当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

电源调功器

仪器信息网电源调功器专题为您提供2024年最新电源调功器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电源调功器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电源调功器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电源调功器相关的耗材配件、试剂标物,还有电源调功器相关的最新资讯、资料,以及电源调功器相关的解决方案。

电源调功器相关的论坛

  • 直流稳压电源的分类,值得了解!

    直流稳压电源的分类,值得了解!

    [img=,690,282]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904111430144103_2372_3859729_3.jpg!w690x282.jpg[/img][img=,690,282]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904111430144103_2372_3859729_3.jpg!w690x282.jpg[/img]随着直流稳压电源的不断发展,目前直流稳压电源已经广泛的用于国防、科研、大专院校、实验室、工矿企业、电解、电镀、充电设备等的直流供电。但随着直流稳压电源用途的增多,它的种类也越来越多。那么直流稳压电源的分类有哪些呢?1、多路可调直流稳压电源多路可调直流稳压电源是可调稳压电源的一种,其特点是一台电源提供两路甚至三四路可以独立设定电压的输出。基本上可以看成几台单路输出的电源合并使用,适用于需要多种电压供电的场合。高级一点的多路电源还具有电压跟踪功能,使几路输出能联动调节。2、精密可调直流稳压电源精密可调直流稳压电源是可调稳压电源的一种,其特点是电压电流调节分辨率高,电压设定精度优于0.01V。为了精确显示电压,目前主流的精密电源都采用多位数字表指示。电压和限流精密调节机构的解决方案不同,低成本的解决方案采用粗调和细调两个电位器,标准解决方案则采用多圈电位器,高档电源则采用单片机控制的数字化设定。3、高分辨率数控电源采用单片机控制的稳压电源也被称为数控电源,通过数控方式更容易实现精密调节与设定。精密稳压电源内部线路也比较先进,电压稳定性也比较好自身电压漂移小,通常适用于精密实验场合。精密直流稳压电源是国内的称呼国外进口电源基本没有标称精密电源,只有高分辨率电源和可编程电源。4、可编程电源可编程电源是用单片机以数字化形式控制的可调稳压电源,其设定的参数可以存储起来供日后调用。可编程电源设定的参数比较多,包括基本的电压设定、功率限制设定、过流设定以及扩展的过压设定等信息。通常可编程电源具有较高的设定分辨率,电压和电流参数的设定都可以通过数字键盘输入。中高档的可编程电源自身电压漂移也很小,多用于科研场合。如需了解更多内容请关注嘉兆科技

  • 消防设备电源监控系统在大型公建中的实际应用

    消防设备电源监控系统在大型公建中的实际应用现代大体量建筑、公众聚集场所建筑和一类高层建筑中,设置了大量的消防产品:自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播/电话、防排烟系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、消火性系统、应急照明系统、消防电梯和卷帘门等。消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,火灾报警系统及相关的消防联动设备能否正常工作又取决于其供电电源的工作状态。一直以来,因设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在供电紧张、设备质量不佳和安全意识淡薄时更显得尤为突出。  GB 28184-2011《消防设备电源监控系统http://www.rynon.com.cn 》和GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》都对消防设备电源监控系统作出了具体的要求。  本文介绍的AFPM系列消防设备电源监控系统主要用于一些大型的公共建筑及人员密集场所。一、系统结构  AFPM系列消防设备电源监控系统结构图如图1所示。系统采用传感器(监控模块)+监控器(主机)两层结构组网模式,简化了系统架构设计。整个监控系统功能全面、性价比高、安全可靠、探测准确,系统内部采用RS-485网络通信,对外提供Modbus-RTU通信协议,以满足其他消防系统的接入。二、系统功能A、监控报警1.被监控设备电源回路开关状态2.被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)3.报警响应时间:≤30s4.报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动5.报警光信号:红色LED指示灯常亮B、故障报警1.监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线开路、短路2.监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)3.监控器与其分体电源间连接线开路、短路4.当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警颚式破碎机 http://www.haomutanji.com/信号有明显区别的声光故障报警信号5.故障报警响应时间:≤100s6.故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动7.故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮8.故障期间,非故障回路的正常工作不受影响C、控制输出1.对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作2.监控器报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A3.监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3AD、自检1.连接检查:通信线路及分体电源线路的开路、短路2.设备自检:手动检查或系统自检3.自检耗时:≤60sE、报警记录1.记录10000条相关故障报警信息2.报警类型:老化试验箱 http://www.ouke88.com/故障类型、发生时间和故障描述3.报警事件查询4.报警记录打印F、操作分级1.日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录2.监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作3.系统管理级:可操作系统的任何一个功能模块G、安装位置说明  监控主机安装在消防控制室,其专用于消防设备电源监控并独立安装,不能兼用其他功能的监控,不与其它系统共用设备,以保证本系统的稳定安全。主机专用电源由消防电源提供AC220V.  探测器安装在被监侧消防设备供电电源附近的专用柜(箱)内。在特殊情况下。可安装在所监测的消防设备供电电源的配电箱内。系统的电压传感器和电流传感器的设置应保证整个消防系统的供电电源工作状态均能在监控器上或消防控制室内实时显示。宜设置在下述部位:1. 建筑内为消防设备供电的主电源和消防电源的配电柜输出端。2.消防电气控制装置(包括水泵控制器、风机控制器等)的双路电源输人端与输出端。3. 设置在各防火分区内的消防设备电源装置(给各消防设备供电的直流电源)的输出端。4.为消防设备供电配电箱的输出端。5.消防设备应急电源的输入端与输出端。6. 应急照明配电箱的输出端。7.集中电源型消防应急灯具专用应急电源的输入端与输出端。8. 多路主电源供电的设备应监控其各主供电回路输人端。  设置在消防控制室以外的,独立供电的消防设备的工作状态如在火灾报瞥控制器或消防联动控制器上没有显示,应在其供电电源的输出端设置电压传感器或电流传感器。独立供电的消防设备为电气火灾监控设备、可燃气体控制器、防火卷帘控制器、气体灭火控制器、线型光纤感温火灾探测器、空气采样式感烟火灾探测报警器、传输设备、火灾显示盘和其他消防设备。

