  • 基于MC9S08AW32芯片的开关柜智能测控装置设计及应用

    摘 要:电力系统中高压开关柜的一次开关设备工作状态、温湿度控制、高压带电指示等功能一般是由信号灯和独立的电气元件实现的,这势必会带来集成度低、配线复杂、可靠性差的缺点。本文介绍了一种开关柜智能测控装置,适用于3~35kV户内高压开关柜,用于一次开关设备状态模拟显示、高压带电指示、防凝露温湿度控制、电参数测量等,大大提高了开关柜操控和测显的集成度和智能化程度。关键词:MC9S08AW32;开关柜;一次系统图;智能测控装置Abstract: According to the survey, working state of the switching device, control of temperature and humidity and high-voltage live instruction are usually achieved by some signal lamps and several independent electronic devices in a high-voltage switchboard of power system, which will inevitably bring about the shortcomings of low integration, complex wiring, and lower reliability. An intelligent monitoring and control device for switchboard named ASD is introduced in this paper, which is used in 3 ~ 35kV indoor high voltage switchboard. The device is used for the indicate of switching device status, high-voltage live instructions, anti-condensing temperature and humidity control, electrical parameter measurement and so on, which is highly increased the integration and intelligence of manipulation and measurement of the switchboard.Key words: MC9S08AW32; switchboard ; primary system diagram; intelligent monitoring and control device0  引言  开关柜一般有断路器(负荷开关)、隔离刀闸、接地刀闸等一次开关设备。在运行或调试中,监测这些一次开关设备状态是至关重要的。在传统的开关柜上,一般使用信号灯来指示这些状态的,这样做显示不直观,且接线不方便。开关柜智能测控装置将一次设备状态显示与开关柜的一次方案图相结合,LED显示器件置于一次方案图中设备符号所处位置,电路状态一目了然,生动直观,如图1  同时集成的高压带电显示、自动温湿度控制、电参数测量功能使开关柜盘面简洁大方,降低二次接线工作量。1  硬件设计方法1.1 设计平台  中央处理器采用Freescale公司的第一款基于高度节能型S08核的器件MC9S08AW32高性能单片机,该单片机片上资源丰富,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路,抗干扰能力突出,具有业内最佳的EMC性能。CPU总线频率最高可达20MHz,最高运行速率可达40MHz。丰富的片上资源:32KB在线可编程FLASH存储器,内部时钟发生器,带有2个可编程定时器,丰富的I/O口:双SCI口,SPI、I2C等接口,极大的方便了硬件的扩展。  电能计量芯片采用美国ADI公司的高精确度三相电能测量芯片ADE7758。该芯片的测量精度高,功能强大。该IC内嵌高精度的模数转换器和固定模式的数字处理信号处理器( DSP),具有数字积分、数字滤波、实用电能监测、计量功能。芯片带有一个SPI串行口、有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,可用于各种三相系统中有功功率、无功功率、电能、电压电流有效值的测量以及以数字方式校正系统误差所必须的信号处理电路。  ADE7758为各相提供系统校准功能,包括有效值偏移校准、相位校准、功率校准。1.2 设计框图  装置硬件电路设计框图如下,整个系统以MC9S08AW32为核心,按功能可划分为中央处理单元、电源模块、电压电流采样及运算、开关量控制模块、温湿度采集模块、人机交互模块、通讯模块等。1.3 部分电路1.3.1 中央处理单元  中央处理单元电路图如图3所示,CPU对采样信号进行处理计算,根据测量得到的电流、电压、温湿度值与预先设定的各种保护数值进行对比,由此来判断开关柜的电压电流是否正常、温湿度状况是否正常,若不正常则输出相应的告警信息。外部扩展了铁电存储器,用于存储一些重要的参数,即使以后升级程序也不会丢失先前的重要数据。1.3.2 开关量控制模块  开关量控制模块包括开关量输入和告警输出,其电路图如图4所示。开关量输入经光电耦合接入CPU;告警由GPIO口经光电耦合器连接到继电器输出。开关量输入设有8路,依次对应一次图中的断路器合、断路器分、手车工作位置、手车试验位置、接地刀位置以及弹簧储能指示,其余预留。开关量输入对应一次图可编程设置。开关量输出设有6路,依次输出加热器1、加热器2、风扇、告警、照明、闭锁的状态。1.3.3 人机交互单元  本装置高端产品的人机交互界面采用LCD液晶显示模块。LCD采用128*128点阵显示,初始界面为电参量显示界面,通过按键输入进入菜单设置界面,菜单选项均采用中文显示界面,使得操作直观易懂。通过菜单选项可以设置诸如接线方式、电压变比、电流变比、告警定值、通信地址波特率等参数。低端产品则采用双排四位LED数码管显示来温湿度信息及各种可编程信息。用户可根据实际需要进行设置各种告警定值参数、通信地址波特率等。1.4 评述  本装置采用的电源模块为开关电源模块。该电源模块输入电压为AC90~285V或DC100~300V,输入频率45~60Hz,输出电压稳定、故障率小,输出纹波<1%,转换效率≥75%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。  温湿度传感器采用SHT10,该系列产品是一款高度集成的温湿度传感器芯片,具有超快响应、抗干扰能力强等优点,提供全标定的数字输出。CPU与SHT10采用串行接口,在传感器信号的读取及电源损耗方面,都做了优化处理。  高压带电显示模块由高压带电传感器输入电信号,由此判断此高压柜是否带电。由于母线电压较高,所以高压带电显示电路采用了各种过压保护、隔离保护器件来确保装置内部电路的正常工作。  此外,本装置还集成有操控功能、人体感应功能、语音防误提示功能等。2  软件设计流程  系统软件设计包括主程序、通讯模块2个部分。  主程序完成上电或复位初始化,电能芯片初始化,其他外设初始化,温湿度测量,读取电参数,电量计算,状态显示及报警处理,LCD显示刷新及按键处理等功能,程序设计流程如图5。  CPU初始化主要指对CPU的特殊状态寄存器SFR进行配置,设置I/O口的输入输出状态及初始状态,读取铁电寄存器数据等;电能芯片初始化主要指对ADE7758功能寄存器的配置;主程序其余部分则是对各项功能的完成,只有合理安排程序流程来完成这些功能,装置才能可靠工作。  通讯模块以中断方式实现,主要完成接收数据,协议处理等功能。通讯协议采用标准MODBUS-RTU规约,便于上位机的通讯,与其他网络仪表组网使用,实现对开关柜状态的实时监测。3  实现的技术指标及性能  ASD系列开关柜智能测控装置的技术指标见表1。产品设计时采用优异的电磁干扰PCB设计技术,生产时经过整机带电老化与出厂检验测试,确保了产品的长期工作的稳定性和可靠性。 表1 ASD装置技术指标技术参数指标输入网络三相三线、三线四线频率45~60 Hz[t

