当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

电气线路仪

仪器信息网电气线路仪专题为您提供2024年最新电气线路仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电气线路仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电气线路仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电气线路仪相关的耗材配件、试剂标物,还有电气线路仪相关的最新资讯、资料,以及电气线路仪相关的解决方案。

电气线路仪相关的论坛

  • 【转帖】电气线路火灾的成因及防范措施

    电气线路火灾的成因及防范措施 随着城乡建筑的迅速发展,人们的生产、生活越来越离不开电。但由于一些确定或不确定的因素,电气火灾大量发生。据统计,2002年,江苏省共发生火灾14706起,直接财产损失4666.9万元,其中因电气故障引发的火灾有1693起,直接财产损失1271.8万元,分别占火灾总数的28%、28.9%,而电气线路因素则是引发电气火灾的一个重要方面。本文试图对电气线路诱发火灾事故的成因及防范措施作一分析。 一、电气线路发生火灾的因素 1.电气线路的安装、施工存在违章操作及无证操作现象。大量的火灾事实表明,一些场所和单位在对电气线路安装和施工时,没有按照操作规程和要求,随意增加用电设备,导致用电负荷超过设计容量,造成“小马拉大车”现象,从而引发火灾。特别是在宾馆、超市、学校等公众聚集场所,一些业主图方便,随意拉接临时线路,由此而引发的火灾十分普遍。同时,一些从事电工作业人员素质较低,有的甚至未经有关部门专业培训,无证上岗作业,他们缺乏基本的电气安装知识,留下许多隐患。传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种[URL=http://www.021le.com]工业电器[/URL]。 2.缺少对电气设施的检查和维护管理。一些地区和单位虽已建立了三级供电网络,但在履行职责过程中随意性较大,对电气设备检查得多,而对电气线路却不能按规定及时进行检查和维护,当线路出现故障和问题时不能及时发现和整改。通过对电气火灾事故分析可以看出,一些线路由于检查维护不到位,特别是因电气线路老化引发火灾的概率相当突出。一些老建筑平时缺乏必要的检修和更换,加之电气设备的高负荷运行,导致电气线路破坏、漏电等,久而久之造成电气线路打火短路而发生火灾。同时,一些用户与供电部门虽然建立了用电合同或协议,但在实际工作中不能很好进行配合协调,造成日常用电安全管理过程中的脱节。 3.电气线路的选型不当。根据国家有关规定,电气线路的安装和选材应根据不同的场所、不同的电气设备选用不同的电气线路。但在实际生产、生活中,一些用户一味考虑经济效益,在购买电气线路时只图电气线路的价格便宜,而购买无生产厂家、无标号、无出厂日期的“三无”产品,不能满足安全使用要求。 二、电气线路火灾的预防对策 1.加大电气线路的检测力度。公安消防机构监督人员在日常消防监督检查中,应充分发挥电气检测中介组织功能,对有关单位与场所安装和使用的电气线路要定期进行检测。特别是一些新建的公众聚集场所在开业前必须经电气检测合格后方可允许其开业。同时,对在用的公众聚集场所应建立定期的电气安全检测制度,这样既能及时发现电气线路的老化、损坏、乱拉乱接等现象,又能预防火灾事故的发生。 2.建立用户与供电部门良好的协作关系。作为用户来说,对供电部门安装的电气线路不能随意改变原有的设计、敷设功能,对发现的问题应及时报告供电部门,以便及时修复,确保安全使用。对于供电部门来说,应严格按照有关用电规定进行电气线路的安装施工、维护保养,并要认真履行合同或协议中的条款内容,除了定期对公共线路进行检查、维护外,还要不定期地上门为用户提供安全用电管理维护方面的服务,确保一旦出现险情,及时予以消除,减少双方在用电管理中的责任纠纷。同时,用电单位和场所应选用责任心强、技术全面的人员作为电工操作人员,并经相关部门培训,取得相应的资质。 3.规范电气线路的施工安装。对电气线路的选型应符合场所和设备的要求,根据不同功率的设备选择线径的大小,根据不同的场所选择防爆型、防水型等电气线路,保证线路的正常运行,预防线路的绝缘老化等不良现象。同时,在电气线路敷设过程中,隐蔽敷设或通过可燃材料时必须完全穿管保护,在易燃易爆场所敷设时必须穿金属管保护。在电气线路的选材上,应选用正规厂家生产的合格产品,并根据不同场所和不同设备选用相应的电气线路。在一般场所,应尽量避免使用外表是聚氯乙烯、内芯为铝线等易老化的电气线路。

  • JB-300B冲击试验机电气线路图

    近日维修JB-300B冲击试验机,因没有电气线路图,查找故障原因极其困难。哪位好心人如有JB-300B冲击试验机电气线路图,发上来参考,不胜感谢!

  • 【分享】电气线路火灾中铜导线一次短路与二次短路的显微组织特征

    [color=#DC143C][size=6]电气线路火灾中铜导线一次短路与二次短路的显微组织特征[/size][/color]摘 要:对电气线路火灾中铜导线的一次短路与二次短路的显微组织特性进行了对比分析,利用二者之间微结构形态上的差异来分析鉴定火灾的起因,为公安消防部门侦破火灾案件提供了有利的科学证据,可使案件侦破率及破案速度大大提高。因而,将此项工作加以推广有十分重要的意义。与金相显微镜比较,用电镜进行观察分析具有放大倍数连续调节范围大,景深大,分辨率高,同时具有图象更清晰,立体感更明显的特点。关键词:一次短路 二次短路 熔珠 熔痕 柱状晶 等轴晶电镜观察分析是研究金属材料,半导体材料及一切固体材料和生物医学材料的表面形态,内部组织及其结构的一门科学。在上述学科中电镜已得到了广泛的应用。而将它的科学理论,技术方法和仪器设备应用到消防部门,用于电气火灾原因分析中,则是一种比较新的方法。通常,火灾现场的金属残留物很多,在什么部位取样是很重要的。取样部位的恰当与否,直接影响到检查结果的准确性。因而,必须提取带有融化痕迹的物证。由电气线路、设备故障引起的火灾,在故障点高温作用下,绝大多数的铜、铝甚至钢铁及其它合金等,都会出现熔化现象。分析这些金属或导线残留物熔痕的表面形态和其内部的组织结构,对于认定火灾起因才有意义。本文仅对电气线路火灾中铜导线的一次短路与二次短路的显微特征进行比较分析。1 实验部分1.1 导线短路痕迹的形成及其表现形式电气线路中的不同相或不同电位的两根或两根以上的导线不经负载直接接触称为短路。由于短路的瞬时温度可达2000℃以上,而常用的铜导线的熔点为1083℃,因此,短路强烈的电弧高温作用可使铜导线局部金属迅速熔融,气化,甚至造成金属熔滴的飞溅,从而产生了导线短路熔化的痕迹。导线短路形成的熔痕可分为两种:一种是发生在火灾之前的短路,称为一次短路熔痕:另一种是着火后,火灾火焰或火灾热使导线绝缘破坏而形成的短路,称之为二次短路熔痕。由于短路电流的大小及作用时间的不同,因而短路熔痕的外观状态相当复杂,常见的有以下几种:(1)短路熔珠 (2)尖状熔痕 (3)凹坑状熔痕 (4)喷溅熔珠。

