当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

智能科电力仪

仪器信息网智能科电力仪专题为您提供2024年最新智能科电力仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括智能科电力仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的智能科电力仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合智能科电力仪相关的耗材配件、试剂标物,还有智能科电力仪相关的最新资讯、资料,以及智能科电力仪相关的解决方案。

智能科电力仪相关的论坛

  • 浅析智能电力仪表在污水处理上的应用方案

    低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。一、技改工程现场状况根据现场技术反馈情况,改污水处理厂原有配电及控制设备成套已经运行2年,现在随着自控系统及管理水平的提高,以及从节能节排管理方面考虑,增加对每个回路的电机实时的运行状态及运行功率的监测,分析每个时断电机运行功率的大小,合理调度电机运行数量既能够完成工作量又实现节能。但考虑到技改成本的控制,我们基于现在智能网络仪表的设备采集数据平台,设计一套低成本污水处理电机实时监测系统。二、方案设计不改动原有供电电路及控制回路:增加开口式电流互感器采集每个电机控制回路的实时电流值,取电器柜或控制柜内三相四线或三相三线电压信号输入至智能仪表,智能仪表采用屏装在配电柜或控制面板上。1、开口式互感器技术参数及产品介绍开口式电流互感器又称开启式电流互感器或开合式电流互感器,主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。2、主要技术指标供应HED系列智能多功能电力仪表在某污水处理厂电机(MCC)基于低网络智能电力仪表及电动机保护器实现智能化监控系统方案a.开口式CT一次电流100-6300A,二次电流5A,1Ab.额定工作电压AC0.66kV(GB/T156-2007)c.额定频率50-60Hzd.环境温度-30度~70度,最高耐温120℃e.海拔高度≤3000m;工频耐压3000V/1min 50Hz用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所3、配电柜或控制面板上增加智能网络电力监控仪表;产品的设计充分考虑了成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:a.可直接从电流、电压互感器接入信号;b.任意设定PT/CT变比;c.仪表显示可滚动设置;d.I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;e.可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, 组态网等);f.方便安装,接线简单,工程量小;h.仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后仪表继续运行;四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。

  • 电力监控软件在智能配电系统中的应用

    0  引言  当前,国内很多建筑配电仍普遍采用干式变电器配以低压电缆分接箱实现分散供电,给整个系统的运行管理带来了很多的不便。计算机技术和网络通信技术的日趋成熟,配电系统测量、控制等功能智能化、网络化是发展的必然趋势,配电系统运行中的各种问题可以通过微机全面解决。  智能化配电系统由开关配以具有通信功能的智能化元件,经数字通信与计算机系统网络连接,实现对分散分布的低压电缆分接箱内开关设备运行进行自动化管理。系统可实现数据的实时采集、数字通信、远程操作与程序控制及设备维护信息管理等功能。1  项目概况  上海核工程研究设计院是隶属于中国核工业集团公司的重点研究设计单位,该院新建大楼系统分为配电室和楼层部分,配电室高压部分采用ACR330ELH采集谐波数据,WHD72采集温湿度数据;低压进线侧采用ACR320ELH采集谐波、功率因数等数据, ACR220EK网络电力仪表采集测量电流,开关状态由辅助触点接入ACR220EK仪表的DI(开关量输入)接口。楼层部分由ACR220E采集电能数据。所有电参量数据由仪表的通讯接口经RS-485总线传给上位机,实现遥测、遥控和遥信功能。 2  系统拓扑结构  上海核工院电力监控系统的拓扑结构如图1。系统多采用分布式结构,按功能或区域进行划分,模块化设计。整个系统一般分为三层,即现场层、中间层、主控层。  现场层主要任务是将现场的各种配电系统的运行参数进行采集和测量,并将采集和测量的各种数据传输给监控系统。其主要设备是:ACR330ELH、ACR320ELH谐波表,WHD72D温湿度仪表、 ACR220EK网络电力仪表,装设在现场的电缆分接箱内。上述设备均相互独立完成各自的功能,不依赖主控计算机运行,所有仪表都具备RS-485 通信接口,通过现场的RS-485总线将检测到的各项电参数和状态信号实时传输到中间层的数据处理单元。  中间层位于现场层与主控层之间,由光电隔离器、串口服务器构成,现场485总线通过光电隔离器串口服务器与交换机相连,完成现场层设备与主控计算机之间的网络通信联接、数据交换。  主控层位于中控室或值班室,配置高性能、高可靠性工业级计算机、UPS不间断电源、打印机、报警装置等。Acrel-3000电力监控软件安装在主控计算机上,通过软件的人机界面和各种管理功能实现对整个配电系统的实时监控。  上海核工院新建楼层监控中心位于1层消控室,配电室位于地下2层车库,距离不超过1200米,直接通过铺设RS-485总线进行通讯即可,考虑到现场地理位置及走线方便合理等问题,采用8路RS-485网络可将所有配电室监控点覆盖;楼层部分考虑到走线方便问题,采用3路RS-485网络,通过竖井、吊顶拉到消控室。3  Acrel-3000电力监控组态软件解决方案   Acrel-3000电力监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,比如在分布式网络应用中,所有应用(例如趋势曲线、报警等)对远程数据的引用方法与引用本地数据完全相同,通过“组态”的方式可以缩短自动化工程师的系统集成的时间,提高集成效率。  该系统实施后,实现了各类用电设备的电能报表,各用电回路的实时电参量遥测,重要回路的电能质量(含谐波)分析,以及重要回路的负荷用电趋势等功能,图表分别见图2、图3、图4。4  结束语  在电力监控系统中配置网络电力仪表,具有实施简明,投资少等显著优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率。同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。

  • 电力监控系统在淄博运动员公寓智能配电系统中的应用

    摘 要:本文介绍基于Acrel-3000电力监控软件和电力监控仪表,设计并实现了一套分散式采集和集中控制管理的配电自动化系统。系统实现了微机在配电室中无人管理的功能,省去了值班人员现场操作的烦琐,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。 关键词:电力监控软件;电力监控仪表;智能配电系统;应用0  概述  当前,国内很多建筑配电仍普遍采用箱式变电站配以低压电缆分接箱实现分散供电,给整个系统的运行管理带来了很多的不便,计算机技术和网络通信技术日趋成熟,配电系统测量、控制等功能的智能化、网络化已是发展的必然趋势,配电系统运行中的各种问题可以通过微机全面解决。  智能化配电系统由开关配以具有通信功能的智能化元件经数字通信与计算机系统网络连接,实现对分散分布的低压电缆分接箱内开关设备运行的自动化管理。系统可实现数据的实时采集、数字通信与程序控制及设备维护信息管理等功能。  本文以淄博运动员公寓(后改名为齐盛国际宾馆)电能管理系统为例子,简单介绍以下变电站的智能化管理。1  系统分析  山东省第22届运动会将于9月19日在淄博举行,淄博运动员公寓正是为此服务的。  据悉,为保证第十一届全运会和第二十二届山东省运动会的召开,淄博市运动员公寓作为两运会服务的体育配套项目,从去年开始进入论证阶段。经多次论证,今天,中国建筑方面的专家组成的评审团开始对方案进行评审。据了解,根据淄博市城市总体规划与淄博市新区发展规划,淄博市运动员公寓将建于淄博新城区核心区内,在规划政务区东北角,中润大道南面,西十路西面,整体呈现南高北低。运动员公寓预计总用地面积约22公顷,总建筑面积121660平方米,地上   建筑面积为102922平方米,地下建筑面积为18738平方米,绿化率达到65%。  在整体布局上,淄博市运动员公寓采用园林式分散组合形式,兼顾独立和联系;建筑以现代的北方园林建筑风格为主,兼顾实用与创新;环境的创造以北方现代园林形式为基础,兼顾传统与特色。特别是在节能设计上,本着“超低能耗,自然通风,天然采光,健康空间,再生能源,智能控制”的原则,外墙门窗均采用高效保温隔热系统,有效提高维护结构的性能;在建材选用上,采用轻质新型隔墙材料,减少建筑自重,节约结构构件用料。  淄博运动员公寓电力监控和电能管理项目是2010年7月份开始的项目,旨在通过该系统实现运动员公寓电力系统的集中管理和检测,实现远程智能化配电系统。  项目启动前买方需提供配电系统一次系统图、平面图、二次系统图等,以供卖方设计参考。卖方按照买方的实际需求和智能元器件的功能,完成系统的设计,主要功能为:一次主接线图界面显示;电参量遥测及电参量越限报警;事件记录,系统运行异常监测;故障报警及操作记录;电能报表查询与打印;系统负荷、用户权限管理等主要功能,实际细化功能卖方可以根据买方的使用习惯和需求做可行性修改。  整个系统采用网络分布式结构,监控主机位于2#楼前面地下一层的动力中心中,其他5个配电室分别位于1#、2#、3#、4#地下一层(其中3#有南北两个配电室)。该项目实现了淄博运动员公寓4个楼内电力系统的智能管理。设计方案为4个楼内的5个配电室,通过光电转换器经过光纤拉倒2#楼前面地下一层的动力中心。5个配电室现场放置通讯机柜,仪表数据通过485接口,MODBUS通讯协议经光电转换器输送到动力中心。2  系统的结构   本系统采用分层分布式计算机网络结构即间隔层、通讯层和站控层如下图所示:  隔层主要的设备为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。  中间层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户,同时用户可以通过系统软件发送指令至现场设备,实现远程遥控功能。  以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。3  Acrel-3000电力监控组态软件解决方案   Acrel-3000电力监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,比如在分布式网络应用中,所有应用(例如趋势曲线、报警等)对远程数据的引用方法与引用本地数据完全相同,通过“组态”的方式可以缩短自动化工程师的系统集成的时间,提高集成效率。  该系统实施后,实现了各类用电设备的一次系统图显示、各回路实时电参量遥测、重要回路电能报表、以及进线回路的负荷用电趋势、重要回路的分合闸报警、用户权限管理等功能,图表分别见图2、3、4、5、6、7。  系统一次图:直观地显示低压系统各回路的三相电流及运行状况。  实时电参量:低压各回路三相电流、电压、功率、频率、电能数据等查询、打印及导出。  电能报表:重要回路电能按时间短进行查询计算、打印、导出。  趋势曲线:各进线回路及重要出线回路电流负荷趋势曲线历史记录查询。  分合闸报警信息:各重要回路分合闸遥信报警,实时报警及历史报警查询。  用户权限管理:用户可配置不同用户权限,增减用户,修改密码等。  系统特点:通讯线接点少,画面显示直观,数据刷新快,及时反应现场设备的运行状况,同时系统操作简单,方便用户使用,各种功能可根据用户的需求灵活变化,系统的设计快捷方便,修改软件也不繁琐。4  结束语  在电力监控系统中配置网络电力仪表,具有实施简明,投资少等显著优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率。同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。

  • 电力监控软件在上海核工院智能配电系统中的应用

  该系统实施后,实现了各类用电设备的电能报表,各用电回路的实时电参量遥测,重要回路的电能质量(含谐波)分析,以及重要回4  结束语  在电力监控系统中配置网络电力仪表,具有实施简明,投资少等显著优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率。同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。

