][size=13px]2.1 [/size][/font][font='calibri'][size=13px]ADW300无线计量仪表命名规则[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340242811_2637_3047659_3.png[/img][font='calibri'][size=13px]2.2 [/size][/font][font='calibri'][size=13px]ADW300-HJ无线计量仪表命名规则[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340244738_9772_3047659_3.png[/img][font='calibri'][size=13px]3. [/size][/font][font='calibri'][size=13px]产品功能[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340243363_6425_3047659_3.png[/img][font='calibri'][size=13px]3.1 [/size][/font][font='calibri'][size=13px]测量功能[/size][/font][font='宋体']能测量全电力参数包括电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、电压、电流的相角、电压不平衡度、电流的不平衡度、频率F、31次分次谐波、奇偶次总谐波含量及总谐波含量。其中电压U保留1位小数,频率F保留2位小数,电流I保留2位小数,功率P保留3位小数, 相角度Φ保留2位小数,不平衡度△保留2位小数。[/font][font='宋体']如:U = 220.1V,f = 49.98HZ, I = 1.99A, P = 0.219KW, Φ= 60.00°, △=0.00%[/font][font='宋体']支持4路测温,测温范围:-40~150℃,精度±2℃[/font][font='宋体']剩余电流检测,初始量程:0~1000mA,可设置量程倍数(1~60)[/font][font='calibri'][size=13px]3.2 [/size][/font][font='calibri'][size=13px]计量功能[/size][/font][font='宋体']能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,组合无功电能,感性无功电能[/font][font='宋体'],[/font][font='宋体']容性无功电能,四象限无功电能。[/font][font='calibri'][size=13px]3.3 [/size][/font][font='calibri'][size=13px]分时功能[/size][/font][font='宋体']三套时段表[/font][font='宋体'],[/font][font='宋体']一年可以分为4个时区[/font][font='宋体'],[/font][font='宋体']每套时段表可设14个日时段[/font][font='宋体'],[/font][font='宋体']4个费率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷) 。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品,利用经济杠杆,用电高峰期电价高,低谷时电价低,以便削峰填谷,改善用电质量,提高综合经济效益。[/font][font='calibri'][size=13px]3.4 [/size][/font][font='calibri'][size=13px]需量功能[/size][/font][font='宋体']有关需量的相关概念如下:[/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340247692_2217_3047659_3.png[/img][font='宋体']缺省需量周期为15分钟,滑差时间为1分钟。[/font][font='宋体']能测量4种最大需量与实时需量即正向有功、反向有功、感性无功、容性无功最大需量以及最大需量发生的时间。[/font][font='calibri'][size=13px]3.5 [/size][/font][font='calibri'][size=13px]历史电能统计功能[/size][/font][font='宋体']能统计上12月的历史电能(包括4象限、各费率电能)[/font][font='calibri'][size=13px]3.6 [/size][/font][font='calibri'][size=13px]开关量输入输出功能[/size][/font][font='宋体']有2路开关量输出,4路开关量输入,开关量输出为继电器输出,可以实现“遥控”和报警输出。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的RS485实现远程传输功能,即“遥信”功能。[/font][font='calibri'][size=13px]3.7 [/size][/font][font='calibri'][size=13px]无线通讯功能[/size][/font][font='宋体']ADW300支持RS485通讯、LORA通讯、NB、[/font][font='宋体']4G及Wifi[/font][font='宋体']通讯。关于NB、[/font][font='宋体']4G及Wifi[/font][font='宋体']通讯的具体协议,可与我司相关人员联系获取。[/font][font='calibri'][size=13px]4. [/size][/font][font='calibri'][size=13px]技术参数[/size][/font][font='calibri'][size=13px]4.1 [/size][/font][font='calibri'][size=13px]电气特性[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340246271_8553_3047659_3.png[/img][font='calibri'][size=13px]4.2 [/size][/font][font='calibri'][size=13px]环境条件[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340247267_1909_3047659_3.png[/img][font='calibri'][size=13px]5. [/size][/font][font='calibri'][size=13px]外形尺寸[/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340250940_8059_3047659_3.png[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340249615_8455_3047659_3.png[/img][/align][align=center][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340252945_2687_3047659_3.png[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340253844_9290_3047659_3.png[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340254716_4839_3047659_3.png[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340253535_4996_3047659_3.png[/img][/align][align=center][/align][font='calibri'][size=13px]6. [/size][/font][font='calibri'][size=13px]电源端子、RS485通讯端子、脉冲输出端子[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340256878_9674_3047659_3.png[/img][font='calibri'][size=13px]7. [/size][/font][font='calibri'][size=13px]开关量输入/输出端子[/size][/font][font='宋体']开关量输入是均采用开关信号输入方式,仪表内部配备+12V的工作电源,无须外部供电。当外部接通或断开时,经过仪表开关输入模块采集其接通或断开信息并通过仪表本地显示。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的RS485实现远程传输功能,即“遥信”功能。[/font][font='宋体']开关量输出为继电器输出,可实现“遥控”和报警输出。[/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340255422_3162_3047659_3.png[/img][font='calibri'][size=13px]8. [/size][/font][font='calibri'][size=13px]测温、漏电流端子[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340256743_4400_3047659_3.png[/img][font='calibri'][size=13px]9. [/size][/font][font='calibri'][size=13px]接线说明[/size][/font][font='宋体']ADW300、ADW300-HJ和ADW300W均可采用三相四线经电流互感器接入、三相三线经电流互感器接入、三相四线经电压电流互感器接入和三相三线经电流电压互感器接入四种接线方式。采用三相三线接入时,需通过按键或对应调试软件对仪表进行线制修改。[/font][font='宋体']ADW300W或ADW300-HJ采用2次互感方法接入时,仪表自带2次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,以免出现干扰。[/font][font='宋体']备注:ADW300W外接互感器为红白两根线,红接仪表IA*、IB*、IC*,白接仪表IA、IB、IC;ADW300-HJ外接互感器为红黑两根线,红接仪表IA*、IB*、IC*,黑接仪表IA、IB、IC。[/font][font='calibri'][size=13px]9.1 [/size][/font][font='calibri'][size=13px]ADW300接线说明[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340260050_8474_3047659_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340258728_4543_3047659_3.png[/img][font='宋体']电压经PT接入:[/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340262462_9372_3047659_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340261006_2860_3047659_3.png[/img][font='calibri'][size=13px]9.2 [/size][/font][font='calibri'][size=13px]ADW300W、ADW300-HJ接线说明[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340264279_1841_3047659_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404091340265404_9125_3047659_3.png[/img][font=微软雅黑]ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。 [/font]

  • 电能表行业对于温度老化室的离不开

    电能表行业对于温度老化室的离不开

    [url=http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101384/][b]温度老化室[/b][/url]定义又叫高温老化试验室,是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210191620031545_8732_1760631_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  电能表可分为单相电能表和三相电能表:  1、单相电能表是用来计量用电设备消耗电能的仪表。按照采样原来分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表。根据智能电网建设,未来3-5年内,基本被电子式的智能电能表取代。根据相数分,分为单相和三相电能表。目前,家庭用户基本是单相表,工业动力用户通常是三相表。  2、三相电能表折叠三相有功电能表分为三相四线制和三相三线制两种。常用的三相四线制有功电能表有DT系列。  三相四线制有功电能表的额定电压一般为220V,额定电流有1.,3A,,6A,10A,1,20A,2,30A,40A,60A等数种,其中额定电流为的可经电流互感器接入电路;三相三线有功电能表的额定电压(线电压)一般为380V,额定电流1.,3A,,6A,10A,1,20A2,30A,40A,60A等数种,其中额定电流为的可经电流互感器接入电路。  按用途:工业与民用表、电子标准表、很大需量表、复费率表  按结构和工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)  按接入电源性质:交流表、直流表  按准确级:常用普通表:0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0等  标准表:0.01.0.05.0.2.0.5等  按安装接线方式:直接接入式、间接接入式  按用电设备:单相、三相三线、三相四线电能表  科技功能:普通电表、智能电表  所以综合以上,我们看到不管是什么类型的电能表,都离不开温度老化室的检测。