  • 【仪器心得】+实验室电气线路异常诊断工具——带热成像的全功能万用表

    【仪器心得】+实验室电气线路异常诊断工具——带热成像的全功能万用表

    [color=black]单位在去年在采购福禄克(FLUKE)万用表时,偶然间发现了带热成像功能的万用表,所以看到价格并不是不能接受,就果断买下来了。经过一段时间的现场计量校准使用,发现总体使用效果可以给90分了,下面结合我自己亲身使用经历,来评价一下这块万用表的优缺点,希望大家在选购类似仪器时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][color=black][/color][img=,494,364]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211021130028124_9094_2771427_3.jpg!w494x364.jpg[/img][color=black]品牌介绍:[/color][color=black]福禄克([/color][url=https://baike.so.com/doc/198704-210063.html][color=black]Fluke[/color][/url][color=black])[/color][color=black]公司是世界电子测试工具生产、分销和服务的领导者。[/color][url=https://baike.so.com/doc/158018-166940.html][color=black]福禄克公司[/color][/url][color=black]于1948年成立,作为福迪威集团的全资子公司,福禄克是一个跨国公司,总部设在美国[/color][url=https://baike.so.com/doc/436394-462066.html][color=black]华盛顿州[/color][/url][color=black]的埃弗里德市,工厂分别设在美国、英国,荷兰和中国。销售和服务分公司遍布欧洲、北美、南美、亚洲和澳大利亚。福禄克公司已授权的分销商遍布世界100多个国家,雇员约2400人。[/color][font=宋体]个人认为,在实验室校准领域可以采购他们的设备作为标准器,他们除了其他领域设备,专门有电学、射频、温度、湿度、压力、软件、采集,气体流量这几个领域的设备仪器。福禄克不直接销售仪器,是由代理商进行销售工作的,一般选择福禄克授权的一级代理商比较有保障的。[/font][font=宋体]优点:[/font][font=宋体]1[/font][font=宋体])15种测量功能;方便携带精准度高;仪器大小灵便,长宽高为216mm*94mm*57mm。[/font][font=宋体]2[/font][font=宋体])基本实现电压、电阻、通断性、电容、二极管、最大值、最小值、平均值、电流、频率测量。温度测量范围为-10℃到200℃。[/font][font=宋体]3[/font][font=宋体])热成像迅速诊断电气问题[/font][font=宋体]4[/font][font=宋体])显示快速、灵敏度高、直观显示,一键触发效率高,测量方法灵活,远程手机读取监控、传输。[/font][font=宋体]5[/font][font=宋体])具备续航功能,充满电可以10个小时工作。[/font][font=宋体]6[/font][font=宋体])内置传输模块,可以通过手机蓝牙在手机上实时显示测量结果,实现远程监测,还可以创建并通过邮件发送问题。[/font][color=black]缺点:[/color][color=black]1)[/color][color=black]价格可能使用频次不高的客户会选择放弃[/color][color=black]2)[/color][color=black]希望也向101万用表一样,有类似磁性跨带可以方便举放[/color][color=black]3)[/color][color=black]仪器如果自带谐波和失真度测量那就绝佳了[/color][font=宋体]适用场所:大型工厂实验车间,实验室配备较多电气控制柜且线缆较多情况,适用日常监测、诊断、点检核查、期间核查、检测、测试、计量校准等场合。[/font][color=black]校准领域亲身经历感受:[/color][color=black]记得有一次我们去压缩机实验室计量设备,由于现场需要计量电源,我们发现计量前,电源未接负载,但是还是有余电压,故正好带了此仪器,拿来就使用热成像功能看看哪里接线是够有不牢固或者松动,当时就在配电柜看到了问题,及时解决了。此外,我们在使用标准源法计量功率计时,需要将客户设备接线全部拆下,一共有两个采集卡,三对电流线缆,三对电压电缆,再计量完毕装回时,也是该设备计量线缆是否牢固核查,也是辅助了我们的工作。可见万用表这个热成像功能绝对是蛮方便的。[/color][color=black]总结:[/color][color=black]热成像法诊断可以无接触、不停电、不取样检测到设备在运行状态下的真实情况。实验室人员在巡检时,通过红外热成像无接触的电气设备故障诊断,能及时发现电气控制柜线缆或其他能源设备由于温度异常出现的线路松动、线路缺陷和安全隐患,避免突发安全事故的发生,保证电气设备和人员操作的安全。[/color][color=black]后附说明书,具体详细介绍设备指标和操作。[/color]

  • 【仪器心得】+检测实验室电气线路预测性维护助手——FLUKE 红外测温仪 MT4 MAX使用心得

    【仪器心得】+检测实验室电气线路预测性维护助手——FLUKE 红外测温仪 MT4 MAX使用心得

    [font=宋体][color=#222222]单位于2018年起开始采购福禄克Fluke相关设备,福禄克有着专业的技术支持和售后团队,我们坐标北京,又和他们比较近,故一般都会一段时间就会拜访,收集设备使用问题和设备推新。这款红外测温仪,说来话长,作为一名使用福禄克多年的用户,下面来评价一下该款仪器的优缺点,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][img=,139,288]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211161200096080_721_2771427_3.jpg!w139x288.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]多年来,福禄克为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品,并把该市场提升到重要地位。每新建的一个工厂、 办公区、或设施,都可成为福禄克产品的潜在用户。从工业控制系统的安装调试到过程仪表的校验维护,从实验室精密测量到计算机网络的故障诊断,福禄克的产品帮助各行各业的业务高效运转并不断发展。无论是技术人员、工程师、科研、教学人员还是计算机网络维护人员,都通过使用福禄克的仪器仪表产品扩展了个人能力,并出色地完成了工作。正是他们,给予福禄克的信任和良好的口碑,使得福禄克品牌在安全、耐用、精准、易用的质量标准方面得到高度的美誉,成为所涉及的领域中的佼佼者。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]二、购买红外测温仪缘由:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]在一次福禄克提供的技术应用说明资料中,我们获知了一个名词,叫“是设备预测性维护?”[/color][/font][align=left][font=宋体][color=#222222]预测性维护(Predictive Maintenance,简称PDM)是以状态为依据的维修,在机器运行时,对它的主要部位进行定期/ 连续的状态监测和故障诊断,判定装备所处的状态,预测装备状态未来的发展趋势,依据装备的状态发展趋势和可能的故障模式,预先制定预测性维修计划,确定机器应该修理的时间、内容、方式和必需的技术和物资支持,是一种先进的设备维护方式。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#222222]而红外测温仪就是实验室温度巡检和点检重要设备之一。[/color][/font][/align][font=宋体][color=#222222]三、红外测温仪优势和不足:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]MT4 MAX[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测温参数范围为-30到360℃,精度准确性为±2.0℃,在非接触性测温中算是不错的产品,稳定性上比较好。价格合理,某东363元拿下。轻型小巧的设计便于将仪器装入工具箱,8:1 的距离与光点尺寸比,IP40 防护等级提供额外的保护,显示最小、最大或平均温度,或两次测量值之间的差值,高温和低温警报,可快速显示超出限制的测量值。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]不足就是如果范围和精度再提升就要买MT4 MAX+价位会高一百多。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、使用心得之开机预热时间问题:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]开机预热是为了避免热像仪在刚开启时探测器所处的环境温度变化带来的测量误差。热像仪的操作手册建议:开机预热至少10 分钟,当在环境温度差异较大的环境之间移动热像仪时,可能需要更多调整时间。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]但在大部分的实际检测中,等待10 分钟或更长的时间会影响到检测效率,如果确实需要缩短预热时间,应符合下列条件:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]现场的环境温度均衡,不会有超过5℃以上的温差;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]热像仪需从检测现场的环境温度下取出,而非从较热或较冷的环境下取出。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]在满足上述两个条件下,开机预热周期的截止建议在第三次“自动校准”完成后( 通常为3分钟左右),热像仪即可进行正式检测。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]五、使用心得之避免阳光反射干扰问题:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]阳光对热像仪来说是一个强热源,特别对于室外设备中的光亮材料,一定要避免阳光反射造成的干扰,否则会引起检测错误,通常室外容易反射阳光的设备有:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]绝缘子(玻璃、瓷)[/color][/font][font=宋体][color=#222222]线夹(高氧化铝)[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电气接头(不锈钢、高氧化铝)[/color][/font][font=宋体][color=#222222]出线接头(高氧化铝)[/color][/font][font=宋体][color=#222222]梁架(钢,有时会涂防锈漆)[/color][/font][font=宋体][color=#222222]要避免阳光的反射干扰,建议:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1[/color][/font][font=宋体][color=#222222]、尽量在夜间或阴天进行检测。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2[/color][/font][font=宋体][color=#222222]、如果必须在有阳光的场合下进行拍摄,在发现可疑热点后,必须改变角度(最好改变多个角度),看可疑热点的温度是否随着角度改变而改变,如果有改变就说明可能存在阳光反射干扰。[/color][/font][color=#222222][font=宋体][color=#222222]六、具体介绍实际工作中解决的实验室问题:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1)红外测温仪的点检和巡检:[/color][/font][/color][align=left][font=宋体][color=#222222]红外测温仪就是实验室温度巡检和点检重要设备之一。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#222222]巡检(一般检测):[/color][/font][/align][font=宋体][color=#222222]指按时进行巡视,以发现问题点为主要目标,发现后对问题状态进行记录并及时汇报。检测人员需要了解各项设备发生故障的判断依据(电气参数、温度、振动等)及检测设备的操作方法;巡检周期较短,建议每天进行一轮巡检;巡检工作通常由生产设备巡视人员完成。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]点检(精确检测)[/color][/font][font=宋体][color=#222222]指定期对所有需要检测的设备的运行状态进行检测,并保存和分析相关数据,并对巡检人员上报的问题点进行判断、解决,及早安排设备维修计划。检测人员需要了解设备的结构和运行状态,对可能的问题原因进行分析和排查,并可以制定维修计划;点检周期根据设备的状况进行,如建议高压电气设备每月进行一轮点检,低压电气设备及电机等生产设备每周进行一轮点检;点检工作通常由设备维护专职工程师或以上级别人员完成。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2)如何有效使用热像仪完成设备预测性维护工作:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电气线路:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]接头和线路过热诊断:线路接头过热,单相线路整体过热,热点温度>70℃或温差>15℃。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]可能故障:接头接触不良、氧化腐蚀、过紧;过载、三相不平衡或谐波。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]进一步采取措施:重新连接接头,处理完毕后,热像仪复查;用DMM/钳表/功率分析仪检测过载;用DMM/钳表/电能质量测试仪检测三相不平衡还是谐波;处理后用DMM/钳表和热像仪进行复查。[img=,625,172]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211161201544714_4391_2771427_3.jpg!w625x172.jpg[/img][/color][/font][font=宋体][color=#222222]2[/color][/font][font=宋体][color=#222222]配电柜或控制柜:[/color][/font] [table=643][tr][td] [align=center][font=宋体][color=#222222]设备名称[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=#222222]故障状态[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=#222222]可能故障[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=#222222]建议进一步措施[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]断路器[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]过热,热点温度>55℃[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]过载、谐波[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]使用DMM/钳表/功率分析仪检测过载;使用DMM/钳表/电能质量测试仪检测谐波;处理后用DMM/钳表和热像仪进行复查[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]电容器[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]过热,热点温度>55℃[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]过载、谐波[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]使用DMM/钳表/功率分析仪检测过载;使用DMM/钳表/电能质量测试仪检测谐波;处理后用DMM/钳表和热像仪进行复查[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]母排[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]连接处过热,热点温度>90℃[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]接触不良、过紧、氧化腐蚀[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]重新连接接头,处理完毕后,热像仪复查[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]母排[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]单相过热,相对温差>80%[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]三相不平衡、过载[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]使用DMM/钳表/功率分析仪检测过载;使用DMM/钳表/电能质量测试仪检测三相不平衡;处理后用DMM/ 钳表和热像仪进行复查[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]导线[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]整体过热,相对温差>80%[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]三相不平衡、过载、谐波[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]使用DMM/钳表/功率分析仪检测过载;使用DMM/钳表/电能质量测试仪检测三相不平衡还是谐波;处理后用DMM/钳表和热像仪进行复查[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]熔断器[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]接头过热,热点温度>70℃[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]接触不良、过紧、氧化腐蚀[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]重新连接接头,处理完毕后,热像仪复查[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]熔断器[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]整体过热,相对温差>80%[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]过载,三相不平衡[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]使用电流钳表、功率计/相序表检测过载;使用电流钳表、电能质量测试仪检测三相不平衡;处理后用电流钳表和热像仪进行复查[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]熔断器[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]温度过低[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]断开[/color][/font][/align] [/td][td] [align=left][font=宋体][color=#222222]取出后用DMM 检测,处理后使用热像仪进行复查[/color][/font][/align] [/td][/tr][/table][align=left][font=宋体] [img=,628,172]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211161202078151_149_2771427_3.jpg!w628x172.jpg[/img][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#222222]3)总结概述:[/color][/font][/align][font=宋体][color=#222222]集远距离、不接触、不取样等特点的热成像检测和监测,不论白天和黑夜都可以实现测试。这使得我们实验室人员可以更安全地监测和诊断有温度差异或温度变化设备的大多数故障。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]实验室或工厂中电机等转动仪器设备、生产线等传动设备都会有摩擦生热,电器接头、电气触点、电线电缆等电气设备也因电离、电阻等发热产生温差,而炉窑、管路、阀门与其内的液体、气体、固体等都有温差和红外辐射,这就是红外成像检测用于设备检测(点检和巡检)的基本原理。[/color][/font][color=#222222][font=宋体][color=#222222]七、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222] [/color][/font][font=宋体][color=#222222]市场上热像仪厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的热像仪。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]不管采购国内外哪个设备,大家实验室配备热成像仪器,毋庸置疑,是预测性维护诊断,评估风险的利器,值得实验室思考采购的可行性。[/color][/font]后附说明书,大家可以参考学习![/color]

