通风系统相关的论坛

  • 实验室通风系统设计

    请问,新建一座试验大楼,如何对实验室的通风系统提出要求,如何考虑以后通风系统的安装 如何选择集中通风或局部通风?

  • 实验室通风系统工程的设计方案?

    实验室通风系统是整个实验室设计和建设过程中,规模最大、影响最广泛的系统之一。通风系统的完善与否,直接对实验室环境、实验人员的身体健康、实验设备的运行维护等方面产生重要影响。实验室过度负压,通风柜气体泄漏,实验室噪音等问题,一直是困扰实验室工作人员的难题。这些问题给长期在实验室中工作的人员,甚至工作在实验室周围的管理和后勤人员,造成了身体和心理上的严重伤害。一个科学、合理的通风系统要求通风效果好、噪音低、操作简便、节约能源,甚至要求室内压差和温湿度都能保持人体的舒适性。一、设计标准1、《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87-2003)。2、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002)。3、《简明通风设计手册》(GB50194-2002)。4、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-2002)。5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)6、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。7、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)。8、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)。9、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。10、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。11、本公司相关资料及甲方提供的相关资料。二、设计原则1、 根据大楼的结构特点,就近开设风井,划分排风和补风系统,管道系统做到“短、平、顺、直”,减小系统阻力,降低系统噪声;2、 排风和补风系统达到风量平衡,保持室内-5Pa—-10Pa的负压,防止有害气体的散溢,保证实验人员的身心健康;3、 夏天补冷风、冬天补暖风,保证室内温湿度的舒适性;4、 采用智能变频控制系统,达到操作方便、节能降噪的目的;5、 综合考虑各项因素,采用投资少、运行稳定、运行费用低、运行效果好的成熟工艺;6、 所选择的工艺必须满足现场条件,平面布置简洁、紧凑、少占地,并方便生产操作和维护维修;7、 非标设备应符合国家或行业相关规范,并保证性能稳定、外表美观;8、 在设计中充分考虑噪声、臭味等,防止二次污染的产生,不给周围环境造成新的污染;9、 处理设施具备冲击负荷能力,确保废气达标排放。三、设计参数1、支管路内风速6~8m/s, 干管路内风速8~14m/s;2、通风设备设计风量:通风柜面风速:0.3~0.8 m/s,单台1200*800*2350通风柜设计风量1500m3/h,单台1500*800*2350通风柜设计风量1800m3/h,单台1800*800*2350通风柜设计风量2200m3/h,万向抽气罩面风速:≥0.35 m/s,万向抽气罩排风量150~350 m3/h,原子吸收罩面风速:≥0.35 m/s,排风量350~600 m3/h。3.换气次数:一般化学实验室的换气数:8~12次/小时4.通风系统使用终端噪声≤62db。5.