  • 烧ICP变压器电源控制板保险管的问题

    各位高任好!我使用的ICP近来出现了问题,很严重,已经半个多月没有使用了。在一次换电(工厂经常断电然后自己发电)过程中,ICP高压包旁边变压器的电源控制板被烧掉了。但是更换了这块板后,当开始加电压的话,主板上的保险管就会被烧掉,希望各位能帮我分析一下这个问题,本来电源控制板上的电流10A也不是很大,可根据第一次被烧的情况好象是里面有地方短路了,而这个短路只是 加了电压之后才可以显现出来--即烧掉保险管。如有哪位能给本人解决此难题,情回复&回电话86-755-27487529-217 刘‘R &电邮 andrew.liu@hrscmc.com liubin51888@126.com

  • 【讨论】预热时样品室盖未打开,导致的仪器调百不稳定。

    仪器型号:722光栅可见分光光度计就是年前写的那个“722光栅分光光度计电路板图解”http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090115/1700946/具体表现是:不打开样品室盖,预热的话,仪器调百后,读书值不稳定,一直变动,而且变化非常大,从100能跳到115。客户说仪器不稳定,客户一般就是打开电源,调零,调百,然后等30多分钟吧。样品室盖预热时是不打开的。仪器拿回来后,我换了个钨灯(上海灯泡三厂的,15元一只),然后打开样品室盖,预热了30分钟,再盖上样品室盖,调百 ,调百值10分钟内不变化,时间再长,会变化成99,也不是一直不变化。它的光电检测器是光电管(具体可见“722光栅分光光度计电路板图解”),查资料说,光电管具有良好的短期稳定性,随工作时增长,或者强光照射下,灵敏度会降低。入射光通量越强,或者波长越短,衰老速度越快。大概也就是这个原因。总的说来就是因为预热没打开样品室盖,光电管一致处于工作状态,影响光电管造成的。

  • 如何判断电源变压器好坏

    前面介绍了用测量变压器电阻方式判断变压器好坏的方法‘. 但变压器最终还是要能正常“变压”才行,这里再介绍电源变压器通电后的检查方法。将电源变压器按图4-13接入-220V电压,使之“空载”。再用万用表检测各次级绕阻的电压,若约高于标定值的5%左右,则属正常 若相差太多,则短路或匝数不对 若无指示,则[align=center][img]http://www.yi7.com/file/upload/201204/23/16-14-26-98-499.jpg[/img] [/align]已断路。最后,再通电较长(如几分钟或十几分钟)时间,应无严重发热现象,手感微热属正常。如一接上电源就有焦味、冒烟或严重发烫,则有严重短路,不能使用。此外,可结合用试电笔,检查铁芯和次级线圈,应无与火线相同的发红程度,否则就有与初级通路或严重漏电情况,也不能使用。若试电笔微红,则有“轻微漏电”或“正常”(“感应”发红,是由于其间电容能导通50Hz交流电所致)两种可能。这时可用单手指尖外侧触摸铁芯或次级绕组,如不麻电,则证明“正常” 如麻电,则证明“轻微漏电”,不能使用(这时如颇倒初级两端,接入-220V电压,则次级麻电将会消失)。不漏电的次级线圈的任一端,即使其绕组有电压高于一36V,共至达到几百伏,也仍可用单手触摸而无危险。这是由于它已与接地的初级 “隔离”,人体与它已不能构成回路的缘故。