  • 气相色谱仪常用电子器件——柔性线路板

    气相色谱仪常用电子器件——柔性线路板

    [align=center][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]常用[/font][font=宋体]电子器件[/font][font=宋体]——[/font][font=宋体]柔性线路板[/font][/align][align=center][font=宋体]概述[/font][/align][font=宋体][font=宋体]柔性线路板([/font][font=宋体]Flexible Printed Circuit,简称FPC),是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点[/font][/font][font=宋体]。[/font][font=宋体]常用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]的自动进样器模块或者显示模块中。[/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url](或[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url])的自动进样器单元中,一般安装有较多的机械运动部件,例如进样针、机械手、机械臂等。在进样过程中,通过运动部件的直线、旋转、伸缩、抓放等动作,实现样品瓶的运输、进样针的可靠运行,从而完成整个进样过程。某些型号色谱仪的显示面板设计在频繁开合的仪器面板上,其与控制器也采用了柔性线路板的连接方式,使用寿命长、性能可靠。[/font][font=宋体]各个运动部件需要与色谱仪系统的控制器进行电气连接,用来传送和控制部件的位置、温度、压力等参数,运动部件与系统控制器常见的连接方式有线缆、排线和柔性线路板。[/font][font=宋体][font=宋体]柔性线路板([/font][font=宋体]Flexible Printed Circuit,简称FPC),是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板,如图1所示。[/font][/font][align=center][font=宋体]。[/font][img=,264,135]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307312220042343_7686_1604036_3.jpg!w603x308.jpg[/img][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=宋体]1 [/font][/font][font=宋体]柔性线路板[/font][/align][font=宋体][font=宋体]柔性线路板一般有绝缘薄膜、导体(一般为铜箔)和粘结剂组成,按结构可以分为分为单层板、双层板、多层板和刚挠结合板等类型,如图[/font][font=宋体]2所示,。[/font][/font][font=宋体]柔性电路板的优点[/font][font=宋体]1 灵活性。 性能优良的柔性线路板,挠性优良,可以弯曲、折叠数万次性能仍旧保持稳定,可以根据需要设计不同几何尺寸,使用方式灵活。[/font][font=宋体]2 轻便。 机电系统采用柔性线路板连接,体积和重量将会显著减小,比较适合空间紧凑的场合。[/font][font=宋体]3 安全性强、可靠性好。 与复杂的线缆或者排线连接方式相比,采用柔性电路板的装配方式更加简单,不容易产生线缆或接插件连接错误等问题。柔性线路板可以将电气线路、电气元件均集成在一起,作为独立的单个仪器元器件,简化了色谱仪的系统连接,从而降低了机电故障发生的几率。[/font][font=宋体] [/font][align=center][img=,264,210]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307312220130370_236_1604036_3.jpg!w640x509.jpg[/img][font=宋体] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=宋体]2 柔性线路板的结构[/font][/font][/align][align=center][font=宋体]小结[/font][/align][font=宋体][font=宋体]利用柔性线路板([/font][font=宋体]FPC)可显著缩小机电产品的体积,适用机电产品向高密度、小型化、高可靠方向发展的需要。因此,FPC在航天、军事、移动通讯、手提电脑、计算机外设、PDA、数字相机等领域或产品上得到了广泛的应用。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]与普通线缆或排线不同,柔性线路板内部不仅可以集成连接线路,还可以集成传感器、控制芯片、发光芯片等元件,与相同情况下的排线[/font][font=宋体]——接插件——传感器等元器件的连接方式,柔性线路板的可靠性、耐用性更好,但成本略高。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font='Times New Roman'] [/font]

  • 【讨论】电器线路老化的安全隐患需重视!----南京某实验室空气开关线路老化 引发大火

    4月11日下午2点,南京市察哈尔路上的察哈尔小学突然着火。据了解,着火点是学校里的一处自然实验室的空气开关线路老化所致,火苗又点燃了室内的酒精灯,才烧起大火。但由于发现及时,消防到达时火已经被扑灭。另外,学校老师率领全校学生紧急转移,没有人员伤亡。  “哎呀,实验室方向怎么冒黑烟啦!”11日下午2点,察哈尔小学的一处学生自然实验室内突然着火。记者在现场看见,自然实验室里的受损情况严重,桌椅已经被烧得不成样子。一位学校老师告诉记者,学校的自然实验室是给学生平时做生化试验用的,所以室内存放了一些可燃的材料。事发时,学生正在教室里上课,自然实验室里并没有学生。一位知情人士透露,起火原因可能是自然实验室里的空气开关设备老化,线路破损所致。“实验室里还存放着酒精灯。”这位知情人士称,可能火苗点燃了酒精灯才让火势进一步扩大。  由于发现及时,校方立即组织学生大转移,把全校学生转移至校外,等候通知。“因为平时也训练过。”这位工作人员介绍,所以转移时并没费太大功夫,学生情绪也没有波动。据学校老师介绍,去年学校就做过一次消防演习。火情发生后,在15分钟以内,学校1至4楼,1到6年级的所有学生全部转移到了校外。全校身强力壮的老师一齐上阵,锅碗瓢盆一起上,才把火扑灭。剩余的老师则是负责学生的转移工作。http://www.instrument.com.cn/news/20110412/059678.shtml