风机采用耐腐蚀玻璃钢离心风机,系统采用变频控制,以达到节能和降噪的目的。四、通风柜技术参数(一)定风量系统通风柜1、排风量移动门在工作开启高度0.5m,面风速保持0.5m/s情况下,应在《排风柜》JB/T6412-1999技术标准规定的排风量范围内,实际排风量不得大于计算排风量的5%(计算排风量=移门宽度*移门开启高度*0.5m/s*3600秒)。2、面风速2.1在满足移动门位的工作开启高度0.5 m,面风速保持0.5 m/s条件下,排风量不变,移动门开启高度发生变化时,面风速可满足以下要求:2.2移动门开启高度在门全开,平均面风速大于0.3m/s;2.3移动门开启高度在0.15m,平均面风速小于0.7m/s;2.4面风速均匀度(须带低风速侦测仪);2.5排风柜的面风速应分布均匀,在移门开启高度0.5m,面风速0.5m/s情况下,在移门开启面积内,上下左右每隔0.3m处,取一个点,测得的面风速,其最大值、最小值与算术平均值的偏差小于15%。3、通风柜阻力排风柜移动门开启至最高位置时,在达到《排风柜》JB/T6412-1999技术标准规定的排风量和面风速保持0.5m/s的条件下,排风柜阻力应小于或等于70Pa。4、其它功能要求通风柜操作面板控制系统须为液晶显示(使用者操作起来更安全方便)。柜内高温报警功能;如选用KFJ-17型面风速监控声光报警器(风速过高、过低报警功能);自动延时保护装置,能彻底抽空残余腐蚀、有害、有毒气体;电压0~220V范围内任意调节功能;步进风阀执行系统任意调节功能。(二)变风量系统(VAV)通风柜1、根据美国ANSI Z9.5-2003标准,通风柜面风速高于或低于0.5m/s都可能导致有害气体外逸,过低的面风速无法有效捕捉排放的有害物质,过高的面风速导致通风柜内气流形成紊流和涡流,同样可能导致有害物质逸出。为确保排风效果,通风柜采用VAV变风量控制方式,要求通风柜面风速稳定在0.5m/s±5%;2、采用直接风速测量控制系统,能够快速有效的保证通风柜面风速,从而达到保证实验室工作人员安全的目的。为避免环境温湿度对普通风速传感器的基准点飘移影响,通风柜控制系统使用热线型风速传感器对面风速进行真实测量;风速传感器配备独特的自洁式过滤器,具有防灰尘堵塞功能;3、风速传感器检测到面风速变化时,控制器发出信号给执行器,通过改变变风量阀门开度来使面风速回到设定值,要求系统响应时间小于3秒;4、通风柜的风速传感器实时监测真实的面风速,当面风速不在设定范围内时,经15秒延时后监控器发出声光报警;5、监控器有最大风量和最小风量功能,当发生紧急情况时可以按下最大风量按钮,排风阀门完全打开,当希望通风柜以小风量运行时(例如晚上)可以按下最小风量按钮,通风柜以小风量运行;6、监控器还具有低风速运行按钮,按下这一按钮,可以使面风速设定值为正常值的70%,用来减少气体排放以节能,(当通风柜内有高危险性物质时不建议使用)。五、通风系统控制(一)定风量系统控制1、系统采用静压传感自动变频控制(或PLC编程控制),静压传感自动变频控制可以根据开启通风设备的数量变化,将其感应到的静压转变成0-10v的电信号输入变频器从而自动调节风机频率,使风机的抽风量与实际所需排风量相匹配,从而确保排风效果,达到节能节噪的效果;2、每台通风柜安装一个电子风量调节阀,其控制开关和变频控制系统及风机联动,可实现单台或多台通风设备等不同工况下的控制。风量调节阀采用数显可调角度的电子风量调节阀,并且有记忆功能(即可以记住此次调节的角度,下次打开时仍然调到设计的角度)。3、系统风阀和风机整体联锁,实现气流的有序流动,平衡系统风量,防止气流反串、倒流。(二)变风量系统(VAV)控制1、系统采用静压传感自动变频控制,静压传感自动变频控制可以