  • 【分享】干式站用变压器存在的问题及设计选型安装建议

    1 引言随着电力技术的发展和科技进步, 人们对电力变压器运行的安全、防火、无污染、少维护和使用寿命等要求越来越高。由于干式变压器采用阻燃型绝缘材料,不存在液体泄漏和污染环境的问题,且干式变压器结构简单,维护和检修较油浸变压器方便,同时因其具有体积小、重量轻、占用空间少、安装方便、低损耗及使用寿命长等特点, 因而得到了越来越广泛的应用。干式变压器在平顶山地区的推广应用起步较晚, 但干式变压器作为站用变, 自2000 年以来在110kV 及以上变电站得到了广泛应用。平顶山供电公司现有35kV 及以上变电站53 座,其中有21 座变电站的29 台站用变采用了干式变压器,干式变的型号主要是SC(B),容量达9 000 kVA。近两年来,新建变电站的站用变一般采用干式变压器。2 干式站用变压器运行现状及存在的问题平顶山供电公司现有干式变压器38 台,有的放置在室内自带防护外壳,也有的直接布置在柜体内,运行条件各异,但总的来说现场实际运行情况良好,故障率较低,但是也发生了一些故障和异常。2.1 温升对干式变压器的运行寿命的影响树脂干式变压器绕组主要由导体(铜导线、铜箔等)、基体(环氧体系)和增强材料构成,经热固化成型。温度能够改变各构成间的界面物理特征,降低物理强度。如果绕组匝间出现微观裂痕,则会增加变压器的局部放电量, 局部放电量的大小决定变压器的寿命长短。一般干式变压器的绝缘等级为F 级,其理论上的耐受温度极限为155℃。超过这一极限绕组的物理强度会发生本质的转折,也视为寿命终结。在实际应用中,由于结构、工艺等差异的影响,实际标准要低于理论上的155℃标准, 一般以110℃为安全极限。2.2 中置式开关柜的散热问题从以往干式变压器的事故分析可以看出, 主要是由于开关柜内通风不畅、散热效果不好、环境温度过高造成的。对平顶山供电公司汇源变电站两台干式变压器运行状况进行监测,汇1号、2 号站用变分别安装在35kV 和10kV 的开关柜内,没有装设温控器和散热通风装置,站用变间隔后柜箱体温度,夏季达到40℃~50℃,里面的热气散不出来。通过查看使用说明书和《干式电力变压器负载导则》,发现干式变压器必须保证良好的自然通风, 干式变压器按标准应配置温度控制箱。运行中的变压器发生异常声响或超温报警,应予重视并采取相应的措施。而汇源变两台站用变压器不具备这些条件, 如果负载比较大, 中置式开关柜采用全封闭型结构, 对散热很不利,一旦变压器因高温使绝缘老化击穿,可能引起开关柜故障。2.3 柜体间距小带来的弊病将干式变压器布置于开关柜中, 可以减少占用面积,为了减小柜体尺寸,厂家通常采用复合绝缘材料等措施减小间距。然而,由于高压开关柜内电场强度复杂,一定气候条件会产生结露,发生闪络后果严重。《3kV~110kV 高压配电装置设计规范》对屋内配电装置的安全净距按照电压等级有明确的规定。近年来,电网建设速度加快,开关柜不断增多,减小间距所带来的弊病也日益凸现。2.4 两台变比不同的变压器不能并联运行的问题将一台站用变设于10kV I 段母线,另一台站用变设于35kV I 段母线(或35kV I 段母线某一小电源线路)。由于有电势差的存在,在两台变压器的二次绕组间便有环流产生,它不是负载电流,但却要占据变压器的容量,增加了变压器的损耗,使变压器的效率降低。当变比不相等时,由于环流的出现,不能使所有并联的变压器同时带上额定负载, 使得并联运行的变压器容量得不到充分利用。所以分别设于35kV 母线和10kV 母线的两台变压器由于变比不同,站用电低压系统不能并联运行。但实际上低压系统往往需要双路供电, 又不能做到每处都设置机械联锁,所以不能完全杜绝并联的情况。【未完,待续】

  • 干燥柜和除湿机

    想买个干燥柜和除湿机,不知道大家用的都是什么型号的干燥柜和除湿机,使用的效果如何,能否简单的介绍和推荐一下,谢谢

  • 除湿机使用的注意事项

    1.采用微电脑控制的除湿机湿度传感器是精密仪器,在有强腐蚀气体和大尘埃环境中使用会导致仪器失灵。2.在使用微电脑控制除湿机时,应仔细阅读使用手册,严禁不按操作要求,随意控制开关,以免损害电脑控制器件。3.本机不具有防爆功能,在对易燃,易爆气体,粉尘,化学制品,生物制品等特殊要求的环境中严禁使用。4.供本机电源必须有接地的继电保护的220V50Hz交流电源,电源线必须与本机功率匹配。禁止事项:禁止用电源线插头做开关使用,不用时及时关闭开关。禁止用手指或棍棒插入出风口内。禁止障碍物堵住进风口和出风口,避免损害机器造成事故。禁止在阳光和露天条件下使用。禁止擅自改造机器,否则造成机器损害和事故,本公司不负责任。注意事项:在坚固平坦的地面上使用,以免机器晃动产生噪音。机器请勿摆在热源旁使用,以免增加电能。请勿在高于38℃的环境条件下使用。在移动或搬运机器时,机器倾斜请勿超过45度。使用本机器应注意周围不小于50cm的空间。本机的除湿能力测定环境是30℃ RH80%作为标准。使用连续排水,要正确处理排水外接软管的装配。在通风环境较好的地方使用,除湿效果不会很明显。在使用机器时,应由专用电源,并注意电源的电压与本机是否相符,勿与其他电器共同使用一个插座。

  • 【原创】除湿机检修步骤

    空气除湿机维修常用设备 名  称 规  格 用  途1 真空泵 2~4(L/S) 抽真空用2 干燥箱 1~2(m³ /100℃) 贮存零件用3 干燥箱 100~200(L/200℃) 干燥零件用4 便携式充注机 1~2kg 外出维修用5 轻便充注机 3~5kg 维修站用6 气焊设备 焊接管路用7 交流电焊机 焊接支架用8 氮气瓶 50~100L 试压和冲洗系统9 制冷剂气瓶 50~100L 盛装制冷剂用10 便携式气焊箱 外出维修用11 便携式工具箱 外出维修用12 便携式仪表箱 外出维修用13 系统冲洗设备 用于系统的清洗 空气除湿机维修常用工具 名称 规格 用途1 快速接头 φ5~φ10mm 抽空、灌氟用2 光管接头 φ5~φ10mm 与快速接头配用3 检修阀 抽空、灌氟检测用4 三通阀 转芯式 抽空、灌氟用5 夹管钳 夹毛细管用6 封口钳 φ5~φ10mm 充氟工艺管封口7 扩管器 扩管8 扩管冲头 扩杯形口9 手动弯管器 弯紫铜管10 弹簧式弯管器 弯紫铜管11 手动切割刀 切割12 活动扳手 安装用 空气除湿机维修常用仪器 名称 规格 用途1 压力表 0~1.6MPa 用于制冷系统2 压力表 0~2.4MPa 用于制冷系统3 复合压力表 -0.1~1.0MPa 测吸气压力4 真空表 -0.1~0 MPa 抽真空、测真空度5 玻璃温度计 -30~50℃ 一般测温6 热敏电阻温度计 -50~100℃ 测温7 干、湿球温度计 -20~45℃ 测干、湿球温度8 叶轮式风速仪 3 m/s以下 测风速9 万用表 通用型 测电压、电流、电阻10 电流表 0~5A 测电流11 电流表 0~10A 测大电流12 钳形电流表 0~20A 测大电流13 功率表 500W~2000W 测功率14 电度表 10~20A 测耗电量15 兆欧表 DC500~1000V 测绝缘电阻16 电桥 惠斯登电桥 测电机绕组电阻17 卤素检漏仪 普通 检查系统泄漏用18 电子检漏仪 检查系统泄漏用一、除湿机不除湿故障的检修顺序:1.通风系统故障:进风栅与出风栅:A.人为损坏或老化龟裂B.进风或出风严重受阻;空气过滤网:被灰尘阻塞或损坏;蒸发器:A.蒸发器冷凝器翅片积尘;B.蒸发器表面结冰;风扇电机:A.电容器损坏;B.风扇电机抱轴;C.转子与轴松动;D.轴弯曲变形;E.轴承损坏;F.绕组烧毁;风叶:A.固定螺丝松动;B.风扇风叶变形或损坏;C.风叶积尘严重,严重影响出风量;D.小型除湿机风叶还存在因积尘严重而卡死风叶的现象。2.电气系统故障:压缩机、风扇均不转:A.电源被切断;B.开关未合上;C.插座断线;D.电压过低;E.断路器断开;F.保险管烧断。压缩机不转、风扇转:A.启动器故障;B.电容器故障;C.过载保护。压缩机、风扇均运转:制冷系统故障。3.制冷系统故障:制冷剂全泄漏;制冷系统堵塞:A.脏堵;B.油堵;C.焊堵;制冷剂过量;压缩机无排量(故障)。4.压缩机故障:压缩不良,高低压室窜气;运行件损坏,压缩机抱轴。 二、除湿机噪音增大故障的检修顺序:1.地面不平,除湿机放置不平稳;2.除湿机上零件松动;3.除湿机内有异物;4.风扇扇叶损坏或变形引起动平衡被破坏;5.启动器故障;6.管路之间有碰撞;7.风机缺油;8.风机轴承故障;9.压缩机噪音过大;10.充注制冷剂或润滑油过多,造成液击。 三、除湿机向地面流水故障的检修顺序:1.除湿机放置不平衡,接水槽过度倾斜,致使水溢出;2.接水槽的排水孔或排水管堵塞;3.接水槽损坏漏水;4.出水管连接处漏水或出水管老化破裂。 四、除湿机运转正常,但除湿效果变差的故障检修顺序:1.空气过滤网积尘严重,气流受阻;2.出风口吸障碍物,气流受阻;3.风机转速变慢;4.房间密封性差,室外湿空气大量渗入;5.房间面积过大;6.室内散湿物过多;7.蒸发器翅片上积尘较多,使冷冻除湿效果降低;8.蒸发器表面结霜;9.蒸发器内积油较多,制冷除湿效果降低;10.制冷剂充量不足;11.制冷剂泄漏;12.毛细管规格不对,管径较大,节流降压不够;13.制冷系统发生冰堵;14.制冷系统部分堵漏;15.制冷系统内有空气;16.压缩机压缩不良,排量减少。五、上电开机,除湿机压缩机不能启动的故障检修顺序:1.电源故障,电压过低;2.电路保险管烧断或开关损坏;3.启动电容器损坏;4.过热保护未复位或故障;5.各种继电器未复位或故障;6.电机绕组断路或烧毁。