  • 色谱仪常用电气部件 电机

    色谱仪常用电气部件      电机

    色谱仪常用电气部件 电机 电机(Motor)在色谱仪中是很常见的电气部件,仪器的运动部分(例如HPLC中的光栅、自动进样器、GC中的柱箱风扇电机、后开门电机、自动进样器)的驱动,一般都由电机来实现。 电机的形制多种多样,外观、驱动原理和功能也各不相同。电机驱动系统一般会有齿轮、皮带等辅助传动部件。下面列举一些常见的电机: 1 交流电机 常见于GC的柱箱风扇的驱动,用于保持柱箱内温度均匀。 柱箱风扇电机一般是匀速运动的。电机的工作状态比较简单和单一,GC系统运行后,电机一直工作,转速不变。 我们常用的是交流单相电机,电机一般会带有一个启动电容。如果电容损坏,电机不能转动。 这种电机的故障率较低,性能较为可靠。一般供电电压是交流220V,电源故障一般是电机不能转动的主要原因。 下面是电机的图片,图中左侧为启动电容。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305072244_438842_1604036_3.jpg特点 注意观察,电机的电源线一般只有两根(或三根),即交流220V输入。 这是一种“开环”工作的电机,GC系统只提供给电机工作电压,让电机连续工作。换句话说,系统给这种电机发出的指令,就是转或者不转。 至于电机是否正常匀速运转,GC系统是不知道的,也不做直接的转速监测(系统通过检测仪器的其他状态,例如温度,来判定电机是否工作正常)。2 轴流风机 轴流风机常见于仪器线路板或者检测器部件的散热部分(例如LC泵、线路板、GC线路板、GC-FPD检测器的散热),主要功能是散发仪器工作时产生的热量,使得仪器不会过热。 可以类比一下交流电机,轴流风机的工作状态一般也是连续匀速运转。其常见的供电电压是直流24V。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305072245_438843_1604036_3.jpg 电机只有两根电源线,也是开环工作的,即系统并不监测风机的运行状态。也是一种转或者不转类型的电机。一般的,系统通过检测过热来判定轴流风机是否存在问题。 这种电机的可靠性也较好,常见的故障是,电机轴承污染或者磨损造成的电机不能转动,和供电电压问题。

  • 电气设备维修人员如何快速查找故障

    各种电气设备在运行中都有可能发生各种大大小小的故障,严重的还会引起事故。电气设备出了故障,只要查清了故障点和故障原因,维修起来其实是一件比较容易的事。而找出故障点和故障原因,一般要花费较多的时间。查找故障时,若方法不当,考虑不周,那么,就会事倍功半,花费的时间就更多了。本文根据自己多年的维修经验,谈一谈快速查找故障的步骤和方法。电气设备出了故障后,根据设备外表情况,大致可以分为两大类:一类是设备有明显的外表变化的故障,比如外表烧焦、或有臭味、或者有火花。另一类是设备没有明显的外表变化的故障。怎样才能快速查找出故障呢?本文根据自己多年的维修经验,按上述对故障的分类,谈一谈快速查找这两类故障的步骤和方法。一、设备外表有明显变化的故障对这类故障的查找,我们可以通过看、问、闻、听、摸来得到一些外表现象,通过这些外表现象来分析故障的原因。在有些情况下,也可以通过试车来分析,得出故障的原因。1.看。到达现场后,要先观察环境,当存在重大安全隐患时,应该先切断电源。看,就是看有没有严重烧毁、发热、断线、导线连接螺栓是否松动等。2.问。就是向现场有关人员问清楚故障发生时有些什么现象(有没有冒烟,有没有冒火,有没有响声),问声、光、火的大小。还要问这种故障是经常发生还是第一次出现。问出现故障后,有没有人员处理过,怎么处理的,处理后运行正常否。这样,有利于根据电气设备的工作原理来判断发生故障的部位,分析发生故障的原因。3.闻。用鼻子嗅,看有无焦味,对发生故障的大致方位仔细的嗅,通过嗅电气设备和电气线路的气味,往往都可以发现故障点。4.听。电动机、变压器等电气设备和元件,在正常运行时的声音与有故障时运行的声音是有差异的。通过听,可以帮助我们快速的找到故障点。特别是电动机,我们要仔细的听它运转的声音。5.摸。摸,就是断开设备和线路的电源,对有故障的设备和线路用手来摸,通过手摸,检查设备温度是否正常,检查设备的温升是否正常。电动机和变压器,要看是否是局部发热,若是局部发热,一般是它的线圈匝间短路。通过摸,往往也能快速查找到故障点。6.试车。通过初步检查,确认不会使故障进一步扩大和造成人身、设备事故后,可进行试车检查。试车时,先点动一下,马上停车,确认无大碍后,才第二次启动。第二次试车中,要注意有无严重跳火、有无异常气味、有无异常声音等现象,一经发现有上述现象之一,应立即停车并切断电源。然后查找原因,注意检查电器的温升及电气的动作程序是否符合电气设备原理图的要求,从而发现故障部位。二、设备外表没有明显变化的故障这类故障主要是由各种继电器、或按钮、或行程开关失灵,或接触不良,或者导线开路等等引起的。遇到这类故障时,就要借助仪器仪表,再加上自己的经验,才能快速查找出故障点和故障原因。查找的步骤和方法如下:1.量法:测量电压,电流和电阻(1)测电压、电流。是根据电气设备和线路的供电方式、供电电压来测量对应点的电压值与电流值。将所测得电压值、电流值与正常值相比较,从而分析判断电气设备的故障原因。(2)测电阻。查找资料,弄清电气设备的正常阻值,然后测量电阻,将所测得电阻与正常值相比较,从而判断电气设备的通断情况,故障原因。电阻测量法的优点是安全,缺点是测得的电阻值不准确时,很容易造成判断错误。在测量电阻时,一定要断开电源,如果电路与其他电路并联时,必须将该电路和其他电路断开,否则测量的电阻值就不准确,从而导致判断错误。2.置换元件法、逐步开路法(1)置转换元件法:某些电路的故障原因,能初步认定为由某元件引起时,在保证安全的情况下,可以用性能良好的元件来替换,从而判断故障是否由该元件的损坏而引起的。(2)开路法:电气线路短路或接地时,一般外部有明显的冒烟、火花和烧焦的痕迹等。通过观察往往能排除。遇到难以检查的短路或接地故障,可把多支路并联电路,一个支路一个支路的逐一从线路中断开,然后通过逐一测量来判断。检查时,建议用仪表检查。我觉得用通电法检查不好,因为本身电气设备和线路就发生了故障,强大的短路电流很容易烧毁元件和设备。3.短接法电气设备和线路故障中,往往较多的为断路故障。如导线断路、接触不良、松动、虚焊、假焊、熔断器熔断等。对这类故障除用电阻法、电压法检查外,还有一种更为简单可靠的方法,就是短接法。其方法是,用一根绝缘良好的导线,将所怀疑的断路部位短路接起来,如短接到某处,电路工作恢复正常,说明该处断路。此方法能够快速查找出故障,许多电工都喜欢这样做。但须注意:在短接的时候,千万注意不要短接错误。比如高压和低压短接,相与相间短接。如果短接错误,就有可能发生短路或误动作,反而扩了大故障范围,或造成严重后果。在检修中,对于强电流、大电流的设备和线路,不准许采用短接法排除故障。强电流或大电流用导线短接的话,会拉起强大的弧光,会对设备和人员造成伤害。另外,在检修中,很多电气维修人员喜欢用强迫闭合法来查找故障,此方法也是可行的。但是和短接法一样,在遇到强电流或大电流的设备和线路时,不宜采用此方法。4.电流法其实,电气设备维修人员在检修电气设备和线路时,如果用钳形电流表检查故障,也是个很好的办法。电气设备出现故障时,电流是会发生变化的。用电流表来观察电流,也可以很快的确定故障。如电动机三相电流过大,那是过载;如三相不平衡,有可能是电动机绕组匝间短路的问题。对电气设备本身有故障,但又需要通电来查找故障原因时,通电时间不能过长。比如三相电动机缺相运行,通电时间长了,是会烧毁电动机的。以上所述,均系电气设备、电气线路本身出现故障时的故障查找方法。有时,设备出现故障时,其实电气线路和电气设备本身并没有故障,而是机械联动部分出了故障。因此,我们在排查电气设备故障的时候,不要忽略了对机械部分的检查,对机械部分的故障要排查、调整和维修。只有机械设备正常了,电气设备才能正常工作。检查分析电气设备的步骤和方法,应根据不同的故障情况,灵活掌握,这样才能快速有效的查找到故障点,判断出故障原因,以便及时排除故障。转载