  • 集中空调通风系统检测

    [b]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-8207.html[/url]集中空调通风系统[/b]检测目的:产品质量检测 产品成分分析检测周期:7个工作日检测范围:公共场所集中空调通风系统集中空调通风系统指为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。[b]检测项目[/b]新风量、冷却水、冷凝水嗜肺军团菌、送风中PM10、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、送风中嗜肺军团菌、风管内、积尘量、风管内、细菌总数、风管内、真菌总数[b]检测标准[/b]GB/T 18204.5-2013公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范

  • 【资料】-实验室通风系统的建设要点

    通风管设计要点:◇ 一台通风柜与一台通风机,用单一管道连接是最好的方法。◇ 不能用单一管道连接的,只限于同层同一房间的可采用互相并连。◇ 通风机尽可能安装在管道的末端(屋顶上等处)。◇ 管道长度越短越好。◇ 一台通风机连接的通风柜越烧越好。排风通道尽可能直立,而且通道越高越好。◇ 如需改变风道风速,则应配置相应的变频调整系统。◇ 排风通道的末端应尽量避开补风管道送气口,防止排出的有害气体通过排风管道再被送至通风柜。如何选择通风柜 通风柜不是一台单独的设备,外部环境的变化会影响通风柜的性能。同时,通风柜以及其控制系统也会影响他周围的,当您在选择通风柜时: 首先:必须考虑到整个系统的因素,例如:实验室的空间、建筑物的通风控制系统、排气管路的安排及通风柜的摆放等等,大连瑞新的研发人员和系统工程师愿意同您一起为你的实验室提供一个安全、舒适的整体设计、规划。 其次:您需要确定您所需要的是哪一类型的通风柜,在选择时,通常您可以按照以下因素来衡量:1. 上柜部分:有三种样式:标准式、矮台式、落地式通风柜的表面风速是否达到国际标准规定的安全风速要求:0.5m/s(国际标准规定:只有表面风速达到了0.5 m/s才可以有效捕捉柜内的有害气体)通风柜的开口高度是否满足您对操作空间的要求通风控制系统:定风量、变风量还是自适应性控制系统内衬板材质:抗贝特板、环氧树脂板。调节门的原料是否采用安全玻璃,其设计是否符合人体力学,使操作者拉动自如2. 台面部分:台面是否采用了安全的碟状设计,从而方便用户清洁台面和防止毒性液体的外漏台面的材质是否符合您实验的需求抵抗相应的分外浸蚀和高温是否安装了杯槽和水槽,且安装的位置是否合理。出风口的设计是否合理3. 低柜部分:材质是否坚固耐用,是否为防火材料,是否可以抵抗实验室的酸碱环境对他的侵蚀电源供给是否合理、安全,是否便于维修水、电、气系统,底柜是否需要抽气设计,以便您放置挥发性的药品。当您基本选择好了通风柜的型号、样式和尺寸之后,可以根据以下条件来确定您所需要的。4. 附属配件:水来源: 蒸馏水、纯水或是逆渗透水等等气来源:氮气、氧气或是空气等等电气系统的选择则要考虑:型号民、电压大小、防爆性、耐用性等等出于美观,是否需要封板来源:大连瑞新实验设备有限公司

  • 【求助】实验室通风系统设计

    大家好! 我正在设计实验室的通风系统,查看了一些资料,发现其中没有实验室通风管道风速的范围,不知道应取在哪个范围内才合适?请各位帮帮忙,指教一二,不胜感激!

  • 【转帖】实验室通风系统工程

7、《环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准》(GB3095-1996)。8、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)。9、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。10、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。11、本公司相关资料及甲方提供的相关资料。

  • 【讨论】通风系统设计、建设。

    我们新建的实验室通风系统决定委托一家来做。大家说说看,是前期土建设计施工时让他们一起参与还是实验室建好以后再让他们参与。

  • 【分享】如何测量通风系统的方法

    建筑或空调通风系统的测量主要有三个参数:温度,湿度及风速,控制这些参数的目的在于实现室内特定的热环境,温度,湿度及风速均达到设定要求(如处于舒适区内)。同时,尽可能的消耗较少的能量也是目的之一。一般来说,建筑或空调通风系统均有四个位置需进行测量,蛋测量要求原则上是不同的1、 室内空气冬季(寒冷、相对湿度高但绝对温度低)夏季(炎热,绝对温度高,通常相对湿度适中)2、机房 处于室外空气的机组与设备均位于机房内; 干燥机、加温机、过滤器、加热器、冷却器、风机以及其他监控及调试设备、3、管路系统 管路系统用于输送处理后的空气至房间,系统包括输送管(送/回风管)、通风管(新风/室外空气),支管及固定测点4、房间末端系统 格栅送风口,排风口,热交换器及散热器等5、房间 包括墙体、吊顶、门窗等 以上所有测量位置均有固定的测量点以及指定的测量参数,既要满足规范要求又可符合热环境需要,同时,各项指标的环境状态均有相应的限值 如测量用于确定或核查这些测量参数,那么最基本的要求是在同样的环境状态下,不同的时间,同一测点具有相同的测量值,这就要求测量仪器具有高精度,测量值保持恒定,不受环境状态的影响。否则,测量人员将无法确定什么才是正确的测量方法,准确的传感器?正确的测量操作(如测量频次,调节时间,是否需要做多点平均,还是要时间平均)。为确保测量仪器的正确使用,定期的检测仪器是非常重要的,同时还要掌握正确的使用方法。最后,为是测量数据更有使用价值,数据要能准确连续的记录下,一个数字或一个单位都不能最为真正的测量值,只有测量值具有必要的信息说明,使其具有可重复性,才能真正最为一个具有代表意义的测量值。