  • 倾倒开关在加湿器的应用

    倾倒开关在加湿器的应用

    [font=宋体][color=#1E1F24][back=white]倾倒开关是一种先进的技术,通过红外发光二极管和光敏接收器实现高精度的角度判断。在加湿器中,倾倒开关的应用不仅具备体积小、安装简易等优点,还能提供稳定性强的个性化角度定制。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]倾倒开关体积小,适合应用于各类小型电子设备中,包括加湿器。其设计简洁,安装过程简易,无需复杂的调试过程。只需将倾倒开关安装在加湿器的合适位置,即可实现倾倒状态的检测。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]倾倒开关内置红外发光二极管和光敏接收器,通过光路的截断或导通来判断倾倒状态。其灵敏度高,能够快速准确地感知加湿器的倾倒情况。无论是微小的倾斜还是大角度的倾倒,倾倒开关都能够精确地判断,确保加湿器的正常运行。[/back][/color][/font][img=,605,256]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310101442348895_6993_4008598_3.jpg!w605x256.jpg[/img][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]倾倒开关的工作原理不依赖于机械接触,避免了由于机械磨损引起的故障和不稳定性。其内置滚珠处于发射管与接收管中间,无需物理接触,保证了长时间的稳定工作。即使在频繁倾倒的情况下,倾倒开关也能够保持稳定的工作状态,不会受到外界干扰。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]倾倒开关提供个性化角度定制的功能,可以根据加湿器的特殊需求进行定制。无论是需要更小的倾倒角度范围,还是需要更大的倾倒角度容忍度,倾倒开关都能够满足不同加湿器的需求。这种个性化的定制功能,使得加湿器的使用更加便捷和灵活。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white][url=https://wwww.eptsz.com]倾倒开关[/url]在加湿器中的应用具备体积小、安装简易、灵敏度高、角度判断精确、无机械接触面、稳定性强、支持个性化角度定制等优点。借助倾倒开关的先进技术,加湿器的倾倒状态可以得到准确监测,保证了其正常运行和用户的安全。同时,倾倒开关的个性化定制功能也让加湿器的使用更加便捷和灵活。[/back][/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24][back=white] [/back][/color][/font]

  • 分析上海恒温恒湿箱加湿和除湿方法感恩前行

    分析上海恒温恒湿箱加湿和除湿方法感恩前行

    上海[b]恒温恒湿箱[/b]加湿和除湿的方法进行了深入的研究和全面论述,有助于在新型恒温恒湿箱开发中加湿和除湿方法的工程应用。[align=center][img=,474,474]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105261359221730_5219_1037_3.jpg!w474x474.jpg[/img][/align]  上海恒温恒湿箱以便完成实验标准,难以避免地要对试验箱开展增湿和去湿的实际操作,恒温恒湿箱中应用较多的各种各样方式开展分析,环境湿度表达的方式许多,就实验设备来讲,一般用空气湿度这一定义叙述环境湿度。空气湿度的界定就是指空气中水蒸气分工作压力与该溫度排水的饱,和汽压之比并且用百分数表示。由水蒸气饱和压力特性所知,水蒸气的饱和压力仅仅溫度的涵数,与水蒸气可处的气体工作压力不相干,大家根据很多的试验和梳理寻找来到表达水蒸气饱和压力与溫度中间的关联,在其中已被工程项目和计量很多选用的理应是戈夫格列其公式计算。它被现阶段气象局定编环境湿度查算表所选用。  上海恒温恒湿箱加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内,加入水汽压使试验箱中相对湿度升高,这一方法出现在上世纪五十年代。由于当时对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。同时对箱内排水也有一定的要求。这一方法很快就被蒸汽加湿和浅水盘加湿所取代。但是这一方法还是有一些优点。虽然它的控制过渡过程较长,但系统稳定后湿度波动较小,比较适合做恒定湿热试验。另外在加湿过程中水汽不过热不会增加系统中的额外热量。还有,当控制喷淋水温使之低于试验要求的要点温度时,喷淋水具有除湿作用。

  • 恒温恒湿试验箱如何进行加湿除湿的呢?

    恒温恒湿试验机又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干燥、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材、LED灯、锂电池、动力电池等行业品管之用。 恒温恒湿试验箱为了实现试验条件,不可避免地要对试验箱进行加湿和除湿的操作,本文就目前在恒温恒湿试验箱中运用较多的各种方法进行分析,指出它们各自的优缺点和建议使用的条件。    湿度表示的方法很多,就试验设备而言,通常用相对湿度这一概念描述湿度。相对湿度的定义是指空气中水汽分压力与该温度下水的饱和汽压之比并用百分数表示。由水汽饱和压力性质可知,水汽的饱和压力只是温度的函数,与水汽可处的空气压力无关,人们通过大量的实验和整理寻求到了表示水汽饱和压力与温度之间的关系,其中已被工程和计量大量采用的应当是戈夫格列其公式。它被目前气象部门编制湿度查算表所采用。    加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,最初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽压使试验箱中相对湿度升高,这一方法出现在上世纪五十年代。    随着湿热试验由恒定湿热向交变湿热发展,要求有较快的加湿反应能力,喷淋加湿已不能满足要求时,蒸汽加湿和浅水盘加湿方法开始大量被采用并得到发展。

  • 如何选择除湿机以及除湿机的广泛应用

    除湿机指以制冷的方式来降低空气空气中的相对湿度,保持空间的相对干燥,使容易受潮的物品、家居用品等不被受潮、发霉和对湿度要求高的产品、药品等能在其所要求的湿度范围内制作、生产和贮存,风扇抽入潮湿空气,通过冰冻的蒸发器凝结成水,汇集容器内或经水管引流排走,干爽空气经冷凝器由出风口排出,湿度逐渐下降。   1.自己所需要的湿度范围。在梅雨季节,过高的湿度对人体也不利,这样,就要使用除湿机,来使空气湿度达到人体所需要的范围。   2.同时,如果家里有抽烟的,或者是房子装修不久,空气会很不健康,这样,我们可以选择空气净化器。   3.房间面积,层高,湿度情况。   调温除湿机是提供一种可以在不同室内、外温度下对室内进行供热、制冷和除湿以满足室内温湿度要求的调温调湿方法及其设备,可以提高除湿调温系统的性能,扩大除湿调温系统的适用范围。   调温除湿机用蒸发器来给空气降温除湿,并回收系统的冷凝热,弥补空气中因为冷却除湿时散失的热量,是一种高效节能的除湿方式,已经广泛应用于国防工程、人防工程、烟草及石化行业、地铁车站、航天领域净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药或胶片车间、特种玻璃制造、粮食、木材等的除湿干燥和高湿空间的除湿与温度控制等有除湿要求的场所。而我国气候类型多样,大部分地区冬夏温差大,热/冷/湿负荷随时间变化明显,传统的除湿干燥系统不能很好的满足实际的需要。

