电子变送器相关的论坛

  • 一体化温度变送器原理

    一体化温度变送器原理

    温度变送器种类比较多,无线温度变送器,一体化温度变送器等,在这里我们探讨下一体化温度变送器。 一体化温度变送器;由测温元件和变送器模块部分构成,其结沟框图,如图1-30所示。变送器模块把测温元件的输出信号E或R转换成为统一标准信号,主要是4~20mA的直流电流信号.供电电压为24V DC。所谓一体化温度变送器,是指将交送器模块安装在测温元件接线盒或专用接线盒内的一种温度变送器。其变送器模块和温度元件形成一个整体.可以直接安装在被测温度的工业设备上,输出为统一标准信号。这种变送器具有体积小、重量轻、现场安装方便以及输出信号抗于扰能力强.便于远距离传愉等优点,对于侧温元件采用热电偶的变送器。还具有不必采用昂贵的补偿导线.而节省安装费用的优点,因由一体化温度变送器在工业生产中得到厂泛应用。由于一体化温度变送器直接安装在现场,因此变送器模块一般采月环氧树脂浇注全固化封装.以提高对恶劣使用环境的适应性能。但由于变送器模块内部的集成电路一般悄况下工作温度在-20~ +80°C范围内,超过这一范围,电子元件性能会发生变化,变送器将不能正常工作,因此在使用中应特别注意变送器模块所处的环境温度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110101157_322633_2380623_3.jpg无线温度变送器安装非常方便,它可以直接安装在一般的工业热电阻或者热电偶的接线盒内,与现场传感元件构成一体化结构。这样不仅节省了补偿导线和电缆,而且减少了信号传递失真和干扰,从而获的了高精度的测量结果。 通常和无线中继、接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,输出无线信号。直接测量各种生产过程中的-200℃-500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。无线型温度变送器无线收发数据,通常和无线中继、接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,输出无线信号。该产品的问世大大节省了现场安装布线成本,且使用极为方便。来源:仪器仪表网

  • 压力变送器的原理跟应用-压力变送器

    压力变送器的原理跟应用-压力变送器

    压力变送器是一种广泛应用于工业自动化控制、流程控制和测量领域中的仪表设备。它能将被测压力信号转换为标准电信号,以便计算机、PLC、DCS等控制系统进行精准测量和控制。压力变送器技术咨询V:198-5653-1933将详细介绍压力变送器的原理和应用。[img=,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305170951594664_3178_6003641_3.jpg!w500x500.jpg[/img]1. 压力变送器原理与工作方式压力变送器是一种电子式测量仪表,它可以将被测压力传感器的信号转换为标准电压或电流信号,以方便计算机、PLC等控制系统进行处理。它主要由压力传感器和电路板组成,其中压力传感器会感应测量对象的压力,并将压力信号转化为一个电信号,通常是 4-20mA 或 0-10V 信号。电路板再对这个信号进行放大和调节,将其传输到计算机或其他设备上。2. 压力变送器的应用压力变送器被广泛应用于流体流量、液位、压力、温度等参数的测量与控制。举例而言,用于液位控制的压力变送器通常安装在容器内部,用于感应液位高度。同时,它可以通过将电流信号或者电压信号传输给计算机等监控系统,实现自动化液位控制。另外,压力变送器还常用于自动化工艺控制领域。例如用于蒸汽水位控制,汽轮机功率调节,风门调节、喷气嘴控制等。它们也广泛应用于液压控制和气动控制领域。3. 压力变送器的优点(1) 高可靠性:由于其内部使用了高稳定的晶片技术,所以压力变送器在使用过程中极其可靠,并能较精确地测量出压力值。(2) 高精度:在进行压力测量时,压力变送器可以实现比其他传感器更高的精度,这对于需要高精度压力测量的行业十分重要。(3) 高测量范围:压力变送器可以测量的范围广泛,涵盖了从微小的气压变化到高强度的压力变化的多种情况,具有更强的适用性。总之,压力变送器是一种十分重要且广泛使用的工业仪器设备。它能将被测压力值转化为标准电信号,以便计算机等控制系统进行精准测量和控制。无论是在制造业还是在流程控制行业,都广泛应用于各种场所,其重要性不言而喻。

  • 压力变送器工作故障和处理方法

    压力变送器工作故障和处理方法1、当压力变送器输出为零 a、检查电源极性是否接反 b、将测试端子短路,检查壳内二极管好坏2、当压力变送器无法通讯 a、检查变送器上的电源电压 b、检查负载电阻 c、更换电子线路板3、当压力变送器读数偏高或偏低 a、检查压力变量的读数 b、进行4~20mA输出调整 c、更换电子线路板 d、检查压力输入时是否发生阻塞 e、检查测试设备 f、进行传感器调整 4、当压力变送器输出压力无反应时 a、检查变送器的电源电压 b、检查测试设备 c校对校准设定值(4和20mA点) d更换电子线路板 5、当压力变送器读数无规律时 a、检查压力输入是否发生阻塞 b、检查电动势干扰 6、压力输入时,压力变送器输出上不去加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。 a、这种情况应检查压力接口是否漏气或者被堵住,在检查接线方式和电源,如果正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。最后在考虑还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题。 7、压力变送器输出信号不稳 a、压力源本身是一个不稳定的压力 b、仪表或压力传感器抗干扰能力不强 c、传感器接线不牢 d、传感器本身振动很厉害 e、传感器故障 8、压力变送器接电无输出 a、接错线(仪表和传感器都要检查) b、导线本身的断路或短路 c、电源无输出或电源不匹配 d、仪表损坏或仪表不匹配 e、传感器损坏