  • 实验室通风柜与排风管道系统的建设要点

    通风管道设计要点1 一台通风柜与一台通风机,尽用单一管道连接是最好的排风方法。 2 不能用单一管道连接的,只限于同层同一房间的可采用互相并连。 3 风机尽可能安装在管道的末端(屋顶上等处或墙外)。 4 管道长度越短越好。 5 一台风机连接的通风柜越少越好。排风通道尽可能直立,而且通道越高越好。 6 如需改变风道风速,则应配置相应的变频调整系统。 7 排风管道的末端应尽量避开补风管道送气口,防止排出的有害气体通过排风管道再被送至通风柜。 如何选择通风柜 1 通风柜不是一台单独的设备,外部环境的变化会影响通风柜的性能。同时,通风柜以及其控制系统也会影响他周围的,当您在选择通风柜时: 2 首先:必须考虑到整个系统的因素,例如:实验室的空间、建筑物的通风控制系统、排气管路的安排及通风柜的摆放等等. 3 其次:您需要确定您所需要的是哪一类型的通风柜,在选择时,通常您可以按照以下因素来衡量: 上柜部分 1有三种样式:标准式、矮台式、落地式 2通风柜的表面风速是否达到国际标准规定的安全风速要求:0.5m/s(国际标准规定:只有表面风速达到了0.5 m/s才可以有效捕捉柜内的有害气体) 通风柜的开口高度是否满足您对操作空间的要求 通风控制系统:定风量、变风量还是自适应性控制系统 内衬板材质:抗贝特板、环氧树脂板。 调节门的原料是否采用安全玻璃,其设计是否符合人体力学,使操作者拉动自如 台面部分台面是否采用了安全的碟状设计,从而方便用户清洁台面和防止毒性液体的外漏 台面的材质是否符合您实验的需求抵抗相应的分外浸蚀和高温,是否安装了杯槽和水槽,且安装的位置是否合理,出风口的设计是否合理 低柜部分材质是否坚固耐用,是否为防火材料,是否可以抵抗实验室的酸碱环境对他的侵蚀 电源供给是否合理、安全 是否便于维修水、电、气系统 底柜是否需要抽气设计,以便您放置挥发性的药品 当您基本选择好了通风柜的型号、样式和尺寸之后,可以根据以下条件来确定您所需要的 附属配件水来源: 蒸馏水、纯水或是逆渗透水等等 气来源:氮气、氧气或是空气等等 电气系统的选择则要考虑:型号、电压大小、防爆性、耐用性等等。