  • 发反传统的便携式预处理器在超低排放的应用-气态除湿

    随着“超低排放”限值的实施,这种低浓度SO[sub]2[/sub]的排放现状对各级环境监测部门在执行适用性检测、技术验收以及比对监测过程中使用的现场监测系统的灵敏度、检测限、准确度等指标提出了更高要求。 各级环境监测部门使用的便携式烟气分析仪不断的更新换代,从早期定电位电解法便携式烟气分析仪到现在的非分散红外吸收法(NDIR)便携式烟气分析仪、非分散紫外吸收法(NDUV)便携式分析仪及差分光学吸收法(DOAS)便携式分析仪等。便携式分析仪的SO[sub]2[/sub]检测量程也从早期的0~1000PPM到0~200PPM,再到近年来0~50PPM乃至更低量程,目的都是为了能够在“超低排放”下更好、更稳定准确的测量出烟气中气态污染物的浓度。但常常会遇到在“高湿低硫”的烟气监测中,监测值几乎为0的情况,其主要原因则是监测系统中的便携式预处理器在除湿的过程中析出冷凝液,并与烟气接触,造成烟气中的SO[sub]2[/sub]组分被冷凝液吸收而引起。针对这个问题,我探讨了两种类型的便携式预处理器结构原理以及在“高湿低硫”烟气比对测试中的应用。 1. 便携式烟气预处理系统 烟气预处理系统的主要功能就是将烟气在不影响待测物浓度的情况下处理成接近标准气般的高品质气体,以满足分析仪的准确、稳定的分析要求,这主要就是指烟气的除尘和除湿。便携式烟气预处理系统一般包括过滤器、烟气“除湿”器、采样泵、蠕动泵和相关的控制部件,其中最为核心的就是“除湿”器。目前,最常见的就是冷凝器来对烟气除湿,采用的是冷却除湿法;冷凝器控制冷却温度位于2℃-5℃,将烟气中的水蒸气快速冷凝从而脱除水分,达到“除湿”的目的。另一种,独特技术的Nafion管进行烟气除湿,采用的是Nafion干燥法;Nafion管是以磺酸基的化学亲和力为基础,管内外的湿度差为驱动力进行水分子迁移,达到“除湿”的目的。1.1 基本原理 半导体制冷是由J.C.A.珀耳帖在1834年发现了热电致冷和致热现象-即[url=http://baike.baidu.com/view/2280842.htm][color=windowtext]温差电效应[/color][/url],由N、P型材料组成一对热电偶, 当热电偶通入直流电流后,因直流电通入的方向不同,将在电偶结点处产生吸热和放热现象,称这种现象为[url=http://baike.baidu.com/view/212653.htm][color=windowtext]珀尔帖效应[/color][/url]。通过改变电流的大小即可控制制冷温度,因此电子制冷器具有容易控温、无机械转动部件、无工作噪声、无制冷剂的腐蚀和污染、可小型化等特点应用在便携式烟气预处理器中。 将电子制冷器的冷端与圆柱形薄壁热交换器的外罩上紧密接触,通过制冷器来降低热交换器外壳的温度至设定值,烟气流经热交换器内时被迅速降温,烟气中的水蒸气冷凝,析出冷凝液存于热交换器内的内壁上,并逐渐从内壁上滑落,通过蠕动泵将冷凝液从排水口排出。烟气在通过热交换器后,去除存于烟气中的水蒸气而达到“除湿”的目的。电子冷凝器除湿后烟气的极限露点约为+2℃-+5℃。1.2应用分析 连接便携式采样探头,通电预热,设定冷却温度并待预处理稳定后,将采样探头放入烟道抽取烟气。烟气通过预处理内的取样泵进行抽取,流经采样探头与伴热管线后进入烟气预处理器进行“除湿”和“除尘”,输出干燥洁净的烟气至分析仪进行污染物的浓度分析。在“超低排放”的实际应用中,脱硫后的烟气露点约为45℃-65℃。烟气经过高温采样探头和高温伴热管线后进入便携式烟气预处理器,但由于伴热管线的后端至冷凝器入口端的管线没有任何的加温或者保温措施,烟气中的水蒸气会在此段管路内出现冷凝,造成SO[sub]2[/sub]组分被冷凝液吸收。其次,“高湿低硫”的烟气在热交换器内进行冷却除湿的过程中,同样会接触热交换器内壁上析出的冷凝液而引起SO[sub]2[/sub]组分的损失。研究发现,SO[sub]2[/sub]组分根据不同条件在电子冷凝器中的丢失率约为3%-10%,并随着烟气含水量的增大而增大;而在相同水分含量的烟气中,SO[sub]2[/sub]组分的丢失率随着SO[sub]2[/sub]浓度的降低而增大。 此外,由于电子冷凝器本身的局限性,制冷的效果将受到外部环境的影响。在室温环境25℃下,电子冷凝器可以处理含水量30%左右的烟气至出口露点约5℃~8℃左右,除湿率约为95%;当环境温度升高至35℃以上后,其制冷效率将直线降低,这将直接影响烟气的“除湿”效率,会将含有水蒸气的烟气送入分析仪,进而造成污染物浓度的偏差。因此,便携式电子冷凝预处理适用的烟气条件为“低湿低硫”或“高湿高硫”的情况下使用。2. 便携式烟气预处理器-Nafion干燥法2.1系统结构烟气Nafion干燥的方法主要运用Nafion管这个核心部件,Nafion管内外的湿度差为驱动力进行水分子迁移,进行气态除湿。2、基本原理 Nafion管的干燥原理完全不同于多微孔膜材料,没有物理意义上的小孔,且不会基于气体分子的大小来迁移气体。相反,Nafion管中气体的迁移是以其对磺酸基的化学亲和力为基础的。由于磺酸基具有很高的亲水性,所以Nafion管壁吸收气态水分子,会从一个磺酸基向另一个磺酸基传递,直到最终到达另外一侧的管壁,而气态水分子则会被干燥的反吹气带走。因此,Nafion管除湿的驱动力是管内外的湿度差,而非压力差或温度差。即使Nafion管内压力低于其周围的压力,Nafion管照样能对气体进行干燥。只要管内外湿度差存在,水分子的迁移就始终进行,因此Nafion的“除湿”过程,没有任何机械传动,无能量耗损,除湿反应快速等特点应用于便携式烟气预处理器中。便携式预处理采用了独特的设计方式,使用两根Nafion管来创建湿度差来进行烟气干燥。空气干燥管则是抽取环境空气进行干燥,将产生的干燥、洁净空气作为烟气干燥管的反吹气持续的对烟气进行干燥,将Nafion管内烟气里的水分子通过管壁迁移至管外,再由反吹气将水分子带走,进而达到“除湿”的目的。Nafion管除湿后烟气的露点突破了电子冷凝器的极限,到达0℃乃至-15℃烟气露点。2.3应用分析便携式Nafion干燥预处理器在“超低排放”的应用中,由于采用的是气态除湿将烟气内的水分子迁移走,需要杜绝烟气中水蒸气的冷凝的发生。便携式预处理器内则设立了一个独立的加温区域,通常设定至70℃-75℃,烟气干燥管的一半位于此区域,防止在水分子的迁移的过程中产生冷凝。在实际使用中,便携式的高温采样探头和高温伴热管线连接至预处理器的烟气入口,通电预热并稳定后,采样探头伸入烟道内抽取烟气。伴热管线的末端管线虽然没有加温或保温,但是连接在便携式烟气预处理的烟气入口上,位于预处理的独立加温区,这样就防止了此段管线内冷凝水的出现,同时减少了SO[sub]2[/sub]组分丢失率。另外,其独特的Nafion干燥技术在样气管路内不会产生冷凝水,再次大大降低了SO[sub]2[/sub]组分的丢失率。研究发现,SO[sub]2[/sub]组分根据不同条件在Nafion干燥管中的丢失率约为1%-2%,而且烟气含水量的变化及SO[sub]2[/sub]浓度的变化对此影响不大。便携式Nafion干燥预处理器可以处理含水量在40%左右烟气至出口露点约-5℃~0℃,除湿率约为98%~99%,并且外部环境温度对此影响较小,尤为适用于“高湿低硫”的烟气监测中。尽管Nafion便携式预处理器的除湿性能要优于冷凝便携式预处理器,但是Nafion材质的特性对其使用还有着些许限制。当Nafion管内附着大量颗粒污染物或油类聚集,将导致除湿性能的急速衰减;虽然Nafion可以快速的迁移水分子,但是对于液态水却无法迅速排出从而造成SO[sub]2[/sub]组分丢失; 使用Nafion预处理器的监测系统的监测结果相对于使用电子冷凝预处理器的监测系统更加的接近于CEMS的测量值。其中,二氧化硫的浓度差异相对于氮氧化物和氧含量来说则更加的明显,原因是电子冷凝预处理器在干燥烟气的过程中析出了大量的冷凝液,造成了二氧化硫组分的丢失,但氮氧化物和氧含量不会因冷凝液的产生而被吸收。

