高压穿试验仪相关的论坛

  • 串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用

    串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用大大降低了高压耐压试验的难度。传统高压耐压试验有着试验设备大,不易搬动,试验效率慢等缺点。串联谐振高压耐压试验装置很好的克服了传统高压耐压试验的缺点,并在此基础上有了更大的改进,也让高压耐压试验变的更加有效率。  针对220Kv高压套管和主变压器、隔离开关等电气设备的交流耐压试验,串联谐振耐压试验装置具备宽泛的适用范围,同样也是各个高压试验部门、电力承装修试工程单位非常实用且好用的高压耐压测试设备。  串联谐振耐压试验装置具备这电源容量小,设备体积重量小,改善输出电压波形,防止大的短路电流烧伤故障点,以及不会出现任何恢复过电压的试验优势特点。特别是它的改善输出波形,防止大短路电流烧伤故障点和不会出现任何恢复过电压的优势,让高压耐压试验变的非常安全可靠。这是因为谐振电源为谐振式滤波电路,因此不仅能够改善处处电压的波形畸变还能得到非常好的正弦波形,从而防止了谐波峰值对被试品的无击穿。试验处在串联谐振状态时,被试品的绝缘弱点被击穿时,电路会马上脱谐,回路电流迅速下降到正常试验电流的很小倍,让串联谐振能快速找到绝缘弱点,又防止了短路电流烧伤故障点的隐患。当被试品发生击穿时,因为失去了谐振的条件,因此高电压也马上消失了,并且不会出现任何恢复过电压。

  • 高压电弧击穿实验仪器设备验收监测

    公司有一个高压电弧击穿实验处理设备的设备验收监测 但是企业仅能做到实验一次 废气排放仅能达到30分钟 但是需要测颗粒物等相关监测因子 麻烦问下有相关标准规定像这种企业验收仅需监测一次值么 或者仅监测一次值两天的可以么

  • 【资料】高压试验变压器的一些注意事项

    高压试验变压器的注意事项如下:  1.使用高压试验变压器之前,应先检查有无在储运中造成的电气绝缘损伤、变压器油渗漏等现象,并将高压套管、低压绝缘予以及电位架的绝缘支柱等外部绝缘物擦拭干净。如果是第一次使用,还应检查产品的电压等主要参数是否与铭牌相符。  2.在变压器试验过程中,若发生闪络或被试品击穿,引起自动跳闸断电,应及时将调压器调回零位。  3.当试验结束时,应平稳地高低电压,然后再切断电源。一般不许在全电压突然切断电源。  4.在高压试验变压器试验中,如发现电压、电流舒佳异常波动,试验设备或被试品发出异常声响,应中止试验,查明原因。  5.在泄漏电流试验、直流耐压试验等直流高电压试验结束,并且切断电源后,一定要用电棒等对地释放掉被试品、滤波电容等处电路中残存的电荷,方可拆除线路,以免造成人身伤害。  6.变压器外壳、高压尾必须接地。为确保安全,试验人员和其它被试验设备与试验变压器之间必须保持足够的距离。

  • 如何为直流高压发生器装置设定试验电压?

    一般来说,直流高压发生器在满足工频情况下220KV电压等级以下的电缆直流耐压试验的,但有些特殊场合下,有些电缆、电气的额定电压等级是有特殊要求的,比如我国煤炭行业井下电缆、电气的电压就与地面额定压不同,只有6KV,那么遇到这种情况,如何为直流高压发生器装置设定试验电压呢?  按照规定,不同的电缆需要的试验电压和加压时间是不一样的。以交联聚乙烯电缆为例,上述的6KV电缆,所需要的直流试验电压为25KV,持续时间5分钟。  一般试验,需要从40%的足额试验电压开始缓慢提升电压至足额电压。持续5min 。如果是不满一年的新电缆线路,停电只一个月的。可以做50%规定试验电压,持续1min,停电一年的需要按照一般性试验要求做。  具体不同电缆的试验电压和加压时间规定,及具体的试验要求,在电力电缆预防性试验规程中都有详细说明。  直流耐压相关知识链接:  固体电介质的击穿形式有:电击穿、热击穿和电化学击穿。同一种电介质在不同的外界条件下,可以发生不同的击穿形式。  (1)电击穿  由于外电场的存在,电离电子在强电场中积累起足够能量,使其相互间发生碰撞导致电击穿。其特点是过程快,击穿电压高。  (2)热击穿  击穿电压随温度和电压作用时间的延长而迅速下降,这时的击穿过程与电介质中的热过程有关,称为热击穿。环境温度和电压作用时间增加,热击穿电压下降 电介质厚度增加,平均击穿场强将下降。  (3)电化学击穿  在电场作用下,电介质中可能因此而发生化学变化,不可逆地逐渐增大了电介质的电导,最后导致击穿,称为电化学击穿。由于化学变化通常导致介质损失增加,因而电化学击穿的最终形式常是热击穿。  (4)沿面击穿  在实际的绝缘结构中,固体介质周围往往有气体或液体介质,击穿常常沿着两种电介质交界面并在电气强度较低的一侧发生,称为沿面击穿。沿面击穿电压比单一介质击穿电压要低。电容器电极边缘,电机线(棒)端部绝缘体很容易发生沿面放电,对绝缘的损害很大。  直流高压发生器的常见故障及处理:  故障1.打开直流高压发生器电源开关,电源指示灯和绿灯都不亮?  故障分析:  检查电源保险丝,电源线和电源开关   解决方案:  如果其中任何一个出现损坏请及时更换。  故障2. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯闪烁并同时伴有蜂鸣声。  故障分析:  A.没有接地   B.接地不可靠   C.使用的发电机电源或者是经过开关柜隔离变压器的电源。  解决方案:  A.接地   B.检查接地线是否可靠,重新接地   C.如果电源经 1/1 隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。