  • 【资料】药品检验实验室通风系统设计

    1.概述  本文作者参与了深圳市药品检验所新建工程空调通风系统的设计,该所是负责深圳市药品、保健品、化妆品、医疗器械等产品检验及质量监督的法定机构,建筑物主要功能是对多种药品及医疗器械进行检验检测。该建筑从功能上分为管理部门、检验部门和配套服务部门。其中检测部门包括药品检验,医疗器械检测,保健品、化妆品检验,公共检测中心,动物房及动物实验室。检测部门总建筑面积约一万平方米。   各不同功能实验室分布如下:地上部分实验楼主楼呈Z型,分前楼及后楼,前楼为五层,后楼四层,中间由电梯厅走廊,卫生间及辅助用房连接。主楼底层前楼为检品收发厅及业务科,后楼为留样区及总务库房。主楼的二层,前楼为行政办公,后楼为中药室。主楼的三层,前楼为化学室,后楼为生测室及洁净区细胞实验室。主楼的四层,前楼为抗生素室,后楼(顶层)为洁净区细胞实验室。主楼的五层,前楼(顶层)为保健品化妆品室。北段医疗器械检测楼共四层。一层设有单独的检品收发室。一~三层为医械检测实验及办公室。四层为公共检测中心。  本文介绍实验室通风系统的特点和要求以及通风柜的选择;介绍实验室通风系统和空调系统的设计方案选择;介绍各检测部门的实验室、仪器室和辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。2.实验室通风系统简介  2.1 实验室通风的目的和要求  实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。通风主要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护问题。  实验室通风要求新风全部来自室外,然后100%排出室外,通风柜的排气不在室内循环。化学实验室换气要求每小时大于10次,物理实验室每小时大于10次,实验室无人时换气可减少为6次。实验室通风柜设计数量要足够,并且不作为唯一的室内排风装置,仪器室或产生危险物质的仪器上方设局部排风系统。  实验室的补风一部分来自空调系统直接送入实验室的新风,这部分新风根据实验室排风量的变化而变化;另一部分通过空调系统送入非实验室区域的走道、房间再通过实验室的门缝补给。实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置在远离空气流动、紊流大的地方,远离行走区域和空气新风区。新风从远离通风柜的地方引入,空气流动路径远离通风柜。

  • 【分享】药品检验实验室通风系统设计

    文章来源:网易暖通 1.概述  本文作者参与了深圳市药品检验所新建工程空调通风系统的设计,该所是负责深圳市药品、保健品、化妆品、医疗器械等产品检验及质量监督的法定机构,建筑物主要功能是对多种药品及医疗器械进行检验检测。  2.2 通风柜的类别  建设现代化的实验室是个综合的系统工程。在装备各种仪器设备及其配套设施的同时,既要考虑供电、给水、排水、送风、排风、净化、排污等要求,还要考虑到对人员、物体、周边环境的安全性,噪音、异味、视觉环境的舒适性,仪器设备的可操作性、功能性,以及信息处理的便捷性。因此,现代化的实验室必须有最佳的设计和高品质的设备去满足。  在现代化实验室设备中有通风柜、中央实验台、边台、药品柜、器皿柜、气瓶柜等,其中通风柜是生化实验室设备中担负着十分重要的功能,是必不可少的设备。因此,选择通风柜是实验室建设中的重要问题,必须引起足够的重视。  通风柜按照排风方式分类:分为上部排风式、下部排风式和上下同时排风式三类。为保证工作区风速均匀,对于冷过程的通风柜应采用下部排风式,对于热过程的通风柜采用上部排风式,对于发热量不稳定的过程,可在上下均设排风口随柜内发热量的变化调节上下排风量的比例,从而得到均匀的风速。  通风柜按照进风方式分类也分三类。通过室内进风在柜内循环后排出室外称为全排风式,这是应用非常广泛的一种类型。  当通风柜设置于采暖或对温湿度有控制要求房间时,为节省采暖,空调能耗,采用从室外取补给风在柜内循环后排出室外的方式称为补风式通风柜。  再一种就是变风量控制式的通风柜。普通的定风量系统需要人工调整固定叶片的风阀,调节通风柜的排风量,当调节阀门到某一角度时达到希望的面风速。变风量控制是通过调节阀门的传感器改变风量达到给定的面风速,当然标准式成本低、变风量成本高,适用于要求精度高的场合。  通风柜按照使用状态分类可分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的,对过氯酸实验的专用通风柜。

  • 【资料】实验室通风系统设计使用标准

    【资料】实验室通风系统设计使用标准

    通风系统可分为全面通风和局部通风http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011162059_259946_1637386_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011162100_259947_1637386_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011162100_259948_1637386_3.jpg

  • 多层实验室通风系统的风压平衡

    最近在做实验室通风系统改造,原来集中通风系统的两个风机分别接入10和18个通风柜,集中在一层楼,现在想在楼上增加16个通风柜,如果公用原来的风机,风压平衡怎么设计呢?风机在9楼顶上,新增的设备在9楼原来的在8楼。请大神不吝赐教,先谢过。