  • ZigBee(物联网)无线网络电能管理系统

    ZigBee(物联网)无线网络电能管理系统1.1 概述  随着无线通信技术的不断发展,近年来出现了面向低成本设备无线联网要求的技术,称之为ZIGBEE,它是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制、远程控制领域及家用设备联网。  由于ZIGBEE的优越特性,基于ZIGBEE技术的无线组网是一种比较合适的下行信道的实现手段。适合应用于一些短距离的无线网络的组网,例如写字楼、办公楼、宿舍楼、工厂等,适用于企业内部能耗监测及管理系统,尤其适用于一些布线困难旧楼改造的能耗管理系统中。而若将其与成熟的工业以太网和GPRS/CDMA上行信道结合,与后台管理主站组成一个完整的集抄和监控系统,则可以为远程管理提供一个有效的解决方案。ZIGBEE与其他“最后一公里”技术比较见表1。表1 ZIGBEE与其他“最后一公里”技术的比较 载波PLCRS485ZIGBEE无线建网难度简单困难简单一次性投资小一般较大运行维护困难比较困难容易通信速度低高高可靠性差一般好实时监控不能能能1.2 ZIGBEE技术特点  ZIGBEE协议基于IEEE 802.15.4标准,从2004年发布ZIGBEE V1.0到最新的增加了ZIGBEE-PRO扩展指令集的ZIGBEE2006版本,ZIGBEE功能不断强大。ZIGBEE具备强大的设备联网功能(见图1),它支持3种主要的自组织无线网络类型,即星型结构(Star)、网状结构(Mesh)和树型结构(Cluster Tree),特别是网状结构,具有很强的网络健壮性和系统可靠性。与目前普遍应用的wi-Fi、Bluetooth等短距离无线通讯技术相比较,ZIGBEE的特点主要有:http://www.acrel.cn/cn/products/common/upload/2011/03/04/134527c3.jpg图1 ZIGBEE网络拓扑分类  (1)工作周期短、收发信息功耗较低,并且RFD(Reduced Function Device,简化功能器件)采用了休眠模式,不工作时都可以进入睡眠模式。  (2)低成本。通过大幅简化协议(不到蓝牙的1/10),降低了对通信控制器的要求,以8051的8位微控制器测算,全功能的主节点需要32KB代码,子功能节点少至4 KB代码。  (3)低速率、短延时。ZIGBEE的最大通信速率达到250 kb/s(工作在2.4 GHz时),满足低速率传输数据的应用需求。ZIGBEE的响应速度较快,一般从睡眠转入工作状态只需15ms,节点连接进入网络只需30ms,进一步节省了电能。相比较,蓝牙需3~10 S、Wi-Fi需3 S。  (4)近距离,高容量。传输范围一般介于10~100 m,在增加RF发射功率后,亦可增加到1~3 km。这指的是相邻节点间的距离,若通过路由和节点间通信的接力,扩展后达到几百米甚至几公里。ZIGBEE可采用星状、片状和网状网络结构。由一个主节点管理若干子节点,最多一个主节点可管理254个子节点。  (5)高可靠性和高安全性。ZIGBEE的媒体接入控制层(Medium Access Control,MAC)采用CSMA/CA的碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突。ZIGBEE还提供了3级安全模式,包括无安全设定、使用接人控制清单防止非法获取数据以及采用高级加密标准(AdvancedEncryption Standard,AES)的对称密码,以灵活确定其安全属性。  (6)免执照频段。采用直接序列扩频在工业科学医疗(Industrial Scientific Medical,ISM)频段,分别为2.4 GHz(全球)、915 MHz(美国)和868 MHz(欧洲)。1.3 ZIGBEE(物联网)无线网络电能管理系统的体系结构  图2为ZIGBEE(物联网)无线网络电能管理系统网络拓扑图,整个网络主要由四部分组成:计量仪表、本地无线通信网络、远方通信网络以及数据交换设备。整个网络由计量仪表、ZIGBEE采集器(负责与仪表之间的通信)、ZIGBEE网络终端(负责与上层通讯网络的对接,譬如工业以太网等)、上层通信网络和数据交换存储设备。ZIGBEE无线通信管理系统一般采用的组网方式是MESH的网状网络,MESH网络能更好得保证通信质量,保证单一节点出现故障时不影响其他节点通信状态。http://www.acrel.cn/cn/products/common/upload/2011/03/04/134623ue.jpg图2 无线网络拓扑图1.4 ZIGBEE(物联网)无线网络电能管理系统解决方案  安科瑞为生产基地——江苏安科瑞电器制造有限公司设计的针对生产用电进行管理的电能管理分析系统,是基于ZIGBEE(物联网)无线网络的电能管理系统,整个系统的组网采用ZIGBEE与RS485混合组网模式。  整个厂区共设8个集中监测点,分别位于配电间、层配生产动力柜、空调动力柜、排风机控制箱及位于配电末端的几个照明控制箱。每个监测点各设置无线ZIGBEE采集器一只,通过RS485总线对位于该监测点的电能计量仪表进行通讯组网;监控中心设置ZIGBEE网络终端一只,结合现场实际情况及考虑通讯的可靠性,于适当位置设置数只ZIGBEE中继路由器。系统的组网示意如图3http://www.acrel.cn/cn/products/common/upload/2011/03/04/13474we.jpg图3 ZIGBEE(物联网)无线网络电能管理系统解决方案组网示意图http://www.acrel.cn/cn/products/common/upload/2011/03/04/1347584v.jpg  公司通过建立ZIGBEE(物联网)无线网络电能管理系统解决方案的工厂试点工程,对ANEZB无线ZIGBEE通讯模块的实际参数进行了验证。详细参数见表2。表2 ANEZB系列ZIGBEE通讯模块性能参数表参数备注系统容量 工作频段2.4GHz不同信道,不同ID可以组成不同的子网。无线信道16个网络ID数255个子网容量 ZIGBEE网络终端1个网络中有时需要牺牲一些ZIGBEE采集器只作中继路由,防止个别节点通信不上。ZIGBEE采集器≤30个表计容量≤254个条件穿透距离(单位:米)备注空旷无障碍地方传输距离1200 24cm厚砖墙,宽4米的房间16(3堵墙)[/t

  • 【原创大赛】采用巧妙的比对方法监管贸易结算电能计量装置

    采用巧妙的比对方法监管贸易结算电能计量装置 某电力用户,用电负荷约4300kWh,由于历史原因,进厂电源电压仅为6kV。供电企业对其贸易结算的电能计量装置,安装在进厂的6kV线路上。其中电压互感器是非国家标准制造的,变比为6kV/380V(其二次电压为380V,按照国家标准,电压互感器二次电压应为100V或100/√3V);电流互感器变比为600A/5A;电能表为电子式三相四线多功能电能表,该贸易结算电能计量装置,电能结算倍率为1894.7。在安装并使用该电能计量装置贸易结算之前,供电企业是使用位于该电能计量装置用户侧,相距大约10米处的另一电能计量装置进行贸易结算。其电压互感器是按国家标准制造的,变比为6kV/100V;电流互感器变比亦为600A/5A。该贸易结算电能计量装置退出运行后,该电力用户为其配置了三相三线有功、无功电能表,作为参考电能计量装置,电能计算倍率为7200。运行中该电力用户发现贸易结算电能计量装置所计电能,较参考电能计量装置所计电能约多6%。1 参考电能计量装置的检定和检查 受该电力用户委托,我们对由该电力用户管理的参考电能计量装置的电压互感器、电流互感器、电能表全部进行了检定,检定结论均为合格;且检查了该参考电能计量装置的现场接线,也正确无误。由于供电企业管理的贸易结算电能计量装置,其电压互感器变比为非标制造的6kV/380V。而一般情况下,电压互感器检定装置的标准电压互感器,二次电压仅为100V或100/√3V,因此该电压互感器不方便进行正常检定。何况实际工作中,大多数电力用户都是,除非很有把握得知,供电企业贸易结算的电能计量装置确有错误,否则是不会轻意向供电企业提出,对贸易结算电能计量装置进行检测的要求。2 巧妙比对两计量装置综合工作误差 尊重电力用户意愿,我们在不开启由供电企业管理,对电力用户贸易结算的电能计量装置铅封,仅能看到其电能表常数(6400/kWh)和电能脉冲指示灯的情况下,采用巧妙比对方法,比对贸易结算电能计量装置和参考电能计量装置的综合工作误差,对所计电能相差6%的结论进行验证,实现对贸易结算电能计量装置的监管。我们的比对方法如下: 将电能表现场校验仪置于由该电力用户管理的参考电能计量装置处,取参考电能计量装置互感器的二次电压和电流(即功率)信号,电能表现场校验仪的电能脉冲采样方式,设置为手动方式,但不对参考电能计量装置输出的电能脉冲采样,而是对贸易结算电能计量装置输出的电能脉冲采样,且输给电能表现场校验仪的被校电能表常数C,既不是参考电能计量装置的电能表常数,也不是贸易结算电能计量装置的电能表常数6400/kWh,而是由下式计算的等效被校表常数24320/ kWh。C=贸易结算电能表常数×参考电能计量装置倍率 =24320/ kWh 贸易结算电能计量装置倍率 用该方法多次测量,电能表现场校验仪显示的误差均为+5.2%,表明贸易结算电能计量装置所计电能,较参考电能计量装置互感器二次反映的电能多5.2%,由此验证了贸易结算电能计量装置所计电能,相对于经全面检测均合格的参考电能计量装置所计电能约多6%的结论。实现了对贸易结算电能计量装置的监管。3 开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封后的检测 由于贸易结算电能计量装置所计电能,较合格的参考电能计量装置所计电能约多6%的结论得到了验证。我们向供电企业提出了:开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封,进行检查的要求。开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封后,我们首先对贸易结算电能计量装置的电能表进行了现场校准,电能表接线正确、工作误差在实验室检定允许的误差限内。在确定了两电能计量装置对应相别后,同时测量对应的电流和电压。对应相电流一致,但对应相的线电压测量,我们发现了问题所在。根据贸易结算电能计量装置的组合互感器铭牌给出的电压变比为6kV/380V,这也是供电企业对该电力用户贸易结算的电压变比。按理应该是,当参考电能计量装置对应的线电压为100V时,贸易结算电能计量装置对应的线电压应为380V,但测量结果为400V。显然由此定会使贸易结算