  • YJM-54/55型高压电力设备非接触智能预警系统

    简介 高压电力设备非接触智能预警系统(以下简称:智能预警系统)是根据作业车辆在超越高压电力设备规定安全范围作业时在非接触状态下的一种智能预警警示系统。此智能预警系统分为两个模块,即发送模块(发射端)及接收模块(接收端),通过2.4G无线方式传输数据,无障碍情况下数据通讯传输距离可达200米以上,可满足现场距离的需求。发送模块(发射端)、接收模块(接收端)可采用本地电源供电(12V~24V)及电池供电,其中电池供电为选配,本地电源可正常供给时不需安装,本使用手册中针对YJM-54及YJM-55两个型号,其中YJM-55增加了无源开关量输出及485输出端口,485接口支持MODBUS协议可方便的接入自控系统中。工作原理智能预警系统将接收到的监测信号进行前端分析处理,取出50HZ工频信号,经过数字滤波排除干扰信号,分析其信号强度,当达到预设值时发出无线报警信号给接收端,接收端在接收到该信号后报警,提示用户设备已接近强电,请注意危险。预警系统只对220V以上工频50HZ-60HZ的电压预警,电路通过数字滤波抗干扰,稳定可靠。特别注意:智能预警系统不对直流、高频、静电预警,该设备主要用于对检测架空线下施工的作业车辆预警的系统,检测的电压可根据需要通过接收端人机界面设置。性能指标发送端电池发送模块采用本地供电并配有700mAh充电电池(注:电池为选配不在标准配置中),正常为本地12V-24V电源供电,充电电池在正常供电情况下为浮充状态,浮充电流很小,当出现电源故障时由聚合物充电电池供电,保证正常工作,并在电源不稳定时提供可靠工作电源,此电池可根据需要安装,如使用本地电源较稳定是不用安装的,如需测试时使用电池则较为方便。无线报警信号传输距离无障碍的情况下通讯距离可达200米以上,如在有障碍较密闭的空间或有屏蔽的情况下传输距离会有所缩短,具体情况要视现场而定。发送端报警距离由于报警距离与电压有一定函数关系,电压越高其在空间某点产生的工频电场强度越大,通过对其电压的设定及内部采用不同的处理网络设定相应的报警距离,报警距离符合《国家电网电力安全工作规程(线路部分)》规定,安装时注意天线的角度、方向、是否有屏蔽物等。由于输电线路周围的工频电场强度与线路运行电压、线路参数(包括导线直径、分裂导线数、分裂间距)、塔型结构有关,多回路输电线路同塔架设或平行架设时,输电线路周围的工频电场强度还与其相序排列有关,在其它条件不变的情况下工频电场强度与距离存在一定的函数关系,现场的实际情况虽较复杂,但作业车辆是边线作业且对于最下面的一根线,因此情况又可以简化,实际上通过现场各种环境的测试,对于同一电压设定三种工况情况用于模拟不同类型的现场情况,这三种情况分别对应于三个灵敏度“3”、“2”、“1”,用于选择同一电压不同类型的环境,可以根据需要调整同一电压下如(35KV)的报警距离的远近,灵敏度的选择具体可请参看5.4节。支持电压等级目前支持的电压等级为10KV、≥35KV、边界报警,其中≥35KV用于大于等于35KV以上的场所,电压包括35KV、66KV、110KV、220KV、330KV、500KV。边界报警用于支持自定义报警距离的一种方式,如以上所支持电压等级的距离不能满足要求时,可以自行设定报警的距离,操作简单方便,可在目视情况下将检测点移动到距带电导线合适的距离,此时需严格按操作规程操作,安全距离请参考《国家电网电力安全工作规程(线路部分)》中的安全距离,按下“设定”键,通过自动及手工微调后设定当前点为报警边界,设定完成后当检测端远离后再次靠近此报警边界时,接收端则会报警,提示操作危险。具体操作方式请看5.5节工作温度发送端-35-70℃(室外工作),接收端-20℃-60℃(在操作室内工作)湿度发送端为铝防水盒已做了防尘、防水处理,防护等级IP65,应保证发送端设备密封及定期进行检查。

  • 网络电力仪表品种及选型方法

    1、概述网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。2、国内主要品牌及型号国内生产网络电力仪表厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:雅达YD2200、YD2100、YD2110、YD2050、YD2030、YD2020智能电力检测控制仪表;溯高美DIRIS A20、A40,DIRIS CMV2;上海二工PD800H、PD800H-M13、PD800H-M14、PD800H-X13、PD800H-X14;保定华异特HYT-DN多功能电测仪;珠海派诺PMAC9900E综合电力测控仪等等。3、产品说明u 特点ACREL公司集多年电力测量产品设计之经验,采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成了该系列网络电力仪表。产品的设计充分考虑了成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:可直接从电流、电压互感器接入信号;可任意设定PT/CT变比;仪表显示可滚动设置;I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;多块仪表可设置不同地址;可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等);LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高;方便安装,接线简单,工程量小;仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。u 功能ACREL公司集多年的专业经验,推出了网络电力仪表。它是采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成。每个仪表可测量多种参数,作为远端监控系统(SCADA)的前端;可联网使用,亦可单独使用。网络电力仪表采用异步半双工RS485的通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,以满足您的自动化通信系统,使用低成本的屏蔽双绞线配线即可构造一可靠的通讯网络。不管是在微弱之照度下,亦或是完全漆黑的情况下高亮度发光LED显示器都会为您提供清晰的数据显示。对于该网络电力仪表的使用者来说,可以轻易地在短时间内学会本机四键式操作法,该电力仪表提供多窗口式显示功能,可让使用者同时读取多项电力参数。u 应用该系列网络电力仪表的应用领域非常广泛而且便于系统集成,凡是有电力供应的地方都有它们的用武之地,特点是在对电力品质、电力安全有较高要求的场合以及有自动化需要的场合。它适用于如下领域,并且已有众多成功应用经验。能源管理系统变电站自动化配电网自动化小区电力监控工业自动化智能建筑智能型配电盘、开关柜

  • 电力仪表节能计量

    电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可及时发现纠正用电浪费,为建筑节能考核提供数据。一、 电力仪表节能计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电能的统计与管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电力监控与电能计量管理。  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。   针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量。  用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能][/size][/sup]。  电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要场合需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表。二、 电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。三、 系统结构及实现的功能  大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等,并可生成各种报表及分析曲线等供用户查询使用。  (4)事件记录与故障报警,系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的事件均具有详细的记录功能,对开关变位、参量越限等信息还具有报警功能。

  • 【转帖】美科学家将地沟油提炼成可感知温度的智能涂料

    美科学家将地沟油提炼成可感知温度的智能涂料作者:蓝建中 来源:科技日报 时间:2010-4-26 [list]在近日举行的美国化学学会上,科学家宣布成功研制出了一种可以“感知”温度的智能涂料。将该材料涂抹在屋顶,不仅可以在炎热的夏季反射太阳光,降低高昂的电费,而且当冷空气袭来,还能转变角色,把太阳能运输到屋里,保持室内的温度。   [b]节约电力 [/b]  据physorg网站报道,这种智能涂料取自于快餐馆的废弃食用油,当室外温度超过某一预设值时,材料可以在反射与吸收太阳能之间进行自动切换。   美国环境能源有限责任公司副主席、智能材料研究项目负责人本杰明温表示:“该涂层材料极具实用价值。与传统屋顶相比,这种生物智能屋顶可以对外界环境做出判断,降低制冷或制热成本,有利于节约燃料和电力,减少石油材料屋顶有机物质的挥发。此外,新材料还将解决厨余食用油的处理问题。”   [b]“感知”温度[/b]   科学家已经证实,白色屋顶可以反射阳光,降低室内温度,因此可以显著减少燃料的使用,减缓全球暖化。但白色屋顶在冬季却给住户带来额外的能源开销。   “感知”温度的智能涂料将解决这个难题。实验显示,在温暖天气中,涂上智能材料的沥青屋顶温度将可以下降50%-80%;而在寒冷天气中,温度可提高 80%。通过改变涂层中的化学成分比例,其功能就可以在反射和吸收太阳光中转变。   本杰明温表示:“即使屋顶的温度只增加或减少一点,人们也可以看到电费账单发生的巨大变化。”   [b]防火无毒 [/b]  在涂料制作过程中,废弃食用油首先被液化为一种液态聚合物,聚合物在需要时可固化为塑料。与未经加工过的食用油不同,该聚合物不会散发出任何味道。理论上讲,使用不同的添加剂,制造商可将聚合物加工成任何形状,颜色可从透明到全黑。此外,这种材料还具有防火和无毒的特点。   根据本杰明温的估计,如果未来研究进展顺利,“感知”温度的智能涂料将可以在3年后用于商业用途。[/list]

  • 电力电子行业中应用装置类的一些专业名词

    现在总结一下电力电子行业中应用装置类的一些专业名词供大家分享学习:首页说一下大家都熟知的风能、太阳能、海洋能等,这些统称为新能源。是在新技术基础上再开发利用的能再生的能源。有人会问了,那现在被广泛使用的煤炭、石油、天然气是不是新能源呢?答案是否定的,这些已经在使用了的只能称为常规能源。也是因为这些常规能源是有限的,所以以环保和可再生的新能源成为了新宠。再来说一下智能电网。说白了就是电网的智能化。现在大家可以在百度上搜下以前的老照片,那会城市里的上空全是电线,毫无规律可言,现在,再抬头看我们的天空,是不是一片蔚蓝呢,这就是智能电网的优化特点,降低投资成本,减少资产运用,降低电网损耗,提高能源利用效率,智能电网还有好多好处,所以发展智能电网已经在世界范围内达成共识了。轨道交通。说的就是我们的地铁,轻轨,磁悬浮列车等,让我们受益颇多,大到春运,人山人海,是轨道交通的大运量、速度快、安全让我们的选择无后顾之忧,小到上下班的乘客,坐上地铁就不用再忍受等待跟堵车的煎熬。电源。对于经常上网的我们,UPS电源(不间断电源)绝对是个实实在在的好东西,从字面意思大家就可以理解,如果遇到突然断电,那UPS电源会给你充足的时间保存你未保存的资料,发送未来得及发出的邮件。还有稳定电源,开关电源等,这都是普通的电源,我们熟知的,还有一些特种电源,如医疗电源,高压电源等,这些只做简单了解即可。整流器。直白的说就是把交流电转换成直流电的装置,相反,把直流电转换成交流电的装置则叫逆变器。它起到的是一个充电器的作用。有二极管整流器,晶闸管整流器等。电能质量。即电力系统中电能的质量。普遍来讲就是优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。现在电能质量最主要的问题就是电压的暂时降低跟短暂的中断。电焊机。将电能转换为焊接能量的机器。有交流电源的,有直流电源的,它其实就是一个大功率的变压器。利用正负两极瞬间短路产生的高温熔化被焊的材料。变频器与传动。文章来源:中国电力电子产业网

  • 电力监控仪表市场发展的三大推动力

    在“十二五”的新时期,电力监控仪表市场也呈现出良好前景,发展潜力十分大。推动电力监控仪表市场发展的主要推动因素则是其在新产业、新背景下的应用。电力监控仪表目前已经覆盖电力系统的发、输、变、配、用等环节,应用范围更加宽广。 目前,新能源利用成为解决能源问题的重要途径之一,而新能源、新行业的发展需求也为电力监控仪表发展提供了推动力。新能源包括核电、水电、光能、风能等,如直流多功能电表,谐波表等电力仪表都可以应用于光伏电站等新能源产业中。此外,人员密集或重要场所都要加装剩余电流式火灾监控装置,医院洁净手术部选用IT配电系统供电时,须加装绝缘监测仪表等规范要求,也为电力监控仪表发展提供了空间。 除了新能源与新行业的推动,传统的应用领域需求提升,也极大推动着电力监测仪表市场的发展。仪器仪表供应商也在不断增加。随着智能电网建设,用户端配电智能化的普级使得市场需求扩大,电力监控仪表也会从中受益市场规模进一步扩大。而节能减排理念的兴起,使得工矿企业与建筑楼宇都开始建立能源管理体系,实施能耗监测,电力监控仪表也在该领域广泛应用。工矿企业与建筑楼宇的节能减排进一步推动了电力监控仪表市场的发展。