  • 【分享】通过药品检验实验室的通风系统设计

    通过药品检验实验室的通风系统设计 1.概述 本文作者参与了深圳市药品检验所新建工程空调通风系统的设计,该所是负责深圳市药品、保健品、化妆品、医疗器械等产品检验及质量监督的法定机构,建筑物主要功能是对多种药品及医疗器械进行检验检测。 本文介绍实验室通风系统的特点和要求以及通风柜的选择;介绍家电实验台实验室通风系统和空调系统的设计方案选择;介绍各检测部门的实验室、仪器室和辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。 2.实验室通风系统简介 2.1 实验室通风的目的和要求 实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。家电实训设备实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置在远离空气流动、紊流大的地方,远离行走区域和空气新风区。新风从远离通风柜的地方引入,空气流动路径远离通风柜。 2.2 通风柜的类别 建设现代化的实验室是个综合的系统工程。变风量控制是通过调节阀门的传感器家用电器实验台改变风量达到给定的面风速,当然标准式成本低、变风量成本高,适用于要求精度高的场合。 通风柜按照使用状态分类可分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的,对过氯酸实验的专用通风柜。 2.3 通风柜的主要功能 通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜。 以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。近年来考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。 新建的实验室设计有空调,因此通风柜的使用台数必须纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数日益增多。随之而来的是通风管道,配管、配线、排风等都成为实验室建设的重要课题。 使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能: (1)释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排至室外的机构。 (2)不倒流功能:应具有在通风柜发动机实训台内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是最好的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并联,通风机尽可能安装在管道的末端(或屋顶处)。 (3)隔离功能:在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。 (4)补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。 (5)控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ,有毒或有危险的有害物为0.4―0.5 m/s ,剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s ,气状物为0.5m/s ,粒状物为1m/s 。为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的噪声(室内背景噪声级)限制值为70dB(A),增加管道裁面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管道的经费和施工问题,必须慎重选择管道及排风机的功率。 (6)耐

  • 【分享】实验室通风管道系统是如何设计计算的

    通风系统的设计一般是在系统及风量已确定的基础上进行的,通过计算风管的段面尺寸和阻力,进而确定风机的型号和动力消耗。常用的系统设计计算方法是假定流速法,它的计算步骤和方法如下: (1) 绘制通风系统轴侧图,对各管段进行编号,标注长度和风量。管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。 (2) 选择风管内空气流速 风管内的空气流速对通风系统的经济性有很大影响,必须通过全面的技术经济比较选定适当的流速。 (3) 根据各风管的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,计算摩擦阻力和局部阻力。 风管断面尺寸,应采用通风管道统一规格。风管断面尺寸确定后,应按管内实际流速计算阻力。阻力计算应从最不利环路(即阻力最大的环路)开始。 (4) 对并联管路进行阻力平衡,计算系统总阻力。各并联管路之间的计算阻力差值。除尘系统不宜大于10%,一般送、排风系统不宜大于15%。最不利环路的阻力即为系统总阻力。 (5) 根据系统的总阻力和总风量选择风机。

  • 【转帖】药品检验实验室通风系统设计

  • 【求购】求购通风系统供应商

    我们是嘉兴乍浦的一家日资公司,最近实验室要求做一个通风系统。求购在江浙沪地区的制造商。有意向的请更帖,留下联系方式和公司简介(简单就可以)。

  • 实验室通风系统改造应该注意些什么?

    实验室2016年投入使用,目前存在最大问题是通风系统不能满足要求,大部分通风橱感觉是聊胜于无的状态,开一个通风橱可能还好点,要是同时开两个,基本都没有风速。虽然安装了变频系统,拆开后发现就一个按钮,没有变频效果。实验室于近期进行改造,请各位大神支支招,需要注意什么?我发现通风橱风速在0.5m/s,抽硝酸盐酸等,根本抽不出去,导致石墨消解仪基本上是报废了。有机前处理房间,通风橱设置的比较少,抽风效果基本上不达标,这次做土壤中多环芳烃前处理,ASE350直接报错,究其原因是有机溶剂没有抽走。

  • 实验室通风系统的建设属于设备采购还是工程建设?