  • 【仪器心得】交流调压电源&直流稳压电源使用心得

    [align=center][size=21px]交流调压电源[/size][size=21px]&[/size][size=21px]直流稳压电源[/size][size=21px]使用心得[/size][/align][size=16px] 实验室做实验有时会用到不同的交流或直流电源,今天就说说我们实验室常见的两种调压电源,上海征西[/size][size=16px]TDC3-2000W[/size][size=16px]交流调压电源和优利德([/size][size=16px]UNI-T[/size][size=16px])[/size][size=16px]UTP1306S[/size][size=16px]直流稳压电源。[/size][size=16px] TDC3-2000W[/size][size=16px]交流调压电源[/size][size=16px],输出电压[/size][size=16px]([/size][size=16px]0[/size][size=16px]~[/size][size=16px]300[/size][size=16px])[/size][size=16px]V[/size][size=16px],最大输出电流[/size][size=16px]8A[/size][size=16px],额定功率[/size][size=16px]2000W[/size][size=16px]。[/size][size=16px]GBT 11606-2007 [/size][size=16px]分析仪器环境试验方法[/size][size=16px]中规定,分析仪器[/size][size=16px]要做电源适应性实验,其中电压要满足要求[/size][size=16px]220V[/size][size=16px]及[/size][size=16px]220V[/size][size=16px]±[/size][size=16px]10%[/size][size=16px]范围内仪器能正常工作,有些进口仪器电源电压要求[/size][size=16px]110V[/size][size=16px]。这些电压我们供电电源是不能输出的,需要一台调压器调压后接到仪器上,我们这台调压器输出电压[/size][size=16px]([/size][size=16px]0[/size][size=16px]~[/size][size=16px]300[/size][size=16px])[/size][size=16px]V[/size][size=16px],可以满足。[/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300820015450_9441_2369266_3.jpeg[/img][size=16px] [/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300820017445_1826_2369266_3.jpeg[/img][size=16px] 我们这台调压电源操作很简单,开机后用手旋转调压旋钮,显示屏上显示电压值,调到该值即可,调压旋钮[/size][size=16px]处[/size][size=16px]也有指针,那个只做调压参考(不是很准确),最终[/size][size=16px]输出[/size][size=16px]电压以显示屏显示为主。[/size][size=16px]仪器后面板有两路输出插座,可以同时共两台仪器使用,也可接插排,同时供多台仪器使用。它体积较小,重量不大,上面有拎手,可以拎着到不同场景下使用,操作、使用非常方便。[/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300820021381_1955_2369266_3.jpeg[/img][size=16px] [/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300820023122_7380_2369266_3.jpeg[/img][size=16px] UTP1306S[/size][size=16px]直流稳压电源[/size][size=16px],是一台输出稳压直流的电源,最大输出电压[/size][size=16px]32VCD[/size][size=16px],最大输出电流[/size][size=16px]6A[/size][size=16px],带显示屏,[/size][size=16px]显示输出电压和输出电流。[/size][size=16px]开关型输出,设置好输出电压需要按一下[/size][size=16px]ON/OFF[/size][size=16px]键,停止输出同样按一下[/size][size=16px]ON/OFF[/size][size=16px]键[/size][size=16px]即可。[/size][size=16px]带按键,有[/size][size=16px]按键锁[/size][size=16px],设置好了按一下[/size][size=16px]按键锁[/size][size=16px],其它按键锁死,以防实验过程中误碰到按键,影响实验进行。[/size][size=16px]输出电压、电流都可以提供面板右侧旋钮调节。[/size][size=16px] 该设备对于测试一些需要直流供电的元器件,比如直流风扇、直流温度计、压力计、[/size][size=16px]直流电机等,调试维修一些电路等都非常方便,在研发、调试、测试以及一些配套需直流供电设备实验室都深受欢迎。[/size][size=16px] 以上两款调压器[/size][size=16px]安全、可靠、精度、准确度高,[/size][size=16px]都属小型设备,[/size][size=16px]但却有强大的使用功能,是[/size][size=16px]很多[/size][size=16px]实验[/size][size=16px]和[/size][size=16px]现场[/size][size=16px]检测[/size][size=16px]的[/size][size=16px]得力助手。[/size]

  • 【原创】现代电子设备的电源保护

    随着电子技术的高速发展,电子设备种类日益增多,而任何电子设备都离不开稳定可靠的电源,因此对电源的要求也越来越高。开关电源以其高效率、低发热量、稳定性好、体积小、重量轻、利于环境保护等优点,近年来取得快速发展,应用领域不断扩大。开关电源工作在高频开关状态,本身就会对供电设备产生干扰,危害其正常工作;而外部干扰同样会影响其正常工作。开关电源干扰主要来源于工频电流的整流波形和开关操作波形。这些波形的电流泄漏到输入部位就成为传导噪声和辐射噪声,泄漏到输出部位就形成了波纹问题。考虑到电磁兼容性的有关要求,应采用EMI滤波器来抑制开关电源上的干扰。 电源EMI滤波器一般用来抑制30 MHz以下频率范围的噪音,但对30 MHz以上的辐射发射干扰也有一定的抑制作用。根据开关电源共模、差模干扰的特点。可以按干扰的分布大概划分为3个频段:O.15~0.5 MHz差模干扰为主;0.5~5 MHz差模、共模干扰共存;5~30 MHz共模干扰为主。

  • 仪器的电源开关是如何控制电源的?

    昨晚在家看完电视,关电视机的时候让我发现了一个问题我家电视机和机顶盒电源出于同一电源插座,每次关机图省事,直接关插座的电源关完之后我就想,这样一来岂不是跟突然断电一样,应该会对电视有影响吧不知道电视机里面的电源开关是否有什么特殊的保护措施吗?同样想到了单位的一些仪器设备不知道其中的电源开关是否有独特的保护措施呢?原理又是什么呢?

  • 【原创大赛】电源故障一:安捷伦的电源故障维修

    【原创大赛】电源故障一:安捷伦的电源故障维修

    公司近期出现了一次用电事故,高压缺相,导致3台液相被烧坏先来跟大家看看安捷伦,表现为柱温箱开机无反应,初步判断为电源损坏,或者是主板烧坏,我这次是电源烧坏。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212292052_417087_1954086_3.jpg这是开顶盖后的情况,上面是泡沫板,安捷伦的专利技术,上面设计有风道,可以将风引导到最里面,增加散热效果。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212292056_417088_1954086_3.jpg拿掉泡沫板后是这样子的,上面有好些的灰尘,可以用吸尘器吸,或者是吹风机吹,有时候,仪器故障清理一下灰尘会有意想不到的效果。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212292100_417090_1954086_3.jpg先将主板拆掉,拆的时候要注意,冬季要防静电,防止击坏主板,那就得不偿失。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212292102_417093_1954086_3.jpg拆掉柱温箱加热模块http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212292102_417095_1954086_3.jpg先拆掉前面卡住的U型板,这个东西不是很好拆,他的上面有一个温度传感器,不要弄坏,就在上面圆孔的位置。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212292107_417099_1954086_3.jpg温度传感器实拍,就是这个黄色小东西。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212292105_417097_1954086_3.jpg拿出来也清一下灰尘,这样升温降温的效果会好很多,尤其是用到低温或者高温的情况下。然后将下面的泡沫板也拿下来就露出了最下面的电源。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212292109_417100_1954086_3.jpg好多灰还是先清清灰,干净一下心情也爽。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212292110_417102_1954086_3.jpg将电源取下开盖,就是这个模样。这个东西应该是不便宜。上个大图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212292112_417105_1954086_3.jpg好了,看见了两个保险管,陶瓷的,拿万用表量一下呗,量完一看保险管烧坏,两个都坏了,250V,6.3A的保险管,不太好找直接找两个8A的换上http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212292115_417107_1954086_3.jpg好了,装上,开机试一下。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212292116_417108_1954086_3.jpg比刚开始干净多了吧http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212292117_417109_1954086_3.jpg联机试一下,没问题,OK!====================================================================================电源故障二:沃特世的电源故障维修http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121229/4474905/电源故障三:安捷伦1260电源故障的维修http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121229/4474947/