  • 电能表行业对于温度老化室的离不开

    电能表行业对于温度老化室的离不开

    温度老化室定义又叫高温老化试验室,是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204291606252109_5211_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  电能表可分为单相电能表和三相电能表:  1、单相电能表是用来计量用电设备消耗电能的仪表。  按用途:工业与民用表、电子标准表、很大需量表、复费率表  按结构和工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)  按接入电源性质:交流表、直流表  按准确级:常用普通表:0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0等  标准表:0.01.0.05.0.2.0.5等  按安装接线方式:直接接入式、间接接入式  按用电设备:单相、三相三线、三相四线电能表  科技功能:普通电表、智能电表  所以综合以上,我们看到不管是什么类型的电能表,都离不开[b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101384/C27608.htm]温度老化室[/url][/b]的检测。

  • 电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用

    摘 要:介绍了电力仪表的功能特点以及电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的选型方案,电力仪表具有的通讯功能,可以与计算机等组成电能管理系统,其强大的电能报表、曲线分析、图形显示功能,使得电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用越来越广泛。关键词:电力仪表 大型公共建筑 电能分项计量0  引言  目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2),约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是普通居民的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,国务院令第531号《公共机构节能条例》第14条明确指出:公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类,用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。江苏、上海等地方分别推出苏建科217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元,对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等。  由此可见,大型公共建筑实行电能分项计量管理,可及时发现纠正用电浪费,并为建筑节能考核提供数据。1  大型公建电能计量宜采用智能电力监控仪表  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,不宜用收费电表。两者主要特点归纳如下(见表1)。  供电部门一般给用户实施一户一表的收费制度,即收费电表由供电部门统一安装。因此,收费电表除了要有技监局发放的计量器具许可证外,还需要当地省、市电力部门的许可才可安装使用。在大型公共建筑电能管理中,供电部门一般会在总进线处安装收费电表。  电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于内部电能管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的分项电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电能分项计量。2  电力仪表在电能分项计量中的选型方案  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  根据住房和城乡建设部114号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类、分项计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、病房等应计量到经济核算单元的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,用于单相电能计量,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。优点是尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网。  DDSF1352单相电表,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。主要应用于对单相电能的计量,常用在配电箱内。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:  针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。  采用DTSF1352三相四线电表(见图2),用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器采集,精度0.5级,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带Modbus通讯协议。   一些重要场合需检测谐波的,可采用ACR230ELH多功能电表,针对进线回路或重要出线回路,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。3  系统组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是SCADA系统集成的理想选择。大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能分项计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成复杂的电力监控与电能管理系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层(如图4)。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能分项计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等电能分项计量以及分时复费率计量等,并可生产电能计量报表供用户查询使用。4  应用案例  上海浦东某图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,图书馆变配电系统包括高压配电室和低压配电室,其中高压配电室有高压配电柜10面,低压配电室有低压配电柜31面。在高压进线柜、PT柜及配出柜上安装中压微机保护装置,其它各个低压回路上安装电力仪表,对各个回路进行电能分项计量,各楼层按用电类型分别安装DTSF1352导轨式三相四线电表,对用电进行分项计量,所有的中压微机保护装置和电力仪表均通过现场总线进行组网,在中控室对现场各回路用电状况实现集中监控,对用电状况实行监测,并进行数据库存储,自动生成用电日报表、月报表、年报表以及电能分项计量统计报表等,为管理人员的分析、决策提供参考。  该项目电能分项计量管理系统采用三层网络结构,站控管理层是人机交互的直接窗口,采用研祥工业计算机作为监控主机,并附带液晶显示器、打印机等设备,山特UPS电源在整个系统发生供电问题时,可在一定时间内保证站控管理层设备的正常运行。通讯管理层主要由通讯服务器和交换机等组成,该层是数据信息交互的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集与传输的同时,转达上位机对现场设备的各种命令。现场设备层的电力仪表主要为ACR系列多功能电表和ADL系列导轨式电表,低压进线回路及重要馈线回路选用ACR系列多功能电表,普通馈线回路及动力箱、照明箱中选用ADL系列导轨式电表,实现对现场各回路、各楼层的电能分项计量。  监控室电能管理系统通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各用电回路的数据采集,信息经分析、处理,以报表、图形等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握系统的运行及电能使用状况,对电能分项计量,及时发现、纠正用电浪费现象,从而节约用电。在需要时,还可提供快捷的远程控制手段,完成对设备运行状态的改变以及事故情况的处理。图5给出了图书馆电能分项计量查询表,很清楚的显示出各分项用电的使用情况。图6为系统给出的图书馆照明、空调及插座等分项用电量的饼图,很直观地显示出分项用电量的百分比。5  结束语  随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理已成为大型公共建筑智能化建设的必然选择,本文介绍的电力仪表,可以实现对电能的分项计量及分时复费率计量,不仅能实时显示用电状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机等组成电力监控与电能管理系统。实现对采集数据的分析、处理,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,为智能建筑的节能技术提供参考。该电力仪表运行可靠,稳定,采用高清晰液晶显示极大地方便了用户的使用。电力仪表必将在大型公共建筑电能管理与电能分项计量中发挥越来越重要的作用。

  • ADL系列导轨式安装电能表功能和性能

    导轨式安装电能表支持一次接入和二次接入两种接线方式,不仅可用于低压配电柜,还可以用在终端配电箱,电流表最大规格为20(80)A。  • 【分享】如何选配测量仪器

    [size=4][B][color=#DC143C]如何选配测量仪器[/color][/B][/size][center]重庆市计量测试学会主任 周兆丰[/center] 各单位在科研、生产、试验投入和提供用户服务前,依据需要对购入测量仪器进行策划和采购。目前,大多数单位购置测量仪器都严格遵守标准测量器具和被测量器具准确度比列关系(即三分之一原则),但在科研、生产和试验检测中使用的测量仪器大多数未进行测量、技术和经济特性评定,特别是有的单位仅仅满足测量仪器有无的问题,至于测量仪器是否满足预期使用要求,(如准确度、稳定性、量程和分辨力等)进行确认。因此,掌握测量仪器的选配原则、相关要求及评定方法是很有必要的,对确保测量质量、降低成本和提高效率都有好处。[B]一、测量仪器的选配原则[/B]选配时应坚持与本单位科研、生产、试验和经营相适应的原则,即要考虑仪器的先进性又不盲目追求高技术指标,还要注意经济实用,以达到“满足预期使用要求的目的”。选配决策时,应综合考虑企业、事业单位的规模、产品类型或服务对象、技术指标、工艺流程等特点。其具体原则是: 1.实用原则。坚持按被测对象的实际需要选配测量仪器,如:产品的结构、批量、技术性能参数;生产工艺过程中需要测量和监督的有关参数;化学分析中需要检测、控制和调节的参数;进料、出库、投入以及经销方面测量需要;能源计量、安全与环境监测的需要;建立计量标准开展量值传递的需要等进行配备。 2.选配测量仪器应从测量、技术、经济特性综合考虑。 (1) 测量特性 明确测量仪器的计量特性以及为确保计量特性的必要条件是: 1﹥测量仪器应具有预期使用要求的测量特性,包括准确度、稳定性、测量范围、分辨力和灵敏度等,保证测量结果可靠是首要条件。 2﹥测量仪器应能实现量值传递和量值溯源要求。测量仪器的检定或校准能符合现行有效检定规程或校准技术规范的要求。 3﹥接受检定或校准方法和对测量对象进行测量的方法要科学、合理、可行、简便。 4﹥具有合理的检定周期(或确认间隔)。 5﹥能对测量结果进行评价。

