当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

在线系统

仪器信息网在线系统专题为您提供2024年最新在线系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括在线系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的在线系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合在线系统相关的耗材配件、试剂标物,还有在线系统相关的最新资讯、资料,以及在线系统相关的解决方案。

在线系统相关的论坛

  • 在线监测系统比对

    想请教一下关于在线监测系统比对的问题,参考了HJ355-2019相关内容,做了氨氮和COD在线设备比对,采用浓度约为现场工作量程上限值0.5倍的有证标准样品,试验指标限值正负10%!这个比对需要在线分析仪检测数据,1、我们自己实验室还需要出数据吗?2、标准中计算公式是在线分析仪测量值-标准样品标准值/标准样品标准值=相对误差!这个相对误差就是试验指标限值吗?(之前没做过关于这方面的工作,哪位老师了解给说一下吧)

  • 在线烟气系统疑问

    烟气在线分析仪(红外原理的),通过RS485连接用户监控室SCADA集成系统,数据显示在屏幕上,这个没问题,我想问的是,SCADA系统能反过来操控烟气仪吗?另外,集成系统有一定点位,那烟气分析仪是不是一个参数对应一个点位?这个点位是不是类似于“地址”的概念?

  • 粉体在线激光粒度分析系统的设计与实验研究

    粉体在线激光粒度分析系统的设计与实验研究

    粉体在线激光粒度分析系统的设计与实验研究李文涛,任中京 (济南微纳颗粒仪器股份有限公司,济南250100,中国)liwentao0306@163.com,renzhongjing@vip.sina.com 摘要:本文介绍了一种可以对流动颗粒的粒度分布进行实时监测的在线激光粒度分析系统。详细介绍了在线取样系统、密封样品窗口、测试系统、远程通讯系统的设计,该系统能够安全连续性自动化运行,并能够将粒度分布中的关键参数提供给生产线控制系统,对于粉磨分级生产过程的工艺控制具有非常重要的意义。关键字:激光粒度仪;在线监测;系统定制1、 引言在水泥、硅胶等产品生产中,粒径作为其中的一个关键参数,直接影响产品质量。传统上粉体的粒度测试采用人工采制样或机械采制样,加人工实验室化验的方法,这种方法有很多的的缺点:1、取制样误差大,以局部代表整体过程,存在代表性问题;2、不在线,不实时,分析数据严重滞后;3、分析数据对实时生产过程指导意义不大,只能是一种补救措施。激光粒度测试仪器以其快速、准确、重复、方便等特点越来越多地被用于生产控制,随着生产控制的进一步要求,离线测试已经不能够满足要求,为了能够得到连续的粒度测试结果,在线粒度测试系统渐渐成为成为了各大厂家关注的焦点。目前,国际上英国马尔文、德国新帕泰克、中国微纳颗粒等激光粒度仪厂家都推出了粉体在线激光粒度分析仪,本文就针对微纳仪器的粉体在线激光粒度分析系统的设计与实验结果进行深入的探讨。2、 系统构成粉体在线激光粒度分析系统是可用于工业现场的粉体粒度分析系统,各项参数根据客户应用要求量身定制,本系统主要有以下几部分构成:主机系统、供气系统、取样系统、样品分散系统、密封样品窗口系统、回料系统、现场控制柜系统、远程传输与显示系统。本系统的主要功能是可以对流动的颗粒粒度分布进行实时监测,并提供准确的控制信号。系统结构如图1所示。取样器把粉体样品从生产线管道中取出,通过卸料器传给喂料器,喂料器均匀地把样品送入样品分散泵中,分散好的粉体样品通过防堵反吹阀进入仪器主机,在保护气的作用下通过样品窗口,回料泵把测试过的粉体样品送回到生产线管道中。测试过程中主机把测试到的粉体散射光谱实时地传输到现场控制柜,由安装到现场控制柜PC平板中的在线粒度分析软件通过反演运算得到粉体样品的粒度分布,现场控制柜把得到的粒度分布数据一方面通过远程通讯传给中控PC,工作人员可根据粒度分布数据对生产线及时作出调整,也可直接传输给生产线控制系统,直接调整生产线上的设备使其运转到最佳位置。现场控制柜中的PLC系统是整套系统的控制中心,能控制系统上每一个部件的开关,并对系统的运行实时监控,对异常情况及时报警。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015102809294799_01_3049057_3.jpg 图1 系统结构图1、 系统设计3.1 在线取样系统从管道中取出具有代表性的样品是实现粉体粒度在线测试的第一步,根据不同的粉体生产工艺,本设计提供两种取样系统:负压取样和螺旋取样,负压取样主要应用于飞灰式取样,如火力发电厂锅炉尾部烟气飞灰取样,螺旋取样主要应用于粉料的取样,如水泥在空气斜槽中传输过程中的取样。负压取样器由取样管和喷射泵组成,取样管插入工艺管道,通过特殊设计的取样孔从气固两相流中取出具有代表性的样品。喷射泵与取样管相连,可以形成0.04MPa的负压,将取样管中的样品吸出送到主机进行测试,喷射泵采用陶瓷内芯,具有良好的耐磨特性。粉体在管道中传输过程中大小颗粒会产生分层现象,因此应采取多点取样,本负压取样系统为运动式取样,取样器在运动控制箱的控制下从位置1到位置2作往复运动,在运动过程中连续取样,保证了取出的样品具有代表性。粉体运输一般采用气体输送,管道中存在一定的正压力或负压力,螺旋取样器只有在常压下才能正常工作,因此在本设计中加入了旋转卸料阀,能够实现空气密封,保证螺旋取样器的正常工作,取出的样品进入到分散泵中分散后经防堵反吹阀门进入主机进行测试。3.2 密封样品窗口保持主机镜头,探头的洁净是保证在线仪器的连续运行的关键,本设计中采用全密封式样品窗设计,一次保护气对密封玻璃起到气幕保护和吹扫的作用,二次保护气保证密封窗口内的气体压力平衡,避免样品从喷射管中喷出时出现返料现象。3.3 测试系统测试系统主要由主机和软件系统构成。主机系统包括光路部分、电路部分、机械密封部分,光路部分采用反傅立叶变换光路,全量程采用米氏散射理论。电路部分扫描速度1000次/秒, 每秒可显示2个完整粒度分布(用户可调)。仪器符合ISO13320标准,所有接口(采样管,阀门,管道)及主机各个部位均采用夹套式接头方便现场检修。软件系统专门为在线粒度监测系统研制,软件具有形象化的良好的人机界面,操作方便,运行可靠,安全性良好,为用户自行定制输出数据项目提供方便。3.4 远程通讯系统在线激光粒度分析系统的通讯系统构成如下图所示,在线控制系统用于现场测试的自动控制及报警,现场PC为在线粒度测试软件的运行平台,生产控制系统为粉体生产设备的控制系统,中控PC用于数据的显示及远程生产线控制。在线控制系统控制器采用PLC,能够稳定地控制各器件的依次启动和依次关闭,并能够接收粒度分布数据并转换为4-20mA标准信号输出,能够与生产控制系统进行接口,用于生产设备控制,提供完善的报警装置。如果在线设备出现问题则自动报警,并自动采取保护措施。现场PC采用一体式工控机进行数据的采集、处理、并实时显示在线颗粒的粒度分布,与中控室终端采用光纤通讯,能够保证在远距离和电磁干扰的情况下稳定传输数据,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015102809315868_01_3049057_3.jpg1、 系统应用4.1 现场安装http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015102809324531_01_3049057_3.jpg如图3所示是微纳公司为南京某水泥生产线定制的矿渣微粉在线粒度测试系统现场。本项目目的是为了在线24小时连续监测某公司成品的粒度分布数据,为生产线提供调整依据。本项目分为以下几个系统:1、在线取样系统2、在线分散系统3、在线主机4、在线回料系统5、在线空气净化系统6、在线气体分配系统7、PLC控制系统8、工业PC测试系统(含在线粒度监测系统专用软件)9、远程传输与显示系统4.2 监测数据http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/10/201510280933_571202_3049057_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/10/201510280933_571203_3049057_3.png5、结论针对在线粒度测试方面的技术难点,本文结合微纳仪器在线粒度分析仪器进行了详细的分析研究,初步研究结果表明在线取样技术,封闭样品窗技术,远程通讯技术均满足了粉体粒度在线测试的需求。参考文献 蔡小舒,舒明旭,沈建琪,等.颗粒粒度测量技术及应用,北京:化学工业出版社,2010:128-142 胡荣泽.粒度仪的量化指标.水泥技术,2007(02):69-71.