  • 7890A电源开关拆卸

    各位版友,最近实验室7890A气相的总电源开关弹簧坏掉,按下去之后不能自动弹起,目前只能采用直接拔线的方式,考虑此法对仪器有较大损伤,请教了解此部分的版友这部分应如何拆卸,如果有图就更完美了,谢谢。

  • 【原创大赛】一个电源适配器引发的反思

    【原创大赛】一个电源适配器引发的反思

    我公司最近一台国产x光探伤机出了问题,具体是控制平板打开高压显示正常,但在初始化过程中出现无法初始化的情况,并有无信号报警,停机检查射线接收平板发现电源指示灯不亮,信号线接口指示灯不亮,通过检查,发现15V电源适配器损坏了。 按说一个电源适配器坏掉并不是什么大不了的事情,但进一步检查才发现,这个电源适配器的输出接口是专用接口,没办法,只能给厂家打电话,电话那头厂家技术部长说这个电源适配器是国外进口的,和接收平板是配套销售,至于价格,比较贵,具体多少钱他也不清楚,叫我和售后联系。经与售后联系后,售后的经理通过和我们反复确认是电源适配器坏了后,给了个报价:一万八千一个,且只含电源适配器。 听到这个价格,瞬间就崩溃了,一个电源适配器而已,抢人也不过如此了。 后来我们还是通过自己维修,修复了电源适配器,但整个过程还是感到那么的不可思议。分析其中的可能,不外乎:一、厂家就是大忽悠。难道是想在配件上大赚一笔?不理性啊,国产如果都像这样,不搞质量提升,都搞售后狠宰,以后谁还原意买你家的东西啊二、厂家没有主导权。国外制造商掌握着定价权,厂家也没办法,只好对顾客进行照实报价。不过就算这样,厂家也说不过去的,既然小小的电源适配器都那么贵,为什么不自主选择或开发呢,这也不是什么高大上的东西,反而因为这个把自己的名声搞坏了 仔细想想,当初在购买设备时,三家报价供方,这家报价是最低的,三番五次到我司交流,宣传他们的产品是如何如何的好,安装的时候少了个配件,也是立即打飞的送来。但自从将货款付清后,态度就立即转变,爱理不理,有时候还很横,像射线管高压接口,是必须要定期涂抹绝缘硅脂保养的,一年的免费保养期内叫他们上门,说上门“一点小事,你们自己搞不定啊,每次都要叫我们来,我们哪里有那么多人”云云,没法只好自己涂抹一次。过了一个月出了保修期,又出现了欠毫安保护报警,我们自己再涂抹了一次,但一周后就又出现同样问题,怀疑是绝缘硅脂不行,但我们找不到好的,给他们打电话求推荐一款,人家是这么说的“这个你们也敢操作啊,射线管可是一二十万的东西,万一涂抹不好爬电了,就烧毁了”,没法叫他们来维护,结果人家报价3000一次,好说歹说讲到1500。 通过这件事,我在检测设备报告中也向公司领导进行了如实汇报:一、今后在设备选型的时候,一定要关注售后服务。对设备售后维护一定要写进采购协议中,包括易损配件周期、价格等 二、对于这种核心部件为进口的设备,在选择厂家时,慎选国内组装厂家,尤其是那种以低价进行竞争的三、有条件的,应对供方进行完整的调查,包括口碑、市场占有率、设备故障率等,慎选口碑差的今天补个图,电源适配器是厂家指定接口,进口的,打开检查是电阻损坏,引起变压线圈烧坏。[img=,690,920]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808060844245404_9125_2462198_3.jpg!w690x920.jpg[/img]电阻烧坏情况:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808060845545937_3652_2462198_3.jpg!w690x517.jpg[/img]买了个新的无名氏电源适配器,就两百块,把线硬接后正常使用[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808060846596065_2357_2462198_3.jpg!w690x517.jpg[/img]

  • 开关电源产生噪声的原因

    开关电源的种类很多,按变换器的电路结构可分为串并联式和直流变换式两种;按激励方式可分为自激和它激两种;按开关管的组合可分为桥式、半桥式、推挽式等。但无论何种类型的开关电源都是利用半导体器件的开和关工作的,并以开和关的时间比来控制输出电压的高低。由于它通常在20kHz以上的开关频率下工作,所以电源线路内的dv/dt、di/dt很大,产生很大的浪涌电压、浪涌电流和其它各种噪声。它们通过电源线以共模或差模方式向外传导,同时还向周围空间辐射噪声。图1给出了一种典型的开关电源电路的简图,下面以此为例分析其产生噪声的主要原因。  一次整流回路的噪声  在一次整流回路中,整流二极管D1~D4只有在脉动电压超过C1的充电电压的瞬间,电流才从电源输入侧流入。所以,一次整流回路产生高次畸变波,形成噪声。  开关回路的噪声  一是电磁辐射。激光打标机工作人员在使用电源的时候,开关管T处于高频率通断状态,在由脉冲变压器初级线圈L、开关管T和滤波器C构成的高频电流环路中,可能会产生较大的空间辐射噪声。如果C的滤波不足,则高频电流还会以差模方式传导到交流电源中去。二是感性负载引起的浪涌电压。在开关回路中开关管T的负载是脉冲变压器的初级线圈L,是感性负载,所以开关管在通断时,在脉冲变压器的初级线圈的两端会出现较高的浪涌电压,很可能造成与此同一回路的电子器件(尤其是开关管T)的损坏。  二次整流回路的噪声  一是电磁辐射。电源在工作时,整流二极管D也处于高频通断状态,由脉冲变压器次级线圈L、整流二极管D和滤波电容C构成了高频开关电流环路,可能向空间辐射噪声。如果电容C滤波不足,则高频电流将以差模形式混在输出直流电压上,影响负载电路的正常工作。  二次整流回路的噪声  二是浪涌电流。硅二极管在正向导通时PN结内的电荷被积累,二极管加反向电压时积累的电荷将消失并产生反向电流。由于二次整流回路中D在开关转换时频率很高,即由导通转变为截止的时间很短,在短时间内要让存储电荷消失就产生反电流的浪涌。由于直流输出线路中的分布电容、分布电感的存在,使因浪涌引起的干扰成为高频衰减振荡。  控制回路的噪声  控制回路中的脉冲控制信号是主要的噪声源。  分布电容引起的噪声  一是Ci的作用。散热片K与开关管T的集电极间虽然有绝缘垫片,但由于其接触面较大,绝缘垫较薄,因此两者之间的分布电容Ci在高频时不能忽略。因此高频电流会通过Ci流到散热片上,再流到机壳地,最终流到与机壳地相连的交流电源的保护地线PE中,以产生共模辐射。二是Cd的作用。脉冲变压器的初、次级之间存在的分布电容Cd,可能会将原边高频电压直接耦合到副边上去,在副边用作直流输出的两条电源线上产生同相位的共模噪声。