  • 实验室高压灭菌锅再确认需进行项目

    现公司在做实验室高压灭菌锅再确认时,只做了一个满载的热穿透和生物指示剂挑战试验,理由是实验室的灭菌锅只要保障灭菌的最终效果就可以了,不用像生产设备那样做全套;并且三次试验中,只是生物指示剂所盛放的样品瓶中的蛋白胨水溶液进行跟换,其余的反复用于其余两次试验。 本人觉得质量这一块应该从更严谨的角度去考虑问题,既然做设备确认,就应该从各个性能去考察设备,空载、满载的热分布、满载的热穿透和生物指示剂挑战试验都需要进行以确保设备的性能没有问题,并且已灭菌过的蛋白胨的水溶液在未完全冷却的情况下继续第二次试验也欠妥。 不知道论坛的各位对这问题有何看法

  • 采用串级PID控制法实现注塑工艺高压压力精密控制的解决方案

    采用串级PID控制法实现注塑工艺高压压力精密控制的解决方案

    [color=#990000]摘要:针对高压电气比例阀压力控制精度较差的问题,特别是为了满足客户在超长管件注塑过程中提出的±1%压力控制稳定性要求,本文介绍了相应的解决方案,解决方案的核心技术是采用串级PID控制方法。方案一是基于现有精度较差的高压电气比例阀,通过外置高精度的压力传感器和压力调节器来提高压力控制稳定性;方案二是采用高精度的低压电气比例阀驱动背压阀来实现高压压力精密控制;方案三是在方案二基础上增加外置高精度的压力传感器和压力调节器来进一步提高压力控制稳定性。[/color][align=center][color=#990000]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/align][size=18px][color=#990000][b]一、背景介绍[/b][/color][/size]作为一种先进的注塑成型方法,气体压力控制技术被逐步应用于塑料制品的成型,以解决常规注塑产品存在的尺寸精度差、表面凹痕及翘曲变形等缺陷,从而提高产品质量。在以往注塑成型工艺的气体压力控制中,普遍采用高压电气比例阀,但存在压力恒定控制稳定性较差的问题。最近有客户针对细管注塑成型提出了高精度气体压力控制要求,具体如下:(1)气体压力控制范围:1~3MPa。(2)控制方式:在任意设定压力点处进行长时间恒压控制。(3)长期压力稳定性:优于±1%。针对高压电气比例阀压力控制精度较差的问题,特别是为了满足客户在超长管件注塑过程中提出的±1%压力控制稳定性要求,本文将详细介绍相应的解决方案。[size=18px][color=#990000][b]二、高压压力精密控制解决方案[/b][/color][/size][size=18px][color=#990000]2.1 外置压力传感器和调节器的串级控制法[/color][/size]目前注塑工艺中所采用的高压电气比例阀为SMC ITVX2030,压力控制范围为0.01~3MPa,能够满足指标要求,但控制精度较差,为±3%FC。为了提高压力控制精度,方案之一是采用串级控制法,即通过外置高精度的压力传感器和压力控制器构成主控回路,由高压比例阀构成辅助回路。由此,通过这种两个串级PID控制回路,充分利用串级控制法具有高精度的特点,来实现高压压力的高精度稳定控制。此方案的结构布局如图1所示。[align=center][img=外置压力传感器和调节器的串级控制法示意图,500,308]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209282250456396_1585_3221506_3.png!w690x426.jpg[/img][/align][align=center]图1 外置压力传感器和调节器的串级控制法示意图[/align][size=18px][color=#990000]2.2 低压电气比例阀驱动高压背压阀[/color][/size]高压压力控制常用的另外一种控制方式是压力放大技术,即采用工作压力较低但精度较高的电气比例阀作为先导阀,驱动一个可工作在高压条件下的背压阀(或气动减压阀),其整体结构如图2所示。[align=center][img=低压电气比例阀驱动高压背压阀示意图,550,202]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209282248571168_9189_3221506_3.png!w690x254.jpg[/img][/align][align=center]图2 低压电气比例阀驱动高压背压阀示意图[/align]这里的背压阀相当于一个线性压力放大器,其放大倍数则是实际工艺压力除以比例阀工作压力。由此,可通过调节电气比例阀的驱动压力来控制背压阀的压力输出。如图2所示,这种背压阀高压压力控制方法是一种典型的开环控制,尽管背压阀是对比例阀的输出压力进行线性放大,但其线性度一般较差,这主要是受电气比例阀和背压阀的自身线性度影响。因此,为了实现高精度的压力控制,还需对此方案进行改进以形成闭环控制回路。[size=18px][color=#990000]2.3 高压背压阀串级控制法[/color][/size]为了解决上述比例阀作为先导阀驱动背压阀进行高压压力控制过程中存在的线性度和控制精度较差的问题,可以引入串级控制法,即在图2所示的控制系统中接入一个较高精度的压力传感器和PID控制器,如图3所示,由此对高压管件的压力控制形成一个闭环控制。[align=center][img=高压背压阀串级控制系统结构示意图,600,306]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209282249303319_6557_3221506_3.png!w690x353.jpg[/img][/align][align=center]图3 高压背压阀串级控制系统结构示意图[/align]在图3所示的串级控制法高压压力控制装置中,安装了一个外接压力传感器用于直接监测背压阀的输出压力,压力传感器检测到的压力信号传输给外置的PID控制器,外置PID控制器根据设定值或设定程序采用PID算法进行计算后将控制信号传送给电气比例阀,比例阀根据此控制信号再经其内部PID控制器来调节先导压力输出,从而使得背压阀的输出压力快速接近压力设定值并始终保持一致。[size=18px][color=#990000][b]三、总结[/b][/color][/size]从上述的高压压力控制方案中可以看出,所采用的串级控制是一个双控制回路,具有两个独立的PID控制回路。串级控制法(也称级联控制法)是一种有效提升控制精度的传统方法,但在具体实施过程中,需要满足的条件是:主控回路的压力传感器和PID控制器(这里是外置压力传感器和PID控制器)精度一般要比辅助回路的传感器(这里是电气比例阀内置的压力传感器和PID控制器)要高。因此,为了实现±1%以上精度的高压压力控制,我们推荐的配套方案是采用0.1%精度的外置压力传感器和超高精度PID控制器(技术指标为24位ADC、16位DAC和双浮点运算的0.01%最小输出百分比)。[align=center][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 无纺熔喷布高压静电发生器操作注意事项