  • 如何正确的选择压力变送器

    整合出色的线性度和精度高,其复杂的结构,坚固耐用,水利一般,水电,接触的许多行业,各种用途的工业自动化环境动荡的压力变送器智能,自我控制消费电子,航空航天,军工,石化,油井,电力,船舶,机床,如管道,以消除测量范围宽,道路,上述复杂的使用切轨道交通寿你可以使用引进的问题,选择一些常见的发射机结构。发射机的选择A。变送器的选择,而不是思维过程的二次高压气体,介质压力,一流的精度,温度范围,输入信号,励磁电压,兼容性,保护的范围必须是防爆类。高压气体:被分割,以确定压力测量值的最大值,通常情况下,你需要比发射机高压过程气体约1.5倍的最高值。很多,所以,你可以设置变送器考虑压力范围,精度,其波动。卢发射间接接触,我认为男人这些媒体的信息,媒体压力变送器的测量,并要考虑液体厚,泥口堵塞的压力,物质或腐蚀性溶剂的粘度:2,介质压力不会被破坏。这些因素将决定是否选择与媒体和膜分离信息间接的间接接触。曝光正常压力变送器是316不锈钢材料,媒体,当地媒体报道,如果你不腐蚀316不锈钢,差压变送器在绝对额来衡量媒体的压力,压力变送器它是适合的。如果,316不锈钢,腐蚀介质的男子,被测量滋润接触的地方发挥,以保持对媒体的压力变送器压力,可以被禁用,以防止压力变送器和媒体使他们不打你,延长你需要使用印章的化学品,生活压力变送器。温度级分辨率,精度,线性度,迟滞,非经常性的电气网络业务,零偏移和温度精度等级:3的影响。然而,第二阶非线性,迟滞,非重复性,精度高,价格越高。共同的温度范围:变送器的校准温度范围内,正常的工作温度范围和温度补偿范围。正常工作温度范围,是指午夜后没有摧毁在发射任务形式,超出范围和温度补偿,温度范围,将达到目标的功能少一些。温度补偿范围是典型的工作温度范围内的范围。在此范围内的任务,发射器,将达到的目标,其应有的功能实在。温度的变化,它的输入,从而影响零点漂移的两种方式之一。满量程输入的影响。的/-X读取的温度补偿中的+ + /超出温度范围ç/°ç,读的%%/℃的X /-的“+ + /-X,压力表满度等作为全规模: % - 在使用这些参数的不确定性导致不使用所有的X%。5,输入信号:... 20 mA的压力变送器的输入信号有轻微,有很多0 ... 20毫安,0 ... 10V,0 ... 5V等,四4 ... 20 mA和0 ...只要使用比喻,输入信号10V 2 ... 20毫安,2线,是其他三行。mV的两个信号输入,频率输入V和mA,数字输入,输入是否通过电子手段进行干预,以显示控制器和分散的发射机等,企业支出之间的时间间隔噪音和振动,也可以转移到一个大的信号,是没有选择的过程中的各种元素是不可能的。关于OEM设备和控制器的发射器是短暂的,变送器的毫安输入之间的间隔,减少输入信号,如果它被采纳的需求是最好的,内置,但有效的方法是最经济的缩小发射机。有一个信号输入的时间间隔,或通过远,强烈的电子干扰,建议您使用mA输入或频率输入电平。

  • 【资料】如何选用各类传感器和变送器

    一、一体化温度变送器   一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。  热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。   热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。 二、压力变送器   压力变送器也称差变送器,主要由测压元件传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成。它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。   压力变送器的测量原理是:流程压力和参考压力分别作用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形(位移很小,仅μm级),以使硅片上用半导体技术制成的全动态惠斯登电桥在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级电压信号。由于硅材料的强性极佳,所以输出信号的线性度及变差指标均很高。工作时,压力变送器将被测物理量转换成mV级的电压信号,并送往放大倍数很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信号经电压电流转换变换成相应的电流信号,再经过非线性校正,最后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流电压信号。 压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~20MP3)和微差压变送器(0~30kPa)两种。 三、液位变送器 1、浮球式液位变送器   浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成。  一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。该变送器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。2、浮简式液位变送器   浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,它是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的。它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。 3、静压或液位变送器   该变送器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。 四、电容式物位变送器    电容式物位变送器适用于工业企业在生产过程中进行测量和控制生产过程,主要用作类导电与非导电介质的液体液位或粉粒状固体料位的远距离连续测量和指示。  电容式液位变送器由电容式传感器与电子模块电路组成,它以两线制4~20mA恒定电流输出为基型,经过转换,可以用三线或四线方式输出,输出信号形成为1~5V、0~5V、0~10mA等标准信号。电容传感器由绝缘电极和装有测量介质的圆柱形金属容器组成。当料位上升时,因非导电物料的介电常数明显小于空气的介电常数,所以电容量随着物料高度的变化而变化。变送器的模块电路由基准源、脉宽调制、转换、恒流放大、反馈和限流等单元组成。采用脉宽调特原理进行测量的优点是频率较低,对周围元射频干扰、稳定性好、线性好、无明显温度漂移等。 五、超声波变送器 超声波变送器分为一般超声波变送器(无表头)和一体化超声波变送器两类,一体化超声波变送器较为常用。一体化超声波变更新器由表头(如LCD显示器)和探头两部分组成,这种直接输出4~20mA信号的变送器是将小型化的敏感元件(探头)和电子电路组装在一起,从而使体积更小、重量更轻、价格更便宜。超声波变送器可用于液位。物位测量和开渠、明渠等流量测量,并可用于测量距离。 六、锑电极酸度变送器   锑电极酸度变送器是集PH检测、自动清洗、电信号转换为一体的工业在线分析仪表,它是由锑电极与参考电极组成的PH值测量系统。在被测酸性溶液中,由于锑电极表面会生成三氧化二锑氧化层,这样在金属锑面与三氧化二锑之间会形成电位差。该电位差的大小取决于三所氧化二锑的浓度,该浓度与被测酸性溶液中氢离子的适度相对应。如果把锑、三氧化二锑和水溶液的适度都当作1,其电极电位就可用能斯特公式计算出来。   锑电极酸度变送器中的固体模块电路由两大部分组成。为了现场作用的安全起见,电源部分采用交流24V为二次仪表供电。这一电源除为清洗电机提供驱动电源外,还应通过电流转换单元转换成相应的直流电压,以供变送电路使用。第二部分是测量变送器电路,它把来自传感器的基准信号和PH酸度信号经放大后送给斜率调整和定位调整电路,以使信号内阻降低并可调节。将放大后的PH信号与温度被偿信号进行迭加后再差进转换电路,最后输出与PH值相对应的4~20mA恒流电流信号给二次仪表以完成显示并控制PH值。七、酸、碱、盐浓度变送器   酸、碱、盐浓度变送器通过测量溶液电导值来确定浓度。它可以在线连续检测工业过程中酸、碱、盐在水溶液中的浓度含量。这种变送器主要应用于锅炉给水处理、化工溶液的配制以及环保等工业生产过程。  酸、碱、盐浓度变送器的工作原理是:在一定的范围内,酸碱溶液的浓度与其电导率的大小成比例。因而,只要测出溶液电导率的大小变可得知酸碱浓度的高低。当被测溶液流入专用电导池时,如果忽略电极极化和分布电容,则可以等效为一个纯电阻。在有恒压交变电流流过时,其输出电流与电导率成线性关系,而电导率又与溶液中酸、碱浓度成比例关系。因此只要测出溶液电流,便可算出酸、碱、盐的浓度。  酸、碱、盐浓度变送器主要由电导池、电子模块、显示表头和壳体组成。电子模块电路则由激励电源、电导池、电导放大器、相敏整流器、解调器、温度补偿、过载保护和电流转换等单元组成。 八、电导变送器   它是通过测量溶液的电导值来间接测量离子浓度的流程仪表(一体化变送器),可在线连续检测工业过程中水溶液的电导率。  由于电