  • 恒温恒湿试验箱加湿及除湿的技术方法

    恒温恒湿试验箱加湿及除湿的技术方法

    [u]恒温恒湿试验箱的作用就是在局部范围内模拟自然环境中无法达到的温度和湿度来检测材料的耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。因此它的内部加湿、除湿系统就显得尤为重要。因为如果没有加湿系统,就无法做湿度试验。熟悉掌握加湿和除湿方法,对于充分利用设备作各项实验,是一项非常重要的技术。下面东莞瑞凯就[/u][color=#000000][url=http://www.hwhsx.com][u][color=#000000]恒温恒湿试验箱[/color][/u][/url][u]加湿和除湿的方法向大家具体分析:[/u][/color][align=center][u][img=瑞凯恒温恒湿试验箱,690,408]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241604088821_399_3254213_3.jpg!w690x408.jpg[/img][/u][/align][u]在箱内加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,最初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。水汽的饱和压力随着水温的升高而升高,当水温高至沸点时,在一个标准大气压力时,水汽饱和压将超过100Kpa,这时一个特别加湿蒸汽锅炉会喷出蒸汽,向试验箱内加湿。这一加湿过程会很快完成。因此在交变湿热箱中被广泛运用。在很多情况下蒸汽的温度总是高于试验工况要求的温度,这时高湿的蒸汽和较低湿度的空气混和后,一部份水汽会凝结成水并放出汽化热,在箱内产生额外的热量,有时为了平衡这一部分热量往往要开启压缩机制冷。当制冷温度控制不当时可能会使蒸发器上结霜影响制冷效果,同时由于制冷的作用会产生除湿效果,使箱内湿度下降,为维持试验工况将增大加湿量,进一步增加箱内额外热量。甚至会出现不断地加湿,制冷又同时不断地除湿的现象。[/u][align=center][u][img=深圳恒温恒湿试验箱,600,600]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241604481500_3641_3254213_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/u][/align][u]采用蒸汽加湿具有加湿快,能适应交变湿热试验在升温段对要求加湿量大的需要。因此该方法被大量地采用。其主要缺点是向箱内引入了过热蒸汽,增加了箱内的热量。在设计时要特别注意过热蒸汽对系统带来的影响。浅水盘加湿器具有蒸汽加湿和喷淋加湿两种方法的优点,浅水盘是在试验箱中设计了表面足够大的水盘,水盘中放置了加热器。水面的水汽压可通过扩散和对流质交换向空气中不断地补充水汽,而通过这种形式的加湿水汽不过热。但是由于水盘的面积不可做到很大,因此扩散和对流质交换并不十分剧烈。通过适当地加热水盘的水使其高于箱内的试验温度,这时水盘表面层随着温度升高,水汽压力升产高,与箱体中空气中水汽分压力之差增加,加剧了水汽扩散和对流质交换。在满足试验箱加湿要求的情况,水盘中的水温并不要求过高,这时水汽的过热量有明显下降。这一点较直接蒸汽加湿方法显得更优,这种方法的不足之处在于做低湿试验时由于水盘有扩散和对流质交换的存在,要获得低湿较难。采用制冷降低水温可使湿度有所下降。由于目前的湿热箱已和低温箱做成了一体,为防止水盘中水对做低温试验时造成的不利,通常要将水排出箱外,对设备的使用增加了一定麻烦。另外当试验箱长期不用时,水盘中容易滋生微生物影响设备的清洁。随着试验要求不断的变化,试品在试验过程中要带电工作并发出大量热量,这时通常要采用压缩机对其制冷,在制冷过程中蒸发器与空气要进行热质交换,试品发热量越大,热质交换越剧烈,试验箱中水汽会被蒸发器除去,若采用蒸汽加湿难以实现试验要求的高湿工况,于是为满足试验要求,出现了另一种过冷蒸汽加湿法。过冷蒸汽的产生通常有超声波法,高压喷雾法,离心喷雾等。它们将水转换成微米级的水雾,这种雾处于亚稳态状态。若它获得热量将转换为汽,若得不到热量则会变成水滴,在试品发热的情况下,雾吸收试品发出的热量汽化,将这些热量转换成水的潜热,使箱内水汽压升高达到试验要求的湿度。水汽的潜热在制冷蒸发器上放出,通过这一等焓的热质交换完成加湿,这一方法在实践中证明十分有效,并在一些试验箱中得到运用。目前箱内除湿最常用的方法有两种:一个是冷冻除湿法,另一种是固体吸湿剂除湿法。前者是将空气中的水汽冷凝在表冷器上形成水或霜。由于湿热箱的试验过程通常较长,表冷器结霜会影响除湿效果,一般应尽量避免这种现象发生,为使表冷器不至于结霜,应当将表冷器的温度控制在0℃以上。这时箱内湿度用露点描述时,其露点温度约为5~7℃。这一露点温度已能满足现行的试验方法的要求,同时使用十分方便,因此运用最广。当要求更低的露点时,通常采用固体吸湿剂进一步吸湿剂。这类吸湿剂的表面水汽压力在几百至几十个PPm数量级上,可获得-70℃左右的露点温度。这种方法使用很不方便或购买专门的设备十分昂贵。只有在一些有特殊要求的试验时才被采用。如对内燃机在低温或做运行试验的低温箱时,要求对箱内补充大量空气供燃油燃烧时使用。为防止新空气中的水汽在低温箱的蒸发器大量结霜影响制冷,需要用固体吸湿原理制成并能连续运行的转轮除湿机,但是这种除湿机的价格十分昂贵,在有经济条件的辅助下可以配合使用。[/u]

  • 一种智能温湿度控制器的设计

    摘 要:介绍了一种智能温湿度控制器的设计方法及应用,最多实现三路温湿度的测量与控制;结合RS485总线技术及上位机软件,可实现数据及状态信息远传,满足低压配电智能化及网络化发展的需求。关键字:SHT11,STC89C58RD+,温湿度控制,RS4850  引言  随着电力系统规模越来越大、电压等级越来越高,供电可靠性也要求更加严格。供配电设备环境的温度、湿度是影响设备运行的重要因素。温度过高会加速仪器设备元器件老化,缩短其使用寿命,甚至直接导致设备损坏;低温、潮湿,设备表面产生凝露则有可能发生爬电、闪络等事故。  基于以上考虑,在中高压开关柜、箱变、端子箱等供配电设备中进行温度、湿度控制是十分必要的。本文将介绍一种WHD型智能温湿度控制器的设计方法,最多实现三路温度、湿度的测量与控制;结合RS485总线技术及上位机软件,可实现数据及状态信息远传,满足低压配电智能化及网络化发展的需求。1  硬件电路设计1.1 硬件设计的总体思路  硬件系统以单片机为核心,按功能可划分为:电源供电、温湿度测量、控制输出、人机对话以及通讯五个部分,如图1所示。  电源供电电路将AC220V或其他类型辅助电源转化为系统工作所需的直流电源。单片机将传感器测得的温湿度值进行比较、处理,确定输出控制部分继电器的工作状态,并显示和发送温湿度数值及输出控制部分的工作状态信息。人机对话部分具有按键信息录入功能,用户可根据实际情况,通过按键编程设置系统的工作参数。1.2 硬件的具体电路及原理  核心器件单片机选用STC公司的STC89C58RD+型单片机,它是一款兼容51内核的增强型8位机,片上资源丰富,抗干扰能力突出。STC89C58RD+(D版本)支持6时钟/机器周期,内含32K字节用户程序空间,片上集成1280字节RAM,16K字节EEPROM空间;支持ISP/IAP功能,无须专用编程器;片上还集成了看门狗电路及MAX810专用复位电路。  温湿度的测量选用SENSIRION公司开发的数字式温湿度一体传感器芯片SHT11。该传感器可同时测温度、湿度,并提供全程标定的数据输出,所以使用该传感器既可以降低硬件成本,又方便了整机测试。其技术参数如下表所示:  温度参数:   参数条件典型单位分辨率0.01℃精度0~60±1℃量程范围-40~120℃  湿度参数: 参数条件典型单位分辨率0.03%RH精度20%~80%±3%RH量程范围0~100%RH  该传感器与CPU之间的通讯采用二线制方式,即DATA(数据)线和CLK(同步时钟脉冲)线。测量三路温度、湿度时,CPU与传感器的连接电路如图2所示。CPU通用I/O口中的P1.0和P1.1,P1.2和P1.3,P1.4和P1.5分别与三路温湿度传感器SHT11连接,其中P1.0、P1.2、P1.4分别作为各路通讯的DATA(数据)线,P1.1、P1.3、P1.5分别作为各路通讯的CLK(同步时钟)线,DATA线需外加10KΩ的上拉电阻将信号提高至高电平(详情请参考SHT11数据手册)。实际使用时,传感器与控制器之间(即图中虚线部分)以屏蔽线连接,经验证,CPU与传感器之间的最大通讯距离为10米。如果使用74HC245或其他芯片提高I/O口的驱动能力,可增加通讯距离,但会降低系统的抗干扰性能,因此不予采纳。  系统采用LED数码管显示温度、湿度值,界面简洁明了。三路传感器测得的温度、湿度值以循环方式依次显示,显示部分共有7位数码管,其中4位用于显示温度值(显示范围:-40.0~100.0),并在编程状态下显示菜单及参数,2位用于显示湿度值(显示范围:0~99),1位用于显示当前显示或操作对应的传感器的编号(1~3)。数码管显示采用动态扫描方式,其驱动电路由集成电路74HC595及74HC164构成。74HC595是一款带有输出门锁功能的8位串行输入、并行输出(或串行输出)的移位寄存器,用于数码管的段驱动;74HC164的串行输入、并行输出功能用于扫描显示每一位数码管,如图3所示。  系统采用继电器或可控硅作为控制输出,电源部分采用开关电源方案,通讯部分采用RS485接口,具体电路设计请参考相关书籍,此处不予赘述。2  软件设计方法  系统软件设计包括以下四个部分:主程序、测量控制模块、显示模块及通讯模块。  主程序完成上电或复位初始化,复位看门狗,查询按键信息等功能,程序设计流程如图4所示。  程序初始化包括配置CPU的SFR,设置I/O口初始状态,从EEPROM读取工作参数,设置看门狗定时器的复位时间等。需要注意的是,一般只在主程序中喂狗,看门狗的复位时间时要设置的比测量程序中可能出现的最长等待时间还要长。以下给出主程序的部分C语言源代码。  void Main ()  {  WDT_CONTR = 0x00;//关闭看门狗  InitialEeprom();//读EEPROM  InitialIO();//初始化I/O状态  InitialSFR();//设置SFR