    我们想要在几间实验室做通风系统,设备处的人说属于工程类,要归入后勤处。但后勤处的人说,这个基本上涉及工程的东西少,还是应该以设备采购来算。 那么,大家在做通风系统时是怎么招标的?到底是属工程还是属设备?

  • 实验室安全建设--常规实验室通风系统设计注意事项

    本文介绍实验室通风系统的特点和要求以及通风柜的选择;介绍实验室通风系统和空调系统的设计方案选择;介绍各检测部门的实验室、仪器室和辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。   一、实验室通风系统简介   1. 实验室通风的目的和要求   实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。   2. 通风柜的类别   建设现代化的实验室是个综合的系统工程。   3 通风柜的主要功能   通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜。   使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能:   (1)释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排至室外的机构。   (2)不倒流功能:应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。通常规定,一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ,有毒或有危险的有害物为0.4―0.5m/s ,剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s ,气状物为0.5m/s ,粒状物为1m/s 。为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的噪声(室内背景噪声级)限制值为70dB(A),增加管道裁面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管道的经费和施工问题,必须慎重选择管道及排风机的功率。   (6)耐热及耐酸碱腐蚀功能:通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。   4. 气体排放处理   由于实验室气体排放中存在着很多有毒和酸碱腐蚀性极强的气体,所以在排入大气前要对气体进行过滤处理,通常情况下:酸性气体选用立式酸雾塔;有毒和有机气体选用光学催化净化箱。两种设备分别安装在排风系统末端,立式酸雾塔安装在风机的正压段,光学催化净化箱安装在风机负压段。动物房的气体经过初效和中效过滤后,直接排入大气,但在排风口处做高压喷射流处理,喷射高度在3米以上。   二、实验室通风系统设计方法   综上所述,实验室通风系统对设备(特别是通风柜)是有一定标准和要求的。抛开设备因素,单纯从系统设计上考虑,实验室通风空调系统的设计要考虑以下几个主要因素:(1)保证实验室的安全性,保证一定数量的换气次数;(2)解决实验室通风系统负压的设计和系统控制;(3)在满足换气次数和全新风条件下,控制能耗。(4)系统稳定可靠。   实验室通风设计采用以下步骤和方案:   (1)实验室根据工艺要求和功能布置选择一定数量的通风柜,有的还兼有部分局部排风罩。通常校核下来换气次数远远大于10次,一般在20-30次以上,满足换气次数要求。但是此换气次数是按照通风柜最大开启面积计算的通风量,资料和经验表明100台通风柜99%的时间只有18个或更少的人在使用。故还应校核通风柜最小开启面积时的通风量和换气次数,若小于换气次数要求,则增加综合排风系统。   (2)实验室通风采用全新风系统,通风柜的排气不在室内循环。由于实验室要求房间相对其他辅助区域为负压。所以实验室的新风量设计为排风量的70﹪-80﹪。另外20﹪-30﹪的新风送至实验室辅助房间、办公、管理用房、内走道等,再由门窗缝隙补充到房间。   (3)通风柜的风量平衡可以采用定风量控制系统,即排风量恒定,送风量和门窗缝隙补充风量恒定。此方法适用于最大排风量满足最小换气次数要求的实验室。   (4)对于排风量远大于最小通风量要求的房间还可以采用两段式通风控制系统保证风量平衡,即根据通风柜的位移信号,排风机、送风机有2种送风工况,低风量工况应用于维持最小换气次数的要求,节约能耗。此情形药检所采用了变风量控制系统。通风柜风量变化时,排风量也会相对变小,此时要求放置在屋顶的排风机随着通风柜柜门的位置变化而变频,降低风量,保证通风柜面风速恒定。同时自控系统改变全新风风机的频率,降低风量,维持负压平衡。变风量系统可以降低系统能耗。系统最大、最小换气次数接近则考虑采用定风量系统,使得系统简单,降低初投资。   通风系统除上文所述对通风柜有特殊要求外,对其他设备和控制系统也有一定的要求和标准。通风柜的选择除满足排风和捕捉能力外,还要注意需要根据调节门移动而立即改变风量,维持表面风速的恒定。笔者建议系统风量的测定和控制以柜门位移为信号而不是测定表面风速来测定。实验室压力控制和最小通风量的控制除了设备选型因素以外,通风系统设计和控制系统是关键因素,要保证系统的反应时间要足够短(1秒),通风系统不平衡会导致通风柜排风和捕捉能力散失,气流流出实验室,建筑物内压力不稳定。   还有一点要注意的是系统应该是压力变化无关型的,即系统风量的变化不会因为风管内静压的变化而使得反应时间缓慢影响系统流量的精确性。压力相关型的系统也会造成系统流量设备无法精确控制,缓慢的反应时间会让送排风设备产生震荡,速度不稳定会有大量的平衡问题存在,波动的送、排风系统使气流平衡复杂化

