  • 断路器如何进线?塑壳断路器为什么不能倒进线?

    断路器可以将线路倒带 断路器的作用是切断和接通负载电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,确保安全运行。高压断路器的断路电压为1500V,电流为1500-2000A 电弧,这些电弧可以延伸到2米仍然继续烧毁。因此,灭弧是高压断路器必须解决的问题。一般来说,不允许倒车线,倒车会导致保护容量显著减少,甚至损失。 二、断路器的进线方式 一般的断路器是不可以倒进线的。如果我们非要倒进线,那么对于断路器的性能将企业降低,光敏电阻比如通过短路分断能力会降低(这和断路器进行内部结够有关,上进线时表示一个电源经连接板、静触头、动触头、软连接、保护管理系统、连接板这样的顺序,下进线方式正好可以相反。反进线的断路器开断短路故障电流时,灭弧能力以及降低)。 如果是带过载、短路进行保护的电子式剩余工作电流通过动作以及断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线,而不能下进线。这是我们因为电子式剩余部分电流技术动作控制断路器的脱扣线圈是装在一个靠近实现负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生存在漏电时,它使断路器跳闸,因为没有动静触头打开,动触头处无电压 如果企业现在可以改为下进线,发生具有漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了系统电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果旅游线路设计电压有浪涌现象等故障,PTC热敏电阻就会造成烧毁线圈,使剩余经济电流产生动作分析断路器失去自己应有的功能。 通常,断路器垂直或水平安装。 垂直安装是要安装在向前的方向,也就是说,我们看到前面的断路器文字是在向前的方向,头朝上。 如果反向安装,我们看到断路器前面的字是反向的,俗话说是头朝下,这样的安装是不允许的。 如果是过载,短路保护的电子剩余电流动作断路器不能从下面进入线路。 如果是微型断路器,不能从下面进线;否则没有保护功能,只能作为隔离开关使用。 如果是塑壳断路器,一般的国产企业产品信息不能从下方进线,压敏电阻只有一个少数名牌厂商的部分技术规格是否可以,如常熟CM1的部分设计规格。 三、塑料外壳断路器不能反转进线的原因 1、结构原因 对于塑壳断路器,上行线路是指电力线路通过连接板-静态接触-移动接触-软接触-保护系统(双金属元件或热电阻元件和电磁系统)-连接板 下行线路是电力线路-连接板-保护系统-软接触-移动接触-静态接触-连接板。 如果短路电流在进入线路时被切断,虽然大部分电弧进入弧室,但一部分带电的游离气体移动到可动触点的连接部分,游离气体的某一相接触到相邻的带电体,则可能存在交流短路。另一方面,即使断路器成功地切断了短路电流,由于下部接线、保护系统、软接线和共轴总是处于供电电压以下,绝缘也会老化,还可能发生相间漏电等事故。 2、恢复电压的原因 所谓中国恢复工作电压是指断路器开断短路保护电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要通过电弧经过不断拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高以及电弧电阻和电弧电压,且电弧电压是否大于经济恢复系统电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复正常电压和暂态恢复电压比较两种。 瞬态恢复电压的两个重要参数是振荡频率f和过振荡系数r、f和r,触头间电压上升的速度越快,电弧熄灭越困难。 振荡频率f与电路的电感、电容和电阻有关。 输入线具有大系列的元件、电感器和电容器。 由于其电阻比上输入线的电阻高得多,因此其瞬态恢复电压高得多,并且电弧难以熄灭,这常常导致电弧击穿和再点火。 [b]创芯为电子[/b]为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、[url=https://www.szcxwdz.com][b]电阻[/b][/url]、[b][url=https://www.szcxwdz.com]电感[/url][/b]等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!

  • 断路器的银氧化镉问题

    国内生产的断路器触点材料,用的银氧化镉,不符合ROHS指令,怎么办呢,有没有也用断路器的进行安装生产的厂家?,你们是怎么解决这个问题的?[em63] [em63] [em63] [em63] 帮忙!!!!!!!!!!附: 以我国电触头材料中产量最大、应用面最广的银氧化镉为例,它被广泛地使用在交流接触器、直流接触器、空气断路器、限流及漏电开关、框架式断路器、一般继电器、过流继电器、按纽开关及家电方面。在日本,使用这种触头材料的家用电器有:冰箱冷藏装置、洗涤器、烤面包器、电饭煲、电风机、空调器、电热毯、电位计、搅拌器、水泵、定时器、果汁机、干燥器、电剃刀、电视机、收音扩音等音像设备、汽车开关、稳压器等等。它用到的具体方面,就是除了10类102种设备之外很多我们日常民用的耗电设备,几乎都包括在里面。欧盟限制银氧化镉的应用,原因之一是银氧化镉最好的替代物是银氧化锡,而世界上银氧化锡技术最先突破、最为成熟的是欧洲的Degussa公司(德国)。与此同时,目前在我国解决这个问题的只有一二个科研单位,产量也只有一二吨,与我国每年几百吨的需求量两相比,还有很大的差距。

  • 断路器的发展历史

    世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。   常见的有低压断路器和真空断:低压断路器是用于交流电压1200V,直流电压1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器。低压断路器是电器工业的重要组成部分,在机械行业中是基础配套件,在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压断路器元件构成,低压断路器的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压断路器分配使用的。每增加1万kW发电设备,约需2万件左右的各类低压断路器与之配套。在工业自动化系统中,也需要由低压断路器构成的各种控制屏、控制台、控制器等产品。我国低压断路器行业自1949午后,是在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业,到1979共有生产企业600多家,经过1985~1986年、1990~1991年两个发展高峰,1995年低压断路器行业已有生产企业约1500家。    目前我国低压断路器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地,在促进国民经济发展的同时,也暴露出许多问题。主要有以下两点:   1.企业规模偏小,且数量过多。目前我国低压断路器生产企业中,年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业只有2~4家,绝大多数都是中小企业,导致企业缺乏规模经济和竞争力;而且我国低压断路器生产企业由建国初期发展到现今的1500多家,企业数量过多,导致经济资源过于分散,缺乏整体创新动力,导致生产效率、经济效益和市场竞争力不高。   2.区域结构趋同,重复建设严重。我国低压电器行业由于盲目上项目、铺摊子,地区产业趋同化现象严重,低水平重复建设,造成产品生产过剩、能源、原材料利用率低、经济效益低下以及地区保护、恶性竞争等后果。   真空断路器技术的进步,真空断路器技术的进步表现在大容量化、低过电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果。据发明者介绍,这种技术除了可以作为传统电机技术的替代技术以外,还将为直流电机拓展更为广阔的发展和应用空间。如开发大容量直流电机代替高压直流输电网供电的交流同步发电机和换流站设备,不仅可以节省大量换流站的建设费用,还可大幅度降低变电损耗。   今后断路器会向着专用型、多功能、低过电压、智能化等方向发展。