  • 哈医大一院电力监控系统

    摘 要:本文介绍基于Acrel-3000电力监控软件和电力监控仪表,设计并实现了一套分散式采集和集中控制管理的自动化报警系统。系统实现远程精细化及时性报警,避免因停电造成医疗事故,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。 关键词:电力监控软件;四遥单元;及时性报警;应用0  概述  当前,国内很多建筑配电仍普遍采用箱式变电站配以低压电缆分接箱实现分散供电,给整个系统的运行管理带来了很多的不便,计算机技术和网络通信技术日趋成熟,配电系统测量、控制等功能的智能化、网络化已是发展的必然趋势,配电系统运行中的各种问题可以通过微机全面解决。  智能化配电系统由开关配以具有通信功能的智能化元件经数字通信与计算机系统网络连接,实现对分散分布的低压电缆分接箱内开关设备运行的自动化管理。系统可实现数据的实时采集、数字通信与程序控制及设备维护信息管理等功能。  本文以哈医大一院电力监控系统为例子,简单介绍以下变电站的智能化管理。1  系统分析  哈尔滨医科大学附属第一医院始建于1949年,是集医疗、教学、科研为一体的大型综合性三级甲等医院。作为黑龙江全省最大的医疗中心,医疗专科设置齐全,技术力量雄厚。医院设有门诊部、住院处、急诊急救中心、远程会诊中心等业务机构,共有87个临床科室,24个医技科室,拥有开放床位3,524张。2009年门、急诊量达164万人次,出院人数11.8万人次,手术量近5.8万例次。医院同时承担着副省级以上领导及重要外宾的保健、诊疗任务。  哈医大一院电力监控系统项目是2010年7月份开始的项目,旨在通过该系统实现哈医大一院的故障报警检测,实现远程精细化及时性,避免因停电造成医疗事故。  项目启动前买方需提供配电系统一次系统图、平面图、二次系统图等,以供卖方设计参考。卖方按照买方的实际需求和智能元器件的功能,完成系统的设计,主要功能为:一次主接线图界面显示;电参量遥测;事件记录,系统运行异常监测;故障报警及操作记录;电能报表查询与打印;系统负荷等主要功能,实际细化功能卖方可以根据买方的使用习惯和需求做可行性修改。  整个系统采用网络分布式结构,监控主机位于报告厅和外科楼的地下一层的动力中心中。该项目实现了哈医大一院2个楼内远程精细化及时性报警。设计方案为2个楼内的2个配电室,仪表数据通过485接口,MODBUS通讯协议经数据采集器输送到值班室主机。2  系统的结构   本系统采用分层分布式计算机网络结构即站控管理层、网络通讯层和现场设备层。  现场设备为:PZ系列多功能网络电力仪表和ARTU四遥单元。这些装置分别对应安装在电气柜内,经RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。  网络通讯层设备为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控管理层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控管理层设备为:高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。  以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线双绞线传输,接线简单方便;通讯接口是半双工通信,数据最高传输速率为10Mbps。RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。3  Acrel-3000电力监控组态软件解决方案   Acrel-3000电力监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,比如在分布式网络应用中,所有应用(例如趋势曲线、报警等)对远程数据的引用方法与引用本地数据完全相同,通过“组态”的方式可以缩短自动化工程师的系统集成的时间,提高集成效率。  该系统实施后,实现了各类用电设备的一次系统图显示,进线回路电能报表、以及进线回路的负荷用电趋势、所有回路的分合闸断电报警、图表分别见图1、2、3、4。  系统一次图:直观地显示低压系统各回路的状况,在断电或分合闸时一次图上绿色刀闸会自动变为红色而且会有提示框弹出并伴随声音报警。  实时电参量:低压各回路三相电流、电压、功率、频率、电能数据等查询、打印及导出。  弹出式提示框:弹出式提示框可显示回路名称,故障报警原因。  • 电力监控系统在上海浦江双辉大厦的应用

    摘 要:介绍上海浦江双辉大厦配电系统及电能管理系统,采用智能电力仪表和微机保护采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电力监控与电能管理系统实现建筑电力监控的能耗管理及Acrel-3000型系统所实现的功能,为楼宇电力监控与电能统计数据,为节能提供决策依据。关键词:浦江双辉;智能电力仪表 Acrel-3000型 电力监控系统0  概述  上海安科瑞电气股份有限公司于2009年8月承接了上海浦江双辉大厦的电力监控与电能管理系统,上海浦江双辉大厦位于浦东南路东侧,银城中路北侧,工程占地面积约24140 m2由两幢高度为208米塔楼组成,建成后将成为陆家嘴地区首座“双子楼”。  浦江双辉大厦监控部分有1个35kv配电室, 1#、2#、3#、4#、5#5个配电室分10kv高压和0.4kv低压。35kv配电室有高压电力仪表、综保和2台变压器温控仪,另外5个配电室有10kv高压电力仪表和综保,0.4kv低压部分有电力仪表和22台变压器温控仪。35kv和1#配电室分布在A栋的B2层,2#配电室分布在B栋的B2层,3#配电室分布在A栋的33楼,4#配电室分布在B栋的33楼,5#配电室分布在A栋的B4层。针对浦江双辉大厦的实际情况,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网设备运行的远程监控和集中管理。  设计的电力监控与电能管理系统具备全电参量测量、开关量状态监测以及电能计量与电能质量管理等功能。设计中充分体现系统的可用性、先进性、方便性、安全性、可靠性、可扩展性及系统性价比的合理性。1  项目立项的意义  浦江双辉大厦对高压部分电力参数的监控和变压器三相温度的监测的要求比较高,值班室人员一天要6次巡查变压器温控仪的温度和一些电力参数且变压器分布于6个不同的变电所里。这样费时费力又不能实时的反应一些紧急状况。低压部分由600左右的回路组成,如果要抄电能那是一个不小的任务。使用该系统能够带来如下优点:  1)像浦江双辉这样的仪表分布的比较散,没有电力监控和电能管理系统之前只能通过人力去跑上跑下的去抄表,查看电力参量,这样对于抄表人员来说是个费时费力,而且也不能及时的掌握第一手信息。使用系统后后台值班监控人员只需在值班室就能实时准确的监控到每个表的运行情况,和表所测量的各个电参量,实时的进行抄表,省时省力,快速及时的掌握用电情况。  2) 对于浦江双辉在一些主要回路上的电力仪表根据监控系统,可以实时的监控它们的运行情况,如电压、电流、有功,无功,功率因数等,系统可以对它们进行设置一个预警值,只要回路上的电参量达到或接近时系统就会对值班人员进行报警,比如发现一些短路问题,电流过大等,就使得值班人员可以及时的去解决问题如关闭或安排专业人员去修。  3)系统有对历史数据的对比分析,这样方便管理人员发现其中的问题实施一些有针对性的方案,如一些电参量突然变化的表,就要去看它是否正常工作或实际是否是这样,这样可以及时发现潜在故障,减少设备维护费用,延长设备使用寿命;提高运行管理效率,减少运行维护人员工作量。  4)通过数据分析,使管理者合理有效地利用设备,减少不必要设备添置,避免了资源浪费,精简值班人员数,及时发现电能消耗异常现象,采取有效措施进行设备改造或补偿,以避免电能损耗,这样下来节约大量资金。通过对资源的充分利用,强调高效率、低能耗、低污染,达到节约能源、保护环境的可持续发展的目标。  5)系统可以直观而形象的反映出在哪个位置的哪个表的电力参数,方便技术人员分辨出来,简洁明了的操作界面让操作人员方便操作。  6)通过实时监控可以使值班人员及时发现问题及时处理问题,如在不需要用电的时间地点时可以不用电,智能电力仪表的电力参数不稳定时可以不用等情况,这样一来可以减少用电量,节约成本。  7)系统具有曲线、报表分析,曲线、报表打印功能,这样管理者在进行分析决策时就有了依据。  8)该系统具有良好的开放性,可以方便的与大厦中中其他相关系统和智能装置进行通信,如:楼宇自控系统(BAS)和火灾自动报警系统等,实现自动化系统间相互通讯和信息共享。2  项目的设计方案  上海安科瑞电气股份有限公司为浦江双辉项目设计的电力监控及电能管理系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。  现场设备层主要的设备为:多功能电力仪表、微机保护装置、变压器温控仪。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场屏蔽双绞线进行组网通讯,实现数据现场采集。  网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为采集现场设备层中的仪表数据,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。  各智能电力仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器。然后35kv配电室、1#配电室高低压部分和5#配电室高低压部分通过网线直接与值班室的工业交换机相连, 3#高低压部分通过光缆直接与值班室的工业交换机相连,4#高低压部分通过光缆先连到2#配电室,再和2#高低压部分一起通过光缆一起连到值班室的工业交换机。最后工业交换机通过网3  系统实现的的过程  实现系统的过程:首先通过数据量的采集把我们需要的数据量保存到我们的历史和实时数据库,在我们系统上把需要实时显示的数据量在界面上实时刷新的显示出来;需要查询和分析过去的历史记录的数据,通过我的各种查询报表和分析曲线等一些形象的界面反应给值班人员;系统中设置报警,把一些重要的操作量动作时和一些重要数据量异常时进行报警;系统中设置针对值班室内不同级别的用户,设置不同的权限来进行操作管理,防止因人为误操作或人为破坏给生产带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。  这样下来我们的系统就完成了,下图为1#配电室变压器温度信息及状态表。4  项目实施后的综合分析  浦江双辉项目在施工调试中,发现了一些问题,如:在调试综保过程中发现几只综保的一些开关量和实际情况不符,反应了安装过程中接线有问题;在低压部分,后台监控时一部分仪表合闸了且有电流,但这些表是分闸的,去现场查看时在仪表上的显示灯也是分闸的,反应了安装过程中的问题;在低压部分有些仪表的有功功率等一些电参量为负,反应了接线问题。故通过我们在系统调试这个项目600多个智能仪表通讯时,我们可以帮助电力值班人员快速及时准确的发现这些仪表是否安装正确 ,显示的值是否准确。在调试过程中帮助用户检验了他们所采购的设备的完好和安装正确性。  系统的完成,让电力值班人员的抄表任务轻松了,节约了抄表时间,提高了抄表积极性。5  结束语  Acrel-3000电力监控系统及电能管理系统具有实用性、安全性、系统的实时性、稳定性、可扩展性、易维护性。随着计算机信息技术的普及,低压配电智能化的要求也越来越高,变配电监控及低压配电管理使得实现配电室的无人职守真正成为现实。该系统在浦江双辉大厦的应用,实现了在值班室远程监控了6个配电室的各种通讯仪表,对采集的数据进行显示,处理,并生成报表、图形、曲线等,便于值班人员的分析与定时查询所需要的数据。参考文献: 任致程 周中.电力电测数字仪表原理与应用指南. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4