    操作时注意事项:1、按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地,试验变压器的高压绕阻的x端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。2、做串级试验时,第二级、第三级试验变压器的低压绕组的X端,测量绕阻的F端以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳,第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。3、接通电源前,操作系统的调压器必须调 到零位后方可接通电源,合闸,开始升压。4、从零开始匀带旋转调压器手轮升压。升压方式有:快速升压法,即20S逐级升压法;慢速升压法,即60S逐级升压法;极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压,并密切注意测量仪表的批示以及被试品的情况。升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常,应立即降压,切断电源,查明情况。5、试验完毕后,应在数秒内匀速的将调压器返回至零位,然后切断电源。6、本产品有得超过额定参数使用。除试验必需外,决不允许全电压通电或断电。7、使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程,可参照GB311-83《高压输变设备的绝缘配合,高压试验技术》;《电气设备预防性试验规程》等。

  • 高压电器专用淋雨试验箱推荐

    高压电器是在高压线路中用来实现关合、开断、保护、控制、调节、量测的设备。一般的高压电器包括开关电器、量测电器和限流、限压电器。其中高压电器必做试验项目之一是淋雨试验。雅士林仪器根据用户要求,针对老式淋雨试验箱的不足,以设备整体结构合理、通用性强为指导思想,严格按GB/T4208-2008等相对应的国家标准技术参数制造,也可根据客户要求非标准设计并制造全新结构的淋雨试验箱。淋雨试验箱由摆管支架、摆管传动、工作旋转台、电气控制四部分组成。现说明如下: 1、支架、回转台防护罩、控制台采用SUS304不锈钢发纹板制作。 2、用流量计调节压力大小,采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行,配备水过滤器。 3、根据试件的大小,决定摆管的弯曲半径。 4、喷嘴为可拆式专用喷嘴,喷孔可根据标准要求的孔径随时更换,以使射出的水滴均匀,流量充足。

  • 介电击穿强度试验仪的应用和功能

    介电击穿强度试验仪满足绝缘材料电气强度试验方法,硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验电览纸工频电压击穿试验方法绝缘漆漆膜击穿强度测定法电容器纸工频电压击穿试验方法及标准要求。 介电击穿强度试验仪主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试。介电强度试验仪软件程序控制功能:   1.该设备试验过程中可动态绘制出试验曲线,试验的曲线可以多种颜色叠加对比,局部放大,曲线上任意一段可进行区域放大分析。   2.可对试验数据进行编辑修改,灵活适用;   3.试验条件及测试结果等数据可自动存储;   4.试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同要求。   5.可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定。   6.试验结果数据可导入表格。   7.软件设备人员管理功能,在试验人员可设置自己的试验项目和试验参数,设置自己的试验内容后别人无法进入等功能。   8.软件设有帮助文件,无论在什么时候遇到问题都可以点击帮助文件来帮您解答问题。   9.软件还具备更换操作界面,使操作人员随心操作,更具有亲合力。