  • 【资料】高压真空断路器的安装调整

    真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满意的使用效果是非常必要的。  1 真空断路器的安装要求  真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。  (1)安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物;  (2)严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用;  (3)检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求;  (4)所使用的工器具必须清洁,并满足装配的要求,在灭弧室附近紧固螺丝,不得使用活扳手;  (5)各转动、滑动件应运动自如,运动磨擦处应涂抹润滑油脂;  (6)整体安装调试合格后,应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端接线处应涂抹有防腐油脂。  2 使用中对于真空断路器机械特性的调整  通常,真空断路器在出厂调试时,对于其机械性能诸如开距、行程、接触行程、三相同期、分合闸时间、速度等都进行了比较完整的调试,并随机附有调试记录。一般在使用中现场只需对三相同期、分合闸速度和合闸弹跳稍许调整合格之后,即具备了投运条件。  (1)三相同期的调整:  针对测试中合、分闸开距差异最大的一相,如该极合闸过早或过迟,将该极的开距稍许调大或者调小点,只需把该极绝缘拉杆的可调活接头旋入或者旋出半圈,一般可调整使合、分闸不同期性达到1mm以内,获得比较理想的同期参数最佳值。  (2)合、分闸速度的调整:  合、分闸的速度受到多方面因素的影响,而在使用现场可调整的部位仅是分闸弹簧和接触行程。分闸弹簧松紧程度,对合、分闸速度产生直接的影响,而接触行程(指触头压力弹簧的压缩量),仅对分闸速度产生主要的影响。如果合闸速度偏高而分闸速度偏低时,可以将接触行程稍许增大,或者将分闸弹簧拉紧一点即可;反之调松一些。如果合闸速度比较合适,而分闸速度偏低,则可调整总行程使其增大0.1~0.2mm,此时各级的接触行程均增大了0.1~0.2mm左右。其分闸速度也会上升;反之分闸速度过高时,也可将接触行程调小0.1~0.2mm,分闸速度也会降低。  当完成三相同期与合、分闸速度的调整之后,切记要重新对各极的开距和接触行程进行测量修正,并应符合真空断路器产品的相关规定。  (3)合闸弹跳的消除:  真空断路器普遍存在着合闸过程中触头的弹跳问题。分析其产生的主要原因:一是合闸冲击刚性过大,致使动触头发生轴向反弹;二是动触杆导向不良,晃动过大;三是传动环节间隙过大;四是触头平面与中心轴垂直度不好,碰合时产生横向滑动等所致。  对于已经形成的产品,整机结构刚性已成定局,现场一般无法改变。对于动触杆导向不良,在同轴式结构中,触头压簧与导电杆是直接相联,无中间传动件,所以也就无间隙。对于异轴式结构的真空断路器,触头弹簧与动触杆之间有一个转向用的三角拐臂,用三个销钉连结,这就存在三个间隙,容易出现合闸过程中的弹跳,这是消除弹跳的重点。同时还应重视触头弹簧始压端到导电杆之间传动间隙的调整,使传动环节尽可能紧凑,无缓冲间隙;如果因为灭弧室触头端面垂直度不好而产生弹跳,则可以将灭弧室分别转动90°、180°、270°安装,寻找上下接触面吻合位置,实在不行时则需要更换灭弧室。

  • 印度1200千伏断路器将有ABB代为研发

    ABB是总部位于瑞士苏黎世的全球五百强企业之一,电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有13万名员工,2010年销售额高达320亿美元。 印度是目前世界上仅次于美国的信息大国,软件业仅次于美国,在工业设备和仪器仪表等行业也位居世界前列,拥有众多的供应企业和仪器仪表供应商,对电力的需求也是惊人的。 近日,ABB表示将研发一种能够减少60%占地面的全新设备——1200千伏断路器。这也是目前全球交流电压等级最高的断路器设备,ABB将会与印度的工程师联合开发,同时印度国家电网公司也会提供。 该新型设计的1200千伏断路器将被安装在由印度国家电网公司(PGCIL)负责建造的国家试验站中,位于印度中央邦Bina地区。目前印度国内的用电需求不断增长,提出了严峻挑战,这也使得印度发电装机容量不断增加。但同时高效可靠的输配电设施建设也成为了发展中不容忽视的一环。 由于高压输电技术在输电能力和损耗等领域都有显著优势,因此也成为印度电网发展中看好的技术。印度开始开发目前全球交流电压级别最高的输电系统,Bina的试验站也将会承担现场试验任务。同时高压输电技术还有一大特色,那就是能够有效减少占地面积。 ABB计划研发的1200千伏断路器,由于采用的新型设计,比传统设备减少占地面积60%左右。核心部件放置在装有绝缘气体的壳体中,不易受环境影响。设备的整体抗震能力等都将显著提升。

  • ARRA波导短路器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5190.html]ARRA[/url][font=宋体][font=宋体]波导短路器是具备高反射短路的短路板,适用于电缆连接从[/font][font=Calibri]WR430[/font][font=宋体]到[/font][font=Calibri]WR28[/font][font=宋体]中的所有标准化介质波导。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器通常用于与各种介质波导规格的标准化盖或扼流法兰盘相互配合。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器由铝制作而成。黄铜短路板可为标准的铝质介质波导短路器的扩展模块。[/font][/font]