  • 谈电力仪表在建筑节能计量中的应用

    -谈电力仪表在建筑节能计量中的应用摘 要:以沪建交【2008】828号文件指导方针为依据,介绍了电力仪表的特点及选型方案,电力仪表的通讯功能,并介绍了电力仪表的组网及ACREL5000能耗分项计量系统,并以实例验证了电力仪表及系统在建筑节能计量中的应用。关键词:电力仪表 ACREL5000 建筑能耗分项计量 Read HuJianJiao 【2008】828 file —analyses on application of power meter in building energy- subentry measureLiu Hui, Lu MingAbstract: According to guidelines of HuJianJiao 【2008】828 file, characters and select scheme of power meter are introduced. Power meter could make up of background power ACREL5000, and validate the application of power meter in building energy-saving measure by practical example.Key words: power meter, ACREL5000, building energy- subentry measure0  引言  根据有关部门统计建筑能耗已成为一个国家总能耗的重要组成部分,发达国家的建筑能耗占其总能耗的30-40%,现有400多亿平方米的建筑,在使用过程中采暖、空调、通风、照明、动力等方面消耗的能量已占全国总能耗的30%左右,上海市建筑能耗为全市总能耗的25.4%。电能作为二次能源,具有很高的终端利用效率,也更清洁和便于使用。因此对建筑运行能耗而言,电力消耗已成为建筑物的主要能耗,根据对上海市公共建筑的调研和统计表明,高级商场、办公楼和宾馆,单位建筑面积的年耗电量为70~300kWh/平方米,相当于普通居民住宅的10~20倍,是建筑能源消耗的高密度领域。而从各种公共建筑能耗比例分析来看,上海属于夏热冬冷地区,公共建筑的运行能耗以空调能耗为主,但电气照明与动力能耗也相当高,尤其是高级商场与办公楼二者占总能耗的50%以上,因此,应该重视大型公建的节能工作。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大其建筑总面积不足城镇建筑面积的4%,但能耗缺占总耗电的22%。另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,上海市建设和交通委员会制定并印发沪建交828号《加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,来加强公共建筑节能运行管理,将节能减排各项工作目标和任务逐级分解落实,建立节能监管体系和长效用能检查、考核机制,完善用能计量设计。  电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可准确、及时了解各机电设备的能耗状况,从而发现可能存在的能耗漏洞,使节能改造对症展开,并使各种节能措施的实施效果得以客观的反映和评价及时发现纠正用电浪费现象,为建筑节能考核提供数据。1  沪建交【2008】828号文解读  沪建交〔2008〕828号规定从2009年1月1日起,单体建筑面积大于2万平方米的大型公共建筑、市(区)两级国家机关办公建筑、申请国家和本市的建筑节能示范项目,应当符合下列要求:  (1) 建筑照明功率密度(LPD)应当达到现行《建筑照明设计准》(GB50034)的照明节能目标值要求。  (2)采用的房间空调器,其能效比(EER)不应低于《空间空气调节器能效限定值及能源效率等级》在(GB12021.3-2004)中的2级标准要求。  (3) 按照《技术导则》要求设置建筑能耗监测系统。  (4)对要求设置建筑能耗监测系统的项目,建设单位在组织工程项目竣工验收时应当纳入竣工验收的内容。市或者区(县)建设工程质量监督部门应当加强监督检查。  (5)建筑物能耗数据采集子系统应当包括:监测建筑物中各计量装置、数据采集器和数据采集通道。   (6)能耗数据采集方式分为自动和人工采集两种。对建筑物耗煤(液化石油、人工煤气、汽油、柴油、煤油)等能耗量,在无法实现自动采集情况下,应当通过人工采集方式输入能耗监测系统;对建筑物能耗监测系统的自动计量装置所采集的能耗数据,应当通过RS485接口,并采用TCP/IP通信协议自动和实时上传能耗数据。2  电力仪表在建筑能耗分项计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用智能电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装供电部门收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电量的统计与管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各分项计量区的电能数据的采集,通过ACREL5000能耗分项计量系统完成对大型公共建筑的电力监控与电能计量管理。  电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  根据沪建交828号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电量按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、宾馆客房等需单独计量的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,又称为ADL10;单相电能计量表,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。该仪表尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网,但有脉冲输出可与ARTU-P32连接进行组网。  DDSF1352单相电表,又称为ADL100,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,可测量电压、电流,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645规约,可组网。主要应用于对单相电能的计量,常用在配电箱内。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/18/105938ro.jpg图1 DDS1352电表外形,DDSF1352电表外形及其应用  针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。  采用DTSF1352三相四线电表(见图2),又称ADL300,用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器二次接入,精度0.5级,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645通讯规约,可组网。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/18/11152hn.jpg图2 DTSF1352电表外形及其在动力箱中的应用  ADL系列导轨式安装电能表,可以很方便地安装在配电柜(箱)背面的导轨上,不需要对面板进行开孔,这种一对一式的计量,对于系统的检修维护是非常方便的。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,开孔为76mm×76mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要回路需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表,沪建交828号文规定,在变压器低压侧(AC230/400V)总进线处,应当设置多功能电能表,至少具有监测和计量三相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量和2-21次各次谐波分量的功能。因此,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02

  • 电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用

    摘 要:介绍了电力仪表的功能特点以及电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的选型方案,电力仪表具有的通讯功能,可以与计算机等组成电能管理系统,其强大的电能报表、曲线分析、图形显示功能,使得电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用越来越广泛。关键词:电力仪表 大型公共建筑 电能分项计量0  引言  目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2),约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是普通居民的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,国务院令第531号《公共机构节能条例》第14条明确指出:公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类,用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。江苏、上海等地方分别推出苏建科217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元,对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等。  由此可见,大型公共建筑实行电能分项计量管理,可及时发现纠正用电浪费,并为建筑节能考核提供数据。1  大型公建电能计量宜采用智能电力监控仪表  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,不宜用收费电表。两者主要特点归纳如下(见表1)。  供电部门一般给用户实施一户一表的收费制度,即收费电表由供电部门统一安装。因此,收费电表除了要有技监局发放的计量器具许可证外,还需要当地省、市电力部门的许可才可安装使用。在大型公共建筑电能管理中,供电部门一般会在总进线处安装收费电表。  电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于内部电能管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的分项电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电能分项计量。2  电力仪表在电能分项计量中的选型方案  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  根据住房和城乡建设部114号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类、分项计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、病房等应计量到经济核算单元的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,用于单相电能计量,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。优点是尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网。  DDSF1352单相电表,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。主要应用于对单相电能的计量,常用在配电箱内。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:  针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。  采用DTSF1352三相四线电表(见图2),用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器采集,精度0.5级,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带Modbus通讯协议。   一些重要场合需检测谐波的,可采用ACR230ELH多功能电表,针对进线回路或重要出线回路,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。3  系统组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是SCADA系统集成的理想选择。大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能分项计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成复杂的电力监控与电能管理系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层(如图4)。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能分项计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等电能分项计量以及分时复费率计量等,并可生产电能计量报表供用户查询使用。4  应用案例  上海浦东某图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,图书馆变配电系统包括高压配电室和低压配电室,其中高压配电室有高压配电柜10面,低压配电室有低压配电柜31面。在高压进线柜、PT柜及配出柜上安装中压微机保护装置,其它各个低压回路上安装电力仪表,对各个回路进行电能分项计量,各楼层按用电类型分别安装DTSF1352导轨式三相四线电表,对用电进行分项计量,所有的中压微机保护装置和电力仪表均通过现场总线进行组网,在中控室对现场各回路用电状况实现集中监控,对用电状况实行监测,并进行数据库存储,自动生成用电日报表、月报表、年报表以及电能分项计量统计报表等,为管理人员的分析、决策提供参考。  该项目电能分项计量管理系统采用三层网络结构,站控管理层是人机交互的直接窗口,采用研祥工业计算机作为监控主机,并附带液晶显示器、打印机等设备,山特UPS电源在整个系统发生供电问题时,可在一定时间内保证站控管理层设备的正常运行。通讯管理层主要由通讯服务器和交换机等组成,该层是数据信息交互的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集与传输的同时,转达上位机对现场设备的各种命令。现场设备层的电力仪表主要为ACR系列多功能电表和ADL系列导轨式电表,低压进线回路及重要馈线回路选用ACR系列多功能电表,普通馈线回路及动力箱、照明箱中选用ADL系列导轨式电表,实现对现场各回路、各楼层的电能分项计量。  监控室电能管理系统通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各用电回路的数据采集,信息经分析、处理,以报表、图形等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握系统的运行及电能使用状况,对电能分项计量,及时发现、纠正用电浪费现象,从而节约用电。在需要时,还可提供快捷的远程控制手段,完成对设备运行状态的改变以及事故情况的处理。图5给出了图书馆电能分项计量查询表,很清楚的显示出各分项用电的使用情况。图6为系统给出的图书馆照明、空调及插座等分项用电量的饼图,很直观地显示出分项用电量的百分比。5  结束语  随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理已成为大型公共建筑智能化建设的必然选择,本文介绍的电力仪表,可以实现对电能的分项计量及分时复费率计量,不仅能实时显示用电状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机等组成电力监控与电能管理系统。实现对采集数据的分析、处理,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,为智能建筑的节能技术提供参考。该电力仪表运行可靠,稳定,采用高清晰液晶显示极大地方便了用户的使用。电力仪表必将在大型公共建筑电能管理与电能分项计量中发挥越来越重要的作用。

  • 【国产好仪器讨论】之北京华科仪电力仪表研究所的HK-3C型台式精密酸度计(HK-3C)

    http://www.instrument.com.cn/show/Breviary.asp?FileName=C19390%2Ejpg&iwidth=200&iHeight=200 北京华科仪电力仪表研究所 的 HK-3C型台式精密酸度计(HK-3C)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】 仪器简介: 仪器简介:HK-3C型台式精密酸度计,广泛地应用在科研院所,大专院校等研究部门,也可以应用于电力、石化、造纸、制药、食品、环保等需要实验室测量pH值的领域,具有反应快速、测量准确、易于操作的特点。显示屏采用192×64点阵液晶,中、英文双语显示,所有的操作和编程全部由位于前面板上的8个触摸式薄膜按键来完成技术参数:显 示:192×64点阵液晶,可选择显示中文或英文 测量范围:0.00~14.00pH 仪器分辨率:0.01pH 精 确 度:±0.02pH 电气输入阻抗:≥1012Ω 读数响应时间:25℃时1分钟达到变化的90% 温度传感器: Pt1000 测温范围: 0.0~99.9℃ 测温精度: ±0.5℃ 温度分辨率: 0.1℃ 温度补偿范围:0.1~60.0℃(手动或自动) 水样温度:5℃~60℃ 环境温度:5℃~45℃ 环境湿度:≤90%RH(无冷凝) 储运温度:-25℃~55℃(不包括电极,电极要高于0℃) 供电电源:198VAC~242VAC、50Hz±1Hz 功 率:≤3VA 外形尺寸:200长×210宽×65高(mm) 重 量:2kg 主要特点:◇先进的嵌入式单片机技术 ◇先进的贴片工艺及一体化设计,提高了性价比和可靠性 ◇黑色增强型塑料外壳,稳重坚固 ◇全薄膜触摸式按键 ◇中、英文两种显示语言,可编程设置 ◇复合pH玻璃电极,测量准确,响应迅速 ◇多种校准方式可供选择,使用方便 ◇快捷的屏幕对比度调节功能 ◇高智能的测量、校准判稳功能,令工作更轻松 【了解更多此仪器设备的信息】