  • DELTA显示器电源

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5026.html]DELTA[/url][font=宋体][font=宋体]显示器电源管理制度提供定制化、高可靠性、超轻薄、高效化之显示器电源。[/font][font=Calibri]DELTA[/font][font=宋体]显示器电源方案包括提供具有[/font][font=Calibri]"[/font][font=宋体]能源之星[/font][font=Calibri](ENERGYSTAR)""[/font][font=宋体]待机功耗[/font][font=Calibri](Stanby[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]Power)"[/font][font=宋体]及[/font][font=Calibri]"[/font][font=宋体]能源利用效率[/font][font=Calibri](Power[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]Efficicency)"[/font][font=宋体]严苛特性需求,能够应用[/font][font=Calibri]LED[/font][font=宋体]背光驱动及[/font][font=Calibri]OLED[/font][font=宋体]自体发光,并且与电源模块整合成简化并具有成本费用竞争之高效率电源整合技术。除去高效率之特征外,在高度的特性上,[/font][font=Calibri]DELTA[/font][font=宋体]能够提供低于[/font][font=Calibri]10mm[/font][font=宋体]极低高度之高效率电源,提供给超轻薄[/font][font=Calibri]TV[/font][font=宋体]及显示器之需求。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]在制作优势方面[/font][font=Calibri]DELTA[/font][font=宋体]有许多而高智能化生产的能力以及实绩,搭配变压器配件内设计制作生产使[/font][font=Calibri]DELTA[/font][font=宋体]显示器电源能提供用户高度需求优势的模块电源。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]DELTA[/font][font=宋体]显示器电源产品提供给世界各大[/font][font=Calibri]TV[/font][font=宋体]制造商,在设计、制作过程中经过层层检测及严苛之信赖性验证,设备效率深受肯定,台达显示器电源解决方案能够提供高度竞争优势之设备。[/font][/font]

  • 仪器电源灯不亮

    安捷伦7700出现电源有声音,电源灯不亮。仪器也连不上。什么原因啊??

  • 【求助】PE 5300DV 在分析样品的过程当中,电源按钮自动跳掉。

    这两天不知道是什么原因,PE5300DV的ICP-OES在自动分析过程当中会自动跳掉电源开关,重启以后点距什么的都能够正常的操作,但是一段时间以后还是会跳,现在都没有办法正常工作了。打电话给工程师,工程师说要过来整天盯着也不见得能够找到分析原因,这个费用实在是有点高,更主要的是还不见得能够找到原因。大家有没有碰到过这样的问题,在线等大家的回复。

  • 【乳制品检测之家】关于稳压电源和UPS电源,你分清没?

    群友想给气相色谱仪接个稳压器,然后发觉有老师把稳压电源和UPS电源搞混了,谢谢乳制品检测之家人气老师和石头老师关于稳压器和UPS电源的分享:如果是电压不稳定,买一台普通的5kw的稳压电源,如果经常突然停电,买一台UPS不间断电源5kw的,既可以稳压,充电,停电时,又能放电供仪器使用。稳压电源,目的是为了让你的电压稳定在220V左右,原理是铜线圈滤波。不间断电源,UPS,目的是在突发断电情况下,给你的设备提供短暂的后备电源,原理是铅蓄电池加逆变。它靠逆变器可以提供少量稳压功能,但没有线圈做滤波稳压,稳压范围很窄。可根据电压波动范围以及对电压要求精度来选择是否要上稳压电源,波动超过30V的,必须上稳压电源,或者要求电压波动度在3%以内的。MS必须接UPS电源,GC不是必须的,大部分的气相色谱仪都有断电保护功能。