 图1 系统结构图3、 系统设计3.1 在线取样系统http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512100948_577152_3049057_3.jpg从管道中取出具有代表性的样品是实现粉体粒度在线测试的第一步,根据不同的粉体生产工艺,本设计提供两种取样系统:负压取样和螺旋取样,负压取样主要应用于飞灰式取样,如火力发电厂锅炉尾部烟气飞灰取样,螺旋取样主要应用于粉料的取样,如水泥在空气斜槽中传输过程中的取样。现场PC采用一体式工控机进行数据的采集、处理、并实时显示在线颗粒的粒度分布,与中控室终端采用光纤通讯,能够保证在远距离和电磁干扰的情况下稳定传输数据,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512100949_577153_3049057_3.jpg 图2 通讯结构图4、 系统应用4.1 现场安装http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512100950_577157_3049057_3.jpg图3 现场安装图如图3所示是微纳公司为南京某水泥生产线定制的矿渣微粉在线粒度测试系统现场。本项目目的是为了在线24小时连续监测某公司成品的粒度分布数据,为生产线提供调整依据。本项目分为以下几个系统:1、在线取样系统2、在线分散系统3、在线主机4、在线回料系统5、在线空气净化系统6、在线气体分配系统7、PLC控制系统8、工业PC测试系统(含在线粒度监测系统专用软件)9、远程传输与显示系统4.2 监测数据http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512100949_577155_3049057_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512100950_577156_3049057_3.jpg图7 粒度分布图图8 粒度数据监控图5、结论针对在线粒度测试方面的技术难点,本文结合微纳仪器在线粒度分析仪器进行了详细的分析研究,初步研究结果表明在线取样技术,封闭样品窗技术,远程通讯技术均满足了粉体粒度在线测试的需求。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512021531_576005_3050076_3.jpg1、 系统设计3.1 在线取样系统从管道中取出具有代表性的样品是实现粉体粒度在线测试的第一步,根据不同的粉体生产工艺,本设计提供两种取样系统:负压取样和螺旋取样,负压取样主要应用于飞灰式取样,如火力发电厂锅炉尾部烟气飞灰取样,螺旋取样主要应用于粉料的取样,如水泥在空气斜槽中传输过程中的取样。现场PC采用一体式工控机进行数据的采集、处理、并实时显示在线颗粒的粒度分布,与中控室终端采用光纤通讯,能够保证在远距离和电磁干扰的情况下稳定传输数据,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512021533_576006_3050076_3.jpg1、 系统应用4.1 现场安装http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512021534_576007_3050076_3.jpg如图3所示是微纳公司为南京某水泥生产线定制的矿渣微粉在线粒度测试系统现场。本项目目的是为了在线24小时连续监测某公司成品的粒度分布数据,为生产线提供调整依据。本项目分为以下几个系统:1、在线取样系统2、在线分散系统3、在线主机4、在线回料系统5、在线空气净化系统6、在线气体分配系统7、PLC控制系统8、工业PC测试系统(含在线粒度监测系统专用软件)9、远程传输与显示系统4.2 监测数据

  • 【原创】在线分析小屋的系统集成

    在这里看了不少大家共享的资源自己也是从事在线分析系统设计的不到之处望各位不吝赐教,深表感谢!目前整套系统正在集成Ing整体集成完毕的照片后续上传先传部分已经集成好的图片,与大家共勉!

  • 【讨论】CNAS在线申请系统

    CNAS在线申请系统中的附件是不是需要和系统填写的顺序一致啊?若是,那样可真坑爹了!又要按之前那样填写纸质版,再上传,还要对应着来填写一次。~~~~(_)~~~~增加工作量啊!

  • 水质在线监测系统的研究

    【序号】:【作者】:邵建波 【题名】:水质在线监测系统的研究【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11914-1012255688.htm

  • 【资料】不同通信平台在污染源在线监测系统中的应用

    [size=4]环境监测在人类防治环境污染, 解决现存的或潜在的环境问题, 改善生活环境和生态环境, 协调人类和环境的关系, 最终实现人类的可持续发展的活动中起着举足轻重的作用。 由于人力和物力的限制, 某些时候难以保证所测数据的准确性和实时性, 而且污染源和污染程度经常受气象、风向以及其他季节性变化的影响, 是随时变化的, 传统的人工监测方法已不再实用, 甚至某些时候是无能为力。为了精确地、全面地掌握污染现状, 尽早发现环境的异常变化, 迅速作出污染预报,及时追踪污染源等, 建立污染源在线监测系统是相当必要的。而在线监测系统通信平台的选择是必须考虑的一大问题。1 污染源在线监测系统数据通信的特点 污染源在线监测系统获得的数据是监测系统的核心, 准确、快速地获取数据是污染源在线监测系统的基础, 这就要求污染源在线监测系统数据通信应具有实时性和准确性的特点。数据通信平台所传输的数据, 必须具有自动保存和备份功能, 获得的数据可以以图标、表格及图形等丰富多样的形式实时展现各排污口仪器运行状况、 污染物的浓度、 流量以及设备的发展趋势与动态。 通过获得的监测数据, 可以从多种角度和层面来统计分析排污状况。 同时, 通过数据传输获取的数据续有安全性高的特点, 确保数据真实性和机密性, 可防止人为篡改。2 通信平台的种类 目前, 在线污染源自动监测系统中所采用的通信平台, 大概主要有有线公众电话网、 无线移动通信网、 有线专用网、 无线专用网、 有线电视网、 国际互联网以及卫星和微波中继站等。[/size]