  • 色谱仪故障诊断的注意事项 —— 电气接触不良问题

    [align=center][font=宋体][font=宋体]色谱仪故障诊断的注意事项[/font] [font=宋体]—— 电气接触不良问题[/font][/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体]色谱仪由数量较多的电子部件、电子线路和传感器构成,各部件之间需要经过接插件进行连接,由于系统运行时间较长、工作环境不良、触点氧化、触点磨损、污染等原因,可能会发生电气接触不良问题。电气接触不良一般会造成随机性较强的故障,不易进行判断和维修,色谱维修工作者需要予以重视。[/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体][font=宋体]随机性较强的故障[/font][font=宋体]——即故障出现的时间、故障出现的频率、故障具体现象不重现,对于色谱维修工作者而言是比较棘手的。在进行故障诊断时,需要注意一下电气接触不良的问题。实验室湿度较大、存在腐蚀性气体、振动过大、仪器经过机械碰撞等因素都可能导致电气接触不良问题。[/font][/font][font=宋体]某些线路连接部分可能承载较大的电流,如果存在接触不良问题,可能会出现电火花、形成严重的电磁干扰,导致色谱图出现异常的基线噪声和毛刺、损伤线路板、也可能造成线路连接部分发热,导致产生失火等实验室安全事故。色谱仪安装时,需要确认仪器电源和电源插座的容量,并确认插头和插座之间的连接牢靠。[/font][font=宋体]电气接触不良,可能导致色谱图出现幅度接近、频率较高的基线噪声。并且噪声的幅度和频率不受色谱仪操作参数改变的影响。[/font][font=宋体]电器接触不良还可能导致随机性强的故障,下文以某维修案例予以说明。[/font][font=宋体][font=宋体]某台安装有电子流量控制器的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],偶尔会发生进样口流量和压力显示异常的现象[/font][font=宋体]——进样口压力和流量数值均突然显示为[/font][font=Times New Roman]1200[/font][font=宋体]。仪器大部分情况下工作状态正常,可能会连续稳定运行数周或者更长时间,故障发生的时间不固定。重新启动色谱仪之后,系统可能会恢复正常状态,也可能不会恢复。[/font][/font][font=宋体]色谱维修工程师测试用户实验室的电源、气源、振动、温湿度等环境条件,未见明显异常;对电子流量控制器、色谱仪主控制板进行更换,故障仍旧偶尔会发生,可以排除控制器或线路板的故障。[/font][font=宋体]最终考虑到该色谱仪进行过数次搬迁、用户对色谱仪进行过一定程度的拆解和恢复、并且实验室环境湿度较大,可能存在色谱仪内部线路接触不良的问题。于是对色谱仪系统线路板之间的连接线路和接插件进行了更换,并进行长时间观察和跟踪,仪器流量显示异常的故障不再出现。[/font][font=宋体]某型号[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]的自动进样器,偶尔出现抓瓶异常,手臂和进样针运行异常等多项故障报警。自动进样器有可能正常运行较长时间,当出现故障报警时,每次出现的具体报警信息有所不同。[/font][font=宋体]这种类型的故障,不容易进行诊断和处理。但是考虑到既然大部分情况下进样器可以正常运行,那么进样器内部的传感器和电机驱动部分应该当工作正常,问题可能在于信号传输线路存在接触不良问题。[/font][font=宋体]检查自动进样内部的电气连接情况使,发现该型号的自动进样器内使用了一根柔性的排线,拆开排线与线路板的接插件连接,发现其触点存在氧化和腐蚀等现象,将此排线更换之后,进样器工作恢复正常。[/font][align=center][font=宋体]小结[/font][/align][font=宋体]电气接触不良造成的色谱仪机械或者电气故障,一般具有随机性,这是进行确认的重要特征。其次接触不良造成的电气信号干扰,一般表现为高频率、幅度稳定、不受色谱工作条件影响等特征。[/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font]

  • 【转帖】电气设备引发火灾及其爆炸原因

    1、 前言   随着电气化的迅猛发展和用电普及程度的日益提高,电已经成为人类生存和发展必不可少的能源之一。然而,由于种种原因,由电气引发的火灾和爆炸事故也一直呈现上升趋势。[URL=http://www.021le.com]电气设备[/URL]的绝缘大量使用塑料、橡胶、绝缘漆、稀释剂等易燃物品,在电气设备运行中,由于过载、短路和漏电,照明及电热设备,开关的动作,熔断器的烧断,接触不良以及雷击、静电等,都可能引起高温、高热或产生电弧、放电火花,从而导致火灾和爆炸事故的发生。而且电气火灾燃烧猛、蔓延快、易形成大面积燃烧,燃烧时会产生大量烟雾,分解出有毒气体,这些气体都有可能造成人员中毒、窒息。此外,由电气引发的火灾与爆炸事故,往往还会造成较大范围或较长时间的停电,给国家和人民的财产造成极大损失。根据资料统计,电气火灾与爆炸事故在所有火灾与爆炸事故中约占14%~20%,仅次于由一般明火引发的火灾与爆炸事故。而西欧人均用电量是我国的几十倍,可电气火灾仅占火灾总数的百分之几,这与我国的电气火灾的上升趋势形成了鲜明对比。因此,我们一定要重视电气设备的防火与防爆,确保安全。 传奇商务在线为您提供各种安全电器设备.  2、 电气引起火灾爆炸的原因分析   2.1 存在易燃易爆环境   在日常生产生活中,存在着大量的易燃易爆环境如煤炭、石油化工、棉纺、木材加工、烟花爆竹等生产场所。这些生产活动场所存在大量易燃易爆物,特别是生产烟花爆竹用的炸药,遇到火源即可发生爆炸;其它生产活动场所,在生产、储存、运输及使用过程中,也极易由气体、固体粉尘等与空气形成燃烧爆炸混合物,遇火发生燃烧、爆炸。2.2 电气设备在运行中产生火花或高温有些电气设备在正常运行时能产生火花、电弧及高温。如电气开关开合、运行中的直流、交流电动机。有些电气设备由于绝缘老化、受潮、腐蚀或机械损伤等,会造成绝缘强度降低、短路、熔断器容体烧断;电气设备或线路严重超负荷也会产生火花、电弧或危险高温。   2.2 电气设备选型和安装不当   因违背有关设计规定或设计时考虑不周而造成电气设计、安装中的先天不足,使电气设施不配套,以及未严格按照安装规程和要求施工而导致安装错误,给日后运行时引起火灾或爆炸创造了先天条件。如线路不按电气安装规程设计安装、导线达不到安全载流量负荷标准,造成绝缘老化短路;在爆炸性危险场所安装非防爆电机、电器等。有的电气设备及线路安装不按规定要求施工,特别是隐蔽工程内部的线路不按规定穿管或穿管不到位,线路接口松动,乱拉乱接等;使用不合格的三无产品、劣质材料,偷工减料等。   2.3 违反安全操作规程   实际生产中,电气操作人员在操作中违反相关安全操作规程而导致电气火灾或爆炸事故的事例很多。如在变压器、油开关附近使用喷灯、火焊;在易燃易爆场所使用非防爆电器产品,特别是携带式或移动式设备,使用电热器具且没有采取有效的隔热措施;在易产生火花的设备或场所用汽油擦洗设备;无证人员上岗操作等。由于对电气设备的性能了解不够和使用不当,实际中也经常导致火灾或爆炸发生。如灯泡安装在离易燃、易爆物过近,尤其是碘钨灯灯泡,其表面温度可高达500~800℃,稍不注意就会烤燃纸、布、棉花及木材等。如有的娱乐场所,装修时使用大量的可燃装饰材料,而电气设备、照明灯具等没有专业人员管理,经长时间使用而没有专人及时检查,造成设备过热等情况发生,引起火灾。   2.4 忽视消防安全,安全意识淡薄   许多生产单位或娱乐场所的单位领导往往存在侥幸心理,不愿投资光花钱不见效的消防安全,不按规定安装自动报警、自动喷淋消防设施,甚至根本没有配备消防器材,且消防道路不畅,防火问题达不到要求,消防组织制度也不健全,对消防部门检查中发现的问题,不重视也不整改,而是通过疏通关系达到开业目的。   3、 预防电气火灾或爆炸的措施:   根据电气火灾与爆炸发生的原因,预防电气火灾或爆炸的措施可概括为:排除现场空气中各种可燃易爆物质,使之不能与空气形成爆炸性混合物;避免电气设备产生火花或高温;改善环境条件。   3.1 排除易燃易爆环境   对生产、运输、储存易燃易爆物质的场所,应加强管理,特别是生产、储存的石油化工产品的生产设备、容器等,应加强密封,杜绝跑、冒、滴、漏现象,减少易燃易爆物质的来源;保持良好的通风,加速空气流通和交换,能有效排除现场易燃易爆的气体、粉尘和纤维或降低它们的浓度,使它们保持在爆炸极限之外。   3.2 排除各种电气火源   为了防止电气火灾与爆炸事故的发生,首先应当按场所的危险等级正确地选择、安装、使用和维护电气设备及电气线路,并按规定正确采用各种保护措施。所有电气设备均应与易燃易爆物保持足够的安全距离,特别是电热器具及外壳表面温度较高的电气设备。其次,对存在火灾及爆炸危险场所,即含有易燃易爆物、导电粉尘等容易引起火灾或爆炸的场所,应按要求使用防爆型电气设备,严禁使用非防爆型电气设备,特别是携带式或移动式设备;对可能产生电弧或电火花的地方,必须设法隔离或杜绝电弧或电火花的产生。爆炸危险场所的电气线路应符合防火防爆要求,保证足够的截面、机械强度和良好的接触,采用钢管敷设并采取密闭措施,严禁采用明敷方式。爆炸危险场所的接地(或接零)应高于一般场所的要求,接地线不得使用铝线,所有接地线应接成连续的整体。爆炸危险场所必须具有完善的防雷防静电措施。再者,电力设备及线路在布置上应使其免受机械损伤,并应防尘、防潮、防腐等。安装验收应符合规范,并定期检修试验。正确选用保护和信号装置,并合理安装,保证电气设备和线路在严重超负荷或存在故障情况下,都能准确、及时、可靠的切除故障设备和线路,或是发出报警信号。   3.3 加大消防监督、整顿力度   公安、消防监督部门要严格按照电气安全规程等国家有关法规规定,依法加大监督力度,对在安全检查中发现的电气设计不合理、安装不合格、线路严重老化、电气设施不配套,乱拉乱接、超负荷运行的电气设备等问题,必须要求其认真进行整改;对不符合消防管理法规,存在重大火险隐患的单位,该停业的停业、该整顿的整顿,对不能限期整改的单位或个人要依法进行严肃处理。对新建、维修或装修的工程,要严格限制使用三无电器产品,从源头上杜绝隐患。此外,应提高电气设计、施工、使用人员的素质,加强业务培训,对重点岗位的电工人员还要定期进行消防安全教育。坚持持证上岗,严禁无证上岗和违章操作。同时,加大消防知识宣传力度,增强用电单位及所有公民的防火意识。