  • 苏州创业园二期电力监控与电能管理系统设计方案

    摘 要:本文介绍基于网络电力仪表的Acrel-3000电力监控系统在苏州创业园二期的应用,实现了分散式采集和集中控制管理的智能化电能计量管理和监控。省去了值班人员现场抄表的烦琐,具有投资少、简明实用、便于智能管理等优点。 关键词:大型公建;网络电力仪表;电力监控软件0  引言  当前,根据住房与建设部〔2008〕114号文件,政府机关和大型公建应当实行能源消费计量制度,区分用能种类,用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,及时发现、纠正用能浪费现象。同时地方政府也积极响应中央号召,也出台了相关规定,如苏建科〔2007〕217号规定自2007年9月1日起,新建、改建和扩建单体2万m2以上的公共建筑项目,在设计、施工图审查时均应执行国家、省有关标准。在电气部分明确规定:变电所各出线回路均应配置电能计量装置,计量装置应采用数字式电能表计,并根据建筑的类别和档次,尽量配置通讯接口,以便于构成网络,并设管理后台。  苏州创业园二期位于苏州高新区竹园路与珠江路交叉口附近,总建筑面积13.58万平方米,由3幢26层独立塔楼组成。每个楼层都有一个配电室,室内的配电柜中安装了安科瑞600多块网络多功能仪表。为了能够实现电力参数实时遥测、电能计量分项管理、电能报表等功能,系统采用Acrel-3000电力监控、电能管理软件把现场的仪表联在一起,做到集中管理、集中控制。1  系统结构  Acrel-3000电力监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,比如在分布式网络应用中,所有应用(例如趋势曲线、报警等)对远程数据的引用方法与引用本地数据完全相同,通过“组态”的方式可以大大缩短了自动化工程师的系统集成的时间,提高了集成效率。  苏州创业园二期电力监控系统的拓扑结构如图1。  系统采用分布式结构,按功能或区域进行划分,模块化设计。整个系统分为三层,即现场层、中间层、主控层。1.1 现场层  现场层主要任务是将现场的各种配电系统的运行参数进行采集和测量,并将采集和测量的各种数据传输给监控系统。其主要设备是:ACR320EL、ACR210EL网络电力仪表,装设在每层的动力柜内。上述设备均相互独立完成各自的功能,不依赖主控计算机运行,具备RS-485 通信接口,通过现场的RS-485总线将检测到的各项电参数和状态信号实时传输到中间层的数据处理单元—通讯服务器。  ACR网络测控电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能化电力仪表。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度以及开关量输入/输出状态等。该系列仪表具备完善的通信联网功能,能实现远程遥测、遥控功能,非常适合于实时电力监控系统。1.2 中间层  中间层位于现场层与主控层之间,采用高性能、嵌入式通讯服务器。通讯服务器负责把现场层仪表采集的数据经过网络通信联接、数据交换上传到主控层,是主控层与现场层的桥梁。1.3 主控层  主控层位于监控室或值班室,配置高性能、高可靠性工业级计算机、UPS不间断电源、打印机、报警装置等。Acrel-3000电力监控软件安装在主控计算机上,通过软件的人机界面和各种管理功能实现对整个箱系统的实时监控和报表管理。  创业园二期的监控室位于B幢三楼,通过六个通讯服务器把分布于每个楼层动力柜内的共计600多块ACR仪表有机的联系在一起,再通过楼层的局域网把数据传输到后台系统。2  系统主要功能及设备投资  系统采用C/S架构,数据处理以数据库为中心,分采集、显示、算法等模块,系统框图如图2所示。  系统依据客户实际需求进行设计,并实现了一次主接线图界面显示;电参量遥测及电参量越限报警;事件记录;系统运行异常监测;故障报警及操作记录;报表查询与打印;系统负荷实时、历史曲线,用户权限管理等主要功能。如A幢4-7层空调总回路8月份各天的用电趋势图如图3所示。3  设备与投资  根据现场实际情况所配置的系统硬件含采集装置、电源、工作站主机、打印设备、系统软件、弱电安装施工等总计费用为35万元左右,平均每幢楼的投入费用不超过15万元。配电各环节的数据均可通过监控主机集中显示,方便配电管理人员及时发现配电故障环节,按月统计用电数据,又可以通过OPC转发上传至楼宇自控系统BAS或安防系统FAS,便于整体调度。相对于传统的电工抄表、统计虽增加了一次投入,但智能化程度得到极大提高,节省了人力资本的投入。4  结束语  ACREL-3000电力监控系统具有通用性好、可靠性高、组态灵活等优点。目前系统已投入运行半年以上,极大的方便了用户的使用。随着计算机信息技术的普及,低压配电智能化的要求也越来越高,变配电监控及低压配电管理使得实现配电室的无人职守真正成为现实,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少人力投入,提高工作效率,从而降低整个系统的运营成本。

  • G7-600B/BH三相、多功能智能电力系列仪表

    G7-600B/BH三相、多功能智能电力系列仪表

    [img=,574,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202181615218292_6768_5540729_3.jpg!w574x400.jpg[/img][table][tr][td][font=宋体][color=#999999]加工定制[/color][/font][/td][td][font=宋体]是[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]品牌[/color][/font][/td][td][font=宋体]三泽[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]型号[/color][/font][/td][td][font=宋体]G7-600B/BH[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][color=#999999]类型[/color][/font][/td][td][font=宋体]三相智能电力系列仪表[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]基本电流[/color][/font][/td][td][font=宋体]1A或5A(A)[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]准确度等级[/color][/font][/td][td][font=宋体]0.5级[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][color=#999999]参比电压[/color][/font][/td][td][font=宋体]220或380(V)[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]电流倍率[/color][/font][/td][td][font=宋体]10倍1秒[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]显示方式[/color][/font][/td][td][font=宋体]LED显示[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][color=#999999]频率[/color][/font][/td][td][font=宋体]35-65(Hz)[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]最大电流[/color][/font][/td][td][font=宋体]50(A)[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]装箱数[/color][/font][/td][td][font=宋体]不定[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][color=#999999]规格[/color][/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U,G7-600B-I,G7-600B-F,G7-600B-Z[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999] [/color][/font][/td][td][font=宋体][color=#999999] [/color][/font][/td][td][font=宋体] [/font][/td][/tr][/table][b][font=宋体][font=宋体]概[/font] 述[/font][/b][font=宋体][font=宋体]G7-600B/BH三相智能电力系列仪表, 广泛适用于各行业供配电场所、能源管理、自动化以及智能化网络监控系统等。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]G7-600B系列仪表适用于220/380V低压系统, G7-600BH系列仪表适用于6KV(含6KV)以上高压系统。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]产品提供电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等电参数的测量组合,具有很强的扩展辅助功能,如监视开关状态的两路开关量输入、控制开关动作的两路继电器报警输出、两路[/font]4-20mA模拟量变送输出,以及通过RS485/MODBUS通讯,对仪表进行组网管理。用户可以方便的通过对继电器输出或者模拟量输出进行编程,实现自动控制。[/font][align=center][font=宋体][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体] [/font][/color][/font][/align][font=宋体][font=宋体]一.[/font][/font][b][font=宋体][font=宋体]G7-600B/G7-600BH[/font][/font][/b][font=宋体][font=宋体]技术规格参数[/font][/font][table][tr][td=2,1][align=center][b][font=宋体][font=宋体]参[/font] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]数[/font][/b][/align][/td][td][align=center][b][font=宋体][font=宋体]指[/font] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]标[/font][/b][/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]精度等级[/font][/align][/td][td][font=宋体]0.5级[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]适用网络[/font][/align][/td][td][font=宋体]G7-600B (三相四线、三相三线)[/font][font=宋体]G7-600BH(三相四线、三相三线)[/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][font=宋体]显示数据[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]电流[/font][/align][/td][td][font=宋体]四位,根据数值大小切换小数点位,单位安培。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]电压[/font][/align][/td][td][font=宋体]G7-600B显示相电压,单位伏特;[/font][font=宋体]G7-600BH,单位千伏。[/font][font=宋体][font=宋体]小于[/font]100,显示两位小数,否则即只有一位小数[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]有功功率[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]四位,根据数值大小切换小数点位,有符号位。[/font]G7-600B的单位为千瓦,G7-600BH的单位为兆瓦。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]无功功率[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]四位,根据数值大小切换小数点位,有符号位。[/font]G7-600B的单位为千乏,G7-600BH的单位为兆乏。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]功率因数[/font][/align][/td][td][font=宋体]三位,两位小数点,有符号位。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]频率[/font][/align][/td][td][font=宋体]四位,两位小数点,单位赫兹。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]有功电度[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]最大可以到达[/font]9位,一位小数点,分行显示,数码管第三行显示千位以下的数,第二行显示千位以上的数,第一行显示最高位,单位千瓦时。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]无功电度[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]最大可以到达[/font]9位,一位小数点,分行显示,数码管第三行显示千位以下的数,第二行显示千位以上的数,第一行显示最高位,单位千乏时。[/font][/td][/tr][tr][td=1,5][align=center][font=宋体]输入[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]额定电流[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]电流[/font]1A或者5A[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]额定电压[/font][/align][/td][td][b][font=宋体]G7-600B低压220V/380V[/font][/b][font=宋体],[/font][b][font=宋体]G7-600BH高压100V[/font][/b][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]过载[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]持续[/font]1.2倍,瞬间电流10倍/1秒,电压2倍/1秒[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]频率[/font][/align][/td][td][font=宋体]35Hz ~ 65Hz[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]开关量[/font][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]模拟量输出[/font][/align][/td][td][font=宋体]4 ~ 20mA直流信号,最大300欧姆负载[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]继电器输出[/font][/align][/td][td][font=宋体]220Vac/5A,30Vdc/5A[/font][/td][/tr][tr][td=1,2][align=center][font=宋体]工作电源[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]宽压型[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]交流[/font]85V ~ 265V;直流80V ~ 300V[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]功耗[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]小于[/font]2VA[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]绝缘强度[/font][/align][/td][td][font=宋体]2KV(测试电压为交流有效值)[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]绝缘电阻[/font][/align][/td][td][font=宋体]≥ 50MΩ[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]MTBF[/font][/align][/td][td][font=宋体]≥ 50000h[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]工作条件[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]环境温度:[/font]-40℃~+70℃[/font][font=宋体][font=宋体]储存温度:[/font]-50℃~+85℃[/font][font=宋体][font=宋体]相对湿度:[/font]5%~95%,无凝露[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]开孔尺寸[/font][/align][/td][td][font=宋体]88mm x 88mm[/font][/td][/tr][/table][b][font=宋体][font=宋体]二.[/font]G7-600B / G7-600BH[/font][/b][font=宋体][font=宋体]外形和安装开孔尺寸[/font][/font][font=宋体][font=宋体] [/font][/font][table][tr][td][align=center][font=宋体][font=宋体]外形图(单位[/font]mm)[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]外形尺寸为:[/font]96X96;安装柜体开孔尺寸为:88X88[/font][/align][/td][/tr][/table][font=宋体][font=宋体] [/font][/font][b][font=宋体][font=宋体]三.[/font]G7-600B[/font][/b][font=宋体][font=宋体]三相智能电力仪表订货说明[/font][/font][table][tr][td=2,1][font=宋体]G7-600B — [/font][u][font=宋体]□[/font][/u][font=宋体] — [/font][u][font=宋体]□[/font][/u][font=宋体]① ②[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][font=宋体]① :标识仪表能够测量的电参量,以下字母说明相应的电气参数[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]U[/font][/align][align=center][font=宋体]I[/font][/align][align=center][font=宋体]P[/font][/align][align=center][font=宋体]Q[/font][/align][align=center][font=宋体]K[/font][/align][align=center][font=宋体]F[/font][/align][align=center][font=宋体]W[/font][/align][align=center][font=宋体]Z[/font][/align][/td][td][font=宋体]电压[/font][font=宋体]电流[/font][font=宋体][font=宋体]电压[/font] + 电流 + 有功功率[/font][font=宋体][font=宋体]电压[/font] + 电流 + 无功功率[/font][font=宋体]功率因数[/font][font=宋体]频率[/font][font=宋体][font=宋体]电压[/font] + 电流 + 有功电度[/font][font=宋体][font=宋体]电压[/font] + 电流 + 有功功率 + 无功功率 + 功率因数 + 频率 + 有功电度+[/font][font=宋体]无功电度[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][font=宋体]② :标识仪表所能提供的辅助功能,以下字母说明相应的功能[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]A[/font][font=宋体]S[/font][font=宋体]R[/font][font=宋体]C[/font][font=宋体]RJ[/font][/td][td][font=宋体][font=宋体]两路[/font]4-20mA模拟量输出[/font][font=宋体]两路开关量输入[/font][font=宋体]两路继电器报警输出[/font][font=宋体][font=宋体]一路[/font]RS485通讯[/font][font=宋体][font=宋体]两路继电器报警输出[/font], 数码管闪烁报警([/font][b][font=宋体]智能报警表[/font][/b][font=宋体])[/font][/td][/tr][/table][b][font=宋体][font=宋体]四.[/font]G7-600BH[/font][/b][font=宋体][font=宋体]高压三相智能电力仪表订货说明[/font][/font][table][tr][td=2,1][font=宋体]G7-600BH —[/font][u][font=宋体]□[/font][/u][font=宋体](测量所有电参数)[/font][font=宋体]①[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][font=宋体]① :标识仪表所能提供的辅助功能,以下字母说明相应的功能[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]A[/font][font=宋体]C[/font][font=宋体]AC[/font][/td][td][font=宋体][font=宋体]两路[/font]4-20mA模拟量输出[/font][font=宋体][font=宋体]一路[/font]RS485通讯[/font][font=宋体][font=宋体]两路[/font]4-20mA模拟量输出+一路RS485通讯[/font][/td][/tr][/table][font=宋体][font=宋体] [/font][/font][b][font=宋体][font=宋体]五.[/font]G7-600B[/font][/b][font=宋体][font=宋体]三相智能电力仪表型号列表[/font][/font][table][tr][td][align=center][b][font=宋体]产[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]品[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]名[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]称[/font][/b][/align][/td][td][align=center][b][font=宋体]辅[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]助[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]功[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]能[/font][/b][/align][/td][td][align=center][b][font=宋体][font=宋体]型[/font] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]号[/font][/b][/align][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相电压表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-SRC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相电流表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-SRC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td][align=center][b][font=宋体]三相智能报警表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-RJ[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td][align=center][b][font=宋体]三相功率因数表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-K[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相电流电压[/font][/b][/align][align=center][b][font=宋体]有功功率表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-SRC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相电流电压[/font][/b][/align][align=center][b][font=宋体]无功功率表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-SRC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,3][align=center][b][font=宋体]三相频率表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-F[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-F-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-F-AC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相电流电压[/font][/b][/align][align=center][b][font=宋体]有功电度表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-SRC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相智能综合表[/font][/b][font=宋体](测量所有参数)[/font][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-SRC[/font][/td][/tr][/table][font=宋体][font=宋体] [/font][/font][b][font=宋体][font=宋体]六.[/font]G7-600BH[/font][/b][font=宋体][font=宋体]高压三相智能电力仪表型号列表[/font][/font][table][tr][td=3,1][font=宋体]■ [/font][b][font=宋体]G7-600BH[/font][/b][font=宋体]型号列表[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][b][font=宋体]产[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]品[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]名[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]称[/font][/b][/align][/td][td][align=center][b][font=宋体]辅[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]助[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]功[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]能[/font][/b][/align][/td][td][align=center][b][font=宋体][font=宋体]型[/font] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]号[/font][/b][/align][/td][/tr][tr][td=1,4][align=center][b][font=宋体]高压三相综合表[/font][/b][font=宋体](测量所有参数)[/font][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600BH[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600BH-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600BH-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600BH-AC[/font][/td][/tr][/table][font=宋体][font=宋体] [/font][/font][b][font=宋体][font=宋体]声明:[/font][/font][/b][font=宋体]1. [/font][font=宋体][font=宋体]本手册中所提供信息可不经事先通知进行修改。[/font][/font][font=宋体]2. [/font][font=宋体][font=宋体]西安三泽电子有限公司对所述信息保留解释权。[/font][/font][font=宋体]3. [/font][font=宋体][font=宋体]敬请参阅:[/font][/font][url=https://detail.1688.com/offer/38528916907.html?spm=a2615.7691456.0.0.qC2o1U][font=宋体][color=#222222][font=宋体]www.esanze.com[/font][/color][/font][/url][font=宋体]4. [/font][font=宋体][font=宋体]技术咨询:[/font]029-85733111[/font][font=宋体] [/font]