  • 【求助】想买一台做试验的高压釜

    如题,实验室想买一台高压釜,原来的不太好用,所以想再买一台,对腐蚀性没有太大的要求,主要参数:150ml左右,程序控温温控不一定精确,但最好不要跳来跳去,最高温度最好超过400度,能上500更好,搅拌,诸位有什么意见?谢谢赐教。

  • 【原创大赛】【仪器故事】高压灭菌器,想说爱你不容易

    【仪器故事】高压灭菌器,想说爱你不容易实验室原有一台手提式高压灭菌器,我接手实验室时已经用了不知道多少年。使用了几年后,因其无法自动控温、密封圈漏气等原因而报废,于2007年购置了两台自动高压灭菌器。该自动高压灭菌器为国内生产,具有微电脑智能化控制、压力安全联锁装置、超温保护装置、自涨式密封圈、低水位报警、断水自控、超压自泄、灭菌终了蜂鸣器提醒等功能,与手提式相比,使用起来更加方便,设定参数开始工作后实验人员就可以离开,不用像以前那样守在旁边需要随时启闭电源以调整温度。好景不长,两台高压灭菌器均先后出现问题,经检查发现是加热管蚀穿导致无法工作。原因是实验室经常灭菌PBS液,玻璃瓶质量不怎么样,偶尔就有一两只爆裂,清理时只是捡走玻璃碎片,而PBS液则流入下方与加热的水混合,长此以往造成了加热管被蚀穿。两台高压灭菌器共1.5万元左右,总不能因为一根几十元的加热管报废吧?与生产厂家联系,结果答复是:加热管都是定做的,原来订的那批加热管已经用完了,现在的尺寸和原来的不一样,无法直接更换。再问还有其他办法没?答复说:你可以联系一下其他加热管生产厂家,让他们给你定做几根。上TB搜索了一下,倒是有几家可以定做加热管。但尺寸不一定能保证和原来的一样,而且不负责安装(也没办法让他们上门安装),不负责安装后导致的漏气、爆炸等后果。高压灭菌器工作时压力很高,万一安装不到位导致爆炸,那不是两台设备万余元的事情,如果导致实验人员人身伤害就麻烦大了!痛定思痛,做了两件事情:一是将原来的两台灭菌器报废,另行采购两台新的,并要求供货时额外提供加热管及安装配件各一套。不管以后是否用得上,有备品总比没有更心安一些。二是在设备维护保养中增加一条规定:所有用到水的设备,包括高压灭菌器、水浴锅等设备,用毕加热管温度降低后必须及时放水,必要时将加热管擦干。几年下来,在执行这条规定的情况下,新购的高压灭菌器加热管还是保持锃亮的状态。高压灭菌器用起来很爽,但如果不细心呵护,迟早要和你说拜拜。看来,高压灭菌器,想说爱你还真的不容易!

  • 浅谈高压釜的八个基本结构以及原理

    高压釜在实验室进行高压实验的过程中是最受广泛使用的一种实验仪器,高压釜的基本结构与原理:  高压釜由反应容器、搅拌器及传动系统、冷却装置、安全装置、加热炉等组成。  1、高压釜的釜体、釜盖采用1Cr18Ni9Ti不锈钢加工制成,釜体通过螺纹与法兰联接,釜盖为正体平板盖,两者由周向均布的主螺栓、螺母紧固联接。  2、隔套上部装有测速线圈,连成一体的搅拌器与内磁环旋转时,测速线圈便产生感应电动势,该电势与搅拌转速相应,该电势传递到转速表上,便可显示出搅拌转速。  3、高压釜的主密封口采用A型的双线密封,其余密封点均采用圆弧面与平面、圆弧面与圆弧面的线接触的密封形式,依靠接触面的高精度和光洁度,达到良好的密封效果。  4、釜体外装有桶型碳化硅炉芯,电炉丝穿于炉芯中,其端头由炉壳侧下部穿出,通过接线螺柱,橡套电缆与控制器相连。  5、联轴器主要由具有很强磁力的一对内、外磁环组成,中间有承压的隔套。搅拌器由伺服电机通过联轴器驱动。控制伺服电机的转速,便可达到控制搅拌转速的目的。  6、高压釜的轴承采用1Cr18Ni9Ti不锈钢轴承或高强电化石墨,耐摩损,且维修周期长。  7、高压釜的釜盖上装有压力表,爆破膜安全装置,汽液相阀,温度传感器等,便于随时了解釜内的反应情况,调节釜内的介质比例,并确保安全运行。  8、磁联轴器与釜盖间装有冷却水套,当操作温度较高时应通冷却水,以及磁钢温度太高而退磁。