  • 气相色谱仪热导不能调零故障排除

    气相色谱仪热导不能调零故障,可按下列步骤进行调整: (1)衰减挡试验:在发现基线相对于零点有一偏移时,将衰减挡由小到最大调整,观察基线偏离是否逐步减少。 (2)调零旋钮作用检查:分别旋动粗、中、细调旋钮,观察基线有否反应。 (3)双路流量检查:在气路试漏的基础上,用皂膜流量计分别测试两气路的流量值,观察是否相差太大。 (4)热丝不对称或引线接错:这通常发生于修理热导池电路之后,遇到此种情况需仔细检查热丝引出线间的联接。正确的接法是四个热丝构成一个桥路,而且桥路中两上对臂的热正好位于同一气路。 (5)热丝碰壁或玷污:热丝碰壁可通过测量热丝与池体之间的绝缘电阻加以证实。热丝的严重玷污可通过对热导池池体的清洗而消除或部分消除,具体步骤见检测器的清洗一节。 (6)热丝阻值间误差检查:对热导池各级热丝引出端插座进行电阻阻值测量。一般说来,各组热丝之间阻值的差值不应超过0.2~0.5Ω,如超出此值,应按(4)处理。 (7)双路流量相差太大或气路泄漏的处理:两路流量相差过大可通过调节气路控制阀加以解决,但此时两气路不应有泄漏。 (8)调零电路有开路。 (9)记录器开路或无反应。 3、基线噪声与漂移 造成热导检测器基线不稳定的原因很多,大约有几十种,常见的有: (1)电源电压太低或波动太大、同一相上的电源负载变动太大; (2)气路出口管道中有冷凝物或异物; (3)仪器接地不良; (4)柱室温控不稳、检测室温控有波动或漂移; (5)载气不干净、气路被污染、载气气路中漏气、载气压力过低或快用完; (6)稳定阀、稳流阀控制精度差; (7)双柱气路相差太大,补偿不良; (8)载气出口有风或出口处皂膜流量计中有皂液; (9)柱填充物松动; (10)机械振动过大; (11)桥路直流稳压电源不稳; (12)柱中固定相流失; 色谱仪基线不稳时,首先检查色谱仪气路是否存在污染现象,在气路中不干净的条件下,许多本来在气路干净时对基线稳定性影响很小的因素(如气流流量变化、控温波动等)对基线的稳定性影响却会突然增大。

  • 【分享】我用原子荧光的一些经验,电源的问题(经验不是很多,见笑了)

    仪器在检测时接收到光信号 ,然后再将光信号转成电信号并有一定的放大。至于电信号的大小除了跟仪器的设置以及样品浓度有关外,还跟接入的电源有关系的。一旦外接入的电源处于一个不稳定的状态,那么相同强度的光信号(即相同浓度的样品)的检测结果也就会处于一个不稳定的状态。就目前大部份的实验室的电源线路配置而言,如果没有给仪器配备稳压器的话,是比较难在一个稳定的状态下完成检测的。比如:我们检测室测S仪所配的稳压器(比较老的一种,靠改变链条的长度来调电压),在用电高峰时,会一直“咯吱、咯吱”作响;这是由于外接电源一直在变化,然后稳压器不得不一直地工作调整链条的结果。当然,我们实验室比较弱:整栋楼一共有二百来个空调,一台ICP,四台测S仪,几十个高温炉,一台CHN,两台发热量,两台磨样机经常是一起工作,却和居民小区共用一根线。  由于,我所使用的仪器也未配置稳压电源,因而也遇到过检测方面的问题。不过,及时发现了才没有出错。对此,我已经跟领导反应了,但估计得等一段时间才给配稳压器。在没有配备稳压电源之前,我自已也总结了一个经验:检测完四至五个样品后,测一下跟这几个样品比较接近的标准溶液的值,如果荧光强度差得不大就接着测(至于差多少合适,看个人的经验了);万一差得大,要么重做曲线,要么用标液做管理样去修正样品。

  • 仪器电源适应性要求得满足

    [align=center][size=21px]仪器电源适应性要求[/size][size=21px]得[/size][size=21px]满足[/size][/align] [size=16px]什么是仪器升级?仪器升级就是仪器要不断升级改进,包括外观、形状、体积、结构、功能、性能、适应性等某一项或多项指标都会有比较大的提升或改进,同时也得满足国家标准、地方标准、行业标准等一系列标准、规范,也得满足客户需求、使用现场环境要求等一系列要求。[/size] [size=16px]其中,对仪器电源适应性要求也是越来越高了,当然也有的地方叫供电电压变化影响、电源电压与频率试验等叫法。[/size] [size=16px]可参考的国标、地标、行标等标准有很多,比如《GB/T 11606-2007 分析仪器环境试验方法》、《HJ 76-2017 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》、《HJ 653-2021 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》、《HJ 654-2013 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法》、《DNV-CG-0339 电气、电子和可编程设备及系统的环境试验规范(船级社指南)》等中都有相关要求。[/size] [size=16px]条件大多都是,电压220V/110V±10%,我国主要是220V,就以220V为列,测试顺序一般是220V—242V—198V,观察仪器是否正常工作,分析仪器需计算在242V和198V测量值相对220V测量值的影响,影响值每个标准也不太一样,有的是相对误差不超过±5%,有的是线性误差不超过±5%F.S.。频率50Hz/60Hz±2%,我国频率主要是50Hz,所以测试顺序一般是50Hz—51Hz—49Hz,观察仪器是否正常工作,分析仪器需计算在51Hz和49Hz测量值相对50Hz测量值的影响,要求一般和电压影响差不多。[/size] [size=16px]仪器如果有开关电源、变压器等电压处理的部件,这个指标主要是考量这些部件的性能及可靠性的。有的像加热棒、压缩机、水泵等部件他们工作电压就是220V市电,这个指标就得靠它们自己了。[/size] [size=16px]这个电压影响要求198V—242V这个范围,一般现场电压也差不多都在这个范围内。频率51Hz—49Hz这个范围,有很多现场会超出这个范围,个人觉得55Hz—45Hz这个范围倒还合理。[/size] [size=16px]也有标准或厂家会对仪器反复开关机,异常断电等进行考量,也就是要求更高了。[/size] [size=16px]仪器在不断升级,通过优化仪器内部零部件和电路的设计,来满足电源适应性要求。很多客户也在使用现场配置了稳压电源、UPS电源等,以促使仪器能够更稳定、正常的工作。[/size]