  • 【资料】浅谈智能电网的并网技术

    1.1智能电网  智能电网是以物理电网作为基础,把所谓的传感量测手段、通讯手段、信息化技术、控制技术、计算机技术和物理电网高度集成形成的新兴网络。它是以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展具有信息化、数字化、自动化、互动化特征的电力网络类型。它的主要特征是对整个电网进行全面控制。电网最大的特征是生产和消费在同一时刻发生,这对网络控制的要求非常高。   1.2智能电网中的并网技术  智能电网建设的目的是使电网本身更加具有智慧,以应对可再生能源入网和分布式发电对电网安全的冲击并满足为实时电力平衡提供服务平台的要求。智能电网中的并网技术是建设以太阳能、风能、潮汐能等新能源联合的形式,解决当前中西部地区风电、煤电、水电的并网问题。智能电网技术有机融合了高级传感、通信、自动控制等技术,具有自我管理与恢复、兼容性强等特点,其快速发展为清洁能源的无缝并网提供了良好的技术保障。  智能电网中并网技术的重要性  当前,在应对国际金融危机的过程中,为抢占未来经济、科技发展制高点,发达国家普遍加快了新能源、新材料、信息网络技术、节能环保等高新技术产业和新兴产业的发展。从能源供应的重要环节———电网的发展来说,大力推进智能电网建设,已成为世界电网发展的新趋势 2.1 能有效减小输送时所耗费的能量  我国最重要的煤炭资源位于山西、内蒙古、陕西、新疆等北部和西部地区,但是煤炭消耗比较大的地区主要分布在中东部地区。随着我国能源开发的加快前行,往西和往北移已经是大势所趋,如此一来就直接导致了大型煤炭能源基地与能源消费地之间的输送距离越来越远。东部地区受土地、环保、运输等因素的制约,已不适宜大规模发展燃煤电厂。要满足未来持续增长的电力需求,从根本上解决煤电运输紧张频繁反复出现等问题,促进大型煤炭能源基地的集约化开发,就必须采取智能并网技术,发展特高压电网,实施电力的大规模、远距离、高效率输送,与大水电、大核电、大型可再生能源基地的集约化开发和利用一起,形成全国范围的资源优化配置格局。只有如此,才能够显著提高电网的输送能力和运行控制的灵活性,最大限度发挥电网优化配置资源的作用;能够显著提高发电设备的综合利用效率,提高能源使用效率,促进节能减排 2.2 新能源并网技术能有效节能降耗 大力开发和利用新型清洁能源,减少大气污染和温室效应,已成为衡量一个国家可持续发展的重要指标。当前,我国也顺应时代的变化,适时提出了建设信息化、数字化、自动化、互动化的统一智能电网,其重要意义和目的在于提高电网的运行安全和效益。仪器仪表智能电网可以使新能源发电更方便地接入。大型的集中型并网电站,其系统设计、维护和监控管理等较为完善,电网可以实现与并网电站系统间的信息交换和调度管理,已具备智能电网的一些特征和基本要求。新能源并网发电系统可以大量分散应用于配电网的终端用户。同时,启动新能源发电与智能电网并网,无疑将极大地推动太阳能光伏发电的商业化运作,对于我国的节能降耗有着深远意义;同时还可以加快光伏企业的技术创新、降低光伏发电成本,进而推动整个太阳能光伏行业的发展 2.3 促进实时电力市场建设与完善,提高电力市场效率实时电力市场是实现智能电网并网愿望的必要条件之一;同时,智能电网将为实时电力市场提供完善的技术条件,必将促进实时电力市场的建设和完善。此外,智能电网中将采用超导、远距离多落点直流输电、自动控制等先进技术和设备,不仅最大限度地降低网损,而且可提高输电网运行的灵活性,减少阻塞成本和其他交易成本;信息和网络技术以及智能电表的发展和应用,使得发电商与电力用户能够实时获取电力市场的经济信息,发电商与电力用户的互动性和响应的时效性增强,电力市场流动性和透明度将更高,效率也将更高。 如何发挥好智能电网中的并网技术 3.1 清洁电源的接入标准和规划方案  “电网接入”一直是新能源发展中的掣肘。目前,我国仍有1/ 3 的风电装机并网项目处于空转状态,其主要原因是由于风电等清洁能源间歇性的特点,必须通过实时、精确的发电和负荷预报,需要一些特殊的协调控制方式才可能使其满足并网运行条件。因此,必须合理规划和设计清洁电源的安装地点和容量,分析风电、光电、火电、水电等互相配合“捆绑输出”,有效利用清洁能源和提高供电可靠性。同时,加快制订各类清洁电源并网技术标准,确保新能源发电及时上网 。   3.2发展光伏并网技术 光伏并网发电的一个主要优势是可替代矿物燃料的消耗。由于光伏并网发电增加了发电厂旋转发电机的旋转备用或者是热备用,因此,光伏并网发电的实际降耗比率应该扣除旋转备用或热备用损失的能量。由于电力系统是作为一个整体来运行的,光伏并网发电向电网输送电力将侵害其他发电商的利益,这也是作为政策制定者需要考虑的问题。光伏发电带来的减排效果是否应该只考虑火电排放的二氧化硫和二氧化碳还有待研究,因为当光伏并网发电的同时,电网公司也在考虑电网安全、稳定和经济,所以往往减少出力的不仅仅是火电厂,尤其是考虑旋转备用时,也不仅仅是水电厂来承担旋转备用的任务。  并网光伏逆变系统一般由光伏阵列、变换器和控制器组成,其中变换器可将光伏电池发出的电能逆变成正弦电流并入电网,控制器主要控制光伏电池最大功率点的跟踪、以及逆变器并网电流的波形和功率,以便向电网转送的功率与光伏阵列所发的最大功率电能相匹配。  其中,太阳能光伏发电是新能源和可再生能源中最具有发展前途的方式之一,它可将光伏电池组件转换的直流电经逆变器逆变后向电网输送能量,可在一定程度上能缓解能源紧张的问题,对环境不会造成任何污染。太阳能并网电站的建设是一项系统而复杂的工程,从设计到建成,从产品采购到调试运行涉及光学、电气、电子、通信、力学及材料等多个专业,同时也需要多部门间很好的协调与配合。  3.3研究大容量储能技术  中国正在大力发展风能、太阳能等清洁能源,但是这些新能源都是不连续或间歇式的,红外测温仪小水电也受气候的影响,雨天大发而旱天不发。这些电源都需要有储能装置与其配套。对于容量小的间歇式电源可以用蓄电池等装置来存储,但对于大的间歇式电源就需要研制大型的储能装置。一种可能的方案是利用富余电能电解水产生氢和氧,当需要能量时再通过燃料电池把氢和氧转变成电能。红外测温仪目前,工业用的水电解器的效率在60 %~80 %之间,通过燃料电池产生电能的效率约在45 %~65 %之间。燃料电池的技术目前还处于试验阶段,所以还需要对这种方案作大量研究。 3.4 分布式电源并网保护  分布式电源的一次能源一般是气体燃料,各种可再生能源;二次能源是分布在用户侧的冷、热、电等。它将电力、热力、风速仪制冷和蓄能技术相结合,直接满足用户对能量的需求,实现能源的梯级利用,以提高能源的利用率,节约能源,保护环境。风速仪分布式电源以内燃机为前端部分的冷、热、电三联供系统;以燃气轮机或微型燃气轮机为前端部分,以烟气型溴化锂吸收式制冷机组为后端部分的分布式电源;以燃气轮机为前端部分,以余热锅炉、热水型溴化锂吸收式制冷机组为后端部分的分布式电源;以燃料电池或生物质能为前端部分的三联供系统。分布式电源的构造形式能提高热电机组的利用率;发展热能梯级利用技术,热、电、冷联产技术和热、电、煤气三联供技术,提高热能综合利用率。

  • 智能电表不会被偷电!广州供电局计量中心举办公益活动

    [align=left] 广州电表的百年发展史“广州是全国最早使用电能的三大城市之一。1888年两广总督张之洞在衙门内点亮了广州的第一盏台灯,广州使用电力的历史由此开始。而广州电表由最初的进口欧美电表至60年代供电公司能够自主研发电表,由老一代的感应式电表到如今可实现远程式数据采集的电子式费控智能电表。”活动现场的电力志愿者向小朋友介绍,随着全球性智能电网的建设,电能表不再仅仅作为单一的计费电表,而是向智能化、系统化、模块化和多元化发展。不同时期的旧电表默默地记录着广州电力的发展,而新型智能电表覆盖了广州的每一个角落,恪尽职守地记录着广州这个城市的发展。[/align][align=left]  谣言止于智者,智能电表要申冤“电表会被供电企业或安装人员调快。”这样的谣言在网络上屡见不鲜。现场,电力志愿者向青少年儿童们进行电表辟谣知识普及,并现场演示告诉大家“三证”齐全的电表才能上岗工作:出生证——出厂铅封,电表在出厂前,必须经过误差测试等123项全性能检测,检定合格后将对电路板进行封锁;健康证——检定铅封,广州市质监局与广州供电局计量中心分别对电表抽检,抽检合格的电表再由计量中心进行全性能检测,检定合格后将对通讯模块进行封锁;上岗证——安装铅封,完成电表安装工作以后,电表安装叔叔将为电表进行最后封锁,保证现场用电安全,防止偷窃电。[/align]