  • 【原创】光催化实验中的高压汞灯光源

    【原创】光催化实验中的高压汞灯光源

    我们在做光催化实验的时候需要用到光源,一般来说,我们所最常用的光源就是高压汞灯。下面就来简单了解一下高压汞灯。 高压汞灯点燃时汞蒸气压为2~5个大气压,内管用石英玻璃。高压汞灯工作时,电流通过高压汞蒸气,使之电离激发,形成放电管中电子、原子和离子间的碰撞而发光。放电时波长 253.7nm的共振线(辐外光谱)被吸收,可见谱线强度增加,主要辐射的是404.7nm、435.8nm、546.1nm和577.0~579.0nm的可见谱线,此外还辐射较强的365.0nm的长波紫外线。 高压汞灯辐射的紫外线光谱加宽,且偏蓝绿,可用于光化反应、光刻机、紫外线探伤及荧光分析等。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207061706_376230_2556116_3.jpg 在这里有一组光化学反应仪中高压汞灯的实际参数: 高压汞灯的外型尺寸和光电参数功率W 启动电流A 工作电流A 工作电压V 有效弧长MM 接线方式300 5.4 3.2 220±20 125±10 单端引出500 7.0 5.2 220±20 170±10 单端引出 汞灯的光谱分布和相对强度如下:波长nm 250 313 365 400 510 620 720相对强度% 20 85 100 30 20 40 80 汞灯的发光部位为石英管,手直接接触会造成污染而影响光强。石英器皿外部常用干净脱脂棉沾取少量酒精擦净,清洗内部则用洗液。 除了在实验室能用到高压汞灯之外,高压汞灯也能在照明上得到应用,常采用以下两种方式改善它的光色:①在石英内管外面,再加一个玻璃壳,内壁涂耐较高温度的荧光粉,将紫外辐射转换成红色可见光,使高压荧光汞灯的辐射光谱接近于暖白色,且有较高的发光效率。②玻璃外壳内壁不涂荧光粉,而在壳内与石英灯管之间串联一钨丝,它既作为镇流器,又可辐射出高压汞灯所缺少的红光,以改善光色。这类高压白炽汞灯使用方便,可直接接到220伏交流电源上,发光效率低于高压荧光汞灯,但高于白炽灯。高压汞灯是紫外固化的标准灯,发热大,要用空气或水冷却,但功率高,适用于要求固化速率快的光固化涂料、油墨涂覆流水线。它由荧光泡壳和放电管两部分组成。放电管又细又短、只有人的手指大小、内装高压水银蒸气,放电管外面有一棉球形的荧光泡壳。通电后放电管产生很强的可见光和紫外线,紫外线照射在荧光泡壳上,发出大量可见光。高压汞灯发出的光中不含红色,它照射下的物体发青,因此只适于广场、街道的照明。

  • 关于高压DSC做常压实验的问题

    大家好,我初次接触耐驰的高压DSC(DSC 204 HP),关于仪器的一些操作有些不懂,想请教大家。仪器有吹扫阀purge和inlet(pressure gas),在做高压试验时,需要有压力气,是从inlet(pressure gas)进入的,此时气瓶的分压阀设置成比所需要的压力稍高就可以,purge按照设定的气流速度通吹扫气即可。但是如果做常压实验,保护气是从哪里通入的?气瓶的分压阀如何设置?

  • 一台感应调压器高压侧10kV绕组相间短路故降的处理

    若一台感应调压器高压侧10kV绕组相间短路出故降如何处理呢?某厂一台感应调压器,额定电压为低压侧三相380V、高压侧三相I0kv.。1000kVA.调压器为一台T频感应加热炉提供高压电源。 一天,调压器开关突然跳闸。跳闸后,经用2500V兆欧表测量,调压器绕组对地绝缘电阻正常。判定无接地故障,重新试送电,再次跳闸,判定有短路故障。将高压侧的电缆拆去,首次送入380v电压。.但将调压器旋转较小角度,输出较低电压,结果测得输出电压为30V、 50v、 90V。再次输入电流为2A.、5A、 7A三相电压和三相电流都严重不平衡。由此可以判断,调压器绕组间有相间短路故障。 吊芯检查:调压器定子绕组上端头两相绕组间绝缘有明显击穿痕迹,由于高压绝缘击穿,导致高压闪络放电造成相相间短路,开关跳闸。 处理:用远红外线板对短路的两绕组进行局部加热,取出槽楔,趁热将两个饶组的上层线棒取,清理干净端部故障点的绝缘。因导线并没有明显烧伤,故只对故障处重新处理绝缘:在匝间用黄蜡绸包扎,层间垫以青壳纸,外面又用黄蜡绸包14层,再用绸带外包一层,最后进行绕组整形,重新将两个绕组的上层线棒放入槽内,打进槽楔。用2500V兆欧表测量绝缘正常。之后,用红外线板烘干12b,再以25kv高压进行耐压试验1min,正常.,重新组装后,运行正常.