  • 实验室台案、通风厨、气路系统的调试和验收

    各位老师: 您们好,我们新建设的实验室,最近刚刚装完实验台案、通风厨、气路系统,等整栋实验楼的给水和给电稳定之后会做相应的调试,所以想提前做些功课,希望各位老师就实验室台案、通风厨和气路系统的调试验收这里给予指导,也欢迎各位感兴趣的朋友一块分享实验室家具安装中遇到的问题和成功的经验。非常感谢!

  • 求助:GB 19210-2003 空调通风系统清洗规范

    求助这些国家标准:GB 19210-2003 空调通风系统清洗规范 Cleaning code for air duct system in heating ,ventilating and air-conditioning systems引用:GB/T 16803 采暖、通风、空调、净化设备 术语GB/T 17095 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准GB/T 18204.1 公共场所空气微生物检验方法 细菌总数测定GB/T 18883 室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准还有就是谁做过空调通风系统的采样啊,就是做灰尘的和细菌总量的采样啊,我现在很需要指导一下,希望哪位能帮助我一下。

  • 【分享】实验室通风净化系统有什么具体要求

    1、依据 1.1《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 1.2《简明通风设计手册》 1.3《暖卫、通风、空调技术手册》 1.4《城市区域环境噪声排放标准》 1.5《机械工业环境保护设计规范》(JBJ 16-2000) 1.6《中华人民共和国机械行业通风柜标准》 1.7 行业相关资料及甲方提供资料(要求)。 2、要求2.1 实验室的通风换气次数取每小时8-20次。 2.2 支管内风速取6-12m/s,干管内风速取8-14m/s。 2.3 3 通风设备设计风量 (1)单台1500排毒柜设计排风量为1500 m3/h; (2)单台1800排毒柜设计排风量为1800 m3/h ; (3)单台万向排烟罩设计排风量为200~300 m3/h; (4)单台300*300mm抽风罩设计排风量为800 m3/h,不得小于800 m3/h。 (5)排毒柜的柜门高度为35-40cm时,柜门的表面风速为0.5m/s 2.4 整个通风系统均为中低压系统:500<P≤1500。 3、通风系统要求3.1 风机要求 实验室通风系统风机全部采用玻璃钢离心风机,采用A式传动,使用玻璃钢离心风机,效率高,曲线平坦 性能稳定可靠,维护方便耐腐蚀,使用寿命长; 3.2 管路设计要求: (1)风管均用PVC管材,所有管道的设计压力均小于1500Pa,属于中低压管路。根据有关国家标准. (2)排风系统风管为非易燃PVC材质,主风管厚度为δ≥6mm。支风管厚度为δ≥4mm;圆形PVC 风管采用插件方式连接,PVC方形管采用法兰方式连接,根据实际情况也可采用插件方式连接。 3.3 噪声设计: (1)根据国家有关标准,噪声须控制在62 dB(A)。 (2)消声器进口尺寸与风机出口一致。消声层厚度不小于50mm。 (3)消声器内置玻璃丝布和超细玻璃吸音棉,有不锈钢丝网加固使消声材料不易损坏和被气流吹走,延长消声器使用寿命。具有防 腐蚀性作用。