  • 多功能电力仪表故障诊断方法

    多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,多功能电力仪表广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,有可实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU协议。适用于配电柜、智能楼宇。  多功能电力仪表故障诊断的十大方法如下:  1、敲击手压法  经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。  所谓的"敲击"就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓"手压"就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。  2、观察法  利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。  3、排除法  所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。  4、替换法  要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。  5、对比法  要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。  具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。  6、升降温法  有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。  所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。  7、骑肩法  骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。  8、电容旁路法  当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。  9、状态调整法  一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。  10、隔离法  故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。

  • 谈电力仪表在建筑节能计量中的应用

    摘 要:以沪建交【2008】828号文件指导方针为依据,介绍了电力仪表的特点及选型方案,电力仪表的通讯功能,并介绍了电力仪表的组网及ACREL5000能耗分项计量系统,并以实例验证了电力仪表及系统在建筑节能计量中的应用。关键词:电力仪表 ACREL5000 建筑能耗分项计量 Abstract: According to guidelines of HuJianJiao 【2008】828 file, characters and select scheme of power meter are introduced. Power meter could make up of background power ACREL5000, and validate the application of power meter in building energy-saving measure by practical example.Key words: power meter, ACREL5000, building energy- subentry measure0  引言  根据有关部门统计建筑能耗已成为一个国家总能耗的重要组成部分,发达国家的建筑能耗占其总能耗的30-40%,现有400多亿平方米的建筑,在使用过程中采暖、空调、通风、照明、动力等方面消耗的能量已占全国总能耗的30%左右,上海市建筑能耗为全市总能耗的25.4%。  ADL系列导轨式安装电能表,可以很方便地安装在配电柜(箱)背面的导轨上,不需要对面板进行开孔,这种一对一式的计量,对于系统的检修维护是非常方便的。3  电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ACR120EL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。4  系统结构及实现的功能  ACREL5000能耗分项计量系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层(如图5)。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如

  • 谈电力仪表在建筑节能计量中的应用

    摘 要:以苏建科【2007】217号文件指导方针为依据,介绍了电力仪表的特点及选型方案,电力仪表的通讯功能,使其可以组成后台电能管理系统,实现很多强大的功能,并以实例验证了电力仪表在建筑节能计量中的应用。关键词:电力仪表 电能管理系统 建筑节能计量 Abstract: According to guidelines of SuJianKe 【2007】217 file, characters and select scheme of power meter are introduced. Power meter could make up of background power energy managing system, implement many functions, and validate the application of power meter in building energy-saving measure by practical example.Key words: power meter, power energy managing system, building energy-saving measure0  引言  目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2),约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是普通居民的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,江苏省建设厅制定并印发苏建科217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》,来加强公共建筑节能运行管理,将节能减排各项工作目标和任务逐级分解落实,建立节能监管体系和长效用能检查、考核机制,完善用能计量设计。  新建、改建和扩建单体2万m2以上的公共建筑项目,在设计、施工图审查时均应执行国家、省有关标准及规定。  建筑内的用能计量装置宜选用具有远传功能的产品,便于设置管理系统,并与BA系统组网。  电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可及时发现纠正用电浪费,为建筑节能考核提供数据。1  电力仪表在建筑节能计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电能的统计与管理。  根据苏建科217号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、宾馆客房等应计量到经济核算单元的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,又称为ADL10;单相电能计量表,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。该仪表尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网。  DDSF1352单相电表,又称为ADL100,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645规约,可组网。  ADL系列导轨式安装电能表,可以很方便地安装在配电柜(箱)背面的导轨上,不需要对面板进行开孔,这种一对一式的测量,对于系统的检修维护是非常清晰方便的。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要场合需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表,苏建科217号文规定,重要进线及馈线回路,如电梯、水泵、风机、厨房设备、停车设备等不同功能的设备应按干线分别计量。空调系统的前端设备按干线系统计量,空调末端及空调插座应按楼层或分区计量。当建筑内有经济核算单元且采用中央空调时,区域内空调末端应单独设电能计量表。因此,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。2  电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。3  系统结构及实现的功能  大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。4  应用案例  上海浦东某图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,图书馆变配电系统采用中压微机保护装置和多功能电力仪表来实时保护线路和采集电参量数据,所有的中压微机保护装置和电力仪表均通过现场总线进行组网,在中控室对现场各回路用电状况实行监测,并进行数据库存储,自动生成用电日报表、月报表、年报表以及电能计量统计报表等,为管理人员的分析、决策提供参考。  该项目电能管理系统采用三层网络结构,站控管理层是人机交互的直接窗口,主要由工控机等组成。通讯管理层主要由通讯服务器和交换机等组成,是数据信息交互的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集与传输的同时,转达上位机对现场设备的各种命令。现场设备层的电力仪表主要为ACR系列多功能电表和ADL系列导轨式电表,低压进线回路及重要馈线回路选用ACR系列多功能电表,普通馈线回路及动力箱、照明箱中选用ADL系列导轨式电表,实现对现场各回路、各楼层的电能计量。  监控室电能管理系统通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各用电回路的数据采集,信息经分析、处理,以报表、图形等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握系统的运行及电能使用状况,及时发现、纠正用电浪

  • 智能数显仪表在工业上的应用

    NPXM系列数显仪表:NPXM-2011P5N、NPXM-2011P5H等系列,属于智能温度控制仪表,可以输入21种信号,输出电流信号4-20mA和电压信号或者是继电器输出,可以带RS485通讯接口。让连接企业系统温度控制的一种智能仪表,NPXM-2011P5N智能数显仪表已经在全国电力、化工、造纸等行业应用十分广泛。仪表背部有接线端子,用户可以根据接线图接线。􏼚􀁁 􀁌 􀀱 􀀯 􀁁 􀁈􆊥􈭦􆌇􇤺􇁯􃀁􀁁 􀁌 􀀲 􀀯 􀁁 􀁌􆊥􈭦􆌇􇤺􇁯􀀠

  • 哥斯达黎加国家体育场电力监控系统

    摘 要:随着科学技术的不断发展和进步,大型公共场所的用电量也与日俱增,如何更便捷的管理用电,并且保证电网安全稳定运行就非常值得关注了,同时,电路的智能控制亦日益成为智能控制的重要方面。变配电室自动化控制是一项提高配电室的安全,可靠稳定的运行,降低运行维护成本,提高经济效益,向用户提供高质量电能服务的一项措施,智能化的电路控制可实现多样的控制组合以满足不同场合的需求。本文就基于Acrel-3000电力监控软件和ACR320ELK网络电力仪表、ARTU-J16控制单元的监控和智能管理系统,简单的介绍一下组态软件在配电室电能管理及电路智能控制方面的应用。该系统设计并实现了一套分散式采集和集中控制管理,实现了微机在配电室中无人管理的功能,省去了值班人员现场操作断路器的烦琐,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。 关键词:电力监控软件 电力仪表 电能管理 概述   该项目共有一个配电室、一个发电机房共2个配电房和一个场地照明灯光控制室,提供国家体育场的办公、照明、场馆照明、空调用电及其它用电等。所有回路均装有ACR320ELK网络电力仪表,能测量到配电室的电压、电流、功率等电参量,同时可以通过电操机构实现各回路的远程分合闸。根据客户要求,设计的Acrel-3000电力监控系统,不仅能实现对各配电回路的远程监控和集中管理,而且还实现远程分合闸操作;并能根据不同比赛规格实现场地照明的分级智能控制。系统分析  本监控系统的监控范围:项目启动前甲方需提供配电系统一次系统图、平面图、二次系统图等,以供乙方设计参考。乙方按照甲方的实际需求和智能元器件的功能,完成系统的设计,主要功能为:一次主接线图界面显示;电参量遥测及电参量越限报警;开关状态遥信、分闸报警及断路器远程分合闸控制(此功能要求现场断路器安装有电操机构);事件记录,电能管理报表(生成日、月、年报表等相关报表);系统运行异常监测;故障报警及操作记录;报表查询与打印;系统负荷实时、历史曲线,用户权限管理等主要功能,实际细化功能乙方可以根据甲方的使用习惯和需求做可行性修改。  整个系统采用网络分布式结构,监控主机位于配电室内,另有发电机房各仪表亦通过双绞线连接入整个监控系统,配电室配电柜内安装有本公司的ACR320ELK网络电力仪表共计120多个回路。系统采用开放的通讯协议,通过现场总线与配电系统相连,实现数据通讯和控制功能。系统的结构   本系统采用分层分布式计算机网络结构即间隔层、通讯层和站控层如下图所示:  隔层主要的设备为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。系统的主要功能  一、数据采集与处理  数据采集是配电监控的基础,需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、有功功率P、无功功率Q、电度EPI及开关量。  数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。  二、人机交互  本电力监控系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全英文显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示等。  场地照明灯光控制系统按照设计院要求,结合照明灯光的物理特性,通过智能脚本程序实现不同比赛要求的模式切换及控制,既满足了设计要求,同时结合了灯光物理特性的智能脚本也可有效延长设备的使用寿命。  三、故障报警及事故追忆  在配电系统发生运行故障时,会及时发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以被用户查询,追忆故障原因。  四、电能成本管理  自动进行日、月、年的电能统计,实现具有电能统计功能,同时生成日、月、年报表等。  五、用户权限管理  可根据甲方要求添加和删除软件的用户数量和设置用户的权限。针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。  六、运行负荷曲线  定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况、实时显示重要回路的电流、功率数据,以及查询历史电流、功率数据等。  七、报警设置  电压上限设置:可以为高压进线电压,低压相电压、线电压分别设置上限,当实时数据超过上限,该数据有黑色变成红色,并且在实时报警和历史报警中都留下记录。  负荷上限设置 :可以为高压进线负荷、各变压器负荷分别设置上限,当实时数据超过上限,该数据有黑色变成红色,并且在实时报警和历史报警中都留下记录。如图  这样就给管理带来很多方便。系统特点  通讯线接点少,画面显示直观,数据刷新快,及时反应现场设备的运行状况,同时系统操作简单,方便用户使用,各种功能可根据用户的需求灵活变化,系统的设计快捷方便,修改软件也不繁琐。结束语  本文讲述了体育场综合自动化控制系统的特征、结构及其功能。该系统是一个庞大系统工程的一部分,要实现体育场电力监控的自动化控制功能,还有许多技术问题需要攻关解决,作者相信在不太远的一段时间管理便捷化的场馆自动化控制系统,必将有更进一步的发展。

  • 关于电离电位与消电离剂

    电离能是气态原子失去电子所需的能量,一般为第一电离能,又称电离电位,测定Na、K时一般需要加入消电离剂,那么消电离剂的加入原则是什么呢?我的理解是加入更易电离的,如测Na时加入K或Cs,测K时就只能加入Cs(仅就这三种而言),那测Cs该加入什么呢,好像它更易产生电离干扰?另外,产生电离干扰,其标曲应向X轴还是Y轴弯曲?因为看的资料中,一些说法截然相反,就需要自我分析、集体讨论、权威拍板