  • 辨析电压变送器与电流变送器

    电压变送器和电流变送器都属于电子仪器仪表中的变送器种类。电压变送器它通过输入、输出、电源、通道间全隔离,用于监视超负荷的非标准压降。电流变送器直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的恒流环规范信号,连续保送到接纳安装。  电压变送器有可以分为三相电压变送器,产品精度等级高,线性度高,采用进口元器件,集成度高,免于定期校验。  电压变送器的技术参数:  ●输入负载:电流互感器CT:≤0.2VA  ●超负荷能力:可承受2倍额定值(连续),10倍额定值(10s)  ●精度:交流:±0.2%、±0.5%  ●响应时间:400ms  ●输出电压:0~10Vdc, 0~5Vdc  (负载电阻=输入电压/10mAdc)  ●输出电流:0~20mAdc ,4~20mAdc  (负载电阻=10Vdc/输出电流)  ●输出波纹:≤0.5% RO  ●工作环境温度:0~50℃/小于80%相对湿度(无冷凝状态)  ●贮存环境温湿度:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态)  ●耐压强度:AC2KVrms/min  ●绝缘阻抗:DC500V时大于100MΩ  ●电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求  (等同IEC61326-1)  电流变送器的技术参数:  1.精度:优于0.5% ;  2.非线性失真:优于0.5%;  3.额定工作电压Vcc:+24V±20% ,极限工作电压:≤35V ;  4.电源功耗:静态4mA,动态时相等于环路电流,内部限制25mA+10%;  5.额定输入:5A……1KA(42个规格);  6.穿孔穿芯圆孔直径:9、12、20、25、30mm;  7.输出形式:两线制DC4~20mA;  8.输出电流温漂系数:≤50ppm/℃;  9.响应时间:≤100mS;  10.输入/输出绝缘隔离强度:AC3000V / 1min、1mA;  11.输出负载电阻:RLmax ≤ (Vcc-10V)/ 20mA  注:(1)标准Vcc=24V时负载阻抗为700Ω;  (2)RLmax=250Ω (转换1~5V的电阻)+ 两根传输线路总铜阻。  12.输入过载保护:30倍1min;  13.输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;  注:国际标准输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;  传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。  变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其他信号也有了。一次仪表指现场测量仪表或基地控制表,二次仪表指利用一次表信号完成其他功能:诸如控制,显示等功能的仪表。  电压变送器与电流变送器除了在定义和技术参数有明显的不同之处,它们的显著特点上也不同,电流变送器精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰。电压变送器精度等级高、线性度高、采用进口元器件,集成度高,免于定期校验。虽然电压变送器与电流变送器的详细工作原理可能有不同。但是它的转换部分都是一个电压装换(放大)器,把一定范围的电压转换为规定的标准信号。差别只在于取得信号的方式不同。

  • 压力变送器的工作原理

    把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力。其原理大致是:将水压这种压力的力学信号 转变成 电流(4-20mA)这样的电子信号 , 压力和电压或电流 大小成线性关系,一般是正比关系,   所以,变送器输出的电压或电流 随压力增大而增大,   由此得出一个压力和电压或电流的关系式,   压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。

  • 压力变送器现场问题原因分析

    压力变送器现场问题原因分析压力变送器在现场使用当中,由于受到环境,安装位置等等因素的影响,会造成测量的准确度有所降低,或者会出现上述的种种问题,可以从以下几个方面逐步排除解决问题。1、压力变送器无输出①压力未引入压力变送器:检查导压管安装是否正确,各阀是否处于正常工作状态,引压管是否被堵塞;②电源电压不正确及负载电阻不正确;③电源极性错误;④输出回路断线;2、压力变送器误差大,输出达100%或0%①导压管、导压阀或吹洗阀堵塞:各管道应畅通,各阀门处于正常工作状态,各管道接头应密封;②测量回路不正确:检查配电器及二次仪表等与变送器之间的连线以及工作状态是否正常并排除故障;③零点、量程及线性电位器调错或损坏:返厂更换损坏元件重新调整;④高压端和低压端接反;⑤正负迁移数值不正确:请重新确认迁移的数值;3、压力变送器输出过高导压管:检查泄漏和堵塞。检查截止阀是否全开。 液体管道中的气体和气体管道中的液体。 导压管中液体的比重是否改变。 压力容室中的残渣。变送器电气连接:确认排线插头座是否清洁。电子部分检测:检测显示的压力值是否与实际的压力值有过大的偏差,如有需要重新标定或返厂处理;电路检查:显示压力值是否与电流输出相吻合,否则进行电流重调;电源:检查电源的输出。4、压力变送器输出不稳定参数检查:检查零点迁移和量程设置是否正确。回路接线:检查送给变送器的电压是否正常。检查间歇性的短路断路和多点接地。被测介质脉动:调整阻尼值。导压管:检查液体管道中的气体,或气体管道中的液体。电子部分检测:通过表头检查压力值是否稳定,从而判别不稳定是否由传感器和主电路板引起,如是则更换传感器和主电路板。5、压力变送器输出过低或无输出参数检查:检查零点迁移和量程设置是否正确。一次元件:检查元件的安装及工作条件。被测介质特性的任何变化都会影响输出。回路接线:检查送给变送器的电压是否正常。检查短路和多点接触。 检查极性是否接对。检查回路阻抗。导压管:检查压力连接是否正确。检查泄漏或堵塞。检查液体管中的气体。检查压力容室中的渣滓。检查截止阀是否全开,平衡阀是否关严。检查导压管中液体的密度是否改变。电气连接:检查传感器组件接线是否短路。确认排线插头座是否清洁。检查同传感器组件的接线。变送器电子部分故障:用备用板试验电路是否有故障,更换有故障的电路板。