  • 【分享】水质在线自动监测系统

    水质在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术,自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系。 一套完整的水质自动监测系统能连续、及时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况;中心控制室可随时取得各子站的实时监测数据,统计、处理监测数据,可打印输出日、周、月、季、年平均数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图、多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行,停电保护、来电自动恢复功能;维护检修状态测试,便于例行维修和应急故障处理等功能。 实施水质自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,达到及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。 1 水质自动监测技术 1.1 水质自动监测系统的构成 在水质自动监测系统网络中,中心站通过卫星和电话拨号两种通讯方式实现对各子站的实时监视、远程控制及数据传输功能,托管站也可以通过电话拨号方式实现对所托管子站的实时监视、远程控制及数据传输功能,其他经授权的相关部门可通过电话拨号方式实现对相关子站的实时监视和数据传输功能。 每个子站是一个独立完整的水质自动监测系统,一般由6个子系统构成,包括:采样系统、预处理系统、监测仪器系统、PLC控制系统、数据采集、处理与传输子系统及远程数据管理中心、监测站房或监测小屋。目前,水质自动监测系统中的子站的构成方式大致有三种: (1)由一台或多台小型的多参数水质自动分析仪(如:YSI公司和HYDROLAB公司的常规五参数分析仪)组成的子站(多台组合可用于测量不同水深的水质)。其特点是仪器可直接放于水中测量,系统构成灵活方便。 (2)固定式子站:为较传统的系统组成方式。其特点是监测项目的选择范围宽。 (3)流动式子站:一种为固定式子站仪器设备全部装于一辆拖车(监测小屋)上,可根据需要迁移场所,也可认为是半固定式子站。其特点是组成成本较高。 各单元通过水样输送管路系统、信号传输系统、压缩空气输送管路系统、纯水输送管路系统实现相互联系。 一个可靠性很高的水质自动监测系统,必须同时具备4个要素,即:(1)高质量的系统设备;(2)完备的系统设计;(3)严格的施工管理;(4)负责的运行管理。 1.2 水质自动监测的技术关键 (1)采水单元:包括水泵、管路、供电及安装结构部分。在设计上必须对各种气候、地形、水位变化及水中泥沙等提出相应解决措施,能够自动连续地与整个系统同步工作,向系统提供可靠、有效水样。 (2)配水单元:包括水样预处理装置、自动清洗装置及辅助部分。配水单元直接向自动监测仪器供水,具有在线除泥沙和在线过滤,手动和自动管道反冲洗和除藻装置;其水质、水压和水量应满足自动监测仪器的需要。 (3)分析单元:由一系列水质自动分析和测量仪器组成,包括:水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、总氮、总磷、硝酸盐、磷酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、酚类、油类、金属离子、水位计、流量/流速/流向计及自动采样器等组成。 (4)控制单元:包括系统控制柜和系统控制软件;数据采集、处理与存储及其应用软件;有线通讯和卫星通讯设备。 (5)子站站房及配套设施:包括站房主体和配套设施。

  • 水质在线监测系统参数汇总

    水质在线监测系统参数汇总:目前水质在线监测参数主要有30项,分别为温度、PH、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素、蓝藻、高锰酸盐指数、化学需氧量、生物需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总磷、磷酸盐、总氮、总有机碳、水中油、余氯、氯离子、总氯、氟化物、氰化物、总酚、硅酸盐、硫酸盐、硫化物、臭氧、重金属(铜离子、铝离子、六价铬、铁离子、总铁、锰离子、镍离子、锌离子、钠离子、镉离子)。这些参数监测原理主要基于电极法和分光光度法。

  • VOCs在线检测系统的基本原理

    [b][color=#333333]VOCs在线检测系统[/color][/b][color=#333333]的基本原理是,当可挥发性有机物的电离电位(IP)小于紫外灯能量的化合物气体或蒸汽通过离子化腔时,PID的紫外光源(UV)就会将该化合物击碎成可被检测到的正负离子(该过程即离子化),检测器测量离子化后的气体电荷并将其转化为电流信号,然后电流被放大并转化为浓度值。在被检测后,离子重新复合成原来的气体或蒸汽,是一种先进的无损检测VOCs方法。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  [/color][b][color=#333333]VOCs在线检测系统[/color][/b][color=#333333]主要由气样采集输送系统、VOCs在线分析仪、通讯子系统、防护子系统等组成。系统搭载有自动零点校正、感应素子寿命自我诊断、数据内存、VOCs浓度信号输出、VOC浓度警报、感应异常警报等功能,可高效稳定地对监测对象进行24小时连续在线监测,适用于固定污染源VOCs浓度在线连续监测。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  [/color][b][color=#333333]VOCs在线检测系统[/color][/b][color=#333333]可对固定点源、厂界、园区的挥发性有机化合物进行实时的在线监测,统一收集、整理、保存和分析在线监测数据,实时反映污染源排污情况以及污染处理设施运行情况。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  [/color][b][color=#333333]VOCs在线检测系统的优势:[/color][/b][color=#333333][/color][color=#333333]  系统除满足环境安全监控要求外,还具备预警预报功能,形成完整的监测、监控、预警、预报体系,以信息化推动环保业务管理的现代化,全面提升环境安全监测能力以及对突发事故的应急处理能力。工业废气无(有)组织排放监测预警系统利用先进的工业传感器网络技术、自动控制、无线通讯、地理信息系统( GIS)、数据库及网络工程、计算机应用等技术,对化工园区危废气体情况进行实时监控。实现环境安全监测信息从采集、传输、分析、处理,到输出、共享等全过程的数字化管理。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  [/color][b][color=#333333]VOCs在线检测系统的应用领域:[/color][/b][color=#333333][/color][color=#333333]  适用于环保安全、石油化工、钢铁冶炼等行业和部门,可在化工园区、大型场馆、港口、仓库等各种复杂环境下进行实时在线监测。[/color][color=#333333][/color]

  • 【资料】环境在线监测系统介绍

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=118721]环境在线监测系统介绍[/url]本投影主要介绍了水质在线监测仪器的原理、结构。由于投影太大了,所以压缩称PDF文件上传了。我初步判断有原创的成分,加精不算过分了,从头到尾我看了下,不错的东西!