  • 仪器的供电线路要符合仪器的要求

    ① 足够大的容量  为了保证ICP仪的安全运行,供电线路必须要有足够大的容量,ICP点火的瞬间,功率能达到6KW以上,正常运行时,输入功率也有3KW,频繁的跳闸会损坏仪器,否则仪器运行时线路的电压降过大,影响仪器寿命。  ② 稳定的电网  作为一台精密测量仪器,它还需要有相对稳定的电源,供电电压的变化一般不超过+百分之5,如超过这个范围,需要使用自动调压器或磁饱和稳压器,不能使用电子稳压器,由于电子稳压器在电压高时产生削波,造成电脉冲,影响电子计算机、微处理器及相敏放大器的工作,引起误动作。一般厂家会提供专用的稳压电源或提供型号。  等子体光源是高频电源,工作中还要保证供电电路频率的稳定,连续正弦波  电源才能保证这些电子电路的正常工作,仪器供电线路最好单独从供电变压器的配电盘上得到,尽量不与大电机,大的通风机, 空调机, 马弗炉等大的用电设备共用一条供电线路,以免在这些用电设备起动时,供电线路的电压大幅度的波动,造成仪器工作不稳定。尤其是金属冶练企业,不要和大型的可控硅共用电源,曾经有一铅厂,从示波器上显示的全是方波和脉冲,这是不能保证仪器正常工作的。以免在这些用电设备起动时,供电线路的电压大幅度的波动,造成仪器工作不稳定。允许电流大于30安培的仪器要单独接地。一般光谱仪地线电阻要小于5欧姆,计算机地线电阻要小于0.25欧姆(ASTM)标准,以防相互干扰。最好要有专门的地线。  在仪器的使用中,应经常注意电源的变化,不能长期在过压或欠压下工作,根据资料介绍,当仪器在过压下工作会造成高颇发生器功率大管灯丝过度的蒸发和老化,电子管的寿命将会大大的缩短(是正常寿命的五分之一~六分之一)。如果在欠压下工作,电子管灯丝温度过低,电子发射不好,也容易造成电子发射材料过早老化,同样也缩短电子管的寿命,仪器运行中供电电压的较大波动同样也会造成高频发生器输出功率的不稳定,对测定结果的好坏影响极大,因此,应当注意供电电源的质量。

  • ARCM剩余电流式电气火灾监控装置

    ARCM剩余电流式电气火灾监控装置安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其它监控报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。  适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB 14287.2-2005《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》及GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》的标准

  • 自己维修线路板

    XRF线路板坏了,国外设备一般都是只更换不维修,尼玛一报价就是1万5,拆开设备能明显看到线路板一灯显示红色,正常情况是红黄闪烁。觉得线路板这些坏了,自己应该也能维修吧,可能就是其中一个部件有问题,有没哪家自己维修过线路板的?反正坏了,小弟现在准备拆了线路板让公司的师傅给我看看,师傅扫了两眼觉得是电流超负荷,就是找故障点麻烦些

  • 继电器按作用原理的详细分类

    继电器按作用原理的详细分类1.电磁继电器在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器、舌簧继电器,节能功率继电器。(1)直流电磁继电器:输入电路中的控制电流为直流的电磁继电器。(2)交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器。(3)磁保持继电器:将磁钢引入磁回路,继电器线圈断电后,继电器的衔铁仍能保持在线圈通电时的状态,具有两个稳定状态。(4)极化继电器:状态改变取决于输入激励量极性的一种直流继电器。(5)舌箦继电器:利用密封在管内,具有触点簧片和衔铁磁路双重作用的舌簀的动作来开、闭或转换线路的继电器。(6)节能功率继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器,但它的电流大(一般30- 100A),体积小,节电功能.2. 固态继电器输入、输出功能由电子元件完成而无机械运动部件的一-种继电器。3.时间继电器当加比或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定的时间才闭合或断开其被控线路的继电器。4.温度继电器当外界温度达到规定值时而动作的继电器5.风速继电器当风的速度达到一定值时,被控电路将接通或断开6.加速度继电器当运动物体的加速度达到规定值时,被控电路将接通或断开。7.其它类型的继电器如光继电器、声继电器、热继电器等。[b][color=#ffffff]文章转自:继电器 http://www.china-pilz.com[/color][/b]

  • 测爆仪线路故障

    日本理研GX-2003B测爆仪显示“线路板故障”,怎样进行维修?还有,里面吸气小泵里的橡胶膜有没有地方单独买?

  • 仪器的供电线路要符合仪器的要求

    仪器的供电线路要符合仪器的要求为了保证ICP仪的安全运行,供电线路必须要有足够大的容量,否则仪器运行时线路的电压降过大,影响仪器寿命。作为一台精密测量仪器,它还需要有相对稳定的电源,供电电压的变化一般不超过±5%,如超过这个范围,需要使用自动调压器或磁饱和稳压器,不能使用电子稳压器,由于电子稳压器在电压高时产生削波,造成电脉冲,影响电子计算机、微处理器及相敏放大器的工作,引起误动作。连续正弦波电源才能保证这些电子电路的正常工作,仪器供电线路最好单独从供电变压器的配电盘上得到,尽量不与大电机,大的通风机,空调机,马弗炉等大的用电设备共用一条供电线路,以免在这些用电设备起动时,供电线路的电压大幅度的波动,造成仪器工作不稳定。允许电流大于30安培的仪器要单独接地。一般光谱仪地线电阻要小于5欧姆,计算机地线电阻要小于0.25欧姆(ASTM)标准,以防相互干扰。在仪器的使用中,应经常注意电源的变化,不能长期在过压或欠压下工作,根据资料介绍,当仪器在过压下工作会造成高颇发生器功率大管灯丝过度的蒸发和老化,电子管的寿命将会大大的缩短(是正常寿命的1/5~1/6)。如果在欠压下工作,电子管灯丝温度过低,电子发射不好,也容易造成电子发射材料过早老化,同样也缩短电子管的寿命;仪器运行中供电电压的较大波动同样也会造成高频发生器输出功率的不稳定,对测定结果的好坏影响极大,因此,应当注意供电电源的质量。

  • 输电线路4G视频在线监测系统,针对线路运行状况及线路走廊进行全天候实时监测

    输电线路4G视频在线监测系统,针对线路运行状况及线路走廊进行全天候实时监测

    [font='Microsoft YaHei', 微软雅黑, sans-serif]电能作为动力的能源,是国民经济发展的重要基础能源,不仅关系着一个国家经济的发展,还与人们日常生活、社会发展有着密切的关系。然而,输电线路作为电网系统的重要组成部分,是电能传输的重要载体,因此,输电线路的健康状态越来越受人们关注。[/font] [font='Microsoft YaHei', 微软雅黑, sans-serif]由于我国输电线路,特别是高压输电线路,分布面广、传输距离长、跨度大等特点,加上近年来,人们在输电线路走廊内采矿、采石、挖沙、植树、偷盗角铁活动频繁,严重威胁着输电线路的安全稳定运行,一旦造成线路断线、杆塔倾斜、倒塌等电力事故,将会造成不可换回的经济损失。[/font][font='Microsoft YaHei', 微软雅黑, sans-serif][color=#333333]深圳市特力康科技有限公司[/color][/font][font='Microsoft YaHei', 微软雅黑, sans-serif][color=#333333]的[/color][/font][url=http://sztlk.com/product_detail-50.html][b]输电线路4G视频在线监测系统[/b][/url][font='Microsoft YaHei', 微软雅黑, sans-serif][color=#333333]是一套针对输电线路铁塔巡线、远程监控而设计的视频在线监测装置,可对输电线路的运行状况及线路走廊进行全天候实时监测,可有效减少超高树木、违章建筑、人为外力破坏等因素引起的电力事故,可帮助维护人员及时排除输电线路存在的安全隐患,提高输电线路的安全运行,保障供电的可靠性。[/color][/font] [img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311031347248259_4368_6230095_3.png!w690x517.jpg[/img]-END-编者:余工

  • 实验室电器设备的安全使用及维护

    1、实验室所用电器设备的线路绝缘必须合乎规定并且完好无损,走线合理整齐。2、实验室的电器设备必须装有可熔保险或自动开关设施。3、电器设备的金属外壳,如因绝缘损坏而带电时,必须采取接地或接零的保护措施。4、电器设备和线路的安装要符合规定要求,设备开关和配电装置应有专人负责管理和定期维修。5、实验过程中必须使用电炉、电热器时,将电炉、电热器设置在固定位置,设专人负责保管。6、禁止用烘箱烘烤易燃品、爆炸品,在同一烘箱内,不准同时烘干不同性质的几种物品。7、产生大量蒸汽、气体、粉尘的工作场所,要使用密封式电器设备,对易燃、易爆的工作场所,要使用防爆型电器设备。

  • 快速温变试验箱电气控制系统原理

    快速温变试验箱电气控制系统原理 快速温变试验箱电气系统设有手动和自动控制;具有温度测控、实时数据显示、参数设定、记录打印、报警、故障显示等功能,快速温变试验箱电气控制系统基本构成:  系统配置压缩机高、低压力开关,用于系统运行故障报警和保护压缩机作用。系统还为压缩机设有超压、过载、过热、缺相保护。风机设有热保护功能快速温变试验箱电气系统分强电和弱电两部分。强电部分主要由控制R404A压缩机的起停、箱内风机运行的交流接触器、热继电器;控制辅助加热器的固态继电器及线路保护的断路器等器件组成。弱电部分由日本优易1100型彩色液晶触摸屏及配套PLC(带USB接口1个,RS232接口1个,可与电脑连接,可与电脑进行数据通讯)和人机界面触摸屏、温度传感器组成。温度测量传感器为:Pt100铂电阻,通过Pt100铂电阻把温度信号送入PLC的A/D转换模块,实现试验箱内的温度的控制和显示,Pt100选用进口A级元件。http://www.whgt17.com/uploads/allimg/160817/1-160QG515350-L.jpg

  • 维恩科仪(北京)机械自动化设备有限公司刚刚发布了电气工程师职位,坐标,速来围观!