  • 高低温试验箱漏电保护器应如何检测

    为了保证高低温试验箱断路器和漏电保护开关的正常工作,应定期检查该部件,厂家推荐每月一次。 高低温试验箱漏电保护器检查方法是在推上断路器的同时,点击测试按钮,如果断路器跳开,则保护动作正常;反之,则不正常,请尽快检修或联系我公司售后部,售后电话:010-88264566。 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

  • 氙灯老化试验箱中的漏电保护大师

    氙灯老化试验箱中的漏电保护大师

    原文来源:氙灯老化试验箱中的漏电保护大师 编辑:林频仪器  [b]氙灯老化试验箱[/b]是系属于电力机械设备,在试验中是离不开电又离不开水的,当两者相互接触状态下,不一样的化学反应就到来啦。现电影圈中,不同类型电影琳琅满目:如“分手大师”、“复合大师”等等,在前两个字直接联系到电影的中心思想,而我们的标题也直接突出了大师的作用。[align=center][img=氙灯老化试验箱,462,346]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708210916_01_1037_3.jpg[/img][/align]  氙灯老化试验箱中的漏电保护器可说是顶尖试验大师,关系着试验的正常进行与试验结果的检测与判断。漏电保护器是试验箱运用中出现漏电情况,运用内部各线路与保护装置从而监视与保护试验状态。对它不仅要会使用也要学会如何保护。提醒各位为保护好试验箱中的断路器与漏电保护开关正常进行试验使用,且应当每月定期进行检查氙灯老化试验箱中的漏保大师。检查步骤需要推上断路器同步还需点击测试按钮,如断路器跳开则属保护动作正常,其他情况则是不正常状态。  咱们氙灯老化试验箱中的漏电保护大师,不仅保护着试验的顺利进行还保护着试验操作人员的人身安全。大师级别的作用不容小觑。

  • 【金秋计划】高压灭菌器的日常维护及保养

    [font=宋体,SimSun][b]仪器的保养、维护及管理[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]01[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]内置水箱的排水[/b][/font] [font=宋体, SimSun]用硅胶管连接水箱排水口至接水容器或下水道,然后打开排水球阀即可排干水箱里的水。[/font][font=宋体,SimSun][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]每周排水一次[/font] [font=宋体,SimSun][b]02[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]灭菌腔换水:[/b][/font] [font=宋体, SimSun]灭菌腔内水如长期反复使用,水中赃物容易堵塞电磁阀,导致电磁阀生锈、会产生噪音。[/font][font=宋体,SimSun][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]每周换水一次,若灭菌物中含有轻微腐蚀物,建议一天换水一次。[/font] [font=宋体,SimSun][b]注意:[/b][/font] [font=宋体,SimSun]1、打开灭菌腔排水阀、水箱排水阀前先确认机器未运行且主控温度低于40℃;[/font] [font=宋体,SimSun]2、久置不用及运输时,须将腔体内的水及内置水箱的水排空。[/font] [font=宋体,SimSun][b]03[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]灭菌腔清洗[/b][/font] [font=宋体,SimSun]长时间未使用,内部可能会积累一些杂质和水垢。使用专用的清洁剂和柔软的布,对腔体内部、加热管、水位电极、过滤网进行深度清洁;[/font] [b][font=宋体,SimSun]04[/font][/b] [font=宋体,SimSun][b]电热管的清洗与保养:[/b][/font] [font=宋体, SimSun]取出水位板,查看电热管表面是否干净,如有污垢可以用软毛刷轻轻地擦洗冲水,然后将脏水排出。擦洗时注意不要移动、碰坏温度控制开关。[/font][font=宋体,SimSun][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]每月清洗一次[/font] [font=宋体,SimSun][b]05[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]水位传感器的清洁与保养[/b][/font] [font=宋体, SimSun]应注意保持水位传感器的清洁,如污垢附着在传感器的表面,容易导致误报,甚至停止工作。[/font][font=宋体,SimSun][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]每周用柔软的布擦拭一次,去除传感器表面附着的污垢。[/font] [font=宋体,SimSun][b]06[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]查看压力表、安全阀[/b][/font] [font=宋体,SimSun]在清洁完成后,对灭菌器的各个部件进行检查和调试;[/font] [font=宋体,SimSun]查看压力表、安全阀、物品温度计等是否正常工作[color=#3f3f3f];[/color][/font] [font=宋体,SimSun][b]07[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]仪器表面清洁[/b][/font] [font=宋体, SimSun]用柔软的布轻轻擦拭仪器外表,对于较难以除去的污渍可以使用少许中性洗剂擦拭后注意用布擦干,不要用苯酚或油稀释剂清洁仪器表面,以免损坏仪器表面或导致油漆脱落。[/font][font=宋体,SimSun][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]每周清洗一次[/font] [font=宋体,SimSun][b]08[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]密封圈的保养:[/b][/font] [font=宋体, SimSun][back=transparent]检查密封圈是否破损,如果有损坏,须立即更换。应定期清洁密封圈表面,去除污垢,清洁时可加少许清洁剂并用湿布擦拭。[/back][/font][font=宋体,SimSun][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]每次使用前检查密封圈,每周清洗一次。[/font] [font=宋体,SimSun][b]仪器的检测与维护[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b] 01[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]漏电开关检查:[/b][/font] [font=宋体, SimSun][back=transparent]按下漏电断路器的测试按钮,如果漏电断路器跳闸,表示正常,否则请关闭漏电断路器,联系经销商。[/back][/font][font=宋体, SimSun][back=transparent][/back][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]每月检查一次。[/font] [font=宋体,SimSun][b]02[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]安全阀工作测试:[/b][/font] [font=宋体, SimSun][back=transparent]进入用户管理员菜单选择安全阀测试程序,如果温度超过后台最高工作温度(依海拔而变化)安全阀仍未启动排汽,则安全阀异常,马上停止测试,联系经销商。[/back][/font][font=宋体, SimSun][back=transparent][/back][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]每月测试一次并每年将安全阀送当地特检院校验一次。[/font] [font=宋体,SimSun][b]03[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]压力表定期标定:[/b][/font] [font=宋体, SimSun][back=transparent]压力表每半年送当地特检院检定一次;[/back][/font][font=宋体, SimSun][back=transparent][/back][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]多备一套压力表及安全阀。[/font]