  • 在线监测系统运营解决方案

    [size=18px][color=#000000][font='宋体']污染源在线监测系统是环保监测与环境预警的信息平台。系统采用先进的无线网络,涵盖水质监测、烟气自动监测(CEMS)、空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量监测、以及视频监测等多种环境在线监测应用;系统以污染源在线监测为基础,充分贯彻总量管理、总量控制的原则,包含了环境监理信息系统的许多重要功能,充分满足各级环保部门环境信息网络的建设要求,支持各级环保部门的环境监理与环境监测工作,满足不同层级用户的管理需求[/font][font='宋体']。[/font][font='宋体']1. [/font][font='宋体']污染源在线监测系统[/font][font='宋体']的构成[/font][font='宋体']一套完整的[/font][font='宋体']污染源在线[/font][font='宋体']监测系统能连续、及时、准确地监测[/font][font='宋体']排污口各监测参数[/font][font='宋体']及其变化状况;中心控制室可随时取得各子站的实时监测数据,统计、处理监测数据,可打印输出日、周、月、季、年平均数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图、多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行,停电保护、来电自动恢复功能;维护检修状态测试,便于例行维修和应急故障处理[/font][/color][/size][align=left][font='宋体'][size=18px][color=#000000][size=12pt]污染源在线监测系统特点[/size][/font][/size][/color][font='宋体'][/font][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Symbol'] [/font][font='宋体']整合污染源在线监测系统与视频监测系统,在全面监测企业污染物排放状况的同时,还可以将企业现场的实时画面传送到环保局,实现污染源可视化管理。 [/font][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Symbol'] [/font][font='宋体']采用GPRS无线数据传输方式,彻底摆脱“有线”的束缚,适用范围广,运行成本低。 [/font][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Symbol'] [/font][font='宋体']利用GPRS无线网络实时在线的特点,建立污染源在线监测系统(环境监理信息系统)的无线网络,及时准确地掌握各个企业污染物排放口的实际运行情况和污染物排放的发展趋势与动态。 [/font][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Symbol'] [/font][font='宋体']人性化的报警和预警功能,可以提醒管理人员及时地关注和处理可能发生或已经发生的事件。 [/font][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Symbol'] [/font][font='宋体']监测仪表的类型不受限制,只要在系统中进行相应的设置即可对任意仪表类型自动进行识别,从而扩大了系统的监测种类和应用范围。 [/font][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Symbol'] [/font][font='宋体']涵盖在线监测的多种应用,包括水质在线监测、烟尘在线监测。 [/font][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Symbol'] [/font][font='宋体']围绕污染源在线监测的核心,拓展了在环境监理方面的功能,使得本系统同时也是一套环境监理信息系统。[/font][/color][/size][/align][align=left][font='宋体'][size=18px][color=#000000][size=12pt]污染源在线监测系统功能[/size][/font][/size][/color][font='宋体'][/font][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Symbol'] [/font][font='宋体']污染源规范化管理:[/font][/color][/size][font='宋体'][/font][font='宋体'][size=18px][color=#000000][size=12pt]依据总局和市局有关排污申报、环境统计等报表的要求,全面反映企业的各种基本信息和资料。 [/size][/font][/size][/color][font='宋体'][/font][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Symbol'] [/font][font='宋体']污染源在线监测:[/font][/color][/size][font='宋体'][/font][size=18px][color=#000000][font='宋体']以图标、表格、图形等丰富多样的形式实时展现各排污口设备的运行状况、污染物排放浓度、流量、排放量等信息,以及污染物排放的发展趋势与动态。 [/font][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Symbol'] [/font][font='宋体']报警与预警:[/font][/color][/size][font='宋体'][/font][font='宋体'][size=18px][color=#000000][size=12pt]以声音、图标颜色变化、表格中数值的颜色、手机短信(向预先设定的手机上发送相应的报警信息)等形式提供多样化的报警功能。精确地描述超标数值,超标时间,超标排放量、超标排放介质量,为强化环境监理工作提供了详实可靠的依据。 [/size][/font][/size][/color][font='宋体'][/font][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Wingdings']§ [/font][font='宋体']趋势预警:系统自动分析评估监测数据,实时汇总各种污染物的排放总量,及时、准确地掌握排污口的动态,对污染物排放量发展趋势过快的情况提前预警。 [/font][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Wingdings']§ [/font][font='宋体']超标报警:当监测数据超出了系统设定的范围时,通过声光报警、短信报警等多种方式将超标排放的详实数据通知相关的管理(执法)人员。 [/font][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Wingdings']§ [/font][font='宋体']故障报警:当在线监测仪表发生故障时,系统自动发出故障报警信号。[/font][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Symbol'] [/font][font='宋体']统计与分析:[/font][/color][/size][font='宋体'][/font][font='宋体'][size=18px][color=#000000][size=12pt]将污染源在线监测数据和报警信息进行全方位多角度的分类汇总与统计分析,充分满足各种统计要求。 [/size][/font][/size][/color][font='宋体'][/font][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Wingdings']§ [/font][font='宋体']强化企业排放口的管理,以多种方式对污染物排放量、超标排放量、超标排放介质量、监控设备停运时间等重要指标进行统计,满足管理工作的需求。 [/font][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Wingdings']§ [/font][font='宋体']实现对受控企业污染物排放总量的管理,及时掌握企业污染物排放总量的发展趋势,为总量管理、总量控制提供基础依据。 [/font][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Wingdings']§ [/font][font='宋体']汇总统计区域内所有污染物的排放总量,动态掌握和量化污染物的排放趋势,为区域内污染物排放总量的削减提供技术支持。[/font][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='Wingdings']l [/font][font='宋体']污染源监控中心的组成[/font][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='宋体']管理监控中心[/font][font='宋体']:用于对环境污染源数据进行统计、分析、管理的计算机平台,通过它对现场采集的数据进行、处理。在监控中心应能对排污状况进行公示。能做到对排污单位进行数据查询,远程监控管理,自动输出各种数据信息报表,实现数据集中管理、信息资源共享,并为建立市级、省级、国家级环境监察信息网提供基础源数据、通讯手段和管理平台。[/font][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#000000][font='宋体']数据采集中心[/font][font='宋体']:与各种现场仪器装置连接,对各种现场采集的数据与信息进行整合,完成数据与信息输出前的加工、处理,同时接收和执行管理监控中心所发出的各种指令。数据采集中心采用全数字化的双向通讯传输,必须做到现场数据信息定时报,异常情况及时报,外来查询随时报。数据与信息的传输必须全程保真、可靠无误。[/font][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#000000][/color][/size][size=18px][color=#000000][font='宋体']排污现场监控[/font][font='宋体']:能准确可靠地对流量、浓度进行计量、记录。配备设备运行监控装置对各种在线监测仪的工作状态进行监控。并具有自动执行装置,为污染物总量控制提供科学的管理手段[/font][/color][/size][/align]