  • 阐述PCT高压老化试验机从接单到发货经过的流程

    阐述PCT高压老化试验机从接单到发货经过的流程

    本章介绍PCT高压老化试验机从设计-生产-调试经过以下三道程序,接下来就是出货、交机、培训、售后服务。  首先,PCT高压老化试验机的设计:  设计一般有两个图:结构图和电路控制图1.接单前,从而得知的客户要求。如:试验样品的大小、温湿度、温湿度均匀度等方面,从而绘制出整个箱体的结构图,以及计算得出所需部件。2.接单后,要对整个箱体的电路控制设计,绘制出电路控制图。  然后,PCT高压老化试验机的生产  生产主要是进行各个配件及箱体的采购,各个配件的安装与组成以及电路的连接。  最后,PCT高压老化试验机的调试  生产出来的PCT高压老化试验机可正常供电运转后,要求观察其是否可达到预期温湿度变化、升降温速率是否达到要求及均匀度是否在偏差范围内等要求,或检测其可能出现的大小问题,从而进行设备的改进。直至发货。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704061646_01_3081755_3.jpg

  • 高压反应釜的八个日常保养维护

    高压反应釜适合高速旋转,低粘度物料的搅拌,出料方式有上出料方式和下出料方式两种,是用户进行各种化学反应试验的理想装置,高压反应釜是磁力传动装置应用于大型反应设备的典型创新。  高压反应釜的日常检查维护保养应注意以下几个方面:  1、检查高压反应釜本体有没有裂纹、鼓包、变形、腐蚀、穿孔、泄漏等现象,保温、油漆等是否完整,有无脱落、烧焦的情况。  2、听减速机与电机声音是否正常,摸电机、减速机、机座轴承等各部位的开车温度情况:一般温度≤40℃、最高温度≤60℃。  3、检查高压反应釜的法兰与机座等有无螺栓松动,安全护罩是不是完好可靠。  4、经常倾听高压反应釜例有无异常的振动与响声。  5、高压反应釜要经常检查减速机有无漏油现象,轴封是否完好,看看油泵是否上油,检查减速箱内油位与油质变化情况,釜用机封油盒里是否缺油,必要时补加或者更新相应的机油。  6、检查安全阀、压力表、防爆膜、温度计等安全的装置是否准确灵活好用,安全阀、压力表是否已经校验,并铅封完好,压力表的红线是否划正确了,防爆膜是否内漏。  7、做好高压反应釜的卫生,保证没油污、设备见本色。  8、要保持搅拌轴清洁见光,对圆螺母连接的轴,检查搅拌轴转动方向是否按照顺时针方向旋转,严禁反转。

  • PCT高压加速寿命实验箱如何操作才是正确的

    近几年很多客户都反映,说是在他们购买的PCT高压加速寿命试验箱经常会有这的问题那的问题,导致产品做不了试验,那是怎么回事呢?很多操作人员在进行对产品的试验时,有比较多的小细节没有注意的,例如:用湿布或酒精、有机溶剂等擦拭仪表。PCT高压加速寿命实验箱加水至水箱时,往往会加满。在进行产品试验时打开试验箱门等。这是不正确的操作方法,那么要如何操作才是正确的呢?下面列举了几个要注意的小细节:  1.PCT高压加速寿命实验箱须使用干布擦拭仪表,不能使用酒精或其他有机溶剂,擦拭时不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用, 否则会有漏电、触电或火灾的危险。  2.运转中过程中,如果要进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作,应该要充分地考虑安全性,错误的操作会让发生故障或工作设备损坏。  3.加水至水箱时请勿超过水位高度70%的水位线,以免造成箱内回水时无法干燥 ;加水时速度也不宜过快,以免水溢出浸湿电子部件而导至机器故 障。  4.水质以纯净水或电解水为准,以避免加热时在内箱无发导电.每次试验结束后须将置物盘架取出, 使用湿布并配合中性清冼剂将箱内擦拭干净 以免水垢造成管路堵塞。  5.PCT高压加速寿命试验箱在进行试验时,请尽量不要打开试验箱门,高温时打开箱门可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。  想购买PCT高压加速寿命实验箱就来东莞艾思荔,我们有专业的技术人员帮你解决问题,全心全意为您服务.

  • 说说PCT高压加速老化试验箱字母的意义

    说说PCT高压加速老化试验箱字母的意义

    PCT高压加速老化试验箱用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰、照明制品等产品之密封性能的检测,相关之产品作加速寿命的试验。  我们知道了PCT高压加速老化试验箱的用途,那么请问知道PCT这三个字母的意义吗?其实很简单:P是压力,C是蒸煮;T是测试。  PCT高压加速老化试验箱内外箱均采用304不锈钢板,圆型内箱,不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。精密设计,气密性良好,耗水量少,每次加水可连续200h。自动门禁,圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制,专利安全门把设计,箱内有大于常压时测试门会被反压保护。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704211554_01_3081755_3.jpg

  • 想买一台进口实验高压釜,请教大家买哪家的比较好。

    我们主要用作金精矿(主要成分是黄铁矿)压力氧化,温度约220℃,压力4MPa左右,反应过程要充氧气,材质初步定钛材。 各位兄弟有没有熟悉国外知名高压釜品牌的,目前,比较好的在国内有代理的进口实验高压釜有哪些? 推荐一下,买哪种比较好! 谢谢!