  • 一体化温度变送器

    一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。    高温型压力变送器高温型压力变送器也称工业型压力变送器,采用进口扩散硅传感器,采用全铸铝外壳,传感器与电路板封装在铸铝外壳内,接线方式是端子接线,引压口与表头之间的连接杆设计有散热片(一般散热片数量为4-10层),散热效果更佳,防止介质的高温容易烧坏表头里的电子元件。可选带液晶显示表头和无显示表头,液晶显示表头的可通过按键调整零点和量程。如果现场的管道内测量的介质温度过于高,也可以使用冷凝缓冲管进行散热降温处理后接高温压力变送器进行测量。高温型压力变送器最大的特点是:散热效果佳,全铸铝外壳体积较大保证了传感器和电路板的散热性,具有更高的稳定性,使用寿命长,可选带液晶显示表头和无显示表头,更好的满足用户的需求。

  • 【分享】仪器仪表介绍:如何选用各类变送器?

    [:如何选用各类变送器?一、一体化温度变送器 变送器BD-3P 一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器 剩余电流传感器NLS )和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒 端子排接线盒UK407 内,从而形成一体化的变送器。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表 430系列电能质量分析仪 。 二、压力变送器 压力变送器也称差变送器,主要由测压元件传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成。它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。 压力变送器的测量原理图如图3所示。其测量原理是:流程压力和参考压力分别作用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形(位移很小,仅μm级),以使硅片上用半导体技术制成的全动态惠斯登电桥 直流电阻电桥QJ23a型 在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级电压信号。三、液位变送器 1、浮球式液位变送器 浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成。 2、浮简式液位变送器 浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,它是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的。它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。

  • 风压变送器的工作原理及其功能特点

    风压变送器抗的抗干扰能力比较强、耐酸碱而且长期稳定可靠,是工业实践中最常见的一种压力变送器,它采用进口的传感器和放大电路高度集成,敏度高、精度高。    风压变送器的工作原理:  风压变送器的工作原理风压传感器的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。    风压变送器的功能特点:  1、稳定性好,满度、零位长期稳定性可达0.2%FS/年。  2、固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。  3、安装方便、结构简单、经济耐用。  4、具有反向保护、限流保护电路,异常时送器会自动限流在35MA以内。

  • 差压变送器的3种应用测量方式及安装图

    差压变送器的3种应用测量方式及安装图

    差压变送器的3种应用测量方式及安装图:(1) 差压变送器与节流装置相结合,根据节流装置前后产生的差压值换算流速(2) 利用液体自身重力产生的压力差,测量液体的高度(3) 直接测量不同管道、密闭带压容器的压力差值从而换算出液位高度。差压变送器采用模块化设计,由带集成电子适配单元的传感器模块和就地按钮单元的放大器模块组成,其中传感器模块包括差压传感器、绝压传感器、温度传感器,可同时测量差压、绝压、仪表温度,因此差压变送器具有非常优异的静压特性和温度特性。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646652_2852089_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403121141_492812_2852089_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403121141_492813_2852089_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403121141_492814_2852089_3.jpg

  • 温度(差)变送器的工作原理是什么

    简述温度(差)变送器的工作原理 答:在热工测量中,通常用各种标准刻度的热电偶或热电阻检测温度和温差,这些一次元件所显示的是直流毫伏或电阻欧姆等变化数据。温度或温差变送器的作用是把上述一次元件的不同输出转变为统一的“0-10”的直流电流信号,作为调节、控制、记录、显示等装置的标准输入信号。 目前常用DBW型温度(差)变送器实质上是个低电平的直流毫伏变送器。温度(差)变送器。 (3)采用晶体管或磁调制的变送器. 它利用了热电偶由于温度变化可输出变化的毫伏直流电压,热电阻阻值会因温度变化而发生变化的原理。通过上述调制方法使输入量的变化和输出量的变化保持线性关系,经过电子放大器后转换成直流电流输出。