  • 【求助】XRD稳压电源

    各位朋友有没有遇到过稳压电源没有输出的情况 就是说稳压器开开后,XRD没有电,我们这遇到两次这种情况了 第一次把工程师叫来看了看,说保险坏掉啦 我们就换的保险 结果还没过一周 又出现在这种情况 我把稳压器的盖子打开 把保险拿下来测了测 结果没坏 这不坑人吗 [em09504] 哎 怎么办啊 求助各位大侠们啦 [em09509]

  • 【分享】电源的分类及知识

    [align=left][b]1、交流稳压电源的分类及其特点:[/b][/align][align=left]能够提供一个稳定电压和频率的电源称交流稳定电源。目前国内多数厂家所做的工作是交流电压稳定。下面结合市场有的交流稳压电源简述其分类特点。  [b]参数调整(谐振)型[/b]  这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的磁饱和型稳压器就属于这一类.它的优点是结构简单,无众多的元器件,可靠性相当高稳压范围相当宽,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。  在磁饱和原理的基础上的发育进形成的参数稳压器和我国50年代已流行的“磁放大器调整型电子交流稳压器”,均属此类原理的交流稳压器。  [b]自耦(变比)调整型[/b]  1、机械调压型,即以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的的绕组滑动面上移动,改变Vo对Vi的比值,以实现输出电压的调整和稳定。该种稳压器可以从几百瓦到几千瓦。它的特点是结构简单,造价低,输出波形失真小;但由于炭刷滑动接点易产生电火花,造成电刷损坏以至烧毁而失效;且电压调整速度慢。  2、改变抽头型,将自耦变压器做成多个固定抽头,通过继电器或可控硅(固态继电器)做为开关器10件,自动改变抽头位置,从而实现输出电压的稳定。  该种型稳压器优点是电路简单,稳压范围宽(130V-280V),效率高(≥95%),价格低。而缺点是稳压精度低(±8~10%)工作寿命短,它适用于家庭给空调器供电。  [b]大功率补偿型——净化型稳压器(含精密型稳压器)[/b]  它用补偿环节实现输出电压的稳定,易实现微机控制。  它的优点是抗干扰性能好,稳压精度高(≤±1%)、响应快(40~60ms)、电路简单、工作可靠。缺点是:带计算机,程控交换机等非线性负载时有低频振荡现象;输入侧电流失真度大,源功率因数较低;输出电压对输入电压有相移。对抗干扰功能要求较高的单位,在城市里应用为宜,计算机供电时,必须选用计算机总功率的2-3倍左右稳压器来使用。因具有稳压、抗干扰,响应速度快、价格适中等优点,所以应用广泛。  [b]开关型交流稳压电源[/b]  它应用于高频脉宽调制技术,与一般开关电源的区别是它的输出量必须是与输入侧同上频、同相的交流电压。它的输出电压波型有准方波、梯型波、正弦波等,市场上的不间断电源(UPS)抽掉其中的蓄电源和充电器,就是一台开关型交流稳压电源的稳压性好,控制功能强,易于实现智能化,是非常具有前途的交流稳压电源。但因其电路复杂,价格较高,所以推广较慢。[b]2、直流稳定电源的种类及选用:[/b]  直流稳定电源按习惯可分为化学电源,线性稳定电源和开关型稳定电源,它们又分别具有各种不同类型:  [b]化学电源[/b]  我们平常所用的干电池、铅酸蓄电池、镍镉、镍氢、锂离子电池均属于这一类,各有其优缺点。随着科学技术的发展,又产生了智能化电池;在充电电池材料方面,美国研制人员发现锰的一种碘化物,用它可以制造出便宜、小巧、放电时间长,多次充电后仍保持性能良好的环保型充电电池。  [b]线性稳定电源[/b]  线性稳定电源有一个共同的特点就是它的功率器件调整管工作在线性区,靠调整管之间的电压降来稳定输出。由于调整管静态损耗大,需要安装一个很大的散热器给它散热。而且由于变压器工作在工频(50Hz)上,所以重量较大。  该类电源优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路,输出连续可调的成品。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳定电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源和稳流电源及集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分定点输出电源、波段开关调整式和电位器连续可调式几种。从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等等。  [b]开关型直流稳压电源[/b]  与线性稳压电源不同的一类稳电源就是开关型直流稳压电源,它的电路型式主要有单端反激式,单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性电源的根本区别在于它变压器不工作在工频而是工作在几十千赫兹到几兆赫兹。功能管不是工作在饱和及截止区即开关状态;开关电源因此而得名。  开关电源的优点是体积小,重量轻,稳定可靠;缺点相对于线性电源来说纹波较大(一般≤1%VO(P-P),好的可做到十几mV(P-P)或更小)。它的功率可自几瓦-几千瓦均有产品。价位为3元-十几万元/瓦,下面就一般习惯分类介绍几种开关电源:  ①、AC/DC电源  该类电源也称一次电源,它自电网取得能量,经过高压整流滤波得到一个直流高压,供DC/DC变换器在输出端获得一个或几个稳定的直流电压,功率从几瓦-几千瓦均有产品,用于不同场合。属此类产品的规格型号繁多,据用户需要而定通信电源中的一次电源(AC220输入,DC48V或24V输出)也属此类。  ②、DC/DC电源  在通信系统中也称二次电源,它是由一次电源或直流电池组提供一个直流输入电压,经DC/DC变换以后在输出端获一个或几个直流电压。  ③、通信电源  通信电源其实质上就是DC/DC变换器式电源,只是它一般以直流-48V或-24V供电,并用后备电池作DC供电的备份,将DC的供电电压变换成电路的工作电压,一般它又分中央供电、分层供电和单板供电三种,以后者可靠性最高。  ④、电台电源  电台电源输入AC220V/110V,输出DC13.8V,功率由所供电台功率而定,几安几百安均有产品。为防止AC电网断电影响电台工作,而需要有电池组作为备份,所以此类电源除输出一个13.8V直流电压外,还具有对电池充电自动转换功能。  ⑤、模块电源  随着科学技术飞速发展,对电源可靠性、容量/体积比要求越来越高,模块电源越来越显示其优越性,它工作频率高、体积小、可靠性高,便于安装和组合扩容,所以越来越被广泛采用。目前,目前国内虽有相应模块生产,但因生产工艺未能赶上国际水平,故障率较高。  DC/DC模块电源目前虽然成本较高,但从产品的漫长的应用周期的整体成本来看,特别是因系统故障而导致的高昂的维修成本及商誉损失来看,选用该电源模块还是合算合算的,在此还值得一提的是罗氏变换器电路,它的突出优点是电路结构简单,效率高和输出电压、电流的纹波值接近于零。  ⑥、特种电源  高电压小电流电源、大电流电源、400Hz输入的AC/DC电源等,可归于此类,可根据特殊需要选用。开关电源的价位一般在2-8元/瓦特殊小功率和大功率电源价格稍高,可达11-13元/瓦。[/align][back=#ffffff][font=Verdana] 如果您想更进一步了解产品知识,您可登陆主页:http://www.alltest.cn 专业提供ITECH电源和负载,有需要的朋友可以联系我,电话:0512-67137557[/font][/back]