    [b]职位名称:[/b]电气工程师[b]职位描述/要求:[/b]岗位职责:1、负责项目的电气设计任务,包括项目硬件设计、编制电气接线原理图、电气部件选型等;2、负责项目的PLC和组态软件等的编程和调试等工作;3、负责设备电气部分的安装调试指导工作,编制安装调试作业指导书;4、负责项目的测试或试运行,参与新产品或新项目的安装调试工作,配合成品检验工作;5、负责对项目的售前或售后问题进行技术支持和服务;6、完成上级领导交办的其他工作。任职要求:1、自动化、机电一体化、电气自动化等相关专业本科及以上学历;2、3年以上相关工作经验,具有良好的组织能力、沟通能力、协调能力,较强的现场管理能力,责任心强;3、具有根据电气图纸、工艺要求,独立编写完成设备程序的能力;4、熟悉主流PLC和组态软件,能独立完成PLC的编程和调试工作;5、熟练掌握西门子系统PLC编程及调试;熟悉电气自动化仪表设备的控制线路;熟悉仪表及常规PLC,变频器,触摸屏的应用; 6、独立性强,吃苦耐劳,可适应不定期出差安排;7、条件优秀者,薪资可面议。[b]公司介绍:[/b] 维恩科仪(北京)机械自动化设备有限公司,作为工业自动化和清洁能源循环经济领域内的创新型高新技术企业,专注于提供高品质清洁能源系统工程、环境在线监测系统以及工业过程监测控制产品与系统解决方案。维恩科仪以客户关注的焦点视为自己的目标,以客户的需求为发展的最大动力,力求协助每一位客户创造最大的价值。我们拥有一支热诚和富有朝气的团队,具备专业的系统分析,集成与研发能力。...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/76460]查看全部[/url]

  • 电气检测和计量安全操作经验之——单手操作安全可靠

    用双手同时执行测试。切不可这样!在测量带电线路时,要记住一个诀窍:将一只手放在衣袋中。这样就很难形成一条穿过前胸和心脏的闭合回路。尽可能将万用表悬挂起来或放下,避免将万用表拿在手中,这样会最大程度降低暴露于瞬变电压的危险。当然,在危险性较高的测量中,应采取额外措施来降低危害和电弧闪络风险。这些额外措施包括使用国家电气规程规定的防护用具(如防护手套、防护服和护目镜)来提供电弧防护。

  • 【资料】关于时间继电器的研究与设计

    引言  时间继电器是一种延时功能由电子线路来实现的控制器。根据控制场合可选择使用如:通电延时型A;断电延时型F;星三角延时型Y;带瞬动输出的通电延时型C;间隔延时型G;往复延时型R;断开延时信号型K等规格以满足所需控制场合。在上述延时类型应用中,在许多场合都需要用断电延时型继电器进行控制。例如需要控制一台电机,要求在按下停止按钮需要延时一段时间后,电机再重新启动工作,则就需用到断电延时继电器来实现以上功能。所谓断电延时继电器,是当时间继电器线圈通电时,各延时触头瞬时动作,而线圈断电以后触头呈延时置位工作状态,当所设延时到达后,延时触头又恢复为初始状态。断电延时型因其工作状态(在延时过程中不需外接工作电源)以及控制触点在断电延时过程中吸合触点(常开触点变为接通状态应保持接通状态;常闭触点变为断开状态,应呈保持断开状态)转换特殊性(与常规通电延时型时间继电器触点工作状态正好相反)来满足其控制要求。断电延时型时间继电器由最早分离器件构成(延时精度低、延时时间短);现用相应可编程定时集成电路或CMOS计数分频集成来完成延时,与之相比,具有延时精度高,延时时间长的特点。以此满足断电长延时的控制场合。  典型电路  断电延时继电器整体构成包括断电延时继电器电源部分(经降压、整流、滤波)以提供断电延时继电器内置瞬动电磁继电器和2绕组闭锁型R复位线圈工作);二次电源部分(供断电后延时部分与2绕组闭锁型S置位线圈工作);延时工作部分(可编程定时集成或CMOS计数分频集成);驱动部分;执行继电器部分组成(图1)。http://www.cnelc.com/tech/UploadFiles/200903/200903030827599948.jpg图1 控制框图http://www.cnelc.com/tech/UploadFiles/200903/200903030828123670.jpg图2 分立器件原理图  由V2 P沟道场效应管、V3、V4三极管以及继电器为主要器件构成的断电延时型继电器示于图2。如下:端加入工作电源后,C1~C5都按其回路完成充电过程(充电时间应参照产品规定的时间)。同时内部2绕组闭锁继电器R复位线圈得电工作(虚框内转换触点4与6由电源接通转为断开状态,4与8接通),相应外部触点进行转换端接通,呈延时工作状态)。  端工作电源呈断电时,则相应继电器进入延时工作状态。对V2 P沟道场效应管而言,随着C4经R6、RP2的放电,致使其源极S电压不断降低(在通电状态时,因UGS较小,ID为零,V2为截止工作状态),根据场效应管相应转移特性(漏极电流ID与栅源电压VGS间的关系曲线)当VGS电压达到VGS(Th)(开启电压)时,V2导通。随着V2导通,则漏电流ID经R4产生相应电压降,使V3三极管导通工作,最终致使V4也导通。当V4导通后,C5电容器上的储能将使2绕组闭锁继电器置位线圈通电工作,使延时触点又恢复原始状态,从而完成了断电延时工作。  该电路的缺点是延时参数不易于设定,通常要对RP2调整(控制C4放电回路)、RP1调整(确定V2栅极电压),并对C4、C3电容容量参数进行计算,再加上器件的离散性使延时误差较大,调整也不方便,现在基本上很少使用。  集成CD4060构成的延时电路示于图3。该电路核心延时由CD4060构成,延时设定由RP1与配置的C3来设定。内部2绕组闭锁继电器采用DC24V(采用较高工作电压的继电器,可降低其驱动电流,使驱动部分较为简单)。端加入工作电源,V1三极管工作,使其R复位线圈吸合工作,内部触点回至原始状态。C2、C4完成充电工作。http://www.cnelc.com/tech/UploadFiles/200903/200903030828379006.jpg图3 CD4060集成原理图  端工作电源断电时,则进入相应的断电延时工作状态。IC○12引脚因C1放电在R3产生一个电平经R4加至○12引脚清零引脚清零,使其延时开始,延时时间经Q4~Q14(根据需求延时时间)来驱动V2工作,待延时到达后经VD7使其振荡停止。根据延时情况,对C2电容可进行相应的增大或减小(通过并联来完成C2的容量的增大或减小)C4电容来完成S置位线圈的工作。  该线路特点是延时设定方便,延时精度高,产品调整简便,目前使用较为广泛。  集成IC4541构成的延时电路示于图4。http://www.cnelc.com/tech/UploadFiles/200903/200903030828589551.jpg图4 IC4541集成原理图  该电路核心部分由IC4541构成,延时设定由RP2、C*设定,A-B端根据需求接相应高、低电平(设定端)内部2绕组闭锁继电器采用DC12V(因继电器工作电压与IC4060组成延时电器要低,则为保证其驱动则分别由V6、V7、V1、V3构成)。其中C2为二次储能器件,可根据延时的长短予以调整,C4为完成S置位线圈工作。  总之采用由相应集成电路来完成延时的断电延时继电器,通常在选择集成上应考虑功耗低,闭锁继电器选择工作电压较高的继电器,从而使继电器在断电延时过程中的电能耗最小,以保证延时精确并可靠的工作。  工作时序图(图5)中延时t为在工作电源断开后,延时分断触点延时时间;如在延时过程中加入复位信号,则延时结束。  使用器件  因断电延时继电器控制触电触点转换要求,通常采用双稳态极化电磁继电器(又称为2绕组闭锁型继电器)来完成和满足其触点转换要求。其内部线圈以及触点见图 所示。该继电器内部拥有置位线圈S和复位线圈R,是一种可以保持置位状态或复位状态的闭锁结构继电器。当置位线圈S中有电流流过时,由内部铁芯、磁体、衔铁组成线圈和工作气隙组成磁路内产生磁通,并在工作气隙内建立起磁场,产生电磁吸力,吸引衔铁。在线圈中的电流达到一定值(即动作值)时,产生的电磁吸力足以克服磁体吸力和接触簧片产生的阻力时,驱动衔铁组动作,衔铁组两端推动卡推动接触簧片,使动合触点组闭合和动断触点组断开,从而完成触点转换,并保持置位状态。当断电延时结束后,此时复位线圈R有电流流过(置位线圈已无电流),工作状态于置位线圈工作相同,在最终使闭合的动合触点断开、断开的动断触点又重新闭合。在此使用时应注意置位线圈S与复位线圈R的极性。  鉴于断电延时继电器的应用场合,通常在选用内部闭锁型继电器时,应参考下列条件为选择标准:功耗低、灵敏度高、大负载、高绝缘耐压、耐振动与冲击;只有如此才能保证断电延时工作可靠。尤其在耐震动和抗冲击方面,因其自身内部结构特殊性,所以与之相配套的断电延时型继电器在安装使用时,应注意其方面,以避免闭锁型继电器触点因振动或冲击造成触点误转换。  在继电器工作电压选择上,如同功耗的继电器,原则上选择线圈的工作电压较高的电磁继电器,这样可以减小加至置位线圈S和复位线圈R电流动作值,从而保证了电磁继电器在延时后加至复位线圈的动作电流满足其额定所需动作值,也充分保证了触点工作的可靠转换。  在有些断电延时时间继电器中,内部执行继电器也有采用1绕组闭锁型继电器,该继电器拥有一个线圈(S、R)并用),是一种可根据外加电压极性切换并保持置位或复位状态的闭锁继电器。但因自身工作线圈外加电压极性必须切换,则使控制线路较为复杂,目前基本上很少使用。通常采用2绕组闭锁型继电器,使内部控制线路简单,且工作可靠。  控制线路分析  用于电机制动电路示于图7。http://www.cnelc.com/tech/UploadFi