  • 关于变压器保护的方法

    仪器仪表中变压器防雷保护用的避宙器多采用阀型避雷器。避宙器的典型接线见图3-3,避雷器的位置离变压器越近越好。阀型避雷器应垂直安装。电气连接部位必须良好;瓷套应完好、清洁,密封应良好;避雷器的引线截面积,铜线不得小于16mm2,铝线不得小于25mm2;避雷器的接地线截而积.铜线不得小于16mm2.钢线不得小于25mm2每年3一10月避雷器应投人运行。投入运行前应测量绝缘电阻、泄漏电流和非线性系数。对于无并联电阻的避雷器.还应测量工频放电电压.阀型避雷器是安全保护装置,但其本身存在着爆炸危险。当不接地电网发生单相接地故障,发生铁磁谐振;当避雷器密封不良而受潮进水以及当阀避雷器通流容量不够;或因某种原因不能切断工频续流时.均可能导致爆炸.值班人员对避雷器的巡视.有人值姚者每班一次。无人值班者每周一次;遇雷击等特殊情况应加强巡视http://www.china-1718.com/File/2011-10-31-10-45-06.jpg 气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置.气体继电器动作后,应查明原因并进行适当的处理。气体继电器信号动作可能是由于内部轻故障造成的,也可能是由于渗油、漏油使油面降低太多造成的,还可能是由于加油、滤油时空气带人内部,沮度升高后析出造成的。气休继电器信号动作后,应严密监视电压、电流、温度、声响、油面、油色等运行参数或状态,如不能确定原因,应分析气体继电器里的气体。如气体无色、无味且不可燃,说明是空气,变压器可继续运行。如气体可燃,说明变压器内部有故降,则应停电检修.气体继电器动作断路器跳闸可能是由于内部严重故障,或变压器严重漏油致使油面迅速降低,或二次回路故障造成的。气体继电器动作断路器跳闸后,应将变压器与配电网完全断开,仔细检查油箱、安全气道有无变化,并应收集气体进行分析。黄色不易燃气体是变压器内部木质绝缘过热分解出来的.灰白色带有强烈气味的可嫩气体是变压器内部纸、布类绝缘材料过热分解出来的。黑色或深灰色带有焦油味的易嫩气体是变压器内部发生放电,绝缘油过热分解出来的.气体继电器动作断路器跳闸后,未查明原因排除故降前不得合闸送电。 变压器高压侧熔断器的主要作用是保护变压器.当变压器内部短路或高压引线短路时,该熔丝应迅速烧断.容量lookVA及100kVA以下的变压器,熔丝顺定电流应按变压器倾定电流的2-3倍选择.容量lookVA以上的变压器,熔丝顺定电流应按变压器倾定电流的1.5-2倍选择. 来源——仪器仪表网

  • 电力监控与电能管理系统在研发生产办公综合楼的应用(电齐联)

    电力监控与电能管理系统在研发生产办公综合楼的应用(电齐联)

    电能管理系统在研发生产办公综合楼的应用朱祝丰1 张国强21苏州电齐联机电科技有限公司,江苏 苏州 215000; 2苏州电齐联机电科技有限公司,江苏苏州 215000;摘要:介绍苏州纳米科技城A02组团电能管理系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Hnder-800 6.0型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。关键词:生产办公综合楼;苏州纳米科技城;变电所;智能电力仪表; Hnder-800 6.0型;电力监控系统;电能管理系统; HND09E3Y http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504090936_541220_2993675_3.jpg 系统主要实现的监控功能:1.各回路的一次图显示,模拟显示并直观的查看现场配电柜设备情况。2.远程运行监控,不必去配电室,在监控室就可以看到各设备遥测、遥信的数据情况。3.越限报警,设定某个报警限值后,系统将自动根据该值报警,避免频繁进入配电室查看仪表情况。4.仪表数据都存在数据库中,可根据需要查询某段时间某设备的运行情况,便于分析。5.远程抄表,对于各设备的电能使用情况,只要在监控室轻点按钮即可查看,避免人工抄表的低效率、错误率高。6.各种遥测数据报表如电压、电流、功率等,可根据需要选择不同类型报表,以分析设备运行状况。7.各种电能报表,日报、月报、年报可根据需要查询某一类型的报表,便于分析和计量,有利于节能。8.事件故障记录,对操作事件和设备故障都存储在数据库中,可根据需要查询,便于分析排除故障。0 概述苏州纳米科技城研发生产办公综合楼是由苏州纳米科技发展有限公司投资兴建,主要涉及:视频监控、防盗报警、一卡通管理(停车、引导、门禁、消费、通道、访客等)、无线对讲、电子巡更、背景音乐及广播、卫星电视与有线、企业导航及可视对讲、信息发布及查询、智能化集成管理。本项目为苏州纳米科技城A02组团电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对变电所内的高压柜、低压配出线的多功能网络仪表进行电力监控与电能管理,以保证用电的安全、可靠和高效。该组团配电室共有低压进线4个回路、补偿4个回路、联络2个回路,出线回路采用HND09E3Y多功能网络仪表。Hnder-8006.0型电能管理系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。1 系统结构描述本监控系统主要实现A02组团地下变电所的10/0.4kV配电系统的多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为地下变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜的多功能网络仪表。该系统总计有157只HND09E3Y仪表,分8条总线,所有总线通过串口服务器与网络交换机连接,最后与值班室监控主机连接实现总线上仪表与监控主机的数据连通。本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:图(1)网络拓扑图间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。2 电力监控系统主要功能 2.1 数据采集与处理数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。2.2 人机交互系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。2.3 历时事件历时事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。2.4 数据库建立与查询主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。2.5 用户权限管理针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。2.6 运行负荷曲线负荷趋势曲线功能主要负责定时采集进线及重要回路电流和功率负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;对所选曲线可以进行平移、缩放、量程变换等操作,帮助用户进线趋势分析和故障追忆,为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。2.7 远程报表查询报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。3 案例分析 苏州纳米科技城A02组团电能管理系统,本项目针对地下变电所的10/0.4kV配电系统的多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为地下变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜的多功能网络仪表。进线回路采用HND09E3Y多功能网络仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、并可监测电压、电流的2-31次谐波分量等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。重要配出回路采用HND09E3Y多功能网络仪表,该仪表主要测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。低压配电二次图见图(2),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时处理故障。 图(2)低压配电二次