  • 光电液位传感器相比浮球开关有哪些优势

    光电液位传感器相比浮球开关有哪些优势

    利用光学原理工作的光电液位传感器,避免了任何机械接触,实现了对液位的精确检测。相反,磁性浮子液位开关依靠水的浮力驱动浮子沿着液面升降,通过这种方式激活磁簧管来监测液位。然而,此类设备易受到水垢堆积、安装不当等因素的干扰,导致浮子卡死或失效。在体积和整体设计方面,光电液位传感器小巧紧凑,支持多角度安装,而磁性浮子液位开关则较为笨重,包含移动部件,整体设计上略显逊色,且安装方向受限,仅能垂直向上或向下。光电液位传感器的稳定性和可靠性也更胜一筹,它不会受到磁场、温度或振动的影响。而磁性浮子液位开关由于内置磁铁,容易受到外部磁场、温度变化和振动的干扰,影响性能甚至造成磁性丧失。[align=center][img=光电液位传感器,600,461]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402181606472075_7586_4008598_3.jpg!w600x461.jpg[/img][/align]光电液位传感器能够检测距离水箱底部仅1毫米的液位,表现出极高的灵敏度。反观磁性浮子液位开关,由于浮子和磁铁的质量,必须设计一定的浸没深度以保证其能够浮起,这限制了最低测量液位的高度。若尝试通过下沉安装方式解决这一问题,则需在水箱底部设置较大的凹陷区域。准确性方面,光电液位传感器在水平面测量上的精度可达±0.5毫米,而磁性浮子液位开关的精度则为±2.5毫米,显示出前者在精确度上有明显优势。从寿命来看,[url=https://www.eptsz.com]光电液位传感器[/url]的标准使用寿命可以达到50,000小时以上,远超磁性浮子液位开关的10,000至20,000次开闭寿命,展现出更长久的耐用性。

  • 试验箱加湿及除湿方法探讨

    湿热试验箱为了实现试验条件,不可避免地要对试验箱进行加湿和除湿的操作,本文打算就目前大量在湿热试验箱中运用较多的各种方法进行分析,指出它们各自的优缺点和建议使用的条件。采用蒸汽加湿具有加湿快,能适应交变湿热试验在升温段对要求加湿量大的需要。 除湿的方法目前运用得最为广泛有两种,一是冷冻除湿法,另一种是固体吸湿剂除湿法。为防止新空气中的水汽在低温箱的蒸发器大量结霜影响制冷,需要用固体吸湿原理制成并能连续运行的转轮除湿机。目前这种除湿机的商品价格十分昂贵。

  • 冷热冲击试验箱怎么进行除湿

    冷热冲击试验箱在运行的过程中,为了保障空气和环境不受干扰,需要进行加湿和除湿,那么具体怎么运行的呢?  冷热冲击试验箱室为了实现试验条件,我们需要适当的控制好冷热冲击试验箱的温湿度,不可避免地要对冷热冲击试验箱室进行加湿和除湿的操作。  冷热冲击试验箱加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,起初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。  冷热冲击试验箱箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向实验室内加入水汽压使实验室中相对湿度升高。由于当时对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。同时对恒温室内排水也有一定的要求。  随着湿热试验由恒定湿热向交变湿热发展,要求有较快的加湿反应能力,喷淋加湿已不能满足要求时,蒸汽加湿和浅水盘加湿方法开始大量被采用并得到发展。  冷热冲击试验箱的在运行的过程中,需要注意一些细节方面,以免一些不当使用造成冷热冲击试验箱的故障,更好的运行冷热冲击试验箱。

  • 快温变试验箱的除湿方式

    快温变试验箱的除湿方式分为机械制冷除湿和干燥器除湿两类,机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水气凝结析出,这样就降低了湿度。干燥器除湿是利用气泵将试验箱内的空气抽出,并将干燥的空气注入,同时将湿空气送入可循环利用的干燥器进行干燥,干燥完后又送入试验箱内,如此反复循环进行除湿。 拥有自主知识产权的快温变试验箱具有良好的性能,主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。外型整体美观大方,保温层为硬质聚氨脂发泡加上少量的超细玻璃棉,具有强度高,保温性有好等特点。使用时可选配专用通讯软件可实现远程操作控制,与其它的软硬件具有广泛的适应性、安全性、可靠性和先进性,加上完善的多功能安全保护和报警装置,可实现无人值班的工作要求。`

  • 光电式倾倒开关与机械式倾倒开关对比

    光电式倾倒开关与机械式倾倒开关对比

    [font=宋体][color=#1E1F24]光电式倾倒开关利用专门的光电技术进行非接触式检测,从而输出开关倾倒状态信号。相对而言,机械式倾倒开关内部的钢珠位于金属中心杆与金属外壳之间,当开关处于直立状态时,钢珠在重力作用下使金属中心杆与金属外壳相互连接;而当开关发生倾倒时,钢珠在滚动过程中离开中心杆,使得中心杆与外壳的连接断开。在此过程中,钢珠以点接触的方式进行直接通电。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]光电式倾倒开关采用专利防振动结构,使其在设备振动时不会产生误判。相对而言,机械式倾倒开关在电暖器风扇马达或摇头机构工作时容易产生振动,导致钢珠产生一定的跳动,使得中心杆与外壳之间的连接处于极不稳定的状态,时断时续,从而产生误信号。即使多个开关同时使用,由于设备振动时所有开关里的钢珠会同时上下运动,因此错误信号依然会产生。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]光电式倾倒开关的外壳和支座均由塑料材质构成,主要部件为光的发射及接收管,其使用寿命可长达[/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24]10[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]万小时以上。由于采用非接触性解决方案,金属部件的氧化与否不会影响元件性能,因此具有较长的寿命和较高的可靠性。相对而言,机械式倾倒开关的部件包括钢珠、金属中心杆和金属外壳,由于均为金属材质,容易发生氧化、腐蚀而导致接触不良,可靠性较差,寿命较短。[/color][/font][align=center][img=光电倾倒开关,543,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310211533021363_7918_4008598_3.jpg!w543x302.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24]光电式倾倒开关的倾倒角度由模具进行控制,因此精度较高,可控制在±[/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24]5[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]度范围内。相对而言,机械式倾倒开关的中心杆在组装过程中容易发生歪斜,导致其理论动作角度误差较大。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]光电式倾倒开关可以直接安插在[/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24]PCB[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]板上并进行焊接操作,实现方便、简单、可靠的装配效果。相对而言,机械式倾倒开关需要先安装支架,再安装两个开关,最后进行焊接操作,整个过程相对繁琐。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][url=https://www.eptsz.com]光电式倾倒开关[/url]的外壳材质为塑料,因此在电路板设计时相对简单且使用起来较为方便。相对而言,机械式倾倒开关的外壳为金属材质,布板时需要考虑电气距离等因素。在了解后,就可根据其特点来选购合适自己的液位边传感器。[/color][/font]