  • 一个老鼠跑到紫外里面将线路咬断了

    一个老鼠跑到紫外里面将线路咬断了大家注意下看看自己的实验室有木有小老鼠或者自己的仪器的线路是不是完全封闭在仪器内部小老鼠什么的不能进入

  • 【原创大赛】浅析电器安全接地

    [align=center][b][color=#292929]浅析电器安全接地[/color][/b][/align][align=center][color=#292929]山西省产品质量监督检验研究院 [/color][color=#292929]李亚琴[/color][/align] 随着现代经济的发展,人们生活的质量水平有了提高,越来越多的电器走进了家家户户,每天人们都在使用不同的电器。一般来讲,家庭用电器金属外壳在正常情况下是不带电的,但是由于电器受潮、线路绝缘破损等原因,,致使电器的外壳会出现漏电的现象,人体若使用,漏电外壳的电器就会发生触电事故。这样,电器使用就出现一个十分重要的问题,即如何采取措施保护使用者的人身[color=#292929]不受漏电威胁的问题。接地作为一种安全技术保护措施在一定程度上能有效降低发生触电事故的几率,正确使用电器并做好安全接地保护是保障人身安全的必要措施。[/color][color=#292929]1[/color][color=#292929]、接地[/color][color=#292929] 众所周知,电位的高低是相对于零电位的[/color]而言的。通常我们把大地当作电气的零电位,是因为它的电阻极低,有无限电荷吸收后保持电位不变的能力,即使当电流经过金属物体与大地连接的线路时,金属物体与大地之间电位也无电位差----零电位。因而,接地的含义就是将放置在地面上的金属物体通过导线与大地连接,[color=#292929]将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地,[/color]使该物体与大地经常保持零电位。接地的最大功用为保护使用电器者不被电击。[color=#292929]接地只是对于外壳为金属的设备才有要求,非金属外壳的设备通过具有加强绝缘的塑料外壳来进行保护,因此此类设备是不需要采取接地保护的。合格的金属电器外壳是不容许带电的,只有[/color]金属外壳电器由于绝缘性能不好或使用环境潮湿等原因,其绝缘遭到损坏,内部带电部件接触到外壳,使其金属外壳带电,并有一定的对地电压,当该电压值超过安全电压时,使用者触及到外壳,这些电压通过人体流入大地,就会发生触电事故,危及人身的安全。2、基本分类 按照接地的作用,大致分为保护接地、工作接地、防雷接地和防静电接地等,其中保护接地和工作接地是最为常见的用于保护电器产品日常接地的两种类别。[color=#292929]2.1[/color][color=#292929]保护[/color]接地 将电器的外露金属导体与接地体(与大地直接接触的金属导体)的连接叫作保护接地。保护接地是为保障人身安全并防止间接触电而将正常情况下不带电、事故情况下可能带电的设备的外露可导电部分进行接地,其作用当通电工作的电器发生绝缘损坏或产生漏电时,通过这种良好的金属连接,避免了人体触电的危险。2.2工作接地将电器的电路某一点与大地的连接叫作工作接地。工作接地是为了保障设备可靠地运行和人身的安全并防止电器设备在发生事故的情况下,将电器电路的中性点接地,通过保险器或继电保护器电流很大,触发保险器(熔断器)或者继电保护器工作,将故障切除,其作用当电器的电路某一相发生接地故障时,通过这种中性点接地的线路,避免设备损坏和人身触电安全。3、基本方式3.1外部接地 外部接地即外壳与大地的接地连接,其装置包括接地体和接地线两部分。接地体又分自然接地体和人工接地体,其中自然接地体就是指与大地有可靠的连接的金属管道或建筑物的金属结构等;人工接地体是指打入地下的钢管或金属物。接地体应有足够的机械强度和埋设深度,且在地中的部分应有可靠的连接,与建筑物的距离应大于1.5m;接地线应用无折断、接头为焊接等可靠方法连接的绝缘导线。3.2内部接地 内部接地是电器本身内部的接地连接。在国家强制性标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》中规定,家用电器万一绝缘失效,可能带电的器具的易触及金属部件应永久并可靠的连接到器具内的一个接地端子或器具输入插口的接地触点。[color=#292929]接地端子或接地触点与接地金属部件的连接[/color],应具有低电阻值。 大家在安全使用电器之前首先要确认使用的电源,其地线是否安全并且已经可靠牢固地与大地相连接,如果[color=#292929]接地线没有接好,电器自身接地再完善也起不到保护作用。如果是[/color][color=#292929]Ⅰ[/color][color=#292929]类家用电器设备,配备的电源线本身带接地线,只需要考虑电网地线是否已经安全接地了。如果有用户自己更换电源线,那一定要使用带有接地线的电源软线。在没有专门接地电源线的情况下,可以将家用电器的金属外壳通过普通导线和家中的自来水管连接,起到暂时保护的作用。[/color][color=#292929]3.3[/color][color=#292929]增设专用保护零线[/color][color=#292929] 为了实现安全操作电器,目前新建的建筑物在施工时,都[/color]增加铺设了一根专用的保护接地零线,形成380/220V三相五线工作接地的电网,[color=#292929]从而进一步提高电网的安全性和可靠性,最大程度增强了在发生接地故障时对操作电器的使用人员的保护。[/color]4、重要性 综上所述,接地的重要性已显而易见,它是保证使用绝缘失效、外壳带电等异常状况下电器的人身安全的必要保护措施。在我们的现实生活中,虽然我们购买的电器产品都是要在出厂前经生产厂家检验合格后方可出厂进入市场的合格产品,但随着电器的使用时间的增长,产品本身的绝缘会降低甚至失效,致使外壳产生漏电现象,或使用者不接地线或随便乱接,有的接上地线但不检查是否良好、造成接地不良等问题,都是造成触电事故人员伤亡的主要原因,给安全使用电器埋下了隐患。这就告诫广大使用者一定要重视接地的作用,对需要接地的产品,一定要按规定接好地线再使用,以减少不必要的人员伤亡和财产损失,确保用电安全。[color=#292929] 总之,电器的使用安全优为重要,接地只是电器一种附加的保护措施,不是电器如果不接地线,外壳就一定带电,[/color]只有提高安全用电意识,掌握一定的安全用电常识,并养成良好的用电习惯,才能使我们大家真正做到安全使用电器。

  • 作为控制元件继电器有哪些作用呢?

    继电器实质是一种传递信号的电器,它根据输入的信号达到不同的控制目的。继电器一般是用来接通和断开控制电器(电动机)。如在直流电动机里的电流继电器,当电流过小或过大时,它检测到这种电流信号后便控制电动机的启停。还有如热继电器,如电动机长期过载而使温度过高时,它便控制电动机停止。那么作为控制元件概括起来,继电器有哪些作用呢?1)扩大控制范围多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。2) 放大灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。3)综合信号当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。4) 自动、遥控、监测自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。[b][color=#ffffff]文章转自:继电器 http://www.china-pilz.com[/color][/b]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制