  • 【转帖】实验室高压锅使用

    很多实验室的研究生都要自己清洗试验用品并进行高压灭菌,这里有一份高压锅注意事项,希望对大家有用。 使用HVE-50高压蒸汽灭菌器时请先阅读此说明WARNING一.不能使用此高压蒸汽灭菌器消毒任何有破坏性材料和含碱金属成份的物质。消毒这些物品将会导致爆炸或腐蚀内胆和内部管道,以及破坏垫圈。 危险物品清单:1. 爆炸物质乙二醇二硝酸酯(硝化甘醇),硝酸甘油,硝化纤维素(硝化纤维素滤器)和所有含硝酸根的酯类。三硝基苯,黄色炸药,苦味酸和所有易燃易爆的硝基衔铩?br / 过乙酸,甲烷基,乙基,甲醇,过氧化氢,过氧化物,苯甲酰,苯甲酰基及有机过氧化物。2. 可燃性物质金属锂、钾、钠、黄磷、磷、硫化物、红磷。明胶、碳化钙(电石)、氧化钙(石灰),镁粉,连二亚硫酸钠(保险粉)。3. 氧化剂氯化钾,氯化钠,氯化铵和其他氯化物。(粉剂)高氯酸钾,高氯酸钠,高氯酸铵和其他高氯化物。硝酸钾,硝酸钠,硝酸铵和其他硝酸物。过氧化钾,过氧化钠,过氧化钡和其他无机过氧化物。亚氯酸钠和其他亚氯化物,次氯酸钙和其他次氯酸物。4. 易燃物质二乙MI,MI,汽油,乙醛(醋醛),氧化丙稀,环氧丙烷,二硫化碳和其他燃点在-30οC~0οC间的物质。甲醇,乙醇,二甲苯,苄基,乙酸苄酯,和其他燃点在0οC~30οC 之间的物质(醇类)。灯油,火油,汽油,异戊醇,乙酸(醋酸),和其他燃点在30οC~65οC之间的类似物质。5. 易燃的气体(氢气,乙炔,次乙基,甲烷)乙烷,丙烷,丁烷和其他在15οC及一个大气压下的气体。二.含有盐分的液体漏出或溢出时,一定要及时擦干净,沿着盖子的密封圈要彻底擦干,否则会腐蚀容器和管道。三.在打开盖子前,确认压力已归于“0/npa”以下。四.绝对不许擅自改造这个产品。五.不要在爆炸性气体附近使用该仪器。CAUTION1. 外来的物质或液体进入到排放孔中,在运行仪器时会导致着火或断电。2. 不要随意去动电源线,不要把重物压在电源线上,损坏的电线或金属丝暴露会导致断电或着火。3. 除蒸馏水外,不要倒任何液体于容器内。4. 不要使用此高压蒸汽灭菌器用于其他目的的消毒和高压未溶解的琼脂。(粉剂)5. 检查盖子的垫圈有无异物粘连,如有异物要及时清除,否则会导致蒸汽泄漏。6. 请使用配套的工具,不要使用其他篮筐于灭菌器内。7. 高压时,高压后取物品时注意烫伤。8. 如有异常发生(有声音发出,闻到气味,冒烟),请立即切断电源。联系工程师,排除异常后再继续使用。9. 移动此仪器请将盖子锁上。移动盖子时,不要拉盖子的手柄,否则盖子会变形,难以盖严。 注意: 第一次使用该仪器请先阅读此说明。爱护仪器 人人有责

  • 高压气瓶使用规程-ZT

    高压气瓶使用规程(1)禁止敲击、碰撞;气瓶应可靠地固定在支架上,以防滑倒。(2)开启高压气瓶时,操作者须站在气瓶出气口的侧面,气瓶应直立,然后缓缓旋开瓶阀。气体必须经减压阀减压,不得直接放气。(3)高压气瓶上选用的减压阀要专用,安装时螺扣要上紧。(4)开关高压气瓶瓶阀时,应用手或专门扳手,不得随便使用凿子、钳子等工具硬扳,以防损坏瓶阀。(5)氧气瓶及其专用工具严禁与油类接触,氧气瓶附近也不得有油类存在,操作者必须将手洗干净,绝对不能穿用沾有油脂或油污的工作服、手套及油手操作,以防万一氧气冲出后发生燃烧甚至爆炸。(6)氧气瓶、可燃性气瓶与明火距离应不小于10m;有困难时,应有可靠的隔热防护措施,但不得小于5m。(7)高压气瓶应避免曝晒及强烈振动,远离火源。(8)使用装有易燃、易爆、有毒气体的气瓶工作地点,应保证良好的通风换气。(9)气瓶内气体不得全部用尽,剩余残压。即余压一般应为2kgcm-2左右,至少不得低于0.5kgcm-2 .(1O)各种气瓶必须定期进行技术检验。充装一般气体的气瓶,每3年检验1次;充装腐蚀性气体的气瓶每两年检验1次。气瓶在使用过程中,如发现有严重腐蚀或其他严重损伤应提前进行检验。盛装剧毒或高毒介质的气瓶,在定期技术检验同时,还应进行气密性试验。