  • 解决浮球开关卡死不工作方案

    解决浮球开关卡死不工作方案

    [size=24px][font=宋体]浮球开关大多是在水箱上开孔固定的,或者是采用支架固定。浮球开关是属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且是直接接触液体的,因此容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。将浮球开关换成电容式液位开关,对比于浮球开关可靠性更高、安装简单、价格便宜。[/font][img=,665,753]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212121053221623_6224_4008598_3.png!w665x753.jpg[/img][font=宋体][font=宋体]电容式液位开关是不直接接触液体的,更好的保护水质。电容式液位开关是直接紧贴于水箱外壁安装(壁厚小于[/font][font=Calibri]5mm,[/font][font=宋体]其它可定制),不需要在水箱上开孔,安装方便、更加节省时间。电容式液位开关体积小、检测精度高、反应灵敏,适用于除湿器、香薰机、饮水机等设备上。[img=,690,366]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212121053416396_1585_4008598_3.jpg!w690x366.jpg[/img][/font][/font][/size]

  • 光电倾倒开关在加湿器的应用

    光电倾倒开关在加湿器的应用

    [align=left][font=宋体]在加湿器的设计中,光电倾倒开关是一个重要的部件。它主要用于检测加湿器是否被倾斜或倒置,从而防止水或其他液体在加湿器中泄漏。[/font][/align][align=left][font=宋体]光电倾倒开关的核心部件是红外发光二极管和光敏接收器。在非倾倒状态下,内置的滚珠会处于发射管与接收管之间,这样光路被阻挡,输出为低电压状态。而当加湿器被倾斜或倒置时,发射管与接收器会导通,光路不再被阻挡,从而输出高电压状态。[/font][/align][align=left][font=宋体]这种开关具有体积小、安装简易、灵敏度高、角度判断准确、稳定性强、无机械接触面等优点。它的安装方式可以是水平安装、垂直安装或倒装,这使得它能够适应各种不同类型的加湿器设计。[/font][/align][align=center][img=倾倒开关,605,256]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051650511707_5062_4008598_3.jpg!w605x256.jpg[/img][/align][align=left][font=宋体]由于[url=https://www.eptsz.com]光电倾倒开关[/url]的使用,加湿器的使用变得更加安全和方便。它不仅能够防止水或其他液体在加湿器中泄漏,从而避免可能的电气火灾和设备损坏,还能够通过自动关闭机制来节省电力。[/font][/align][align=left][font=宋体]光电倾倒开关在加湿器的应用中起着重要的作用。它通过准确检测设备的倾倒状态,确保了加湿器的安全和稳定运行,同时也为消费者提供了更加便捷和可靠的使用体验。[/font][/align]

  • 【原创大赛】扬子半导体除湿机水满不停机故障检修

    【原创大赛】扬子半导体除湿机水满不停机故障检修

    [font='宋体'] 近两年,半导体[/font][font='宋体']除湿机[/font][font='宋体']作为[/font][font='宋体']新宠[/font][font='宋体'],吸引了不少粉丝。看中它体积小、重量轻、电耗少、噪声低、价格便宜的优点,前不久,[/font][font='宋体']公司为质检部门的几间小房间配置了几台,每台才一百多元。这不,没用几个月,实验员找来说,一台机器水满不停机,搞得地面湿湿地。虽然厂家称保修一年,一百多元的东西返厂修理,来往折腾太麻烦。这类加湿器原理简单,电路也不复杂,自己检修吧。[/font][font='宋体'][b]一、外形结构[/b][/font][font='宋体']据说是网上价格最低、卖得比较火的一款,一键式傻瓜操作:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110031538249844_4809_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体']背面底部是透明塑料积水箱,电源线:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110031541317258_4891_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体']主要技术指标,功率25W,的确很低。但抽湿量最大才300ml/24小时,很小,说明书说只适用于20平方以下房间:[/font][font='宋体'][img=,690,612]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110031544259390_2999_1807987_3.jpg!w690x612.jpg[/img][/font][font=宋体]背面贴的商标,有使用说明书、三包联,是正规厂家的产品:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110031538252764_7097_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][b]二、故障点检查[/b][/font][font='宋体']根据表面现象分析,水满不停机,一般应首先检查水位检测电路。[/font][font='宋体']除湿器背面下部,安装透明塑料积水箱:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110031545587732_1187_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体']取下积水箱,看见内部有白色一个塑料浮筒,应该是采用机械微动开关发出水位信号。积水箱水满时,浮筒位置最高,顶下微动开关的杠杆,使微动的常闭触点被断开、停止机器工作,同时,微动开关的常开触点被闭合、点亮面板上“停止工作”的[font=Times New Roman]LED[/font][font=宋体]红色指示灯。[/font][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110031546321469_1690_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体']取下积水箱后,看见机器内有一个小金属件:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110031546320532_6564_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][font='宋体']根据这个小金属件的外形,分析它是水位检测微动开关的金属压杆:[/font][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110031546323198_4423_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font=宋体][font='宋体'][font='宋体']再察看机器内部安装水位微动开关的地方,发现微动开关没有压杆,应该是脱落了:[/font][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110031546331768_3741_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font][font=宋体]把微动开关取下来看看,卸下固定微动开关组件的这两颗螺丝:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110031546329434_2866_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][font='宋体']取下微动开关组件后,看的更清楚,微动开关压杆处的塑料损坏、压杆脱落了:[/font][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110031546329536_5739_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体']在开机的情况下,用手指模拟水满、压下微动开关,机器立即停机,面板上的红色[font=Times New Roman]LED[/font][font=宋体]灯亮,证明该机其他部分是正常的,只有这个微动开关损坏。[/font][/font][font='宋体'][b]三、修复[/b][/font][font='宋体'] 分析微动开关损坏的原因,积水箱在抽插过程中,作用力较大,直接冲击微动开关压杆,长期以往,塑料结构疲劳损坏、压杆脱落,这是设计上考虑不周的问题。设计上的缺陷不好修改,只有从微动开关选型方面,选结构更加牢固的型号。选下图这种微动开关:[/font][font='宋体'][img=,690,416]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110031546332915_5959_1807987_3.jpg!w690x416.jpg[/img][/font][font='宋体']在[font=Times New Roman]TB[/font][font=宋体]上拍的,[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]元钱[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]只包邮,型号[/font][/font][font=Tahoma][color=#3c3c3c]KW11-[/color][/font][font=宋体][color=#3c3c3c]N[/color][/font][font=Tahoma][color=#3c3c3c] 3P[/color][/font][font=宋体][color=#3c3c3c],[/color][/font][font=宋体][color=#3c3c3c]5A/250VAC[/color][/font][font=宋体][color=#3c3c3c]:[/color][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110031546335708_7298_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体']将微动开关对准脚位焊接安装好,把积水箱装回去,插电开机,正常工作,蓝色[font=Times New Roman]LED[/font][font=宋体]工作指示灯亮:[/font][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110031603491633_8466_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][font='宋体']积水箱水满后,微动开关动作,停止除湿工作,红色[font=Times New Roman]LED[/font][font=宋体]指示灯亮,提醒倾倒积水:[/font][/font][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110031604070902_9537_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][b]维修后语:[/b][/font][font='宋体']根据检修的情况,这款网红半导体除湿机的水满停机微动开关的动作机构设计存在不合理问题,当使用频繁或使用者用力过猛,会使微动开关损坏、金属压杆脱落,造成水满不停机故障。使用时,应当小心轻轻抽插积水箱。由于该机除湿量小,一般两三天才会积满一箱水。出现水满不停机故障后,若不愿进行维修,采取人工定时倾倒积水的形式也行,要麻烦些。或连接排水胶管直接引入下水道或更大的外置容器。另外吐槽一句,这款机器没有湿度显示、除湿量太小,除湿过程缓慢考验耐心,不适合房门开关频繁的房间,该机所谓智能除湿,不过是开机后一直到水满停机,作为家庭玩玩还可以,商务使用还是选用压缩机型的为好。[/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][/font]

  • 分体式液位传感器在除湿器里面实现什么功能?