  • 高压电源的拉弧和短路保护

    短路保护和拉弧保护 当高压电源的输出出现短路或者出现拉弧现象, 瞬间会产生较大的短路电流, 其最大的短路电流值主要靠高压电源内部的限流电阻来限制,短路电流的能量主要来自高压电源倍压整流电路电容中所储存的能量,这一瞬间相当短暂,大约只有上百个微秒, 之后由于电流环的作用, 输出电流立即回到所限定的电流值, 从而间接实现短路保护。  拉弧保护功能(防拉弧功能),当高压电源的输出出现短路时系统自动将PWM电路中的输出脉冲迅速关闭,使高压电源的输出为零,延时一定的时间,系统作出试探,如果短路没有解除,系统会一直试探下去或是试探到一定的次数停机报警,如果试探发现短路解除系统将恢复正常工作。

  • 使用热老化试验箱 三个“定期”不能少

    为确保热老化试验箱的使用寿命,在使用热老化试验箱应该注意经常采取以下三项措施。 一、定期清理箱内污垢。 试验区内的污垢和外来异物能够影响试验的结果,因此在每次试验前对试验区进行清洁是必要的。首先打开试验室门,用软布清洁内箱壁、挂条等部位。 二、定期清理配电柜尘埃 尘埃积聚在热老化试验箱配电柜和水回路室会引起不必要的故障。因此,有必要对配电柜和水回路定期清洁。清理配电柜前必须关闭总电源开关,打开配电柜的盖板后,用吸尘器或压缩空气喷枪将配电柜尘埃清除,遵循从上到下的清洁顺序,防止重复清洁,清洁完毕后将配电柜的盖板安装好。 三、定期检测漏电保护器 为保证断路器和漏电保护开关的正常工作,请定期检查。检查方法:在推上继路器的同时,点击测试按钮,如果断路器跳开,则保护动作正常,反之,则不正常,请尽快与厂家联系。

  • 电能管理系统在研发生产办公综合楼的应用

    电能管理系统在研发生产办公综合楼的应用朱祝丰1 张国强21苏州电齐联机电科技有限公司,江苏 苏州 215000; 2苏州电齐联机电科技有限公司,江苏苏州 215000;摘要:介绍苏州纳米科技城A03组团电能管理系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Hnder-800 6.0型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。关键词:生产办公综合楼;苏州纳米科技城;变电所;智能电力仪表; Hnder-800 6.0型;电力监控系统;电能管理系统; HND09E3Y0 概述苏州纳米科技城研发生产办公综合楼是由苏州纳米科技发展有限公司投资兴建,主要涉及:视频监控、防盗报警、一卡通管理(停车、引导、门禁、消费、通道、访客等)、无线对讲、电子巡更、背景音乐及广播、卫星电视与有线、企业导航及可视对讲、信息发布及查询、智能化集成管理。本项目为苏州纳米科技城A03组团电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对1#、2#变电所内的高压柜、低压配出线的多功能网络仪表进行电力监控与电能管理,以保证用电的安全、可靠和高效。该组团1#、2#配电室共有低压进线4个回路、补偿4个回路、联络2个回路,出线回路采用HND09E3Y多功能网络仪表。Hnder-8006.0型电能管理系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。1 系统结构描述本监控系统主要实现A03组团地下变电所的10/0.4kV配电系统的多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为1#、2#变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜的多功能网络仪表。该系统总计有174只HND09E3Y仪表,分6条总线,所有总线通过串口服务器与网络交换机连接,最后与值班室监控主机连接实现总线上仪表与监控主机的数据连通。本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif图(1)网络拓扑图间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。3 案例分析 苏州纳米科技城A03组团电能管理系统,本项目针对地下变电所的10/0.4kV配电系统的多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为1#、2#变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜的多功能网络仪表。 http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif图(2)低压配电二次图遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。具备历史查询功能。见图(3)和图(4)。http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif图(3) 实时遥信报警信息http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif图(4)历史遥测报警信息查询 参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询变电所出线总柜、母联、隔离开关、楼层各配电箱的总表的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度及变压器温度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。见图(5)。[img=,407,2

  • 通风橱的使用注意事项

    通风橱挺有用,但使用不当就没有效果,分享一下使用注意事项1、使用前先给系统送上电源,使整个系统和通风柜处于待工作状态;2、通风柜工作时,将视窗开至适当位置(高400~500);3、根据通风柜的工作性质不同,选择操作视窗口的最佳开度(高度),一般在100~500mm范围内,最大不宜超过600mm;4、通风柜上安装有敏感的漏电保护断路器,请定期(每个月)对其漏电保护功能进行测试,以确保其使用功能;