  • 【转帖】EJA变送器原理及介绍

    DPharp EJA差压变送器(Differential Pressure/Pressure high accuracy resomamt sensor pressure transmitter)是由日本横河电机株式会社于94年最新开发的高性能智能式差压、压力变送器,采用了世界上最先进的单晶硅谐振式传感器技术,自投放市场以来,以其优良的性能受到客户好评。EJA在DPharp EJa变送器基础上实现了以下设计目标:1、除保证高精度外,还实现了静压、温度等环境影响极小的高性能。2、可长期连续使用的高可靠性。3、小型、轻量,使其有受安装场所的限制,可自由安装。4、采用了微型计算机技术,具有完整的自诊断功能和通讯功能。5、开发时重视零点的稳定性,提高了维护效率。DPharp EJA变送器的开发获得了日本产业社会最高奖—大河内纪念奖和由桥本龙太郎颁发的优质产品奖,并通过美国、英国、法国、德国、俄罗斯、中国等先进国家的多种安全认证。EJA智能变送器采用日本横河电机开发的单晶硅谐振式传感器技术,是目前世界上最先进的变送器,自进入中国市场,深受广大用户的青睐,是变送器领域最具活力的名牌产品。也深得中国客户的好评,并于97年5月获取中国电力部进入200MW、300MW、600MW机组的认证书和中国化工部及石油部门的认证书。EJA特点●世界首创—单晶硅谐振传感器●采用微电子机械加工高新技术(MEMS)●传感器直接输出频率信号,简化与数字系统的接口●高精度,一般为±0.075%●高稳定性和可靠性●连续十万次过压试验后影响量≤0.03%/16MPa●连续工作五年不需要调校零点●BRAIN/HART/FF现场总线三种通讯协义供选择●完善的自诊断及远程设定通讯功能●可无需三阀组而直接安装使用●基本品的接液膜片材质为:哈氏合金C-276(小型标准为3.9kg)●外部零点/量程调校原理:由单晶硅谐振式传感器上的两上H形的振动梁分别将差压、压力信号转换成频率信号,送到脉冲计数器,再将两频率之差直接传递到CPU进行数据处理,经D/A转换器转换为与输入信号相对应的4~20mADC的输出信号,并在模拟信号上叠加一个BRAIN/HART数字信号进行通信。膜盒组件中内置的特性修正存贮器存贮传感器的环境温度、静压及输入/输出特性修正数据,经CPU运算,可使变送器获得优良的温度特性和静压特性及输入/输出特性。通过I/O口与外部设备(如手持智能终端BT2 00或275以及DCS中的带通信功能的I/O卡)以数字通信方式传递据,即高频2.4kHz(BRAIN协议)或1.2kHz(HART协议)数字信号叠加在4~20mA信号线上,在进行通讯时,频率信号对4~20mA信号不产生任何的影响。1、结构原理单晶硅谐振传感器的核心部分,即在一单晶硅芯片上采用微电子机械加工技术(MEMS),分别在其表面的中心和边缘作成两个形状、大小完全一致的H形状的谐振梁(H型状谐振器有两个振梁),且处于微型真空腔中,使其即不与充灌液接触,又确保振动时不受空气阻尼的影响。2、谐振梁振动原理硅谐振梁处于由永久磁铁提供的磁场中,与变压器、放大器等组成一正反馈回路,让谐振梁在回路中产生振荡。3、受力情况当单晶硅片的上下表面受到压力并形成压力差时将产生形变,中心处受至压缩力,边缘处受到张力,因而两个形状振梁分别感受不同应变作用,其结果是中心谐振梁受压缩力而频减少,边侧谐振梁因受张力而频率之差对应不同的压力信号。EJA 优良性能1、优良的温度影响特性2、优良的静压影响特性3、优良的单向过压特性EJX系列产品:是采用单晶硅传感器的高品质的电子差压变送器,适用于液体、气体或蒸汽的流量以及液位、密度和压力测量。可以通过内藏显示表或BRAIN协议或HART通讯协议显示其静压。还具有快速响应、通讯协议远程设定、自诊断功能以及任选高/低压力报警状态输出功能等特征。可提供FF现场总线型。EJX系列标准配置具有TUV认证。除FF现场总线型外都适用于SIL2场合。

  • 正确选择压力变送器需要考虑哪些因素?

    影响压力变送器的因素有许多,例如精度等级、测量介质、测量范围、温度范围、精度、其他因素等等。用户在选用的时候一定要选仔细了。下面简单介绍一下压力变送器的选用需要考虑的一些重要因素,希望能对用户的选用有所帮助。1、精度等级每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所定的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国定的精度就为0.5%.2、测量介质 测量介质会不会堵上压力接口,它会不会腐蚀或破坏变送器。这些因素决定了压力变送器的接触介质部分的材质和是否选用隔离膜。现在大部分都采用316不锈钢,316不锈钢抗腐蚀性比较强,很多介质都可以测量。3、液接材料 我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿面.4、输出信号目前由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要4...20mA,0...20mA,0...10V,0...5V等等,但是比较常用的是4...20mA和0...10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4...20mA为两线制(我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线),其他的均为三线制.www.jingta1718.com5、量程一般传感器测量的最大范围为传感器的满量程70%是最好的,也就是现在要测量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar.6、介质温度由于压力变送器的信号是通过电子线路部分转换的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特地为你生产一个耐高温的压力变送器的成本会降低很多.7、其他我们确定上面的五个参数之后还要确认你的压力变送器的过程连接接口以及压力变送器的供电电压;如果在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级.

  • 东润仪表全智能两线制隔爆型PH变送器问世

    经东润仪表研究人员的不懈努力,新研制的全智能两线制隔爆型PH变送器(PHD-99智能两线制PH/ORP变送器)终于问世,通过了计量部门的测试鉴定,该产品填补了国内空白,是一款经济实用型产品,可以替代进口产品。    PHD-99智能两线制PH/ORP变送器是采用最新微电子技术开发的新一代产品。产品美观、轻巧、紧凑、防水,便于安装在各种不同环境条件下,两线制4~20mA隔离输出,负载能力强,信号传输距离远;隔爆型壳体,采用磁棒进行非接触式的参数调整,带现场背光液晶显示,便于现场观察与调试;可显示PH值、温度、mV、电极零点、电极斜率、输出电流等多项参数。    该产品可以检测化工、石油、炼油、化纤、纺织、橡胶、造纸、烟酒、制糖、食品、矿山、冶炼、钢铁、发电、制药、水处理、军工等行业过程中溶液的酸碱度。PHD-99智能两线制PH/ORP变送器以其极高的性价比回报中国用户。

  • 变送器|电流变送器|电压变送器找物格

    变送器|电流变送器|电压变送器找物格AET系列电量变送器是一种将输入的被测电量(交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、直流电流、直流电压、频率、有功电能、无功电能、功率因数等)转换成按线性比例输出的直流电流或电压(电能以脉冲形式输出)信号的测量仪器。所以根据被测信号的不同,变送器可大致的分为: 交流电流变送器、三组合交流电流变送器、交流电压变送器、三组合交流电压变送器、单相有功功率变送器、三相三线有功功率变送器、三相四线有功功率变送器、单相功率因数变送器、直流电流变送器、直流电压变送器、频率变送器、信号隔离变送器等。变送器采用先进的表面贴装工艺,确保长期稳定.优良的抗干扰能力和高精度特性.该产品可与A/D、PLC、二次仪表等直接配接,也可用作检测计量或控制、调节等装置中的反馈取样元件,因此可广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、邮电、市政、铁路等领域的电气控制、自动化控制以及调度系统。