  • 基于DDSF1352/DTSF1352电表的低压终端电能管理

    摘 要:鉴于公共建筑电能消耗主要集中在低压终端的现状,为了实现对终端用户用能的量化管理,在公共建筑低压配电系统中加装电能计量装置,实现电能计量管理十分必要。本文介绍一种采用现场总线的数字式复费率电能表,以及利用该表组成的电能管理系统,实现电能管理的实际案例。关键词:DDSF1352/DTSF1352电表;电能管理系统;工程案例0  引言  由温家宝总理签署的中华人民共和国国务院令第531号《公共机构节能条例》已经2008年7月23日国务院第18次常务会议通过,自2008年10月1日起施行。《条例》第十四条明确指出:公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类、用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。建质〔2006〕277号文《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇 电气分册》提出电气回路要加装电能计量装置,而江苏、上海也分别推出苏建科〔2007〕217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交〔2008〕828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元;对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等,并纳入审图和竣工验收标准之中。  目前终端电能计量表计的安装普遍采用传统壁挂式的安装方式,存在体积大,安装不方便等缺点。而DDSF1352/DTSF1352导轨式安装电表采用模数化设计,具有体积小、易安装、易组网等优点,易于实现终端配电电能计量。便于配电系统加装电度表的改造。1  DDSF1352/DTSF1352电表简介1.1 产品特点  DDSF1352/DTSF1352单、三相电子式复费率电表,采用DIN35mm轨道安装,结构模数化设计,宽度与微型断路器匹配,分别是4和7个模数,可方便安装于照明箱内(见图1)。一次接入最大电流20(80)A,80A以上需外接CT,变比最大可扩至6000/5A。电表带RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU协议或DL/T645规约。接线端子上的透明翻盖与外壳可铅封,达到防窃电的目的。该表除用于企事业内部电能计量考核管理外,经供电部门测试校验合格后,还可作为贸易结算表使用。该产品符合GB/T 17215-2002《1级和2级静止式交流有功电能表》,GB/T 15284-2002《多费率电能表特殊要求》等标准要求。 1.2 设计原理1.2.1 单相DDSF1352电表设计原理  DDSF1352单相复费率电能表采用ADI公司最新技术ADE7169F16片上系统的单芯片设计完成。ADE7169集成了高精度计量单元模块和8052的MCU及其外围模块,计量模块计量精度高、能测量各相电流、电压有效值、各相及总的有功功率、无功功率、电网频率等运行参数,过载倍数大。片上8052的MCU带有16K FLASH和512B RAM和多种外设模块,支持低功耗温度补偿的片上RTC模块、LCD驱动模块、电源管理模块、SPI/I2C接口模块和UART通讯模块等,用一片ADE7169就能实现单相复费率多功能电能表设计。具体设计框图如图2。1.2.2 三相DTSF1352电表设计原理  DTSF1352 三相电子复费率电能表采用计量芯片ATT7030A和飞思卡尔公司的8位单片机M68HC908LJ12实现。其原理为:线路上实时电压、电流经高精度互感器耦合,采样电路分别采样后,送到电量计量专用芯片ATT7030A(A/D转换器转化成数字信号,通过片内专用DSP运算后输出电能脉冲),通过脉冲送到MCU中,并根据预先设定的时段完成分时有功、无功电量计量和最大需量计算,分别作出相应处理,并存贮到EEPROM中;同时实现显示和输出、RS485串行数据传输。具体设计框图如图3。2  应用案例2.1 一次方案  以某理工大学学生宿舍楼为例。该楼有4层,每层有24间宿舍,配有公共卫生间、洗衣房、公共浴室,电气一次方案见图4。总配电箱进线回路安装有屏装式ACR230ELH多功能电力仪表,计量宿舍总电量。包括三相有功电度、无功电度、功率、功率因数、电流、电压、频率以及分相电量等共34项电参量。电流、电压2~31次分次谐波分量,电流、电压不平衡度,电流、电压正、负零序分量检测和分析。每个楼层、应急照明、风机、预留电气干线分别由7台DTSF1352电表负责计量三相有功电度,电表可与CM1断路器对应并列导轨式安装,也可集中安装在箱内上方。每一楼层的宿舍房间、公共卫生间、洗衣房、走廊电能由27台单相电表DDSF1352负责计量,公共浴室由1台三相DTSF1352计量。2.2 系统组网  配电系统一次方案图列出了总配电箱及宿舍一层照明箱配电箱的支路数及各支路电能表的型号。为满足智能化监测及远程自动抄表需要,该电能管理系统采用RS485总线,将安装于总配电箱AL1总进线的1台ACR230ELH多功能电力仪表、安装于WL1~WL7及各楼层公共浴室的11台DTSF1352三相导轨式电度表及安装于宿舍楼各楼层的108台DDSF1352单相导轨式电度表(27×4层宿舍楼)进行集中组网,监控中心配置监控计算机、打印机、通讯服务器及必要的辅助设备,安装电能管理系统EMS软件完成对各台电能表的远程采集和数据的集中处理。电能管理系统图见图5。2.3 电能管理系统功能 2.3.1 远程电参量测量。  完成了对总进线ACR230ELH多功能电力仪表实时电参量采集,包括三相电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度、频率等,显示于电能管理主画面;实现了对11只DTSF1352三相电度表和108只DDSF1352单相电度表的远程自动抄表功能;实现自动统计各宿舍日、月用电及分摊电能计算功能;通过该系统与现场仪表的结合使用体现出电能的总进线、支路及各最终用户的分层、分类、分户计量管理。见图4。ACR230ELH对宿舍楼电流谐波、不平衡度等电能质量进行诊断,系统保存历史记录,对下一步电能质量改善方案提供决策依据。2.3.2 运行状态监测。  管理员可设定系统的采集频率,如每15分种采集一次,并设定各回路的用电负荷值(如宿舍负荷设定为6~10A),系统可根据设定对采集值进行处理,并对过负荷回路进行声光报警,提示管理员该回路出现异常的状态信息。系统还可对各回路通讯异常进行自检测,以便维护人员能够及时进行排错与维修。2.3.3 趋势分析。  对采集的电参量进行分类识别并将必要参量存储至数据库中,对所有电参量的数据存储可达两年,对电能参量的数据存储可达三年以上,并可根据用户需求及硬件配置更改存储时间。系统提供了实时曲线和历史趋势两种曲线分析界面,通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的运行负荷状况。系统的历史趋势即系统对所有已存储数据均可查看其历史趋势,并通过调用显示各种曲线画面,方便工程人员对监测的配电系统进行质量分析。如:总进线的电流趋势、功率趋势及谐波趋势分析;分支回路的月用电趋势、棒图/折线图分析等,还可与去年/前年同期数据相比,生成计量数据库。2.3.4 报表打印。  系统可根据用户需求设计出符合其需要的各种类型报表。如:实时报表、历史报表、事件故障及告警记录报表、操作记录报表等。可以查询和打印系统记录的所有数据值,自动生成电能的日、月、季、年度报表。根据复费率的时段及费率的设定值生成电能的费率报表,查询打印的起点、间隔等参数可自行设置,自动生成收费报表以便内部收费管理。2.4 工程造价  根据一次方案及系统结构,该宿舍楼电能管理系统材料名称、型号、数量、报价见表1。不含人力成本投资大约为11.45万元。 表1 单位(元)编号名 称型 号数量单价合计1多功能电力仪表ACR230ELH[align=

  • 电能质量分析仪产品介绍

    LCT-FB300型三相便携式电能质量分析仪是对电网运行质量进行检测及分析的专用便携式产品。电能质量分析仪 可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质等数据分析,同时能够对大型用电设备在起动或停止的过程中对电网的冲击进行全程监测。同时配备了大容量的存储器.  ★ 32位DSP处理器与32位ARM双CPU内核,16位AD三通道并行数据总线,高速采集512点每周波,采用小波分  析算法,计算更加精确。  ★ 可测量三相电压、三相电流的谐波(2~50次)、序分量、电压波动和闪变、 电压偏差、功率因数、有功、  无功、频率;  ★ 软锁相功能:避免了现场畸变电压对电能质量测量的影响;  ★ 320*240大屏幕汉字显示;  ★ 实时监测、定时记录,参数自校正功能;  ★ 具有谐波超限,可设定报警、跳闸功能, 多种通讯模式,适合构成网络;  ★ 512M数据存储 连续1个月数据存储每1分钟一存;  ★ RS232/RS422/RS485、10M网口。

  • 电能表检定装置与电能表标准装置的区别?