  • 【原创大赛】在线监测系统在我国不同领域的发展和以及vocs在线监测系统的前景

    [align=center]在线监测系统在我国不同领域的发展和以及vocs在线监测系统的前景[/align]在线监测系统在国外于1960年开始进入快速发展阶段,而在1981年到现在,我国的在线监测技术也得到了迅速发展,相继研制了不同类型的监测装置,并运用到不同的领域之中。国内在线监测系统运用的领域较早的是电力系统,[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E8%94%A1%E5%85%89%E6%98%BE]蔡光显[/url]等人在1995年《电网技术》 中介绍了研制的电力系统过电压在线监测装置,通过智能化捕捉产生的随机过电压信号,为高压电网的绝缘事故的分析、处理和预防提供重要参考。高洪涛在1998年对工业汽轮机热力性能在线监测与故障诊断的研究,围绕工业汽轮机热力参数在线监测及故障诊断方面有关内容进行了较为详细的讨论,针对抚顺乙烯汽轮机组开发了热力状态在线性能监测及评估系统。[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%BC%A0%E6%97%AD%E6%A2%85]张旭梅[/url]等人在2001年对油气田钻井参数监测系统存在的问题,提出了一种新的大钩负荷、大钩高度等钻井参数的监测方法 ,研制了一套基于现场总线和客户 /服务器模式、可进行异地监视的新型实时多参数钻井监测系统。刘永前在2007年对大型桥梁结构健康监测中的关键技术进行了系统的研究,提出了监测系统的设计方法、监测内容的确定、传感器布设与优化、监测数据采集与处理以及桥梁结构健康评估等一系列工程技术方法,为大型桥梁结构健康监测系统的研究开发奠定了技术基础。杜克明在2007年对提出了一种无线远程监控系统设计方案,通过基于Web远程访问和无线移动通信技术(GPRS为例)的集成,研究开发出了一种农业环境无线远程监控系统,集环境因子测试技术、现代传感技术、无线通信技术、计算机网络技术于一体的多功能监控系统,可满足多种情况下农业环境远程监控的需要。我国在线监测系统在环境上的运用也有很多,比如1998年徐彭浩等人在《中国环境监测》  突发性环境污染事故应急系统及其响应程序,建就立应急组织、应急程序、技术储备等方面进行了探讨,为各地建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序提供参考;比如田劲松 环境在线监测信息系统的研究与开发——以广州市污染源在线监测系统方案设计为例中总结和借鉴国内外环境监测信息化的先进经验和发展趋势基础上,通过对广州市污染源在线监测系统开发方案的设计与研究,探讨在环境监测中结合信息技术特别是自动控制技术、数据库技术、GIS技术、网络通信技术,设计了一套技术先进又切实可行的环境在线监测信息系统的方案;比如 2013年[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E6%9D%A8%E5%A8%81]杨威[/url]在烟气在线监测系统(CEMS)在环境管理中的应用研究中利用参比方法和CEMS的在线监测数据进行比对,通过比对监测结果具体分析和找出CEMS比对不合格的原因,通过对CEMS的整改,使得CEMS可以正确监测到这些主要工业污染源中的污染物的排放浓度和排放总量。近年来,有关于vocs的监测越来越受到国家重视,2010年被列入重点防治的大气污染物之一, 12年”十二五规划”指出石化行业要进行推进vocs排放和在线监测系统的建设。最近几年对挥发性有机物的治理和排放都做了详细的规定,有政策,就有保障,目前,国内有关于vocs在线监测系统的研究进入了飞速发展阶段,传感器、预处理系统、采样泵和无线传输模块的研制都取得了很大的进步,各种vocs在线监测系统的性能也有了很大的提高。我国已建立大气光化学监测网,通过大气颗粒物组分监测网和光化学监测网结合,实现对vocs的监控。另外我国的vocs在线监测系统虽然已经有了很大的提高,但是有两个地方仍需完善,第一,监测设备的水平仍然良莠不齐,在接下来的时间,我国需要完善vocs的在线监测系统整体的技术指标,提高性能,第二,地方政策不一,很多地方没有对vocs的治理和监控产生重视,既没有合理的估算,也没有进行很好的监控。参考文献:1、[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E8%94%A1%E5%85%89%E6%98%BE]蔡光显[/url], [url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E7%8E%8B%E5%BB%BA%E5%85%B4]王建兴[/url], [url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%90%B4%E4%B8%96%E6%9E%97]吴世林[/url] ,[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E9%A9%AC%E5%A2%9E%E7%A6%84]马增禄[/url];电力系统过电压在线监测装置;[url=http://www.cnki.com.cn/Journal/C-C4-DWJS-1995-01.htm]《电网技术》  1995年01期[/url]2、高洪涛 工业汽轮机热力性能在线监测与故障诊断的研究 大连理工大学 1998年3、[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%BC%A0%E6%97%AD%E6%A2%85]张旭梅[/url],[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%88%98%E9%A3%9E]刘飞[/url],[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E9%83%AD%E9%9D%99]郭静[/url],[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E6%9B%BE%E5%BA%86%E9%BE%99]曾庆龙[/url]; 一种新的油气田钻井参数监测方法和系统;[url=http://www.cnki.com.cn/Journal/B-B4-SYXB-2001-06.htm]《石油学报》;2001年06期[/url]4、[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%88%98%E6%B0%B8%E5%89%8D]刘永前[/url] ,大型桥梁结构健康监测技术研究与应用;[url=http://cdmd.cnki.com.cn/Area/CDMDUnitArticle-10004-2007-1.htm]《北京交通大学》;2007年[/url]5、[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E6%9D%9C%E5%85%8B%E6%98%8E]杜克明[/url] ;农业环境无线远程监控系统的研究与实现;[url=http://cdmd.cnki.com.cn/Area/CDMDUnitArticle-82101-2007-1.htm]《中国农业科学院》;2007年[/url]6、[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%BE%90%E5%BD%AD%E6%B5%A9]徐彭浩[/url],[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%90%B4%E6%95%8F%E5%8D%8E]吴敏华[/url],[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%BE%90%E5%BB%BA%E5%AE%8F]徐建宏[/url];突发性环境污染事故应急系统及其响应程序;《中国环境监测》;1998年05期7、田劲松;环境在线监测信息系统的研究与开发——以广州市污染源在线监测系统方案设计为例;《武汉理工大学》;2004年8、[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E6%9D%A8%E5%A8%81]杨威[/url];烟气在线监测系统(CEMS)在环境管理中的应用研究;《[url=http://cdmd.cnki.com.cn/Area/CDMDUnitArticle-10141-2013-1.htm]大连理工大学》;2013年[/url][align=center] [/align][align=center] [/align][b][b][color=#0000a0] [/color][/b][/b]

  • 【我们不一YOUNG】+水质在线监测系统的未来发展

    [align=left][font=宋体][color=black][back=white]1.智能化水平不断提升[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]随着物联网、大数据、人工智能等技术的不断发展,水质在线监测系统的智能化水平将不断提升。未来的水质在线监测系统将更加智能化、自动化和无人化,能够实现对水质的实时监测、预测和预警。这种智能化的监测方式将大大提高水质管理的效率和准确性,为水资源的合理利用和环境保护提供更加精准化的管理和控制手段。[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]2.多源数据融合分析[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]未来的水质在线监测系统将更加注重多源数据的融合分析。通过将不同来源、不同类型的数据进行融合分析,可以更加全面地了解水质状况,发现潜在的环境污染问题。这种多源数据的融合分析将为环境保护提供更加科学、全面的决策支持。[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]3.跨界融合与应用[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]未来的水质在线监测系统将与更多领域进行跨界融合与应用。例如,在智慧城市建设中,水质在线监测系统可以与交通、气象等其他领域的监测系统进行融合,实现城市环境的全面监测和管理。在农业领域,水质在线监测系统可以与农田灌溉、水产养殖等应用相结合,为农业生产提供更加科学、高效的水资源管理手段。[/back][/color][/font][/align]

  • 【原创】在线分析器样品处理系统技术的发展及应用(上)