  • 烟气压力变送器和真空压力变送器

    烟气压力变送器和真空压力变送器烟气压力变送器专门测量各种锅炉、大型燃气炉、油炉等设备燃烧燃料时产生的烟气在排放管道中产生的压力,通过烟气在管道中产生的压力,实时监控烟气的排放量,再进一步调整设备的运作,控制烟气排放量。真空压力变送器又叫负压变送器,主要用于测量密封容器或气体运输管道的真空度。低于大气压的压力可称为负压,其负压的大小又可称为真空度,真空度越高,负压越大。锅炉的炉膛负压就是用真空压力变送器来测量。

  • 变送器安装故障排查

    一、压力变送器的压力指示不正确 压力指示不正确,与参照压力值、电源、接线、温度等因素相关。为了解决压力指示不正常的问题,我们需要做到。 1、参照压力值不准确,也会引起压力指示的不正常。所以,我们需要选用精度较高的参照压力表。 2、检查压力变送器的电源是否正常,应保证回路中不存在较大的负载输入。 3、接线的不正确。压力指示仪表的输入不同,在压力变送器的输出端上的接线也是不同。有些变送器可以采用直接输入接线的方法,有的则需接入一个电阻后再接入输入。 4、温度的影响。当压力变送器中的管路温度过高时,就会影响压力传感器的正常使用,从而导致故障的产生。因此,必须对压力传感器的使用温度进行严格控制,最好保持在-20~70℃内。 5、异物的阻塞。压力变送器的管道一旦被异物侵入,就会造成管道的堵塞,会使变送器的压力显示值出现异常情况。 6、设备外壳不接地。解决这一问题的方法十分简单,只需要将设备的外壳接地就可以了。 二、压力变送器的安装不当 现今社会压力变送器在许多行业中都有应用,所以对它经常采取就地安装的方法。但如果变送器是在冶金、矿山等条件恶劣的环境中就地安装,就特别容易引起变送器故障的产生。安装环境的选择不当。应尽可能地保持安装环境的清洁,避免异物侵入变送器内部。安装方法的选择。除了安装工具的合理选用外,安装步骤应按照指示手册进行。

  • 差压变送器的工业应用

    差压变送器的工业应用 差压变送器是v锥流量计不可或缺的一部分,没有差压变送器v锥流量计就不能进行正常的计量工作。而且差压变送器和v锥流量计一样,在使用的过程中有一些问题需要注意。 差压变送器的阀门如果本来就是关闭的,那么在测量的时候就要缓慢的打开阀门,以免介质直接对v锥流量计的传感器产生强烈的冲击,导致传感器的损坏;如果安装了散热管,那么就要注意散热管和差压变送器之间连接紧密,不可漏气;还要时刻注意管路的畅通,以免杂物或沉积物冲击v锥流量计的传感器,引发故障。 不止是v锥流量计,其他差压流量计一般都要配合差压变送器进行使用,否则将无法进行正常的测量工作。希望广大用户对此多加注意。

  • 智能温度变送器的特点

    智能温度变送器的技术相对而言已经相当的成熟了,他主要采用通信方式进行传输。那么那么又知道他的特点都有哪些吗?智能温度变送器的特点主要有以下5点,不妨来看看吧……   1.智能温变器具有各种补偿功能  温变器能对不同分度号热电偶、热电阻的进行非线性补偿,也可以实现热电阻的引线补偿,热电偶冷端温度补偿,零点、量程的自校正等,并且补偿精度高。  2.具有通信功能。可以与其他各种智能化的现场控制设备以及上层管理控制计算机实现双向信息通信。  3.具有自诊断功能  操作人员需要定时的校正变送器的零点和满刻度值,以避免漂移情况的产生;对输入信号和输出信号回路断线报警功能,被测参数超限报警设置,变送器内部各芯片进行监视,工作异常时给出报警信号等。 4.通用性能  智能式温度变送器一般是与各种热电阻或热电偶联合使用,并能接受其他传感器输出的电阻或毫伏(mV)电压信号,并且量程较大,具有很宽的可调范围。  5.使用方便灵活  智能式温度变送器所能接受的传感器的类型、规格以及量程是可以通过上位机或手持终端进行任意组态设置的,此外对变送器的零点和满度值也可以进行远距离的调整。

  • 差压变送器校验步骤

    ( Y# {# `. C 1.先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。 2.再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。 3.最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同。- J( w5 v7 \8 d% N2 `7 i 问题讨论:0 u# h2 |% J2 X 有的人认为,只要用HART手操器就可改变智能变送器量程,并可进行零点和量程的调整工作,而不需要输入压力源,但这种做法不能称为校准,只能称为“设定量程”。真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。因为不使用标准器而调量程(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准。再者压力、差压检测部件与A/D转换电路、电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。强调一点:只有对输入和输出(输入变送器的压力、A/D转换电路、环路电流输出电路)一齐调试,才称得上是真正意义上的校准。

  • 压力变送器工作原理

    压力变送器分压力变送器、差压变送器、绝压变送器等系列。型号有3051C系列、3051D系列、3051L系列、1151系列、EJA系列。压力变送器工作原理为:被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片 与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一同时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不同,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。 A/D转换器将 解调 器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。 本微处理器中有16字节程序的RAM,并有三个16位计数器,其中之一执行A /D转换。 D/A转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据,这些数据可用变送器软件修改。数据贮存在EEPROM内,即使断电也保存完整。 数字通信线路为变送器提供一个与外部设备(如275型智能通信器或采用HART协议的控制系统)的连接接口。

  • 压力变送器

    压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。  当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。  A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息。通信的类型为移频键控FSK技术并依据BeII202标准。北京天彩康拓http://www.bjtckt.com