    除湿器,可分为民用除湿器和工业除湿器两类,属于空调家庭的一部分,一般由压缩机、热交换器、风机、水贮器、外壳和控制器组成。分离式液位传感器通常用于除湿器内水箱液位变化的检测。通常,当贮水器内部上升到传感器位置时,传感器给出信号,以实现满水提醒功能,防止水溢出。分离式液位传感器是非接触式的检测,顶部的透镜与传感器分离。因此,使用分离式光电液位传感器时,必须在水箱上设计一个透镜(可由我们的结构工程师协助)。通常,透镜与水箱一起成型,以避免成本的增加。[align=center][img]https://uploader.shimo.im/f/VFkrEvRSPrse2bWF.jpg!thumbnail[/img][/align]分离的光电液位传感器采用光学反射原理,内置发射接收管。当液体不接触时,发射极管发出的光直接返回接收器。当液体覆盖透镜时,光在液体中折射,因此只能接收到少量的光。分离的光电液位传感器不受温度、压力、磁、腐蚀等因素的影响,具有可靠性高、寿命长、无需维护等特点。而且面校验,免调试,可以直接安装。因此,在除湿器上采用了分离的液位传感器,直接连接电路即可分离液位传感器还可实现咖啡机、净水器等的缺水保护功能。

  • 管道式液位传感器相比浮球开关有哪些优势

    管道式液位传感器相比浮球开关有哪些优势

    [font=宋体][back=white]管道光电液位传感器相比浮球开关,管道式液位传感器具有以下几个优势:[/back][/font][font=宋体][back=white]高精度:光电管道传感器采用红外光学组件进行感应,通过光折率的变化来判断液位状态,因此具有更高的精度。相比之下,浮球开关的精度较低,容易受到外界因素的干扰,导致误判或不准确的测量结果。[/back][/font][font=宋体][back=white]可靠性高:传统的机械式浮球开关容易出现卡死或失效的问题,而光电管道传感器采用光学原理,没有机械部件,因此不会出现卡死或失效的情况。同时,电容式传感器的感度会随着时间的推移而衰减,导致不可控性失效,而光电管道传感器不受感度衰减的影响,保持稳定的性能。[/back][/font][align=center] [img=管道光电液位传感器,600,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308221607330393_393_4008598_3.jpg!w600x400.jpg[/img][/align][font=宋体][back=white]应用广泛:光电管道传感器适用于各种清水管道的缺水或满水检测,如扫地机器人、洗地机、拖把机、饮水机、加湿器、咖啡机、洗碗机等。而浮球开关由于机械结构的限制,只能适用于特定的应用场景。[/back][/font][font=宋体][back=white]综上所述,[url=https://www.eptsz.com]管道式液位传感器[/url]相比浮球开关具有高精度、高可靠性和广泛的应用范围等优势。这些优势使得管道式液位传感器成为清水管道缺水或满水检测的理想选择。[/back][/font]

  • ISO9001案例分析

    ISO9001案例分析(11-20) 〖案例011〗某乡办企业承接开关厂开关柜箱体的焊接加工,审核员发现焊点间距分布不均匀,问工人:“工艺指导书对于焊点间距有没有规定?”焊工回答:“工艺没有规定,我们都是很熟练的焊工,凭经验就知道应该掌握的焊接间距。”审核员在查看《焊接工艺》时看到对于箱体每边有焊接点数的规定,但没有间距要求。但是在检验科查阅《焊接检验规程》时看到规定:“焊点应该分布均匀,两点之间距离应为10cm±2cm。” 上述两份文件均由总工程师批准。 案例分析:本案的《焊接工艺》和《焊接检验规程》对焊接的要求不同,说明文件之间没有协调一致,违反了标准“4.2.3文件控制”的“a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的。”这种情况在审核中经常发现,原因在于领导在审批文件时,只是履行形式,没有认真地把文件审查一遍,以便将不合理或矛盾的地方排除。

  • 一种智能温湿度控制器的设计

    一种智能温湿度控制器的设计蔡昀羲 (上海安科瑞电气有限公司 上海嘉定 201801)摘 要:介绍了一种智能温湿度控制器的设计方法及应用,最多实现三路温湿度的测量与控制;结合RS485总线技术及上位机软件,可实现数据及状态信息远传,满足低压配电智能化及网络化发展的需求。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/21/93834hw.jpg1.2 硬件的具体电路及原理  核心器件单片机选用STC公司的STC89C58RD+型单片机,它是一款兼容51内核的增强型8位机,片上资源丰富,抗干扰能力突出。 http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/11/151636j0.jpghttp://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/11/152021lg.jpg  系统采用LED数码管显示温度、湿度值,界面简洁明了。 http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/11/15341zh.jpg  程序初始化包括配置CPU的SFR,设置I/O口初始状态,从EEPROM读取工作参数,设置看门狗定时器的复位时间等。需要注意的是,一般只在主程序中喂狗,看门狗的复位时间时要设置的比测量程序中可能出现的最长等待时间还要长。以下给出主程序的部

  • 【资料】转轮除湿机使用常识

    1、工业产品中光学镜头,磁记录材料(包括光盘),影像胶片,电子信息媒体,电子原器件,仪器,仪表,粉末材料,纸张,木材,丝绸,皮革烟草,食品,茶叶,粮食等都是需要控制湿度的物品  2、空气中的湿度和温度一样无处不在,无处不有的,南方的黄梅季节温度不高,湿度很大,人就感到闷热难受。同时潮湿和霉菌对金属氧化所造成的损害随时在不自不觉地发生。环境相对湿度大于60%霉菌即可生长,湿度大于85%以上是霉菌的高发环境。  3、转轮除湿机分化学除湿和冷冻除湿,本文专指冷冻除湿。冷冻式转轮除湿机采用压缩机制冷的原理除湿。空气中的水分在进入蒸发器对冷凝结霜,然后积聚滴出,排入下水口。除湿机与空调器除湿方式不同。空调器除湿是使整个空间温度下降除湿,在夏季,炎热天气的条件下较为适用。除湿机除湿是机器内部降温,把空气中的水排出,对空间的温度反而略微上升,但温差反映不明显,比较适用四季,用电量也节约。  4、转轮除湿机应避免放在热源旁使用,要保持进出风口的畅通,一般情况下除湿机应放在空间的居中较合适,周围应有足够的空间,不要堆放物品。保持空气流畅,可以达到除湿的效果均匀。  5、转轮除湿机在低温(18℃以下)环境条件使用,都会结霜或结冰,带除霜功能的除湿机会自动化霜,但不带除霜功能的除湿机,可用人工化霜(断电的方式)。一般情况下温度低,湿度也低,湿度低于40%以下,除湿的效果可能不明显,速度也较慢,这都属于正常现象。  6、名义除湿量是在标准环境条件下测定的若除湿量标50升/日,就是指在30℃/RH80%的环境下24小时测定的出水容积。  7、消费者在购买除湿机时,对除湿量的计算要综合考虑噪音等指标,一般除湿量较大的除湿机,噪音较大,属工业设备类型,若需要噪音小而除湿要达到要求,建议多购买几台小型除湿机  8、转轮除湿机在运行过程中,出风口排出热风是机器正常运转的现象,冬季湿度低,出风口温度也明显下降,属正常现象

  • 【转帖】除湿机使用常识

    除湿机的原理及用途   除湿机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成,其工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水份冷凝成水珠,变成干燥的空气排出机外,如此循环使室内湿度降低。   因此除湿机广泛应用于实验室、计算机室、计量室、图书室、档案室、办公室、仪器仪表房、医院、配电间、银行、物资储备、食品及农作物仓库等场所,使电子产品、光学仪器、精密设备及贵重物品避免了潮湿、霉变的噩运。   近年来随着人民的生活水平不断提高,人们的消费观念的更新,除湿机也逐步走入家庭,成为许多家庭中不可或缺的一员。特别在梅雨季节,它们成了高档服装皮具、高档家用电器的保护神,成了风湿、呼吸系统等疾病的病人以及老人、产妇及婴幼儿的保健员,为所有需要适宜湿度的用户创造一个良好的环境。