    1请问:在计量标准考核(复查)申请书和相应技术报告的"计量标准名称"一栏中应该填写"三相电能表检定装置"还是"三相电能表标准装置"?2请问:如果是称谓为单相电能标准装置,那么"计量标准名称"应该写为"单相交流电能表标准装置"而不能简单地"单相电能表标准装置"?3请问:申请书"拟开展的检定或校准项目"是不是可以将不写"单相机电式交流电能表"因为这种单相机电式电能表已经淘汰没有人使用,那三相机电式电能表现在还在生产和使用吗?[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009061735292980_5536_3520275_3.png[/img]

  • 【资料】电能表计量知识

    [b]Ⅰ 类电能计量装置 [/b]月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW 及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。 [size=3][b]Ⅱ类电能计量装置[/b] 月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW 及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅲ类电能计量装置[/b] 月平均用电量10万kWh 及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MW 以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kVA 及以上的送电线路电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅳ类电能计量装置[/b] 负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅴ类电能计量装置[/b] 单相供电的电力用户计费用电能计量装置。[/size][b]二、电能计量装置的技术要求[/b] [size=3][b]1.电能计量装置的接线方式[/b] (1)接入中注点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线有功、无功电能表。接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表或3只感应式无止逆单相电能表。 (2)接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的宜采用Y/y方式接线;35kV以下的宜采用V/V方式接线。接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器,宜采用Y0/y0方式接线。其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。 (3)低压供电,负荷电流为50A 及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。 (4)对三相三线制接线的电能计量装置,其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接。对三相四线制连接的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。 [/size][size=3][b]2.准确度等级[/b] (1)各类电能计量装置应配置的电能表、互感器的准确度等级不应低于表1所示值。 表1 准确度等级 电能计量装置类别 准确度等级 有功电能表 无功电能表 电压互感器 电流互感器 Ⅰ 0.2S或0.5S 2.0 0.2 0.2S或0.2*) Ⅱ 0.5S或0.5 2.0 0.2 0.2S或0.2*) Ⅲ 1.0 2.0 0.5 0.5S Ⅳ 2.0 3.0 0.5 0.5S Ⅴ 2.0 - - 0.5S [/size][size=3]* 0.2级电流互感器仅指发电机出口电能计量装置中配用。 [/size][size=3](2)Ⅰ、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。 [/size][size=3][b]3.电能计量装置的配置原则 [/b](1) 贸易结算用的电能计量装置原则上应设置在供用电设施产权分界处;在发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路和专线供电线路的另一端应设置考核用电能计量装置。 (2) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。 (3) 计量单机容量在100MW及以上发电机组上网贸易结算电量的电能计量装置和电网经营企业之间购销电量的电能计量装置,宜配置准确度等级相同的主副两套有功电能表。 (4) 35kV以上贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5) 安装在用户处的贸易结算用电能计量装置,35kV及以下电压供电的用户,应配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱;kVA20 电压供电的用户,宜配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱。 (6) 贸易结算用高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7) 互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2。 (8)互感器实际二次负荷应在25%—100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8—1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (9) 电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减小变比。 (10)为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。 (11)经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。 (12)执行功率因数调整电费的用户,应安装能计量有功电量、感性和容性无功电量的电能计量装置;按最大需量计收基本电费的用户应装设具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的用户应装设复费率电能表或多功能电能表。 (13)带有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T 645的要求。 (14)具有正、反向送电的计量点应装设计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。[/size][b]三、故障处理及电量追退管理办法[/b] [size=3]1.电能计量人员接到电量异常、计量不准确、或者电能计量装置故障时,应及时到现场检查电能表、互感器及二次回路,查明故障原因。 2.发现电能表、互感器故障应立即到达现场,立即更换。烧表24h处理完、城区表计(含互感器)故障处理不超过5天,其他地区不超过7天。 3.追退电量处理: 对由于电能计量装置故障引起的电量差错,装表班长需要进行追补电量的计算。计量人员按照电能计量装置故障引起的电量差错的时间、原因按有关规定计算追退电量,计算的结果由计量专工签字后,随工作票向下传递。 4.有以下三种情况需要追退电量: 1)日常工作的追退:如由于现场工作原因甩表(习惯用语)用电电量的追补,由装表班进行追补计算,经确认后将追补电量录入计算机。 2)由于计量差错及窃电引起的追退:如缺相、短TA、安装错误等原因引起,由计量人员进行追退电量的计算,计量专工审批。若追退电量数额较大(追退电量在10万kWh及以上)的需要主管领导审批。 3)其他原因:如烧表、卡字、跳字、潜动、丢表等,由营业电费人员进行电费追退。 5. 追退电量应按照华北电力集团公司《实施细则补充规定》中的有关电能计量装置失准追退电量规定计算 [/size]

  • 【仪器心得】+检测实验室分析电能质量和计算电能浪费成本利器——Fluke 434-II 和 435-II 电能质量和能量分析仪

    【仪器心得】+检测实验室分析电能质量和计算电能浪费成本利器——Fluke 434-II 和 435-II 电能质量和能量分析仪

    [font=宋体][color=#222222]偶然一次看到福禄克组织一个团队去给工厂做免费电能质量分析讲座分享,看到福禄克通过亲身给企业工厂做电能分析、三相不平衡以及电能不必要损耗等诊断,帮助企业找到电力问题并解决措施。以此介绍了电能相关知识普及相关电能问题带来的各种损失,同时,宣传了他们仪器用武之地。作为一名使用福禄克多年的用户,下面来评价一下该款分析仪的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][img=,277,268]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211162206298065_863_2771427_3.jpg!w277x268.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]福禄克Fluke仪器仪表公司在中国改革开放的初期1978年就进入了中国。首先在北京建立了维修站,随后就成立了办事处。目前福禄克公司在北京、上海、广州、成都、西安都设有办事处,在沈阳、大连、武汉、南京、济南、乌鲁木齐、重庆和深圳设有联络处,这些机构为中国各界用户提供着方便、周到、及时的服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]多年来,福禄克为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品,并把该市场提升到重要地位。每新建的一个工厂、办公区、或设施,都可成为福禄克产品的潜在用户。从工业控制系统的安装调试到过程仪表的校验维护,从实验室精密测量到计算机网络的故障诊断,福禄克的产品帮助各行各业的业务高效运转并不断发展。无论是技术人员、工程师、科研、教学人员还是计算机网络维护人员,都通过使用福禄克的仪器仪表产品扩展了个人能力,并出色地完成了工作。正是他们,给予福禄克的信任和良好的口碑,使得福禄克品牌在安全、耐用、精准、易用的质量标准方面得到高度的美誉,成为所涉及的领域中的佼佼者。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]二、首先,介绍电能质量分析仪分析的电能质量是什么:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电能质量是指通过公用电网供给用户端的交流电能的品质,通常包括电压质量和电流质量,供电质量和用电质量。理想状态下,电能应该是完美对称的正弦波,但有时候一些因素会使波形偏离,这就是电能质量问题,当偏离超过一定程度就会造成用电设备故障。对电网运行质量进行检测及分析的测量工具,就是电能质量分析仪。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三、购买Fluke 434-II 和 435-II 电能质量和能量分析仪可以分析什么电能问题?[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1[/color][/font][font=宋体][color=#222222])电压质量:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电压闪变、瞬时过电压或跌落、谐波畸变、各相电压不平衡等;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2[/color][/font][font=宋体][color=#222222])电流质量:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]流入电网的谐波电流、无功、不平衡负荷电流、低频负荷变化造成的闪烁等;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3[/color][/font][font=宋体][color=#222222])供电质量:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]包括电压质量和供电服务质量;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]4[/color][/font][font=宋体][color=#222222])用电质量:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电压闪变、瞬时过电压或跌落、谐波畸变、各相电压不平衡等。 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、购买仪器和选型要知道我们使用分析仪测量的国家标准和依据是什么:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电能质量国家标准给电能质量治理工作提供了参考与依据,目前我国公用电网运行遵循如下几个标准:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1[/color][/font][font=宋体][color=#222222])谐波:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]GB/T 14549-1993 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]《电能质量公用电网谐波》 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]GB/T 24337-2009 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]《电能质量公用电网间谐波》[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2[/color][/font][font=宋体][color=#222222])三相不平衡:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]GB/T 15543-2008 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]《电能质量三相电压不平衡》[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3[/color][/font][font=宋体][color=#222222])闪变:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]GB/T 12326-2008 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]《电能质量 电压波动和闪变》[/color][/font][font=宋体][color=#222222]4[/color][/font][font=宋体][color=#222222])电压偏差:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]GB/T 12325-2008 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]《电能质量 供电电压偏差》[/color][/font][font=宋体][color=#222222]5[/color][/font][font=宋体][color=#222222])频率偏差:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]GB/T 15945-2008 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]《电能质量 电力系统频率偏差》[/color][/font][font=宋体][color=#222222]五、使用心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]实时测量与数据采集,掌握电力系统基本运行工况;通过识别分析,进行事故诊断,从而制定具体措施;评估并优化电网体系。快速解决实验室和工厂电力健康情况,做好电力综合评估诊断,以及进行分析电力节能减少损耗的优质解决方案。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]六、该仪器优势和不足:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]优势:[/color][/font][align=left][font=宋体][color=#222222]1) [/color][/font][font=宋体][color=#222222]电能质量健康状况一目了然 ,获得电能质量健康状况的实时概况,充分分析电能健康质量。参数齐全且具有对比性和分析连续性。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#222222]2[/color][/font][font=宋体][color=#222222])能量损耗计算辅助工具,发现因电能质量不佳而产生的能量损失成本,为用户解决电力拟成本支出。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#222222]3[/color][/font][font=宋体][color=#222222])手持仪器高安全级别,CAT III 1000 V / CATIV 600 V[/color][/font][/align][font=宋体][color=#222222]不足:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1)[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器非常好用,工具包容纳性好,由于配件较多,希望有个收纳盒,可以一目了然看到收纳盒分门别类放着各种配件,方便收东西核查,不然每个都要核查一遍,生怕丢东西;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2)[/color][/font][font=宋体][color=#222222]价格在10-16w元左右,相比于国产设备非常贵,但是溯源证书显示数据准确度以及年稳定性可以说明质量和技术水平,实验室人员需要权衡仪器设备的使用要求、频次来采购类似仪器。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]七、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测量多个参数并按格式显示,快速描述整体电源质量健康状况。无论是想要尝试减少能源浪费、查找电能质量问题根源,还是要查看电机启动对电气系统的影响,详细的数据都可帮助作出更优的维护决策。数据可以作为简易的数值、趋势图、波形或相量图来进行存储。数据也可以进行分析并导出为表格格式。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]市场上分析仪厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,界面使用方便,溯源稳定重复性好,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的仪表。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]后附说明书,供大家学习参考。[/color][/font]