  • 高压蒸汽灭菌器灭菌效果的验证

    除少数培养基只需加热溶解,不需高压灭菌外,大部分培养基均需121℃高压灭菌15-30分钟。尤其是对无菌试验培养基灭菌不彻底,直接关系到试验结果。因此必须认真对高压灭菌器进行灭菌效果的验证。 1.试验材料(1) 嗜热脂肪芽胞杆菌纸片。嗜热脂肪芽胞杆菌(Bacillus stearothermophilus) ATCC7053是本法常用的生物指示菌,含芽胞量5-l05 CFU/片。(2) 121℃压力蒸气灭菌化学指示卡。(3) 溴甲酚紫胨水培养基116℃高压灭菌20分钟后备用。(4) 0-150℃留点温度计。2.方法与结果将嗜热脂肪芽胞杆菌纸片(以下简称菌片)用无菌镊子放人密封试管中。化学指示卡和留点温度计放入敞口试管中。以上两种试管各准备5-10份。分别放置在高压灭菌器蒸气口处、底部排气口处及底部出水口处或上下左右中间5处。如灭菌器为二层,则需放10处。留点温度计标化合格后方可用于验证试验。检测前,需将温度计的水银柱甩至40℃以下。每次监测后留点温度计的温差应存1℃之间,则说明灭菌器内的温度分布是均匀的。灭菌后的菌片应在严格无菌操作条件下放入灭菌后的溴甲酚紫胨水培养基内56-60℃培养24-48小时,观察颜色变化。如培养基变为黄色,说明菌片中的嗜热脂肪芽胞杆菌尚未完全灭活,细菌仍可在培养基中生长,分解葡萄糖产酸变为黄色。如培养基颜色不变化仍为紫色,则说明芽胞已灭活。同时要用未经灭菌的纸片放入培养基内作为阳性对照,不加纸片的空白培养基作为阴性对照。化学指示卡上的指示色块,在高压蒸气灭菌时,由淡黄色变为黑色。随着颜色变化的深浅,并与对照色相比,可判断灭菌效果是否达到要求。化学指示卡应在干燥处保存。遇潮会变色,影响灭菌效果的观测。高压蒸气灭菌必须使蒸气顺利进入灭菌器内,与灭菌物品接触,并将原有的冷空气排出方可达到灭菌的效果。要进行空载热分布和满载热穿透力验证(满载时不超过总体积的2/3)。二种验证各重复三次,共做六次。5个点六次试验表明温度均在121℃,化学指示卡变黑;程度与对照色一致;培养基均未改变颜色,说明高压蒸气灭菌效果合格。高压灭菌器属于强检仪器,但强检只是对仪器物理参数的考核。所以做过强检的灭菌器还必须进行灭菌效果的验证。一些单位常常忽略了这个重要的问题。国内市售的手提灭菌器,往往仪器指针达到所需的温度,但灭菌物品的实际温度却未达到要求。导致灭菌物品不彻底,影响实验结果。培养基灭菌不彻底,影响培养基的使用及结果判断。因此高压蒸气灭菌器无菌效果的验证是一个必须引起重视的问题。

  • 高压反应釜使用注意事项说明

    高压反应釜由反应容器、搅拌器及传动系统、冷却装置安全装置、加热炉等组成釜体、釜盖采用1Cr18Ni9Ti不锈钢加工制成。    釜体通过螺纹与法兰联接釜盖为正体平板盖,两者由周向均布的主螺栓、螺母紧固联接高压釜主密封口采用A型的双线密封,其余密封点均采用圆弧面与平面、圆弧面与圆弧面的线接触的密封形式,依靠接触面的高精度和光洁度,达到良好的密封效果釜体外装有桶型碳化硅炉芯,电炉丝穿于炉芯中,其端头由炉壳侧下部穿出,通过接线螺柱,橡套电缆与控制器相连釜盖上装有压力表,爆破膜安全装置,汽液相阀,温度传感器等,便于随时了解釜内的反应情况,调节釜内的介质比例,并确保安全运行联轴器主要由具有很强磁力的一对内、外磁环组成,中间有承压的隔套。    搅拌器由伺服电机通过联轴器驱动。控制伺服电机的转速,便可达到控制搅拌转速的目的隔套上部装有测速线圈,连成一体的搅拌器与内磁环旋转时,测速线圈便产生感应电动势,该电势与搅拌转速相应,该电势传递到转速表上,便可显示出搅拌转速磁联轴器与釜盖间装有冷却水套,当操作温度较高时应通冷却水,以及磁钢温度太高而退磁轴承采用1Cr18Ni9Ti不锈钢轴承或高强电化石墨,耐摩损,且维修周期长。    工业上在高压下进行化学反应的设备。有的附有搅拌或传热装置。高压反应釜应放置在室内。在装备多台高压釜时,应分开放置。每间操作室均应有直接通向室外或通道的出口,应保证设备地点通风良好在装釜盖时,应防止釜体釜盖之间密封面相互磕碰。

  • 求购耐高温、高压橡胶老化金属试验管

    求购耐高温、高压橡胶老化金属试验管

    一日资用户让我公司帮忙代购4个耐高温、高压橡胶老化金属试验管,在网上找了老半天了都没有相关信息介绍。希望在此有了解相关的高人指点下,有经销的用户也可以报价。用户要求最好是国产有代替得了相关设备,国产没有可以考虑进口。谢谢!附件里是用户发来的介绍。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206111156_371596_1630198_3.jpg