  • 【转帖】压力变送器选型原则

    压力变送器选型原则 在压力变送器和差压变送器的选用上主要依据:以被测介质的性质指标为准,以 约资金、便于安装和维护为参考。如果被测介质为高黏度、易结晶、强腐蚀的,必须选用隔离型变送器。 在选型时要考虑被测流体介质对膜盒金属的腐蚀,一定要选好膜盒材质,否则使用后很短时间就会将外膜片腐蚀 ,法兰也会被腐蚀 造成设备或人身事故,所以膜盒材质的选择非常关键。变送器的膜盒材质有普通不锈钢、304 不锈钢、316/316L不锈钢、钽材质等。 在选型时要考虑到被测介质的温度,如果温度高,达到200℃~400℃,要选用高温型,否则硅油会产生汽化膨胀,使测量不准确。 在选型时要考虑设备的工作压力等级,变送器的压力等级必须与应用场合相符合。从经济角度上讲外膜盒及插入部分材质比较重要,要选合适,但连接法兰可以降低材质要求,如选用碳钢、镀铬等,这样会节约很多资金。 隔离型压力变送器最好选用螺纹连接形式,这样既 约资金,安装也方便。 对于普通型压力和差压变送器选型,也要考虑到被测介质的腐蚀性问题,但使用的介质温度可以不予考虑,因为普通型是引压到表内,长期工作时温度是常温,但普通型使用的维护量要比隔离型大。首先是保温问题,气温零下时导压管会结冰,变送器无法工作甚至损 ,这就要增加伴热和保温箱等装置。 从经济角度上来讲,选用变送器时,只要不是易结晶介质都可以采用普通型变送器,而且对于低压易结晶介质也可以加吹扫介质来间接测量(只要工艺允许用吹扫液或气),应用普通型变送器就是要求维护人员多进行定时检查,包括各种导压管是否泄漏、吹扫介质是否正常、保温是否良好等,只要维护好,大 量使用普通型变送器一次性投资会节约很多。维护时要注意硬件维护和软维护相结合。从选用变送器测量范围上来说,一般变送器都具有一定的量程可调范围,最好将使用的量程范围设定 在它量程的1/4~3/4段,这样精度会有所保证,对于微差压变送器[/

  • 最全的压力变送器工业应用

    最全的压力变送器工业应用油田压力变送器。是专门为油田的恶劣环境而生产的压力变送器,防护等级高,密封性能好,可适应油田内各种不同的使用环境。油压力变送器。可测量各类汽油、柴油、混合油,应用场合非常广。油井压力变送器。是专门为油井的恶劣环境而生产的压力变送器,防护等级高,密封性能好,可适应油井内各种不同的使用环境。矿用压力变送器。是专门应用于矿下恶劣环境的压力变送器,防护等级高,密封性能好,可适应矿下内各种不同的使用环境。矿用防爆压力变送器。是专门应用于矿下恶劣环境的压力变送器,符合高要求的防爆等级,防护等级高,密封性能好,可适应矿下内各种不同的使用环境。水压力变送器。是专门测量水压的变送器,变送器与水的接触面是特殊的防腐材料,可长时间与水接触,整个变送器的防水性能好,密封性能高。液位压力变送器。是通过测量容器底部的液压,换算出液体的高度,是应用非常广的一种液位变送器。风压力变送器。采用铝合金或不锈钢外壳,应用隔离技术,传感器经过精密温度补偿后转换成标准电流或电压信号,与工业计算机或集散系统接口,广泛用于电力、石油、化工、冶金的风道压力或流量的测量,实现生产过程自动测量的控制。泥浆泵压力变送器。专门测量泥浆泵内的压力,变送器与泥浆的接触膜片应用特殊材料,可承受泥浆的长时间摩擦。蒸汽压力变送器。是专门用于测量蒸汽的变送器,通常作为压力补偿设备与蒸汽流量计配套使用。很多时候也通过测量管道蒸汽压力的大小变化,实时监控蒸汽输送的正常运作。在出现渗漏或管道爆裂时管道内的蒸汽压力会发生突变,经蒸汽压力变送器监测得知,可做出快速应急措施。