  • 【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI9921P单相交直流功率测量仪使用心得

    【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI9921P单相交直流功率测量仪使用心得

    [font=宋体][color=#222222]功率计(也称电参数仪)是电气电子产品检测必不可少的检测设备,主要测量参数涉及:交直流电压、电流、功率、功率因数、频率、电能等。一般电子电器实验室都有配有该仪器。准确度等级一般在0.5级,有的产品要求需要在0.2级。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪迪IDI9921P单相交直流功率测量仪满足实验室电气参数测量的全部需求,性价比较高,作为一名使用仪迪多年的用户,下面来评价一下该款设备的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][img=,387,206]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301010246793_5613_2771427_3.jpg!w387x206.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]青岛仪迪电子有限公司成立于1998年,是一家专注于电子测量仪器和自动化测试系统研发、制造、销售为一体的著名高新技术企业。凭借20多年的行业经验积淀及一流人才资源的优势,仪迪研发了多款高精尖的电测产品,为电机、电器等行业提供了完美的检测方案,满足国内测试需求的同时远销30多个国家和地区。其中,高精度高稳定度的电枢转子测试仪、功能强大操作便捷的定子、整机综合测试系统、国内首款线性功放安规综测仪、高精度高效率的安规检测仪、直流无刷电机综合测试系统、测功机测试系统等产品,在国内外市场上赢得了广泛的美誉。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]二、测试功能简介:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电压测量范围为3-600V(AC和DC)[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电流是常规1mA-20A(AC和DC),也可以选配到40A;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]功率参数范围为电压电流最大乘积,见上[/color][/font][font=宋体][color=#222222]功率因数为0.1-1.0[/color][/font][font=宋体][color=#222222]频率为45-65Hz[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电能为0-999999MWh[/color][/font][font=宋体][color=#222222]计时功能是999时59分59秒[/color][/font][font=宋体][color=#222222]具体准确度等级可以参见说明书技术手册查阅。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]该设备到达高精度:U/I/P基本测量精度为0.2级;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三、检测设备溯源心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]功率计溯源计量一般都要找CNAS资质的计量机构出具,实验室需要做好首次计量,检查设备是否符合要求,且指标是否达到产品要求,尽量进行全量程全范围计量溯源;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]计量机构CNAS出具校准报告的依据参考:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]JJG 780-1992[/color][/font][font=宋体][color=#222222]交流数字功率表[/color][/font][font=宋体][color=#222222]JJF 1491-2014[/color][/font][font=宋体][color=#222222]数字式交流电参数测量仪校准规范[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]注意溯源设备计量参数和范围,一定是实验室使用的范围或检测点,确保量值溯源的准确;一般只溯源交流就参考第二个规范进行计量,如果需要直流部分计量,则需要加上780规范。 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]另外实验室要看清楚能力参量和范围是否满足溯源要求,提前根据使用需求和设备需求编制计量校准方案。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、检测设备使用心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]该仪器准确度稳定性很好,实验室在选购功率计时,可以采购0.2级该款设备,考虑到标准要求与实际采购2-3倍的准确度等级的要求,比较稳妥,省的压线买,到时候计量不合格还要采购费时间和精力财力。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]设备一般是嵌入式配电柜中,这样看起来比较方便,后面接线线缆一般不配备,需要实验室人员自行采购,注意根据电流功率大小采购合适线缆线径,大电流测试,线缆太细会发热断线导致安全事故,故实验室合理采购符合使用要求的设备和附件。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]一般实验室会使用设备测量产品220V或110V电压,以及功耗或电能,故实验室溯源设备时,可以提出校准要求,常用点计量是必要的,尤其是功率和电能,一般实验室不提要求,溯源机构是不会特意出具这些参数的。另外实验室检测CNAS要求,会在出具产品电参数性能时报告提供不确定度,故电参数仪器溯源时,关键点位的计量以及给出不确定度很关键,是实验室评定不确定度关键参考依据。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]六、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222]市场上功率计厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪表[/color][/font][font=宋体][color=#222222]。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]实验室还需要货比三家,在仪器尺寸大小重量、兼容性、准确度等级以及操作便捷性上权衡利弊,买到品质好、售后好、准确度高、性价比优的好仪器。[/color][/font][font=宋体][color=#222222] [/color][/font]