    在线分析器样品处理系统技术的发展及应用金义忠 重庆凌卡分析仪器有限公司摘 要 以21世纪前沿技术的视野来审视在线分析器的样品处理系统技术,样品处理系统技术是过程分析器器工程应用系统(以下简称在线分析系统)的核心和关键技术,确立这一技术观念意义深远,将对在线分析系统的推广应用,产生极大的激励和促进作用。本文对样气处理系统的体系、样气处理系统技术的针对性设计,工业炉窑、化工领域在线分析系统的工程应用技术进行了重点综述,肯定了当前研发样品处理系统技术的最新努力及最新进展。 关键词 样品处理系统技术 在线分析器 在线分析系统 样品处理部件1样气处理系统在在线分析系统中的地位样品处理系统如果只限于过程气体分析系统领域,就该称为样气处理系统。在在线分析工程技术行业内,本文所述的样气处理系统,过去却一直叫取样预处理系统、预处理系统、样气预处理系统、取样及预处理单元等。由于长期带着“预”字,好像只是在线分析器的附加部分,并未受到应有的重视。GB/T 19768—2005《在线分析器试样处理系统性能表示》的国家标准,其实JB/T 6854—1993的机械部标准,早就在处理系统之前取消了“预”字,从中必然引申出;样气处理系统和样气处理部件的技术概念和专业术语。令人遗憾的是,长期以来并未得到本行业人士的关注和认可。本文着力阐述的样气处理系统技术,自身有相对独立性、严密性、系统性,PLC可编程序控制器的自控功能及其软件就是一个证明。德国H&B公司的60S型干法高温取样探头在中国市场单独销售有数十套之多,最高售价135万元,算是另一个颇具说服力的证明。为了推进在线分析系统工程应用技术的发展,我们应有一种新的技术观念:在线分析面对诸多十分艰巨复杂的技术难题,样气处理系统技术是在线分析系统的核心和关键技术,期待样气处理系统技术从此走上全面提升和发展的轨道。2在线分析器工程应用对样气处理系统技术的依赖和要求2.1 1986年以前,国内各分析器器专业厂的在线分析器器几乎全是以单机销售的形式投放市场,而德国H&B公司的在线分析器却大约有三分之二是以在线分析系统(包括分析小屋)的形式投放市场,那时样气处理系统有个“预”字并不冤。以川分的红外等三项技术引进为契机,同时从H&B公司引进了在线分析系统技术,并两次培训系统设计和工程应用人才,使川仪无意中充当了一次在线分析器工程应用先驱的角色,设计水平、应用水平、生产规模都有长足进步。 在线分析器工程应用的症结和最佳途径在线分析器的长期连续、适时的检测分析,必然要求连续取样和严格的样气处理技术,要求样气真实和传输快速,样气进入分析器时,要求达到近于标准气的品质。在线分析系统长期连续运行的可靠性和安全性,以及近于免维护的易维护性,都完全依赖样气处理系统技术的针对性设计。根据每项在线分析系统的现场应用条件和取样条件,要采用专业化、规范化,针对性设计的专用型在线分析系统,由具有长期工程实践经验的专业制造商生产这些高品质在线分析系统,并承担全过程技术服务。对于完善的过程气体分析,起决定作用的是使样气处理系统与千差万别的生产工艺条件和环境应用条件匹配得当、组合完善。在线分析器对样气处理系统的这种绝对依赖,使在线分析器以在线分析系统形式供货既是在线分析工程技术发展的必然,也在业界各方人士的情理之中。3复杂的样气条件和干法样气处理技术3.1 复杂的样气条件是过程气体分析面对的最大困难:高温或低温、高粉尘、高水分或液雾、高压负压、腐蚀性和爆炸性危险;较高的自动化程度,少维护甚至近于免维护的应用要求;防尘及防水、防腐蚀、防爆炸等方面苛刻的防护及安全要求;较快的反应速度,滞后时间一般要求<60s ;保证必要的检测准确度等。3.2 干法样气处理技术的必要性 干法样气处理技术有利于有效保持样气的真实性,进而保证必要的检测准确度。干法样气处理技术能使样气干燥、洁净,达到近于标准气的品质,可能发生的腐蚀性也大为降低。所有这些都有利于保证在线分析器连续、稳定、可靠、准确地运行,延长其使用寿命,我见过某石化企业使用超过20年的红外分析器。干法样气处理技术已成为绝对的主流技术。当然湿法样气处理技术也并未完全淘汰,如焦炉煤气O2分析系统,湿法对付焦油更为有效。4样气处理系统技术的体系性特征在线分析系统如果去掉在线分析器和某些应用保障条件部分,就是样气处理系统,体系性地简述样气处理系统如下:4.1 采样探头 通常称为取样探头,是样气处理系统最重要的样气处理部件,根据不同的取样条件,就一定有不同的针对性极强的探头,最常用的是低于650℃的中温通用型探头。取样探头还应包括压缩空气加热(180℃)反吹单元及其程控反吹技术。4.2 样气输送管线 通常多采用Φ6×1不锈钢管,为避免发生冷凝,常采用伴热保温技术(120℃),伴热方式以自控温电伴热带较为经济实用。4.3 过滤器 过滤器就其用途来说,以下三类较有代表性:一是探头过滤器,在取样点就地过滤粉尘,避免在其后产生粉尘沉淀和堵塞的危险,目前的先进水平是0.3μm 99%。二是后级高精度膜式过滤器,以保护分析器为主要目的,目前的先进水平是0.05μm 99%。三是分析器内部的微型过滤器,以在线分析器的自保护为目的,并不属于样气处理系统。4.4 样气冷凝器 使样气冷凝至低露点、以干燥样气为目的。压缩机式样气冷凝器能使样气由140℃冷至2℃露点,效果最好,成本最高;半导体制冷样气冷凝器,入口样气温度一般只能是45℃;涡流致冷样气冷凝器,能使样气温度降低20℃以上,最大的优势是使用压缩空气,本安防爆;使用水源的样气冷却器(即交换器)也有很多应用。4.5 采样泵 通常称为抽气泵,样气压力为负压或微正压时,也能为分析器提供规定的样气流量,隔膜式抽气泵用得较多。另外,常用蠕动泵来排放冷凝液。4.6 气液分离器 气液分离常是十分棘手的技术难题 旋风自洁式分离器 对分离>5μm粉尘和液雾较为有效,相当于70μm粒度以上的重力分离;凝结式分离器能对付更小粒度的微小液雾;特定项目专用型(如乙烯裂解)的气液分离是技术含量很高的综合技术;最简单的气液分离器仅是圆筒中加上一根管子;现在已有采用聚合膜方式过滤液雾的研究。4.7 样气流量测量及控制 样气流量一般用球形转子流量计,流量控制用针形阀调节。切换和关断气路要采用各种阀件,以“五通切换阀”最被看重。4.8 样气压力测量与调节 高压的减压、稳压与调节是项困难任务,各种阀的原理及规格的选择也很有专业性。高压力样气在取样点根部阀处就地减压很有必要,以避免降低反应速度。4.9 部件材料的正确选用 以O型密封圈选材为例:连续使用温度的高低依次为,氟橡胶包覆聚四氟乙烯、氟橡胶、硅橡胶、丁晴橡胶。4.10 设备外壳及防护 一般采用的机柜称为仪表盘,组装后称为分析(仪器)柜; 人可以进入的机柜称为分析小屋; 机柜对粉尘、水的防护等级以IPXX表示; 机柜对可燃性气体和蒸气的防爆等级。如 dⅡCT6。4.11 机柜的气候调节 机柜的气候调节可分为降温、加热、换气等三个大的方面。4.12 自控单元 样气处理系统的连续、稳定、近于免维护的运行,以及各种报警,都离不开PLC可编程序控制器为核心的自控单元。4.13 标准物质 即标准气,是在线分析器的计量标准,现在已采用99.999%的高纯氮作为零点气。4.14 快速回路设计,提高分析系统的反应速度。4.15 尾气和冷凝液的安全排放。4.16 数据处理及远程传输。4.17 工程现场安装的施工设计。