  • 电能管理与电力监控系统在上海世博村VIP生活馆的应用

    摘 要:介绍上海世博村VIP生活馆配电系统及电能管理系统,采用智能电力仪表和微机保护采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现建筑电力能耗的自动管理及Acrel-3000型电能系统所实现的功能,为楼宇电能统计数据,为节能提供决策依据。关键词:世博村;智能电力仪表;Acrel-3000型;电能管理系统 Abstract: Introducing distribution system and power management systems of VIP Living Museum in Shanghai World Expo Village,adopting the way of systmen network that collecting a variety of electrical parameters and switching signals of Intelligent Power Meter and the Computer Protection Acquisition distribution scene,and later conveying to the backstage through field bus communication, through Acrel-3000 energy management system to achieve automated construction power consumption management and the functions, to statistic building energy data ,to offer the strategic decision basis of energy conservation.Key words: Expo Village; Intelligent Power Meter; Acrel-3000 ; Energy Management System0  概述   上海世博村VIP生活馆项目定位于五星级酒店,是 2010 年上海世博会配套世博村项目中规格最高的酒店。酒店占地面积约为25500平方米 ,总建筑面积66000 平米,建筑高度约95米 ,地上部分26层 ,地下为2 层,共有客房443间。  上海世博村VIP生活馆配电系统分为高、低压两大部分,高压部分为两条10KV进线,有4台变压器。世博洲际酒店属于重要电力负荷用户,作为世博村项目中规格最高的酒店,电力稳定供应的重要性可想而知。低压部分分为低压配电室、冷冻机房、水泵房、应急柴油发电机组,且在每一个楼层中都有低压配电房,为每一层中的各设备回路供电。   结合该配电系统的电能管理系统Acrel-3000,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网设备运行的远程监控和集中管理。1  电能管理需求分析及系统构成  由于该项目是五星级酒店,现场需要监测所有安装智能仪表的回路,并且需对空调、照明、动力用电进行分类统计,并且该统计报表需每天自动生成,现场设备运行状态包括回路合分闸状态也需实时显示。现场仪表众多,采用了3个串口服务器加交换机的组网方式。  本系统采用分层分布式计算机网络结构:  现场测控层主要的设备为:多功能网络电力仪表、微机保护装置等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场屏蔽双绞线进行组网通讯,实现数据现场采集。  通讯控制层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。  以上网络仪表均在现场均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便。2  电能管理系统主要功能2.1 数据采集与处理  数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Ep、远程设备运行状态等数据。  数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。2.2 人机交互  系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。2.3 故障报警及事故追忆  在配电系统发生运行故障时,会及时发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以被用户查询,追忆故障原因。2.4 数据库建立与查询  主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。2.5 用户权限管理  针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。2.6 运行负荷曲线  定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。2.7 电能成本管理  自动进行日、月、年的电能统计,可以进行尖、峰、平、谷时段设定,实现具有电能分时计费功能,同时生成日、月、年报表。3 案例分析  上海世博村VIP生活馆低压配电系统主要有4台10kV/0.4kV配电变压器,本系统主要负责对低压进线及相应配出回路的实时动态监控以及楼层所安装电力仪表的回路进行监测。  进线回路采用ACR230ELH多功能谐波仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、并可监测电压、电流的2-31次谐波分量等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。  重要配出回路采用ACR220EFLK系列网络电力仪表,该仪表主要完成三相电流、三相电压、有功电度的测量、复费率电能的计量以及开关信号的检测和继电器遥控输出。  高压侧实时画面见图1,为系统主监控画面,主要实时监测高压回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。  世博村VIP生活馆低压配电系统见图2,功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:进线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;远程抄表功能,主要完成对各主要回路的远程集抄功能,可选择时间段进行查询见图3;4  结束语  随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理已成为大型公共建筑的必然选择,本文介绍的电力仪表及ACREL3000电能管理系统在世博村A块VIP生活馆的应用,可以实现对电能的分项及分时复费率计量,不仅能显示用电用能状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机等组成电力监控与电能管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。该系列电力仪表及系统运行可靠,稳定,为楼宇电能统计数据,为节能提供决策依据取得了较好的社会效益。

  • 【讨论】电力仪表风靡国际市场 并购重组成必然

    导读:智能电表作为智能电网的核心设备,必将随着智能电网部署的增长,呈现迅速增长势头。目前在全球范围内已经在开始淘汰感应式电表,易观国际研究预测,在2015年,全球智能电表和网络基础设施技术应用将超过150亿美元的市场规模。    中国在“十二五”规划纲要中明确提出“推进智能电网建设,切实加强城乡电网建设与改造,增强电网优化配置电力能力和供电可靠性”,发展智能电网已成为社会共识。我国为实现智能电网的健康可持续发展,国家电网分阶段稳步推进电网智能化建设,其中过去的2009-2010年为规划试点阶段,2011-2015年为全面建设阶段,2016-2020年为引领提升阶段。    中国电能表的产量在2006年后进入平稳发展阶段,每年均保持小幅增长。易观国际预计,2010年电能表产量为12229万台销量,同比2009年增长3%。    易观商业公司解决方案公司认为:    电子式电能表已占据我国电能表市场的主导地位    电子式电能表替代感应式电能表已是大势所趋。随着电子信息技术的飞速发展以及用户对电能表计量准确度和功能的要求,电能表的产业结构在逐步发生变化。电子式电能表凭借多功能、高精度、多费率、自动抄表等优势,在2005年产量首次超过感应式电能表并呈逐年上升的趋势,到2009年,电子式电能表销量达6,930万块,比感应式电能表多近6,000万块。    智能电能表将成为行业未来发展主流    智能电网建设将给电能表市场提供巨大的发展机遇。“特高压”和“智能化”成为“十二五”电网发展主题,为加快建设统一坚强智能电网,国家电网公司组织编制了智能电能表系列标准,并提出未来将大规模推广使用智能电能表,现有电能表产品也将逐步更换为智能电能表。    国网于2009年底进行了第一次电表集中招标,2010年电表集中招标全面实施,招标额大幅上升,四次集中招标量远超市场预期,全年智能电表招标数量达到4533万块左右。预计2012年以前国家电网对智能电表的招标将维持高位,未来两年每年需改造和更换的电能表总量将达到6000万只,以单只300元的价格计算,市场容量将达到180亿元。    国际市场已成为我国电能表销售的重要市场    电能表出口以电力用户招标采购为主、市场开拓周期较长,近几年来随着中国电能表生产企业国际竞争力的提高,出口产品已经从低档产品向电子化、智能化的中高档产品发展,市场也从不发达国家进入到了欧美等发达国家,出口已经初步形成规模。2010年我国电能表产品出口量为1895万台,其中电子式电能表占比高达71.1%。    在大规模的全球性智能电网建设的大趋势下,未来国际电能表市场尤其是智能电表市场将有更广阔的需求,同时随着我国电能表生产企业自主创新能力和技术水平的不断提升以及综合竞争优势的增强,将在国际市场占有更大的市场份额。    行业竞争日趋激烈,并购重组势在必行    经过几年的发展和市场竞争,电工仪器仪表生产企业的生产集中度、集约化、规模化得到进一步提高,并形成了以少数电能表企业为龙头引领整个行业发展的局面。国内行业生产能力出现结构性过剩,尤其是感应式电能表表及中低端产品市场竞争非常激烈,价格已经成为竞争的重要手段。而在电能表行业由感应式向全电子式产品转型,智能电网新技术的应用和国网集中招标对投标人资质的严格要求等因素的作用下,加速了电能表行业重新洗牌,行业竞争态势发生变化,市场份额将向大企业集中,行业并购重组势在必行。

  • 微量元素测定仪专用智能消化炉

    产品介绍: 主要用于定量分析煮沸溶液,陈化沉淀、蒸发、干涸等化验作业,用于样品的烘焙、干燥和作其他温度试验。为水化验,化学分析的常用电热设备之一。适用场合:生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究、电力、煤炭、冶金、焦化产品以及科研部门等。 产品特点: 本系列产品外壳上表面采用优质不锈钢板制成,其它表面采用优质钢板经表面静电喷塑而成,内胆采用不锈钢板外围高温保温材料,温控系统选用高精度传感器和集成元件,电子控温。电路经过精心设计,使控温精确可靠(± 0.5 ℃)。加热面积大、升温快、加热均匀。采用微处理器芯片精确温度控制,持续加热,抗电磁干扰。特殊防腐材料,耐腐蚀,易清洁。所有器件防腐处理,寿命长。仪器结实耐用,操作稳定。人性化设计,外形美观。九键键盘使操作直观简便。内置大容量非易失存储器,可以存储通过键盘或计算机控制软件输入的温度曲线。一条曲线最多可以设置170个点,每一个点最长加热时长可达255分钟,温度曲线可永久保存(可达100年),存储器可以无限次擦写(可达1000000次)。具备手动和自动两种控温模式:手动模式时根据键盘输入温度值进行可达无限时长的恒温控制;自动模式时,根据内部大容量存储器里的温度曲线进行预置性、智能、自动消化之需要(最长一次智能控制过程可达一月以上)。 本产品具备以下八大特点: 特点一 智能化:采用微处理器控制。 特点二 高精确:采用高精度温度传感器,配合高性能微处理器,使控温更加精确可靠(± 0.5 ℃),而市场上其他同类产品仅能达到± 3 ℃的精度。 特点三 加热快:采用智能算法,不仅精度高而且加热升温快速。 特点四 可视化:可和计算机进行连接,实时观看控制曲线。 特点五 人性化:控温曲线既可采用内置智能键盘输入并保存,又可通过配套的计算机软件进行可视化编辑后输入并保存。 特点六 双模式:具有手动和自动两种操作模式。 特点七 可存储:控温曲线一经输入可永久保存,方便多次重复相同的控制过程;并且可以通过计算机保存多种控温曲线,减少使用者的重复输入。 特点八 超长控制时间:最长一次智能控制过程可达一月以上;手动控制不限时长。 技术参数:操作室尺寸( mm ): 620×310×120;功 率( Kw ): 1.5温控范围: RT +5 ℃ -- 650 ℃温度误差: ± 0.5 ℃

  • 智能电网数字化计量系统关键技术取得突破

    [align=center][b][size=16px]智能电网数字化计量系统关键技术取得突破[/size][/b][/align][size=15px][color=var(--weui-FG-2)]关注→_→[/color][/size] [size=15px]海纳计量[/size] [size=15px][color=var(--weui-FG-2)]2023-01-23 01:01[/color][/size] [size=15px][color=var(--weui-FG-2)]发表于河北[/color][/size][size=17px] 近日,2022年度电力创新奖授奖成果正式公布。其中,由中国电力科学研究院有限公司雷民、殷小东等人申报的“智能电网数字化计量系统关键技术及应用”技术成果荣获电力创新奖一等奖。[/size][size=17px] 作为电网电压、电流、电能的基础感知节点,计量系统是电网数字化转型的基础和重要组成部分。随着智能电网的发展,计量系统可靠测量能力不足,数据融合应用效率低,难以支撑电网数字化转型对海量准确计量数据的需求,攻克电网数字化计量系统关键技术迫在眉睫。[/size][size=17px] 据了解,中国电力科学研究院有限公司从2012年组建数字化计量技术攻关团队,在计量系统架构、计量溯源体系、数据融合应用三方面开展技术创新,提出自校准的数字化集中计量系统架构,攻克系统级计量数据的实时自监测自校准难题;提出基于量子技术的数字量值溯源方法和“众数—赫米特”暂态校验方法,溯源准确度大幅提升;发明了基于高速同步采样和潮流分布逻辑判断的电能分析技术,实现电力系统宽动态、快时变的电能精准计量。由此,推动建立了我国数字化计量溯源体系,为电力、铁路、航天等各行业高电压测量提供准确量值。[/size][size=17px] 目前,依托该项目成果,攻关团队在全国范围内科研院所、军工企业、生产制造企业和电网开展量值传递和现场检测,统一全国量值;支撑张北柔直工程、上海世博园建设、±1100kV直流输电等重大工程和全国智能变电站数字化计量系统的建设,有效保障我国重大工程安全稳定经济运行;在陕西美鑫、山西阳泉等大型冶金行业用户推广应用,国内首次实现数字化计量贸易结算,推动数字化计量系统的法治化建设。同时,该项目成果已在巴西、巴基斯坦和土耳其等国推广应用。[/size]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制