  • 电能管理系统在嘉定司法中心的应用

    摘 要:本文介绍基于PZ系列可编程智能电测表的Acrel-3000电能管理系统在嘉定司法中心的应用,实现了分散式采集和集中控制管理的智能化电能计量管理。 关键词:政府机关;PZ系列可编程智能电测表;电能管理软件0  引言  嘉定司法中心位于嘉定新城白银路、永盛路路口,总占地面积85亩,总建筑面积9.2万平方米,预计工程建安投资4亿元,建成后,供区法院、检察院、公安局、政法委、610办公室在内的政法系统单位办公使用。该项目有1#(公安局)、2#(法院、检察院)两个变配电室,室内的配电柜中安装了安科瑞332块PZ系列可编程智能电测表。为了能够实现电力参数实时遥测、电能计量、电能报表等功能,系统采用Acrel-3000电能管理软件,做到集中管理、集中控制,省去了值班人员现场抄表的烦琐,具有投资少、简明实用、便于智能管理等优点。1  系统结构  Acrel-3000电能管理软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能。比如在分布式网络应用中,所有应用(例如趋势曲线、报警等)对远程数据的引用方法与引用本地数据完全相同,通过“组态”的方式大大缩短了自动化工程师的系统集成时间,提高了集成效率。嘉定司法中心电能管理系统拓扑结构如图1。  系统采用分布式结构,按功能或区域进行划分,模块化设计。整个系统分为三层,即现场层、中间层、主控层。1.1 现场层  现场层主要任务是将现场的各种配电系统的运行参数进行采集和测量,并将采集和测量的各种数据传输给监控系统。其中1#变配电室主要设备是:PZ80-E3/KC、PZ80-E4/KC、PZ80-AI3/KC可编程智能电测表共168块;2#变配电室主要设备是:PZ80-E3/KC、PZ96-E4/KC、PZ96-AI3/KC、PZ72-AI3/KC可编程智能电测表共164块。上述设备均相互独立完成各自的功能,不依赖主控计算机运行,具备RS-485 通信接口,通过现场的RS-485总线将检测到的各项电参数和状态信号实时传输到中间层的数据处理单元—通讯服务器。  PZ系列可编程智能电测表,该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。1.2 中间层中间层位于现场层与主控层之间,采用高性能、嵌入式通讯服务器。通讯服务器负责把现场层仪表采集的数据经过网络通信联接、数据交换上传到主控层,是主控层与现场层的桥梁。1.3 主控层  主控层位于1#公安局变配电室旁的值班室,配置高性能、高可靠性工业级计算机、UPS不间断电源、打印机等。Acrel-3000电能管理软件安装在主控计算机上,通过软件的人机界面和各种管理功能实现对整个大楼电力系统的实时监控和报表管理。  嘉定司法中心的值班室位于1#公安局负一层变配电室旁,配置一台工业网络交换机;2#变配电室现场采用13根总线,使用一台16口的串口服务器,通过光纤连接至1#值班室内的交换机上;1#变配电室现场采用13根总线,使用一台16口的串口服务器,连接至值班室内的交换机;再通过大楼的局域网把数据传输到后台系统。2  电能管理系统的主要功能  系统依据客户实际需求进行设计,并实现了一次主接线图界面显示;电参量遥测及电参量越限报警;事件记录;系统运行异常监测;故障报警及操作记录;报表查询与打印;系统负荷实时、历史曲线,用户权限管理等主要功能。2.1 数据采集与处理数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Ep、远程设备运行状态等数据。数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。2.2 人机交互  系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。2.3 故障报警及事故追忆  在配电系统发生运行故障时,会及时发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以被用户查询,追忆故障原因。2.4 数据库建立与查询  主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。2.5 用户权限管理  针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。2.6 运行负荷曲线  定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。2.7 电能成本管理  自动进行日、月、年的电能统计,可以进行尖、峰、平、谷时段设定,实现具有电能分时计费功能,同时生成日、月、年报表。3  案例分析  上海市嘉定区司法中心低压配电系统主要有8台10/0.4 kV配电变压器和2台应急发电机,本系统主要负责对低压进线及相应配出回路的实时动态监测。  进线回路采用PZxx-E4/KC,它能测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能等多种电参量,并带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,带RS485通讯接口。  配出回路采用PZxx-AI3/KC,它能测量三相电流,带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,带RS485通讯接口。  高压配电系统主要监测高压回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸;并在画面上动态显示三相电流、线电压。见图2。  低压配电系统主要监测运行设备的电参量,其中包括:进线三相电流,功率,功率,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流,见图3。  系统通讯状态图,可实时查看系统各设备通讯运行情况,见图4。  远程抄表功能,完成对各主要回路的实时远程集抄功能,见图5。  电能报表功能,根据时间段可以查询各回路的用电量情况,定期打印报表,见图6。  趋势曲线,可直观的查看回路的负荷运行情况,见图7。  事件记录功能,事件记录报警可实时历史查看,见图8。4  设备与投资  根据现场实际情况所配置的系统硬件含采集装置、电源、工作站主机、打印设备、系统软件、弱电安装施工等总计费用为14万元左右。配电各环节的数据均可通过监控主机集中显示,方便配电管理人员及时发现配电故障环节,按月统计用电数据,又可以转发上传至楼宇自控系统BAS,便于整体调度。相对于传统的电工抄表、统计虽增加了一次投入,但智能化程度得到极大提高,节省了人力资本的投入。省去了值班人员现场抄表的烦琐,具有投资少、简明实用、便于智能管理等优点。5  结束语  Acrel-3000电能管理系统具有通用性好、可靠性高、组态灵活等优点,在嘉定司法中心项目上得以成功应用。随着计算机信息技术的普及,低压配电智能化的要求也越来越高,变配电监控及低压配电管理使得实现配电室的无人职守真正成为现实,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少人力投入,提高工作效率,从而降低整个系统的运营成本。

  • 【原创】电能质量的内涵和定义

    电能质量的内涵和定义从普遍意义讲,电能质量是指优质供电。但是,由于人们看问题的角度不同,迄今为止,对电能质量的技术含义仍存在着不同的认识,还不能给出一个准确、统一的定义。长期以来,电能质量的概念和电力供应可靠性几乎是等同的。如何描述供电与用电双方的相互作用和影响,并且给出相应的技术定义仍是人们不断探索的问题。不管对电能质量给出什么样的定义,电能质量的内涵应该包括如下几个方面的内容,已经取得了普遍的共识解决电能质量测试设备,使用[url=http://www.power1718.com]电能质量分析仪[/url].电压质量:给出实际电压与理想电压间的偏差,以反映供电部门向用户分配的电力是否合格。电压质量通常包括电压偏差、电压频率偏差、电压不平衡、电磁暂态现象、电压波动与闪变、短时电压变动、电压谐波、电压间谐波、电压缺口、欠电压、过电压等。 电流质量:电流质量与电压质量密切相关。为了提高电能的传输效率,除了要求用户汲取的电流是单一频率正弦波外,还应尽量保持该电流波形与供电电压相同。电流质量通常包括电流谐波、间谐波、电流相位超前与滞后、噪声等。研究电流质量有助于电网电能质量的改善,降低线路损耗,但不能概括大多数因电压原因造成的质量问题,而后者往往并不总是用电造成的。 供电质量:它包括技术含义和非技术含义两部分。技术含义有电压质量和供电可靠性;非技术含义是指服务质量,包括技术供电部门对用户投诉与抱怨的反应速度和电力价目的透明度等。 用电质量:用电质量反映供用电双方相互作用与影响的责任和义务,它包括技术含义和非技术含义等。技术含义包括对电力系统电能质量技术指标的影响和要求。非技术含义是指用电责任和义务的履行质量,如用户是否按时、如数缴纳电费等。 目前,国内外虽然对使用电能质量这一术语及其内涵达成了共识,但是对电能质量确切的定义尚未形成统一的共识。使用比较广泛的几个定义如下:定义1:合格电能质量的概念是指,给敏感设备提供电力和设置的接地系统均适合于该设备正常工作。这一定义来自IEEE标准化协调委员会给出的power quality(电能质量)的技术定义。定义2:电能质量是指供电装置在正常工作情况下不中断和不干扰用户使用电力的物理特性。该定义来自IEC(1000-2-2/4)标准。根据这一定义,现代电能质量除了保证额定电压和额定功率下的正弦波形外,还包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相比平衡、波形畸变、所有电压瞬变现象,如冲击脉冲、电压下跌、瞬间中断及供电连续性等。这个定义包括了电能质量问题的成因和后果,还包括了供电可靠向性的问题。定义3:电能质量定义是指在电力系统中某一指定点上电压的特性,这些特性可根据预定的基准、技术参数来评价。该定义是由国际电工委员会(IEC)给出的。根据这一定义,可以认为电能质量就是电压质量,合格的电能质量应当是恒定频率和恒定幅值的正弦波形电压与连续供电。 解决电能质量测试设备,使用[url=http://www.power1718.com]电能质量分析仪[/url].