  • 【资料】压力/差压变送器介绍

    压力/差压变送器介绍差压变送器除了测量两个被测量压力的差压值外,它还可以配合各种节流元件来测量流量,可以直接测量受压容器的液位和常压容器的液位以及压力和负压。在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制、三线制和四线制之分,两线制变送器尤多。有智能和非智能之分,智能变送器渐多。有气动和电动之分,电动变送器居多。另外,仪器仪表按应用场合有本安型和隔爆型之分。按应用工况变送器的主要种类如下: 低(微)压/低差压变送器 中压/中差压变送器 高压/高差压变送器 绝压/真空/负压差压变送器 高温/压力、差压变送器 耐腐蚀/压力、差压变送器 易结晶/压力、差压变送器变送器的选型通常根据安装条件、环境条件、仪表性能、经济性和应用介质等方面考虑。实际运用中分为直接测量和间接测量;其用途有过程测量、过程控制和装置联锁。常见的变送器有普通压力变送器、差压变送器、单法兰变送器、双法兰变送器、插入式法兰变送器等。压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。如压力变送器,除测量压力外,它还可以测量设备内的液位。在常压容器测量液位时,需用一台压变即可。当测量受压容器液位时,可用两台压变,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号可进行减法运算,即可测出液位,一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到100MPa(一般情况)。原理从压力和差压变送器制作的结构上来分有普通型和隔离型。普通型的测量膜盒为一个,它直接感受被测介质的压力和差压;隔离型的测量膜盒接受到的是一种稳定液(一般为硅油)的压力,而这种稳定液是被密封在两个膜片中间,接受被测压力的膜片为外膜片。原普通型膜盒的膜片为内膜片,当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递原封不动的将外膜片的压力传递到了普通膜盒上,测出了外膜片所感受的压力。隔离型变送器主要是针对特殊的被测量介质使用的,如被测介质离开设备后会产生结晶,而使用普通型变送器需要取出介质,会将导压管和膜盒室堵塞使其不能正常工作,所以必须选用隔离型。隔离型通常作成法兰式安装,即在被测设备上开口加法兰使变送器安装后它的感应膜片是设备壁的一部分,红外测温仪这样它不会取出被测介质,一般不会造成结晶堵塞。当被测介质需求结晶温度较高时,可选用将膜片凸出的结构,这样可将传感膜片插入到设备内部,从而感应到的介质温度不会降低,这样测量是有保障的,即选用插入式法兰变送器。隔离型变送器有远传型和一体型。远传型即外膜盒与测量膜盒之间用加强毛细管连接,红外测温仪一般毛细管为 3~5米,这样外膜盒装在设备上,内膜盒及变送器可以安装在便于维护的支架上;另一种形式是外膜盒与变送器作成一体直接由法兰安装在设备上。对于隔离型压力变送器它还可以作成螺纹连接型,即外膜盒或外弹性元件可在安装螺纹的前面,只要在被测设备上焊接上内螺纹凸台,便可将变送器直接拧到设备上,安装非常方便。隔离型压力/差压变送器的制作复杂,材质要求高,所以它的价格通常是普通型的3倍。选型原则在压力/差压变送器的选用上主要依据:以被测介质的性质指标为准,以节约资金、便于安装和维护为参考。如被测介质为高黏度易结晶强腐蚀的场合,必须选用隔离型变送器。在选型时要考虑它的介质对膜盒金属的腐蚀,一定要选好膜盒材质,风速仪否则使用后很短时间就会将外膜片腐蚀坏,法兰也会被腐蚀坏造成设备和人身事故,所以材质选择非常重要。变送器的膜盒材质有普通不锈钢、304不锈钢、316L不锈钢、钽膜盒材质等。在选型时要考虑被测介质的温度,如果温度高一般为200℃~400℃,要选用高温型,否则硅油会产生汽化膨胀,使测量不准。在选型时要考虑设备工作压力等级,变送器的压力等级必须与应用场合相符合。从经济角度上讲,外膜盒及插入部分材质比较合适,但连接法兰可以选用碳钢、镀铬,这样会节约很多资金。隔离型压力变送器选用最好是选用螺纹连接形式的,风速仪这样既节约资金安装又方便。对于普通压力和差压变送器选型,也要考虑被测介质的腐蚀性问题,但使用的介质温度可以不考虑,因为普通型压变是引压到表内,长期工作温度为常温,但普通型使用的维护量要比隔离型大。首先是保温问题,在北方冬季零下,导压管会结冰,变送器无法工作甚至损坏,这就需要增加伴热和保温箱等。从经济角度上来讲,选用变送器时,只要不是易结晶介质都可以采用普通型变送器,而且对于低压易结晶介质也可以加吹扫介质来间接测量(只要工艺允许用吹扫液或气),应用普通型变送器就是要求维护人员多进行定时检查,包括各种导压管是否泄漏、吹扫介质是否正常、保温是否良好等,只要维护好,大量使用普通型变送器一次性投资会节约很多。从选用变送器测量范围上来说,一般变送器都具有一定的量程可调范围,最好将使用的量程范围设在它量程的1/4~3/4段,这样精度会有保证,对于微差压变送器来说更是重要。实践中有些应用场合(液位测量)需要对变送器的测量范围迁移,根据现场安装位置计算出测量范围和迁移量,迁移有正迁移和负迁移之分。目前,智能变送器已相当普及,它的特点是精度高、可调范围大,而且调整非常方便、稳定性好,选型时应多考虑。川仪横河EJA、北京远东1751、霍尼韦尔ST3000、ARK800系列等,使用都非常可靠。按照设计规范,在工程设计选型中,究竟采用气动变送器还是电动变送器,因其各有特长,应该根据装置的具体条件进行综合考虑和分析。以下几点可供选用时参考:集中操作程度; 是否与DCS计算机相操作配合; 响应速度; 经济性; 可靠性及使用维护方面; 安全性(防爆、停电、气源故障等); 环境条件及传输距离。一般来说,下列条件以选用气动仪表为宜:自变送器至显示调节仪表间的距离较短,通常以不超过150m较为合适; 工艺物料是易燃易爆介质及相对湿度很大的场合; 要求仪表投资少; 一般中小型企业要求易维修,经济可靠; 在以电动仪表为主的大型装置里,有些现场就地调节回路不要求引入中央控制室集中操作。下列条件以选择电动仪表为宜:变送器至显示调节单元间的距离超过150m以上; 大型企业要求高度集中管理的中央控制; 设置有DCS计算机进行控制及管理的对象; 要求响应速度快,信息处理及运算复杂的场合。实际中,在现代化生产装置中都是发挥它们各自的特点进行混合选用的。差压变送器的选型差压变送器根据以下几点选型:(1) 测量范围、需要的精度及测量功能;(2) 测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,

  • 【资料】电流变送器的分类及概述

    电流变送器的分类及概述:电流变送器分直流电流变送器和交流电流变送器两种。交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。交流电流、电压变送器具有单路、三路组合结构形式,其特点为:1、准确度高(典型:0.2% 最好0.05%)。 2、整个量程范围都有极高的线性度。3、集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。   直流电流变送器将被测信号变换成一电压,经HCNR200/201线性光耦直接变换成一个与被测信号成极好线性关系并且完全隔离的电压,再经恒压(流)至输出。具有原理非常简单,线路设计精炼,可靠性高,安装方便等优点。

  • 【原创】压力变送器选型

    压力变送器选型 1、确认测量压力的类型: 压力变送器的压力类型主要有表压、绝压、差压等。表压是指以大气为基准,小于或大于大气压的压力;绝压是指以绝对压力零位为基准,高于绝对压力;差压是指两个压力之间的差值。 2、 确认压力量程: 一般情况下,按实际测量压力为测量范围的80%选取。 3、 确认测量压力: 按测量介质的不同,可分为干燥气体、气体液体、强服饰性液体、粘稠液体、高温气体液体等,根据不同的介质正确选型,有利于延长产品使用寿命。 4、确认系统的最大过载:压力变送器系统的最大过载应小于变送器的过载保护极限,否则会影响产品的使用寿命甚至损坏产品。CYB系列产品的安过载压力为满量程的2倍。 5、 确认准确度等级: 压力变送器的测量误差按准确度等级进行划分,不同的准确度对应不同的基本误差限(以满量程输出的百分数表示)。实际应用中,根据测量误差的控制要求并本着使用经济的原则进行选择。 6、 确认工作温度范围: 测量介质温度应处于变送器工作温度范围内,如超温使用,将会产生较大的测量误差并影响使用寿命;在压力变送器的生产过程中,会对温度影响进行测量和补偿,以确保产品受温度影响产生的测量误差处于准确度等级要求的范围内。在温度较高的场合,可以考虑选择高温型压力变送器或采取安装冷凝管、散热器等辅助降温措施。 北京奥特美自动化技术有限公司专业生产:压力传感器、铂铑热电偶、压力变送器、电磁流量计等仪器仪表。北京奥特美自动化技术有限公司[font=宋