  • 【原创】分析仪器特种电源研究、分析仪器、精密电源(摘自中星光电,www.zxoe.net)

    摘要:光电测量,尤其光谱测量,系统的精度和检测限是一个重要指标,劈开探测器、光学系统、检测方法,就电子学而言必须是电子系统噪声降为最低。这就要求电子系统的供电电源为干净电源,也就是光电测量用特种电源研究是重要一环。1、模拟电子系统供电电源模拟系统电源主要是正负电源的供电,如±5~±15V,主要供运算放大器、AD等器件,其指标主要在纹波和噪声的指标上,传统采用线性电源,线性电源具有低的纹波和噪声,但是其体积大、效率低,在手持或野外现场仪器没法使用,现在主流的器件是DC-DC变换器,但是市场几乎没有低纹波(Vp-p小于10毫伏)DC-DC模块 。以下列举了型号Z2405S10B、Z2412S12B指标:低纹波,混合集成,输入输出隔离,频率400KHz;具有过流、短路保护。金属密封,外壳绝缘,有独立外壳端子,外型尺寸50×35×13 ( mm3 ) 。技术指标: Z2405S10BZ2412S12B 28V(18~36)VVo(输出电压)5V±0.1V12V±0.1VIo(输出电流)2A1AΗ(效率)78%85%SL(负载调整率)1%1%SV(电压调整率)1%1%ST(温度系数)0.1%/℃0.1%/℃Vpp(纹波峰峰值)≤10mVpp≤10mVppTw(工作温度)-55℃~85℃-55℃~85℃Ts(存储温度)-55℃~125℃-55℃~125℃ZZY系列低纹波微型电源模块产品属隔离定压输入稳压输出系列,该产品主要正对针对精密测量系统模拟电路的供电,应对那些要求很高的电路和对纹波噪声敏感的电路。产品特性 :参数值 功率范围: 2W 输入电压: 5V、12V、15V、24VDC等 输入电压允许变化范围: VIN±10%(也可选择宽电压输入产品 ) 输出电压: ±8VDC 输出电压纹波: 优于5mV(峰峰值) 输出电压精度: ±2% 输出方式: 单输出、正负双输出、双隔离双输出 封装形式: 长50mm,宽50mm,高8mm 满载效率: ≥70% 隔离电压: 1000VDC 绝缘电阻: 1000兆欧 工作温度: -40℃~+85℃ 平均无故障时间: >80万小时该模块可广泛应用于光电测量、温度测量、通讯、别携式仪器、军用仪器中2、光源的中大功率供电光电系统尤其光谱仪器系统,光源的稳定性直接影响到测量精度,光源的稳定性是受供电电源决定的,供电电源通常为直流稳压电压源和恒流源。要求的指标主要是纹波和漂移,如卤钨灯为12V20W,系统要求的信噪比为1000:1,那么钨灯供电电源纹波优于(12/1000)*0.1=1.2毫伏,这样才能保证光源供电电源的影响比较小,同时仪器的电源漂移也要有相应的要求,上述指标也要求电源的漂移优于0.01%/10分钟。以下列举某型号为Z-JMWY-05/09/10/12/15的二次精密电源模块 主要技术指标:参数值 输出电压 +5V(2A)、09(2A)、10(2A)、12(2A)、15(2A) 电压调整率K 5×10-5 输出内阻 Rn=0.05Ω 输出电压纹波 ≤200uV 输入电压输出电压 大于输出电压1.5V 漂移 优于100ppm/10分钟 环境温度 -40℃~85℃ 外型尺寸 62×58×15 具有短路、过流保护功能用于精密测量、光电测量、光源供电、手持设备、军用仪器3、探测器的偏置电源光电导探测器如PbS/PbSe等,需要给探测器提供一个电流很小的偏置电压,要求噪声极低,这种类型的电源主要是围绕提高噪声与漂移这两方面性能指标进行的,要比普通电源复杂严格的多,它与普通电源相比,电源对噪声和漂移都优于10-6,所以要求电压调整率能达到10-7数量级。如某电源模块指标如下:Z-JMA-0X指标要求参数值 输出电压 1.5V~50V 输出电流 1.5mA~50mA 稳定度 10ppm/10分钟 电压调整率 5×10-7 环境温度 10~30℃以上是随想随写,写的很多不到指出还请各位网友批评指正,欢迎交流。 Zxoe2007.3.20注:以上产品材料来自www.zxoe.net 中星光电工作室[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=47045]分析仪器特种电源研究[/url]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制