  • 在线多参数水质检测系统的设计

    【题名】:秦平 在线多参数水质检测系统的设计[D] 【期刊】:西安电子科技大学 2017年【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10701-1017297195.htm

  • 在线分析系统的管理与维护

    [b][b][font=宋体]一、在线分析系统的管理[/font][/b][/b][font=宋体]由于在线[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]分析技术是一套复杂的系统,[/font][font=宋体]所以[/font][font=宋体],[/font][font=宋体]在管理模式和人员素质要求上[/font][font=宋体]更偏向于工程管理而非化验室常规仪表的管理[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体]对于[/font][font=宋体]在线分析仪表[/font][font=宋体],判断其[/font][font=宋体]运行好坏[/font][font=宋体]的最重要指标[/font][font=宋体]主要是[/font][font=宋体]看[/font][font=宋体]该仪表是否能提供稳定准确的分析数据,这项工作单靠仪表专业是难以完成的,需要分析专业强有力的支持与帮助。所以,在管理模式上应采用在线分析仪表与分析化验室同处于一个部门(或者是两个部门同处于一个上级领导部门)的管理模式,使这两个专业相互支持、相互配合、共同发展,化验室定期对在线分析仪表进行对比分析,以便仪表专业人员对在线分析仪表的运行状态进行评估,保证分析结果的准确性,同时也为在线分析仪表的维护和校调提供了依据[/font][font=宋体];[/font][font=宋体]而在线分析仪表的采用大大减轻了分析化验室的工作压力,从而使得在线分析仪表得到不断的发展,充分发挥其最大作用。[/font][font=宋体]因此,相比于在线近红外分析仪表性能,严格的工程管理才是在线[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]系统发挥作用的基础[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体]由于在线近红外分析仪表牵涉分析化学、光谱学、仪表自动化和化学计量学等[/font][font=宋体]诸多技术,所以要求管理和使用人员具有各相关专业的基础知识和基本技能,而且责任心也应较其他部门更强。在线分析仪表班组必须综合仪表、分析、电气、工艺、设备、计算机等专业人员的技术力量,形成一个良好的相互补充、相互协调、责任明晰、共同发展的工作氛围,才能为在线分析仪表长期、稳定、准确地运行提供保障。此外,需要提及的一种发展趋势是,用户不再组建自己的在线分析仪表管理和维护队伍,而是将在线分析技术这一繁杂、专业技术性很强的维护和服务任[/font][font=宋体]务承包[/font][font=宋体]给社会专业公司完整负责,以系统形式提供全方位服务,这样一方面可以保证在线分析仪的正常运行,另外还可节省和优化人力资源。应该说,这是使在线分析仪正常运行、发挥出其应有效用的一种较完善的方式,这一观念也正逐渐在国际大型工厂(如石化等)得到认可和实践。[/font][b][b][font=宋体]二、在线分析系统的验证及其维护[/font][/b][/b][font=宋体]在分析系统安装完毕后[/font][font=宋体],应按照设计说明和生产商提供的技术指标,严格对在线分析系统的软硬件进行验收,逐项验证各项指标是否满足要求,如光谱仪和样品预处理的性能、软件功能是否齐全等。对初始分析模型的验证,可参[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]考[/font]ASTM D6122[font=宋体]标准方法进行。收集至少[/font][font=Times New Roman]20[/font][font=宋体]个非模型界外过程分析样品作为验证样本,且待测性质和组成的分布范围应足够宽,其标准偏差至少为所用基础测试方法再现性的[/font][font=Times New Roman]70%[/font][font=宋体],然后对近红外分析模型的预测值和基础测试方法得到的结果进行统计学检验分析,如相关(斜率)检验和偏差检验,只有完全通过这些检验的模型才能用于过程分析。[/font][font=Times New Roman]ASTM D6122[/font][font=宋体]同时给出了在线分析过程中,对光谱仪(包括光纤探头和流通池)性能(如基线、光程、波长、分辨率和吸光度精度和线性)进行定期(最好是每天一次)检验的方法。检验使用[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]3[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]类样品[/font][/font][font=宋体]—[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]检验样品[/font][/font][font=宋体] [font=Times New Roman]([/font][/font][font='Times New Roman']check samples[/font][font=宋体][font=Times New Roman])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、测试样品[/font][/font][font=宋体] [font=Times New Roman]([/font][/font][font='Times New Roman']test samples[/font][font=宋体][font=Times New Roman])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]和光学滤光片[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]([/font][/font][font='Times New Roman']optical filters[/font][font=宋体][font=Times New Roman])[/font][font=宋体]。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]其中[/font][/font][font=宋体],[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]测试样品为模型能覆盖的在线实际分析样品,通过一定方式保存,保证其组分[/font][/font][font=宋体]不随时间发生变化;检验样品则[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]可以是纯化合物或几种化合物的混合物,但应尽可能包含在线分析样品的主要基团[/font][/font][font=宋体];[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]光学滤光片主要用于插[/font][/font][font=宋体]入[/font][font=宋体]式探头的检测,其在材料上应不同于光谱仪内置的用来校正波长的滤光片。检验涉及[/font][font=宋体]3[/font][font=宋体][font=宋体]种方法:水平[/font]0检测,对光谱仪的变动进行测试,包括波长稳定性、光度噪声、基线稳定性、光谱分辨率和吸光度线性;水平A检测,用数学方法比较检验样品、测试样品或光学滤光片的光谱与其历史记录光谱之间的差异;水平B检测,用所建模[/font][font=宋体]型预测检验样品、测试样品或光学滤光片光[/font][font=宋体]谱,[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]其预测值、马氏距离和光谱残差与历史值进行比较[/font][/font][font=宋体],[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]以检测分析仪性能的变化。[/font][/font][font=宋体]在实际应用分析中[/font][font='Times New Roman'][font=宋体],若连续[/font]6[font=宋体]次测量光谱都为模型界外点,则必须用上述方法对仪器的性能进行检验,以确定模型界外光谱是否是由于光谱仪的变动引起的。为保证近红外在线分析数据的准确性,需要定期对其结果标定([/font][font=Times New Roman]ASTM D6122[/font][font=宋体]建议每周一次),可以采用两种方法来保证分析数据的准确性:一是采用标准样品[/font][/font][font=宋体]。[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]对于有些测试对象很难获得标准样品,这时可采用第二种方法,即与化验室进行数据对比,其差值应在基础测试方法要求的再现性范围内。如果差值超过范围,则需要再次采样分析,如果结果又满足了要求,说明采样或者化验室分析数据有问题[/font][/font][font=宋体],[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]否则需要对硬件和模型进行系统检验,找出引起偏差的主要原因。而且,每隔一段时间(如[/font]1~2[font=宋体]个月),要对这段的对比数据进行统计分析,可使用[/font][font=Times New Roman]ASTM D6122[/font][font=宋体]推荐的[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]3[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]种质量控制图(单值控制图、指数权重移动平均控制图和两图移动范围控制图),即使两种方法之间的偏差满足要求,也可以根据统计结果来判断分析仪的运行状态,如是否存在系统误差等。在与实验室分析结果进行对比时,有几点问题值得注意:[/font][/font][font=宋体]一是[/font][font=宋体][font=宋体]在线分析样品与实验室分析样品在时间和组成上的一致性,即两者为[/font][font=宋体]“同一个”样品;[/font][/font][font=宋体]二是[/font][font=宋体]实验室所用的分析方法是建立[/font][font=宋体]近红外分析模型所采用的方法[/font][font=宋体];[/font][font=宋体]三是[/font][font=宋体]在实验室进行分析时,应尽可能用同一台设备和同一人员进行分析[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体]如有可[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]能应平行测定[/font]3[font=宋体]次,取平均值。对在线[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]分析系统的日常维护一般主要集中在光谱仪、样品预处理系统和分析模型[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]3[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]部分上。光谱仪的光源能量会随着时间的变化逐渐下降,可通过光谱信噪比测试来判断何时更换光源,更换光源后应对分析模型的有效性进行验证[/font][/font][font=宋体],[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]确保其变动对模型没有显著影响。此外,取样[/font]-[font=宋体]测样装置也应定期检查和清洗,防止光学窗片污染、刮伤、磨损等对分析结果的影响。样品预处理系统的维护包括各控制阀件和仪[/font][/font][font=宋体]表工作是否正常[/font][font='Times New Roman'][font=宋体],以及一些耗用品如干燥剂、过滤网[/font]/[font=宋体]膜等的更换。[/font][/font][font=宋体]对分析模[/font][font=宋体]型的修改与扩充是在线近红外分析系统维护的主要内容[/font][font='Times New Roman'][font=宋体],也是最为复杂的一个环节。一般当出现模型界外样品时,就需考虑模型维护问题。[/font]ASTM[font=宋体]为近红外分析模型的建立、检验和维护制定了具体的标准化操作规范。建立分析模型可参照[/font][font=Times New Roman]ASTM E 1655[/font][/font][font=宋体]、[/font][font='Times New Roman']GB/T29858-2013[/font][font=宋体]和[/font][font='Times New Roman']GB/T37969-2019[/font][font=宋体]等[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]标准,[/font]ASTM D 2885/3764[font=宋体]则提供了模型自动检验标准,[/font][font=Times New Roman]ASTM D6122[/font][font=宋体]为自动检验特异样品和判定测[/font][/font][font=宋体]量[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]值漂移标准。[/font][/font][font=宋体]模型预测性能受到两大基本因素影响:一是样品化学组分发生变化;二是仪器的系统漂移。[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]当发生[/font][/font][font=宋体]样品化学组分发生变化[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]时,需要及时将这些样品补充到样品集中,对近红外在线分析模型进行更新,扩充模型的覆盖范围。[/font][/font][font=宋体]但[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]在线模型用[/font][/font][font=宋体]于[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]控制[/font][/font][font=宋体]循环中以后[/font][font='Times New Roman'][font=宋体],[/font][/font][font=宋体]不宜进行[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]频繁的模型重建工作[/font][/font][font=宋体],如果实在需要才能对模型进行更新。[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]因此,在线测量模型必须在确定建立完善后才能投[/font][/font][font=宋体]入[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]使用[/font][/font][font=宋体]。[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]若界外样品由[/font][/font][font=宋体]仪器的系统漂移[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]引起,则需要找出问题的具体原因,加以解决,如排除硬件故障,保证分析条件的一致性。对于样品粒度、温度、压力或流速等因素引起的界外样品,也可通过将这些变动因素引入模型的办法来解决,但这样做会降低模型的精度。为确保仪器的可靠性,常规的仪器诊断数据如波长准确度、噪声水平、带宽以及参考标准样品的光谱响应等应该做自动记录。[/font][/font][font=宋体]此外,[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]还需要经常性地抽取一些控制样本进行[/font][/font][font=宋体]近红外[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]测量和参考方法测量的对比以检验[/font][/font][font=宋体]近红外[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]方法的性能,一般每隔[/font]4~8[font=宋体]小时需要做一次验证工作,并记录检验结果。把这些记录结果绘制成一个控制图表可以有效地监控仪器和测量模型的性能。[/font][/font]