  • 如何帮助客户选择抑菌圈测量仪

    [b]抑菌圈测量仪的历史背景 [/b]在没有抑菌圈测量仪出现之前,首先是手工测量也就是用左手拿着带有抑菌圈的培养皿右手拿着游标卡尺进行测量,大概在上世纪七十年代江苏南京一家电影器材厂生产的一种幻灯机,在用户中逐渐兴起,到八十年代随着世界上第一台扫描仪在中国台湾的诞生中国的科学家们密切关注这项技术的发展及应用领域,1988年左右时任中国药品生物制品检定所简称中检所抗生素室主任的金少鸿和胡昌勤老师带领全科室的药检工作人员战略性地提出用扫描仪拍摄培养皿中抑菌圈图像,再用电脑进行图像积分面积导出直径代入生物统计公式计算的科研方向,在全国药检系统掀起了技术创新高潮。上世纪90年代的北京中关村电子一条街上四通、康华、惠普、联想等等都在快速的崛起,大街上涌动着一大批从高校、科研院所、国企大厂的工科男、技术女们,当时也没有规范的市场,大家都在寻找适合自己的项目。就那么巧合有一些人聚合在一起开始研究制造抑菌圈测量仪了,失败,一点点的进步,喜悦,分离、坚持、再坚持、融合、利益、再分离、又一次的分离、转折、流血流汗的一批人、机遇、壮大、缩小、被超越、迷茫、抉择、一颗永恒的种子、疯魔的几年、强大的内心、技术的再次提高、标准化的方向、优良服务、诚信公正。总之抑菌圈测量仪这项技术是中国人的原创。[b]抑菌圈测量仪属性 [/b]抑菌圈测量仪是一种成像设备,特性是放大倍数低,成像面积大,光线均匀的亚显微成像设备,抑菌圈测量只是微生物测量中的一种功能。目前这种亚显微成像的市场很大,只是还没有开发出来。比如:微生物科目中的抑菌圈直径测量、菌落计数、细菌浊度测量、光密度检测;机械行业中洁净度检测,精密配件的形态差异;环保领域:藻类检测、各种水生动植物的物理尺寸测量和记数;农林业:种子的测量和分类、叶面积比例计算、根颈测量等等;医药行业中用到成像的地方就更多了,我们已成功的开发出Elispot酶联免疫斑点统计计算、液体颜色对比(R/G/B法)。[b]抑菌圈测量仪的组成 [/b]抑菌圈测量仪是由硬件部分和软件部分组成硬件部分:现市场中有逐行扫描式和面阵工业相机式,作用是把微生物培养出可计算的物质后,扫描出高质量电子图片,有透射光、反射光、紫外荧光成像,(抑菌圈测量用的是透射光扫描拍摄;菌落计数用的是反射光扫描;凝胶光密度用的是紫外光激发荧光反射扫描)逐行扫描的成像质量要大大优于面阵工业相机,一个直径90mm培养皿图像很轻松地就可以扫描出2-3G的高分辨率的大图,而面阵工业相机是很难达到如此大的图片。(电脑的内存要大)逐行扫描因是移动扫描,所以光线是一条直线光源,扫描出图像光很均匀;成像面积200*300mm可同时盛放6个90mm的培养皿。软件部分: 1.药品检验所和药厂用的是中国药典抗生素效价测量分析版,此版软件是经典之作也是我们大家20多年销售了上千台仪器积累了大量用户的使用经验和药检所的老师们心血之作。2.美国Image Pro-Plus是享誉世界全功能综合版分析软件,可完成面积百分比、颗粒计数、各种形态参数测量、位置参数测量、灰度光密度测量、数学形态学分析、图象的校准与校正、彩色图象的分割与分析。测量功能:随意对图象切割、测量、计数、分类;HE等染色方法的阳性灰度、阳性比例计算;电泳条带分析;荧光强度分析等,可以选择面积、周长、直径、半径、角度等50多种测量方式。[b]抑菌圈测量仪的前景 [/b]中国药典和兽药典中规定中应用抑菌圈方法的药品品种逐渐在减少,抑菌圈测量仪在制药行业中只是一种保留项目,以后重点是在食品和环保领域中找到销售市场。从技术分析来说,抑菌圈测量仪是计算机的外部设备,是随着计算机的技术进步而进步,十几年前计算机的内存最高才128M、硬盘也小的可怜、CPU慢的要命,现在计算机是什么速度、内存和硬盘多么的强大,所以现在的高端抑菌圈测量仪,这种亚显微成像的仪器设备有一部分已进入到显微成像技术中。(显微镜最大缺点是成像面积小)目前这个技术方向研究的人很少,国外的设备也不多,国内就北京和杭州有几个老师在研究,各有长短。所以说高端抑菌圈测量仪是有很大发展空间的。[b]抑菌圈应用方法:[/b]抑菌圈法的分类:1.KB法(纸片法);2.管碟法;3.打孔法首先要了解用户是用什么方法,药品检验所、药厂原、料药厂用的都是管碟法用中国药典抗生素效价测量版软件分析;疾控中心、医院用的是KB法用IPP综合版软件分析;各大学工业、农业、食品微生物检测菌种筛选和抗生素残留检测用的是打孔法用IPP综合版软件分析。菌落计数主要用在食品和疾控中心有手动记数和自动记数用IPP综合版软件分析微生物菌悬液的浊度测量用积分光密度法用IPP综合版软件分析。

  • 【转帖】探讨影像测量仪的选用之两个原则

    选择一个好的影像测量仪重要的两点就是实用和实惠,这两点是大多数选择仪器的基本原则。  1、“实用”的说法就是要合乎情理家上所用性,也就是说要满足工厂产品的测量与合格要求。作为一个精密测量仪器来讲,有三个基本要素:工作行程、精度标准和仪器功能。    ①.影像测量仪的工作行程必须按照工厂所需测量的产品的大小来严格确定影像测量仪的工作行程大小,测量仪的工作行程相比所测产品的大小如果过小,则工件测量不了,如果太大则是一种浪费资源。  ②.影像测量仪的精度标准是必须的,就是要参照工厂所需测量的产品的精度来选购(每个生产测量仪厂家的产品出厂标准与装配标准乃至仪器实物的精度都会不一样),如果工厂产品的测量精度要求不高时,选择一般的厂家的测量仪就可以了,如果所测产品的精度要求较高,就需选购精度高的厂家生产的仪器。  ③.影像测量仪的的功能,是指测量仪的使用的便利性,测量软件的易学易用性和影像测量仪的稳定性,如果工厂测量的产品量比较大,则最好选择全自动影像测量仪以保证测量效率。    “实惠”的概念就是测量仪的性价比,必须从影像测量仪的配置,精度,稳定性,价格,售后服务或是维护的便利性来综合考虑。太价廉的测量仪,可能精度较差,稳定性差,售后无保障,使用寿命短;进口的测量仪器,可能性能比较稳定,使用寿命长,但是影像测量仪升级麻烦,出了故障维修费用较高,维修配件也不容易找到。    总之,在选购影像测量仪时,只要拥有“实用”与“实惠”的基本条件,只买对的,不买贵的,只买对的。

  • 电能表的多样性

    电能表种类繁多。从总体结构上看,它们都包含电源、电压和电流变送器、计量引擎以及计量通信方式。根据所选择的通信方式,有些电能表还需要数据管理功能。每一种电能表都要根据目标价格和目标功能来选择所用的组件。  交流电源和直流电源  根据目标市场和所属地域的不同,交流(AC)输入电源也会有很大变化。110~240V(±20%)的电压变化范围和20A~80A的输入电流范围覆盖了世界各地的输配电标准。交流输入电源也因地区而不同。制造商为同一家电力公司供货时,也要提供对性能和成本经过优化设计适合不同电源的多种电能表。  对直流(DC)输出稳压电源的要求会根据设计选择而不同。例如,对一个用于脉冲计度器的200mA电流的5V电源的要求与较低电流的12V电源明显不同。  电压和电流变送器  通过选择适当的电压和电流变送器,能够以最低的系统成本达到最高的精确度。电流互感器(CT)的匝数比和磁芯根据线性度、成本和直流性能目标而各不相同。电流互感器和分流电阻器之间的选择应取决于工时率、制造环境和目标应用。如果三相电能表使用光隔离器,则可采用分流电阻器。如果为了将电子器件成本降低到一定程度,可选择霍尔效应传感器代替电流互感器或分流电阻器。  计量和计算引擎  固态电子式电能表的电能计量和计算单元由模拟乘法器或带有模数转换器(ADC)前端的专用处理器完成。与采用两相感应转盘机械式电能表的设计相比,采用模拟乘法器的设计没有多大优势,而如果用带独立ADC的专用处理器来发挥固态电能表的性能优势,成本又会比较昂贵。因此,高集成度的ADE77xx系列电能计量集成电路是适合低成本应用的解决方案。  数据接口和数据管理  带有非易失性存储器和液晶显示(LCD)驱动器的低成本8位微控制器是用于液晶显示电能表的合理解决方案。当要求电能表能够处理远程抄表和控制时,也需要带非易失性存储器的8位微控制器。对于直接驱动电磁计数器的低成本电能表来说,电能表数据管理单元并不是必需的。  数据通信  无论手工抄表还是远程抄表都需要多种数据通信方式。选择何种通信方式决定了电能表的成本和销售市场。例如,脉冲计数器电能表的部署成本比较高,但印度国家电力公司用惯了这种电能表,因此在印度用得更加普遍。