  • 【转帖】关于低压电器产品认证标准GB10963等更新/换版的通知

    关于低压电器产品认证标准GB10963等更新/换版的通知 各相关企业:国家标准GB10963.1-2005、GB 20044-2005、GB/T13539.4-2005已发布实施,国家认证认可监督管理委员会2007年第5号公告对相关标准换版工作做出了指示,中国质量认证中心正在对上述标准的CCC证书进行更新/换版工作,新旧版本标准对比如下:产品 旧版标准 新版标准 家用和类似场所用的过电流保护断路器 GB10963-1999《家用及类似场所用过电流保护断路器》 GB10963.1-2005《电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 漏电保护器 JB8755-98 《移动式剩余电流保护器》 GB 20044-2005《电气附件 家用和类似用途的不带过电流保护的移动式剩余电流装置(PRCD)》 半导体器件保护用熔断体 GB 13539.4-1992 《低压熔断器 半导体器件保护用熔断体的补充要求》 GB/T 13539.4-2005《低压熔断器 第4部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求》 具体换版方案:  一、自标准实施之日起,采用新版标准实施认证、检测工作。  二、对于已经获得强制性认证、并具有完整的CCC型式试验报告的产品,旧版标准证书持有人应于新版标准实施后、下一次跟踪检查之前,向我中心产品五处申请换发新版标准证书,提交样品进行差异检测项目的确认,最晚不迟于2007年12月31日前完成,逾期将对失效证书注销。  三、对于通过电工产品安全认证证书(CCEE)、进口商品安全质量许可证(CCIB)、生产许可证转换获得CCC认证证书、且不具有完整的CCC型式试验报告的相关产品,在此次标准换版时,须依据新版标准进行测试并将原证书转换过程中的检测报告和产品描述等资料补齐。   中国质量认证中心2007年3月1日

  • 清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙

    清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙

    [b] 换气老化试验箱[/b]的出现大大的保障了人们在试验时的安全性,在我们环试设备中的重要性是有目共睹的,在使用时我们还需要根据它的功能来合理的使用、安排,日常换气老化试验箱的清理是增加环境试验箱,使用期的关键指标值,那么换气老化试验箱的清理有哪些方面要注意的呢?下面跟随小编一起来了解下如何清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙。[align=center][img=,302,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104061529559512_358_1037_3.jpg!w302x302.jpg[/img][/align]  一、定期清理箱内污垢。  实验区域内的污渍和外界脏东西可以危害实验的結果,因而在每一次实验前,对试点区开展清理是必需的。首先开启实验室门,用薄布清理内箱壁、挂条等位置。  二、定期清理配电柜尘埃  浮尘堆积在换气老化试验箱配电箱和水控制回路室,会造成多余的常见故障。因而,必须对配电箱和水控制回路按时清理。清除配电箱前务必关掉总电源总开关,开启配电箱的后盖板后,用吸尘机或空气压缩喷漆枪将配电箱浮尘消除,遵照从上向下的清理次序,避免反复清理,清理结束后将配电箱的后盖板安裝好。   三、按时检验漏电保护开关  换气老化试验箱为保证断路器和漏电保护开关的正常工作,请定期检查。检查方法:在推上继路器的同时,点击测试按钮,如果断路器跳开,则保护动作正常,反之,则不正常,请尽快与厂家联系。

  • 清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙

    清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙

    [b]换气老化试验箱[/b]的出现大大的保障了人们在试验时的安全性,在我们环试设备中的重要性是有目共睹的,在使用时我们还需要根据它的功能来合理的使用、安排,日常换气老化试验箱的清理是增加环境试验箱,使用期的关键指标值,那么换气老化试验箱的清理有哪些方面要注意的呢?下面跟随小编一起来了解下如何清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙。[align=center][img=,302,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104091452297632_8761_1037_3.jpg!w302x302.jpg[/img][/align]  一、定期清理箱内污垢。  • 【资料】为什么使用渗漏检测仪?

    为什么使用渗漏检测仪?使用渗漏检测仪可以有效地检测到渗漏的位置. 该有效性是有一次传播的(红)色光和二次反射的(蓝)色光来决定的.  渗漏检测仪应用十分广泛,主要应用于石化工业、电力工业、航空造船业、造纸业、纺织业、冶金工业等。  压力/真空泄漏  当任何气体(空气、氧气、氮气……等)通过一泄漏孔隙,均会产生具有可探测高频成份的扰流,以渗漏检测仪来扫描附近区域,经由耳机可听到泄漏的急流声或是指示。检测仪愈靠近泄漏点,则急流声会愈大,指示读 值会更高。当然,环境噪音是个问题,但使用橡皮聚音探头可缩小探测仪的接收区域。以阻隔杂讯噪音波的干扰,渗漏检测仪的频率调整功能可降低背景噪音干扰,让没经验的使用者也可容易地操作来检测泄漏。   应用:瓦斯、天然气管路/筒槽、实验室/医院手术室、空调、气压管路、供气/氮气系统、油罐车及其它任何气体管路/舱室/筒槽之泄漏点的找出  热交换器、锅炉及冷凝器泄漏  真空或压力泄漏可用渗漏检测仪CARGO-SAFE检测出,配件、阀、联结轴都可作泄漏扫描。超声波的高频、短波特性,让使用者在高噪音环境下,也能定位出泄漏位置。冷凝管及热交换管可通过下列三种方法:真空、压力、超声波音响作泄漏测试。   应用:石化工厂、重工业、电厂、实验室、一般工厂的热交换器、锅炉及冷凝器的泄漏点寻找。  阀类泄漏  在线阀发生诸如泄漏或阻塞问题时可准确地作检测,有泄漏的阀,介质从高压侧经泄漏点至低压侧流动时,会产生扰流,而良好的阀则相对较安静,由于渗漏检测仪CARGO-SAFE有一宽广灵敏度及超声波频率选择范围,即使在噪音环境下,各种型式的阀都能准确地测试出泄漏问题。  轴承监测  渗漏检测仪型号:CARGO-SAFEE可检测轴承故障的最初阶段,NASA研究中心已经证实超声波轴承监测比使用传统温度及振动测试法,能更早定位出潜在轴承故障问题。以渗漏检测仪型号:CARGO-SAFE为例,使用者可听到声音品质及观察表头读值大小。因此提 供趋势监测、维护及确认潜在轴承问题,而频宽调整功能使得更容易将某一轴承作隔离分析。弧光或部分放电(电晕)会从绝缘劣化位置产生超声波信号,此种放电讯号用渗漏检测仪CARGO-SAFE作区域扫描能快速定位出故障点。此种信号用耳机听起来就象一油炸声或嗡嗡声。将检测器愈靠近放电处,就会得到愈强的信号。适用于电力开关、变压器、继电器、断路器、汇流排板、绝缘装置等的预防保养维修使用。   应用:电厂、工厂变电所、高压配电箱的电弧、部分放电或漏电痕迹、检测与定位、高压铁塔、变压器、高压绝缘物检测。  电气设备检测  弧光或部分放电(电量)会从绝缘劣化位置产生超声波信号,此种放电讯号用渗漏检测仪CARGO-SAFE作区域扫描能快 速定位出故障点。此种信号用耳机听起来就象一油炸声或嗡嗡声。将检测器愈靠近放电处,就会得到愈强的信 号。适用于电力开关、变压器、继电器、汇流排版、绝缘装置等的预防保养维修使用。   应用:电厂、工厂变电所、高压配电箱的电弧、部分放电或漏电痕迹、检测与定位,高压铁塔、变压 器、高压绝缘检测。  超声波密封测试  超声波音响(渗漏检测仪CARGO-SAFE)密封测试是一种非破坏性离线测试法,不须作加压,因此比传统使用加压或泡 沫的方法,更快速简单并且更精确。  此种测试法是在测密封室/简槽不须加压情况下,将超声波音源发生器置于内部或一端,则超声波信号会流至待 测物内部各角落,并穿透任何泄露位置。因此渗漏检测仪CARGO-SAFE于外部扫描穿透的超声波信号,即可指出泄露位置。   应用:飞机门窗、油箱、座舱泄漏、船舱/潜艇舱房泄露,汽车门窗泄漏。