  • 水中余氯在线监测系统

    [size=14px]【题名】:水中余氯在线监测系统 (麻烦请帮选清晰的文件,谢谢!)[/size][size=14px]【全文链接】:https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DLHB198901006.htm[/size]

  • 有谁对悬浮粒子在线监测系统比较了解的?

    貌似中国2010版GMP出台后,有企业就推出了悬浮粒子在线监测系统,仔细看了下法规,好象只是提到要对生产环境中的悬浮粒子进行监测,并没有明确规定在线监测。在线监测的好处是,当监测环境中的悬浮粒子状态超过警戒限值或纠偏限值时,该系统能自动激发声光报警,通知相关人员进行处理,从而有助于确保所监测的环境中颗粒状况处于正常状态,以保证生产的顺利进行。各种广告,各种推销都只提到这些好处,不足之处有哪些呢?希望有用过的朋友谈一下经验

  • 聚光的顺序注射在线水质分析系统怎样样?

    近日有新闻,聚光科技“顺序注射在线水质分析系统 WMS-2000”被评为国家重点新产品。  聚光说:该系统试剂消耗少,测量准确,重复性好,扩展性强,可实现不同参数或多参数的分析 应用于水污染源、水环境和工业过程等领域的在线水质监测 在食品、污水处理、石油化工、印染造纸、煤矿等行业也得到了较好地应用。有了解这个产品的吗? 出来聊聊啊?

  • 水中余氯在线监测系统

    [font=&]【题名】: 水中余氯在线监测系统[/font][font=&]【全文链接】: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DLHB198901006.htm[/font]

  • 水重点污染源在线监测系统

    [color=#000000][size=3][font='宋体']水重点污染源在线监测系统[/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font='宋体'][/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font='宋体']摘要:[/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font='宋体']污染源在线监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,以移动通讯为传输媒介,运用现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通迅网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统.[/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font='宋体']  [/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font='宋体']关键词:重点污染源在线监测 [/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font='宋体'][/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font='宋体']  一、概述[/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font='宋体'] [/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font='宋体'][/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font='宋体']  环境监测与环境管理工作“点多,面广、量大”,而且具有“全方面、全天候、全时制”的特点,为了彻底解决环境执法人员不足的问题,节约执法成本,提高监察效能,必须采用自动化、信息化,科学化的高科技手段,建设污染源在线自动监测系统。该系统涵盖水质监测、烟气自动监测、空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量监测,以及移动污染源监测等多种环境在线监测应用。广州市管辖的区域面积比较大,重点污染源众多,一旦出现重大事故,将对水体、大气环境造成严重污染,对人民群众的财产、健康、生命构成极大威胁,在全市建立完善的污染源在线监测系统势在必行,实时掌握污染源的状况,控制污染的发展。 [/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font='宋体'][/font][/size][/color]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制