  • 最近要安排内审,给技术内审组出的一套考试题

    1. 研发工程师赵某投诉:模拟客户环境的使用实验中,稳压效果不好,额定电压为220V的电锤实际电压为230V,导致电锤钻头容易断。投诉处理人钱某在处理意见处写到:已经电话告知赵某,投诉不予受理。请问:钱某做法是否正确,依据何在?2. 化学测试工程师孙某按照标准测试产品中物质A的含量,多次测试结果表明,物质A的为1030mg/kg,标准要求物质A的含量小于等于1.0*103mg/kg为合格。于是孙某判定该批产品不合格。请问:孙某的做法是否正确,依据何在?3. 因工作需要,实验室增加了一个大约180平米的新房间用于测试。为监控环境,分管工程师李某安排技术员周某去实验室安装电子温湿度计。周某接到任务后,去设备组领用了一个计量合格的新温湿度计,放在了新房间的窗台上。回复李某说温湿度计已经安放完毕。请问:周某的做法是否正确,依据何在?4. 设计工程师吴某开发了一款最大电流28A的超级角磨,需要做温升实验。而检测中心温升实验室的单线最大为25A容量的空气断路器(以上为背景,无误)。经设备工程师郑某检测线路,测算线径,认为更换断路器无安全隐患。于是安排设备员王某将25A的空气断路器更换为标称为30A的空气断路器。请问:以上事实有无不合常理之处?5. 设计工程师冯某设计了一款砂光机并申请实验,实验申请号为A10000。因温升测试不通过,冯某更改了设计。为了尽快验证改进效果,冯某直接打电话给实验员陈某要求以原申请号继续实验。实验员陈某答应,并用原申请号安排了实验,实验通过。请问:陈某的做法是否正确,依据何在?6. 安全实验室有两名实验员:禇某和卫某。禇某有事请假,实验量大,卫某一个人忙不过来。这时设计工程师蒋某来做紧急实验,卫某表示无法安排。这时蒋某表示自己会做实验,只要卫某写一份原始记录出报告即可。卫某同意了这一做法。请问:卫某的做法是否正确,依据何在?7. 实验室主管沈某巡视中发现,实验员韩某和杨某正在打开一桶娃哈哈纯净水往温湿度箱水管里面添加。沈某立即上前制止这种行为。请问:沈某的做法是否正确,依据何在?8. 化学实验室抽调了朱秦尤许四位资深人员参与新项目的测试,导致人手不足。于是化学实验室主管何某从其他实验室借调了实验员吕某和施某参与剪样工作。请问:何某的做法是否正确,依据何在?9. 审核员张某在审核中发现,校准实验室防潮箱中,采用的期间核查标准器居然是一个2分钱的电阻。便向校准员孔某询问原因。孔某表示,这个标准器是实验刚刚建成时临时采用的,已经临时使用了15年了,实验室领导一直不同意换新的,想请张某帮忙开个不符合项,好换个好一点的期间核查标准器。请问:张某是否应该开不符合项,原因何在?10. 生产主管曹某带着疑似不合格的料件到实验室找测试工程师严某,要求做灼热丝和漏电起痕实验。由于两台设备超过一周没有使用,严某立即安排通电热机,并亲自将样品装上,待热机完成后,立即进行测试。请问:严某的做法是否正确,依据何在?

  • 恒温恒湿试验箱出现短路如何处理

    恒温恒湿试验箱出现短路如何处理

    随着科技进步恒温恒湿试验箱应用越来越广泛,对一些产品性能测试有着一定需求,仪器能帮助我们判断产品性能,然而在使用过程中试验箱无法避免出现短路等其它问题,那么要如何解决仪器短路情况,让我们来了解一下设备解决方法吧。  1、在运转过程中,主电源有可能会出现跳闸。  2、主电源开关也可能会跳闸。  3、仪器跳闸以后无法重新启动。  4、频繁停电。  [b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/C27540.htm]恒温恒湿试验箱[/url][/b]相对应解决短路方案:  1、若发现这种情况需要逐步检查,首先将仪器设置为高温(40°或者60°),湿度设置0.单击运行可以观察机器是否会跳闸,如果存在跳闸,加热器会短路且出现漏电现象,仪器将开启并受到保护。  2、若高温没有跳闸,请设置其湿度之后继续观察机器是否跳闸。若跳闸且加湿管短路并泄露,这种情况需松开仪器侧挡板上的螺钉并拆下挡板会看见一桶氺,拆下上面两根电线取出盖子中的六个六角套筒螺钉,然后更换加湿管,在安装过程中温度检测需绑在加湿管上避免干烧或过热保护。  上述内容关于恒温恒湿试验箱短路如何解决,找出故障原因并解决。若用户使用不当,且不加水时湿度测试还可能会引起加湿桶缺水,加湿管出现干烧,超温报警未开启及加湿管损坏。

  • 高低温交变湿热试验箱配电柜和水回路室的清洁

    原文来源:高低温交变湿热试验箱配电柜和水回路室的清洁 编辑:北京雅士林  [url=http://www.bjyashilin.com/product_show-31.html][b]高低温交变湿热试验箱[/b][/url]在使用时需要对其进行适当的维护保养,就说我们的配电柜,如果尘埃积聚在配电柜和水回路室会引起不必要的障碍。因此,有需要时要对配电柜和水回路定期清理。  配电柜和水回路室的清洁步骤   (1)关闭总电源开关(漏电断路器)  (2)打开配电柜和水回路室的盖板   (3)用吸尘器或压缩空气喷枪(必须为干燥清洁的压缩空气)将配电柜和水回路室的尘埃清除,遵循从上到下的清洁顺序,放置重复清洁 清洁时注意不要用力拉车电线、水管,防止无意中改变了线路或管路的状况,造成不必要的麻烦   (4)检查水管是否有松动现象,如有松动则进行紧固   (5)将配电柜和水回路室的盖板安装好。 以上的清洁方法,您都学会了吗?获取试验箱更多资讯欢迎您来电、来询、来邮!

  • 上海广品氙灯老化箱维护保养

    上海广品氙灯老化箱维护保养

    对[b][color=#ff0000][url=http://www.zwlhsyxsh.com/zwlh/214.html]氙灯老化试验箱[/url][/color][/b]正确的维护保养可以使其拥有寿命延长、故障率降低的机会。如今维护保养也是一个专业的话题,今天上海广品试验设备制造有限公司提供以下10项专业维护保养的知识供大家参考学习。1、操作设备必须避开设备转动等运动部位以免造成人身伤害。2、氙灯点燃后绝对不得直视或其他未经隔离方法观察氙灯。3、使用过程中应尽量避免氙灯频繁点燃,以延迟氙灯的使用寿命。氙灯熄灭后再次点燃时间必须大于10分钟。4、试验过程中所用的水必需是清洁的蒸馏水,以防其他杂质污染仪器的零部件及试样。5、经常检查水路系统是否畅通,喷头如发现有阻塞可用金属丝加以疏通清洗。6、氙灯使用一定时间后发光效率会减低,应更换新灯管。7、试验结束后应拉下电源断路器,关掉氙灯冷却水。8、设置电气配件如发生故障需修理或更换请更换相同型号配件。9、设备应有专人操作保养。10、长期试验后,清洁贮水箱。[align=center][img=氙灯老化箱,420,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031100_01_2936678_3.jpg[/img][/align]

  • 高低温交变试验箱中那些重要的辅助件

    用户在购买高低温交变试验箱时,大概首先看的就是压缩机、控制仪表、以及加热系统等等,可是你知道吗?一些小小的辅助件,也是需要我们加倍重视的呢,否则设备安全性可能就得不到保障了,可能有些用户会觉得有些危言耸听,别急,且听小编接着为你道来。 高低温交变试验箱中的限温器的作用是能够在控制器温度失灵时,对箱内超温实施第二重保护,当发生报警时,会保护停机,其报警会随试验温度不同,进行相应更改,方可切实起到超温保护的作用。其原理是当保险丝上流过的电流过限值后,保险丝温度升高而熔断,在不超过其额定容量时其产生的热量与散发的热量达到平衡时,保险丝的温度达不到熔化的温度,就不会断。 高低温交变试验箱的漏电保护器不仅与与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且对高低温交变试验箱具有漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。 现在你知道了吧,高低温交变试验箱中的一些小配件可能会起着大作用呢!

  • 分析仪器为什么要接地?

    分析仪器接地1、直流地也称电子地、信号地和直流工作地,包括模拟地、数字地等,一般是直流电源的负极或零伏点,主要构成低电平信号和直流工作电流流回源的低阻抗通路和建立整个电子系统基准参考点。直流地可以与大地联结,也可以不与大地联结,它可以单独与大地联结,也可以与其它诸地共地,主要取决仪器厂家的设计要求。但为避免电磁干扰的影响,一般仪器直流地都与大地联结,要求接地电阻小于4Q。2、功率地将交直流电源造成的干扰泄人大地的接地称为功率地,它相对直流地属于大电流噪音接地,故称功率地。功率地包括交直流电源滤波器的接地、防瞬态过电压保护接地(浪涌吸收器的接地)、交流电机和交流继电器等交流电气部件等的接地。3、安全地通常是分析仪器的金属外壳接地,是一种简单而有效地预防人体触电伤亡的安伞措施。由于漏电或电源绝缘损坏等原因,有可能使仪器金属外壳带卜危险电压,而安全地使故障电流有一返同电源的通路,降低人体接触故障仪器金属外壳的对接触电压.同时使线路上的保护器(断路器、保险丝、漏电保护器)及时断开,防止故障电源造成人体触电伤亡和电气火灾。4、屏蔽接地指对外界电磁干扰进行屏蔽,主要有静电屏蔽和电磁屏蔽,用良好的金属材料做成屏蔽层,并将屏蔽层可靠接地,这样可起到电磁和静电2种屏蔽作用,既可以抗外界电力线干扰。又可以抗高频电磁波干扰。